报警代码报警名称主要内容

A.00 绝对值数据错误不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常

A.02 参数破坏用户常数的“和数校验”结果异常

A.04 用户常数设定错误设定的“用户常数”超过设定范围

A.10 电流过大功率晶体管电流过大

A.30 测出再生异常再生处理回路异常

A.31 位置偏差脉冲溢出位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值

A.40 测出主回路电压异常主回路异常

A.51 速度过大电机的回转速度超出检测电平

A.71 超高负荷大幅度超过额定转矩运转数秒-数十秒

A.72 超低负荷超过额定转矩连续运转

A.80 绝对值编码器错误绝对值编码器一转的脉冲数异常

A.81 绝对值编码器备份错误绝对值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了

A.82 绝对值编码器和数校验错误绝对值编码器内存的“和数校验”结果异常A.83 绝对值编码器电池组错误绝对值编码器的电池组电压异常

A.84 绝对值编码器数据错误收受的绝对值数据异常

A.85 绝对值编码器超速绝对值编码器通电源时,转速达400r/min 以上

A.A1 散热片过热伺服单元的散热器过热

A.b1 指令输入阅读错误伺服单元的CPU不能检测指令输入

A.C1 伺服失控伺服电机(编码器)失控

A.C2 测出编码器相位差编码器的A,B,C三相输出的相位异常

A.C3 编码器A相,B相断线编码器的A相,B相断线

A.C4 编码器C相断线编码器C相断线

A.F1 电源线缺相主电源有一相没连接

A.F3 瞬时停电错误在交流电中,有超过一个电源周期的停电发生

CPF00 数字操作器通讯错误-1 通电5秒后,还不能和伺服单元通讯

CPF01 数字操作器通讯错误-2 连续发生5次数据通讯不好

A.99 无错误显示显示正常动作状态

源鑫电器自动化 https://www.wendangku.net/doc/2517580785.html,

A.02 参数破坏伺服单元EEPROM 数据异常

A.03 主电路检测部分异常电源电路的各种检测数据异常

(SERVOPACK( 伺服单元)

为6.0kW 以上时不检测)

