文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鸿业给水管线设计总结

鸿业给水管线设计总结

鸿业给水管线设计总结
鸿业给水管线设计总结

鸿业给水管线设计总结

利用鸿业市政管线软件做给水工程设计的几点总结(LXP)

市政管线的给水设计一般步骤主要包括设置工程名,管线平面设计,标高设计,平面标注,纵断面图和节点祥图设计几个部分.

1

平面设计即主要完成给水管线的平面布线,主要有以下几个方面(1)布置管线,这方面,我个人的经验是, 尽量利用该软件提供的道路绘制命令重新定原有道路,并定义道路桩号,(注意其命名在后续的标高定义中要用到)根据设计要求确定阀门井和消火栓井的平面位置, 再利用道路边线的偏移准确定位.采用定义给水管道命令,在弹出的给水管道设计文本框中选择管代号和管材,再根据命令行提示选择连线方式便可快速完成给水管线的布置. (2)管线节点位置核定后,即可点取布置井类命令向管线上布置阀门井,室外消火栓等检查井,(注意布置时启用端点铺捉) 布置过程中,根据设计要求在相关命令行提示下选择布置.如命令行提示`图形标志处管线是否设置阀门`如果设计中要求,则选Y ,程序据此可初选检查井规格.由于会出现非标准图的情况,检查井规格的最终定型,则是由该井所设的节点管件和设计规范决定,要采用检查井编辑功能重新修改输入该井的标准图号和规格.(3)采用给水菜单中的定义管径命令,选择管道规格一致的管道,即可方便地为所选管段定义管径规格,若在选择管道规格文本框中没有所要求的规格,则须在设置菜单中的管道规格管理中添加相应的公称直径等参数后存盘设置.(4)管线整理命令专用来编辑整理所要修改位置的管线. (5) 节点编号, 根据管线形式采用具体的编号方式,对于枝状管网,采用枝状网成组编号,程序将自动搜索连续的各检查井和节点,并快速统一编号,若想将不同类检查井区分开来,则采用逐个编号方式逐个为检查井编号.

2

管线标高设计即定义节点地面标高和管线标高, 该软件中节点地面标高的确定有多种方式,各标高定义方式也可据其字面意思得知,其中,较为严格的定标高方式应为路标高计算,即根据道路中心地面标高及其到管线处的高差或横坡等参数定义节点地面标高的方式,其具体步骤如下:

利用测绘单位提供的道路纵断面图或标高文件,选用自然地面标高文件菜单项中测量图提取命令,将图面文件转换为与道路桩号相对应的路面标高bgz文件,文件的保存命名要与对应的道路桩号一致,再利用自然标高文件转设计标高文件,将文件转化为bgs设计标高文件.

点取桩号和标高文件关联,使道路与其路面标高建立起联系.

点取定节点地面标高命令,选取路标高计算,根据命令行提示,选择参考桩号线,即其旁侧布设管线的道路桩号线, 程序将自动检查该桩号线是否关联过道路设计标高文件,并弹出该工程名下的标高文件,选择其对应的标高文件,再选取管线上的相应节点,输入所需参数(如道路横破等),即可为相应节点定义上地面标高.

(注意:在利用道路标高定节点标高时,设计标高文件的起点和终点不能在竖曲线范围内,如果设计中桩号线的起点和终点刚好在竖曲线范围内,如道路中心线的起点和终点处有路弧.须将桩号线向两端进行延长。道路的起点桩号和终点桩号必须包含所要绘制中桩断面的管道,标高文件桩号范围可包括其所对应的道路中心线的桩号范围。)

管线标高的确定也有多种方式,个人经验是先采用管中心埋深定标高的方式,在生成的中断面图中查看管线的坡度变化,在根据设计要求将管线按坡度和管径变化分成几大段,(以利于施工过程中的接管方便),再采用控制点定标高的方式,选择各段的控制点, 输入控制点处的管中心标高程序将自动找出他们之间的管道,根据它们之间的管道长度采用线性内插的方式计算出管道各端点的标高.另一种比较自由的管高确定方式是断面拉坡方式定标高.

3

平面标注,通过编辑标注命令可快速实现管线的管高,管径,井编号等参数的图面标注.如要查看所做的节点编号可选用标井编号命令,选择标注方式,成组标注,引出标注或逐个标注,若选择成组标注,则还可选择是回车自动定标注位置还是用户定标注位置,选择确定后,程序将自动实现井编号的平面标注.

