文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8第八章 公共广播系统

8第八章 公共广播系统

8第八章 公共广播系统
8第八章 公共广播系统

第八章校园广播系统

1、系统概述及需求分析

1.1系统概述

东方维罗纳学校校园广播系统包含校园日常广播、紧急广播二大功能,并可实现听力广播功能,通过网络可点对点控制。校园日常广播的主要作用是为了能够及时有效地将广播信息传送给校园学子们;紧急广播功能作为消防报警及联动系统,在紧急状态下用于疏散广播的设施,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以让校园内可能涉及的人群能清晰地听到警报、疏导的语音。各教室内的广播可实现点对点控制,可满足教室对广播的的专项要求,并可临时切换作为教室多媒体教学系统的扩声系统使用,多媒体教学系统无需再加配扩声音箱。

东方维罗纳学校校园广播系统在设计过程中,以节能、环保、舒适、数字化的理念为东方维罗纳学校莘莘学子及辛勤的园丁们提供良好的校园学习环境和舒适的办公教学环境,为东方维罗纳学校打造成数字化校园跨出坚实一步。

将总控制室暂设置于行政楼的二层校园广播室,可设置分控室,用于实现对其他楼栋及场所的分控,管理权限由主控中心给予,分控与总控之间可以实现双向对讲功能。在操场控制室区域独立设置音源及呼叫站,可单独对其分区单独喊话。预留功放容量30%。我们将结合数字化校园对校园广播的设计要求来设计东方维罗纳学校的校园广播系统。在教学楼的公共区域(如普通教室、楼道走廊),艺体楼的餐厅、走廊、室内活动中心等区域)设置相应的前端扬声器。系统严格按照防火分区及功能区域进行广播分区,实现点对点广播的教室及实验室共有120个,除此之外共设置了29个分区。合计为149个分区。

待校园整体建造完成后,广播控制室宜放置在行政楼二楼校园广播室内,便于发布校园广播的相关音源。消防控制室引一根信号线至广播室,传输消防信号,紧急情况下切换消防信号,实现消防广播功能。

1.2系统需求分析

1、系统设计包括日常广播及紧急广播功能,故需考虑消防联动,以实现紧急广播。

2、系统要求采用IP数字广播技术,主控采用功能强大的多媒体微机进行集中控制和数字音源管理。根据该需求,本系统设计以资源共享的理念,借用校园虚拟局域网来传输信号,采用网络寻址广播方式实现系统集中控制及管理。

3、可以在行政楼三层广播室控制整个校园广播分区的任意组合或整体控制,根据需求及区域指定上、下课铃声解决方案,如播放校园内的背景音乐,分区可随意组合,可以同时收听同一音源,也可分别广播,满足学校不同时间、不同场合播放不同音乐及举办运动会时的对背景音乐的要求。

4、系统设置网络分控功能,用于实现对其他楼栋及场所的分控,主控与分控之间可实现双向语音对讲功能,突破了以往的只能由主机集中控制的局面,具有互动功能,分控具有点播功能。

5、通过控制软件界面实现随时重组,而无须另行布线,在局域网和广域网可接入的任何地方可实现远程控制,日常、紧急广播系统可与听力广播系统互相控制,实现共通。另外可以直接在校长室及教务处设置话筒音源,随时实现喊话。

6、可实现听力广播系统,在教学楼普通教室设置定阻壁挂音箱,结合IP壁挂终端,单独分配IP地址,实现系统点对点考试听力广播,满足日常的外语听力的需求。考虑到造价及实用性,其他专业教室内不设置广播终端。

7、广播系统的壁挂终端,可临时切换作为教室多媒体系统的扩声系统使用,多媒体教学系统无需再加配扩声音箱。

8、承载于校园设备局域网,采用的是IP广播,可实现点对点广播,保障广播线路流畅。

9、在室内有天花的地方设置6W的吸顶音箱,在没有天花地方设置6W的壁挂音箱,室外绿化区设置15W的草坪音箱,在篮球场、网球场,室外校园广场设置60W的室外音柱、在大运动场设置120W的室外音柱,在教室、实验设置一台壁挂式IP终端和一只6W的壁挂音箱。

2、系统方案设计

2.1系统方案设计

本次采用数字式IP广播架构,承载于校园内部设备局域网。

它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上使用,克服

了传统的模拟广播功率低,施工难度大、控制不灵活、音频信号衰减大等缺点,稳定可靠的网络广播直接取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。

IP网络广播系统是由IP网络广播控制中心、IP网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双CPU处理(32位MCU+16位DSP),数字功放,延时短(0.1s)音质好(20-16KHZ),支持各种音频格式的数据网络传送(MP3 、MP2、AAC、WAV),完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码,具有:IP地址自动获得(DHCP)、直接跨网关及核心路由交换机的功能、支持互联网广播,网络流量自适应功能。用户可以通过局域网内的PC客户端对本广播系统进行设置,控制和监视,系统也可以完全脱离PC客户端的管理,独立运行,实现无人值守。

系统还具有可编程定时广播,消防广播,呼叫站远程广播,控制台广播,电话远程广播,系统监控和电源管理等功能。在满足用户的需求的同时,极大的考虑了系统的易用性。

2.1.1系统配置

本次校园广播系统,基本可分五个部分:节目设备、控制主机设备、网络传输设备、信号放大设备及扬声器系统。

2.1.2扬声器系统布置

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008公共广播系统扬声器的布点原则,本系统前端扬声器设置原则如下:

室内过道、餐厅等无吊顶区域设置6W定压壁挂音箱。

半室外区域(教学楼走廊)设置6W定压壁挂音箱。

每个教室内设置1台6W定阻壁挂音箱。

室外设置15W草坪音箱。

操场活动场所设置60W以及120W音柱。

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 16.6.5背景音乐扬声器的布置原则如下:

