油气管标准比照表(制造公差)
项目9711.1 9711.2 API 5L (43版)API 5L (44版)
外径偏差管
端
(-0.79,+2.38)mm,D>508mm冷扩径管,
两端外径之差≤2.38mm 管
端
①D≤610mm,±0.5mm或±
0.5%D(取大值),最大±1.6mm
②D(610,1430)mm,±1.6mm
③D>1430mm,协议
①D≤60.3mm,+0.41mm,-0.8mm
②D(60.3,508)mm,±0.75%
③D(508,914)mm,+0.75%,-0.25%
④D>914mm ,+6.4mm,-3.2mm
①168.3<D≤610mm,±0.5%D,最
大偏差为±1.6mm
②610<D≤1219mm,±1.6mm
管
体
管
体
①D≤610mm,±0.75%D最大
±3mm
②D(610,1430】mm,±0.5%D,
最大±4mm
③D>1430mm,协议
①D≤273mm,+ 1.6mm,-0.4mm
②D(273,508)mm,+2.4mm,
-0.8mm
③D(508,1066)mm,+2.4mm,
-0.8mm
④D>1066mm ,+2.4mm,-0.8mm
①168.3<D≤610mm,±0.75%D,
最大偏差为±3 mm
②610<D≤1219mm,±0.5%D,最
大偏差为±4 mm
椭圆度管端:2%D ①D≤610mm,1.5%(管端)、2%
(管体)
②D>610mm
管端:D/T≤75时,1.0%,
D/T>75时,1%(D>1430mm时
协议)
管体:D/T≤75时,1.5%但最大
15mm,
D/T>75时,2% 管端,一般至少每十根测量一次;管体,每班测量两次,开始中间各测量一根。
要求:管端100m范围内椭圆度≤0.8%,其余≤1.2% 。
直线度≤0.2%L 整体直线度≤0.2%L,局部直度<
4mm/m ≤0.2%L 整体直线度≤0.2%L,在每端1000
mm 范围内对直线的局部偏离≤
4.0mm 。
长度公差6m(2.74~6.86)m ,平均6.33m
12m(4.27~13.72)m ,平均10.67m 定尺长度:L±500mm ①公称长度为6m,(2.74,6.86)m
平均5.33m 。
②公称长度为12m,(4.27,13.72)
m平均10.67m
③公称长度为15m,(5.33,16.76)
m平均13.35m
④公称长度为18m,(6.4,19.81)
m平均16.00m
⑥6m ,(2.74m—6.86m)平均5.33
⑦9m ,(4.11m—10.29m)平均8.00
⑧12m ,(4.27m—13.72m)平均
10.67
⑨15m ,(5.33m—16.76m)平均
13.35
⑩18m ,(6.40m—19.81m)平均
16.00
⑤公称长度为24m,(8.53,25.91)
m平均21.34m ?24m ,(8.53m—25.91m)平均
21.34
壁厚公差D≤457mm,(+15%,-12.5%)T
D≥508mm,(+17.5%,-10%)T(≤L245)
(+19.5%,-8%)T(L290~L255) T≤10mm时,T(+1.0,-0.5)mm
T(10,20)mm时,(+10%,-5%)T
T≥20mm时,T(+2,-1)mm
①D≤73mm,
不高于B级(+20.0%,-12.5%)
不低于X42(+15.0%,-12.5%)
②D(73,508)mm,
不高于B级(+15.0%,-12.5%)
