绝缘油溶解气含量色谱分析报告

变 压 器 试 验 报 告

变 压 器 试 验 报 告 检测日期:2013.9.15 样品名称: 干式变压器 样品安装位置:津华苑海连大厦2#变电所 一、铭牌: 型号 SCB10—1250/10 额定容量 1250 KVA 相数 3 电压组合 10±2*2.5%/0.4KV 联接组号 Dyn11 阻抗电压 5.85 % 厂家 江苏兆盛电气有限公 司 出厂日期 2013.8.19 出厂序号 21307067 分接位置 电压(V) 电流(A) 1 10500 72.17 2 10250 3 10000 4 9750 5 9500 低压侧 400 1804.3 二、直流电阻测量: 温度:19℃ 湿度55% 分接开关位置 1 2 3 4 5 高压侧 AB (m Ω) 569.9 555.3 542.5 529.1 516.1 BC (m Ω) 569.2 554.7 542.0 528.6 515.6 AC (m Ω) 568.6 554.1 541.3 528.0 515.0 不平衡系数(%) 低压侧 an bn cn 不平衡系数(%) 测试值(m Ω) 0.346 0.339 0.349 注:1600KVA 及以下变压器各相间不平衡率小于4%;线间不平衡率小于2% 三、变比测定: 档位 计算变比 AB/ab(%) BC/bc(%) CA/ca(%) 1 26.250 -0.00 0.00 -0.04 2 25.625 -0.03 0.04 -0.05 3 25.000 0.06 0.10 0.01 4 24.375 0.04 0.03 0.01 5 23.750 0.03 0.08 0.04 注:变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%;其它分接的电压比不得超过±1% 四、绝缘及交流耐压: 项 目 绝缘电阻(M Ω) 耐 压 试前 试后 电压 时间 / 高压对低压及地 2500 2500 35 kV 1min / 低压对高压及地 2500 2500 3 kV 1min / 注:交流耐压出厂值:高压对低压及地---35KV ;低压对高压及地---3KV

变压器实验报告

专业:电子信息工程: 实验报告 课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验

实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N 以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

单相变压器实验报告学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 组号: 22 一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 答:在量程范围内,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U 0=f(I ),P =f(U ) , cosφ =f(U )。 2、短路实验 测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cosφ K =f(I K )。 四、实验方法1

2、屏上排列顺序 D33、DJ11、 3、空载实验 (1相组式变压器DJ11U 1N /U 2N =220/55V ,I 路。 (2 (3范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。 (4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N 以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 表4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。 (3)接通交流电源,逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于 为止,在~I N 范围内测取变压器的U K 、I K 、P K 。 (4)测取数据时,I K =I N 点必须测,共测取数据6-7组记录于表3-2中。实验时记下周围环境温度(℃)。 X

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 12291099 组号: 22

一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 答:在量程围,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。 2、短路实验 测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K), cosφK=f(I K)。 四、实验方法 1、实验设备 2、屏上排列顺序 D33、DJ11、D32、D34-3、D51、D42、D43

图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 (1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量P N=77V·A,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=0.35/1.4A。变压器的低压线圈a、x接电源,高压线圈A、X开路。 (2)选好所有测量仪表量程。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。 (3)合上交流电源总开关,按下“启动”按钮,便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.3U N的围,测取变压器的U0、I0、P0。 (4)测取数据时,U=U N点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。

(完整word版)变压器探究实验报告

西安交通大学高级物理实验报告 课程名称:高级物理实验实验名称:变压器与线圈组合探究第 1 页共18页 系别:实验日期:2014年11月25日 姓名:班级:学号: 实验名称:变压器与线圈组合探究 一、实验目的 1、验证变压器原理; 2、探究山形电压器电压分布及其变化规律。 二、实验器材 1、CI-6552A POWER AMPLIFIER II 电源适配器; 2、Science Wor kshop? 750 Interface 接线器; 3、匝数为400、800、1600、3200的线圈若干; 4、方形铁芯与山形铁芯若干; 5、计算机及数据处理软件Data Studio; 6、导线若干。 三、实验原理 1、变压器简介 变压器(Transformer)利用互感原理工作。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。 变压器在电器设备和无线电路中常被用来升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 2、变压器相关计算原理

变压器实验报告

实验报告 课程名称: 电机与拖动指导老师: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目得与要求(必填)????二、实验内容与原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)??????四、操作方法与实验步骤 五、实验数据记录与处理??六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目得 1.通过空载与短路实验测定变压器得变比与参数。 2.通过负载实验测取变压器得运行特性。 二、预习要点 1.变压器得空载与短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2。在空载与短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器得铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性UK=f(I K),P K=f(UK)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cosφ2=1得条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1、空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中得一相,其额定容量PN=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0。345/1。38A.变压器得低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01得交流电源调压旋钮调到输出电压为零得位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”得按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 UN,然后,逐次降低电源

电压,在1。2~0.5U N得范围内,测取变压器得U0、I0、P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N得点必测,并在该点附近测得点应密些。为了计算变压器得变化,在U N以下测取原方电压得同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中.