门厅、电梯厅、休息厅内扬声器间距L=(2*2.5)H

公共走道内扬声器间距L=(3*3.5)H

大空间如餐厅内扬声器间距L=2*(H-1.3)*tg(Q/2)

其中,L:布距参考值

H:设备安装的吊顶高度

Q:扬声器的扩散角

根据以上布点原则,考虑扬声器的扩散角、设备投资、系统性能,在走道、电梯厅等有校园广播及公共广播的场所扬声器的布距为8~10米,最大不超过15米。半室外走廊扬声器采用6W壁挂音箱,布距为15-20米,此扬声器兼作紧急广播用扬声器,室外草坪音箱按照约25-40米设置一只。

具体布点情况请详见点位表。

2.1.3系统音源

主控室:

用于接收广播节目的数字调谐器1台

用于播放CD、MP3格式碟片的CD/MP3播放器1台

用于业务寻呼的寻呼话筒1台

分控室:

用于播放CD、MP3格式碟片的CD/MP3播放器1台

用于业务寻呼的寻呼话筒1台

2.1.4系统控制设备

用于系统管理的网络广播控制中心1台及软件系统,1套。

可接收6路音频输入的数字调音台1台。

2.1.5功放的确定

根据《背景音乐及紧急广播系统工程技术规范》(GB50526-2010)可知,非紧急广播用的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.3倍;用于紧急广播的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍。

根据以上原则及扬声器点位布置可知,共设置了7台60W数字功放,2台240W台数字功放,36台壁挂式IP终端(内置2*10W)。

2.1.6消防广播切换

本系统消防信号的切换通过消防智能接口、数据转换IP终端及广播管理中心来实现,具有结构简单,可靠性高的优点。

2.1.7广播机房

校园广播系统的总控制室暂设置在行政楼二层广播室内,楼栋内的播放终端设备及功放设备放置在各楼层及楼栋的弱电间内,教室内的IP终端可壁挂也可放置于讲台下面隐蔽处。分控室暂定在操场广播室内。

2.1.8管线设计说明

1、广播线路应该独立敷设,不应和其他线路同管和同线槽槽孔敷设,管线敷设避开强电磁场干扰;

2、广播线路采用明敷时应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施,防止火灾发生时消防广播线路中断,造成更大的经济损失;

3、广播系统中,从功放设备的输出端至线路上最远的扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下条件:

业务性广播不应大于2dB(1000Hz)

服务性广播不应大于1dB(1000Hz)。

4、整个系统广播音频信号借用综合布线配置的光纤来传输;

5、前端设备(如呼叫站)及媒体矩阵播放终端与局域网之间通过六类非屏蔽线缆实现信号的传输;

6、室内广播线采用RVS2*1.5mm,穿Φ25mm热镀锌管。

2.2系统功能说明

2.2.1音乐铃声

本系统可将音乐、歌曲等编辑为铃声文件,自动定时播放。从此校园悦耳的音乐铃声代替了刺耳的电铃声,课间饭后轻松的背景音乐让校园氛围更加轻松和谐。

2.2.2自动定时广播

用户可将上下课音乐铃声、广播体操、眼睛保健操校、外语教学节目、校园

歌曲等常用曲目编辑一周的定时广播节目列表(列表中有播放时间、播放区域、播放节目、是否整周循环等信息),系统自动定时播放。播放前系统自动打开音箱,播放后自动关闭音箱。全天候24小时工作,实现真正的无人值守。

2.2.3任意手动插播

本系统支持强大的插播功能,即可插播主控计算机的数字音源节目,也可插播DVD、收音机等模拟音源节目,还可插播临时讲话。插播节目优先,插播结束后自动恢复原有定时节目的播放。

2.2.4播放通知

可对任意一个或几个甚至全部班级播放通知,可完全做到点对点广播。2.2.5外语听力教学

学校可根据各年级的需要,将外语教学和听力训练等节目直接存储计算机硬盘上或者通过网络下载,通过系统自动定时向不同年级进行播放;还可以通过数字调谐器将广播电台的外语节目、外语新闻定时进行转播,利用课间就可充分提高学生外语听力水平。

2.2.7紧急联动广播功能

接收到各种报警器的报警信号后,系统会自动打开全部音箱,并播放警号。

2.2.8网络分控功能

系统可设置一个主控室和多个分控室,主控室可控制所有系统设备,具有最高权限,能够对系统进行分区、全区广播讲话,音乐播放等功能,同时其可给分控授权操作,分控操作员只能控制授权的操作,并且不同权限的用户其有优先等级,以方便使用者更好的管理广播系统。

2.2.9领导网上讲话

实现领导网上讲话,领导无需到广播中心,通过与系统服务器连接的任意一台计算机,便可以经计算机的麦克风实现远程讲话,可以对全区,分区,分组讲话。

2.2.10网上电台转播

IP网络广播可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式,对网络语音终端实时播放,如美国之音、BBC、CNN

及国内其他专门的语言电台等。

2.2.11自由点播

可通过遥控器控制分布在每个点的网络适配器完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便,只需要用红外遥控器选择相应的节目内容,播放即可。此功能可以根据校园不同的区域,管理人员自行选择自己喜好的音乐节目,不同区域选择的音乐可以不一样的。

2.2.12音频触发启动设备

IP网络广播的网络适配器,提供音频触发接口或自带触发电源。广播讲话的声音及音乐接入网络适配器时,可以根据语音信号的有无,自动切换功放或有源音箱的电源,或联动其它设备正常广播,此功能应用主要是提高设备使用寿命,避免网络适配器和功放长时间通电,电子元器件老化,减少寿命。

