文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压变频在脱硫系统中的应用

低压变频在脱硫系统中的应用

低压变频在脱硫系统中的应用
低压变频在脱硫系统中的应用

低压变频在脱硫系统中的应用

本文介绍了低压变频装置在脱硫石膏排出泵、石灰石供浆泵系统中的应用,解决了两个系统中磨损和腐蚀导致的泄漏、电机过载问题,减少了运行维护工作量,提高了系统的安全性、经济性,同时提出了变频器运行中应注意的问题及解决办法。

一、概述

1、湿法脱硫工艺简述

湿式石灰石-石膏法烟气脱硫技术其基本原理是用石灰石粉作为吸收剂,烟气在吸收塔内自下向上流动,浆液自上而下喷淋烟气,烟气中的SO2被浆液中的CaCO3吸收,生成亚硫酸钙,再在塔内被强制氧化为硫酸钙,形成二水石膏通过石膏排出泵送至脱水装置,从而维持吸收塔的浆液平衡。

石灰石-石膏湿法脱硫具有技术成熟可靠,脱硫效率高达95%以上;对煤种变化的适应性强,吸收剂石灰石资源丰富,成本低,脱硫副产物便于综合利用等优点,是我国主流烟气脱硫技术。

影响湿法脱硫系统运行可靠性的主要因素腐蚀和磨损,腐蚀和磨损的主要部位是转机过流部件(叶轮、耐磨环、机封)、管道的弯头、三通、变径管、阀门后受冲刷的直管道。防腐和防磨是脱硫最重要的工作,主要表现在四个浆液系统(即石膏排出泵系统、石灰石供浆系统、滤液水系统、地坑泵排水系统等),其中石膏排出泵和石灰石供浆系统的腐蚀和磨损最为突出。

2014年7月1日开始实施的《火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)》提高了烟气SO2排放标准,对脱硫装置的运行可靠性提出了更高的要求。

目前国内石膏排出泵和石灰石供浆泵系统一般采用再循环门调节和出口管道的节流孔板调节两种方式共同调节旋流器入口压力和流量。存在下列问题:

a)转机工频运行,相对变频运行转速高,流量大,运行时间长,造成转机叶轮、泵壳、

护板磨损和腐蚀严重;弯头、三通、变径管受冲刷,导致泄漏;

b)节流调节和再循环门调节的经济性差;

c)节流孔板长期受冲刷,孔径变大,流量上升,造成电机电流过载,经常跳闸或烧损

定子线圈。石膏和石灰石等颗粒容易进入再循环门调节阀门的动静间隙,造成球体

破坏,调节失效

2、变频器概述

变频器是把50Hz工频电源变换成电压和频率均可调的交流电的装置,根据交流电动机的转速表达式: n=60 f(1-s)/p,(n f s p分别为异步电动机的转速,频率、转差率、电动机极对数),可见:

频率与转速成正比,改变频率即可改变转速。

石膏排出泵和石灰石供浆泵一般采用离心水泵,其流量、扬程、轴功率分别与转速的一次方、二次方、三次方成正比关系。即:Q ∝n;H ∝n2;P ∝n3 (Q 、H、P分别为流量、扬程、轴功率)。因此改变转变即改变了流量、扬程、轴功率,其中流量、扬程、轴功率改变的幅度随转速的变化依次增大。

变频器由主回路和控制回路两大部分组成,主回路主要由整流电路,逆变电路组成,其中:整流电路将交流电变换成直流电,逆变电路是将整流后的直流电变成电压和频率可调的交流电,整流和逆变之间有储能环节,主要包括滤波、储能吸能、上电缓冲、保护等回路。控制系统完成对主电路的控制,实现频率和电压的调节。变频器控制方式有恒压频比(U/f)控制、转差频率控制、矢量控制和直接转矩控制等方式。

在变频调速时,为了保持电机良好的负载性能,一般要求维持主磁通 不变,根据电动机电动势、电压关系式U≈E=4.44f NsKwΦ得知磁通Φ∝U/f (U E f Φ分别为电动机的端电压、电动势、定子频率、每极气隙磁通,Ns、Kw分别为电机定子每相绕组串联匝数、定子基波绕组系数),因此变频调节时,一般维持U/f基本不变,电压与频率同步成正比变化,恒压频比(U/f)控制是最基本方式。

二、低压变频改造实例

本厂已进行12台石膏排出泵和12台石灰石供浆泵的改造,石膏排出泵电机功率分别为37KW、55KW、75KW三个等级,石灰石供浆泵电机功率分别为18.5kW 22kW 37kW ,24台转机的额定转速均为1450r/min。

采用ABB ACS550标准型的无传感器矢量控制全数字交流变频器,每个控制柜

(2200*1000*600)内安装两台变频器,柜门上安装有远方就地/切换按钮,能实现变频器的就地启停和频率调节,远操时,变频器接受DCS的控制信号,实现DCS自动或手动控制。

石膏排出泵自动方式运行时,DCS根据旋流器的压力给定值和反馈信号的偏差,经过PID 运算后,将4~20mA的调节信号输出到变频器,通过变频器调节电机转速,从而维持旋流站压力的恒定,防止旋流子堵塞造成系统压力升高,旋流子破裂喷浆;供浆泵主要是通过调节转机的转速来调节供浆量,维持吸收塔PH值恒定;

手动方式运行时,由运行人员在DCS上或就地变频器控制柜上直接设定电机的频率,变频器维持电机在给定频率下运行。

变频调节具有下列优点

1、简化了系统,取消了系统中的节流孔板、调节阀门、再循环门和再循环管道及部份

三通、弯头,节约了投资和运行维护费用。

改造前和改造后的系统图变化如下:

