文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站运维培训试题库C(调考)

光伏电站运维培训试题库C(调考)

光伏电站运维培训试题库C(调考)
光伏电站运维培训试题库C(调考)

光伏电站运维管理制度【最新】

光伏电站运维管理制度 一、巡回检查管理的一般要求 1.1、为加强对设备的监视,及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,保证设备正常运行,运行各岗位值班人员需严格执行本制度; 1.2、值班人员应按规定的检查路线和检查项目进行认真检查; 1.3、巡回检查工作应由岗位值班人员或经考核合格正在实习的值班人员负责进行,在巡回检查中不应从事与检查无关的事情; 1.4、各岗位值班人员在巡回检查时思想要集中,应根据检查标准和设备实际情况进行认真分析,确保巡回检查质量; 1.5、检查时应携带所需工具,包括:巡更衣、对讲机、抹布等;做到腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到; 1.6、检查人员应根据部颁《电业安全工作规程》和厂颁《运行规程》的要求进行巡回检查,戴好安全帽,应穿绝缘鞋和戴绝缘手套,注意自我保护,确保巡检安全;

1.7、本制度所规定的巡回检查时间为最长间隔时间,当遇有雷、雨、大风、洪水、严寒等恶劣天气,除进行正常巡回检查外,应加强重点检查; 1.8、遇有运行方式变更、设备运行异常、设备过负荷或带病运行、备用设备故障或正在检修、新设备试运行等,应有目的的增加巡回检查次数,做到心中有数; 1.9、巡回检查过程中发现的异常情况,应根据设备异常类别及时处理,如本班不能消除,应汇报站长,并尽可能采取措施防止缺陷扩大;对于危及人身及设备安全的紧急情况来不及汇报时,应根据运行规程的规定先处理后汇报; 1.10、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守,造成事态扩大者,将给予责任人严厉考核; 1.11、对于巡回检查不认真、不能及时发现设备缺陷而导致缺陷扩大或缺陷由上一级检查发现者,将视情况给予责任人不少于*元的考核。 二、巡回检查时间每班次值班人员至少对设备进行三次全面、认真检查,时间为接班后及交班前。如果没有故障运维人员必须在控制

光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案 光伏电站运维管理方案光伏电站作为重要资产,其运维的重要性不言而喻,从运维的角度,对于企业自行建设并且持有的,或工程外包给第三方但自己持有的电站,在建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控,包括电站由总包方移交给业主的时候涉及到的一些前期资料、技术资料(含设备资料、验收文件、合同和财务文件)等。另外对于收购的电站,上述需要的资料文件,涉及的相关手续和合同等必须完整,同时还需要对电站的整体质量进行检测和评估,需要整改的工作也应在移交前完成。然而纵观现实情况,电站运维会面临各种困难,如施工方配合不佳,问题整改拖延,电站质量参差不齐,低效组件滥竽充数,系统设计诸多不合理,施工质量严重等等问题一直萦绕在运维人员的心头,这些问题需要引起我们的重视。 对于已经接手的电站,首先需要根据自身电站和人员配备情况,制定合理的运维分工和科学的管理制度,如生产运行制度,安全管理制度,应急消防制度,设备运行规程等,其中生产运行制度所规定的日常巡检工作,定期巡检和特殊情况下巡检是必不可少的,可以及时掌握电站的运行状态,发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。安全管理贯穿 运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。 光伏电站运行中,直流侧和交流侧均会产生故障,对于逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到。而对于直流侧方阵组串,由于其组串数量较多,故障不容易被发现,且发生故障频次较多,对发电量影响占重要位置,同时这部分

输变电工程安全培训考试题库

国家电网有限公司输变电工程 安全培训大纲和考试题库(C2-2) 一、单选题(共397题) 1、钢支撑提升离开基座()m时应停下检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性、确认无误后,方可起吊。当起重机出现倾覆迹象时,应快速使钢支撑落回基座。 A、 B、 C、 D、 答案:A 2、管型母线焊接时,焊接设备电源必须有漏电保护。焊接设备及管母线支撑模具应可靠接地。随时检查氩气瓶的压力,其值不得低于()MPa。 A、 B、 C、 D、 答案:D 3、进行晶闸管(可控硅)低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持()m以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。 A、 B、 C、 D、 答案:D 4、接地装置人工接地体的顶面埋设深度不宜小于()m。 A、 B、 C、 D、 答案:B 5、热缩电缆头动火制作,作业场所()m内应无易燃易爆物品,通风良好。 A、 B、1