4

绘制管线纵断面图,在设置菜单的纵断表头项中设置纵断面图的表头内容,在纵断标注设置项中设置管径表示法,标注整桩号等标注方式设置. 根据设计要求,选择断面绘制种类,如投影端面,只反映管线在水平方向投影的长短和其竖向比例,没有横向比例的概念,同时在绘制过程中,命令行会提示输入竖向比例,管道基础,断面图中管线的表示形式和管道基础超挖等的参数,选择绘制管线的起点和终点井或节点标志,在图面上点取布置点(纵断面图的左下脚),管线的纵断面图即可逐渐生成.中桩断面的主要特点则是要求道路中心线定义过桩号,且关联过设计地面标高文件,其所绘的断面长度与道路中心线长度相等.若所做的管线中有交叉管存在,则采用拉坡文件绘断面或数据断面的方式,并要求输入交叉管的有关参数.以相同的步骤绘制出断面图.

节点祥图设计,在给水菜单中,点取的绘节点图.井表命令中的平面管件项,弹出管件布置界面图,要向图面布置某一管件时,双击其图标,再选择布置方式,在图面上点取其布置位置即可,对于其布置方式,当布置时,若所布置的管件是该井的中心管件(首先布置),则要采用直接点取位置方式,在图面上旋转至指定布置位置(最好启用正交模式),该井的其余所接管件则采用选择要连接的管件的方式,点取所接管件的所在侧,程序将根据所接管的管径默认其接入端的管径.对于渐缩管和旁通管类的管件,命令行会提示输入另一端的口径规格.如此采用交互方式绘制给水节点祥图,绘制时,无须绘制节点管线,对于界面上没有的管件,侧可通过ADD添加新管件命令添加(在出图比例为1000下绘制管件)

给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程 竣工总结报告 一、工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位 置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。 我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE (热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。 阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。 本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。 二、工程质量控制 1.质量目标 根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范: 给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。 2.质量体系 建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。 3.施工原材料的质量控制: 首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、施工情况介绍 本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结: 1.沟槽开挖 1.1沟槽开挖前的准备工作: (1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作

用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30万元,受到主管领导的好评。

初学者鸿业市政道路设计操作步骤

鸿业市政道路设计操作步骤 一、地形处理: →自然等高线→快速转化 →自然等高线→离散 →自然标高离散点→文本定义 可能存在多余的点,则:自然标高离散点→标高检查:选择要检查的点 (ALL ),输入最小和最大标高→开始检查。可以逐个或全部删除。 二、场地土方优化: →定义土方边界:(绘制土方网格外包罗线,必须闭合) →网络划分(绘制网格):首先选择网格区域,输入区域编号,点取划分网络的基点(该点位置不影响计算结果),输入间距。 →网格处理:(处理完方可计算,同时形成一系列的资料点) →角点标高(用以定义各网格交叉点的自然标高及设计地面标高)→标高定义方式:由离散点计算→选点→框选 →土方优化:选择土方优化计算(根据优化结果定义区域内各点的设计标高,黄线为零线)→土方标高:框选 →边坡计算:输入填挖方边坡坡度,框选土方区域的边界。(自动计算边坡土方量,并绘制边坡示坡线,相邻边坡自动生成土方系统表 →土方断面:用来绘制土方网络区域的断面图(可做任意方 向的转轴剖)

三、平面设计:先绘制好倒线(定线),再进行平曲线设计 →导线法线型设计→基本型缓和曲线设计。步骤:1 动态设计→缓和段:LS 控制方式:R+LSR;2基本参数→输入转角半径R ,缓和曲线长LS →桩号→定义桩号(选择需要转化的中心线,点取桩号定义基点,输入起点桩号,选择方向,输入桩号代号) →线转道路:(选择需要转化的中心线,板块类型,输入道路名称) →纵断:→地形图提取自然标高(提取出中心线处的自然标高),修改提取标高 后保存文件! →横断:→地形图提取自然标高(按照指定的宽度提取横断自然标高,修改提取 范围)提取标高,保存文件 →工具:→图层控制→关闭选中的 →超高架宽设计(计算前先确定断面形式,定义板块是否加宽,保存横断面形式。)→单弯道设置→计算。计算后生成加宽文件,超高文件,超高图文件。 →平面规范检查(平面线型是否满足规范要求)→从图面→查看结果 →道路绘制(选中交叉处理,绘制道路) →标注:→平曲线参数标注 →道宽自动标注 渠化:→右转车道 →港湾停靠站 →工具:→图层控制→所有图层打开 →平面:→自动截图→生成截图桩号→截图