2、取消了泵的再循环流量,取消出口节流孔板和出口调节阀门,减少节流损失,降低

了转机的转速,而转机功率与转速的三次方成正比,因此大大降低了电机的功率,节能效果明显。

3、将节流调节改成变频调节,降低了浆液流量和流速,大大减少浆液对设备的磨性,

系统安全、可靠性得到提高,文明生产水平得到改善。

4、变频器设有完善的保护,如电机过热,过流、堵转、缺相、外部线路短路、直流过压、直流欠压、变频器过温、内部故障等保护,保护功能更全,更灵敏,能快速切除故障。

5、能实现转机的软启动、软停车,减小了泵的启动电流,消除了启动转矩冲击,能有效防止启动时电机短路。

6、降低了电机运行时的定子电流,防止电机运行中过载,降低电机温度。

7、如将石灰石供浆再循环管改造成泵的出口管,实现泵与出口管道的一一对应,能减少大量弯头和三通,提高运行可靠性,运行方式更加灵活,检修方便。

8、转机堵转保护能及时发现浆液排放不彻底时转机启动时的堵转故障,防止电机损坏

9、具有磁通制动功能,通过增加电机磁通量,将电机制动过程中产生的电能转化为热能,满足系统快速停车的需要

10、变频器能自动进行磁通优化,提高效率1%~10%,同时降低电机的噪音能实现DCS 和变频器的通讯

11、变频器设置了共振点跳转频率,避免了风机、水泵处于共振点运行的可能性,使风机、水泵工作平稳,轴承磨损减少

三、变频改造的效益分析

1、节能效果

55KW、75KW三个等级,石灰石供浆泵电机功率分别为37kW 22kW 18.5kW

电机功率

变频器参数改造前改造后节

能效

果型

定电流

定转速

r/min

定电

流A

A

际功

率Kw

行频

率Hz

际转速

r/min

A

Kw

%

7 5KW

1

450

4

1-42

Hz

5 5KW

1

450

4

0.2

1

193

5

7.1

2

1.7

3 7KW

1 450

改造前,我厂石膏排出泵因再循环调节和节流调节,电机接近额定电流运行,有时因再循环门调节线性差或节流孔板磨损,经常出现超过额定电流运行,电机过载跳闸。改造后,电机运行频率基本在41-42 Hz运行,转速1239r/min左右,功率降为原来功率的62%-68%,节能32%-38%。按一天石膏排出泵运行15小时计算,每度电0.50元计费,每年可节约电费12-16万元。两台石膏排出泵不到10万不元,当年即可收回成本。

P(功率=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N 可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按

比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。

例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。

节省材料费情况

石膏排出泵变频改造后,可以取消调门,减少漏点,缩短管道,根据我厂统计,陶瓷调门一年更换一次,每个调门费用约3万元,全年石膏排出泵漏点约50个,每个漏点按衬胶管材料约1万元,人工费用约1万元,每年可节省材料和人工费用约5万元。还可以节省皮带空转电费

节省人工情况

安全性的提高

四、变频改造应注意的问题及防止办法

1、转速低造成的浆液流速下降,石膏或石灰石浆液沉积。

可以通过变频器的最低转速进行限制,防止浆液堵管。我厂石膏排出泵变频改造后,运行频率大约在41-42Hz,正常运行不会造成堵管。

为了防止转速过低造成管道内介质流速下降导致堵管,可以设定石膏排出泵和石灰石供浆泵的最小频率,保证最小出力,从而避免堵管,通过试验可以设置石膏排出泵和石灰石供浆泵的频率上、下限,使管道内浆液流速大于最低流速,作为保护跳闸信号。经过近一年的运行,没有发生堵管现象。

2、普通电机改变频后,频率一般在40-45HZ,转速下降导致的通风量下降被电流下降引起的发热量减少所抵消,用普通电机代替变频电机运行,电机温度不仅不会升高,反而会下降。

3、变频改造对出口密度测量的影响。脱硫原设计的石膏和石灰石浆液密度测量一般采用科氏力质量流量计,装在主管道或主管道的旁路管道上,对流速和流量要求高,过高容易

磨损,过低容易堵塞,在转机变频改造时,有两种方式保证密度计的安全运行:一:如不更换密度计,通过限制变频器的最小频率使浆液的流量或流速大于最小流量和最小流速,保证测量的准确性和防止密度计堵塞。石灰石供浆密度在含硫量低,PH值高,系统流量小于最小流量时,可通过间断供浆的方式来弥补。第二种方式就是将泵出口密度计改造成从箱体取样的间断测量的压差式密度计,我厂改造后的PH计和密度计测量准确、运行可靠,维护量小、排浆量小,既节能,又减轻了地坑泵的运行时间和系统的磨损。

4、变频器对环境温度比较敏感,容易超温跳闸,要避免在40℃以上的环境温度下长时间运行,否则应加装空调。我厂变频器控制柜安装在380V配电室内,不需要增加通风装置。

5、变频改造后,必须取消管道的节流孔板,避免因节流孔板过小,导致孔板前压力上升,孔板后的流量和压力达不到设计值,造成系统出力不足。

6、变频器的干扰问题。变频器的干扰包括变频器自身干扰、外界设备产生的电磁波对变频器干扰、变频器对其它弱电设备干扰3类情况。高次谐波是变频器产生干扰的主要原因,对电源侧和输出侧的设备会产生影响。ABB变频器内部设置了直流摆式电抗器

(0.75KW-37KW)或交流进线电抗器(45KW-110KW),从而有效地抑制了高次谐波对电网或其它设备的影响。变频器的控制回路采用弱电控制,易受外界干扰,造成电机在运行过程中突然停机或停不下来,运行时快时慢,速度不稳定等等。因此,变频器控制回路必须采取抗干扰措施,常用的方法是屏蔽和接地,即控制回路线使用屏蔽电缆,屏蔽电缆远端屏蔽层悬空,近端接地,接地线愈短愈好,而且必须接地良好;布线时要做到强电和弱电分离,保持一定距离,避免变频器动力线与信号线平行布线;增加变频器输入和输出抗干扰滤波器或电抗器; ACS550内置的RFI滤波器作为标准配置,不需要额外的外部滤波器就可以满足EMC标准。

7、一般不需要配置工频旁路装置,一方面是因为石膏排出泵和供浆泵实现了一用一备,可靠性得到提高,另一方面是当两台变频器均故障时可以将电机电缆从变频器出口上移至进口,实现工频运行。

8、为了减少变频器成本,可以采用一台变频器带两台泵运行,同时增加变频器旁路,以提高可靠性,可以使改造费用节约45%左右。

9、对于鼠笼式电动机,变频器的容量选择应以变频器的额定电流大于或等于1.1倍电动机的最大正常工作电流为原则,不能以电动机额定功率或额定电流为依据,否则会因为电动机的容量和电流的富裕量太大,造成变频器选型过大,造成经济上的浪费,而可靠性并没有因此得到提高。

10、不能以电动机电流下降或视在功率的下降幅度来计算电动机的节能效果,因为电动机的电流包含有有功分量和无功分量,只是有功分量才对节能有贡献,在计算节能效果时,必须用有功功率,不能用视在功率。我厂电动机配有测控装置,能直接显示功率,因此节能效果通过变频前后的功率变化直接读出。

11、变频调速不仅能在其额定转速以下降速运行,还能在额定转速以上提速运行,只要保证以电机电压不能超过额定电压10%,电机温度不超限为原则。

12、在变频调速器的日常维护中要特别小心。当变频器停运或故障跳闸时,必须等待几分钟后,使变频器中的电感电容放电完毕,才能开始工作,否则有可能发生人身触电事故。绝不能在变频器跳闸后,就立即用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否烧毁。

13、由于变频器的输出含有高次谐波,数字万用表容易受干扰,对变频器的输出参数进行测量时有较大的误差。

结束语

总的来看,脱硫石膏排出泵、石灰石供浆泵等低压转机变频改造是可行的,它既能简化设备和系统,降低转机转速,减少系统的磨损和泄漏,防止转机过载损坏,提高设备和系统运行稳定性,同时还能取得良好的节能效果,改善环境,但改造中应针对变频器对环境温度的要求脱硫工艺系统中的运行特点,注意相关管道堵塞等技术问题,采取相关对策以确保变频改造的成功。

友情提示:个人总结材料,使用需谨慎思考!!!