A.04 参数设定异常用户参数的值超出设定范围

A.05 配套错误伺服电机与伺服单元的容量不配套

A.09 分频设定异常分频设定(Pn212)的设定值为不能被设定的值(刻度之间)或是超过连接编码器分辨率能力

线性发动机连接时,从线性发动机的最大速度得到最大分频比以上的设定Pn281

A.0A 编码器种类不合Σ-II 伺服范围外安装了系列编码器

A.10 过电流或散热片过热 IGBT 通入过电流或者伺服单元的散热片过热

A.30 再生异常再生电阻断线再生晶体管故障

A.32 再生过载再生能量超过再生电阻的容量

A.33 主电路配线错误主电路的供电方法与用户参数Pn001 的设定不符

A.40 过电压主电路DC 电压异常高

A.41 电压不足主电路DC 电压下降

A.51 超速伺服电机的转数异常高

A.71 过载( 瞬间最大负载) 以大幅度超额定值的扭矩进行了数秒至数十秒的运行

A.72 过载( 连续最大负载) 以超额定值的扭矩进行了连续运行

A.73 DB 过载 ( 伺服单元为30W ~ 1.0kW 时检测) 由于DB( 动态制动器) 动作,旋转能量超过了DB 电阻的容量

A.74 冲击电阻过载主电路电源频繁地重复ON/OFF

A.7A 散热片过热 ( 伺服单元为30W ~ 1.0kW 时检测) 伺服单元的散热片过热

A.81 编码器备份警报编码器的电源完全耗尽,位置数据被清除

A.82 编码器和数校验警报编码器存储器的和数校验结果异常

A.83 编码器电池警报绝对值编码器备用电池电压下降

A.84 编码器数据警报编码器的内部数据异常

A.85 编码器过速电源ON 时,编码器高速旋转

A.86 编码器过热编码器的内部温度过高

A.b1 速度指令A/D 异常速度指令输入的A/D 转换器异常

A.b2 扭矩指令A/D 异常扭矩指令输入的A/D 转换器异常

A.b3 检测电流异常?1 电流检测部异常或是电机动力线断线

A.bF 系统警报伺服单元发生系统错误

A.C1 防止失控检测伺服电机发生失控

A.C8 编码器清除异常旋转圈数上限值设定异常绝对值编码器的多旋转量清除或者设定不正确

A.C9 编码器通信异常无法进行编码器与伺服单元间的通信

A.CA 编码器参数异常编码器的参数被破坏

A.Cb 编码器回送校验异常与编码器的通信内容错误

https://www.wendangku.net/doc/2517580785.html, 旋转圈数上限值不一致编码器与伺服单元的多匝限位值不一致

A.d0 位置偏移过大偏移脉冲超过了用户参数(Pn505) 的设定值

A.F1 电源线缺相三相主电路电源中的一相未连接

A.F6

电机线断线伺服单元不论是否接收到伺服ON 指令,伺服电机都不通电

CPF00 数字操作器通信错误无法进行数字操作器(JUSP-OP02A-2)与伺服

单元间的通信(CPU 异常等)

安川伺服说明书-功能

功能说明高性能化功能 模型跟踪控制 制振控制 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 机械共振抑制泸波器转矩指令泸波器 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令泸波器抑制轴共振。 速度观测控制模式开关 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环的P1(比例积分)控制和P(比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 前馈补偿偏置 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。 零箝位功能 使用速度控制时,有时即使速度指令为“0”, 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速 度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而 使其停转的功能。

功能简单设定功能 在线自动调整 电机自动判别功能 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服 增益。 伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需 设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警 显示。 累积负载率监控再生负载率监控 可监控转矩指令的有效转矩运算值。可监控再生电力的负载率。 累积负载率再生负载率 80% 50% 再生过载报警密码设定 再生过载报警前,可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。 计算机接口点动运行 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定, 速度转矩指令,监控波形的描绘及1:N通讯 (N=14)。 无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行, 便于试运转。 报警记忆 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报警, 便于故障判断。

安川伺服说明书功能

功能说明高性能化功能 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令泸波器抑制轴共振。 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环的P1(比例积分)控制和P(比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。 使用速度控制时,有时即使速度指令为“0”, 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速 度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而 使其停转的功能。 功能

简单设定功能 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警显示。 可监控转矩指令的有效转矩运算值。可监控再生电力的负载率。 累积负载率再生负载率 80%50% 再生过载报警前,可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定,速度转矩指令,监控波形的描绘及1:N通讯(N=14)。无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行,便于试运转。 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报警,便于故障判断。 灵活应用功能

通过与上位控制器之间的输入输出信号的分配,在9个信号中可进行3类选择。在码盘的原点脉冲位置定位停。用于电机轴和机械位置的匹配。 除可分别使用位置,速度及转矩控制外,亦可进行各控制模式的切换。限制通过电机的最大电流,抑制过大的转矩的产生,应用于防止机械损坏。 可使用绝对值编码器。使用了绝对值编码器,将无需原点复位动作,断电复位后,可即时起动。可对编码器脉冲任意分频,可自由设定上位制器的定位分辨率。 无需变更电机及码盘的连线,通过用户常数的设定,可根据正、反转指令将电机的运转方向,

安川伺服驱动器全参数表和功能表

安川伺服驱动器参数表 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 Pn000 功能选择 n.0010(设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。 Pn200 指令脉冲输入方式功能选择 n.0101(设定值) “1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型) Pn202 电子齿轮比(分子) Pn203 电子齿轮比(分母) 根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下: Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100 注:1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保0.001 的分辨率);2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即:丝杠螺距×带轮比×1000×2。 Pn50A 功能选择 n.8100(设定值) 1-使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。4-伺服驱动器上,“正向超程功能无效”。 Pn50B 功能选择 n.6548(设定值) 1-伺服驱动器上,“负向超程功能无效”。 Pn50E 功能选择 n.0000(设定值) 配KND 系统时,设置为“0000”,详细见安川手册 Pn50F 功能选择 n.0200(设定值) 3-伺服驱动器上,CN1 插头的27 和28 脚用作控制刹车用的24V 中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置) Pn506 伺服关时,在电机停止情况下,刹车延时时间根据具体要求设定注:设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“0”。(当电机带刹车时需设置) Pn507 伺服关时,电机在转动情况下,刹车开始参数根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,当电机低于此参数设定的转速时,电机刹车才开始动作。设定单位以“转”为单位。出厂时设为“100”。(Pn507 和 Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作) Pn508 伺服关时,电机在转动情况下,刹车延时时间根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,延时此参数设定的时间后半部,

安川伺服电机说明书

YSKAWA 安川∑Ⅱ数字交流伺服  安装调试说明书  (2004.7版本)

目 录 1. 安川连接示意图  2. 通电前的检查  3. 通电时的检查 4. 安川伺服驱动器的参数设定  5. 安川伺服驱动器的伺服增益调整

1. 安川连接示意图  重要提示: 由于电机和编码器是同轴连接,因此,在电机轴端安装带轮或连轴器时,请勿敲击。否则,会损坏编码器。(此种 情况,不在安川的保修范围!)