不低于X42(+15.0%,-12.5%)
③D>508mm,
不高于B级(+17.5%,-12.5%)
不低于X42(+17.5%,-12.5%)
①t≤5.0mm ,(+0.5,-0.5)
② 5.0mm<t<15.0mm ,(+0.1t ,
-0.1t)
③t≥15.0mm ,(+1.5 ,-1.5)
重量公差L175 (+10%,-5%)其它(+10%,-3.5%)(+10%,-3.5%)①平端钢管,(+10.0% ,-5.0%)
②L175、L175P、A25、A25P,
(+10.0% ,-5.0%)
③其他,(+10.0% ,-3.5%)
管端(30°~35°),钝边:1.59mm±0.79mm,管端切斜≤1.59mm,内锥角≤7°(8小时工
作班检验3次)。距管端101.6mm,内焊缝余
高去除
所有管端均应切直且不应有有害
毛刺。(30°~35°),钝边:1.59mm
±0.79mm,管端切斜≤1.6mm,内
锥角≤7°
距管端100mm,内焊缝余高去除
坡口角为30°—35°,钝边为1.6
±0.8mm,尺寸大于114mm,清除
管端内毛刺形成的内锥角不应大
于7°。尺寸不小于60.3mm,管端
切斜不应超过1.6mm。
坡口角度30°—35°,钝边08—
2.4mm ,所有钢管内外棱边上不应
有毛刺,且为清除管段内毛刺形成
的内锥角≤7°。
对接允许,两直缝应间隔(51~203)mm,焊缝余高≤3.18mm(埋弧焊)
焊缝余高 3.18mm(T≤12.7);4.76mm(T>12.7)T≤15mm,内外焊缝≤3mm
T>15mm,内焊缝≤3mm,外焊缝
≤4mm T≤12.7mm,内外焊缝≤3.18mm
T>12.7mm ,内外焊缝≤4.76mm
T≤13.0mm,内外焊缝≤3.5mm
T>13mm,内焊缝≤3.5mm,外焊缝
≤4.5mm
水压试验①(L210和L245):75%,最大压力19.3MPa
②(L290~L555):85%(D≤457)、90%(D≥508)
最大压力20.7MPa ①50MPa ,对外径D≤406.4mm
②25MPa ,对外径D>406.4mm
每根钢管应进行静水压实验且不
得有渗漏现象,实验压力至少不低
于规定。尺寸不大于457mm ,实
验压力保持时间应不低于5s 。尺
寸大于508mm,保持时间不低于
10s 。
每根钢管
无损检测全长100%RT或者管端203mmRT+其余部分UT。冷扩径后管端至少152.4mmMT或UT、
RT 焊缝全长进行UT 无损检验方法:
要求全长100%UT ,RT协商。
①钢级不小于L210或A级时,直
径D≥60.3mm的焊接钢管对焊
缝实行全长全壁厚无损检测
②对于SAW ,每根钢管距管端至
少200mm长范围内的焊缝采用
RT 。
标识D≤406.4mm,外表面457~762之间一点D≥406.4mm,内表面≥152.4mm处开始①外径D≤48.3mm ,应在固定
于钢管捆的标签上或捆扎钢管
捆的带条上做标志。
②外径D<406.4mm的焊接钢管,
从距钢管一端450mm—
750mm之间的一点开始。
③对外径D≥406.4mm ,从距钢
管一端距离不小于150mm的
一点开始。
标志位置要求:
①外径D≤48.3mm ,应在固定于
钢管捆的标签上或捆扎钢管捆的
带条上做标志。
②外径D<406.4mm的焊接钢管,
从距钢管一端450mm—750mm 之
间的一点开始。
③对外径D≥406.4mm ,从距钢管
一端距离不小于150mm的一点开