变频调速系统设计可以分为两个重要部分

变频调速系统设计可以分为两个重要部分,软件设计与硬件设计。本设计首先简要阐述?了变频调速的基础技术,SPWM理论及常用的设计方法等。然后对变频调速的硬件做了系 统电路地描述。对整个系统的主电路、控制电路、各种保护电路及控制实现的软件都进行了?系统的分析。主电路部分给出了整流、滤波、逆变器等器件各个环节的参数的计算。控制电?路采用TMS320F2812、显示电路、输入电路、检测电路等,并配备了系统保护电路。在硬?件电路的基础上,用MATLAB工具对系统进行了开环和闭环系统的SPWM仿真。仿真实 验结果表明,这些设计使系统能够可靠工作,运行状态良好,达到了设计目的。最后给出了 各个软件设计的系统流程图。?关键词:变频调速,正弦波脉宽调制,IPM,智能功率模块,SPwM,TMS320F2812 4一 Summary -?Thevariable speed Call?bedivided into two?important parts:soft design?and hardware?design.The designfirstly explains?thebasic?techniques.of?the variable speed,thetheory

and method of theSPWM.Then the major?hardwarecircuit is introduced,Especilly?TMS320F2812 andIPM.The?calculation about?parameter?is madein the?major?circuit.At the same time the security of the circuit was?equipped.?DSPwas?regarded as the controller core of the SPWM.We establish?a system model?whichcontrol system speed open and close?loop with SPWM,wesimulate and?analyze the control?system through MATLAB.The simulation results demonstrate that it isa?high value to popularize?and?apply?the?controlling system.Final ly The

脱硫塔检修改造方案

脱硫塔检修、改造方案 编号: 编制: 审核: 批准: 1、0目得 为确保1#脱硫塔检修、改造工作有序进行,确保过程安全,特制定方案。2。0适用范围 适用于动力公司1#脱硫塔检修过程中得协调与控制工作。 3、检修领导组织机构 4。0、职责 4.1、组长负责检修过程及安全总体把握工作。 4.2、副组长负责检修过程监督指导,质量及验收把关工作、 4、3、成员按照检修方案进行检修,确保检修进度与质量。 5、0检修验收组织机构 职责:严格落实检修方案,对检修完毕得项目逐一进行检查验收,对过程中发现得问题及时上报并督促车间进行整改消除。 6。0、检修安全规定 为实现本次1#脱硫塔零事故得目标,坚持检修工作“安全第一、质量第二、进度第三”得原则,特制定检修安全管理规定、 6。1、检修前得安全准备工作 6.1。1、做好检修项目得统计汇总、 6.1。2、逐项落实检修项目需用物资、工具、检修标准。 6.1。3、落实检修项目相关责任人,即:作业负责人、检修责任人、检修安全负责人(注:两人以上必须指定一名安全负责人)、质量负责人、进度负责人、

安全监督负责人、 6.1。4、针对每个检修项目进行检修前得危险源、环境因素得辨识,确定潜在得风险并制定预控措施。 6.1.5、针对检修得装置必须确认已全部停运,停电挂牌、泄压为零,降温至安全温度,检修装置与系统连接得阀门必须关闭以及电源必须断开并悬挂“有人工作,禁止合闸”或“有人工作、禁止操作"等警示标示,严格做到设备交出必须达到安全检修得条件。 6.1.6、教育学习内容为停车检修方案全部内容,使检修人员充分掌握检修现场存在得不安全因素,牢固树立“安全第一”得思想,严格做到安全工作做到“五同时”,检修单位负责人对检修过程安全全面负责。 6.1.7、直接参与检修人员得受教育面必须达100%,并确保培训效果,做好教育记录。 6。2、检修期间得安全规定及现场要求 6.2.1、要建立安全保证体系,实行统一指挥、分片包干,明确责任人,凡二人以上得检修项目,应指定安全负责人、质量负责人,做到任务分工明确、安全措施得力。检修现场周围要设立警戒区,安排专人监护,未经允许不准闲杂人员进入,悬挂“检修现场”警示牌、 6。2。2、各级人员必须树立高度得责任心,严格执行作业票证管理制度,必须现场办理各类作业票证,严格执行现场审批,逐级落实安全措施。方案一旦签发实施,禁止随意变更。如确需变更,必须重新按照审批程序执行。6.2.3、检修期间,严格使用符合安全要求得各种工具、器械,起重设施、安全装置要灵敏可靠;移动式电动工具要安装漏电保护器,必须办理临时用电手续并测量绝缘;进入潮湿设备容器内作业,必须使用12V及以下得安全检修照明灯具。电工要对接线得所有电器设备负责检查,确保电路安全,严禁非专职电工接电。 6.2.4、高处作业必须制作符合安全规定得检修平台并系好安全带;交叉作业在同一垂直作业面下方多层作业,必须有防止落物得安全措施,严禁作业人员倚、靠、坐在脚手架及护栏上休息,夜间检修时要有足够得照明。 6。2。5、电焊作业:电焊机一、二次电线绝缘要保持良好,不得有任何裸露;一次线应在人不易接触得一侧,长度超过二米必须架空;必须做到一个开关供一台电焊机使用,地线要直接接在焊件上,禁止使用管道、设备连接地线;电焊机外壳必须可靠接地;二次线长度不宜超过30米;电焊工必须佩戴电焊手套、穿绝缘鞋、戴好防护面罩或眼睛;严禁依靠、坐在金属焊件或与焊

基于PLC控制的变频器调速系统_毕业设计论文

目录 目录 (1) 第一章系统的功能设计分析和总体思路 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 系统功能设计分析 (3) 1.3 系统设计的总体思路 (3) 第二章PLC和变频器的型号选择 (4) 2.1 PLC的型号选择 (4) 2.2 变频器的选择和参数设置 (5) 2.2.1 变频器的选择 (5) 2.2.2 变频调速原理 (6) 2.2.3 变频器的工作原理 (6) 2.2.4 变频器的快速设置 (7) 第三章硬件设计以及PLC编程 (9) 3.1 开环控制设计及PLC编程 (9) 3.1.1 硬件设计 (9) 3.1.2 PLC软件编程 (10) 3.2 闭环控制设计 (14) 3.2.1 硬件和速度反馈设计 (14) 3.2.3 闭环的程序设计以及源程序 (16) 第四章实验调试和数据分析 (21) 4.1 PID 参数整定 (21) 4.2 运行结果 (22) 第五章总结和体会 (22) 第六章附录 (24) 6.1 变频器内部原理框图 (24) 第七章参考文献 (25)

