文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 临建施工方案

临建施工方案

目录

1.编制依据、原则及范围 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2 编制原则 (1)

1.3 编制范围 (1)

2.工程概况 (2)

3.主要临时设施数量表 (2)

4.临建工程施工方案 (2)

4.1 项目驻地建设 (2)

4.2 试验室 (7)

4.3施工临时用电 (10)

4.4施工临时用水 (14)

4.5施工便道 (15)

4.6 混凝土拌和站建设 (19)

4.7 预制梁(件)场 (21)

4.8 钢筋加工场 (23)

4.9 取弃土场设置 (25)

5.技术措施和注意事项 (27)

6.施工保证措施 (27)

6.1施工进度保证措施 (27)

6.2 文明施工保证措施 (28)

7. 附件:临建费用估算表、拌合站、驻地平面布置图 (30)

铁路XX项目部

临建施工方案

1.编制依据、原则及范围

1.1编制依据

(1)集宁至通辽铁路扩能改造工程现场勘探、施工调查资料。

(2)铁道第三勘察设计院设计的施工图纸、设计文件。

(3)《中铁五局集团第一工程有限公司项目临时建设管理办法》(Q/ZTSY1-2011);

(4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(5)我单位拥有的机械设备状况、现场实际情况和我单位类似临建施工经验。

1.2 编制原则

(1)遵照施工图纸、临建标准、现场实际情况、项目部实际情况和业主要求;

(2)确保临建符合安全适用、经济合理的要求,同时实现施工现场标准化管理,规范现场布置。

1.3 编制范围

中铁五局集团铁路XX项目部(以下简称XX项目部分部)临建包括以下内容:项目驻地建设、试验室、施工用水、施工临时用电、施工便道、混凝土拌合站、预制构件场、钢筋加工场等相关临建设施。

2.工程概况

XX项目部分部管段K660+000~K692+200施工总长度32.2Km,其中双线绕行地段15.417km,增建二线16.783km。管段内桥梁包括,新建双线大桥1座/4孔,中桥2座,新建单线中桥一座/1孔(已完),新建双线中桥1座/3孔;公跨铁4座,涵洞49座。

3.主要临时设施数量表

序号名称单位数量

1 施工便道Km 26.945

2 板梁预制构件场处 1

3 小型预制构件场处 1

4 HZS90混凝土拌和站处 1

5 钢筋加工场处 3

6 电力干线Km 2

7 驻地平方米3000

8 630KV变压器台 1

9 200kw柴油发电机台 2

10 15kw柴油发电机台8

4.临建工程施工方案

4.1 项目驻地建设

公司《项目临时建设管理办法》3.0.2 要求:项目部驻地优先设在工程重要工点或交通近便的城镇为宜,一般建造在离线路300m 以内的场地平整区。生活区与施工区要有明确划分,生活现场布置合理,设施齐全,食堂、澡堂、厕所干净卫生,宿舍整齐划一,会

议室和娱乐体育活动场所等布置有序。办公区及生活区内应安装空调等取暖或降温设施。高寒地区应配备专门的供暖设备。

XX项目部分部项目驻地设置在管段内铁路里程K684+400右侧0.2km处,位于林东镇道劳毛道村,生活、交通便利。项目部驻地所在位置最低温度-35.7℃,在办公区、生活区配备有统一的供暖系统。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.3要求:项目部应根据工点情况和地形构造进行布置,原则上生活、办公用房应与村镇隔离自建,办公用房可采用活动板房,也可租用当地的集中的空置房屋,但不得租用有产权纠纷的或危房。占地面积一般在2000~3000㎡,并设有围墙和大门,驻地四周采用砖砌成2m高的围墙或铁栅栏围墙组成的四合院,实行封闭管理,大门一般采用双扇铁门,门宽4m,条件具备可采用电动伸缩门。驻地办公用房、生活用房及机具停放场地应适当分开,场地及主要道路应硬化处理,并适当绿化。

