目录
一、地理位置及工程概况 (1)
二、大梁概况 (1)
三、编制依据 (2)
四、大梁底模支架设置 (3)
五安全管理措施 (3)
六、应急预案 (5)
6.1 救援预案的目的 (5)
6.2 救援机构 (5)
6.3 应急响应 (5)
6.4 模板及支架倒塌事故的应急救援 (5)
一、工程概况
(1)本工程地处本工程位于东方体育中心东侧,南北高架下匝道西侧,北靠泳耀路,南临
规划企耀路,西侧为东育路,东侧为济阳路。
(2)本工程为商务办公中心,由2栋16层办公楼及1栋6层酒店式公寓,2~3层商业裙
房组成,总建筑面积约85126.40 m2。塔楼A:位于场地东北侧,为16层办公楼,建筑高度76.3m,1F~2F层高5.6m,3F层高4.9m,标准层层高4.5m。塔楼B:位于场地西南侧,建筑造型基本同塔楼A,建筑高度75.4m,首层层高6.0m,标准层层高4.5m。
酒店式公寓:沿北侧泳耀路商业街布置,建筑层数6层,建筑高度23.8m。商业裙房:场地内分布有较大面积的2~3层商业裙房,建筑高度约20m,裙房西侧有20.45m高的入口中庭,裙房中部有20.05m三层商业中庭。本工程±0.000相当于绝对标高+5.200m。建筑物外立面装饰:A幢B幢塔楼(16层)采用单元式幕墙,裙房(2~3层)、C楼(1层)采用框架式玻璃幕墙。本工程地下室为3层,层高由下至上依次为
3.6m、3.6m和6.2m。本方案是地下室荷载超限大梁(梁截面积≥0.8m2的砼梁,即集
中线荷载≥20kN/m的砼梁)模板排架方案。
(3)混凝土强度:基础(梁、底板及承台)地下室外墙、地下室内墙、水池墙、扶壁墙均
采用C35混凝土,基础垫层C15。当工程埋置深度H<10m时,抗渗等级为P6;当工程埋置深度H≥10m时,抗渗等级采用P8。
(4)钢结构部分:A幢塔楼和B幢塔楼中楼面钢梁、钢骨混凝土柱。A幢裙房出入口门厅
构架(楼面钢梁、钢骨混凝土柱);中庭钢构架;餐厅钢构架。
二、大梁概况
本工程地下室为3层,层高由下至上依次为3.6m、3.6m和6.2m。本方案是地下室荷载超限大梁(梁截面积≥0.8m2的砼梁,即集中线荷载≥20kN/m的砼梁)模板排架方案。
地下室顶板超限大梁分布位置,超限大梁见附图20。
三、编制依据
(5)业主及设计提供的施工图纸以及其他相关资料;
(6)现场实际情况;
(7)上海市政府有关安全、文明施工的各项法规和规定;
(8)现行国家及地方施工技术规范;
(9)现行国家及地方质量验收规范;
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008
2、《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-16-2012
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2003
5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
7、现行国家及地方安全技术规程;
8、施工现场安全设施计算软件;
四、大梁模架系统设置
(1)大梁模架系统采用 48×3.0扣件式钢管排架支撑系统,梁底立杆根数按每根立杆支撑
0.25m3砼的原则设置;模板采用九夹板,木方50×100,对拉螺栓Φ14。
(2)大梁两侧板厚为180/250/200mm,板底模支架系统中立杆间距为800×800。为了立杆布
置方便规律,在梁底模支架系统中,顺着梁跨度方向的立杆间距定为400mm,梁底小横杆间距为400mm,支架步距1800mm。
(3)对B3层600×1394的大梁,梁底增设2根承重立杆,纵向间距400,计算书见附件1。
(4)对B1层其它超限的大梁,梁底增设2~3根承重立杆,纵向间距400,计算书见附件2~10。
(5)对B2、B3层人防区域超限的大梁,梁底增设2~3根承重立杆,纵向间距350,计算书
见附件11~19。
(6)梁底模系统支架采用单扣件连接。
(7)排架立杆应垂直,上下层立杆应在同一竖向中心线上;立杆扣件在浇砼前必须检查紧
固情况;纵向或横向水平杆与立杆连接时为加强排架的整体稳定性,适当加剪刀撑加强整体性;排架离地200mm设扫地杆;结构楼层平台的立杆下设垫木;梁起拱值控制在规范允许范围内。
(8)大梁底模支架体系应与其他排架体系连成整体,并按要求每4~6m双向设置剪刀撑。五安全管理措施
1)施工中严格执行上级下达的安全操作规程,做到预防为主。
2)进入施工现场必须戴安全帽,2米以上施工系好安全带。模板在装拆过程中,除操作
人员外,下面不得站人;高处作业时,操作人员必须系挂好安全带。
3)装拆模板,必须有稳固的登高工具。高度超过3.2m时,必须搭设脚手架。安装梁模板
及梁、柱接头模板的支撑架或操作平台必须支搭牢固。
4)垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。
5)使用拉杆螺栓时,螺母必须拧紧,普通螺纹者,应使用双螺母,且螺杆必须凸出螺母
2~3mm以上。
6)支撑架各连接件须卡紧,严禁遗漏。