第一章系统的功能设计分析和总体思路 1.1 概述 调速系统快速性、稳定性、动态性能好是工业自动化生产中基本要求。在科学研究和生产实践的诸多领域中调速系统占有着极为重要的地位特别是在国防、汽车、冶金、机械、石油等工业中,具有举足轻重的作用。调速控制系统的工艺过程复杂多变,具有不确定性,因此对系统要求更为先进的控制技术和控制理论。 可编程控制器(PLC)可编程控制器是一种工业控制计算机,是继续计算机、自动控制技术和通信技术为一体的新型自动装置。它具有抗干扰能力强,价格便宜,可靠性强,编程简朴,易学易用等特点,在工业领域中深受工程操作人员的喜欢,因此PLC已在工业控制的各个领域中被广泛地使用。 目前在控制领域中,虽然逐步采用了电子计算机这个先进技术工具,特别是石油化工企业普遍采用了分散控制系统(DCS)。但就其控制策略而言,占统治地位的仍旧是常规的PID控制。PID结构简朴、稳定性好、工作可靠、使用中不必弄清系统的数学模型。PID的使用已经有60多年了,有人称赞它是控制领域的常青树。 变频调速已被公认为是最理想、最有发展前景的调速方式之一,采用变频器构成变频调速传动系统的主要目的,一是为了满足提高劳动生产率、改善产品质量、提高设备自动化程度、提高生活质量及改善生活环境等要求;二是为了节约能源、降低生产成本。用户根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。 组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。在组态概念出现之前,要实现某一任务,都是通过编写程序来实现的。编写程序不但工作量大、周期长,而且轻易犯错误,不能保证工期。组态软件的出现,解决了这个问题。对于过去需要几个月的工作,通过组态几天就可以完成。组态王是海内一家较有影响力的组态软件开发公司开发的,组态王具有流程画面,过程数据记录,趋势曲线,

湿法烟气脱硫技术的研究现状与进展

1.研究背景 众所周知,二氧化硫是当今人类面临的主要大气污染物之一,根据15年来60多个国家监测获得的统计资料显示,由人类制造的二氧化硫每年达1.8亿吨,比烟尘等悬浮粒子1.0亿吨还多,己成为大气环境的第一大污染物。 在我国的能源结构中,能源结构中煤炭所占比例高达73%,石油为21%,天然气和水能仅占2%和4%。这个比例在一个相当长的时期内不会有根本性的改变。而据对主要大气污染物的分类统计分析,在直接燃烧的燃料中,燃煤排放的大气 污染物数量约占燃烧排放总量的96%,大气中90%S0 2,71%CO,85%的CO 2 ,70%的 NO以及70%的粉尘来自煤炭的直接燃烧。因此,我国的大气环境污染仍然以煤烟 型为主,主要污染物是二氧化硫和烟尘。目前我国S0 2 年排放量连续超过2000 万吨,超过欧洲和美国,使我国成为世界S0 2 排放第一大国。 二氧化硫污染对人类造成的危害己被世人所知,二氧化硫的污染属于低浓度、长期的污染,它的存在对自然生态环境、人类健康、工农业生产、建筑物及 材料等方面都造成了一定程度的危害。S0 2 污染排放问题已成为制约我国国民经 济发展的一个重要因素,对S0 2 排放的控制与治理己刻不容缓。其中,火力发电机组二氧化硫排放量的削减更成为了重中之重。 与此同时,气候变暖也已经成为一项全球性的环境问题,受到了许多国家的关注。人类活动所释放的二氧化碳是导致全球变暖的最重要的温室气体。其中火 电厂燃用矿物燃料所释放的CO 2 ,是全球二氧化碳浓度增加的主要原因之一。 随着我国经济的快速发展,控制能源消耗造成的环境污染,特别是控制燃煤造成的二氧化硫污染和二氧化碳的排放成为保证社会和经济可持续发展的迫切要求。 烟气脱硫是目前世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方式,是控制酸雨和二氧化硫污染的主要技术手段。湿法石灰石一石膏烟气脱硫作为一种相对较成熟、脱硫效率较高的脱硫技术,得到了广泛的应用。石灰石- 石膏湿法烟气脱硫因其脱硫效率高、工艺成熟、安全性可靠性高、系统运行稳定、维护简单、投资成本与运行成本较低、脱硫副产物可综合利用等优势而成为目前火电厂烟气脱硫最常采用的工艺。世界各国的湿法烟气脱硫工艺流程、形式和机理大同小异,主要是使用石灰石(CaCO3)、石灰(CaO)等浆液作洗涤剂,在反应塔中对烟气进行洗涤,从而除去烟气中的SO2。 2.湿法石灰石/ 石膏脱硫工艺原理 当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经经破碎磨细成粉状后加水搅拌制成吸收浆。在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的So2与浆液中的碳酸钙进行化学反应、再通过鼓入空气氧化,最终产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,经换热器加热升温后排人烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。 石灰或石灰石法主要的化学反应机理为:

(交流电机变频调速系统设计)

机电传动与控制课程综合训练三 一、综合训练项目任务书 综合训练项目:交流电机变频调速系统 目的和要求:加强对交流变频调速系统及变频器的理解;应用交流变频调速系统及变频器解决交流电机变频调速问题。提高分析和解决实际工程问题的能力。促成“富于探索精神,具有较强的自学能力、开拓创新意识和敏锐的观察事物以及分析处理事物的能力”的目标实现。 成果形式:交流电机变频调速系统设计说明书。 相关参数:参看《机电传动控制》(第五版),冯清秀等编著,华中科技大学出版社,P291~316。 一、综合训练项目设计内容 1.变频调速系统 1.1 三相交流异步电动机的结构和工作原理 三相交流异步电动机是把电能转换成机械能的设备。一般电动机主要由两部分组成:固定部分称为定子,旋转部分称为转子。三相交流异步电动机的工作原理是建立在电磁感应定律、全电流定律、电路定律和电磁力定律等基础上的。当磁极沿顺时针方向旋转,磁极的磁力线切割转子导条,导条中就感应出电动势。电动势的方向由右手定则来确定。因为运动是相对的,假如磁极不动,转子导条沿逆时针方向旋转,则导条中同样也能感应出电动势来。在电动势的作用下,闭合的导条中就产生电流。该电流与旋转磁极的磁场相互作用,而使转子导条受到电磁力,电磁力的方向可用左手定则确定。由电磁力进而产生电磁转矩,转子就转动起来。 1.2 变频调速原理 变频器可以分为四个部分,如图1.1所示。 通用变频器由主电路和控制回路组成。给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,称为主电路。主电路包括整流器、中间直流环节(又称平波回路)、逆变器。

图1.1 变频器简化结构图 ⑴整流器。它的作用是把工频电源变换成直流电源。 ⑵平波回路(中间直流环节)。由于逆变器的负载为异步电动机,属于感性负载。无论电动机处于电动状态还是发电状态,起始功率因数总不会等于1。因此,在中间直流环节和电动机之间总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠中间直流环节的储能元件—电容器或电感器来缓冲,所以中间直流环节实际上是中间储能环节。 ⑶逆变器。与整流器的作用相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率。逆变器的结构形式是利用6个半导体开关器件组成的三相桥式逆变器电路。通过有规律的控制逆变器中主开关的导通和断开,可以得到任意频率的三相交流输出波形。 ⑷控制回路。控制回路常由运算电路,检测电路,控制信号的输入、输出电路,驱动电路和制动电路等构成。其主要任务是完成对逆变器的开关控制,对整流器的电压控制,以及完成各种保护功能。控制方式有模拟控制或数字控制。 2.系统的控制模型 本系统的结构如图1.2所示。