给水管道施工图设计说明

给水管道施工图设计说明 一、设计依据 1、业主的设计委托书和双方签署的设计合同; 2、业主提供的地形图。 3、中国水电顾问集团华东设计院已完成的初步设计。 二、采用技术标准、规范 1、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); 2、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008); 4、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90); 5、国家现行有关标准、规范和法规。 三、工程设计概况 八一路给水管管径为DN600,北接门背街已建DN600给水管,南接西环路,沿西侧人行道敷设。 西环路给水管管径为DN600,北接八一路DN600给水管,南接南环路DN200 给水管,沿西环路东侧敷设。 民主路给水管管径为DN200和DN100,北接门背街已建DN600给水管,沿民主路路边敷设。 龙山路给水管管径为DN300,北接西环路DN600给水管,南接龙都路DN300 给水管,沿东侧人行道敷设。 龙都路给水管管径为DN300,西接西环路DN600给水管,东接马家湾至龙门街DN400给水管,沿北侧人行道敷设。 建设南路给水管管径为DN200,北接马家湾至龙门街DN400给水管,南接龙都路DN300给水管,沿东侧人行道敷设。 铁石路给水管管径为DN200,北接龙都路DN300给水管,南接西环路DN600 给水管,沿西侧人行道敷设。 丝绸路给水管管径为DN200,北接龙都路DN300给水管,南接中兴路DN200 给水管,

沿西侧人行道敷设。 中兴路给水管管径为DN200,东接西环路DN600给水管,西接中南路已建DN600给水管,其中节点J-1?J-22沿北侧人行道敷设,J-23?J-37沿南侧人行道敷设。 南环路给水管管径为DN200,东接西环路DN600给水管,西接龙门街DN400 给水管和白龙大道DN250给水管,沿北侧人行道敷设。 四、管材、接口形式、管道基础及管道防腐 1、管材 本工程采用球墨铸铁管;过桥、过街、穿越地下障碍等采用钢管。 2、管道接口 钢管采用焊接接口;球墨铸铁管采用T型橡胶圈柔性接口。 3、管道基础 在管基土质情况较好,地下水位低于管底的地段钢管及铸铁管采用素土基础 , 管道铺设在未经扰动的原土上,铸铁管采用砂基础,砂垫层厚200mm。 管基在岩石地段采用砂基础,砂垫层厚200mm。 管基在回填土地段,超挖500m m,管基的密实度要求达到路基密实度后(95%),垫砂200mm 厚。 当位于淤泥或地下水位多且地下水位高的地段时,应换填300mm碎石,再铺200mm厚砂敷管。 4、管道防腐 球墨铸铁管内外部均需防腐,其内部防腐采用水泥砂浆防腐,并已在制造厂内完成。 埋地钢管及管件内防腐采用IPN8710-2B防腐底漆一道,IPN8710-2B防腐面漆二道,其干膜厚度应130um,钢管及管件外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道, 脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500um,防腐漆操作程序

给排水设计工作计划总结

给排水设计工作总结 给排水设计工作总结 本人于X年X月毕业于XX给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理工作X年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、工作态度和职业道路 从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证工程质量的前提下抢工期,不管在寒风中、烈日下,我都坚守在岗位上,指挥着一个个给排水工程顺利地完成,看着一幢幢高楼大厦中的给排水工程竣工完成,我心中感到无比地自豪和光荣,自己曾经付出的无数艰辛和汗水,得到了社会的好评,我内心也就无怨无悔,心满意足了。 三、学识水平、专业能力

本人现任职于X公司,负责给排水工程技术及现场管理工作。在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提高自己的学识水平和专业能力。通过努力学习,我已经取得了二级建造师机电工程专业的资格考试,正在准备注册给排水工程师的资格考试。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真作好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督; 5、做好本专业有关技术资料的整理工作; 6、参与给排水工程设备的招标。 给排水设计工作总结

鸿业市政管线9.0设计操作流程教学文案

鸿业市政管线9.0设计操作流程

鸿业市政管线9.0设计操作流程 以下先是以雨水管为例,污水管相似,只是从另一个下拉菜单中选取 1、定义道路中心线: 先画出一条线段来→平面→定义道路中心线→选取线段→确定 如果路不直,需要用多条中心线段 2、定义道路桩号: 平面→道路桩号→定义桩号→选取中心线→确定→选取基点→起始桩号0→图中箭头所 示方向(如朝西)→减小S(增加不选)→桩号代号000/道路名称:XX大街→确认 3、标注道路桩号: 平面→道路桩号→自动标注桩号 4、绘制道路: 平面→道路绘制→简绘道路0.6→线转道路→点击中心线→确定 5、布置管线: 雨水→平面管线→自动布管按管长→管线号(自己定义如YL/YR)/二级钢筋混凝土管/管顶最小覆土0.7m/检查井形状:圆形/管道规格1000,坡度0.0008(千分之八)→确定→回车起始布管→输入桩号(如100)→输入起点检查井与桩号距离(如11.25)→输入管道起点布置方向→回车逐段布置→输入管道长度(如35)→输入管径(如800)→输入坡度(如0.0008)→回车继续逐段布置 也可以选择z自动布置→输入管道长度(如35)→输入本次布管最大桩号(这个之前一定要算好,少写了米数的话会布不上,然后用交互布管也可以,多写的话应该会正好,如果多一点点的话,就用节点移动来修改,这个的做法见下面) 如果用了自动布管,有一些管的节点位置不合适,需要进行节点移动修改

