04省调第二调度管理标准

QB/YW

04省调第二调度管理标准

云南电网公司发布

目 次

前言.................................................................................II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 职责 (1)

5 内容和要求 (2)

5.1第二调度的基本要求 (2)

5.2第二调度的启动程序 (2)

5.3第二调度的终止程序 (2)

5.4第二调度调度员培训 (3)

5.5调度自动化及远动信息的管理 (3)

5.6第二调度通信系统管理 (3)

6 检查与考核 (3)

前 言

本标准是根据南方电网公司的有关要求,并在原《云南电网第二调度管理办法》基础上修订而成。本标准发布实施后,原《云南电网第二调度管理办法》予以废止。

本标准由云南电力调度中心提出并归口。

本标准起草部门:云南电力调度中心。

本标准主要起草人:蔡葆锐、赵晋昆、洪贵平、朱欣春、段平生、孙斌。

本标准主要审核人:赵建宁、高孟平、杨强、李文云。

本标准批准人:廖泽龙。

本标准由云南电力调度中心负责解释。

省调第二调度管理标准

1 范围

为规范省调第二调度的工作流程,明确其职责,特制定本标准。

本标准适用于云南电网调度系统的各发电厂、变电站和地调。同时适用于与调度系统有关的规划、设计、基建等单位和部门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

2.1 电网调度管理条例

2.2 云南电网调度管理规程

2.3 调度系统重大事件汇报管理标准

3 术语和定义

第二调度:云南电力调度中心(以下简称“省调”)的备用调度系统的简称,指为了保证在发生重大自然灾害(地震、火灾、疫情等)、战争、 恐怖袭击或人为破坏、事故性或偶然性调度室电源、调度自动化或通信全部中断等极端情况,导致省调调度功能丧失时,通过备用调度系统进行云南电网调度运行指挥。

4 职责

4.1 第二调度所在地的地调职责

4.1.1 第二调度所在地的地调日常履行地调的调度管理职责,负责本地区电网的调度管理,同时,熟悉并监视省调备用调度系统的运行情况,发现问题或有疑问应及时与省调当班调度员联系。

4.1.2 第二调度启动后,在省调调度员未到达第二调度之前,所在地地调根据授权可临时履行以下职责:

—— 指挥云南电网的运行调整,控制电网的频率、电压、联络线潮流在合格范围,维持电网的连续稳定运行。

—— 指挥省调调度管辖设备的紧急缺陷处理和事故处理。

—— 执行南网总调发布的调度指令,遵守南网总调及上级有关部门的有关标准和规定,行使南网总调授予的其它职权。

4.2 第二调度启动后相关单位的职责

4.2.1 第二调度启动后,在所在地地调临时负责指挥期间,各厂、站及地调必须接受第二调度所在地地调的指挥。在省调调度员到达第二调度后,各厂、站及地调接受省调调度员在第二调度进行的指挥。

4.2.2 各地调在确认第二调度启动后,负责将信息迅速通知到所在行政区域(地区)内所有省调管辖的发电厂、变电站(集控站)、用户变。

4.2.3 云南电网调度系统各单位要立即进入应急状态,按云南电网公司重特大生产安全事故应急处理领导小组(以下简称“公司应急领导小组”)的部署进行处置,直到应急状态解除。

4.2.4 各运行单位要加强运行设备的监视和维护,发现异常时,必须及时汇报第二调度及本单位主管领导。

4.2.5 各省调直调发电厂在调整出力前应征得第二调度的同意,若发电厂无法与第二调度取得联系,则严格按照预定的发电计划曲线带负荷,并严密监视电压、频率等电能指标在合格范围内。发现异常时,必须及时汇报本单位主管领导并设法与第二调度取得联系。

4.2.6 负责调频(或调整联络线功率)的电厂要认真调整,并及时、主动与第二调度取得联系。

4.2.7 各地调除了负责各自管辖设备的调度工作外,还要负责本地区电网内所有省调管辖设备的运行监视,主要监视设备的运行状态、线路潮流、主变负荷、母线电压,若有异常必须及时汇报第二调度,并负责协助第二调度处理本地区网内省调管辖设备的缺陷及电网事故。

4.2.8 第二调度启动期间,原则上不在省调管辖范围内开工新的设备检修及新设备投运工作。

4.2.9 第二调度启动期间所进行的操作应有完整记录(含调度电话录音)。

5 内容和要求

5.1 第二调度的基本要求

5.1.1 第二调度须具有比较完整、能准确反映电网运行信息的调度自动化系统。

5.1.2 第二调度应具有能与南网总调、云南电网内各厂、站、地调联系的通信手段及调度电话录音系统,备有调度系统通讯录。

5.1.3 第二调度应具备比较完整的云南电网相关调度运行管理规程、图纸、资料。

5.1.4 第二调度联系电话及所在地地调调度员名单由省调发文通知相关单位。

5.2 第二调度的启动程序

5.2.1 省调调度功能全部或部分丧失时,当班调度员应立即汇报省调领导,并请示公司应急领导小组,由公司应急领导小组决定是否启用第二调度。

5.2.2 公司应急领导小组决定启用第二调度后,第二调度所在地地调调度员在同时接到以下人员“接替省调调度员指挥电网运行”的指令后,启动第二调度,并及时通知其他地调值班调度员。