2. 通电前的检查  1) 确认安川伺服驱动器和电机插头的连接,相序是否正确:  A.SGMGH电机,不带刹车制动器的连接: 伺服驱动器 电机插头  U A V B W C 接地 D B.SGMGH电机 0.5KW-4.4KW,带刹车制动器电机的连接: 伺服驱动器 电机插头  U A V B W C  接地 D  刹车电源 E  刹车电源 F   刹车电源为: DC90V (无极性)     C. SGMGH电机5.5KW-15KW,带刹车制动器电机的连接:    伺服驱动器 电机插头  U A V B W C  接地 D  电机制动器插头 刹车电源 A 刹车电源 B   刹车电源为: DC90V (无极性)   注: 1.相序错误,通电时会发生电机抖动现象。  2.相线与“接地”短路,会发生过载报警。

2)确认安川伺服驱动器CN2和伺服电机编码器联接正确,  接插件螺丝拧紧。  3)确认伺服驱动器CN1和数控系统的插头联接正确,  接插件螺丝拧紧。    3.通电时的检查   1) 确认三相主电路输入电压在200V-220V范围内。  建议用户选用380V/200V的三相伺服变压器。  2)确认单相辅助电路输入电压在200V-220V范围内。    4.安川伺服驱动器的参数设定  安川伺服驱动器参数,操作方法如下:(1)参数密码设定;  (2)用户参数和功能参数的设定;   1)参数密码设定  为防止任意修改参数,将“Fn010”辅助功能参数,设定: ? “0000” 允许改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功 能“FnXXX”参数。  ? “0001” 禁止改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功 能“FnXXX”参数。

安川伺服说明书功能.docx

功能说明 高性能化功能 制振控制 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。通过该功能,改善伺服特性。 机械共振抑制泸波器转矩指令泸波器 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令泸波器抑制轴共振。 速度观测控制模式开关 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环的P1(比例积分)控制和 P(比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 前馈补偿偏置 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。 零箝位功能 使用速度控制时,有时即使速度指令为“0”, 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速 度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而 使其停转的功能。

简单设定功能 在线自动调整 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。 累积负载率监控 可监控转矩指令的有效转矩运算值。 累积负载率 80% 功能 电机自动判别功能 伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需 设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警 显示。 再生负载率监控 可监控再生电力的负载率。 再生负载率 50% 再生过载报警密码设定 再生过载报警前,可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。 计算机接口点动运行 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定,无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行,速度转矩指令,监控波形的描绘及1: N 通讯便于试运转。 (N=14)。 报警记忆 即使电源掉电,亦可记忆 10 次过去发生的报警, 便于故障判断。

安川伺服驱动器使用说明书.

资料编号SICP S800000 45C 用户手册设计2维护篇 模拟量电压2脉冲序列指令型/旋转型?-V系列 伺服单元SGDV 伺服电机SGMJV/SGMAV/SGMPS/SGMGV/SGMSV/SGMCS AC伺服驱动器 概要 面板操作器 接线和连接 试运行 运行 调整 辅助功能(Fn□□□ 监视显示(Un□□□ 全闭环控制 故障诊断 附录 版权所有? 2007 株式会社安川电机 未经本公司的书面许可,禁止转载或复制本书的部分或全部内容。iii