变频恒压供水系统的构成

兴崛变频恒压供水系统的构成 从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、通讯接口以及报警装置等部分组成。 1、执行机构 执行机构是由一组水泵组成,他们用于将水供入管网,图3.3中的4个水泵分为三种类型: 调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。 快速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定,它们用以在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。当水泵采用循环的控制方式时,M1、M2、M3既可以做调速泵,也可以作为恒速泵,如果水泵采用固定的控制方式时,M1、M2、M3中只有一台可以调速泵,其余两台作为恒速泵。 附属小泵:它只运行于启、停两种工作状态,用以在用水量很小的情况下(例如:夜间)对管网用水量进行少量的补充。系统中使用附属小泵的原因在于变频泵暂时无法在实际使用中实现其恒压供水,尤其是夜间和管网有小流泄压现象时会出现超压或断流。 在变频调速恒压供水系统中,这样构成水泵组有下几个原因: (1)用几个小功率的水泵代替一台大功率的水泵,使水泵选型容易,同时这种结构更适合于大功率的供水系统。 (2)供水系统的增容和减容容易,不需要更换水泵,只要再增加恒速水泵即可。(3)以小功率的变频器代替大功率的变频调速器,以降低系统投入成本,增加系统运行可靠性。 (4)附属小泵的加入,使系统在用水量很低时(如:夜间)可以停止所有的主水泵,用小水泵进行补水,降低系统的运行噪音。 (5)在用水量不太大时,系统中不是所有的水泵在运行,这样可以提高水泵的运行寿命,同时降低系统的功耗,达到节能的目的。 对于多泵并联的母管制供水系统,既要保证恒压供水,又要实现经济调度,一般均采用如下的设计原则:多泵并联,大小泵结合,调速泵保证管网压力,水泵台数的增减保证流量,小泵实现小流量保压。 具体方案如下: (1)一般不用一台大泵,宁可用多台小泵,这样有利于经济调度。 (2)调速泵为主泵,流量最大,扬程要比其他水泵高出30%-50%,有利于扩大调速效果,只能在超过实际压力的富裕扬程内调节流量,大大的制约其调节范围。(3)定速泵的选择可以采用相同扬程,不同流量的泵,这样也有利于经济调度。(4)为了进行小流量的保压(例如深夜),系统中有一台小流量的泵。 (5)调速泵采用变频器调速,一备一用的固定拖动不进行切换操作。水泵检修时可采用冷切换方式暂时切换到其他泵上做调速运行。 (6)其他泵可采用一台软启动器或用PLC实现循环软启动操作。 变频器与工频电网之间的相互切换问题,使用冷切换是最简单、最安全的切换方式,但是它只能用于可以分为异步切换和同步切换两种方式。目前流行的多泵恒压供水系统变频循环软启动控制方案都采用异步切换的方式,因此就不可避免

石灰石湿法烟气脱硫技术

石灰石湿法烟气脱硫技术 一.工艺流程 1脱硫系统由下列子系统组成: 1.1石灰石制粉系统 1.2吸收剂制备与供应系统 1.3烟气系统 吸收系统 1.4 SO 2 1.5石膏处理系统 1.6废水处理系统 1.7公用系统 1.8电气系统 2 .烟气脱硫工艺流程简介 (石灰石——石膏湿法脱硫工艺流程图) 作为脱硫吸收剂的石灰石选用石灰石矿生产的3-10mm、水份<1%的石灰石颗粒,运输至石灰石料仓。石灰石经磨粉机磨制成325目90%通过、颗粒度≤43μm的石灰石粉。合格的石灰石粉经制浆系统与水配置成30%浓度的悬浮浆液,根据烟气脱硫的需要,在自动控制系统的操纵下通过石灰石浆液泵和管道送入吸收塔系统。石灰石由于其良好的活性和低廉的价格因素是目前世界上广泛采用的脱硫剂制备原料。 烟气脱硫系统采用将升压风机布置在吸收塔上游烟气侧运行的设计方案,以保证整个FGD 系统均为正压运行操作,同时还可以避免升压风机可能受到的低温烟气腐蚀。升压风机为烟气提供压头,使烟气能克服整个FGD系统从进口分界到烟囱之间的烟气阻力。 为了将FGD系统与锅炉分离开来在整个脱硫烟气系统中设置有带气动执行机构保证零泄漏的烟气档板门.在要求紧急关闭FGD系统的状态下,旁路档板门在5s自动快速开启,原烟气档板门在55s、净烟气档板门50s内自动关闭。为防止烟气在档板门中泄漏,原烟气和旁路档板门设有密封空气系统。 脱硫系统运行时,锅炉至烟囱的旁路档板门关闭,锅炉引风机来的全部烟气经过各自的原烟气档板门汇合后进入升压风机.升压后的烟气至气气热交换器(GGH)原烟气侧,GGH 选用回

转再生式烟气换热器,涂搪瓷换热元件选用先进波形和高传热系数产品, 以减小GGH总重和节约业主方未来更换换热元件的费用。GGH利用锅炉出来的原烟气来加热经脱硫之后的净烟气,使净烟气在烟囱进口的最低温度达到80℃以上, 大于酸露点温度后排放至烟囱。GGH转子采用中心驱动方式。每台GGH设两台电动驱动装置,一台主驱动,一台备用, 电机均采用空气冷却形式。如果主驱动退出工作,辅助驱动自动切换,防止转子停转。GGH的设计能适应在厂用电失电的情况下,转子停转而不发生损坏、变形。GGH采取主轴垂直布置, 即气流方向为原烟气向上(去吸收塔),净烟气向下(去烟囱排放)。因为原烟气中含有一定浓度的飞灰,飞灰可能会沉积在装置的内侧,随着时间的推移,热传递的效率可能会降低。为防止GGH传热面间的沉积结垢而影响传热效率, 增大阻力和漏风率, 减小寿命,需要通过吹灰器使用压缩空气清洗或用高压水进行定时清洗,吹灰器配有一根可伸缩的喷枪。视烟气中飞灰含量情况, 决定每班或每隔数小时冲洗一次GGH,或当压降超过给定最大值时,说明有一定程度的石膏颗粒沉积, 需启动高压水泵冲洗。但用高压水泵冲洗只能在运行时进行在线冲洗。当FGD装置停运时,可用低压水冲洗换热器(离线冲洗)。 GGH的防腐主要有以下措施: 对接触烟气的静态部件采取玻璃鳞片树脂涂层保护, 保护寿命约为1个大修周期; 对转子格仓, 箱条等回转部件采用厚板考登钢15-20mm厚板, 寿命为30年; 密封片采用高级不锈钢AVESTA 254SMO/904L; 换热元件采用脱碳钢镀搪瓷, 寿命约为2个大修周期。 在热量交换后烟气温度降温冷却至 101℃和89.3℃后进入逆流喷淋吸收塔,冷却后的原烟气进入吸收塔与同时通过吸收塔上部的喷嘴进入吸收塔,并与向下喷出的雾状石灰石浆液接 触进行脱硫反应,烟气中的SO 2、SO 3 等被吸收塔内循环喷淋的石灰石浆液洗涤,并与浆液中 的CaCO 3 发生反应生成的亚硫酸钙悬浮颗粒在吸收塔底部的循环浆池内,再次被氧化风机鼓 入的空气强制氧化而继续发生化学反应,最终生成石膏颗粒。与此同时,部分其他有害物质如飞灰、SO3、HCI、HF等也得到清除,这时的原烟气温度已被降低至饱和温度47.22℃和4 5.53℃。在吸收塔的出口设有除雾器,脱除SO 2 后的烟气经除雾器除去烟气中携带的细小的液滴,进入气气热交换器净烟气侧加热,此时的烟气温度进入GGH升温到80℃以上,经脱硫系统净烟气档板门最后送入烟囱,排向大气。 在整个脱硫系统中多处烟气温度已降至100℃以下,接近酸露点,为烟道和支架防腐,在设计中采用了玻璃鳞片树脂涂层。考虑到低温烟气对烟囱内壁产生的影响,烟囱内壁均采用刷

