文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 便携式甲烷报警仪调校记录

便携式甲烷报警仪调校记录

便携式甲烷报警仪调校记录
便携式甲烷报警仪调校记录

大方县大方镇渝发煤矿便携式甲烷检测报警仪调校记录

二0一五

大方县大方镇渝发煤矿便携式甲烷检测报警仪调校记录单位:年月日

甲烷传感器调校规范重新修订

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min (低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度: ⑴、测试报警值和断电值

甲烷传感器调校

甲烷传感器井下调校措施 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 2、井下现场甲烷传感器调校及瓦斯断电试验 在用甲烷传感器每隔10天必须在井下现场更换、调校一次,且同时进行瓦斯超限断电试验,并必须制定计划报矿主要技术负责人或其代理人审批后实施。 (1)、甲烷传感器井下调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责做好甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划,报矿主要技术负责人或其代理人审批,计划应包括现场调校和断电试验的时间、地点等。甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划一式两份,一份交调度室,一份自己留存。 ②调校和试断电当班,监测工必须到现场,在生产单位跟班班长和当班测气员的配合下,进行更换、调校和断电试验,并汇报调度室。

③得到生产单位和调度所的确认后,测气员开始检查巷道中的瓦斯,在巷道中的瓦斯稳定、瓦斯浓度不大于0.8%且被控开关负荷侧有电的情况下,才允许进行甲烷传感器调校和瓦斯超限断电试验。 ④当班监测工向监控机房电话汇报要求试断电,监控机房值班员接到电话,在待调校和瓦斯断电试验的甲烷传感器测点定义名称前加“调校”二字保存确认,电话通知井下监测工。 ⑤井下监测工收到电话确认后,开始对现场待调校和断电试验的甲烷传感器进行更换。 ⑥待瓦斯值显示稳定后,井下监测工开始对现场甲烷传感器调校和瓦斯断电试验。 ⑦调校和瓦斯断电试验成功后,观察该甲烷传感器运行正常约5分钟,井下监测工才可以电话汇报监控机房确认断电试验结束,监控机房值班员立即恢复原测点定义,同时做好调校和试断电记录。 ⑧此时,监控系统会自动复电,生产单位跟班班长可通知电工送电,当班监测工填好调校记录并签字。 (2)、低浓度甲烷传感器调校方法: 调校方法按AQ1029-2007标准(附录B)执行,调校选用1%~2%(不含2%)甲烷校准气样,并超过断电浓度。 (3)、注意事项:

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书 一、概述 1、用途 JCB4便携式甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是个人佩戴式的矿用甲烷检测仪表,采用高精度电化学氧传感器和高精度模拟电路设计制造的新型甲烷智能检测仪器。单片微机智能化控制技术,能迅速、准确地连续监测环境气体中的甲烷浓度,并在浓度超标时自动报警。适用于煤矿井下测量甲烷含量,如采掘工作面,回风巷道、机电峒室等处定点使用,也可供领导干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、井下班组长等流动作业时配带使用。 报警仪还可广泛应用于其他需要甲烷含量测量的场所。对环境气体中的甲烷含量进行监测,确保生产安全 2、型号含义 (0.00~4.00)%CH4 二、特点 1、体积小,重量轻,便于携带; 2、报警仪采用薄膜开关技术,安全可靠,使用寿命长。不但解决了机械开关接触不良的问题,而且提高了仪器的密封性能;

3、报警仪具有电池欠压自动关机的功能,以解决不能及时关机造成电池过放电问题,保护电池不受损坏,关机后整机耗电极小 4、当氧气浓度低于测量下限时,仪器具有保护载体催化元件的功能,此时,仪器将保持超限时的氧气浓度值 5、报警仪具有时钟、自检、电池电压显示等功能 三、环境和使用条件 报警仪在下列条件下正常使用: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、湿度:≤98%; 3、大气压力:80kPa~116kPa; 4、风速:≤8m/s; 5、具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。 报警仪贮存条件: 1、高温:+60℃; 2、低温:-40℃; 3、湿度:≤95%; 4、振动:20m/s2; 5、冲击:300m/s2。 四、主要技术指标 1、测量范围:0.00-4.00%CH4 2、测量误差: 0.00~1.00%CH4 1.00-3.00%CH4 3.00-4.00%CH4