请事先务必阅读 本手册是对?-V 系列伺服单元的设计、维护所需的信息进行说明的手册。进行设计、维护时,请务必参照本手册,正确进行作业。 请妥善保管本手册,以便在需要时可以随时查阅。 除本手册外,请根据使用目的阅读下页所示的相关资料。 本手册使用的基本术语 如无特别说明,本手册使用以下术语。 关于重要说明 对于需要特别注意的说明,标示了以下符号。 本手册的书写规则 在本手册中,反信号名(L 电平时有效的信号通过在信号名前加(/来表示。 <例> S-ON 书写为/S-ON。 基本术语意义 伺服电机?-V 系列的SGMJV、SGMAV、SGMPS、SGMGV、SGMSV、SGMCS (直接驱动型伺服电机 伺服单元?-V 系列的SGDV 型伺服放大器 伺服驱动器伺服电机与伺服放大器的配套 伺服系统由伺服驱动器和上位装置以及外围装置配套而成的一套完整的伺服控制系统

模拟量2脉冲型伺服单元的接口规格为模拟量电压2脉冲序列指令型 M-ⅠⅠ型伺服单元的接口规格为MECHATROLINK-II 通信指令型 2表示说明中特别重要的事项。也表示可能会引起警报等,但还不至于造成装置损坏的轻度注意事项。iv ?-V 系列的相关资料 请根据使用目的,阅读所需的资料。 资料名称 机型和外围 设备的选型 想了解额定 值与特性 进行系统 设计 进行柜内 安装与接线 进行试运行 进行试运行2 伺服调整 进行维护和

安川伺服说明书-功能

功能说明 高性能化功能 模型跟踪控制 制振控制 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。 与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使 其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 机械共振抑制泸波器 转矩指令泸波器 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。 由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令 泸波器抑制轴共振。 速度观测控制 模式开关 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。 为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环 的P1(比例积分)控制和P (比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 前馈补偿 偏置 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。 当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。 零箝位功能 使用速度控制时,有时即使速度指令为“0”,由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而使其停转的功能。

功能 简单设定功能 在线自动调整 电机自动判别功能 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。 伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需 设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警显示。 累积负载率监控 再生负载率监控 可监控转矩指令的有效转矩运算值。 可监控再生电力的负载率。 累积负载率 再生负载率 80% 50% 再生过载报警 密码设定 再生过载报警前,可预先发出信号。 避免不经意间改写用户参数。 计算机接口 点动运行 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定,速度转矩指令,监控波形的描绘及1:N 通讯(N=14)。 无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行, 便于试运转。 报警记忆 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报警,便于故障判断。

Σ-Ⅱ安川伺服简易说明书

Σ-Ⅱ安川伺服驱动器及电机接线示意图(增量型编码器) 驱动器插头接线:参数设置: L1 1.接通驱动器电源 L2 三相AC200V 2.按SET按钮2次,显示Pn000; L3 3.用DATA键、↑、↓选择您需要的参数号 1 短接显示:Pn***; 2 4.按住DATA键2秒,显示参数值; 空 5. 用DATA键、↑、↓选择您需要的参数值 L1C 并接于L1 6. 按住DATA键确认,参数储存后显示Pn*** L2C 并接于L3 7.重复3-6步骤设定其它参数 B1 外接电阻接线端口 8.关掉电源,等显示消失后重新上电。 B2 内部电阻短接端口 B3 注:恢复出厂值设置: U 接电机航插A 1. 按SET键1次,显示Fn000; V 接电机航插B 2. 用↑、↓键选择Fn005;按DATA键2秒, W 接电机航插C 显示PINIT,按SET键显示闪烁; 接地端接电机航插D 3.重新上电即完成恢复出厂值。 CN1(控制信号接线口): CN2(编码器接线口): 驱动器插头:电脑控制器接线端:驱动器插头:伺服电机航插: 1,2 脚 12GND / 0V 1 H 8 脚 CP1脉冲信号 2 G 12 脚 CW方向信号 5 C 14 脚伺服清零信号 6 D 3,7脚短接壳体 J 11,13脚短接 15,18脚短接 参数号Pn:功能说明:数据: 00(正反转选择) 0010/0011 100(速度环增益) 80 (设定值增大可提高伺服电机响应速度,过高的增 益会导致振动) 101(速度环积分时间) 1000(设定值减小可减短伺服电机的刹车时间) 102 (位置环增益) 60 (设定值增大可提高伺服刚性,过高的增益会导致振动)200 (伺服清零方式) 0010 202 (电子齿轮分子) 65535 203 (电子齿轮分母) 250 408(转距滤波器开关) 0001 (调0001后使Pn409有效) 409 (转距滤波器) 2000 (通过调节该参数可使电机震动减小) 50A (输入信号选择1) 8170 (务必设定成8170) 50B (输入信号选择2) 6548 (务必设定成6548) 600 (再生电阻容量) 12 (单位:10W 外接电阻时设定)