—— 省调主管生产的领导或调度负责人。

—— 第二调度所在单位主管生产的局领导。

5.2.3 第二调度所在地地调调度员在日常运行中,通过监视主网运行画面,发现频率、省际联络线交换功率偏离计划值一段时间,还没有按正确方向调整或数据不刷新,以及省调管辖范围的主网重要断面潮流超过规定值,监控报警后,通过电话(含省调两部应急手机)询问省调无应答,须再与南网总调及省内与第二调度异地的两个以上主要厂站确认已与省调失去联系后,应及时汇报供电局领导,供电局领导应立即联系公司应急领导小组,无法取得联系时,应再与南网总调及省内异地的两个以上主要厂站领导核实,确认后,方可启动第二调度。

5.2.4 各厂、站及地调值班人员接到第二调度所在地地调接替省调调度指挥电网运行的通知后,应及时向省调进行核实,经确认后,方可接受第二调度下达的调度指令。如通过电话询问省调无应答,须立即汇报所在单位领导,再与第二调度所在地供电局主管生产的局领导进行核实,确认后,方可接受自第二调度下达的调度指令。

5.3 第二调度的终止程序

5.3.1 当省调调度功能恢复后,经检查调度自动化及通信设备工作正常,调度人员到位,省调应立即向公司应急领导小组汇报,经公司应急领导小组批准后,解除应急状态,重新启用省调正常后,方可终止第二调度。

5.3.2 第二调度职能终止时,省调应及时通知各地调值班调度员。各地调负责将信息迅速通知到所在行政区域(地区)内所有省调管辖的发电厂、变电站(集控站)、用户变。

5.3.3 各厂站值班人员应及时向省调当班调度员进行核实,得其确认后,即执行省调调度指令。

5.3.4 第二调度在接到终止命令后,应尽快将启动期间的所有调度内容向省调当值调度员电话交接,并书面传真。

5.4 第二调度所在地的地调调度员培训

5.4.1 第二调度所在地的地调调度员每年不少于四次到省调接受相关调度业务的培训,掌握电网动态情况,提高业务技能。

5.4.2 省调每年不少于两次到第二调度,对所在地的地调调度员进行相关调度业务的培训。

5.4.3 第二调度所在地的地调每年至少参与一次云南电网层面的电网反事故演习。

5.4.4 第二调度所在地的地调每年应至少组织一次在岗调度员到主力发电厂、500kV及220kV重要变电站,熟悉现场人员及设备。

5.4.5 观摩省调组织的电网联合反事故演习。

5.4.6 第二调度所在地的地调调度员在正式当班前,除地调调度业务的培训考试外,还需到省调进行培训和实习,掌握《云南电网调度管理规程》、《云南电网年度运行方式》及相关调度管理规定,熟悉云南电网主网架情况及一、二次设备的基本情况,并经过省调考试合格后方可正式当班。

5.4.7 参加全国、南网及省调组织的调度员培训。

5.4.8 第二调度所在地的调度人员培训,应建立培训档案。

5.5 第二调度调度自动化系统管理

5.5.1 第二调度的调度自动化系统与省调调度自动化系统具有同等的重要性,省调管辖的厂、站,在基建项目设计、施工、调试过程中,应同时考虑接入省调和第二调度的调度自动化系统。

5.5.2 省调及第二调度所在地的地调应加强对第二调度调度自动化系统的运行维护, 建立和完善运行管理制度,做好以下日常维护工作:

—— 根据第二调度业务的需要,为调度员提供必要的厂、站远动信息,不断满足电网发展的需求。

—— 发现远动信息错误或不刷新,及时通知有关部门进行处理,保证远动信息的实时性和准确性。

—— 应及时补充和更新厂站、电网电气接线图。

—— 新投产的重要变电站和电厂的远动信息应及时接入第二调度自动化系统。

—— 加强对第二调度相关数据传输通道的监视,发现通信故障应及时通知相关部门,并积极配合进行处理。

5.5.3 第二调度所在地的地调应加强自动化专业人员的培训,不断提高业务技术水平,以适应电网调度运行工作的需要。

5.6 第二调度通信系统管理

5.6.1 省调管辖的厂、站,在基建项目设计、施工、调试过程中,应同时考虑第二调度的调度通信系统的接入。

5.6.2 第二调度的调度电话应有两种不同类型的通信方式,并保证畅通。有关单位电话号码变更时应及时更新。

5.6.3 通信分公司负责维护直接接入第二调度的厂、站的调度自动化通道,确保数据传输通道畅通。通信分公司应提供直接接入第二调度厂、站的详细远动通道组织图,并确保及时更新。通道组织图应标明途径和各段的通信介质。

6 检查与考核

云南电力调度中心负责定期或不定期对本标准的执行情况进行监督、检查。