项目部驻地生活和办公房屋采用租赁的方式,并配备自建的活动板房满足办公、生活的需要,项目占地3000㎡,房屋建筑面积1500㎡,设有围墙和大门,驻地四周采用砖砌成的围墙组成的四合院,实行封闭管理,大门采用双扇铁门,门宽4m。场地及主要道路均已硬化。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.4要求:功能划分:生活设施应根据项目部组织机构和人员数量进行设置,一般情况下应包括办公室(项目经理、书记、总工程师、工程技术部、安全质量部、物资设备部、工程经济部、财务部、试验室、综合办公室等应有独立办公室)、会议室、活动室(可兼做学习室)、职工宿舍、食堂、淋浴室、厕所以及停车场、篮球场等活动场所等。

驻地一层房屋内设置宿舍间、洗脸间、洗澡间、餐厅、会议室、锅炉房,驻地二层房屋设置经理、书记、副经理、总工办公室及各部室办公室

公司《项目临时建设管理办法》3.0.6 要求:办公室:各办公室门口应设400mm×100mm铭牌。房间净空高度应控制在2.5m以上,房顶选用阻燃材料、地面硬化、门窗齐全,砖墙时墙面抹灰刷白。室内具备办公条件,岗位职责、有关制度图表上墙,设施良好,文件资料归档整齐。

各办公室门口已设400mm×100mm铭牌。房间净空高度为2.7m,地面硬化、门窗齐全,墙面抹灰刷白。室内具备办公条件,岗位职责、有关制度图表已上墙,设施良好,文件资料归档整齐。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.7 要求:会议室:会议室面积一般为50~60㎡,室内设椭圆型会议桌,地面为水泥地面,墙上挂有管段工程概况牌、组织机构图、平面布置图、施工形象进度图、安全、质量与环保保证体系图、项目管理方针和管理目标等。会议室做到宽敞、明亮。

会议室面积为56㎡,室内设椭圆型会议桌,地面为水泥地面,墙上挂有管段工程概况牌、组织机构图、平面布置图、施工形象进度图、安全、质量与环保保证体系图、项目管理方针和管理目标等。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.9 要求:消防及排水

办公区每栋房配备4KG干粉灭火器1只,挂于墙上1.5m高处。办公区周围有排水沟,排水畅通,不积水。

办公区按要求每150m2配备了4KG干粉灭火器2个,共配备20个,挂于墙上1.5m高处。办公楼周围设排水沟。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.0要求:宿舍:职工宿舍应要坚固、美观,人均生活用房面积一般不应小于4~5㎡。房间净空高度应控制在2.5~2.8m,门窗(开启式)齐全,保证室内通风良好,照明线路及开关符合安全用电要求,保证每人(可上下)单床,禁止通铺或钢管搭设上下床铺。

生活用品应放置整齐,每人设有(排号)生活专用组合柜。宿舍内挂设治安、卫生、防火管理制度,夏季设有消暑、防蚊虫咬措施,冬季设有保暖措施。

宿舍(项目部应统一床单被罩)内外环境应安全、卫生、清洁,室外设有标识的垃圾箱,有值日表或专人清扫。

每栋房设4KG干粉灭火器2只,挂于过道旁1.5m高处,消防责任牌、“安全用电、注意防火”、“严禁乱倒乱扔垃圾,保护自然生态环境”等警示牌(0.6m×0.6m)挂于醒目位置。

职工宿舍面积21m2,居住人员3-5人,人均生活用房面积为4~4.5㎡。房间净空高度为2.7m,门窗齐全,室内通风良好,照明线路及开关符合安全用电要求,每人单床。

生活用品统一配置衣柜及生活用品,放置整齐,夏季统一发放防暑用品,冬季统一供暖。

项目部统一床单被罩,室外设有标识的垃圾箱,安排专人清扫。

按要求每栋房设4KG干粉灭火器2只,挂于过道旁1.5m高处,消防责任牌、“安全用电、注意防火”、“严禁乱倒乱扔垃圾,保护自然生态环境”等警示牌(0.6m×0.6m)挂于醒目位置。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.1 要求:食堂:食堂面积按工地施工高峰人数70%、1㎡/人计算,位置要距厕所、垃圾有害