2.3系统架构图

2.4系统点表分析

本系统根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008公共广播系统扬声器布点原则,在教学楼走廊区域共设置有108只6W定压壁挂扬声器;在实验楼走廊区共设置有50只6W定阻吸顶扬声器,普通教室内共设置有84只6W定阻壁挂扬声器;实验教室内共设置有34只6W定阻壁挂扬声器;食堂设置了31个6W定阻吸顶扬声器;风雨操场内共设置有10只6W定阻壁挂扬声器,8只6W定阻吸顶扬声器;行政楼内共设置有60只6W定阻吸顶扬声器;报告厅设

置了6只6W定阻壁挂扬声器,5只6W定阻吸顶扬声器,地下车库设置17只6W定阻壁挂扬声器,操场区域设置了8个30W音柱;室外绿地区域设置了27个15W草坪音箱;运动场设置了6只120W室外音柱,篮球场设置了5只60W 室外音柱;校园广场设置了4只60W室外音柱。

具体见下表:

2.5分区功放配置

功放的容量按:P=K∑Pi格式计算,其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K 为同时系数本系统背景音乐系统:办公区域广播K取0.3,公共区域广播K取0.6;本系统紧急广播系统:K取1.3(广播范围按照最大可能时选取);

具体见下表:

3、设备选型说明

本次采用国内知名广播品牌ITC,采用IP校园网络广播,承载于校园局域网,将音频信号以TCP/IP协议形式在用户网上进行传送,彻底解决了传统用户广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,互动性能差等问题。该系统设备简单,安装方便只需将数字广播IP网络适配器接入用户网络即可构成功能强大的数字化广播系统。

ITC品牌公告广播应用广泛,拥有诸多优势和案列:

强大的开发能力,可根据特定项目要求进行个性化的系统开发;

拥有国内少有的大规模、多系统公共广播产品生产基地;产品线丰富,十大系列产品涉及一千多个品种;

在诸多高校及中学有应用,如:苏州机电学院新校区、苏州国际外语学校、苏州胥江实验中学、苏州工业园区星湾学校等。

产品成功进驻奥林匹克森林公园、首都体育馆、北京工大体育馆、奥运会媒体MCI签到中心等重点奥运场馆项目;

产品成功进驻广州市平安城市公共广播项目;

产品成功进驻京津城际快线项目;

与公交事业部合作,成功进驻多个城市快速公交项目等等;亦是教育行业权威机构首选的校园广播品牌。

除了以上案列及优势,还具有以下性能:

1、传输数字化

IP网络广播采用独有的CD质量的数据文件格式,将音源转换为数据文件传送到网络适配器。全程数字化传输避免了传统音频广播的信号衰减与噪音,提供

高保真音质的声音。

2、终端个性化

IP网络广播基于IP数据网络,每个网络广播适配器都可以有独立的IP地址,可以拥有完全个性化的节目。

3、前端网络化

IP网络广播将前端音源扩展到整个网络,节目定时播放都可以通过网络远程操,。网络化的管理,还可以对不同的用户设置不同的权限。

4、播放自动化

IP网络广播能够实现自动化播放,并为各个节目指定播放时间,服务器将自动进行播放,并且播放内容与对象范围可以任意指定。

5、操作人性化

IP广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性化的操作,轻松简便,专一实用,提高了使用的效率。

6、应用智能化

IP广播有很多智能化的设计,可以在广播过程实现录音、变速、列表循环播放等。语音功能;还可以实现定时设置,实现广播自动播放;并能够远程编排、维护、管理等。

7、工程简单化

IP网络广播工程简单,对于现在有局域网设每一个IP广播点,只需要增加网络广播适配器安装即可,如果没有搭建网络,数据网络的工程量也相对简单,只需要铺设网线即可,一旦建设,广播系统与计算机网络系统可以共用,减少多网重复建设。

8、系统零维护

IP网络广播在物理上与网络共用,所以并不在网维护之外增加额外的维护工作。在应用上,系统可设置独立网段与计算机系统分隔,各网络广播适配器嵌入式系统程序固化,不会受到病毒感染。系统整体稳定可靠,基本没有维护工作。

公共广播系统示意图

企业内训

公共广播 工程应用方案

CE-V10P 分区呼叫器 CE-MC-11前奏音话筒CE-V20S 强插电源 消防报警信号 CE-V15E 报警器音频 25针联动 CE-D660A 660W 功放 B 端 音频 24V CE-V12M 十路监听器 A 端 CE-CD11CD 机CE-W218K 立体声卡座CE-F208R 数字调谐器 CE-V11P 前置放大器 CE-D660A 660W 功放 CE-V13D 十分区矩阵器 带强插音控器 消防报警信号 激活 CE-V14T 系统定时器 CE-V28S 电源时序器 接设备 市电 CE-V18I 市话接口 电话拨入 音频 经典10分区系统示意图 上下班提示音25针联动

CE-V11P 前置放大器 CE-CD11CD 机CE-W218K 立体声卡座CE-F208R 数字调谐器 消防报警信号CE-V15E 报警器 音频 25针联动 24V CE-V12M 十路监听器 CE-D360A 360W 功放CE-D360A 360W 功放 室外区域 CE-V13D 十分区矩阵器 CE-D660A 660W 功放A 端 室内区域 CE-8025L 数字避雷器 小区广播系统示意图 CE-V10P 分区呼叫器 CE-MC-11前奏音话筒 CE-D660A 660W 功放 B 端 音频 CE-V20S 强插电源 CE-V14T 系统定时器 CE-V28S 电源时序器 接设备 市电 消防报警信号 激活 带强插音控器 25针联动

