文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架专项施工方案

脚手架专项施工方案

脚手架专项施工方案
脚手架专项施工方案

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD .

1

目 录

一、编制说明和编制依据 ........................................ 2 二、工程概况 .................................................. 2 三、施工部署 .................................................. 3 四、脚手架设计与验算 .......................................... 4 五、脚手架搭设 ................................................ 8 六、脚手架拆除 ............................................... 12 七、脚手架工程安全管理 ....................................... 12 八、脚手架搭拆注意事项 (13)

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD .

2

一、编制说明和编制依据

1、编制说明

为了保证本工程项目中脚手架搭设、使用、拆除符合有关规范要求,特编制此方案,作

为脚手架施工指导性文件。

2、编制依据

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ130-2011

《建筑施工手册》缩印本第四版;招投标文件和施工图纸 ;现场环境和条件。

二、 工程概况

本工程为银川市第三污水处理厂扩建与升级改造工程。本工程包含拟建设的构筑物、建筑物及附属工程。各单体设计规模及结构尺寸见下表:

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

3

三、施工部署

1、施工方案的选择

根据建筑几何特征及现场的环境和条件,各单位工程的池壁及隔墙、各建筑物的外墙施工均采用双排脚手架,脚手架的设计采用最不利条件下进行验算,根据各建筑物的高度判断脚手架最高状态为最不利条件,即V 型滤池操作间高度为11m ,各单体脚手架采用相同参数来施工搭设。并以高度在12m 的情况下进行验算。

2、材料要求

2.1钢管

钢管采用φ48×3.0mm 焊管,材质Q235-A 级,钢管的长度不得超过6000mm (最大质量≦25kg )。

新钢管的产品质量合格证,质量检测报告资料齐全,钢管表面应平整光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的滑道,并涂刷防锈漆。

旧钢管应检查其侵蚀深度,检查时在侵蚀严重的钢管随机抽取3根,在每根侵蚀钢管横向截断随机取样检查,当侵蚀深度和变形超过规定数值时,不得使用。 2.2扣件

新扣件的生产许可证,测试报告和产品质量合格证资料应齐全。

旧扣件应检查其外形,对有裂纹和变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件都应该进行防锈处理。 2.3脚手板

在使用人员密集,使用周期较长的部位,脚手板采用木板。木板采用杉木或松木制作,其宽度≧200mm ,厚度≧50mm ,两端用10~14号镀锌钢丝捆紧,禁止使用腐朽的木板。在一般部位,脚手板应符合规范要求的毛竹片。 2.4安全网

外侧脚手架搭设后,需满挂安全网维护,采用细尼龙绳编制的安全网。安全网应封严,与外设脚手架固定牢固。

3、质量标准

严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)进行操作和验收。

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

4

4、材料计划

钢管:规格为φ48×3.0mm ,数量为500t ;扣件8000个 钢管和扣件均随施工需求分批次进场。 脚手板按实际需求进行配备。

5、劳动力计划

架子工30个,工作内容为各类脚手架搭设和维护、铺脚手板、挂安全网、配合支模等; 普工60个,配合架子工作业。

四、 脚手架设计与验算

1.双排脚手架的设计和验算

(1).曝气沉砂池、二沉池结构、高效沉淀池、V 形滤池等池壁施工,脚手架搭设按照纵横1.2,步距1.5米,二步三跨,作业层满铺脚手架,外侧1.8米以上悬挂密目网。内外脚手架底部统一垫50mm 厚脚手板。

(2).回流及剩余污泥泵房、醋酸钠加药间、中间提升泵房、V 型滤池操作间等一般框架结构,立杆横距1.2米、纵距1.5米、步距1.8米,两步三跨,作业层满铺木脚手板,外侧1.8米以上悬挂密目网。内外脚手架底部统一垫50mm 厚脚手板。

施工均布荷载为3KN/2m .按立杆横距1.2米、纵距1.5米、步距1.8米双排脚手架验算。 1.1小横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.1.1均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.033 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.500/3=0.175 kN/m ; 活荷载标准值: Q=3.000×1.500/3=1.500 kN/m ;

荷载的计算值: q=1.2×0.033+1.2×0.175+1.4×1.500 = 2.350 kN/m ;

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

5

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大扰度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 1.1.2强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

最大弯矩 Mqmax =2.350×1.2002/8 = 0.423 kN.m ; σ = Mqmax/W =94.208 N/mm2;

小横杆的计算强度小于 205.0 N/mm2,满足要求! 1.1.3扰度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值

q=0.033+0.175+1.500 = 1.708 kN/m ;