变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准 Prepared on 24 November 2020

变压器油检测技术标准 变压器油检测项目 (1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手

段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有%~%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。

315kva变压器试验报告2.doc

配电变压器试验报告变压器双重编号或安装地点 试验环境温度(℃)20 试验环境湿度( %)55 试验时间试验性质交接 1、铭牌 型号S11-315/10 高压线圈额定电压 (kV) 10 额定电流 (A) 18.2 容量( kVA )315 额定电压 (V) 400 Dyn11 低压线圈 额定电流 (A) 454.7 接线组别 制造厂家 Ⅰ10500 高压各档位 Ⅱ10000 电压 Ⅲ9500 2、接线组别、电压变比及误差测量 实测变压比 档位铭牌变比 AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ 26.250 26.248 26.245 26.240 Ⅱ 25.000 24.988 24.985 24.990 Ⅲ 23.75 23.739 23.735 23.736 3、绝缘电阻及吸收比测量 测量部位 R15”R60” K(R60 ” /R15 ”) (M?) (M?) 高—低6500 9000 1.4 高—低地4000 6500 1.6 低—高地3000 5000 1.7 4、直流电阻测量 相别高压绕组(档位) 低压绕组测量值ⅠⅡⅢ R AB (?) 4.380 4.153 3.362 R a0(?) 0.08623 R BC (?) 4.364 4.151 3.368 R b0(?) 0.08619 R AC (?) 4.360 4.150 3.407 R c0(?) 0.08621

线间差 % 0.3 0.1 0.3 相间差 % 5、绝缘油耐压试验 次数 1 2 3 4 5 平均击穿电压 (Kv) 38 34 35 34 35 35.2 6、绕组连同套管交流耐压试验 部位施加电压( kV )时间 (s) 结果高—低地28 60 合格 7、接地电阻测试 接地电阻值( ?) 2.2 8、结论:

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器油实验报告

绝缘油质试验报告 试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年10月30日 名称项目330kV主变(#3主变) 杂质无 游离碳无 水份mg/L 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 水溶性酸PH 5.4 闪点℃148 介损tg?20℃ 90℃ 1.22% 击穿电压(kV) I 69 II 68 III 70 IV 69 V 68 VI 69 平均68.8 结论合格 审核:秦勤试验:江涛

充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告 委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年10月30日样品说明分析日期2015年10月30日 项目 分析结果ul/l 设备名称330kV主变(#3主变) 氢H20 氧O2/ 一氧化碳CO 2 二氧化碳CO2141 甲烷CH40.56 乙烷C2H60 乙烯C2H40 丙烷C3H8/ 乙炔C2H20 丙烯C3H6/ 总烃(C1+C2) 0.56 结论正常 备注 审核:秦勤试验:江涛

绝缘油质试验报告 试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年12月19日 名称项目330kV主变 (#2主变试验后) 330kV主变 (#3主变试验后) 杂质无无 游离碳无无 水份mg/L 9.1 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 0.008 水溶性酸PH 5.4 5.4 闪点℃148 147 介损tg?20℃ 90℃ 1.21% 1.20% 击穿电压(kV) I 70 68 II 67 69 III 70 70 IV 69 68 V 71 70 VI 69 69 平均69.3 69 结论合格合格 审核:秦勤试验:江涛

充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告 委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年12月18日样品说明分析日期2015年12月18日 项目 分析结果ul/l 设备名称 330kV主变 (#2主变试验后) 330kV主变 (#3主变试验后) 氢H20 0 氧O2/ / 一氧化碳CO 2 2 二氧化碳CO2139 142 甲烷CH40.54 0.56 乙烷C2H60 0 乙烯C2H40 0 丙烷C3H8/ / 乙炔C2H20 0 丙烯C3H6/ / 总烃(C1+C2) 0.54 0.56 结论正常正常 备注 审核:秦勤试验:江涛