火电厂脱硫的几种方法

火电厂脱硫的几种方法(总12 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

火电厂脱硫的几种方法(1) 通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。 其中燃烧后脱硫,又称烟气脱硫(Flue gas desulfurization,简称FGD),在FGD 技术中,按脱硫剂的种类划分,可分为以下五种方法:1、以CaCO3(石灰石)为基础的钙法,2、以MgO为基础的镁法,3、以Na2SO3为基础的钠法,4、以NH3为基础的氨法,5、以有机碱为基础的有机碱法。世界上普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。按吸收剂及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技术分为湿法、干法和半干(半湿)法。A、湿法FGD技术是用含有吸收剂的溶液或浆液在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染等问题。B、干法FGD技术的脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程度较轻,烟气在净化过程中无明显降温、净化后烟温高、利于烟囱排气扩散、二次污染少等优点,但存在脱硫效率低,反应速度较慢、设备庞大等问题。C、半干法FGD技术是指脱硫剂在干燥状态下脱硫、在湿状态下再生(如水洗活性炭再生流程),或者在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物(如喷雾干燥法)的烟气脱硫技术。特别是在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的半干法,以其既有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又有干法无污水废酸排出、脱硫后产物易于处理的优势而受到人们广泛的关注。按脱硫产物的用途,可分为抛弃法和回收法两种。 1脱硫的几种工艺 (1)石灰石——石膏法烟气脱硫工艺

脱硫脱硝提标改造方案及安全措施

脱硫脱硝提标改造方案及施工安全措施 一、施工时间: 二、施工地点:炼焦车间脱硫脱硝区域 三、施工负责人: 四、安全负责人: 五、施工方案: 总体施工程序如下: 稀释风机改备用 布袋更换 催化剂安装 管道、水封改造 取烟口扩大 风机拆除、安装 焦炉停炉烟道清理 风机试运 调试起动 脱硝电器、仪表改造 取烟口检查 电器控制设备改造 CEMS系统改造 PLC系统数据保存改造 称重给料机计重改造 (一)、烟道扩孔及烟道清理方案 首先,将烟道插板提起,停脱硫脱硝系统,停液氨站系统。脱硫脱硝系统停止运行后,除烟道扩孔及烟道清理外的其他改造内容可同时进行。 1、停脱硫脱硝系统后,焦炉地下室开启废气循环系统,用以降低氮氧化物排放。停止加热时可关闭废气循环系统。 2、由于扩孔和清理地下烟道同时进行,所以1#、2#炉不可同时

施工,3#、4#炉不可同时施工,避免进冷空气太多,烟囱热备温度不够。 3、扩孔施工时,焦炉停止加热,施工单位拆除取气口天圆地方,施工单位用提前预制好的挡板将地下烟道取气口全部覆盖,焦炉再恢复加热,哪部分需要扩孔,拿掉哪一部分挡板,扩完再覆盖,确保焦炉吸力满足生产,炼焦车间要观察焦炉吸力,随时与施工单位保持联系。 4、进入地下烟道清理时,需焦炉停止加热,炼焦车间做好焦炉保温工作,将进风口盖住,烟道翻板关闭,焦炉停产。施工单位清理地下烟道混凝土及开孔时掉下的砖块,保证插板阀能插到底,焦炉停止加热的时间尽量控制在4h以内。4座焦炉的取气口都应进行扩孔,满足设计要求,满足焦炉吸力要求。 (二)、除尘器布袋更换, 采用在线单仓更换的方式:用吊车将布袋吊到除尘器顶部,关闭1#仓室进出口烟气挡板,打开检修门,拆除喷吹支管,将原布袋逐个抽出,拆除旧布袋,将袋笼装上新布袋,由人工安装到仓室内,整个仓室更换完成后,检查无误后,方可封闭检修门。单仓更换结束,其余仓室更换过程同上。 (三)、脱硝模块更换 脱硝模块更换同样采取在线更换,将单仓进出口烟气挡板关闭,打开检修门,清理内部积灰,用吊车将模块吊至安装位置,然后从内向外逐块安装,单仓安装完成后,检查密封,确认无误,封闭检修门,安装结束。 (四)、风机检修 拆除风机壳体保温,拆风机上壳体,拆除风机转子,根据风机新转流程,安装新转子,调整、固定后安装上壳体,恢复保温,安装结束。

湿法脱硫技术

湿法脱硫技术 神头发电厂田斌 【摘要】介绍了石灰石/石灰抛弃法,石灰石/石膏法等湿法脱硫法技术,并对有关问题进行了探讨。 关键词烟气脱硫湿法脱硫 1 前言 我国的能源构成以煤炭为主,其消费量占一次能源总消费量的70%左右,这种局面在今后相当长的时间内不会改变。火电厂以煤作为主要燃料进行发电,煤直接燃烧释放出大量SO2,造成大气环境污染,且随着装机容量的递增,SO2的排放量也在不断增加。加强环境保护工作是我国实施可持续发展战略的重要保证。所以,加大火电厂SO2的控制力度就显得非常紧迫和必要。SO2的控制途径有三个:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫、燃烧后脱硫即烟气脱硫(FGD),目前湿法烟气脱硫被认为是最成熟、控制SO2最行之有效的途径。 2 湿法烟气脱硫技术的开发与应用 2.1湿法烟气脱硫技术 所谓湿法烟气脱硫,特点是脱硫系统位于烟道的末端、除尘器之后,脱硫过程的反应温度低于露点,所以脱硫后的烟气需要再加热才能排出。由于是气液反应,其脱硫反应速度快、效率高、脱硫剂利用率高,如用石灰做脱硫剂时,当Ca/S=1时,即可达到90%的脱硫率,适合大型燃煤电站的烟气脱硫。但是,湿法烟气脱硫存在废水处理问题,初投资大,运行费用也较高。