雨水→管线整理→节点移动d→选择节点→线上移动x→选择拖动方向(只需向左向右任意一个方向点一下即可)→移动距离(如5)→退出即可 6、管的末端设置出水口 雨水→布置井类→排出口→八字形→选那条排出口管道→确定 7、预埋管:(一般在工厂和十字路口处才会有,而且一般管的另一端不会有检查井) 雨水→布预埋管→预埋管站点是否布置检查井n否→选择检查井→选择平行线x→选平行线(一般是路中心线)→再选择管道方向→输入预埋管长度→预埋管直径→预埋管坡度(注意这里是按千分数算的,就是输入2就是0.002)→井连接处标高(旁边的地形图上附近有标)→标注点(可输入可不输) 8、井编号 雨水→节点编号→主节点编号→选择起点井(最左边,虽然右边是上游,不过这个因图而论)→选择重点井(最右边)→输入起点编号1→如果设置成功的话井是应该会闪烁的(注意鼠标应该点到井沿上才算选中它) 9、定沉泥井 雨水→定沉泥井→隔一落底井y→起点是从第一个沉泥井开始→选择终点井→如果闪烁则设置成功 10、标管径数据 雨水→编辑标注→标线中管径→点要标的管径线即可(如果标高和坡度确定了以后,流向自然就确定了) 11、线性标注 CAD的标注→线性标注(主要是标注一些距离,如管道距离路缘石的距离)12、布雨水口 雨水→布雨水口→边沟式双箅雨水口→手动选点布置z→用鼠标在图上选点,左键布上→在调整一下方向即可(注意雨水口的连接管方向要与水流相一致)雨水→接雨水口→回车自动连接→坡度0.01→管径300→选择要连接的雨水口

给排水工程技术总结

给排水工程技术总结 本页是精品最新发布的《给排水工程技术总结》的详细文章,篇一:给排水工程工作技术总结 给排水工程师技术工作总结 本人于20XX年7月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作6年,非常热爱本专业工作。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识 近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了20XX年广东省公安消防局主办的“消防专项设计”学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过

72学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。思想汇报专题在以后工作还要努力学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 20XX年7月-20XX年12月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。20XX年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分16层,办公楼部分15层,总建筑高度70米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。20XX年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积150000平方米,建筑高度74米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为18立方,满足初期火灾消防用水。在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进

最新综合管线设计说明电子教案

管线综合施工总说明 1.综合管线规划原则 1.1综合管线规划为合理利用有限地下空间,统筹安排各类工程管线,确定地下空间位置,协调各类工程管线之间的关系,为工程管线规划、设计、管线实施及规划管理提供依据。 1.2 工程管线综合规划主要内容:确定各类工程管线在地下敷设的排列顺序和各类工程管线的最小水平净距、最小垂直净距;确定各类工程管线在地下敷设的最小覆土深度;确定各类工程管线的平面位置及周围建(构)筑物的最小水平净距和最小垂直净距。 1.3 工程管线应满足近期建设要求,并保留远景发展的需要。 1.4 各类工程管线内容有:给水管道、雨水管道、污水管道、电力管道(强电管线)、燃气管道及信息管道(弱点管线)(移动、联通、电信、有线电视)等,各专业规划应相互协调。 2.设计规范、标准 2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 2.3《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 2.4《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010) 2.5《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2.6《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 2.7《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2.10《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.11《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006) 2.12《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006) 3.设计原则 3.1管线规模容量按远期考虑,管网系统都按远期规划进行设计; 3.2管线布置采用先人行道后车行道;检查检修频繁的管道优先布置于人行 道上;重力管道优先布置; 3.3设计范围内,所有管线均考虑埋地敷设; 3.4所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求,相互间在平面及竖向不发 生碰撞,与道路构筑物不发生矛盾; 3.5结合道路设计,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情 况下,使路线简捷; 3.6所有的排水均考虑重力排除,尽量避免提升,需要特殊处理的排水另行 考虑; 3.7尽量减少管线在道路交叉口处交叉。工程管线在竖向管位分配时,宜按 下列原则规定处理: 1)有压管让无压管,可弯曲管让不可弯曲管; 管线综合施工总说明(一)