物质大于30m远。食堂设施应符合食品卫生法规的要求,要配备职工餐厅和小餐厅,做到清洁、美观、卫生。食堂应分设加工间和储存间,加工间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不小于1.5m;加工间内还应设置橱柜,地面应做硬化和防滑处理;食堂应有通风、排气和排水措施;储存间应配备必要的冷藏设施。食堂门、储存间门、下水道口、排气窗口要设挡鼠网。食堂外设密闭式泔水桶,并应及时清运。食堂应设门锁,闲杂人等不得入内。食堂挂设有食堂卫生管理责任制度及卫生许可证;炊事员(包括工作人员)有健康证,工作时必须戴工作证,穿工作服。必须保证供应符合卫生标准的饮用水,高温季度应有降温防暑措施,如绿豆汤、茶水等。

食堂面积56m2,项目部施工高峰人数约为60人能满足要求。食堂位于办公楼后院,食堂设施符合食品卫生法规的要求,配备有职工餐厅和小餐厅,食堂分设有加工间和储存间。地面做硬化和防滑处理;食堂设通风、排气和排水措施。储存间配备冷藏设施。在食堂门、储存间门、下水道口、排气窗口要均设挡鼠网。食堂设门锁,闲杂人等不得入内。食堂挂设食堂卫生管理责任制度及卫生许可证;炊事员(包括工作人员)有健康证,工作时戴工作证,穿工作服。饮用水采用自来水。高温季度安排人员进行发放防暑药品和送绿豆汤、茶水、西瓜等消暑物品。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.5 要求:宣传工作

1、企业铭牌

在围墙大门门墩悬挂项目经理部铭牌:“中铁五局**铁路(公路或其他)**标项目经理部(**项目分部)”,一般采用竖式。

1、企业铭牌:在大门上已悬挂项目经理部铭牌:中国中铁五局集团有限公司铁路XX项目部。

2、院内旗杆:大门正面设升旗台,按照要求进行设置。

3、企务公开栏及宣传栏。

在项目部一楼走道旁设有宣传栏,面积达4㎡。宣传栏含光荣榜、劳动竞赛、卫生评比、内部企务公开等。

4、宣传标语口号

在项目部围墙和走道内墙上悬挂宣传标语,重点是企业文化和建设理念、建设目标等宣传标语。

详见驻地平面布置图(见附件3、4)。

4.2 试验室

公司《项目临时建设管理办法》要求:工点距离中心试验室较远的,应在现场设置工地试验室,负责试验检测取样和常规的检测试验。工地试验室的验收同中心试验室,并由中心实验室负责其日常管理。

为便于管理,各项目部工地试验室一般设在搅拌站内,采用夹心彩钢板活动板房结构,试验室面积及房间布置按照局项目中心试验室制定的标准和要求执行如下。

试验室用房一般不小于150㎡。其中水泥检验室不小于20㎡,标准养护室不小于40㎡,办公用房不小于40㎡。水泥检验室和标准养护室应分别配备温、湿度自动控制设备。一般分水泥检验室、力学试验室、土工试验室、标养室和办公室。设置专门的材料堆放场所。

铁路XX 项目部距离局指中心试验室较远(20km ),应在分部设置工地试验室。工地试验室设置在拌和站内,位于既有铁路线路里程K676+800里程段右侧200m 处,设有土工室、力学室、水泥室、标养室及办公室共5个室,整个试验室均采用彩钢瓦房结构,呈一字型布置,门前设置4m 宽混凝土硬化路面,试验室占地总面积114平方米。试验室计划2013年3月20日开始修建,4月份投入使用。其具体布置见图4.2-1,试验室设备见表4.2-2。