CE-CD11CD 机CE-W218K 立体声卡座CE-F208R 数字调谐器CE-8360360W 功放 初一CE611*10只485 宿舍区CE712D 双*10只食堂CE721*10只CE-8360360W 功放操场CEC54*6只CEE65*6只 CE-8360360W 功放 综合楼CE712D 双*10只CE-8360360W 功放此区不需要紧急广播 绿化带草地喇叭15只 CE-8360360W 功放 25针联动 音频 CE-8816S 数字音频矩阵 8进10出 CE-8000 系统中央控制器 485 音频 高三CE611*10只CE-8360360W 功放可放在校长办公室 学校广播系统示意图 前奏音话筒分区呼叫器 CE-8010R 数字遥控分区寻呼器 可放在学生会

智能IP公共广播系统配置清单及报价表教学总结

SUOXIANG智能IP公共广播系统配置清单及报价表深圳市索想伟业科技有限公司独家研发生产 1 8 8 2 0 9 6 8 8 2 4 业务刘生 有源天花喇叭系 列SXWY 501 天花喇叭168 SXWY 504 天花喇叭100 SXWY 701 天花喇叭136 SXWY 801 天花喇叭145 SXWY 502 天花喇叭100 SXWY 502N 天花喇叭112 SXWY 512 带塑料后罩天花嗽叭90 SXWY 531 带塑料后罩天花嗽叭(黑白两 种) 120 SXWY 511 带塑料后罩天花嗽叭(黑白两 种) 120 SXWY 551 天花喇叭108 SXWY 553 天花喇叭180 SXWY 557 带塑料后罩天花喇叭260 SXWY 802 天花喇叭130 SXWY 2802 有源天花喇叭360 SXWY 804 8 天花喇叭400 SXWY 805 10 天花喇叭600 SXWY 211Ⅱ超低音450 SXWY 901 天花喇叭180 SXWY 902 天花喇叭205 SXWY 503 天花喇叭99

SXWY 803 天花喇叭 117 SXWY 903 天花喇叭(防火型)158 SXWY 904 天花喇叭(防火型)176 SXWY 906 天花喇叭(8寸单元)400 SXWY 922 天花喇叭(不锈钢)380 SXWY 922G 天花喇叭(不锈钢,金色)380 SXWY 922S 天花喇叭(不锈钢,银网金边)380 类别型号名称价格 智能周边设备(98系列)SXWY CX-9810RⅡ十路遥控寻呼话筒1600 SXWY CX-9810P 十路寻呼器1600 SXWY CX-9810H 十路寻呼话筒集线器7000 SXWY CX-9811P 前置放大器1150 SXWY CX-9812M 十路监听器1150 SXWY CX-9813D 十路分区矩阵1300

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

公共广播系统设计方案

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (5) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (9) 四、设备参数 (10)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;

2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统 难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 2.2设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便。我们设计了一套从音频信号集中控制传输,可靠实用的背景音乐、公共(紧急)广播系统。即设计背景音乐广播

智能应急广播系统技术方案

在我们的日常生活中,应急广播将成为建设美丽和谐乡村的一个重要组成部分应急广播系统为例,介绍了其管理平台、传输覆盖网络、接收终端,以及应急广播的安全性设计和系统功能特点,以期为应急广播建设提供一些技术参考。 系统总体技术方案 以“先进、安全、可靠、稳定、可控、经济、适用”为基本原则,充分利用哈密市现有的广播电视覆盖资源,建立依托有线电视双向网络和调频同步广播的“市、县、镇、村”四级贯通的全市应急广播系统,达到集中、四级分控管理。 系统通过先进的技术满足四级应急信息发布和应急指挥需求,系统建成后,可实现应急预警信息统一、快速、可靠发布以及发布过程的可管可控,将全市预警信息在1分钟内(全自动模式)或5分钟内(人工播报审核模式)传送到目标群众。 管理平台 管理平台包括市、县、镇、村四级应急广播管理平台,各级应急广播平台具备与同级预警信息发布平台和上级应急广播平台对接的接口,实现应急广播发布

信息的接入、采集和传输。应急广播管理平台由调度指挥系统、制作播发系统和设备管理系统三大系统组成,如下图所示。 传输覆盖网络 由于新疆地域辽阔、地形复杂、点多面广、居住分散,应急广播方案以“有线共缆+IP网络”传输为主,“调频FM”无线覆盖为辅,4G网络为备份,并通过电话通信系统实现有线和无线通信互联互通,形成面向市县城区、乡镇社区、城乡及自然村的综合信号覆盖网络,实现应急预警广播的高质量传输和无盲点覆盖。 接收终端 应急广播系统终端分为两类,一类是由应急广播音柱终端(广播收扩机+音箱)和应急广播收扩机+大喇叭终端,覆盖农村等地区。二类是应急广播智能终端、户外大屏接入终端和公共广播对接终端,利用现有的村级大喇叭扩音设施、楼宇及学校公共广播、城市公共场所大屏幕等播出设施,可以独立承担远程激活、紧急播出的功能,扩大应急广播信息的覆盖面。 系统安全体系设计 各级应急广播系统信息安全保障体系主要由信息安全管理体系、信息安全运行体系和信息安全技术体系三部分构成,其中信息安全管理体系由安全策略体系和安全组织体系组成;信息安全运行体系由安全运维服务建设和安全管理平台建设组成;各级应急广播平台在信息安全技术体系上采用了多种有效的信息安全等级保护技术措施,能够在多层次上以多种方式实现安全防护。 系统功能特点