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,AQ1029-2007,有关规定,“甲烷传感器每隔10天必须使用校准气体和空气样调校一次,每隔10天必须对甲烷超限断电闭锁功能进行测试”。为了确保矿井安全监控系统的正常运行,结合我矿实际情况,由泽州县煤矿安全计量校正检定中心每隔7天对井上、下甲烷传感器进行调校,由通风科相关技术人员,定期进 。为保证在更换甲行更换和对甲烷超限断电闭锁功能进行测试” 烷传感器和进行甲烷超限断电闭锁功能测试时的安全,特制定如下安全技术措施, 一、对测试人员的要求, 1、测试人员必须熟悉掌握煤矿安全监控设备的结构性能、工作原理和接线方法。 2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得监测监控安全资格证书后方可上岗作业。 3、测试人员必须严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规 范》,AQ1029-2007,的有关规定进行操作。 4、下井前,测试人员要准备好所需要的工器具,包括斜口钳、遥控器、瓦斯气瓶、携带式甲烷测定器等。 二、甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试过程 1、甲烷传感器更换和甲烷超限断电功能测试安排在每周六 八点班矿井生产检修期间进行,8点班为检修班,,以不影响采掘工作面正常生产为原则。

2、测试人员在准备做甲烷超限断电功能测试前,要先和施工现场负责人和电钳工结合,如果断电功能测试涉及到变电所停送电的,也必须和机电科变电所值班电工结合,征得对方同意并做好准备后方可进行,严禁私自进行甲烷超限断电功能测试工作。 3、对甲烷超限断电功能测试工作施工单位应积极配合,如有特殊原因,如工作面涌水量异常,当天不能做断电功能测试的,施工单位主要负责人必须在当天书面请示矿总工程师并经总工程师批准。 4、测试人员在做甲烷超限断电功能测试前必须向监控信息中心机房值班人员汇报,以便值班人员通过机房监控主机随时观察现场断电测试情况。 5、测试人员在取下甲烷传感器前,要在传感器吊挂位置悬挂一台便携式甲烷自动检测报警仪,以便对瓦斯气体进行连续监测。在测试过程中,要注意观察甲烷传感器瓦斯数值的变化和机电设备的断电情况。 6、甲烷超限断电功能测试后,如测试结果正常,在甲烷超限情况下断电范围内的机电设备能够正常断电,,测试人员应向监控机房值班人员汇报,询问该传感器的监测数据曲线在对应时刻是否己显示出断电试验时特有的“瞬间尖峰”。如没有显示 ,甲烷超限的时间较短,,需重新按要求再做一次,直至显示“瞬间尖峰”。 7、甲烷超限断电功能测试结束后,测试人员应按要求将甲烷传感器按照标准要求吊挂规范、整齐,如现场瓦斯气体浓度不超过0.8%,通知施工单位电工,变电所值班电工,及时进行恢复供电工作。 8、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工,变电所值班人员,结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控中心机房值班人员和中心主任汇报,和施工单位结合,采取相应措施在2天内处理完毕。

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 便携式甲烷检测报警仪使用及 管理制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度 (最新版) 第一条为确保便携式甲烷报警仪使用管理顺利进行,真正发挥报警仪的功效,做到群检群防,杜绝井下瓦斯事故,各矿需成立专门领导机构,负责督查执行情况,并协调统一安排。 第二条各矿要按下井应携带仪器的最多人数考虑便携式甲烷检测报警仪数量的配备(备用量不低于35%在用数量),配足仪器数量,保证正常需要。 第三条便携式甲烷检测报警仪由各矿通风工区统一管理,建立账卡,编号入账,对每台仪器的使用、调校、返修等情况均要登记备案,并专人管理。 第四条各矿必须设置单独的便携式甲烷检测报警仪发放室,确定便携式甲烷检测报警仪收发专用窗口。