水 泥 路 面

标养室力学室土

工室

水泥室办公室

试验室平面布置图4.2-1

序号 仪器设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 平板载荷测试仪

K30型 台 1 具有3表3测桥 2 灌砂桶 Φ15cm 套 2 3 粗集料试验筛

Φ30cm 台 1 4 天平 感量0.01g ,2000g 和5000g ;感量0.1g

台 2 5 磅秤、台秤 30Kg 台 2 6 电热鼓风干燥箱 0~300℃可调

台 1 7 细集料试验筛 Φ30cm 台 1 8 石料压碎值仪 台 1 9 游标卡尺 个 1 10 分析天平 感量0.0001g

台 1 11 干湿温度计 个 2 12 土壤筛 Φ30cm 台 1 13

针片状仪

1

14 直读式含气量测定仪台 1

15 塑钢试模150*150*150 台40组

16 塑钢试模70.7*70.7*70.7 台15组

17 脱模气泵台 1

18 玻璃温度计2℃-300℃套 5 水银

19 玻璃温度计1℃-100℃台 5 水银

20 竹节温度计台 2

21 钢直尺30cm 台 2

22 钢直尺60cm 台 2

23 砼坍落度筒台 3

24 砼振动台台 1

25 化学器具药品全套EDTA滴定台 1

26 修理工具套 1

27 回弹仪台 1

28 秒表台 2

29 压力试验机2000KN 台 1

30 微波炉台 1 非转盘式

31 标准养护室不少于20平方米个 1

32 烧杯、三角瓶、量筒

玻璃棒、捣棒、量杯、

酒精

台若干

33 全站仪台 2

34 水泥留样桶个30

35

水泥胶砂试件养护盒个30

36 不锈钢环刀个20

37 泥浆测定仪三件套 2

38 动力触探仪轻型圆锥 1 10kg 49 灌砂标准砂大包装 5

40 铝盒中号30

表4.2-2 试验室设备统计表

4.3施工临时用电

公司《项目临时建设管理办法》4.0.3 要求:电路:生活用电尽量从就近的变压器接入专线,以满足项目部生活用电为宜,项目部可配备发电机,一般不大于50KW;生产用电根据经审批的《安全用电施工组织设计》进行安装配置。

2012年9月10日至10月1日我项目部对管段内施工用电进行了施工调查。本管段西起查干哈达站,经乌力吉尔、达日其嘎、道劳毛道至新建林东站K692+200,初步调查情况如下:沿线电力网较少,提前和当地电力部门协调解决,临时用电可就近“T”接使用,优先保证拌合站用电,经计算拌合站配置630KVA变压器一台。管段内各桥、涵结构物施工现场由于电力线路少,拟采用移动式发电机自发电施工。

4.3.1 拌合站变压器的选择

公司《项目临时建设管理办法》4.0.4 要求:变压器

1、站址基础稳固,靠近施工负荷中心,周围用2.5m高铁丝网或围墙围起。

2、门口设置岗位安全操作规程牌(0.8m×0.55m)、“配电重地,闲人免进”警告牌(0.6m×0.4m)。

3、变压器站用2.5m高铁丝网或围墙围起,变压器边挂“高压危险”警告牌(0.6m×0.6m)。

4、站内设4KG干粉灭火器2个,灭火砂2方,铁锹2把,铁桶2只,设置避雷针一个。

5、配电室内有绝缘垫、鞋、手套,配4KG干粉灭火器2个。

6、变压器必须按要求接地,使用前对变压器进行验收。

4.3.1.1 计算依据

施工用电量包括动力用电和照明用电两类。计算公式为P=K(K1∑P1/COSФ+K2∑P2+ K3∑P3)

式中 P—施工用电总容量(KW);

P1—动力设备额定功率(KW);

P2—电焊设备额定容量(KW);

P3—照明设备容量(KW);

K—功率损失系数,一般取1.05~1.1

K1 —动力设备同时使用系数

当动力设备在10台以下,K1=0.7

当动力设备11~30台时,K1=0.6

当动力设备在30台以上,K1=0.5

K2 —电焊机的同时使用系数

当电焊机在10台及10以下,K2=0.6

当电焊机在10台以上时,K2=0.5

K3 —照明设备同时使用系数,一般取0.7~0.9。

COSФ—功率因数,一般取0.7~0.75

4.3.1.2 用电设备

号用电设备名称规格型号数量

额定功率

KW

合计功率KW备注

1 搅拌站HZS90 1 140140

2 循环钻机 4 40 160 桥梁桩基使用

3 电焊机623138

4 钢筋切断机155

5 钢筋弯曲机155

6 钢筋调直机155

7 插入式振捣器 6 1.1 6.6

8砂轮切割机236

9水泵 2 48

10实验设备6060

11室内照明22

12 室外照明 4 1 4

总用电量P=1.05(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2+ K3ΣP3)