给水排水建筑管道安装实习报告

实习报告 一、实习目的 生产实习是给水排水工程专业教学计划的一个重要的、综合性的教学实践环节。生产实习使我进一步深入地接触专业知识的实际应用,为更好地把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。本次实习有以下两个目的: 1、通过在张家口市广安建筑安装工程有限公司的实习,对建筑给水管道系统、排水管道系统、消防管道系统建立了一个全面、系统的认识,熟悉整个系统管道安装的工艺流程和施工工序的技术,了解总体布置及各管道的的安装、布置特点、运行和维护情况。 2、增长实践知识,培养学生的工程意识,开阔眼界,使大学所掌握的理论和实际联系,进一步培养观察、分析、解决问题的能力,深化学生的专业知识,做到理论联系实践培养学生的综合素质。 本次生产实习要求学生掌握与管道安装相关的技术情况,了解最新的行业动态,了解本专业学生应具备的专业素养及专业基本知识结构,学习课堂上未掌握的与未涉及到的相关知识,从整体出发,全面了解关键工序的施工要求,切实掌握主要施工方法。 本次实习遵循由浅入深原则,主动与公司技术人员接触,学习工程技术人员的丰富实践经验、对工作认真负责的态度,并把自己所学的知识加以运用,尽量学有所用。二、实习内容 为期四周的实习,我在张家口市广安建筑安装工程有限公司由杭工带领学习建筑管道安装的有关知识。本次实习是我第一次以工作人员的角色接触这个专业,第一次上岗实习,由于时间短所学有限。不过,我还是有一定的收获。 实习时间:7月22号—8月16号 实习单位:张家口市广安建筑安装工程有限公司 实习安排:7.22—7.26 初步了解公司情况及给水管道系统的各安装工艺。 7.29—8.02 在前一周的基础上继续学习给水管道系统的知识并了解排水管道系统的相关工艺流程和一些安装要求。 8.05—8.09 本周将排水管道系统安装的工作收尾,然后继续认识消防管道安装的工艺流程并依据流程进一步学习相关的知识。 8.12—8.16 继续上周未完成的工作,学习消防管道系统安装的有关知识,在实习结束时对给水、排水、消防有一个整体认识。 实习具体内容: 1 给水管道系统安装

鸿业市政道路设计软件使用步骤1

鸿业市政道路设计软件使用步骤 一、新建工程 打开“设置”,选“新建工程”,在对话框中输入工程名(比如ddd),然后确定,左侧界面出现一个ddd名工程的文件夹,下含有图形文件、纵断面自然标高文件、纵断面设计标高文件、横断面自然标高文、超高文件等的文件目录。 二、平面设计 (自动选线)画线导线法设计(基本型缓和曲线) (如果出现所选直线不在同一平面,按Ctrl+1后选中直线,修改直线特性中所有Z坐标为0,再按Ctrl+1退出特性编辑即可)中心线定义(回车,框选,回车,线变黄)桩号定义(框选,中线成红线)自动标注桩号(如果出现桩号不显示数字,单机左上方设置—综合设置—全局文字样式设置,修改SHX字体为txt.shx,大字体为hztxt.shx,单击确定即可)修改道路信息线转道路定义主桩号,动裁图(模型,) 超高加宽设计出一个对话框选单弯道设计出一个超高加宽设置表对话框,里面有设计路线的所有弯道,可进行各弯道的超高方式、超高渐变率、加宽发生、缓和段长度等设置,还可进行规范查询确定上述各值,最后保存。 三、地形(地形标高处理,如输入纵断和横断高程可不用此项) 自然标高离散点文本定义按下对话栏指示:任选图中一高程点框选整个图幅 四、横断面设计 标准土方断面定义边坡定义地形图提取自然标高横断面出图设置 或标准土方断面边坡定义逐桩输入自然标高(下面对话框出现,选择已定义桩号的道路中线,选择后出现一个横断面数据编辑器的页面,在里面可输入各桩号的平距和高程,可选择绝对高程、相对中桩高程或相对前点高程,输入时如点数不够,可回车加点。)横断面出图设置 五、纵断面设计 由横断面文件转换自然标高纵断面设计 或由纵断交互输入自然标高纵断面设计 点纵断面设计出现在屏幕上方一个“纵断面设计”的对话菜单,可进行绘制草图、动态拉坡、竖曲线设计、存盘等设计内容。 六、回到横断面设计 横断面计算绘图出现在屏幕中间一个“横断面计算绘图”的对话菜单,可进行出图设置、计算、绘图等设计内容。 七、表类 在表类下拉菜单中可进行平曲线表、逐桩坐标表、土方计算表、路基设计表(出现超高文件不存在等待,不要按回车)、路基土石方计表的的CAD输出。

给排水专业技术总结

给排水专业技术总结 《给排水专业技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,这里给大家转摘到百度。 篇一:给排水工程工作技术总结给排水工程师技术工作总结本人于年月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作年,非常热爱本专业工作。 随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下:一、政治思想与工作态度积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。 特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了年广东省公安消防局主办的消防专项设计学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。 在以后工作还要努力学习,范文不断提高协调各专业技术难题的