大楼公共广播安装调试方案

大楼公共广播安装调试方案 XXX 办公楼广播控制中心位于一层消控中心,广播系统包含8 个广播分区,XXX办公楼的每一层楼作为一个广播分区,根据需要整个XXX办公楼共设计广播点154 个。广播点位分布表如下: 略。。。 扬声器的安装方式由装饰环境需要确定,如吸顶安装、吊顶安装、挂壁安装或墙壁嵌入式安装等等。 我司对LA楼公共广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。 一、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 二、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接、接反现象;按图查线路,及阻抗是否匹配。

ip网络广播系统ip网络广播系统

系统需求 本系统整体采用消防紧急广播和公共广播合用的方式。平时播放公共广播,业务广播,在消防紧急事故发生时播放消防紧急广播,通过紧急广播做好及时疏散人群和指挥工作,保证人员及财产的安全。严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录) (GB50116-2008)作为设计依据,结合业主的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列。 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。 2、系统设计点位布置 控制室布置在大楼一层监控中心。 系统在二期车间内安装吸顶喇叭,共计175 个,在室外安装环保仿真型草地 音箱,共计9个,二期宿舍外预留广播点位6个。 分区设置 系统共分14 个分区,其中室外两个分区,室内每层各分两个分区,主楼和副楼各一个分区。 分控 在二至六层办公室各设置分控中心,分控中心对其所在分区进行控制。 线缆敷设 室外采用RVS2*2.5 及镀锌钢管敷设;室内副楼及主楼一层采用RVS2*1.5 及卡扣式钢管敷设;室内主楼二至六层采用RVS2*2.5 及卡扣式钢管敷设。 3、系统功能 广播通知和紧急通告由设置在广播中心进行。 在广播通知和紧急预告可选择不同的提示音用于不同广播用途。 广播系统需要与消防系统联动;当遇消防事故时,消防设备会通过消防接入模块

播放消防预录音给发生事故的区域及相邻的防火区域。 经常性的通知和紧急通话可预录于本系统中并能通过按下呼叫站上的某一 快捷键进行播放。 当向选择的区域播放通知时,向其他广播区域播放的节目不受影响。 4、主要设备材料技术参数 IP网络广播控制主机:7000元 1. 屏幕尺寸:15英寸 2. 屏幕颜色:TFT262144色真彩色 3. 操控方式:1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 4. 工作环境温度:环境温度:5 C?40 T 5. 工作环境湿度:相对湿度:20%?80%相对湿度,无结露 6主板:Intel NM10芯片组,X86架构 7. 标准接口:2 x PS/2接口;6 x 串口;1 x 并口;1 x VGA ; 4 xUSB 口 8. 硬盘:128G SSD固态硬盘 9. 内存:DDR3 800MHZ 2G(因产品不断升级,容量会不断增加) 10. 网卡:Realtek RTL8103EL,1000M 11. CPU: In tel 双核两线程,1.8GHz 12. 系统音频信号信噪比:LINE : 70dB;MIC : 60dB 13. 系统音频信号失真度:1KHz<0.5% 14. 系统音频信号标准输入电平:LINE : 300mV;MIC : 5mV 15. 系统音频信号标准输出电平:0dBV 16. 输入电源:?220V 50Hz 17. 软件操作平台:Win dows 2003server 数字化IP网络广播系统软件:1100元 1. 软件是整个系统的运行

公共建筑智能化系统构成

公共建筑智能化系统构成 公共建筑大厦内智能化系统的各子系统组成分为五大智能化系统【通信网络系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)、建筑设备自动化系统(BAS)、保安自动化系统(SAS)、火灾自动报警控制系统(FAS)】做相应简述: 1 通信网络系统(CAS) 它是楼内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、计算机互联网、数字通信网及卫星通信网等)相联,确保信息相通。主要包括: 1.1 电话通信系统 建筑或建筑群的固定电话通信系统应根据建筑物的用途、规模、使用属性以及公用网的具体情况,可选择接入远端模块局或采用虚拟交换、自设独立的数字程控用户交换机(PABX)或综合业务程控用户交换机(ISPBX),并应与公用电话交换网连接。 1.2 计算机网络系统 智能建筑本地网络的安全,应根据实际需要分别在通信子网和高层或应用系统中采取措施。计算机网络系统应为管理与维护提供相应的网络管理系统,并应提供高密度的网络端口,满足用户容量分批增加的需求。 1.3 卫星通信系统 可设置多个端站和设备机房或预留天线安装位置和设备机房位置,供用户接受和传输数据和语音业务。 1.4 有线电视系统(含闭路电视系统) 提供当地多套开路电视和多套自制电视节目,并与卫星系统联通。 1.5 移动通信覆盖系统 建筑物由于屏蔽效应出现移动通信盲区时,设置移动通信中继收发通信设备。1.6 公共广播系统 公共广播系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。公共广播系统一般可分为:业务性广播系统、服务性广播系统、火灾应急广播系统。

1.7 会议系统 会议系统应是音频系统(电声、建声)、视频系统(投影、摄像、录制)等多系统的综合设计,所选用的音频、视频设备、计算机等的网络传输、语音与数字设备接口、终端等应符合相应的国家标准、规范。会议系统应实现计算机语音、文字、图形、图像、自动监管、多媒体实时同步网络传输、系统控制一体化功能。 1.8 同声传译系统 (1)同声传译一般可设有多种语种(根据甲方的需求); (2)同声传译传输方式可采用有线同声传译和无线同声传译; (3)会议室译员间的位置应设置在主席台对面或主席台的两侧(或二层较高位置),应使译员能观察到发言者的口型。 2 办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是采用应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助于各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。主要包括: 2.1 物业管理运营系统 物业管理运营子系统应以高效便捷的方式来协调用户、物业管理人员、物业服务人员三者之间的关系,应能实现对投入使用的建筑物、附属配套设施、设备资产及场地、用户、服务、各类资料及各项费用以经营的方式进行管理,同时对建筑的环境、清洁绿化、安全保卫、租赁业务、建筑物内各类机电设备运行与维护实施一体化的专业管理。 2.2 办公管理系统 办公管理子系统应能在日常办公中通过办公自动化系统协助管理人员对办公事务过程中大量的信息进行分析、整理、统计,协助领导对各项工作的分析、决策。提供公文管理、会务管理、档案管理、电子账号、人员管理、领导活动安排、突发事件处理、书面意见处理等功能,应能实现电子公告、规章制度、公用电话等公共事务功能。 2.3 信息采集发布系统