第五条发放室设专职收发员负责仪器日常的收发、保管、充电和日常维护。收发员负责按牌号发放和收取仪器;上井应及时擦拭、清扫仪器进入气孔和外部的煤尘,保持仪器的清洁、美观;下井时检查便携式甲烷检测报警仪的零点和电压,保证下井仪器电量充足,仪器完好、准确、可靠。 第六条每班必须设置专职校验人员,严格按照生产厂家提供的《产品使用说明书》每7天用新鲜空气和校准气样对仪器进行调校,确保便携式甲烷检测报警仪的精度。 第七条便携式甲烷检测报警仪的各工种上岗人员必须经培训合格并持有相关部门颁发的上岗工作人员资格证,方可上岗操作,专职校验人员需取得国家安全计量站颁发的计量鉴定证书。 第八条便携式甲烷检测报警仪每7天进行一次报警试验,确保仪器正常使用。 第九条便携式甲烷检测报警仪的鉴定仪器应放在通风干燥处存放,避免与H2S等有害气体接触,仪器校验完成应及时擦拭、清扫仪器,保持仪器的清洁完好。

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。甲烷传感器调校方法 《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d 应进行一 次调校具体方法如下: 一. 地面配备器材 1. 备有1%-2%C4I校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和 橡胶软管和空气样。 2. 安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。 二. 井下调试地点准备 1. 观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。 2. 用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。 2. 检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5 分钟后显示值无上下波动时方可操作。 3. 通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。 三.调试程序 1. 首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。 2. 使用遥控器进入功能1 对零点进行调校。调校零点时,范围控 制应控制在之内。 3. 进入功能8 调校功能,点击参数加进入调校模式。 4. 将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。 5. 打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%- 2%C4I校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 6. 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 7. 当显示值小于%CH牟寸,测试复电功能。测试结束后关闭气瓶阀门。

烟气排放甲烷CH4检测仪

烟气排放甲烷CH4检测仪 烟气排放甲烷CH4检测仪是针对工业生产过程中高温、高湿、高粉尘、油水混合等恶劣环境,对气体进行预处理与在线监测的解决方案,目标气体经过预处理后,符合气体分析仪所需的干净气体,能最大程度保证气体检测分析的准确度,能有效延长气体传感器的使用寿命,提高传感器的可靠性。 气体预处理系统组成: 1、恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 2、三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥 3、温湿度监测装置 4、气体取样装置 5、气体检测装置 6、气体远程传输装置(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP网口传输,可选) 7、气体集中控制与显示装置(可定制,3.5寸液晶屏,uCH4操作系统,可选) 烟气排放甲烷CH4检测仪预处理系统适用范围: 预处理系统,适用于现场湿度不是很大的情况下使用,对气体湿度处理的要求不高,并且要满足以下要求: 1、气体处理温度范围:50℃以下 2、允许经常更换气体干燥过滤芯 3、适合农业大棚、实验室、冷库等常温或低温的场合使用 4、本系统最大的优势是价格便宜环保排放甲烷CH4气体浓度监测仪产品适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程显示,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 烟气排放甲烷CH4检测仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、CH4、CH4、CH4、SCH4、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、CH4等多种

甲烷传感器调校及断电试验措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 甲烷传感器调校及断电试 验措施简易版

甲烷传感器调校及断电试验措施简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做 到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全 规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲 烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文 件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待 会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进行

一次手控试断电,为强制性断电试验。按照矿要求每天上午10:30,监控机房对井下各个采掘开头面逐个进行一次例行断电试验,实验前,监控机房值班微机操作员以电话方式询问调度台是否可以进行断电试验,得到当班调度员的同意确认后,开始进行强制断电试验。断电后,机房操作员认真观察试断电情况,发现异常,及时通知监控值班人员。监控机房值班操作员在得到当班调度员复电命令后,方可解除闭锁,并做好相应记录。 注意事项:监控机房值班微机操作员要与监控机房当班大班人员严格执行“手指口述”管理法,确保各个头面断电试验成功进行,断电复电无遗漏现象。若当天上午10:30有个别头面因施工等原因暂时不能试断电的,经调度

