文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 相序保护器原理图

相序保护器原理图

相序保护器原理图
相序保护器原理图

相序保护器原理图

一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。

相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。

实用断相相序保护器的工作原理图

工作原理:

由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C 吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。

9. 温度保护

在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。

温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。

温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。

10. 漏电保护

为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。

漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。

理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。

空调过欠压、缺相、相序保护电路原理与检修

空调过欠压、缺相、相序保护电路原理与检修. 1.电源过欠压电路原理与检修电源过欠压电路原理。过欠压电路可分为三种电源过欠压电路原理。过欠压电路可分为三种: :第一种是将采样电压直接送入单片机进行比控制;第二种是通过比较器将基准与采样电压进行比较,然后输入单片机进行过欠压控制;第三种是通过比较器将采样电压与基准电压进行比较后,通过继电器直接进行过欠压控制。 第一种过欠压电路如图第一种过欠压电路如图11所示,电路中,所示,电路中,B B 为变压器,为变压器,DB1DB1DB1为全桥,为全桥,为全桥,R1R1R1、、R2R2为分压电阻为分压电阻为分压电阻, ,C 为滤波电容。为滤波电容。220V 220V 经变压器降压、经变压器降压、DB1DB1DB1整流、整流、整流、R1R1R1限流、限流、限流、R2R2R2分压后,经电容分压后,经电容C 滤波送入滤波送入单 单片机进行比较制。当电源电压过高或过低时,由于采样电路只整流不稳压,所以直流输出电压也随之变化,此电压经单片机内部分析后,然后确定是否进行过欠压控制。 第二种过欠压电路如图第二种过欠压电路如图22所示,它与图所示,它与图1 1相比较,整流电路完全相同,其主要区别是增加了一级比较电路,而不是直接送入单片机比较。其中W1,L W1,LM324M324M324的的8、9、1010脚和外围元件组成欠压保护脚和外围元件组成欠压保护脚和外围元件组成欠压保护电 电路。其中W2.W2.L L M324M324的的1212、、1313、、1414脚和外围供基准电压,脚和外围供基准电压,R1R1~~R4R4、、R13R13、、R14R14为分压电阻,为分压电阻,VD1VD1、、VD2为耦合二极管。

漏电开关的漏电保护原理

漏电开关的漏电保护原理 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

漏电将火线零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.

漏电保护器的正确安装和使用方法实用版

YF-ED-J8771 可按资料类型定义编号 漏电保护器的正确安装和使用方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

漏电保护器的正确安装和使用方 法实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全 保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、 安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电 系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是 我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系 统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于 TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实 际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护

器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故

相序保护器

相序保护器 是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备 相序保护器 因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器温度保护 在相序保护器电动机没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。

温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片它们都被直接埋置在发热部位。 相序保护器漏电保护 相序保护器为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。因此,“负载三相平衡”这个概念只具有理论意义。 相序保护器原理 相序保护器原理一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 由和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和整流、DW后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C 顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。

漏电保护器使用时应注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 漏电保护器使用时应注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3230-48 漏电保护器使用时应注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。 (2)漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平

衡电流使漏电保护器产生误动作。 (3)接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。 (4)控制回路的工作中性线不能进行重复接地。一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。 (5)漏电保护器后面的工作中性线N与保护线(PE)不能合并为一体。如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3),造成漏电保护器拒绝动作。

相序保护器接线图

相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 相序保护器图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 相序保护器优点

相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。 相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。 相序保护器工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。 相序保护器操作指南 1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L 2、L 3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。 (1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF 表示关闭。 (2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。接线示意图 (3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 (4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。 (5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,

家用漏电保护器原理图与维修

家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。 漏电保护装置图 如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和

超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。1[1] 上图是简单的漏电保护装置的原理图。漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,

漏电保护器的正确安装和使用方法

1.漏电保护器的选用、正确的接线方法及安装中注意事项 2009-03-03 22:29 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2. 漏电保护器的选用 2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压 电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。 2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.3 三相四线式380V 电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2.3 根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保

断路器型号一览表

断路器型号一览表: S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器; Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号:N—户内;W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; GW-110(III)W-630、 G------隔离开关W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中

SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料:DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v (400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。

线路保护器

JL-420线路保护器说明书 线路保护器概述 JL-420线路保护器是我公司研制的一款简洁实用型三相 三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电梯、制 冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容易造成 安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电源进行 实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不 平衡、断相等异常时迅速切断电源。 JL-420线路保护器不但可替代国内的传统型号的同类产品, 如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、 XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门 子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能, 更具有超高的性价比。 线路保护器性能特点 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三 相三线制供电设备的保护; 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影 响保护功能的实现及故障指示; 3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更 精确,故障判定更可靠; 4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态; 7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒; 8、标准HT35导轨式安装更方便; 9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间; 10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。 线路保护器规格选型

●表示具有该功能○表示不具有该功能 产品选型举例 如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护),使用于380V电压的线路保护器,并且要求过欠电压保护动作门限值及动作时间可调节,那所选择的产品型号,应该为JL-420线路保护器。 如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于船用440V的电压,那所选的产品型号应该为JL-420-440T线路保护器。 线路保护器功能介绍 过压和欠压保护: 过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。 三相电压不平衡保护: 三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压

漏电保护器原理 (1)

漏电保护器 漏电:就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中还有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测此异常信号,使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。 目前以电流型漏电保护器为主导地位。 家用的漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流通常阈值为20mA。 但漏电保护器是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。? 空气开关则起过载或短路保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。?? 因此,?漏电保护器和空气开关各自实现的功能不同,不能互相代替! 电流动作型漏电保护器的工作原理: 如左图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通 过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。 根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的 矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设 备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零, 即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在 零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的 磁通矢量和也为零。TAN二次线圈无电流输 出,脱扣器YA不动作, RCD(Residual Current Device)正常合闸运行。当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA 动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到 保护作用。 三相漏电保护器的原理:正常情况下,三相负荷电流 和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的 相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零, 零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电 流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流 不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。

GB13955_92漏电保护器安装和运行

漏电保护器安装和运行 GB 13955 — 92 Installation and operation of residual current operated protective devices 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作护保器)是防止电击事故的有效措施之 一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍 应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关 要求。 本标准适用于工作电压为交流 50Hz 、 220/380V 电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源 或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、 漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 2 引用标准

GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 6829 漏电电流动作保护器 GB 4776 电气安全名词术语 GB 9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB 1284 低压断路器 3 术语 3.1 直接接触 direct contact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2 间接接触 indirect contact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3 冲击电压不动作型漏电保护器 impulse voltage non-operating type residual currcnt operated protective devices 漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。 3.4 总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 3.5 分级选择性保护 selective section protection 漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上的漏电保护系统, 且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。 3.6 组合式漏电保护器 assemble type residual current operated protective devices用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气

相序保护器原理图

相序保护器原理图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 实用断相相序保护器的工作原理图 工作原理: 由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。 9. 温度保护 在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。 10. 漏电保护 为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。空气开关与漏电保护器的工作原理

漏电保护器原理: 所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流在30mA 以下。 空气开关原理: 空气开关就是过载保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。 两者各自实现的功能不同,不能互相代替! 漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。 如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路。 保护器一定程度上减少了保护人触电的危险。 有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。 但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。 而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。 所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/2217729917.html,/

漏电保护器使用时应注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.漏电保护器使用时应注意 事项正式版

漏电保护器使用时应注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流

时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。 (2)漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。 (3)接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。 (4)控制回路的工作中性线不能进行重复接地。一方面,重复接地时,在正常工

漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

漏电保护器原理及接线图 家装电路虽然有专业的电工师傅安装,不用我们操心,但是稍作了解家庭电路也是有必要的。就拿漏电保护器的接线图来说,人家拿张电路图给你看,也要大概看得懂些。对于没有太多专业电路知识的我们来说,确实有点难度,下面就随一起来学习下漏电保护器原理及接线图。 漏电保护器原理 漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流

矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。 漏电保护器接线图 漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。

漏电保护器的正确安装和使用方法正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.漏电保护器的正确安装和使用方法正式版

漏电保护器的正确安装和使用方法正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补

TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易

相关文档