无线预警广播主要技术参数要求

无线预警广播主要技术参数要求 一、技术参数:无线预警广播 无线预警广播包括预警终端、设备支架、广播喇叭、喇叭安装架等设备及安装过程中所涉及的部分土建工程。系统基于GPRS/GSM数据通信网络进行数据和语音通信,能够实现对GPRS数据、文字短信息、本地语音对讲或者是直接电话拨号,转换输出模拟语音信号并进行放大输出等功能。 1、硬件功能要求 (1)工业级设计,宽温度适用范围,满足各种恶劣环境的需求 (2)直接农电交流电输入(165~265V AC) (3)支持电源过压过流保护 (4)支持主备电切换工作 (5)支持RS232串口通讯,进行设备本地设置 (6)通讯接口做防浪涌设计 (7)系统运行状态LED指示 (8)提供拨号语音通话、短信、无线对讲接收或者是GPRS数据转语音接口输出 (9)提供外插MP3接口输入 (10)提供外插麦克风接口输入 (11)提供设备运行附属手机卡,且包三年的运行费用。 须提供:原生产厂家具有全国工业产品生产许可证 2、软件功能要求 (1)优化的语音播报功能 (2)内嵌PPP、TCP/IP协议栈 (3)透明数据传输及协议转换 (4)短信转发备份 (5)支持固定IP地址数据中心 (6)支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址 (7)可实现点~点、中心~多点的对等数据传输 (8)支持运营商APN

(9)可通过串口采用Xmodem协议进行软件升级 (10)数据传输时延一般小于1s,短信传输时延视当地网络状况订 须提供:终端机固件程序软件的产品登记证书和软件著作权。 3、其他功能要求 (1)安全工作模式 ?永远在线:设备上电即自动拨号上线,掉线自动重拨 ?支持来电号码绑定,最大可支持60个号码绑定 ?支持管理平台号码设置,可通过管理平台发送短信进行终端数据修改 ?支持接收短信备份转发 (2)长短信功能 ?支持70个字符以上400字符以下的长短信接收和播放 ?优化短语连读功能 ?支持短信重复播放模式,次数可定义为1至99,默认为1次 (3)语音增强 ?支持短信播报前提示音选择 ?支持语音语速控制功能 ?支持男声、女声选择 (4)多种通信语音告警模式 ?支持短信转语音输出告警,且可设置重复播放次数 ?支持电话呼叫语音告警输出 ?支持本地麦克风语音告警输出 ?支持录音放音循环语音告警输出 ?支持本地无线对讲接收语音告警输出,可接受来自主站主机(25W调频广播)发送的本地信号

村村通4G无线应急广播系统方案

“村村通”4G无线广播系统工程 技 术 方 案

一、4G无线村村通广播系统建设需求 建设社会主义新农村的号角已在全国吹响,作为建设主力军的农民,会面对政策调整幅度大、知识更新快、工作要求高等现实问题。特别是随着农村体制改革的不断深入和农业综合开发的高层次推进,对农民的主体意识、科学种植、科学养殖、信息畅通、法制观念等提出了更高的要求,农民对政策法规的了解和对科技文化的渴望更加迫切。为了积极推动社会主义新农村建设,使得农村精神生活发展与济 发展相统一,建设村村响广播系统是很有必要的。 本乡镇共有10个村委会,每个村委会村布置1套4G无线广播终端集成箱,采用先进的4G网络传输(以后可扩展到更先进更经济的5G网络等),无需另外布网及搭建网络。要求新建农村广播本着“先进、经济、实用”的思路,使全镇所有村庄“村村通”广播,实现全镇的广播覆盖,而且能进行乡镇、村两级广播功能。 二、4G无线村村通广播系统广播功能 2.1 乡镇级领导可通过中控实现任意广播、控制下级各村广播的开机、关机、语音呼叫、下达通知等;同时具有智能分区功能,乡镇领导或派出所即可对全乡镇村庄或个别村庄下达通知、抢险救灾、治安联防调度、农业知识讲座、天气预报等。 2.2、所有终端设备只要接通电源无人职守,既可自动接收乡镇广播通知和村委会广播通知,又可单独插播讲话扩音,方便耐用。

2.3、及时将通知、科普信息、法制观念、政策新闻、天气预报等内容广播到村民中去。 2.4、实现各级广播站上下网络互联。以乡镇为中心,允许授权县级部门接入。各级能够向下控制,经上级授权可向上接入。可实现单个乡镇和村委独立工作、分区广播、管区片区内联网、乡镇内联网。只要有网络3G或4G网络覆盖地方,就可以实现系统广播功能 2.5 适用范围:县、乡镇村庄、旅游区、校园、工厂、企业、工程现场、消防救援、抢险救灾、山洪预警、高速公路、森林防火、海防码头等环境。 三、村村通广播系统设计依据 3.1 本数字化农村广播系统,依照标准主要有: ●《公共广播系统工程技术规范》GB-50526 ●《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-1992。 ●建筑、网络通信有关行业标准。 ●《专业录播结构标准》 ●《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ●《工业企业通信设计规范》GBJ42-1981。 3.2设计原则 系统本着"先进性、科学性、稳定性、经济性"相统一的原则进行设计。 先进性:系统采用了先进的3G/4G网络传输的方式,不受天气影响,不受干扰,信号清晰稳定。

