文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室土方、主体工程施工方案

地下室土方、主体工程施工方案

地下室土方、主体工程施工方案
地下室土方、主体工程施工方案

地下室土方、主体工程施工方案

一、施工现场概况

本工程为市直属房地产公司旧城改造办公室——新华下路91号危改项目综合楼。由一栋18层高层

综合楼、地下一层为地下停车场及设备用房,战时为二等人员掩蔽部,一至三层为营业房,四层为

屋顶花园,五至十八层为住宅(A栋)、单生公寓(B栋)。

本工程建筑类别为一类,防火等级为一级,抗震设防为6度,建筑使用年限为50—100年,屋面防

水等级为二级,使用年限为15年,地下室防水等级为二级,地下室分为车库及设备用房,车库为

一个防火单元,二个防烟单元,设备用房为水泵房、配电房、空调机房。

本工程底层地下室设计为矩形,建筑长度为70.00m,建筑宽度为31.00m,地下室掩蔽部周边设置

排水沟,由中间向两边排水,中间设计标高为-4.725m,排水沟边设计标高为-4.8m,地下室采用结

构自防水,外防水采用氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材施工。本工程一层地面与室外高差为0.75m,

一层单层建筑面积为1263.82㎡,二、三层单层建筑面积为1963㎡,四至十八层A栋单层建筑面

积为606.00㎡,四至十八层B栋单层建筑面积为518.10㎡。本工程建筑总高度为63.8m,标准层

层高为3.0m,一层商场层高为5.0m,二至三层设计层高为4.5m。

本工程由武汉市锦之源房地产开发有限公司筹资兴建,深圳鸿筑建筑设计有限公司和广州军区司令

部建筑工程设计院联合设计,湖北天慧工程建设监理有限公司监理,该综合楼地处繁华地区,周围

电力、通信、自来水、雨水、污水等市政管网密集,距建筑物东侧和北侧有一条排水管道和一条电

力线路,北侧紧靠工商银行约7米,西侧紧靠民宅小区约6米,施工现场十分狭小,周围环境极为

复杂。

鉴于本工程特殊的施工条件、必须将土方、护坡、立塔、地基,处理、各子项开工顺序、模板加工

等进行事先的周密设计和统筹安排,否则会造成各方面的制约,影响工程施工。

二、土方、护坡阶段施工部署

本工程施工场地极为狭小,周围环境复杂,按常规开挖土方后,将不具备立塔的车辆进出条件。同

是由于A、B区要进行基础处理,必须为基础处理设备设置必要的施工通道和在基坑内进出坡道,10-○11轴为一条必要的车辆进出通道,其基坑支护要求高,基坑支护由中南设计院施工,因基坑上○

此,总体施工顺序和单项施工顺序必须围绕施工现场条件进行。

总体施工顺序:

本工程呈矩式,建筑物为双子楼,基础埋深约为7米,总体的施工顺序为:先自西向东开挖,再由10-○11轴作为土方开挖和设备进出的通道,待基础处理完成、设备撤出,再进北向南开挖,最后从○

行塔吊和坡道处支护。

本工程施工现场狭小,周围管网密,且降水、护坡、土方开挖、立塔、地基处理等几家施工单位同

时施工,这就需要几个施工单位互相创造条件,协调一致,具体施工顺序如下:

施工进度控制如下:

2004年元月30日——2月4日,进行施工现场准备,搭设临建、订桩放线,办理施工前期的各种手续,在现场准备的同时进行测量放线、验线,完成塔吊安装。

2004年2月5日——2月25日,争取在甲方配合下,机械开挖土方,按施工设计图和中南设计院支护桩要求进行机械开挖,边开挖边支护喷锚桩,挖至机械开挖后,迅速人工开挖基础梁和承台土方,完成基坑周边排水沟及集水坑。

2004年2月26日——2月29日,完成基础梁和承台砖砌地模,安装承台钢筋,争取捣制J7和J9两个电梯井处承台混凝土。

2004年3月1日——3月10日,完成地下室底板钢筋混凝土工程。

2004年3月11日——3月23日,完成地下室墙体和细部等钢筋混凝土工程。

2004年3月24日——4月5日,完成地下室顶板钢筋混凝土工程。

基坑支护施工进度安排详见《中南设计院基坑支护施工组织设计方案》。

三、施工准备

1、进场后认真做好场地规划,场地平整时按照原场地现状做好排水坡向,自然排不随原场地走向。并根据现场条件,尽量引入正式排水管道中。

现场大门内侧设置车辆清理洗水槽设备。

2、施工现场道路采用原土夯实,上部铺设砖渣,现场四周设置排水沟。

3、本现场设办公室、库房、木工作业棚、试验室、钢筋加工棚及周转材料的堆放场地,生活区,工人宿舍设在业主提供的二层建筑物内。

4、地上地下障碍交底本工程地下管网比较复杂,基础开挖前,必须充分了解开挖区地下情况,请桩基公司和支护公司提供开挖平面和剖面示意图,办理开挖影响区的地下障碍交接手续,以防止因不了解地下情况,造成地下设施的破坏。