始。
除非合同特别要求,①在钢管外表
面上,从距钢管450 mm—760 mm
之间的一点开始。②在钢管内表面
上,从距钢管一端至少150 mm的一
点开始。
油气管标准比照表(工艺质量和缺陷)
项目9711.1 9711.2 API 5L (43版)API 5L (44版)
摔坑钢管上不得有深度超过6.35mm的摔
坑,摔坑深度是指摔坑的最低点与钢管
原始轮廓线之间的距离。摔坑在任何方
向①上的长度不得超过钢管直径的一
半。所有冷态形成的深度超过3.18mm
并带有尖底凿痕的摔坑可采用修磨法
去除
缺
欠
①深度≤12.5%T,且不影响规定最
小壁厚的缺欠,应判为可接受的缺
欠,未经修补允许存在,可修磨。
②深度>12.5%T,且不影响规定最
小壁厚的缺欠,应判为缺陷,可修
磨、补焊、切除缺陷或整根钢管判
不合格。
摔坑深度不得超过6.4mm,在任何
方向上的长度不应超过钢管直径的
一半。所有冷态深度超过3.2mm并
带有尖底划伤的摔坑视为缺陷。划
伤部分可用修磨法去除。
摔坑在任何方向上的长度不应超过
0.5D ,别且其深度不应超过下列要
求:①3.2mm ,对于冷态形成的并带
有尖底凿痕的摔坑。②6.4mm ,对于
其他摔坑。超过规定极限的摔坑视为
缺陷。
裂缝漏水所有裂缝、渗水和漏水均视为缺陷③影响到规定最小壁厚的缺欠应判
为缺陷,可补焊、切除缺陷或整根
钢管判不合格。
所有裂缝、渗水和漏水均视为缺陷
焊偏只要焊缝完全焊透并充分熔合,焊偏不
能作为拒收的依据T≤10mm,3mm;
T>10mm,4mm
T≤20mm,3mm;
T>120mm,4mm
硬块在任何方向上最小尺寸>50.8mm,且硬度值≥35HRC(HB327)的任何硬块应拒
收,应将有这种硬块的管段切除。在任何方向上长度>50mm的任何硬块,
其硬度值应低于35HRC(327HB)
在任何方向上最小尺寸>50.8mm,
且硬度值≥35HRC(HB327)的任何
硬块应拒收,应将有这种硬块的管
段切除。
钢管上存在的任何方向长度上大于
50 mm的,且硬度大于35HRC或
345HV10或327HBW的硬块,应归为
缺陷。
径向错边1.59mm(T≤12.7mm)
0.125T或3.18mm中取小值(T>
12.7mm)
T≤10mm,1mm;T(10,20)mm,0.1T
T>20mm,2mm
T≤12.7mm,1.6mm
T>12.7mm,在0.125T和3.2mm中
取较小者
①t≤15.0mm ,1.5mm
②15.0<t≤25.0mm ,0.1t
③t>25.0mm ,2.5mm
分层扩展到管端面或坡口面上,外观测定横向尺寸超过6.35mm的分层或夹杂应视
为缺陷。有这种缺陷的钢管应返切,直
到没有>6.35mm的分层或夹杂为止。
管体上满足下列两个条件的分层应视
为缺陷:
①最小尺寸≥19.1mm;②面积≥
7742mm2
有以上缺陷钢管应切除或整根钢管拒
收扩展到管端面或坡口面上,外观测
定横向尺寸超过6.4mm的分层或夹
杂应视为缺陷。有这种缺陷的钢管
应返切,直到没有>6.4mm的分层
或夹杂为止。
管体上满足下列两个条件的分层应
视为缺陷:
①最小尺寸≥19.0mm;②面积≥
7742mm2
扩展到钢管表面、坡口面上且外观检
查周向长度超过6.4mm的分层或夹杂
归为缺陷,有这种缺陷的钢管应该切
除,直到去除这种分层为止。
电弧烧伤电弧烧伤应视为缺陷。可用磨削、铲除
或机械加工方法清除。对清除电弧烧伤
而形成的凹坑应彻底清理,并用10%的