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)必须设专职人员负责便携式甲烷检测仪的充 电、收发和维修;必须设置便携式甲烷检测仪发放室和维 修室。便携式甲烷检测仪必须统一编号,集中管理。 (二)按照规定矿长、技术负责人、爆破工、采掘区 队长、通风区队长、工程技术人员、班组长、流动电钳 工、采煤机司机、瓦斯检查员、安全监测员等人员下井必 须携带便携式甲烷报警仪。 (三)每个使用人员要严格按照使用说明书操作,熟 悉仪器的性能和正确使用方法。 (四)每台仪器要固定单位、固定班次、固定专人使 用,不得转借他人或者其他单位和班组。否则,每次罚款 50元。

(五)发放室凭牌按号发放,使用人员凭牌按号领用。使用人员领取便携式甲烷检测仪后,也需要对零点和电压或电源欠压值进行检查,不符合要求的发放室要立即更换。 (六)上井后及时交回发放室,严禁井下交接继续使用。对交回的仪器要进行检查,对非正常损坏的仪器视其损坏程度罚款50~500元。 (七)在使用过程中,发现仪器不能正常工作,要及时上井更换并向发放人员说明原因。 (八)维修人员应每班清理便携式甲烷检测仪隔爆罩上的煤尘,发放前必须检查便携式甲烷检测仪零点和电压或电源欠压值,不符合要求的严禁发放使用。便携式甲烷检测仪每10天必须使用校准气体和空气样至少调校1次。严禁其他任何人员擅自调校和拆开仪器。 (九)甲烷报警仪现场使用:1.采掘工作面班组长现场

甲烷检测传感器

甲烷检测传感器 甲烷检测传感器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 甲烷检测传感器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 甲烷检测传感器技术参数: 检测气体:空气中的甲烷气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 甲烷检测传感器简单介绍: 甲烷检测传感器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

甲烷传感器调校操作规程

大方县达溪镇新果煤矿瓦斯监控系统甲烷传感器调校 操 作 规 程 2020年度

目录 甲烷传感器调校操作规程 (1) KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 (1) 气瓶携带要求及注意事项 (1) 现场调校施工步骤 (2) 瓦斯传感器更换 (4)

瓦斯传感器调校操作规程 KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 1.1主要性能 1.1.1采用了新型的单片机和高集成的数字化电路,整机电路结构 简单,性能可靠,便于维护、调试。 1.1.2具有就地显示甲烷浓度值,超限声光报警等功能。 1.1.3采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了信号的传输距 离。 1.1.4具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.5外壳结构采用了高强度的不锈钢材料,增强了传感器的抗冲 击能力。 1.2技术参数 1.2.1 整机工作电压:(9~24.5V) 1.2.2测量范围:0.00%CH4~40.0%CH4。 1.2.3传感器高低浓度检测元件自动转换点: 传感器从低浓度转换到高浓度状态,转换点为4.00%CH4; 传感器从高浓度转换到低浓度状态,转换点为2.00%CH4。 1.2.4 传感器显示值稳定性 1.2.4.1 在(0.00~4.00)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.04%CH4. 1.2.4.2 在(4.00~40.0)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.4%CH4. 1.3 信号最小传输距离:2KM。 1.4 检测相应速度:≤20s。 1.5 热催化元件寿命:一年以上。热导元件寿命:三年。

综合管廊甲烷检测报警器

综合管廊甲烷检测报警器 ADL-600A-CH4————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