工程定位桩点心交接对定位依据、水准点进行室内校算和室外校测,确认无误后,与桩基单位办理交接手续。定位依据点和水准点要进行妥善保护,确保施工使用。

进场后,向监理提交公司企业资质、营业执照、ISO9002质量体系认证证书,提交参加工程项目施工管理人员名单和相应资质证书,提交与质量管理有关特殊工种工人资质证书,资质证书复印件装订成册备查。

与桩基公司办理工程交接手续、地下及地上障碍交接手续,土方开挖中及时配合建设单位和监理单位对桩顶标高进行现场签证,确定破桩高度,形成书面文件,签认齐全,结算存档备查。

与建设单位、设计单位、监理单位等相关单位建立联系,了解各方对施工技术管理的要求。

四、主要施工方法

1、立塔

本工程由A、B座双子楼组成,根据该建筑物的结构尺寸及结构形式选择一台SK180塔,臂长50m。由于现场施工条件的限制,土方开挖之前,在综合楼南侧立塔,具体施工方案详见《塔吊安装施工方案》。

2、打桩、护坡

具体施工方法详见《中南设计院基坑支护施工方案》。

3、土方施工

本工程土方工程较大,开挖深度较深,配备2台1m3斗容重的反铲挖掘机进行挖土,8台自卸汽车运土。采用机械满开挖,根据土方实际开挖深度(7米左右),采用三层开挖到位,土方开挖过程中随挖土进度进行喷锚护坡,中南设计院必须紧密配合,要求经常检查槽壁和边坡的状态,由人工跟槽修坡,土方机械开挖至基底标高以上300mm做地基处理,停止机械挖掘,改由人工挖土、清理,避免出现超挖。

测量人员及时跟线,在距槽底设计标高50cm槽帮处超出水平线,钉上小木楔,将余土清走的同时,由两端轴线引桩位通线,检查基槽轮廓尺寸,确定槽宽标准,修槽清坡,进行质量验收,地下室底板基础梁及承台土方由人工挖土全部外运。

土方开挖放坡系数及开挖平面及剖面详见《中南设计院基坑支护施工组织设计方案》。

4、地下室钢筋工程

(1)施工准备

钢筋应有出厂质量证明和检验报告单,并按有关规定分批抽取试样机械性能试验,合格后方可使用;冷拉钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈,冷弯后不得有裂纹、断裂或起层等现象,机械性能应符合设计和规范的要求;铁丝彩20-22号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀和过硬情况;水泥砂浆垫块,50mm见方,厚等于保护层,或塑料卡、φ6-10mm支撑筋等。

机械设备有除锈机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、各种冷拉机、接触对焊机、点焊机等;主要工具有钢丝刷、砂箱、工作台、手摇板、卡盘、钢筋板子、各种起拱板子、小撬杠、各种钢筋钩、滑轮、夹具和测力器等。

先按施工平面布置图确定的位置,平整清理好钢筋堆放场地,挖好排水沟,铺好垫木,按施工安装顺序分类堆放钢筋后,核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决,再清理好地下室垫层,复核测量控制线和水准基点,在垫层上弹好墙、柱、楼梯及门窗洞等边线,支好地下室外外侧墙模板,做好周围排水,保持边坡稳定,确定研究好钢筋分段绑扎安装的顺序。

(2)施工操作工艺

①底板钢筋绑扎

底板可分段绑扎成型或整片绑扎成型。底板上设有基础梁时,多采取分段绑扎成型,然后安放梁钢筋骨架就位。

绑扎前应弹好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。

绑扎钢筋时,靠近外围两行的相交点应全部绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,但应保证受力钢筋不发生位移。对双向受力的钢筋则不得跳扣绑扎。

绑好底层钢筋,摆放钢筋马凳或钢筋支架(撑)后,即可绑上层钢筋的纵横两个方向的定位钢筋,并在定位钢筋上划线,然后排放纵横钢筋,绑扎方法与下层钢筋同。

底板钢筋上、下层钢筋有接头时,应按规范要求错开,其位置、数量和搭接长度均应符合设计和施工规范的要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。

当地下室长度较大,在中部设置后浇带时,底板和基础梁主钢筋仍按原设计连续安装而切断,平行缝带钢筋可在以后浇筑缝带混凝土时绑扎。

墙土筋插筋伸入基础长度要符合设计要求,根据划好的墙位置,将预留插插筋绑扎牢固,以确保位置准确。必要时可附加钢筋,再用电焊固定。

钢筋绑扎后应随即垫好砂浆垫块,在浇灌混凝土时,由专人看管钢筋并负责修整。

②墙钢筋绑扎

地下室墙钢筋在底板浇筑混凝土后绑扎,绑扎前应放线,校正预埋插筋,位移较严重的,应进行加固处理。墙模可分段间隔进行,以利钢筋绑扎。

一般先立2—4根竖筋,在其上划上水平筋间距,然后在下部及中部绑两根定位横筋,在其上划竖筋间距,接着绑其余竖筋,再后绑共余横筋。

墙钢筋应逐点绑扎,两侧和上下应对称进行,钢筋的搭接长度及位置应符合设计和施工规范要求,搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢。

双排钢筋之间应绑扎筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm。在钢筋的外侧绑口上下梁两端锚入墙内长度要符合设计要求。