2.1.1石灰石/石灰抛弃法 以石灰石或石灰的浆液作脱硫剂,在吸收塔内对SO2烟气喷淋洗涤,使烟气中的SO2反应生成CaCO3和CaSO4,这个反应关键是Ca2+的形成。石灰石系统Ca2+的产生与H+的浓度和CaCO3的存在有关;而在石灰系统中,Ca2+的生产与CaO的存在有关。石灰石系统的最佳操作PH值为5.8—6.2,而石灰系统的最佳PH值约为8(美国国家环保局)。 石灰石/石灰抛弃法的主要装置由脱硫剂的制备装置、吸收塔和脱硫后废弃物处理装置组成。其关键性的设备是吸收塔。对于石灰石/石灰抛弃法,结垢与堵塞是最大问题,主要原因在于:溶液或浆液中的水分蒸发而使固体沉积:氢氧化钙或碳酸钙沉积或结晶析出;反应产物亚硫酸钙或硫酸钙的结晶析出等。所以吸收洗涤塔应具有持液量大、气液间相对速度高、气液接触面大、内部构件少、阻力小等特点。洗涤塔主要有固定填充式、转盘式、湍流塔、文丘里洗涤塔和道尔型洗涤塔等,它们各有优缺点,脱硫效率高的往往操作的可靠性最差。脱硫后固体废弃物的处理也是石灰石/石灰抛弃法的一个很大的问题,目前主要有回填法和不渗透地存储法,都需要占用很大的土地面积。由于以上的缺点,石灰石/石灰抛弃法已被石灰石/石膏法所取代。 2.1.2石灰石/石膏法 该技术与抛弃法的区别在于向吸收塔的浆液中鼓入空气,强制使CaSO3都氧化为CaSO4(石膏),脱硫的副产品为石膏。同时鼓入空气产生了更为均匀的浆液,易于达到90 %的脱硫率,并且易于控制结垢与堵塞。由于石灰石价格便宜,并易于运输与保存,因而自8 0年代以来石灰石已经成为石膏法的主要脱硫剂。当今国内外选择火电厂烟气脱硫设备时,石灰石/石膏强制氧化系统成为优先选择的湿法烟气脱硫工艺。 石灰石/石膏法的主要优点是:适用的煤种范围广、脱硫效率高(有的装置Ca/S=1时,脱硫效率大于90%)、吸收剂利用率高(可大于90%)、设备运转率高(可达90%以上)、工作的可靠性高(目前最成熟的烟气脱硫工艺)、脱硫剂—石灰石来源丰富且廉价。但是石灰石/石膏法的缺点也是比较明显的:

变频调速电梯控制系统设计

摘要 电梯是一种用于电力拖动的特殊升降设备,是现代城市生活中必不可少且应用最广泛的垂直交通运输工具。随着社会的不断发展,电梯从手柄开关操纵电梯、按钮控制电梯发展到了现在的群控电梯,为高层运输做出了不可磨灭的贡献。 随着电力电子技术和计算机控制技术的飞速发展,交流变频调速技术的发展十分迅速。变频调速电梯使用了先进的PWM技术,明显改善了电梯运行质量和性能;调速范围广、控制精度高、动态性能好,舒适、安静、快捷,几乎可与直流电机相互媲美。同时也明显改善了电动机供电电源的质量,减少了谐波,提高了效率和功率因数,节能显著。 本设计在采用PLC和变频器相互结合而实现电梯常规控制的基础上,通过对变频器和PLC芯片的合理选择和设计,大大提高了电梯的控制水平,并改善了电梯运行的舒适感,使电梯达到了较为理想的控制和运行效果。 关键词:电梯,PWM控制,变频调速

ABSTRACT Summary elevator is a special electric traction equipment, is indispensable in modern urban life, and the most widely used vertical transportation. As society develops, elevator from the handle switch elevators, buttons control the elevator to the current group of Elevator, for senior transportation present. With power electronics and computer control technology and the rapid development, AC inverter technology development very rapidly. Variable speed elevator use advanced PWM, significantly improve the quality and performance elevator; speed range widely, control, precision, dynamic performance, comfortable, quiet, fast, almost comparable to the DC motor. At the same time significantly improved motor power quality, reduced harmonic, which improves the efficiency and power factor, energy-saving significantly. This design in use PLC and inverter elevator on the basis of conventional control, through the inverter and PLC chip design, selection and greatly improves the elevator control levels, and improves the comfort, Elevator makes elevator reaches more ideal control and operating results. Keywords: elevator, PWM, frequency

火电厂脱硫的几种方法

火电厂脱硫的几种方法(1) 通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。 其中燃烧后脱硫,又称烟气脱硫(Flue gas desulfurization,简称FGD),在FGD技术中,按脱硫剂的种类划分,可分为以下五种方法:1、以CaCO3(石灰石)为基础的钙法,2、以MgO为基础的镁法,3、以Na2SO3为基础的钠法,4、以NH3为基础的氨法,5、以有机碱为基础的有机碱法。世界上普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。按吸收剂及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技术分为湿法、干法和半干(半湿)法。A、湿法FGD技术是用含有吸收剂的溶液或浆液在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染等问题。B、干法FGD技术的脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程度较轻,烟气在净化过程中无明显降温、净化后烟温高、利于烟囱排气扩散、二次污染少等优点,但存在脱硫效率低,反应速度较慢、设备庞大等问题。C、半干法FGD技术是指脱硫剂在干燥状态下脱硫、在湿状态下再生(如水洗活性炭再生流程),或者在湿状态下脱硫、在干状态下处

理脱硫产物(如喷雾干燥法)的烟气脱硫技术。特别是在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的半干法,以其既有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又有干法无污水废酸排出、脱硫后产物易于处理的优势而受到人们广泛的关注。按脱硫产物的用途,可分为抛弃法和回收法两种。 1脱硫的几种工艺 (1)石灰石——石膏法烟气脱硫工艺 石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 它的工作原理是:将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95% 。 (2)旋转喷雾干燥烟气脱硫工艺

脱硫塔改造施工方案设计

威海市新力热电超低排放改造项目 施工组织设计 编制 审核 批准 航天环境工程有限公司

目录 第一章工程概况 (1) 1 工程简况 (1) 2工程项目名称 (2) 3 施工范围及内容 (2) 4工期要求 (5) 5质量目标 (5) 6工程特点、难点、关键点 (7) 第二章安全目标及管理措施 (8) 1 安全生产方针及目标 (8) 1.1 安全生产方针 (8) 1.2 职业安全健康的管理方针 (8) 1.3 安全生产目标 (8) 1.4 安全目标管理 (8) 1.5 安全保证体系(见附图) (9) 2安全管理职责 (9) 2.1 总的管理原则 (9) 2.2 项目经理职责 (9) 2.3 项目副经理职责 (9) 2.4项目安全员职责 (10) 2.5 项目施工员职责 (10) 2.6 作业队(班组)长职责 (11) 2.7 作业人员职责 (11) 3安全管理与危险控制 (12) 3.1 安全管理依据 (12) 3.2 危险辩识、危险评价和危险控制 (13) 3.3 安全管理 (14)