7)使用中应经常检查支撑架有无拆改、松扣、钩脱现象,发现问题及时整改。
8)已拆模的结构,应在混凝土强度达到设计的强度等级后,才允许承受全部计算荷载。
当承受的施工荷载需大于计算荷载时,必须经过核算,必要时应加设临时支撑。
9)在模板的紧固件、连接件、支撑件未安装完毕前,不得站立在模板上操作。
10)模板的预留孔洞等处,应加设防护网,防止人员和物体坠落。
11)在脚手架或操作平台上堆放模板时,应按规定码放平稳,防止脱落并不得超载。操作
工具及模板连接件要随手放入工具带内,严禁放在脚手架或操作平台上。
12)浇筑混凝土时,应设专人看护模板,如发现模板倾斜、位移、局部膨胀时,应及时采
取紧固措施,方可继续施工。
13)拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或拉倒。必要时,应先设立临时支撑,然后进行
拆卸。拆下的模板和零件,严禁向楼层以下抛扔。
14)高空装拆模板时,除操作人员外,下面不得站人,并应设置警示排或红色信号标志。
作业区周围及出入口处,应设专人负责安全巡视。
15)不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
16)木工用压刨,多用电锯等机械的防护应各备存放,专人使用,下班后拉开闸断电。
17)工长负责安全技术交底,并在施工中及时纠正违章操作行为。
18)坚持每周的安全例会制度,坚持经常性的安全活动制度并做记录。
19)特殊工种必需持证上岗,严禁非正式特殊工种代替特殊工种作业,电气焊操作前必需
办理当天的用火证,并有安全防范措施。
20)任何人进入现场段域必须戴好安全帽,不准穿拖鞋,高跟鞋或赤脚,从事高空作业,
要系好安全带。
21)施工前需进行各工种的安全交底,交底内容要有针对性,不可泛泛而谈,针对重点问
题提出重点可靠的防护措施。并明确责任人是谁。
22)加强现场临电管理,经常检查配电设备的安全可靠性,如有损坏,及时更换,除电工
之外的任何工种不准私自接改电线,需用时应申请电工完成接线工作。
23)加强安全教育,落实安全责任,严格实行安全奖罚制度。
24)按照施工总平面布置图堆放模板和木方,不得侵占场内道路及安全防护设施。实行计
划进料,随用随到。
25)实行逐级防火责任制,参加义务消防队的人员组织经常性的业务学习和消防演习。
26)合理安排作业时间,尽可能避免发生扰民情况出现。夜间灯光集中照射,避免灯光扰
民。
27)各项施工任务,做到工完场清。
28)模板支架立杆搭设后严格按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规
范》中模板支架要求。搭设完毕后验收,合格后才能进行下一道工序。
六、应急预案
6.1 救援预案的目的
混凝土浇捣时,排架下沉、松动、变形、倒塌事故发生后,及时展开救援,抢救受伤人员,使受困、受伤害人员、财产得到及时抢救。防止事故继续发展。
6.2 救援机构
1)机构
组长:赵光明
副组长:谢国庆、朱杰
组员:王传忠、张乐军、郑军、张志喜、曹冰
2)职责和分工
组长负责事故应急救援的全面组织、指挥、协调工作,负责向上级报告并负责调集抢险救援所需的人力、物力。
副组长协助组长组织、指挥、协调救援工作,组长不在现场时代行组长的职责。
组员在组长或副组长的指挥下,负责现场的维护、抢救、警戒等工作,及具体落实组长或副组长下达的救援方法、措施的指令。
6.3 应急响应
浇筑过程中,应派专人检查支架的支承情况。发现支架出现下沉、松动和变形情况后,立即停止下沉、松动和变形排架附近的混凝土浇捣,对下沉、松动和变形排架予以加固,经工程师验收合格后,方可进行该区域的混凝土浇捣。
出现倒塌事故时,应立即启动应急救援。在现场的任何人员都必需立即向组长报告,汇报内容包括事故的地点、事故的程度、迅速判断的事故可能发展的趋势、伤亡情况等。立即抢救伤员、并在现场警戒、观察事故发展的动态。
6.4 模板及支架倒塌事故的应急救援
模板及支架倒塌事故的主要危害
模板及支架倒塌事故主要造成:人员伤害、财产损失、作业环境破坏。
应急救援方法
组长、副组长接到通知后马上到现场全程指挥救援工作,立即组织、调动救援的人力、
物力赶赴现场展开救援工作,并立即向公司救援领导负责人汇报事故情况及需要公司支援的人力、物力。组员立即进行抢救。
人员的疏散由组长安排的组员进行具体指挥。具体指挥人把危险区域的人员疏散到安全的地方,并做好安全警戒工作。各组员和现场其他的人员对现场受伤害、受困的人员、财物进行抢救。人员被支架的构件或其它物件压住时,先对支架进行观察,如需局部加固的,立即组织人员进行加固后,方进行相应的抢救,防止抢险过程中再次倒塌,造成进一步的伤害。
让休克者平卧,不用枕头,腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急,不能平卧,可采用半卧。注意保暖和安静,尽量不要搬动,如必需要搬动时,动作要轻。采用吸氧和保持呼吸道畅通或实行人工呼吸。
受伤出血,用止血带止血、加压包扎止血。立即拨打120急救电话或送医院。
现场保护