墙上有洞口时,在洞口竖筋上划标高线,洞口要按设计要求加绑附加钢筋。洞口上下梁两端锚入墙内长度要符合设计要求。

墙转角及各节点的抗震构造钢筋及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。

墙内埋设的预埋铁件、管道、预留洞口,其位置及标高均应符合设计要求,切断钢筋应加绑附加钢筋补强。

模板合拢后,应对伸出的钢筋进行一次修整,并在搭接处绑一道临时定位横筋,在混凝土浇筑时,应有专人随时检查和修整,以保证竖筋位置正确。

③顶板钢筋绑扎

顶板钢筋绑扎与底板钢筋绑扎大体相同。

(3)质量标准

①保证项目

钢筋应有出厂质量证明书和试验报告,钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。钢筋带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范要求。

钢筋的焊接接头按规定取试件,其机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

②基本项目

钢筋网片和骨架的绑扎和焊接质量应符合规范要求。缺扣、松扣的数量不超过绑扎扣数的10%,且不应集中;骨架无漏焊、开焊。钢筋网片漏焊、开焊不超过焊点数的2%,且不应集中。

弯钩的朝向应正确。绑扎接应符合施工规范的规定,其中搭按长度的检验结果,每个搭接长度不小于规定值。

用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢担制作的筛筋,其数量、弯钩角度和平直长度均应符合设计和施工规范的规定。

对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,对焊接头处弯折不大于4度,对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d,且不大于2mm;电弧焊接头,焊缝表面平整、无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。

③允许偏差项目

地下室钢筋绑扎及预埋件尺寸及位置的允许偏差及检验方法见下表:

5、模板工程

本工程地下室模板工作量较大,模板施工前先应对模板周围用量进行计算,并对模板安装及加固方案进行事先考虑。

①施工准备

模板设计:根据工作结构形式和特点进行模板设计,确定编制模板安全方案,合理配制数量,本工程地下室墙板模板设计采用钢木组合模板,顶板模板材料选用18mm厚竹胶板。

模板设计应按构件配模,选择最经济、最可行的方案,以确保模板的稳定性。

在模板安装前,先应熟悉图纸,对重要特殊部位先应进行放样,以确保模板的安装位置正确。

制作好的模板,应合理堆放在就近位置,并在制作好的模板上刷脱模剂。

②模板制作

保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确,尽量保证模板的整体性,避免小模板拼装。按使用部位对模板进行逐一编号、分类堆放。

满堂脚手架搭设牢靠,钢管无弯曲变形,扣件拧紧。对拉螺杆丝扣完好,无残缺。

构造简单,装拆方便,并便于钢筋绑扎、安装及混凝土的浇筑、养护,门洞口处模板采用L125×

125×10双角钢预制门框模,确保四角规方。预留孔洞≤0.5m2时,由于模板为一次摊销,可使用旧模板。

模板的拼缝严密,不得漏浆,拼接的两块模板边要刨平,模板有破损或有漏洞,安装前封好,模板拼缝外加密封条。

③模板的安装

A 砼墙模板安装

本工程地下室剪力墙模板采用散支散拆方式,模板采用胶合板,用50×100mm木枋作龙骨,用“3形卡”将对拉螺杆与钢管连接起来,木枋间距400,钢管间距600,对拉螺杆间距500×500,模板采用钢管支撑和对拉螺栓共同支撑稳定。

B 柱模安装

柱模采用竹胶合模板,模板按柱截面尺寸和长度进行配模。模板长边沿柱子长方向布置,柱箍采用Φ8钢筋,根据混凝土侧压力的大小确定柱箍之间的距离,并在四周加设对拉螺杆加固。当柱截面尺寸≥700mm时,中间加设两道对拉螺杆,<700mm时加设一道。

C 底板模板安装

底板模板采用12mm厚竹胶合板。由于板的平整度要求较高,允许偏差为5mm,所以支撑架最上一步水平杆,应在抄平的基础上挂线校准,然后固定。支撑架的木枋应在木工房内用电刨把上下两个接触面刨平,同时两面要求水平,不得出现大头小尾现象。并保证每根木枋尺寸一致。木枋两个接触面尺寸误差最大为2mm。木枋铺设要用水平尺找平,每间木枋水平度小于3mm。另外考虑竹胶合板容易变殂,木枋间距控制在250mm一300mm。板跨度大于4m时,底模按板跨度的1/400起拱。底板模板的支撑宜采用钢管支撑。

D 地下室底板下基础梁和承台模板安装

底板基础梁和承台及底板水平施工缝下墙侧模均为240mm厚砖砌体,由MV10灰砂砖,砂浆等级M5砌筑,并办理隐蔽签证记录,签认齐全,结算备查。

④模板工程质量技术保证措施:

模板要保证有可靠的强度、刚度和支撑稳定性。安装完后要对其进行认真检查,不得出现有松动、拼缝不严,通线不直和立板倾斜、断面不足、节点紧缩等隐患和缺陷。

模板应刷合格的隔离剂,并在浇砼前充分湿润。

设计的各构件模板必须具有足够的强度,刚度和稳定性,拼缝严密,不准漏浆。

6、混凝土工程

本工程地下室砼采用商品砼,地下室、底板、梁、承台砼设计为C45,地下室砼采用HEA外加剂,抗渗等级为0.8Mpa。工期要求紧、质量要求高,必须精心组织,提前两天通知商品砼供应商,每次所需的砼数量、供货时间。要求针对本工程特点进行试验、试配、优化配合比设计,确保主体结构砼工程质量。