智能化设备调试记录

智能化设备调试记录

智能建筑工程设备(单元)单体检测调试记录 GD2302059 单位(子单位)工程名称*** 所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 计算机网络系统 依据GB 50339的条目 5.3 检查调试部位、区、段 安装单位***项目经理(负责人)*** 施工执行标准名称及编号智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 设备(单元)名称、型号、规格检测调试内容(项目、参数)及 其标准(设计、合同)规定要求 检测测试结果 核心交换机主机DCRS-6804(R3)万兆路有,10/100/1000/10000Mbps,三层应用,交换方式 存储-转发,背板带宽:640Gps,包转发率:357Mpps,L2/L3 全线速,模块化端口,MAC地址表:64K,支持VLAN,支 持网管功能 合格 48口交换机DCS-3950-52CT 两层接入交换机,10/100/1000Mbps,交换方式:存储-转 发,背板带宽:48Gps,包转发率:13.2Mpps,全线速, 固定端口,MAC地址表:16K,支持VLAN,支持网管功能, 可堆叠 合格 防火墙DCFW-1800S-V2 企业级防火墙,4核64位网络处理器,内存容量:1024M, 内存变量:256M,网络吞吐量:600Mbps,并发连接数: 600000,VPN支持,策略数:10000,支持多接口链路负载 均衡, 支持端口备份, 提供链路优先选择,芯片级硬件加速 深度包检测、IPSEC VPN、SSL VPN等功能模块,过滤 带宽:600Mbps,人数限制:8-256,入侵检测:Dos,DDos, 网络管理:Telent,SSH,HTTP,HTTPS,SNMPV1/V2 合格 电话交换机 16外线128内线16外线128分机/来电显示/电脑话务员/中继线联号/IP 电话等功能/电脑计费 合格 服务器X3550(IBN) 企业级1U机架式服务器,IBM System x3550,主频: 2.13GHz,二级缓存:4*256KB,三级缓存:4MB,总线 规格:4.8GT/s,四核心四线程,内存容量:1*2GB,内存 扩展最高192GB,标配硬盘容量146GB,存储控制: ServerRAID-BR10I,支持RAID0,1,标配4*SFF托架, DVD光驱,2*千兆接口 合格

完整公共广播系统方案.doc

一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。 二、公共广播设计原则及依据 2.1设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有

监控、公共广播系统设计方案说明

监控、公共广播系统设计方案说明

一、公共广播系统 1、系统的概述 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。 2、系统分类 广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类: 1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。 2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。 现代化建筑的公共广播系统根据建筑规模,使用性质和功能要求可分以下三种类型: ⑴ 业务性广播系统 ⑵ 服务性广播系统 ⑶ 火灾事故广播系统 1.业务性广播系统

办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、银行及工厂等建筑物设置业务性广播,以满足业务和行政管理为主的业务广播要求。 2.服务性广播系统 宾馆、旅馆、商场娱乐设施及大型公共活动场所设置服务性广播,服务性广播范围是背景音乐和客房节目广播,目的是为人们提供欣赏性音乐类广播节目,以服务为主要宗旨.宾馆等服务性广播节目一般选4套。广播节目内容安排应根据服务对象和工程级别情况而定。 3.火灾事故广播系统 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 3、供应商 HPAML(皇牌) FOCOPA(弗克) BSPH(贝斯普) XBPA (西邦) oupushi (欧普仕) HUSPA(湖声) FEIsheng飞声 EUPOD(欧普) DISINCE帝星CHAOYIN超音BOSCH博世DSPPA/迪士普ITC CEOPA西派LASPA莱士TPA拓浦ABK/欧比克RONT荣拓

广播系统调试测试

广播系统调试与开通 广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 二、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配, 三、绝缘电阻测定 将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 四、接地电阻测量 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W 以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。 五、电源试验 对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。

网络公共广播系统设计方案

目录
第一部分:IP 网络公共广播系统介绍.................................................... 2 1.1 系统概述 ...................................................................2 1.2 功能介绍 ...................................................................2 1.4 系统拓扑图 .................................................................4 1.5 产品选型资料—IP 网络核心设备 ...............................................5
第二部分:广播设计说明 .............................................................. 8 2.1 设计依据及主要技术规........................................................8 2.2 系统设计思想 ...............................................................9 2.3 森林护业站广播需求概述.....................................................10 2.4 系统配置说明 ..............................................................11

完整公共广播系统方案

完整的公共广播系统方案 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。校园公共广播系统施工重点、难点及处理措施

前言: 背景音乐及紧急广播系统施工有哪些注意事项?今天通过案例分析一下 正文: 系统施工重点、难点及处理措施 背景音乐及紧急广播系统兼顾背景音乐功能和紧急广播功能,因此,系统的可靠性、安全性成为系统施工追求的目标,也是系统施工的重点、难点所在,下面就系统施工重点、难点及处理方法分别进行详细描述。 施工重点、难点 1.线路敷设过程中,确保线路不出现短路、断路及接地的情况。 2.扬声器布点的均匀性、美观性。 3.系统的调试。 处理方法 4.所有接头采用焊接方法,任何裸露线头采用热缩管保护,所有音频线、检测线及控制 线只在扬声器、LSB及音量控制器端进行端接,其它任何地方不进行端接。 5.根据现场实际长度、装修情况,灵活布点。 6.现场安排经验丰富工程师进行安装、调试。 系统设备安装前的检查 1)安装环境的检查 7.消防控制室设备的安装要求土建及装修完毕; 8.控制室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求; 9.扬声器、音量控制器的安装要求天花吊顶、房间装修完成。 2)设备的检查