3.4 吊装、运输、高空作业 (18) 3.5 事故报告及应急响应 (20) 3.6 针对本工程的专用安全隔离措施 (21) 4现场消防措施 (21) 4.1 消防管理目标 (21) 4.2 消防管理组织机构 (21) 4.3 消防管理职责 (21) 4.4 消防管理制度 (22) 4.5 消防管理措施 (22) 第三章健康环境保护及文明施工主要措施 (26) 1 方针与目标 (26) 1.1 环境方针 (26) 1.2 环境目标 (26) 2组织机构及职责 (26) 2.1 组织机构 (26) 2.2 质量总监环保职责 (26) 3 环境管理 (26) 4劳动保护与职工健康保证措施 (27) 4.1 医疗卫生 (27) 5.2 个人防护 (27) 5现场文明施工措施 (27) 5.1 办公环境与职工着装 (27) 5.2 场容管理措施 (28) 第四章施工组织与管理措施 (30) 1管理力量的优化配置 (30) 2.1 管理工作 (30) 2.2 岗位职责 (30) 2.2项目组织的运作 (31) 2.4 施工准备 (32)

基于plc变频调速供水系统的设计

基于PLC的变频恒压供水系统的设计 基于plc变频调速供水系统的设计 摘要:随着社会主义市场经济的发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然的趋势 本论文分析变频恒压供水的原理及系统的组成结构,提出不同的控制方案,通过研究和比较,本论文采用变频器和PLC实现恒压供水和数据传输,然后用数字PID对系统中的恒压控制进行设计。最后对系统的软硬件设计进行了详细的介绍。本论文设计与实现通过MCGS进行数据传输的远程网络巡回监控系统。具体讲述了系统的总体设计与软件的实现,并对系统采取的可靠性措施进行了说明。 本论文的变频恒压供水系统已在国内许多实际的供水控制系统中得到应用,并取得稳定可靠的运行效果和良好的节能效果。经实践证明该系统具有高度的可靠性和实时性,极大地提高了供水的质量,并且节省了人力,具有明显的经济效益和社会效益。 关键字:变频调速;恒压供水;PLC;MCGS;监控系统

Abstract With the rapid development of socialistic marketing economy,there is a growing demand for better quality of water supply and higher reliability of supply system. In addition ,considering the current common energy crisis, achieving the scheme of automatingthe water supply system. So it is an inevitable tendency to design and create an energy-savingconstant-pressure water supply system of excellent performance with the help of advancedtechniques of automation,monitor-control system; and communication. Meanwhile, the System can also adapt to various water Supply regions. This paper analyzes the structure of VF speed regulating constant-pressure water supply,and proposes several control methods.By careful study and comparison, PLC and inverter's method fits water supply system and datatransmission very well. Finally the paper shows the design of constant pressure supply water controller according to PID data and detailed introduction of its software and hardware.In this paper,the author designs and realizes the remote monitor and control system through MCGS, and then illustrates its general design, software implement and the measures of preventable disturbance in details. The system, which has initially been completed with reliable performance and excellent energy-saving effect, proves to possess high reliability and real-time quality. The system can not only remarkably improve the quality of water supply, but also economize on labor, which will surely bring us both economic and social benefits. Key Words:VF speed; constant pressure water supply;PLC;MCGS;monitor and control- system

基于PLC的变频调速系统设计

目录 第 1 章绪论 (1) 1.1 PLC (可编程序控制器)概述 (1) 1.2 PLC 特点 (1) 第2章VFO 变频器介绍 (3) 2.1 松下变频器VF0 系列简介 (3) 2.2 设定变频器模式 (3) 2.3 变频器的控制方式 (4) 2.3.1 U/f=C 的正弦脉宽调制(SPWM控制方式 (4) 232 电压空间矢量(SVPWM控制方式 (4) 233 矢量控制(VQ方式 (5) 2.3.4 直接转矩控制(DTC方式 (5) 2.3.5 矩阵式交—交控制方式 (5) 2.4欧姆龙CP1H勺特点及功能简介 (6) 2.4.1 欧姆龙CP1H功能简介 (6) 2.4.2 欧姆龙功能简介 (7) 2.5 变频器接线 (7) 2.5.1 主回路接线 (7) 2.5.2 控制回路接线 (8) 2.5.3 接线注意事项 (8) 第 3 章电机介绍 (9) 3.1 电机的规格指标参数 (9) 3.2 电动机的工作原理 (10) 3.3 电动机的接线 (10) 3.4 PLC 、变频器、电机三者的运行关系 (10) 第 4 章PLC 变频调速系统的设计与调试 (11) 4.1 系统设计程序 (11) 4.2 接线图 (12) 4.3 程序调试 (12) 第 5 章课程总结 (14) 参考文献 (15)

第1章绪论 1.1 PLC (可编程序控制器)概述 PLC(可编程控制器)应用广泛,其CPU功能较强,可靠性高,但在输入输出I/O方面,PLC存在价格过高,扩展模块不隔离,输入信号还要进行编程运算来完成采集,品牌繁多,互不兼容,用户使用起来不方便等缺点。其在工业现场因其编程方便,抗干扰能力强,获得了广泛的应用。但受到内部硬件电路的限制,在运算速度、数据处理能力等方面和PC机相比,要逊色很多。因此在工业现场对复杂模型进行控制时,可以借助上位机PC来建立生产模型,通过构建SCC监督式控制系统,让下位机PC为一DCC直接数字控制系统,实现复杂系统的控制。另外,还可通过上位机PC和下位机PC组建监控系统,达到对工业现场实时监控的目的。其中关键技术为PC机和PC之间的通讯。本文首先介绍PC机与PLC的通讯种类和机制,然后就采用高级语言VB和组态软件MCGS对完成以上二者通讯。 PC机和PLC有两种通讯方式,一种是PC机作主动者,即主局,PLC为从动者,即子局。另一种是PLC为主局,而PC机为子局。无论工作在哪种方式,数据一般都采用串行方式来传输,即可通过RS232 RE422或RS485电缆线来进行信息传递。 在进行通讯时,首先将PC机和PLC传递信息的波特率设置一致。另外还要对奇偶校验位、传输数据位数和停止位进行设置。在PC机和PLC进行通讯时,要使用命令帧和响应帧的形式来进行信息传递。 每次通信送出的一组数据称作“帧”。帧可以从持有发送权的一方传出。每送出一帧,上位机或PLC就将发送权交给另一方。当接收方收到终端(命令或响应的终字符)或分界符(分割帧的字符)信息后,就将发送权转到另一方。 1.2 PLC特点 PLC是面向用户的专用工业控制计算机,具有许多明显的特点 1. 可靠性高,抗干扰能力强 为了限制故障的发生或者在发生故障时,能很快查出故障发生点,并将故障限制在局部,采取了多种措施,使PC除了本身具有较强的自诊断能力,能及时给出出错信息,停止运

相关文档