=1.05(0.6×395.6/0.75+0.6×138+0.8*6)

=404.08KVA

W=1.05×404.08/0.75=565.71KVA

经过计算我部搅拌站新建630KVA变压器1座,变压器具体位置见搅拌站平面布置图。

4.3.1.3 防雷与接地装置

真空开关、箱变或变压器高压侧等处均安装氧化锌避雷器保护。

接地装置图:

12圆钢

地面

焊接

16圆钢钢筋网

4.3.2配电线路

根据《施工现场临时用电安全技术规范》及《低压配电设计规范》等要求,搅拌站及工地现场主要干线采用橡套电缆埋地穿管敷设,照明采用电缆配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。

4.3.3 配电箱和开关箱

配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱并严格按照《供配电系统设计规范》规定要求开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。其设置地点平坦并高出地面20cm,并且悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,在总配柜内装设总漏电保护器装置并在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器及空气断路器等保护措施,另外用电设备开关箱内装设漏电保护器等保护措施,以便实现三级漏电保护。配电装置送电和停电时,必须严遵循下列操作顺序:

送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱

停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱

公司《项目临时建设管理办法》4.0.5 要求:网通:为保证现代化项目的实施,必须采用无线网络及有线网络,实现项目信息

化管理。项目部选址完成后,根据项目部周边网络条件接入电话线或网线,如有线网络不具备,可采用网卡无线网络。工程施工半径小于5km可采用对讲机配合手机指挥生产。

项目部选址完成后,根据项目部周边网络条件接入网线,项目配备10M宽带。拌合站内根据周边网络条件接入电话线。现场采用对讲机和电台配合手机指挥生产。

4.4施工临时用水

公司《项目临时建设管理办法》4.0.2 要求:水通:生活用水采用自来水,如无自来水则采用钻井取水,水井日出水量以满足生活用水的1.5倍为宜;生产用水一般就近采用塘水或河水。生活用水和生产用水均经化验合格采用。

沿途地表水源稀少,生产、生活用水以就地打进取水为主,水层约在20~40m深,给水采用打井和设置储水池的方式,在驻地和拌合站设置水井,用水量较小处采用水车送水,确保现场用水。4.4.1桥、涵施工用水

因混凝土集中供应,桥、涵施工用水主要是养护和钻孔桩用水。施工调查中发现管段内桥梁、涵施工现场水源缺乏,河道内常年干枯。对管段内桥、涵施工用水拟采用钻井取水和现场设置水池及水车拉水的方式来保证施工现场用水。

4.4.2路基及防护工程施工用水

路基及防护工程施工用水主要采用水车运水,如果现场附近有水源的工点可就近用水泵取水。如果现场附近无水源,则用供水车从附近储水站运至路基及防护工程施工现场。

4.4.3混凝土拌和站、预制场供水

混凝土拌和站、小构件预制场生产、生活用水就地打井取水,建设90m3水池蓄水,以确保重点构件的施工用水质量和连续供水得到保证。

4.4.4生活用水水源

生活用水主要采取打井取水。地下水使用前先经检验合格后方可饮用。

4.4.5消防用水

在生活区、材料库按管线供水设计,在管线布置时设消防水栓。

4.4.6施工供水临时设施表

按施工平面布置及现场调查,沿线需设水井、水池数量见表4.4.6-1。主要工程数量见表4.4.6-2。

序号名称设置位置数量容量供应范围

1 柳树沟子中桥水池DK686+150 1 60

2 拌和站储水池DK676+700 1 90

3 拌合站污水池DK676+700 1 90

3 涵洞DK672+700 1 60

表4.4.6-1 管段内供水情况设置表

序号名称单位数量备注

1 拌和站新建机井处 1

2 驻地新建机井处 1

表4.4.6-2 施工用水主要工程数量表

4.5施工便道

公司《项目临时建设管理办法》4.0.6 要求:路通设置原则

1、施工主干道线尽可能地靠近管段各主要工点,引入线以直达用料地点为原则,避免材料再次倒运。

2、施工现场的道路应保持畅通,并与现场的存放场、仓库、施工设备等位置相协调,应符合现行铁路(或公路)大型临时工程设计有关标准的规定,满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求。