答案:D 6、站内配电线路宜采用直埋电缆敷设,埋设深度不得小于()m,并在地面设置明显提示标志。 A、 B、 C、 D、1 答案:C 7、高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于()m高的护栏(~处设腰杆),并设180mm高的挡脚板。 A、 B、 C、2 D、3 答案:B 8、立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于()m,应采用不小于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;其余各层必须采用对接扣件连接。 A、 B、 C、 D、1 答案:D 9、施工用电中,直埋电缆敷设深度不应小于()m。严禁沿地面明设敷设,应设置通道走向标识,避免机械损伤或介质腐蚀,通过道路时应采取保护措施。 A、 B、 C、1 D、 答案:B 10、抬吊中,各台起重机吊钩与吊绳保持垂直,升降或行走必须同步。各台起重机承受的载荷不得超过各自允许额定起重量的()。 A、50% B、60% C、70%

光伏电站运维方案

并网光伏电站运维管理方案

目录 1. 并网光伏电站的构成 2. 光伏电站日常维护 3. 信息化管理系统 4. 电站运维管理

并网光伏电站的构成 一、概述 太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,如今中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电2种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。并网光伏发电系统比离网型光伏发电系统投资减少25%。将光伏发电系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑,是提高光伏发电规模的重要技术出路,并网光伏发电系统的运行也是今后技术发展的主要方向,通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。 二、特点及必要条件 在微网中运行,通过中低压配电网接入互联特/超高压大电网是并网光伏发电系统的重要特点。并网光伏发电系统的基本必要条件是逆变器输出之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 三、系统组成及功能 太阳能板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。 组件设计:按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。 原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度 3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光

运维知识题库V1.0

《运维手册》包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算 一、日常巡检计划及维护规则 分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划及维护规则如下:1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染

3.MC4插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好 (4)控制面板无报警信号,绝缘监测显示正常,显示器和发光二极管正常运行 (5)逆变器支路电流、电压、绝缘电阻、接地电阻值正常,夏季对母排进行红外测量无过热 (6)检查逆变器谐振回路中的电阻线无熔断,电阻线接头无过热老化造现象。 (7)用红外成像仪测量逆变器母排、电缆接头处,无明显或局部过热现象(最高温升不大于35℃) 3、箱变巡检及维护规则 (1)箱变外观完好、变压器油位正常 (2)本体无报警、损伤、放电、漏油、异音,瓦斯继电器无气体溢出 (4)电缆连接完好、防火密封完好,接地装置、电流表、电压表、照明正常 (5)不间断电源保护装置电压正常、熔断器完好、电池无腐蚀,显示器和发光二极管显示正常

光伏电站运行管理方案及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一. 光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ① 建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ② 建立电站的信息化管理系统 ③ 建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ① 设计施工、竣工图纸; ② 设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③ 所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④ 设备运行的操作步骤; ⑤ 电站维护的项目及内容;

⑥ 维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ① .利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ② 光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二.信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ② 用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。

分布式光伏电站运维服务

___________________分布式光伏电站 运维服务承包合同 二〇一七年三月

___________________________分布式光伏发电电站 运维服务承包合同 甲方: 乙方:浙江电腾光伏云技术服务有限公司 第一节甲方基本情况 甲方公司全称,公司注册资本金万元。 第二节乙方基本情况 乙方公司全名浙江电腾光伏云技术服务有限公司,公司注资资本金1800万元,是提供光伏电站专业化运维服务的公司。 第三节委托范围及方式 3.1 委托服务范围 甲方拟委托乙方对下表涉及的分布式光伏电站提供运维服务: 3.2委托服务内容 3.2.1 乙方可以提供的服务内容包括以下内容:

*乙方自主研发的“分布式光伏一体化运维云服务平台”,可为甲方提供实时监控等多种运维功能。甲方光伏电站接入乙方平台所需的数据采集、通信设备,以及接入所涉及的开发、联调、测试费用由乙方承担,甲方只需配合电站接入工作即可。 *电站巡检,对光伏电站所有组件(含支架基础)、电气设备、电缆桥架、防雷接地、安防消防进行巡视检查; *电站全面技术检测,对光伏电站进行系统评估,并提供系统运行分析报告。 *发电量及补贴核准,对光伏电站的发电量及上网电量进行统计,并核准电站补贴金额,作为政府补贴发放依据。

3.2.2 甲乙双方约定,在3.1条约定的分布式光伏电站范围内,由乙方向甲方提供3.2.1条的: □基础服务 □专业服务 □全面服务 3.2.3 每次电站巡检后,乙方需向甲方提供“巡检报告”或其他形式说明文件。 3.2.4 在合同履行期内,在双方协商一致的情况下,可以变更委托服务内容。 3.3 委托服务方式 甲方就合同委托服务内容,委托乙方对3.1条约定的电站实施远程监控和现场运维,乙方可到甲方光伏电站内进行设备维护、检修及管理等服务,实施发电运行项目服务承包。 第四节服务承诺 乙方为运维服务提供商,在为甲方提供光伏电站运维服务过程中,乙方承诺以下事项: 1、乙方所开展的运维服务工作是安全的,不会对光伏电站设备造成损伤,不会对运维人员或其他人员造成危害; 2、 3、乙方提供的发电量及补贴核准是客观的、公正,并接受甲方质询。

电站运维培训考试题库

电站运维技能培训考试题 库 一、选择题 1变压器接线组别为Y,yn 时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流( )。 A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% 答案:B 2运行中电压互感器引线端子过热应( )。 A.加强监视 B.加装跨引 C.停止运行 D.继续运行 答案:C 3短路电流计算,为了方便采用( )方法计算。 A.实际值 B.基准值 C.有名值 D.标幺值 答案:D 4隔离开关可以进行( )。 A.恢复所用变压器 B.代替断路器切故障电流 C.任何操作 D.切断接地电流

5电流互感器的二次侧应( )。 A.没有接地点 B.有一个接地点 C.有两个接地点 D.按现场情况,接地点数目不确定 答案:B 6断路器零压闭锁后,断路器( )分闸。 A.能 B.不能 C.不一定 D.无法判定 答案:B 7电力系统无功容量不足必将引起( )。 A.电压普遍下降 B.电压升高 C.边远地区电压下降 D.边远地区电压升高 答案:A 8变压器安装升高座时,放气塞应在升高座( )。 A.最高处 B.任意位置 C.最低处 D.中间位置 答案:A 9在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做( )。 A.电压

C.电流 D.电容 答案:A 10设备评级分为一、二、三类,( )设备统称为完好设备。 A.一类 B.一、二类 C.一、三类 D.二、三类 答案:B 11变压器变比与匝数比( )。 A.不成比例 B.成反比 C.成正比 D.无关 答案:C 12用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉( )。 A.长线路 B.充电线路 C.无重要用户的线路 D.电源线路 答案:B 13用绝缘杆操作隔离开关时要( )。 A.用力均匀果断 B.突然用力 C.慢慢拉 D.用大力气拉 答案:A

光伏屋顶电站运维管理制度

1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 3.1 总经理:负责本程序的审批。 3.2 副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 4.1 运维岗位设置 4.1.1 电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2 每次配备运维工2人。 4.1.3 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。 4.2 值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关

4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 4.2.8按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 4.2.9严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 4.2.10使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚, 执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 4.2.11非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。 4.2.12运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 4.3 交接班要求 4.3.1交接班的条件 4.3.1.1交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做