①施工准备

水泥:所用水泥可选用32.5或42.5以上硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,新鲜无结块。进场时,必

须有质量合格证。

砂:中砂或粗砂,细砂经试验亦可使用,含泥量不大于5%,高于C30混凝土,含泥量不大于3%。石子:用卵石或碎石,粒径5-40mm,含泥量不大于1%。

混凝土外加剂:根据要求选用减水剂或早强剂、抗冻剂,应符合有关标准的规定,其掺量应经试验符合要求,方可掺用。

清理地下室垫层上、模板内的泥土、垃圾、木屑、积水和钢筋上的油污等杂物;修补嵌填模板缝隙,加固好模板支撑,以防漏浆。

对钢筋模板进行总检查,办理隐检、预检手续;并在模板上弹好混凝土浇筑标高线。

如地下水位较高,应采取排水,降水措施,将地下水位降至基底0.5m以下。

水泥、砂、石及外加剂等材料经检查,质量符合有关标准要求,并备足足够数量,可满足混凝土连续浇灌的需要;试验室根据现场实际材料,已下达混凝土配合比通知单。

②施工操作工艺

地下室混凝土浇筑一般采取分块进行,浇筑顺序为先底板,后墙壁、柱,最后顶部梁板,外墙水平施工缝应在底板面上部300-500mm范围内和无梁顶板下部300—500mm处,并作成企口型式,有严格防水要求,应在企口中部设镀锌钢板(或塑料)止水带,内墙与外墙之间可留垂直缝。

长度超过40m,为避免出现温度收缩裂缝和减轻浇灌强度,可采取分段(块)进行,在中间留600—800mm宽的后浇缝带,主筋按原设计不切断,经28d后,再在预留的后浇缝带用高一强度等级的微膨胀混凝土灌筑密实。

混凝土配料、拌制、运输、浇筑和振捣的一般要求与“现浇混凝土框架浇筑”基本相同。

底板混凝土浇筑,一般沿长方向分2—3个区,由一端向另一端分层推进,分层均匀下料。当底板面积很大,宜分段分组浇筑:当底板厚度50cm,宜水平分层或斜面分层浇筑,每层厚25—30cm,分层用插入式振动器捣固密实,防止漏振,每层应在水泥初凝时间内浇筑完成。地下室高3m以内,应先用锹下料,待底板混凝土厚度达到一定厚度,再用手推车下料,以免将钢筋压弯变形。对深3m 以上的底板,要用串筒或溜槽送料。

墙体混凝土浇筑一般先浇外墙,后浇内墙(柱),或内外墙同时浇筑,分支流向轴线并排前进,各组兼顾横墙左右宽度各半范围。浇灌墙壁要在内模适当高度上留置混凝土浇灌口,设串筒或溜槽送料,外墙浇筑可采取分层分段循环浇筑法,即将外墙沿周边分成若干段。一般分3—4个小组,绕周长循环转圈进行,周而复始,直至外墙浇筑完成。

施工中如有间歇,外墙的水平施工缝宜留凸缝;垂直施工缝(后浇缝带);内墙的水平和垂直施工缝多条用平缝;内墙与外墙之间可留垂直缝。

地下室顶板混凝土的浇筑方法与底板浇筑基本相同。

地下室底板、墙和顶板浇筑完后,要加强覆盖,并浇水养护;冬期要保温,防止温差过大出现裂缝。地下室混凝土浇筑完毕应防止长期暴露,要抓紧基坑的回填,回填土要在相对的两侧或四周同时均匀进行,分层夯实。

③质量标准

A 保证项目

混凝土所用的水泥、水、砂、石子、外加剂等必须符合施工规范及有关规定,并有出厂合格证及试验报告。

混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。

混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验应符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定。

结构裂缝允许宽度应符合设计规范的规定。

B 基本项目

混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹层等现象;检查构件数量及方法应符合《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)的要求。

五、安全措施

施工用电要控制支线架设,现场照明,开关箱、保险盒等重要部位,坚持高压有防护,过道有保护,电线无破皮,一扣一闸有门有锁,防雨防雪,保护零按有效措施,做好安全用电。

塔吊设立后应作好防雷,防雷措施为:

a、用φ10筋作引下线。

b、用长2米,48×3焊管楔入地下,并连接一体。

c、接地电阻不超过20欧姆。

基坑开挖后及时在槽边1米处设钢管护栏,栏高1.5米,并在四角及中部设指示灯。

土方开挖后,根据土质情况调整每步开挖深度,避免塌坡。

加强设备维修管理、检查,以防止事故的发生。

六、文明施工

认真贯彻武汉市建委现场环境保护条件,对参加施工人员进行环保教育,加强领导,提高环保意识,明确环保工作的重要性,把环保工作列入日常管理工作抓紧抓好。

结合场容工作,坚持每日检查,认真执行公司奖罚制度。

现场护坡施工的混凝土搅拌要设棚,并有喷酒设施。

土方施工时,对现场及周边道路定时洒水,减少尘土飞扬,并设专人负责土方车辆的覆盖,避免扬尘。

施工现场的炉灶,必须符合所在地区的消烟除尘标准,机具设备必须搭棚。作好防雨雪工作,减少机械噪音,晚上加班不准超过22∶00,以防扰民。

施工现场厕所要及时清理,有专人打扫,洒石灰,喷药灭蝇防恶臭污染空气。

具体要求及做法:

a、组织专人每天按时清扫,施工区域的道路和场地,保持现场的清洁和道路通畅;

b、组织专人负责每天运输材料的道路清扫工作,保持道路的清扫工作,保护生活区的清洁及美化。

c、施工材料运输车辆按要求在指定路线,指定时间通行,严禁在晚22点到次日早6点装卸车及运输不影响生活区的夜间安静。

d、施工排水按指定地点(井、沟)进行排放,保证道路及环境没有污水。

湖北山河建工集团有限公司

2004年元月30日

地下室地坪施工方案最新版

成都银泰中心工程 地下室地坪施工方案 编制:_____________ 审核:_____________ 审批:_____________ 中建八局成都银泰中心项目经理部 2014年04月

第一章编制依据............................................................................ 1. . 第二章工程概况............................................................................ 1. . 2.1工程总体概况........................................................ 1.. 2.2地面做法概况......................................................... 1. 第三章施工准备............................................................................ 3. . 3.1材料准备.............................................................. 3. 3.2施工机具准备.......................................................... 3. 3.3劳动力准备............................................................ 3. 第四章施工工艺............................................................................ 3. . 4.1负四层地面施工 ........................................................ 3. 4.2负一层负二层负三层地面施工............................................................................ .6 . 第五章质量标准与保证措施.................................................... 7. 5.1质量标准............................................................................ 7. . 5.2质量保证措施.......................................................... 7. 第六章安全保证措施及文明施工.............................................. 8.

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

地下室高低跨施工方案

苏地2013-G-18号地块(地块四)项目地下室高低跨部位施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号: 中建八局苏地2013-G-18号地块(地块四) 项目经理部 年月日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工准备 (3) 4、施工安排 (4) 5、主要施工方法 (5) 6、文明施工、环境保护措施 (7)

1、编制依据 1、工程建筑、结构图纸 2、规范 2、工程概况 2.1、项目概况 本工程位于苏州市高新区塔园路西侧、金山东路南侧、狮山路北侧、在建狮山广场东侧,酒店(塔楼及裙房)17层,建筑面积约为11859.03平方米,商业(裙房)地上7层建筑面积约为158352.88平方米,地下2层建筑面积约为35018.7平方米,地下室3层建筑面积约为72911.63平方米,2-4地块过河天桥1层建筑面积约为400.20平方米,合计278542平方米。 2.2、高低跨概况 本工程地下室三层,局部地下室两层,地下二层与地下三层交接区采用放坡开挖。局部地下室二层区域位于场地南侧,面积约3600平米,及地块北侧,面积约170平米。因此土方开挖时会出现土方高低跨情况。高跨处标高为-10.35,底跨处标高为-14.1m,

高差3.75m,采用自然放坡加挂网喷浆,放坡比例1:1。 地下二层区域底板浇筑前需将地下三层区域的外墙进行防水、保温、回填后方可施工。该部位施工涉及外墙模板排架搭设、施工缝留置、外墙防水、外墙保温、砂石回填。 高低跨示意图 高低跨部位现状图 3、施工准备 3.1、机械准备

3.3、技术准备 1、图纸的熟悉,图集、规范、规程的收集与学习 2、现场条件的熟悉与了解 3、施工方案编制的前期准备,如搜集资料及类似工程方案。 4、施工安排 4.1、施工顺序 低跨底板浇筑——低跨外墙浇筑——低跨外墙拆模清理——低跨外墙防水——低跨外墙保温——高低跨回填——高跨垫层浇筑——高跨底板防水及保护层——高跨底板、低跨负二层板浇筑 4.2、施工缝留置 施工缝留置于低跨负二层板底向下550mm处,设置300*3厚止水钢板。止水钢板在3-1区与3-3区转角处用竖向止水钢板于负二层水平止水钢板连接、环通。 4.2、施工主要流程 此处地下室外墙提前浇筑,单侧拆模清理,内侧排架不拆除。外墙拆模清理后即进行外墙防水、保温、回填等施工。回填完成后高跨进行底板垫层、防水及保护层施

地下室地坪施工方案 (2)

地下室地坪施工方案 (2)

汉口御江澜庭工程地下室地面施工方案 编制: 审核: 批准:

武汉鑫源建筑工程有限公司 2018年4月25日 汉口御江澜庭工程 地下室地面施工方案 一、工程概况 1.工程名称:汉口御江澜庭地下室 2.工程地点:黄陂区武湖街汉施公路与发展南路交叉口东南 3.建设单位:湖北鼎正房地产开发有限公司 4.勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 5.设计单位:武汉市正华建筑设计有限公司 6.监理单位:武汉市青山建设工程监理有限责任公司 7.施工单位:武汉鑫源建筑工程有限公司 8.监督单位:武汉市黄陂区建筑管理站 本工程地下为1层,地上分别为1#楼31层、2#、3#、4#、5#楼为32层。地下室建筑面积为11764.84㎡;层高为 96.7、99、4 m。地下室层高为3.8/3.6m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。该工程基础形式:地下室基础桩基、承台;建筑物结构安全等级为二级,抗震等级为三级。 本工程结构钢筋采用HPB300:钢筋(F Y=270N/mm2);HHRB400(F Y=360N/mm2)。地下室结构均采用商砼。基础垫层为C15混凝土;地下室结构剪力墙、柱为C45P6,底板及顶板为C35P6。地下室地坪采用水泥混凝土垫层 本工程地下室地面1非金属耐磨地面(用于停车库)做法为:20厚(最薄处)C15细石混凝土向排水沟找坡;无溶剂环氧底漆一遍;0.5~1.5厚无溶剂环氧中涂层;0.5~1.5厚无溶剂环氧面涂层。地面-2(用于地下室消防水池、电梯基坑、集水坑)做法为:刷基层处理剂一道;2厚聚氨脂防水涂料;刷基层处理剂一道;20厚1:2水泥砂浆抹面压光。地面-3面砖地面(用于地下室室外开敞楼

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

地下室高低跨施工方案

地下室-9.2m(-10.0m)1-R、1-21轴至-5m层1/1-R、1-22 轴高低跨基础施工方案 编制: 审核: 审批: 二零一七年六月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (5) 4、施工安排 (6) 5、主要施工方法 (9) 6、雨季施工措施 (7) 7、文明施工、环境保护措施 (14)

1、编制依据 1、项目结构图纸0 2、0 3、04号图 2、规范 2、工程概况 2.1、项目概况 1、建设地点:。 2、建设规模:总建筑面积13.8平方米;(其中包含钢结构及连廊500㎡),其中地上88239㎡(含钢结构及连廊面积),地下49761㎡。建筑基底面积:31380㎡。 项目场地周边无建筑,地下无管网。建筑物结构类型为框架结构。地上4层,局部4.5F,地下2层局部一层,地上建筑主体檐口高度20.5m。地下2层局部一层,地上建筑主体檐口高度20.5m,局部高度25m 。层高为地下2层4.2m或5m,其中人防部分层4.2m或5m。地下一层4.35m或4.95m,首层5.4m,二、三、四层:4.5m,屋面局部机房高3m。室内地坪±0.000相当于黄海高程1439.000米。设计合理使用年限50年,抗震设

防烈度为7度。 2.2、高低跨概况 本工程地下室二层局部一层,局部地下一层区域位于场地东侧,地下一层与地下二层交接处存在土体高低跨,搞垮处标高为-5米,地块处标高为-9.2米、-10米,高差4.2米、5米。 地下一层区域底板浇筑后,需将地下二层区域的底板及外墙浇筑后,才能进行防水、回填施工。该部位施工涉及外墙模板排架搭设、多处留置施工缝、外墙防水、回填土夯实,垫层砼施工每道工序均不能连续施工,造成该部位施工复杂,施工周期长且存安全、质量隐患,至此编制专项施工方案。

地下车库自流平施工方案设计

市万达环境 地下车库 环氧树脂自流平工程 施 工 组 织 方 案

目录 一、项目管理体系 二、施工流程: 1、环氧树脂自流平 2.环氧树脂防滑坡道 三、施工进度控制计划 1、施工资源供应计划 2、质量保证措施 3、工期保证措施

4、安全施工措施、临时生产、生活措施、文明施工、保护环境措施 5、工程保修承诺和措施 一、项目管理体系 质量就是生命。万达环境已执行ISO9001:2000国际质量管理体系标准并结合多年积累的经验,建立起一套完整的质量管理体系以确保地面工程质量。这一体系对地面工程的全过程进行管理,从地面调查、处理、确定材料后的施工到地面的保护等。这一系统还为地面基础工程的设计和实施方面的项目管理和现场管理提供详细的管理计划。 万达环境的质量管理体系提供持续的工作框架,使项目经理能够在项目的开始、实施直至完成的整个过程中有效地规划、跟踪和管理整个项目,这样可以整个工程能够按时完成并满足客户的预算要求并达到质量标准。我公司的售后管理系统旨在提供完整的服务管理以保证质量并跟踪客户的未来需求。 万达环境和客户指定人员担任项目代表。他们的责任围为 ● 为项目组提供指导 ● 监理项目的进程 ● 解决问题和冲突 ● 落实项目完成情况 协调组的构成为:

二、施工流程 面积:平方米 厚度:㎜ 本公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的生产型企业,拥有丰富的施工经验及一流的施工机械设备。 材料1.环氧树脂采用美国陶氏化学(DOW)公司产品,为溶剂型树脂。 材料2.固化剂采用美国气体公司产品,为脂肪胺类固化剂。1、环氧树脂自流平工艺 1.1地面处理: 目的:清除地面表面浮浆、所有附着力不好的地坪必须全部打掉。使地坪与底漆增加附着力。 清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨,打磨机采用全自动自吸尘打磨机。起砂处必须用打磨机整体研磨,纵横交叉,力求全部研磨到位。露茬处再以角磨机找磨到位,以增大环氧树脂底漆与地坪的附着力,地坪裂缝需重新切割1cm以上V字形,剔除松散粉化及空鼓起壳,清理干净,以毛刷蘸取环氧树脂渗