安川伺服说明书-功能

功能说明 高性能化功能 模型跟踪控制 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系 模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。 机械共振抑制泸波器 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振 频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。 速度观测控制 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运 转和定位整定时间的缩短。 制振控制 与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使 其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 转矩指令泸波器 由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令 泸波器抑制轴共振。 模式开关 为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环 的P1 (比例积分)控制和P (比例)控制可切 换。从而抑制过调和欠调。 使用速度控制时,有时即使速度指令为“ 0” 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而使其停转的功能。 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间 偏置 当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用 / ----------------------------------------- \

功能 报警记忆 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报 警, 便于故障判断。 再生过载报警 密码设定 再生过载报警前,可预先发出信号。 避免不经意间改写用户参数。 计算机接口 点动运行 累积负载率 80% 简单设定功能 在线自动调整 电机自动判别功能 连接即动,简单设定 伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需 累积负载率监控 再生负载率监控 可监控转矩指令的有效转矩运算值。 可监控再生电力的负载率。 再生负载率 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定, 速度转矩指令,监控波形的描绘及 1: N 通讯 (N=14)o 无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行, 便于试运转。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服 增益。 设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警 "显/示。 ---------------------------- 试运饕方便*

安川伺服说明书功能定稿版

安川伺服说明书功能 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

功能说明高性能化功能 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令泸波器抑制轴共振。 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环的P1(比例积分)控制和P(比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。

使用速度控制时,有时即使速度指令为 “0”,由于漂移亦会产生移动。零箝位动作 就是与速度指令低于设定值时,经位置环将伺 服锁定而使其停转的功能。 功能简单设定功能 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警显示。 可监控转矩指令的有效转矩运算值。可监控再生电力的负载率。 累积负载率再生负载率 80%50% 再生过载报警前,可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。

标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定,速度转矩指令,监控波形的描绘及1:N 通讯(N=14)。无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行,便于试运转。 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报警,便于故障判断。 灵活应用功能 通过与上位控制器之间的输入输出信号的分配,在9个信号中可进行3类选择。在码盘的原点脉冲位置定位停。用于电机轴和机械位置的匹配。 除可分别使用位置,速度及转矩控制外,亦可进行各控制模式的切换。限制通过电机的最大电流,抑制过大的转矩的产生,应用于防止机械损坏。

安川伺服驱动器参数表和功能表

安川伺服驱动器参数表 安川伺服驱动器与凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 安川伺服驱动器与凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数 ?(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。?Pn000 功能选择n、0010(设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。?Pn200指令脉冲输入方式功能选择n、0101(设定值)“1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器得指令脉冲得类型)?Pn202 电子齿轮比(分子) Pn203 电子齿轮比(分母)?根据不同螺距得丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下:?Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100?注:1、 KND 系统内得电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保0、001 得分辨率);2、如果就就是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即: 丝杠螺距×带轮比×1000×2。?Pn50A功能选择 n、8100(设定值)1-使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。4-伺服驱动器上,“正向超程功能无效”。?Pn50B 功能选择 n、6548(设定值) 1-伺服驱动器上,“负向超程功能无效”。 Pn50E 功能选择n、0000(设定值) 配KND 系统时,设置为“0000”,详细见安川手册?Pn50F 功能选择n、0200(设定 值) 3-伺服驱动器上,CN1 插头得27 与28 脚用作控制刹车用得24V 中间继电器得控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置)?Pn506 伺服关时,在电机停止情况下,刹车延时时间根据具体要求设定注:设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“0”。(当电机带刹车时需设置)?Pn507 伺服关时,电机在转动情况下,刹车开始参数根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,当电机低于此参数设定得转速时,电机刹车才开始动作。设定单位以“转”为单位。出厂时设为“100”。(Pn507与 Pn508满足一个条件,刹车就开始动作)?P n508 伺服关时,电机在转动情况下,刹车延时时间根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,延时此参数设定得时间后半部,电机刹车才开始动作。设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“50”(即500 ms)。(当电机带刹车时需设置)(Pn507与 Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作)?安川伺服驱动器得伺服增益调整?根据上表设置好安川伺服驱动器参数后, 开始调整伺服性能, 步骤如下