变电运维专业考试题库100道

《220kV、500kV变电运维专业考试题库》 一、简答题 1、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? 答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有: (1)监控系统发接地信号。 (2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其她两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其她两相对地电压升为线电压。 (3)系统装有消弧线圈时,消弧线圈测控装置出现系统接地信息。 (4)三相电压表的指针不停摆动,这时就是间歇性接地。 2、瓦斯保护动作跳闸时,应重点分析哪些因素? 答:瓦斯保护动跳闸时,在未查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应重点分析以下因素后,做出综合判断: (1)就是否呼吸不畅或排气未尽; (2)保护及直流等二次回路就是否正常; (3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; (4)气体继电器中积集气体量,就是否可燃; (5)气体继电器中的气体与油中溶解气体的色谱分析结果; (6)必要的电气试验结果; (7)变压器其她继电保护装置动作情况。 3、变压器新安装或大修后,投入后轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,如何处理?答:(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。 (2)处理方法: 应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验与观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。 4、变压器的压力释放阀在运维中有何规定? 答: (1)变压器的压力释放阀接点宜作用于信号 (2)定期检查压力释放阀的阀芯、阀盖就是否有渗漏油等异常现象。 (3)定期检查释放阀微动开关的电气性能就是否良好,连接就是否可靠,避免误发信号。 (4)采用有效措施防潮防积水。 (5)结合变压器大修应做好压力释放阀的校验工作。 (6)释放阀的导向装置安装与朝向应正确,确保释放通道畅通。

光伏电站运维

分布式光伏电站专业运维手册

目录 1、概况 (1) 2、设备责任制度 (1) 3、日常巡检计划及维护规则 (1) 3.1日常巡检计划 (1) 3.1.1巡回检查制度 (1) 3.1.2闭环消缺制度 (1) 3.1.3巡检专业工具 (2) 3.2维护规则 (2) 3.2.1光伏组件 (2) 3.2.2直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜 (3) 3.2.3逆变器 (4) 3.2.4变压器(如有) (4) 3.2.5电缆及线路 (5) 4、保养方法及注意事项 (6) 5、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理方法 (7) 5、运维人员配备 (10)

1、概况 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。 2、设备责任制度 设备责任制度以逆变器为单元划分方阵设备,幵将方阵设备责任划分到个人,由每人负责一片区域的方阵设备,确保其负责的设备正常运行。 ①片区负责人应主导负责片区巡视、消缺工作,其他运维人员配合; ②片区负责人应对片区内设备现场发现的问题及时汇报值长; 3、日常巡检计划及维护规则 3.1日常巡检计划 3.1.1巡回检查制度 巡回检查是保证设备正常运行、减少设备故障的必要工作,因此光伏电站应落实巡回检查制度。 3.1.2闭环消缺制度 消缺工作是电站运维的核心工 作,应建立闭环消缺制度,将消缺的 整个过程流程化、制度化。 闭环消缺制度如右图所示:

3.1.3巡检专业工具 3.1.4巡检设备及周期 3.2维护规则 3.2.1光伏组件 3.2.1.1电气部分 1、光伏组件应定期检查,不应出现以下情况: 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化(热斑现象); 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 2、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 3、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好。 4、使用金属边框的光伏组件,边框必须牢固接地,边框或支架对地电阻应不大于4Ω。 5、对于接入分布式光伏运维云服务平台的电站,组件可通过在线巡检,实时监控组件运行状态,在发现组件故障后配合现场检修。对于未接入平台的电站,组件巡检周期一般为1个月,一次巡检组件数量不低于1/4。 3.2.1.2非电气部分 1、光伏系统应与建筑主体结构连接牢固,在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应普查光伏方阵的方位角及倾角,使其符合设计要求。 2、光伏方阵整体不应有变形、错位、松动。

光伏屋顶电站运维管理制度汇编

1.目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2.范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3.职责 3.1总经理:负责本程序的审批。 3.2副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4.管理过程 4.1运维岗位设置 4.1.1电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2每次配备运维工2人。 4.1.3运行人员职责: a)值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b)值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。

4.2值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关 4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。

分布式光伏电站运维工程师考试试题张国良

考题 考试说明: 本次考试以电子版形式进行,考生用word答完后提交。 格式要求: 正文宋体五号字、首行缩进、行距倍、间距段前段后0。 交卷时间: 2016年8月23日12:00前,过期无效。 雷同卷视作不过; 考题 北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,如果你是电站的运维负责人,请为本项目编辑一本《运维手册》。 要求:《运维手册》应包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算 一、日常巡检计划及维护规则

根据北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划及维护规则如下: 1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染 插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密

(4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好 (4)控制面板无报警信号,绝缘监测显示正常,显示器和发光二极管正常运行 (5)逆变器支路电流、电压、绝缘电阻、接地电阻值正常,夏季对母排进行红外测量无过热 (6)检查逆变器谐振回路中的电阻线无熔断,电阻线接头无过热老化造现象。 (7)用红外成像仪测量逆变器母排、电缆接头处,无明显或局部过热现象(最高温升不大于35℃)