最大挠度 V = 5.0×1.708×1200.04/(384×2.060×105×107800.0)=2.077 mm ; 小横杆的最大挠度小于 1200.0 / 150=8.000 与10 mm,满足要求! 1.2大横杆计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.033×1.200=0.040 kN ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.200×1.500/3=0.210 kN ; 活荷载标准值: Q= 3.000×1.200×1.500/3=1.800 kN ;

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

6

荷载的计算值: P=(1.2×0.040+1.2×

0.210+1.4×1.800)/2=1.410 kN ;

小横杆计算简图 1.2.2强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和。

均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.033×1.500×1.5002=0.009 kN.m ;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×1.410×1.500= 0.565 kN.m ; M = M1max + M2max = 0.009+0.565=0.574 kN.m 抗弯强度:σ= 0.574×106/4490.0=127.770 N/mm2; 大横杆的抗弯强度σ= 127.770 小于[f]=205.0N/mm2; 1.2.3扰度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和,单位:mm

均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

V max = 0.677×0.033×1500.04 /(100×2.060×105×107800.0) = 0.051 mm ; 集中荷载最大挠度计算公式如下:

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD .

7

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度: P=(0.040+0.210+1.800)/2=1.025kN

V= 1.883×1.025×1500.03/ ( 100 ×2.060×105×107800.0) = 2.933 mm ; 最大挠度和:V= V max + V pmax = 0.051+2.933=2.985 mm ;

大横杆的最大挠度小于 1500.0 / 150=10.0 或者 10 mm,满足要求! 1.3扣件抗滑力计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN ,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ R c 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN ;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 横杆的自重标准值: P 1 = 0.033×1.500=0.050 kN ;

脚手板的荷载标准值: P 2 = 0.350×1.200×1.500/2=0.315 kN ; 活荷载标准值: Q = 3.000×1.200×1.500 /2 = 2.700 kN ; 荷载的计算值: R=1.2×(0.050+0.315)+1.4×2.700=4.218 kN ; R < 6.40 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 1.4脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248 N G1 = 0.125×12.000 = 1.498 kN ;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m 2

);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35 N G2= 0.350×4×1.500×(1.200+0.3)/2 = 1.575 kN ;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹笆片,标准值为0.15 N G3 = 0.150×4×1.500/2 = 0.450 kN ;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m 2);0.005

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD .

8

N G4 = 0.005×1.500×12.000 = 0.090 kN ; 经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.613 kN ;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2 取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q = 3.000×1.200×1.500×2/2 = 5.400 kN ; 1.5立杆的稳定性计算

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴心压力设计值 :N =11.895 kN ; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.59 cm ; 计算长度附加系数 :K = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :U = 1.530 计算长度 ,由公式 l o = kuh 确定 :l o = 3.181 m ; L o /i = 200.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o /i 的结果查表得到 :φ= 0.180 ; 立杆净截面面积 : A = 4.24 cm 2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm 3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm 2; σ = 11895.000/(0.180×424.000)=155.858 N/mm 2;

立杆稳定性计算 σ = 155.858 小于 [f] = 205.000 N/mm 2 满足要求!

五、 脚手架搭设

1.脚手架搭设顺序:

材料准备及检查→地基处理→定位放线→竖立杆→扫立杆(先纵后横、横在纵下)→第一步横杆第一步纵杆→第N 步横杆第N 步纵杆(先纵后横、横在纵下)→按设计设置连墙

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

9

件、剪刀撑

2.立杆垫板

每根立杆底部设置面积≥0.152m 的木垫板,垫板宽度≥20cm ,厚度≥50mm ,垫板垫设方向一致。

3.扫地杆

脚手架设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距垫板上皮≦200mm 处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在;紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础在不同高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差≦1m 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离≧500mm 。

4.

脚手架底层步距≦2m 。

5.立杆接长

立杆接长除顶层顶步采用搭接外,其余各层各步均采用对接扣件连接。

对接时,对接扣件应交错布置:两根相连立杆的的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm ,各接头中心至主接头的距离不宜大于步距的1/3.

搭接时,搭接长度不应小于1m ,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

10

端距离不应小于100mm 。

6.纵向水平杆

6.1纵向水平杆设置在立杆内侧,横向水平杆的下部,与立杆用直角扣件固定,其长度≧3跨。

6.2纵向水平杆接长

纵向水平杆可对接也可搭接

对接时:对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不得设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头错开距离≧500mm ,各接头中心至主节点的距离≦1/3倍跨。 搭接时:搭接长度≧1m ,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端≧100mm

7.横向水平杆

7.1主节点处(水平杆与立杆连接处)必须设置一根横向水平杆,与立杆用直角扣件固定。主节点处两个直角扣件的中心距≦150mm 。在每跨跨中设置一根横向水平杆,以便支撑脚手板。

7.2对双排脚手架,横向水平杆靠墙一端的悬挑长度距装修面≦100mm ,最大不超过400mm 。

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

11

8.脚手板

脚手板采用木脚手板或竹串片脚手板。脚手板设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可对接平铺,亦可搭接铺设。具体要求见下图:

图三

脚手板对接、搭接构造图

9.剪刀撑

9.1剪刀撑的宽度≧6m ,且≧4跨,剪刀撑跨越立杆的最多根数见下表:

9.2双排架的剪刀撑在外侧立面的两端各设置一道,并由底至顶变连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距≦15m 。

9.3满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。对高于4m 的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪力撑。

9.4剪刀撑斜杆的接长采用搭接

10.作业层的栏杆和挡脚板设置

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD .

12

六、 脚手架拆除

1.准备工作

1.1搭设前全面检查脚手架的构造是否符合要求,清除脚手架上的杂物及地面障碍。 1.2组织好人员做好交底工作,做好地面围栏和警戒工作,并设专人看护,无关人员禁止入内。

2.作业程序

2.1由上至下逐层进行,禁止上下同时作业。

2.2连墙体必须随脚手架逐层拆除,禁止先将连墙体整层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

2.3各层杆件拆除顺序:横向水平杆→纵向水平杆→连墙体→立杆。

2.4拆除下来的构配件禁止抛掷到地面,运至地面的配件应及时检查、整修、保养,并按品种、规格码堆存放。

七、 脚手架工程安全管理

1.交底

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

13

1.1由工程部负责就此方案对操作人员进行书面的口头的技术交底。

1.2有安全部门负责对操作人员的安全培训,培训内容包括架子工的操作规程、安全常识、劳保用品的使用、安全意识等

2.操作人员

2.1脚手架施工人员必须持证上岗(架子工操作证)。

2.2架子工必须经过身体检查,由心脏病、血压病、恐高症等疾病人员禁止上岗。 2.3上岗人员的年龄组成不得小于18岁,也不得大于50岁

3、劳保用品的使用

上岗人员必须配备如下劳保用品并保证其正确使用,如安全帽,防滑鞋,安全带等。

4、脚手架的使用和检查.

4.1脚手架的使用

4.1.1脚手架的的使用荷载3KN/m(每平方米300公斤),施工荷载应均衡。避免集中堆载,不得超载。

4.1.2不得将缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚后架上,禁止在脚手架上悬挂起重设备。 4.1.3在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横水平杆,纵、横扫地杆,以及边墙件。 4.1.4不得在脚手架基础和附近处进行挖掘作业。脚手架外侧应由防止坠物伤人的防护措施。在脚手架上进行电、气焊作业时,应该有防火措施和专人看护。 4.2脚手架的检查

4.2.1脚手架使用的时间:基础处理完后,达到使用高度后,大雨后

4.2.2检查的内容:构造是否符合要求;地基是否积水,垫板是否松动,立杆是否悬空。扣件是否松动,安全防护措施是否符合要求,是否超载;

4.2.3参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011)执行,对检查出的问题及时解决。

八、 脚手架搭拆注意事项

1.操作时,架子工应做好自我保护措施,同时保护好作业现场其他人员的安全。

2.超过2m 以上的架子工操作时,必须佩戴好安全带。传递钢管、扣件时保持身体平衡。 3.作业人员应佩戴工具袋,工具用完后放入袋中,不要随手放在架子上,以免掉落伤人,

中国十五冶金建设集团有限公司

CHINA NO.15 METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTD

.

14

架设材料要随上随用,以免放置不当掉落,地面的配合人员应及时避开可能落物的区域。 4.在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一个手把持在稳定的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。

5.在架面上运送材料经过正在作业的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号,材料要轻搁轻放,不得采用倾倒、猛嗑或其他鲁莽的卸料方式

6.架上作业时,不要随意拆除安全防护措施,未设置或设置不符合要求的,必须在补设或改善后,方可架上作业

7、搭设(拆除)现场应有可靠的安全围栏,并设专人看护,严禁非作业人员进入搭设(拆除)作业区,并设置安全警戒线。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的

脚手架专项施工方案35177

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 三、总体筹划及施工部署 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 四、搭设流程及施工工艺 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 钢管落地脚手架 ------------------------------------------------------------------------------------------ 3五、材料选择及构造要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 7 钢管落地脚手架 ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 六、劳动力安排------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 七、脚手架检查与验收 ------------------------------------------------------------------------------------- 10 八、脚手架搭设安全技术措施 --------------------------------------------------------------------------- 10 普通脚手架----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 九、脚手架拆除安全技术措施 --------------------------------------------------------------------------- 11 十、节点详图 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12十一、设计计算----------------------------------------------------------------------------------------------- 12

相关文档
相关文档 最新文档