过硫酸氨溶液或5%的硝酸乙醇腐蚀液
做酸蚀以检查受损金属十分完全清除。
如受损金属已彻底清除,且修磨处得剩
余壁厚在规定范围内,则可用修磨法修
磨使凹坑与钢管原始轮廓过渡平缓。
由于钢管成型工艺或生产操作而造成钢
管上出现与钢管正常轮廓不一致的几何
形状(如凹陷、扁平硬块、凸起等)不得
超过下列规定:
①扁平硬块、凸起以及冷态形成的尖底凹
陷为3mm②其他凹陷为6mm
电弧烧伤应视为缺陷。可用磨削、
铲除或机械加工方法清除。对清除
电弧烧伤而形成的凹坑应彻底清
理,并用10%的过硫酸氨溶液或5%
的硝酸乙醇腐蚀液做酸蚀以检查受
损金属十分完全清除。
①电弧烧伤应归为缺陷。②电弧烧伤
可用磨削、铲除或机械加工的方法清
除,并用10%的过硫酸铵溶液或5%
的硝酸乙醇腐蚀液检查电弧烧伤的金
属是否完全清除。
咬边不需修磨:①最大深度为0.79mm且不超过钢管壁厚的12.5%,最大长度为钢
管壁厚的一半,且在任意0.30mm长度
焊缝上这样的咬边不超过两处。②最大
深度为0.40mm,长度不限。
超过上述规定的咬边应视为缺陷,且应
按照下列规定处置:
①深度不超过0.79mm,且不超过规定
壁厚12.5%的咬边应采用修磨法去除。
②深度超过0.79mm或钢管壁厚12.5%
的咬边应补焊、切除或整根钢管拒收处
理。①最大深度为0.4mm而长度不限的单个
咬边合格。②最大长度为T/2,最大深度
0.8mm且深度不超过规定壁厚的10%的
单个咬边在300mm范围内不得超过两处,
且这些咬边已修磨。
③超过上述规定的咬边应补焊、切除或整
根钢管拒收处理。
④沿纵向在内外焊缝同一侧相互重叠的
任一长度和深度的咬边为不合格。
a 钢管内外表面上微小的咬边定义
如下,不经修磨或修补即可验收。
①最大深度为0.8mm,且不超过规
定壁厚的12.5%,而最大长度为钢
管规定壁厚的一半,且在任意0.30m
焊缝长度上的咬边不多于两处。
②任意长度而最大深度不超过
0.40mm。
b 超过上述a项规定的咬边应视为
缺陷,应按下列处理:
①深度不超过0.8mm,且不超过规
定壁厚12.5%的咬边缺陷,应用修
磨法清除。
②深度超过0.8mm或超过规定壁厚
12.5%的咬边缺陷,应补焊、切除或
整根钢管拒收处理。
①深度不大于0.4mm的焊接咬边允许
存在。②深度大于0.4mm小于0.8mm
的咬边,深度不超过0.1t(t为公称壁
厚),最大长度不超过0.5t,且在任意
300mm的焊缝上不超过两个,允许存
在。③超过以上规定的咬边视为缺
陷。
油气管标准比照表(理化试验)
项目9711.1 9711.2 API 5L (43版)API 5L (44版)
产品分析频次:每熔炼批一次,每次取两个试样。
位置:焊缝90°取2个试样(2T90°)频次:每熔炼批一次频次:每熔炼批一次,每次取两个
试样。
位置:焊缝90°取2个试样
频次:每炉两次(从不同产品项目
中取样)
拉伸试验频次:每200根一次(不扩径)、相同扩径量
每100根一次(扩径);
位置:1焊缝+1焊缝180°(1W+1T180°)批次:同一熔炼批、同一热处理状
态、同一尺寸
频次:每100根一次(D<508mm)
每50根一次(D≥508mm)
位置:(1W+1T90°)
纵向或横向拉伸:
①≤48.3mm,A25,25t
②>48.3mm,A25,50t
③≤141.3mm,>A25,400根
④(141.3,219)mm,200根每熔炼
批
⑤(219,324)mm,200根每熔炼
批,每冷扩径量