一、综合管廊甲烷检测报警器技术参数 ________________________________________________________________________________________________———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 品牌型 号 ADL-600A-CH4 检测气体甲烷化学式CH4检测原理催化燃烧红外线 检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警 LED 灯+≥85dB (选配功能)继电器1组(1A/24VDC) (选配功能) 输出信号RS485通讯信号线 制 四线制(总线式2电源线 2信号线) 工作电压24VDC 工作电压范围12- 30VDC 防爆等级ExdⅡCT6Gb 工作压力86~106Kpa 防护等级IP65精 度 ≤±3%计量证可选 响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体重复性≤±2%固定位置2处线性误差≤±2% 进线口M20*1.5零点漂移≤±1%(F.S/年) 出线口M20*1.5 工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH 无结露出厂恢复有功耗≤1.5W (24V DC) 覆盖半径≤7.5米尺寸175mm×140mm×95mm 重 量 约1.5Kg 附 件 说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 设计标准 GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》执行标准 GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL 01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》

QJM J1.0044-2013甲烷传感器设置规范

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM J 1.0044—2013 甲烷传感器设置规范 2014-05-1发布2014-05-01实施晋煤集团科学技术委员会发布

Q/JM J 1.0044—2013 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 一般要求 (1) 5 设置标准 (2) 附录A(资料性附录)催化燃烧原理的低浓度甲烷传感器调校方法 (13) 附录B(资料性附录)甲烷传感器管理牌 (15) I

前言 本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。本标准由晋煤集团专家委员会提出。 本标准由晋煤集团通风安全专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团通风处、成庄矿。 本标准主要起草人:李爱军、韩剑、郑怀晋。 II

Q/JM J 1.0044—2013 甲烷传感器设置规范 1 范围 本标准规定了矿井安全监测监控系统甲烷传感器的设置标准。 本标准适用于晋煤集团所属矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 煤矿安全规程 AQ 1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 煤矿矿井机电设备完好标准 晋煤瓦发字(2011)1091号文件《关于转发<国家煤矿安监局关于深入贯彻落实国办发[2011]26号文件精神,进一步加强煤矿瓦斯防治监察监管的通知>的通知》 3 术语和定义 3.1 传感器 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.2 甲烷传感器 连续监测矿井环境气体中甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 4 一般要求 4.1 矿井应按安全监控系统矿用产品安全标志证书规定的型号选择传感器。 4.2 安装环境应符合下列要求: a)环境温度:0~40℃; b)平均相对湿度:不大于95%; c)大气压力:(80~110)kPa。 4.3 甲烷传感器应垂直悬挂,传感器进气口距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm;当巷道高度大于2米时,传感器应加装人工升降装置。 4.4 甲烷传感器的安设位置、报警值、断电值、复电值和断电范围必须符合AQ1029-2007的规定,同时,报警值、断电值、复电值、断电值均下调20%。 1

甲烷CH4气体检测报警装置

甲烷CH4气体检测报警装置 环保排放甲烷CH4浓度分析仪是针对工业生产过程中高温、高湿、高粉尘、油水混合等恶劣环境,对气体进行预处理与在线监测的解决方案,目标气体经过预处理后,符合气体分析仪所需的干净气体,能最大程度保证气体检测分析的准确度,能有效延长气体传感器的使用寿命,提高传感器的可靠性。 气体预处理系统组成: 1、恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 2、三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥 3、温湿度监测装置 4、气体取样装置 5、气体检测装置 6、气体远程传输装置(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP网口传输,可选) 7、气体集中控制与显示装置(可定制,3.5寸液晶屏,uCH4操作系统,可选) 环保排放甲烷CH4浓度分析仪预处理系统适用范围: 预处理系统,适用于现场湿度不是很大的情况下使用,对气体湿度处理的要求不高,并且要满足以下要求: 1、气体处理温度范围:50℃以下 2、允许经常更换气体干燥过滤芯 3、适合农业大棚、实验室、冷库等常温或低温的场合使用 4、本系统最大的优势是价格便宜环保排放甲烷CH4气体浓度监测仪产品适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程显示,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