光伏电站运维方法

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f.MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。 d.24V电源电压低于20V。 e.通讯装置485串口烧毁。

光伏运维方案

光伏运维方案 一、光伏电站运维内容 制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。首先应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,保证关键设备的正常高效运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。分布式电站运维服务可按次、按年或长期服务。主要包括: 1、电池组件清洗工作。 清洗条件:光伏方阵输出低于初始状态(上次清洗结束时)输出的95%。灰尘以及鸟粪积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降,特别是鸟粪局部遮盖地方会引起热斑效应,白天光照下鸟粪遮盖处的电池元件会引起局部不正常的发热,会降低光伏板使用寿命,因此组件上的污点及鸟屎必须擦拭干净。 2、实时数据监控分析。 实时监控电站状态及发电量,对重大故障报警当天到达现场进行巡检定位、及时处理,并总结故障原因。对电站运行和维护的全

部过程进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3、每年定期整体检修,对主要部件和关键位置进行检修维护,达不到要求的部件应及时更换。检修完成后出具检修报告,使系统维持最大的发电能力。按照检修周期可分为日巡检、周巡检、月巡检以及季度大检修。 电站日巡检工作包括:直流柜馈线开关、继保测控装置指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象;测量表计显示正确;绝缘监察装置工作正常;无故障报警;设备标志齐全、正确。电站周巡检工作包括:升压站户外端子箱柜内卫生是否清洁无杂物;设备元件标示是否清晰,无损坏现象;柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象,户外断路器设备本体有无悬挂物;内部有无异音;引线有无放电现象;机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好;断路器、隔离开关一次设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试,主变压器显示是否清晰,隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形,接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠,控制箱密封是否良好。 电站月巡检工作包括:直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象;线路标桩是否完整无缺;光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;光伏组件是否存在接线盒变形、扭

变电运维调考试题库(1000题

电力公司变电运维调考题库(1000题) 一、填空题(200题) 1.无人值班变电站设备室空调均应按运行设备管理。 2.需运维操作站人员到现场办理的变电第二种工作票,检修单位应通过生产安全管理系统或其他方式提前一天送达运维操作站。 3.防误闭锁装置应保持良好的运行状态,无人值班变电站现场运行规程中对防误装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;防误闭锁装置的巡视维护等同主设备,发现问题应及时录入设备缺陷并启动流程,并督促尽快处理。 4.总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。 5.无人值班变电站的检修工作许可开工令,由调度直接下达到运维操作站运行人员,其中省调管辖设备许可开工令下达给地调;汇报完工时,由运维操作站运行人员向调度汇报,省调管辖设备由地调向省调汇报。 6.无人值班变电站设备的测温周期,计划普测:带电设备每季至少应安排一次计划普测,一般在试验和检修开始前应安排一次红外检测。 7.无人值班变电站管理规范适用于省公司内运维操作站及所辖的所有电压等级无人值班变电站。 8.各单位根据本地区电网的结构、变电站站址分布和电网的发展情况,充分利用现有设备资源、节省投资、降低运行维护成本,结合基建工程规划因时、因地制宜选择确定。 9.运维操作站每年初应制定安全管理目标,结合实际情况和设备巡视、设备检修、操作计划,制定出年度安全管理目标,并上报主管部门。 10.运维操作站、调度之间进行与变电站相关的操作联系时,必须加上相应的变电站站名。 11.无人值班变电站的新设备启动,运维操作站应安排人员前往该站,在现场接受调度指令。在启动过程中,调度只与该站的运维操作站现场运行人员进行调度业务联系,待启动完毕或告一段落后,恢复正常监控模式管理。 12.值班期间,应穿戴统一的工作服,衣着整齐,佩带值班岗位标志,不允许穿高跟鞋及拖鞋,不允许进行与工作无关的其他活动。 13.运维操作站应明确防误专责人,负责所辖站防误闭锁装置的技术管理工作,参加新建、扩建工程中有关防误闭锁装置的投运前验收。 14.因工作调动或脱离本岗位3个月及以上的运行人员,重新上岗担任正式值班工作前,应经过培训、考试合格后方可上岗。 15.安全工器具、工具、常用备品备件设置专柜存放,各柜、格应编号,存放时应“对号入座”。 16.运维操作站应结合所管辖的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织技术措施。 17.运维操作站站长接到上级部门安全生产文件、通报后应立即组织学习,传达到每位员工。 18.进入无人值班变电站施工作业现场的施工人员应遵守变电站安全管理规定,必须履行工作票手续,在作业中不准擅自变更安全措施。 19.正常情况下,无人值班变电站运行或热备用状态的断路器,必须置于“远方”位置。 20.《无人值班变电站管理规范》制定了无人值班变电站运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、培训管理、文明生产管理等九个方面的规范化要求。 21.运维操作站负责所辖站的运行维护、倒闸操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等工作。 22.运维操作站宜设置在敞开式500kV、220kV枢纽或重要负荷变电站,且应充分考虑布点的生产、交通、生活、通信情况,利用原有变电站的生活设施。 23.每个运维操作站负责维护和操作的变电站数按照10-15座110kV变电站标准考虑,变电站较密集的地区不宜超过20座110kV变电站。 24.运维操作站负责所辖站的工作票审核、办理、分析、统计工作。 25.无人值班变电站的工作票保存在运维操作站,保存期至少为一年。 26.无人值班变电站的设备巡视检查一般分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视、特殊巡视。 27.江西省电力公司无人值班变电站管理规范制定了运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、