本管段工程所经地区公路发达,目前东西向的可利用公路为省际大通道和303国道;南北向有多条乡村道相连接,公路交通较为便利。根据上述便道布置原则及总体平面规划,但经过沿线实地调查,管段内存在先期开工段(见表4.5-1 先期开工段汇总表),项目临时施工便道布设贯通便道难度大,具体如下:

序号先期开工段名称段落开始里程段落结束里程长度(m)备注

1 沙力河开工段K664+860 K669+000 4140

2 道劳毛道开工段K682+285 K683+400 1115

表4.5-1 先期开工段汇总表

4.5.1纵向便道:充分利用既有道路系统,通过新建、改建既有乡村便道分段贯通,纵向便道分为五段,分别为位于K660+000~K664+860,K669+000~K676+650, K677+750~K682+285、K683+400~K685+150、K686+150~K692+200。其中K669+000~K671+000,段便道沿线路右侧设置,其余均按线路左侧设置。

4.5.2 横向便道:在铁路里程K676+800里程处修筑横向便道与省际大通道相连,长度约4km,该地段横向便道为利用既有乡村便道,便道为土路,需重新改建并加宽,将既有便道路面拓宽至4m。便道每

隔200m设置会车平台,平台宽6m,长20m;在铁路里程K683+631处与省际大通道相交,该段铁路路基填方较高,在铁路里程K684+400处修筑施工便道与大通道相连,便道长约0.7km。在铁路里程K687+629处修筑横向施工便道与省际大通道相连,便道长1km;K690+615里程段修筑横向便道与省际大通道相连,便道长约1.3km;全线共设计4条横向便道,进场交通比较便利。施工起点和终点都有既有道路,材料物资运输比较便利。

4.5.3 施工步骤

公司《项目临时建设管理办法》要求:施工主干道采用双车道,引入线采用单车道,路面宽度一般为4.5~5.0m和3.5~4.0m。单车道为方便错车,直线段每200m设一处会车道,宽6.5m;曲线段每100m设一处,视线不良地段视情况适当加密。一般最小曲线半径20m,极困难条件下为15m。最大坡度:一般情况下为8%,极困难条件下为10%。

便道断面结构:施工便道断面结构图如下:

临建施工方案

临建施工方案

临建施工方案

4.5.3.1施工放样

既有便道路面宽度不足4m段,以少填方、少挖方、少砍树、少占用耕地为原则进行放线,将既有便道路面拓宽至4m,每隔200m,设一处汇车道,长20m,宽6m。

4.5.3.2基底处理

先清除地表植被,松土地段先碾压密实,有地表水地段先抽除地表水,将淤泥挖除并进行换填处理,跨小河埋设涵管,保证历年最大雨量满足排洪。

4.5.3.3 施工便道结构

公司《项目临时建设管理办法》要求:施工便道应压实,底部淤泥应进行挖除换填,一般施工便道路面采用泥结石路面,采用50cm 厚山皮土作基底处理,中间层为20cm厚山皮石,表层铺5cm厚细石。办公区及附近轻型车辆通行地段C20混凝土厚度为10+2cm,搅拌站、梁场及重载车辆通行且文明施工要求需硬化的临时路面C20混凝土厚度为20+2cm,并设置碎石或灰土垫层,碾压密实。便道与国道、省道相接的10m段采用15cm厚C15混凝土硬化过渡。

施工便道基底用压路机进行碾压处理,上部填筑填筑30cm山皮石作为基床构筑成施工便道,施工便道宽4m(见图:施工便道横断面示意图)。利用挖掘机或装载机,人工配合按设计厚度摊平并用压路机碾压密实。搅拌站、梁场及重载车辆通行的临时路面用C20混凝土浇筑,厚度为20cm,并设置山皮石基础,碾压密实。便道与