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后

次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型 钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5~5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢

水泥基自流平地面施工方案

施工方案 第一章编制说明 真诚感总包单位给予我方在03-04地块天津洲际酒店项目车库水泥基自流平工程投标的机会!公司各级领导深知本工程的特殊性和重要性,十分珍惜此次难得的机会,针对该工程的特点、重点、难点组织了多个专题会进行反复研究和方案论证,目的是使施工方案科学、合理、详尽、具有很强的可操作性和针对性。 我公司承建过许多类似大型工程项目,在工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,并形成了一套成熟先进的施工技术,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们结合本工程的特点,针对重点和难点制定了此施工方案。 第二章编制依据 本施工方案是根据03-04地块自流平工程招标要求、施工图纸、国家现行技术标准文件经现场实际勘查后编制而成,用以指导本工程的施工。 适用的相关标准、规有: 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2010 《水泥基自流平楼地面建筑构造》08CJ14 《地面用水泥基自流坪砂浆》JC/T985-2005 《建筑部装修设计防火规》GB50222-95 (2001年修改) 《自流平地面工程技术规程》JGJT175-2009 《自流平地面施工技术规程》DBII/T511-2007 《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-2002 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2001 《建筑工程文件归档整理规》GB/T 50328-2001 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-1997 质量管理体系: ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系文件。

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施: 项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。

在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案与布局: 必须与时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师与质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管: 定位在平台模板支撑后,先弹出墙身线,算出灯头箱、开关箱、插座箱位置,使其做到整齐、清晰。按排管施工步骤进行施。 平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面。管子安装时应该

基础地下室施工方案 2

基础地下室施工方案 一、工程概况 建筑地下一层,地上18层。地下室层高分别有3.0米,3.2米, 4.5米。标准层层高为2.9米。建筑结构形式为框架剪力墙。 二、施工步聚 本工程根据楼号内的单元电梯井分别组织流水作业施工。施工工艺如下:(±0.000黄海高程的确定)定位放线→各部门放线复核→基础大面积开挖土方→人工挖孔桩施工→承台地梁风泵挖修土→砖胎模(电梯井、承台、地梁、底板、集水井等) →垫层→地梁侧水泥砂浆粉刷→电梯井以下钢筋扎及砼浇捣→底板的钢筋绑扎及砼浇捣→地下室柱墙梁支模钢筋绑扎→地下室柱墙顶板砼浇筑→地下室外防水及保护层→回填土。 三、具体施工工艺及要点 ㈠、定位放线按照城建规划部门认可的坐标及高程控制点为基准点,用全站仪(规划部门)在现场放出坐标点,再由项目部用电子经纬仪和钢卷尺加以定位,精确度满足规范要求,并经现场监理复核。 ㈡、土方开挖详见专项施工方案。 ㈢、人工挖孔桩详见专项施工方案。 ㈣、承台、地梁风泵修土 电梯井内原先已用挖掘机挖到承台底,承台地梁用风泵挖土,再用塔吊吊运到基坑以外指定地点堆放,挖土修整达到设计尺寸后,马上进入砖胎模施工。 ㈤、砖胎模施工 本工程承台基本均在1米高度,除去底板大约还余70㎝左右,因此考虑采用120墙标准砌筑(除电梯井外)。 电梯井内由于比较深,故采用240标准砖砌筑。砌筑砂浆强度与

粉刷均为1:3水泥砂浆。电梯井砖胎膜砌筑后用钢管或木档对中支撑,防止土方回填后墙体开裂倒塌。 砖胎膜砌筑前必须提前一天把砖浇透,不宜在水泥砂浆中掺砂浆外加剂。 ㈥、砼垫层施工 在浇捣垫层前,把承台内的桩面必须修凿平整,凿桩后保证桩顶面平整度及锚入承台100mm,桩内主筋锚入承台按设计图纸说明为560mm。 浇捣垫层前,按设计标高在地坪上作好水平标记,以控制基底平整度。垫层必须振捣密实,然后用木蟹搓平。 本工程2#、3#、4#楼中有商铺部位无地下室基础底板。 垫层施工完弹线复核桩位,待设计确认后,才允许下道工序施工。 四、主要施工工艺的技术措施 ㈠、钢筋分项施工 (1)对进场的钢筋必须有钢材质保书,并按批量做好原材料试验,合格后经现场技术部门及监理工程师认可后方可使用。 (2)严格按设计施工图和国家规范标准,编出钢筋加工清单,施工班组严格按清单加工制作。 (3)加工好的钢筋必须进行整理、分类,按照施工计划分点堆放整齐,并挂牌标明种类及使用部位,以防错用。 (4)底板及承台的钢筋制作应分块进行,由于施工场地狭窄,不可能将所有的钢筋在场地内堆放,故应视基底处理情况分块进行,并立即下到基坑内进行绑扎。 (5)钢筋位置根据设计图纸,在垫层上划出主筋间距进行绑扎。承台底保护层:40㎜;地梁、底板底保护层:40㎜,柱:30㎜;墙:迎水面50㎜;其他:30㎜;梁:25㎜;底板面保护层:40㎜,保护层采用预制素砼垫块。每间隔100㎝布置1块,承台、地梁底部的