完整word版,光伏电站专用运维合同(专业版)

元谋瑞能光伏电站有限公司20MW光伏并网发电项目委托运行、维护及日常管理合同 委托单位: 受托单位: 签订日期: 签订地点: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为明确双方权利义务,在平等互利、诚实信用、协商一致的原则下,双方就 20mw 光伏并网发电项目(以下简称“电站”)运行、维护及日常管理委托事宜,签订 本合同。 第一条委托事项 1.1 甲方同意将其合法拥有的电站运行、维护及日常管理委托乙方负责,乙方同 意接受委托。 1.2 电站的运维团队的薪资福利、待遇等人力成本及费用等均由乙方承担。甲方 有权指派人员进入电站的运维团队并参与电站运维、资产安保等相关工作并对乙 方运维工作进行监督,乙方应当积极配合并接受甲方工作监督。 第二条乙方工作范围和工作内容 2.1 工作范围 1) 负责电站厂区内的发电设施、厂房、宿舍、工器具、车辆、建筑物等资产的 运行、维护及日常管理。 2) 协调当地电网公司完成配套输电工程的运行、维护和日常管理。协调相关政 府职能部门顺利取得各项资质、批文、许可证及各项证照,并配合相关政府职能 部门的检查活动等。协调当地税务部门如期取得所得税减免优惠政策批文及其他 优惠待遇。(由甲方主导,乙方协助甲方开展工作) 3) 提供甲方并网所需要的资质证书,包括但不限于高压进网操作证、特种作业 操作证(高低压类)、市调度证等各类符合国家规定的工作证件。 4) 其余甲方要求履行的与电站运维工作相关的工作。 2.2 工作内容