环保排放甲烷CH4浓度分析仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、CH4、CH4、CH4、SCH4、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、CH4等多种有毒有害气体,详情可咨询东日瀛能。同时我司环保排放甲烷CH4浓度分析仪销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。 (注意:环保排放甲烷CH4浓度分析仪(SK-600-CH4)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如甲烷CH4检测仪甲烷CH4变送器甲烷CH4探测器甲烷CH4探头便携式甲烷CH4探头甲烷CH4检测装置) 东日瀛能科技甲烷CH4探头厂家甲烷CH4探头价格详情可咨询东日瀛能SK-600-CH4 环保排放甲烷CH4浓度分析仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、CH4、CH4、CH4、、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、CH4等多种有毒有害气体,详情可咨询东日瀛能。同时我司环保排放甲烷CH4浓度分析仪销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。 (注意:环保排放甲烷CH4浓度分析仪(SK-600-CH4)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如甲烷CH4检测仪甲烷CH4变送器甲烷CH4探测器甲烷CH4探头便携式甲烷CH4探头甲烷CH4检测装置) 东日瀛能科技甲烷CH4探头厂家甲烷CH4探头价格详情可咨询东日瀛能SK-600-CH4

甲烷传感器调校及断电试验措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 甲烷传感器调校及断电试验措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

甲烷传感器调校及断电试验措施(新版) 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进行一次手控试断电,为强制性断电试验。按照矿要求每天上午10:30,监控机房对井下各个采掘开头面逐个进行一次例行断电试验,实验前,监控机房值班微机操作员以电话方式询问调度台是否可以进行断电试验,得到当

班调度员的同意确认后,开始进行强制断电试验。断电后,机房操作员认真观察试断电情况,发现异常,及时通知监控值班人员。监控机房值班操作员在得到当班调度员复电命令后,方可解除闭锁,并做好相应记录。 注意事项:监控机房值班微机操作员要与监控机房当班大班人员严格执行“手指口述”管理法,确保各个头面断电试验成功进行,断电复电无遗漏现象。若当天上午10:30有个别头面因施工等原因暂时不能试断电的,经调度台当班值班员同意可以往后顺延,但原则上不能超过11:30。 2、井下现场甲烷传感器更换、调校及瓦斯断电试验 在用甲烷传感器每隔10天必须在井下现场更换、调校一次,且同时进行瓦斯超限断电试验,并必须制定计划报矿主要技术负责人或其代理人审批后实施。 (1)、甲烷传感器井下更换、调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责填好甲烷传感器调校及瓦斯超限断

甲烷气体检测报警装置

甲烷气体检测报警装置 环保排放甲烷CH4浓度监测仪特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 环保排放甲烷CH4浓度监测仪产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;

★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 环保排放甲烷CH4浓度监测仪技术参数:

环保排放甲烷CH4浓度监测仪简单介绍: 环保排放甲烷CH4浓度监测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能. 环保排放甲烷CH4浓度监测仪应用场所: 医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT166 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 甲烷传感器调校及断电试验措施通用 范本

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进

甲烷传感器调校操作规程

目录 瓦斯传感器调校操作规程 (1) KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 (1) 气瓶携带要求及注意事项 (1) 现场调校施工步骤 (2) 瓦斯传感器更换 (4)

2.1瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全。 2.2 监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 现场调校施工步骤 3.1 调校前准备工作: 3.1.1调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点状态更改为: “Y”(即调校状态,“N”为不调校)字样,待集团公司上传网页上测点出现“Y”时方可进入下道工序。 3.1.2 将气瓶垂直于巷道底板放好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 3.1.3将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是 否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 3. 2 调校零点: 3.2.1 将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密 不漏气。 3.2.2 遥控器对准传感器显示窗,长按“S”键将传感器调至显示“数字1”档。 3.2.3 缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,再调节流量计, 使流量稳定在0.2L/min刻度上。 3.2.4 持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后 通过遥控器“↑”、“↓”键进行调零工作。 3.2.5用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4, 温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 3.2.6 调零结束后,长按“S”键让传感器由“1”态至“8”态循 环完毕即完成保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3.3、调校精度: 3.3.1 测试报警值和断电值

相关文档