自流平地面施工方案40981

自流平地面工程施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 日期:2014.6.18

目录 一、工程简况 二、编制依据 三、施工前准备和现场条件 四、主要施工方法 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、施工时应注意的质量问题 八、安全注意事项

一、工程简况: 本工程自流平地面施工面积较大,而且分散布置在各个部位,主要部位如下:地下一层弱电间、配电室、以及地下室其他房间及走道,1~14层风机房的地面自流平地面,要求环氧自流平,自流平厚度2mm,施工要求房间内的洁净程度高,因此在施工过程中要严格注意房间的施工环境和成品保护工作。 二、编制依据 1.工程应用主要规范、规程、法规表1.2 三、施工前准备和现场条件 1.技术准备: 施工前做好环氧自流平地面施工方案的准备工作,从设计图纸上和与业主确定的材料环氧自流平使用部位的型号和厚度。施工前由主管技术部门组织工程部

以及操作人员进行技术交底,对环氧自流平地面的施工工艺进行交底。尤其是对各种材料交界处的节点处理,包括不同材料地面之间、踢脚线交圈收口节点处理。以及施工环境和现场条件,地面基层情况进行技术交底。 2.材料和机具准备: ①环氧自流平:环氧自流平的品种、技术指标必须严格按照确定的材料执行。 并有相关的符合产品标准的各项技术指标,有产品出厂合格证;进口产品具有相关的证明。 主要技术指标如下: 3.主要施工机具: ①基层修补处理工具:LZ-3OS打磨机 1 台、吸尘器 3 台。 ②环氧自流平施工工具:毛刷、桶、搅拌机具等。 4.施工作业条件

施工作业要求施工室内不宜温差较大,并保证在无粉尘的环境下施工。 室内所有水暖电管线安装完,已试压并符合要求,并办理完相关手续。 顶、墙饰面工程、油漆等工程全部施工完。 细木装饰及油漆已完,灯具装好试灯合格。 地面基层清理干净无落地灰、涂料、油漆等其他污物,并且基层的含水率不得大于8%,施工时室内的相对湿度不应大于70%。 施工样板先行,通过各方验收确认后方可进行大面积施工; 室内环境洁净,无污染灰尘,无落地灰等其他杂物。 四、主要施工方法 一、施工工艺流程 1.主要施工方法: (1)基层清理: 目的:清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。 新水泥地面必须平整、坚固、不起砂、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。削磨机采用全自动自吸尘LZ-30S削磨机。基层清理干净后可进行下道工序施工,在基

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室相邻高低跨施工方案

地下室疏水板施工方案 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2劳动力准备 (1) 3.3材料准备 (1) 3.4 机械设备准备 (2) 四、施工方法 (2) 4.1总体施工考虑 (2) 4.2主要施工方法 (4) 五、施工进度计划 (6) 六、施工质量保证措施 (6) 6.1质量目标 (6) 6.2质量保证组织措施 (6) 七、安全文明施工和环境保护措施 (7) 7.1、施工安全 (7) 7.2、安全施工应急措施 (7) 7.3、环保措施 (8) 7.4、临时用电安全措施 (9) 高低跨地下室施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 2、《砌体工程施工质量及验收规范》(GB50203-2002) 3、《地下工程防水验收规范》(GB50108-2008) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、紫荆广场工程施工图、施工组织设计 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》粤建质[2011]13号。 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 11、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2011) 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

地下室疏水板施工方案 二、工程概况 本工程由东莞市陶然居房地产开发有限公司建设;东莞市建筑设计院有限公司设计;东莞市建设监理有限公司监理;广东省第五建筑工程有限公司承建;东莞市质监站监督。地点位于东莞市长安镇东门路与莲峰路交界处。北面为东门中路,西面、南面为霄边村多层居民楼,东面为单层商铺。 本工程由四栋商住楼组成,包括一栋三层商业楼、二栋32层商住楼、一栋12层办公楼及二层地下室组成。总规划占地面积:11304.376㎡,地下室面积10684.327㎡,其中负二层面积4223.67㎡,负一层面积6463.91㎡,总建筑面积50617.925㎡;建筑占地面积3846.002㎡。 基础采用预制桩基础。±0.00相当于绝对标高9.700米,1#楼框架结构,建筑高度12.7米;2#、3#楼部分框支剪力墙结构,建筑高度99.1米;4#楼部分框支剪力墙结构,建筑高度56.8米。 三、施工准备 3.1技术准备 对甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料和数据进行校核后,同甲方进行相关资料的书面交接,然后将甲方提供的控制点引测为对该建筑有用定位坐标控制点,标高引测到基坑边,以供本工程建立高程控制网及平面控制网。 组织工程各专业技术管理人员认真熟悉施工图纸,全面掌握设计内容,领悟设计意图。重点检查结施图与建施图之间,在结构细部造型、标高、施工位置、预留洞口是否一致、无误;结施图中平面图、剖面图、大样图之间配筋、截面尺寸是否一致、无误;建筑图与水电安装图之间,结构造型及预埋件、预留洞口位置是否有冲突、是否有误等问题。 3.2劳动力准备 3.3材料准备

相关文档