1) 乙方负责完成本合同及本合同附件1所规定的所有工作内容。 2) 乙方负责实施电站安全生产管理、电力销售及回款〔含补贴〕、员工教育培训、外部关系协调、建章立制等工作。乙方负责委派专人负责电费回收,配合税务申报、工商事务等工作。 3) 电站大修、年(定)检工作。由乙方根据设备运行工况、检修周期提出书面方案经甲方书面许可后负责实施。电站大修、年(定)检所涉及的工作费用由乙方承担。(备注:如非我方原因所造成的损失, 不予承当责任) 4) 电站设备设施技术升级及改造工作。(1)因设备或施工质量造成的设备设施技术升级及改造工作,乙方根据电站设备的运行工况提出技术升级及改造的书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由乙方负责(备注:超出质保期或甲供设备质量问题, 我方不承担任何损失责任) 。(2)因甲方或电网公司书面要求对电站设备设施技术升级及改造的,由乙方提出书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由甲方承担,甲方有权另行选择承接方。 5) 为保证设备可利用率,提升发电量,乙方负责提供电站日常检修维护所需的备品备件和消耗性材料,同时负责保管、日常使用后补充,确保合同结束后归还甲方的库存物资不少于合同签订时交接清单所列种类和数量。 6) 其他依据本合同及甲方要求的,乙方为实现本合同目的需由乙方完成的工作等。 第三条运维期限 3.1 本合同运维期为年,即自年月日起至年月日止。运维期满,双方按照本协议相关约定协商后可以续签。 3.2 如乙方未能达到本合同5.1条发电量要求的,甲方有权随时终止本协议,且不承担任何违约责任。 第四条电站运维人员管理 4.1 乙方负责向甲方电站委派运维负责人,运维负责人作为乙方履行本合同的授权代表,全权代表乙方。运维负责人负责组建运维团队并组织开展电站的运维管理工作。未经甲方书面同意,乙方不得擅自单方更换运维负责人。 4.2 乙方指派的运维负责人应按甲方要求向甲方汇报工作,乙方运维人员同时接受甲方派驻现场代表的监督,如甲方认为乙方的运维工作不符合甲方及/或本合同工作要求的,甲方有权要求整改,乙方接到甲方通知后应当立即按甲方要求进

【收藏】光伏电站运维手册.docx

【收藏】光伏电站运维手册 摘要:光伏电站这个领域,很明显,在即将进入后光 伏时代之际,电站的运营、维护、托管业务将成为光伏电站的 主旋律。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳 定性及发电量。对于计划长期持有光伏电站的业主来说,光伏 电站的运营维护就显得十分重要和迫切了。运维业务的延伸和 拓展也将成为光伏系统集成商的必争之地。 优质的光伏电站运维实施具有以下优点:(1)实 时数据的稳定即时采集,让业主和投资人随时随地对电站发 电情况了如指掌;(2)用预防性维护理念对电站的潜 在故障进行实时分析和警报,防范潜在风险,让您高枕无忧,资产保值增值;( 3)对电站数据分析能够持续优化电 站的运营管理,维护和提高电站全生命周期的发电效率和电 量产出,进行资产评估;( 4)精准的发电量预测让国 网电力调度系统灵活处理电力高低峰期的电力调配;( 5)光伏电站火灾远动预警系统将极大程度降低火灾隐患,全面 保护电站安全。而光伏电站运营维护体系的核心在于实 现最大的 MTBF (平均故障间隔时间)和最小的MTTR (平均故障恢复时间) ,包括以下环节:( 1)7x24 运行状态实时监测;( 2)维护团队管理;(3)现场巡检与 组件清洁;( 4)故障分析与管理;( 5)现场点检

与故障清除;( 6)质保及索赔等。结合近几年国内外光伏电站运维期间出现的问题,影响光伏电站稳定运行 的因素体现在以下几个方面:( 1)故障处理不佳:故障停机过多,电站产出偏差较大;( 2)运维效率低:由于电站所处地理环境限制、专业技术人员匮乏、电站分散 布局造成的现场管理难度加大以及缺乏专业的运维管理系 统造成的效率低下;( 3)缺乏维护工具:光伏电站维 护检测方式落后,缺乏现场检测维修工具;(4)维护措施不到位:维护工作不能适应现场环境条件,宽温,粉尘 污染;( 5)安全防范不足:无有效措施预防电站火灾,防盗及触电事故;(6)监测数据分析能力不足:主要 体现在数据误差较大、数据存储空间不够、数据传输掉包严 重及数据采集范围缺失等。为了建立有效系统化的光伏电站运维体系。我们首先需要明确光伏电站的运维的技术要 求。具体分析如下:组件维护标准 1. 组件清扫维护清扫条件:光伏方阵输出低于初始状态(上一次清洗结束时)输出的85% 。清洗注意事项:(1)清洗工具:柔软洁净的布料(2)清洗液体:与组件温差相似(3)气候条件:风力 >4 级,大雨、大雪等气象条件禁止清洗(4)工人数量: 15 — 20 人( 5)清洁时间:没有阳光的时间或早晚,光伏组件被阳光晒热的 情况下用冷水清洗会使玻璃盖板破裂。 2. 组件定期检查

相关文档