10.备外形完整,内外表面漆层完好; 11.设备单个通电检查,无异常情况; 12.小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 3)线缆的检查 13.线缆的布放是否符合设计要求; 14.线缆的通断检查; 15.线缆的短路检查; 16.线缆接地检查; 17.线缆的标识应正确; 4)所有勘察内容均应作详细记录。 5)设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。 设备的安装要求 扬声器 所选扬声器的技术性能宜满足下列要求: 18.能满足系统最终指标要求。 19.扬声器自带变压器,具有100V或70V可选抽头。 20.扬声器具有6W、3W、1.5W可选抽头。 21.根据现场环境情况,必要时增加防尘罩。 天花扬声器开孔孔径为182mm,采用压扣吸顶安装方式。 15W号角扬声器采用壁挂安装方式,安装高度为2800mm,角度根据现场实际空间及建筑结构进行调整。

网络广播系统设计方案

前言 公共广播public address (PA):由使用单位自行管理的,在本单位范围内为公众服务的声音广播。用于进行业务广播、背景广播和紧急广播等。 公共广播在我国音响行业的应用已超过50年的历史,特别是院校和部队运用比较多,因为这些单位的生活、工作、学习都有规律性。我们所熟悉的比如:升旗、喊操、通知、重大活动等日常活动都是通过广播来完成的。目前国内广播系统绝大多数都采用模拟技术,其优势在于技术成熟,结构简单,投资不大,但缺点也是显而易见的,主要表现为:音质不佳,功能单一, 传输距离短。从技术上分析,造成以上问题的主要原因是传统广播的传输方式,传统广播的传输方式为模拟信号传送方式,其缺点为:单向性和易受干扰性。受技术上的限制,传统广播在应对高清晰广播、互动性、多区联动广播、远程控制等方面的要求时力不从心,已不能满足用户的需要。因此对于广播系统要求稳定可靠,功能强大,音质清晰,操作方便,自动播放,分点、分区控制,分级控制,智能化程度高,用户希望根据其实际情况和具体要求量身定做,提供个性化设计服务等这些功能特点,网络广播系统都可以实现。

目录 1.项目概述4 2.广播术语和名词解析4 3.公共广播系统的发展历程10 4.设计依据及标准10 4.1设计依据10 4.2设计标准11 5.系统设计技术方案15 5.1系统选型对比15 5.2系统设计原则20 5.3网络广播系统简介22 5.4网络广播系统功能特点24 5.5系统方案描述32 5.5.1方案规划32 5.5.2方案设计35 5.5.3系统线路设计43

5.6系统设备清单45 5.7系统拓扑图45 6.系统产品介绍47 6.1网络广播系统主机47 6.2网络广播主控软件49 6.3网络广播分控软件53 6.4室内终端解码器53 6.5室外终端解码器55 6.6网络寻呼话筒57 6.7网络报警器59 6.8多功能广播音箱61 6.9副音箱63 6.10数字IP网络解码音箱64 6.11数字IP网络音箱副箱65 6.12高考听力保障系统应急备机66 6.13前后级IP定压功率放大器68 6.14纯后级IP定压功率放大器74

气象灾害预警GPRS广播系统方案

气象灾害预警广播系统方案 一、气象灾害预警广播概述 近年来,由于人类活动和自然因素的综合影响,全球气候呈逐年变暖趋势,大范围不规则异常天气不断涌现,极端天气事件频繁发生,给社会经济发展、人民生命财产安全带来重大影响和破坏,也使人类赖以生存的生态环境遭到直接威胁。“哥本哈根世界气候大会”的召开,证实各国政府和国际机构对此都高度重视,应对复杂、多变的气候环境已成为关乎人类、关乎世界的重要课题。 我国幅员辽阔、地势复杂、季风气候明显,极端天气气候事件导致的灾害比较频繁,暴雨、洪涝、干旱、冷害、冻害、寒害、暴雪、冰雹、大雾、暴雷、龙卷、大风、热浪、沙尘暴、干热风、连阴雨、热带气旋等气象灾害时有发生。尤其是近年天气经常走极端,气象灾害呈现种类多、范围广、强度大的特征,气象灾害每年造成的损失占整个自然灾害的70%左右,造成的直接经济损失占GDP的3-6%左右,利用科技手段防灾减灾,已经成为各级政府、水利局、气象单位、广播电视局、防洪抗旱办公室等的重要施政内容。 厦门宇能科技有限公司在国内率先设计、开发并推出基于覆盖全国的无线移动网络的气象灾害预警广播系统。该系统是采用国际先进的INTERNET、蜂窝网络带宽传输、UTP/Gn 接入、嵌入式文语转换、LED显示控制等技术,设计的集“无线文转语应急广播”和“无线LED显示屏发布”于一体的气象灾害预警广播系统。可快速、及时、准确地将各类信息,特别是气象灾害预警信息传播给社会公众,扩大气象信息覆盖面,解决气象信息“最后一公里”问题,提高气象灾害预警能力,达到最大限度防灾减灾的目的。 二、气象灾害预警广播设计原则 气象灾害预警广播方案设计遵循“先进科学、稳定可靠、方便扩展、经济适用、安全保密”的原则。并综合考虑施工、维护等重要因素,同时也为今后的发展、扩建、改造等留有余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的,设计方案具有科学性、合理性、实用性。 2.1先进科学性: 充分利用INTERNET、蜂窝网络带宽传输、UTP/Gn接入、嵌入式文语转换、LED显示控制等先进技术设计,采用目前先进的系统软件平台及终端设备,不但能够满足气象、农业、

相关文档