能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力年月-年月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。 年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分层,办公楼部分层,总建筑高度米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。 年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积平方米,建筑高度米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为立方,满足初期火灾消防用水。 在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进行,交叉作业及各专业配合比较多,给业主提出了合理的建议,装修封天花时需办理会签单告知各安装单位,避免了各专业间的矛盾,百度在实际施

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

给水管道工程自评报告

榆横煤化工产业区(南区)中煤给水管道工程Ⅱ标段分部工程验收 施工单位汇报材料 榆林市昌泰建筑工程有限责任公司 二Ο一四年九月二十六日

横煤化工产业区(南区)中煤给水管道工程Ⅱ标

二、工程控制情况 1、质量控制 横煤化工产业区(南区)中煤给水管道工程Ⅱ标段所用原材料进场时检查出厂合格证质量证明书,进场外观验收合格后,经监理见证取样送检测部门测试,合格后用于本工程,保证用于工程的原材料均为合格材料,混凝土,砂浆搅拌均实行电子自动计量严格控制混凝土、砂浆配合比。各隐蔽工程,经各方确认合格后再进行隐蔽。 (1)、风积沙试验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (2)、素土试验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (3)、水泥物理性试验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (4)、聚氯乙烯胶泥、双组份聚硫密封胶、聚氯乙烯闭孔泡沫板、胶圈试验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (5)、标砖检验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (6)、钢筋试验报告1份,试验结果符合设计及规范要求。 (7)沙浆配比报告1份,试验结果符合设计及规范要求。

(8)碎石检测报告。试验结果符合设计及规范要求。 (9)混凝土配合比报告1份,试验结果符合设计及验收要求,其各项指标符合设计及规范要求。 在施工中严格按照设计及施工规范要求施工,坚持以样板引路确保质量达标,设专职质量员进行跟踪检查,对各项分部工程质量严格执行“自检”、“互检”、“交接检”、三检制度。对各道工序检查,验收合格签字后方可进行下道工序施工,确保每道工序达标。项目部通过定期,不定期的检查所发现的问题及时指出,督促整改,并制定相应的具有针对性的预防措施,确保类似问题不在重复发生,促使整个工程未发生质量事故。 2、安全控制 项目部制定了安全管理制度并签订了安全生产责任书,对进场施工人员进行三级安全教育,临时施工用电严格执行TN-S系统,做到“三级配电、两级保护”,施工过程中严格按《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》执行,项目部建立了安全保证体系,对易发生安全事故的各项工程及各种潜在的危险因素制定了应急预案,设专职安全员跟踪检查,检查特殊工种必须持证上岗,施工机械及设备严把进场关,资质证件齐全、有效、定期组织相关人员进行安全大检查,通过不断努力,整个工程至竣工未发生安全事故。 3、施工进度 主要以施工组织设计计划进度控制,用横道图进行分析,编制了详细的分区、分段施工进度计划表,在建设、监理部门的组织协调

鸿业一般操作步骤

鸿业一般操作讲稿 平面 1. 新建工程 单击[设置--新建工程],弹出“新建工程”窗口 2. 把地形图加入到工程中并打开 3. 处理地形图 ①单击[地形|自然等高线|快速转化],命令行出现如下提示: 选择样线: 选择任意一条等高线,出现如下提示 选择等高线-首曲线层的LINE,SPLINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC: 选择对象: all 输入all选择整个地形图中的等高线 此时已经把等高线转化成里鸿业可以识别的等高线。 ②单击[地形|自然等高线|标高检查],对已定义的自然等高线的进行标高检查,输入标高范围150~300,检查并删除无效的等高线。 ③单击[地形|自然标高离散点|文本定义|],命令行出现如下提示: ===== 通过图面中表示自然标高高程的文字来定义离散点自然标高===== 回车退出 / 选择表示自然标高高程的任一文字: 点定位 P /块定位 B / 圆定位 A / 圆环定位 D / 点取定位 G / 椭圆定位 E/<回车文字左下角> 确定文本表示的标高位置的定位方式,对于本地形图文本周围没有表示定位的实体,所以直接回车以文字左下角作为标高定位点。 过滤***层的TEXT实体,请选择: 直接在命令行输入“all”处理整个地形图 选取确认后,程序自动在文字的左下角布置表示此文字值的离散点。 ④标高检查 单击[地形|自然标高离散点|标高检查],命令行出现如下提示: 选择对象: all 选中所有离散点 找到 3385 个 已滤除 3125 个。 请输入最小控制标高:200 本地形图的最小控制标高是200 请输入最大控制标高:280 本地形图的最大控制标高是280 回车弹出图5对话框:

管道施工总结

竣工报告 工程概况 本工程为北京耀江.东方普罗旺撕(二期一区、一期二区)市政配套工程,即二期一区、一期二区内室外污水、雨水、中水管、温泉水供回水管、弱电管、给水管、道路、地形营造窨井等工程。工程地点位于北京市昌平区北七家镇八仙别墅北侧。 开竣工日期 此工程于2006年2月21日开工,2006年12月22日竣工。 在此期间我单位如数完成了事先约定的工程量。 其中: 雨水 DN100 950米 DN200 1250米 DN300 1050米 DN350 150米 DN400 90米 DN500 50米 DN600 850米 DN650 100米 DN800 100米 雨水口75座 检查井200座 管材选用高密度聚乙烯双壁波纹管承口玻璃钢树脂加强型。 污水 DN200 3550米 DN300 280米 DN600 1150米 DN800 50米 入户管2050米 检查井325座 管材选用高密度聚乙烯双壁波纹管承口玻璃钢树脂加强型。 中水 DN200 870米 DN100 550米 DN80 550米 DN70 550米 DN50 550米 DN40 550米 DN32 550米 检查井65座 管材:≥100时,采用球墨铸铁给水管,胶圈接口;<100时,采用热镀锌钢管,丝扣连接。 给水 DN200 1350米 DN100 740米

DN70 510米 DN40 1850米 检查井158座 地下式消火栓21座 管材:≥100时,采用球墨铸铁给水管,胶圈接口;<100时,采用热镀锌钢管,丝扣连接。温泉水 DN150 1350米 DN80 1910米 DN70 680米 DN50 570米 DN40 2510米 DN25 1850米 管材:采用热镀锌钢管,丝扣连接。 弱电 DN80 35570米 入户管4100米 检查井245座 弱电管材:选用PVC管 地形营造共计m3 主要项目施工方法 雨污水 1沟槽开挖采用机械挖槽,人工配合清槽,土方全部外弃。槽底预留15~20cm人工清平,随挖随测,避免超挖扰动原状土。 2雨污水双壁波纹管施工 采用土弧基础,在支撑角范围内的掖角部位,采用中粗砂或砂砾土回填密实,管道基础中在承插连接等部位的凹槽,在敷设管道时随铺随挖,在接头完成后,用中粗砂回填密实。 3污水闭水试验: ①根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》,进行污水闭水试验。 供水管线 球墨铸铁管安装 本工程所用的是T型推入式球墨铸铁管,其安装程序为: 下管→清理承口和橡胶圈→上胶圈→清理插口外表面及刷润滑剂→接口检查。 弱电工程 弱电工程主要是弱电管安装包括智能化、消防电器管、中国网通管路、歌华有限电视管路的安装。 弱电工程采用PVC管施工,开槽、回填等工艺方法与以上管线相同,连接采用管箍连接。道路工程 基层施工 道路基层分三层进行施工。采用推土机摊铺、刮平机找平、压路机进行压实。 路缘石施工 立缘石采用花岗岩剁斧条石,基层为1:12石灰土,厚15厘米,1:3干硬水泥砂浆,卧底2.5cm。立缘石安装缝宽1cm用1:2沙浆勾缝。

城市给水管网设计计算说明书要点

华侨大学化工学院 课程论文 某城市给水管网的设计 课程名称给水排水 姓名 学号 专业2007级环境工程 成绩 指导教师 华侨大学化工学院印制 2010 年06 月25 日

目录 第一章设计用水量 (3) 1.1用水量的计算 (3) 1.2管网布置图 (4) 1.3 节点流量计算 (4) 第二章管网水力计算 (5) 1.1 初始流量分配 (6) 1.3事故流量校正 (9) 1.2消防流量校正 (12) 第三章水泵的选取 (15) 第四章设计总结 (15) 4.1 设计补充 (16) 4.2 设计总结 (16)

第一章设计用水量 一、用水量的计算 : 1、最高日居民生活用水量Q 1 城区规划人口近期为9.7万,按居民生活用水定额属于中小城二区来计算,最高日用水量定额在100~160L/cap.d,选用Q=130L/cap.d,自来水普及率为1。 故一天的用水量为Q1=qNf=130×9.7×104×1=12610m3/d 。 : 2、企业用水量Q 2 企业内人员生活用水量和淋浴用水量可按:生活用水,冷车间采用每人每班25L,热车间采用每人每班35L;淋浴用水,冷车间采用每人每班40L,热车间采用每人每班60L。 企业甲: 冷车间生活用水量为:3000×25=75000L=75m3/d 冷车间淋浴用水量为:700×40×3=84000L=84m3/d 热车间生活用水量为:2700×35=94500L=94.5m3/d 热车间生活用水量为:900×60×3=162000L=162m3/d 则企业甲用水量为75+84+94.5+162=415.5m3/d 企业乙: 冷车间生活用水量为:1800×25=45000L=45m3/d 冷车间淋浴用水量为:800×40×2=64000L=64m3/d 热车间生活用水量为:1400×35=49000L=49m3/d 热车间生活用水量为:700×60×2=84000L=84m3/d 则乙车间用水量为:45+64+49+84=242m3/d 则企业用水量Q =415.5+242=657.5m3/d 2 : 3、道路浇洒和绿化用水量Q 3 ⑴、道路浇洒用水量: 道路面积为678050m2 道路浇洒用水量定额为1~1.5L/(m2·次),取1.2L/(m2·次)。每天浇洒2~3次,取3次 则道路浇洒用水量为687075×1.2×3=2473470L=2473.47m3/d ⑵绿化用数量 绿化面积为城市规划总面积的1.3%,城市规划区域总面积为3598300m2,