⑥>324mm,100根每熔炼批,每
冷扩径量。
焊缝拉伸:
①(219,324)mm,200根每熔炼
批,每冷扩径量
②>324mm,100根每熔炼批,每
冷扩径量。
PSL1 :具有相同冷扩径比的为一
个试验单元(高于L175或A25的焊
接钢管罐体拉伸试验或D≥
219.1mm的焊接管直焊缝)
PSL2 :具有相同冷扩径比的为一
个试验单元(管体拉伸实验或D≥
219.1mm的焊接管直焊缝)
导向弯曲频次:同一外径、壁厚、钢级的钢管为一批位置:焊缝取2个试样(2W)
验收:焊缝金属或母材在任何方向上没有出
现裂纹或尺寸超过3.18mm的其它缺陷,则
弯曲试验合格。在试验过程中,发源于试样
边缘,且从任何方向测量尺寸≤6.35mm的裂
纹应不予考虑。频次:同上、位置:2W
验收:①不应完全断裂
②在焊缝金属上不应出现长度>
3mm而不考虑深度的裂纹或裂缝。
③在母材、热影响区或熔合线上不
得出现长度>3mm而深度>
12.5%T的裂缝或裂纹。发源于试样
边缘,且长度<6mm的裂纹应不予
考虑。
要求一个正弯和一个反弯试样应
在弯模内弯曲约180°,试样:
①不得完全断裂;
②焊缝金属不得出现长度大于
3.2mm,而深度不限的裂纹;
③母材、热影响区或熔合线不得
出现任何长度大于3.2mm而深
度大于规定壁厚12.5%的裂纹
和破。但是,出现在试样边缘,
长度小于6.4mm的裂纹无论其
深度如何,均不合格。
PSL1 :相同钢级的不多于50根钢
管为一个试验单元1次。
PSL2 :D≥219.1mm ,具有相同
冷扩径比的为一个试验单元。
断裂韧性试验冲
击
L555级:每熔炼批一次,每次取三个试样
①冲击功(0℃):一熔炼批≥27J(平均),
所有批≥68J(平均)
②剪切面积(0℃):一熔炼批≥40(平均),
所有批≥70(平均)
其它:协商且在合同中规定进行。每熔炼批
每100根一次,沿焊缝90°取三个试样
①冲击功:客户规定,最小值≥75%平均值
批次:同一熔炼批、同一热处理状
态、同一尺寸
频次:每100根一次(D<508mm)
每50根一次(D≥508mm)
位置:(3W+3T90°)
夏比冲击试样取自管体,取样位置
应距焊缝90°,缺口应垂直通过壁
厚。
频率:同一尺寸和同一规定壁厚的
每熔炼批钢管应至少进行一次实
验。每次冲击实验应包括三个试
样,报告的结果应为三个试样的值
以及三试样的平均值。
PSL2 :具有相同冷扩径比的为一
个试验单元。
②剪切面积(10℃):≥60(平均),所有批≥80(平均)
落锤L555级:每熔炼批一次,每次取两个试样
剪切面积(0℃):一熔炼批≥40(平均),所
有批≥60(平均)
其它(外径≥508mm,钢级≥L360):每熔炼
批一次,沿焊缝90°取两个试样
剪切面积:至少80%的剪切面积≥40%
客户要求。
频次同上,2T90°
尺寸不低于20钢级不低于X52级
焊接钢管落锤撕裂实验:
①应从按合同交货的每一熔炼批
钢管中抽取一根钢管,取两个
横向试样。试样沿圆周方向距
焊缝90°处截取,缺口轴线通
过钢管壁厚,试样应在10℃或
规定的温度下实验。
②在规定的温度下,至少80%熔
炼批的断口剪切面积不得低于
40% 。
宏观、金
相检验每班或钢管尺寸变化时1次
每班或钢管尺寸变化时1次每班或钢管尺寸变化时1次每个班不得少于一次
硬度在任何方向上最小尺寸>50.8mm,且硬度值
≥35HRC(HB327)
冷成型钢管中任意方向超过50mm
的硬块,硬度值应低于
35HRC(327HB)