鸿业给水管线设计总结

鸿业给水管线设计总结 利用鸿业市政管线软件做给水工程设计的几点总结(LXP) 市政管线的给水设计一般步骤主要包括设置工程名,管线平面设计,标高设计,平面标注,纵断面图和节点祥图设计几个部分. 1 平面设计即主要完成给水管线的平面布线,主要有以下几个方面(1)布置管线,这方面,我个人的经验是, 尽量利用该软件提供的道路绘制命令重新定原有道路,并定义道路桩号,(注意其命名在后续的标高定义中要用到)根据设计要求确定阀门井和消火栓井的平面位置, 再利用道路边线的偏移准确定位.采用定义给水管道命令,在弹出的给水管道设计文本框中选择管代号和管材,再根据命令行提示选择连线方式便可快速完成给水管线的布置. (2)管线节点位置核定后,即可点取布置井类命令向管线上布置阀门井,室外消火栓等检查井,(注意布置时启用端点铺捉) 布置过程中,根据设计要求在相关命令行提示下选择布置.如命令行提示`图形标志处管线是否设置阀门`如果设计中要求,则选Y ,程序据此可初选检查井规格.由于会出现非标准图的情况,检查井规格的最终定型,则是由该井所设的节点管件和设计规范决定,要采用检查井编辑功能重新修改输入该井的标准图号和规格.(3)采用给水菜单中的定义管径命令,选择管道规格一致的管道,即可方便地为所选管段定义管径规格,若在选择管道规格文本框中没有所要求的规格,则须在设置菜单中的管道规格管理中添加相应的公称直径等参数后存盘设置.(4)管线整理命令专用来编辑整理所要修改位置的管线. (5) 节点编号, 根据管线形式采用具体的编号方式,对于枝状管网,采用枝状网成组编号,程序将自动搜索连续的各检查井和节点,并快速统一编号,若想将不同类检查井区分开来,则采用逐个编号方式逐个为检查井编号. 2 管线标高设计即定义节点地面标高和管线标高, 该软件中节点地面标高的确定有多种方式,各标高定义方式也可据其字面意思得知,其中,较为严格的定标高方式应为路标高计算,即根据道路中心地面标高及其到管线处的高差或横坡等参数定义节点地面标高的方式,其具体步骤如下: 利用测绘单位提供的道路纵断面图或标高文件,选用自然地面标高文件菜单项中测量图提取命令,将图面文件转换为与道路桩号相对应的路面标高bgz文件,文件的保存命名要与对应的道路桩号一致,再利用自然标高文件转设计标高文件,将文件转化为bgs设计标高文件. 点取桩号和标高文件关联,使道路与其路面标高建立起联系. 点取定节点地面标高命令,选取路标高计算,根据命令行提示,选择参考桩号线,即其旁侧布设管线的道路桩号线, 程序将自动检查该桩号线是否关联过道路设计标高文件,并弹出该工程名下的标高文件,选择其对应的标高文件,再选取管线上的相应节点,输入所需参数(如道路横破等),即可为相应节点定义上地面标高. (注意:在利用道路标高定节点标高时,设计标高文件的起点和终点不能在竖曲线范围内,如果设计中桩号线的起点和终点刚好在竖曲线范围内,如道路中心线的起点和终点处有路弧.须将桩号线向两端进行延长。道路的起点桩号和终点桩号必须包含所要绘制中桩断面的管道,标高文件桩号范围可包括其所对应的道路中心线的桩号范围。) 管线标高的确定也有多种方式,个人经验是先采用管中心埋深定标高的方式,在生成的中断面图中查看管线的坡度变化,在根据设计要求将管线按坡度和管径变化分成几大段,(以利于施工过程中的接管方便),再采用控制点定标高的方式,选择各段的控制点, 输入控制点处的管中心标高程序将自动找出他们之间的管道,根据它们之间的管道长度采用线性内插的方式计算出管道各端点的标高.另一种比较自由的管高确定方式是断面拉坡方式定标高.

相关文档