变压器保护现场试验报告

1#动力变保护现场试验报告 变压器及CT 有关数据 产品型号:SZ9-20000/220 额定容量:20000 kV A 变压比:220±8×1.25%/10.5 kV 联结组标号:YN ,d11 220 kV 侧额定电流:52.49 A 10.5 kV 侧额定电流:1099.7 A 空载电流:0.57% 空载损耗:26.846 kW 负载损耗:90.188 kW 短路阻抗:12.45% 220 kV 侧电流互感器变比: 150/1 A (1 A 侧接为Y 型) 10.5 kV 侧电流互感器变比:2000/1 A (1 A 侧接为Y 型) 校验差动CT 的接线和极性,应如下图所示。方法是:先将380V 三相交流电压施加于变压器10kV 侧,然后将220kV 侧三相短路,从而在变压器两侧CT 中产生电流,由SEL-587差动保护装置测量出这六路电流的大小及相角,画出向量图(六角图),即可判断CT 的极性是否正确。 设计要求的保护定值 1. 差动保护:根据SEL-587继电器特性来整定 2. 速断保护: 3.20 A 0秒 3. 复合电压过流保护:0.46 A 1.80秒 (低电压:60 V 线电压, 负序电压:6 V 相电压) 4. 过负荷报警:0.40 A 1.00秒 A B C a b c

5. 断路器失灵保护 6. 非电量保护:变压器温度(80℃)保护 变压器本体重瓦斯保护 变压器压力释放保护 有载调压开关重瓦斯保护 7.非电量报警:变压器温度(65℃)报警 变压器本体轻瓦斯报警 三、SEL-587保护试验 由SEL-587来实现的保护有: A.变压器差动保护(出口为OUT1) B.变压器温度(80℃)保护(出口为OUT2) C.变压器本体重瓦斯保护(出口为OUT2) 1. SEL-587继电器主要整定值 MVA=20.0(变压器额定容量) VDWG1=220.00(kV) VDWG2=10.50(kV) TRCON=YDAB(变压器接法) CTCON=YY(CT接法) TAP1=0.35(220kV侧额定电流) TAP2=0.55(10kV侧额定电流) O87P=0.7(最小动作电流倍数) U87P=10.0(无制动动作电流倍数) PCT2=15(二次谐波制动,百分数) SLP1=40(一段比率制动,百分数) SLP2=OFF(二段比率,未使用)检查SEL-587整定值及逻辑准确无误后,进行以下第2~8项试验。 2.制动差动元件试验(O87P=0.7) 首先将SEL-587保护装置上电,“差动保护”压板投入。将220kV侧18205断路器、10kV 侧305断路器合上。 试验方法:在SEL-587的IAW1(即一次侧A相)中通入工频电流,从零逐渐增加电流,直到87R1元件置位,差动保护出口OUT1动作,18205和305断路器同时跳闸。计算机上指示“1#动力变差动保护跳闸”并且发出事故音响。记下87R1元件置位时的电流值,与预期值O87P×TAP1×1.732=0.42A比较,误差应在允许范围内。根据同样的方法,对B相、C相也进行试验。试验结果填入下表。

电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; h.v.:Height Voltage 高压; l.v.:Low Voltage 低压; m.v.:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电; U m:Highest V oltage for eguipment 设备最高电压。

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分布特点可分 集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝缘产生破坏 性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷的情况下, 再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有 效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。 产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴露时间过长,器身表面不清洁,油箱内壁脏,套管瓷件不干净,变压器油不合格,真空处理不当,油过热等。解决办法是:缩短器身在空气中的暴露时间,保证器身、油箱内壁和套管表面的清洁,换油并冲洗,重新真空处理等。 ⑤泄漏电流的测量与绝缘电阻相似,试验电压高,测量仪表灵敏度高,相比之下更灵敏,

变压器类试验报告表格

10kV电力变压器试验 环境温度:o C 相对湿度: % 试验日期: 201 年月日 1、基本数据 安装位置 设备型号SCB11-1250/10 设备编号20180503 出厂日期2018.05 设备厂商江西红日变电设备有限公司 2、绝缘电阻测试(MΩ)使用仪器:UT513绝缘电阻测试仪(2500V)编号:3080264158 测试部位高对低高对低及外壳低对高及外壳备注 耐压前1000MΩ1000MΩ1000MΩ同一条件下与前次测试无显著 变化,一般不低于上次值的70%耐压后1000MΩ1000MΩ1000MΩ 3、绕组直流电阻测试使用仪器:SM33B直流电阻测试仪编号:9310584 分接头位置 高压侧(Ω)低压侧(mΩ)技术要求 R AB R BC R CA R ao R bo R co依据广西电网 Q/GXD126.01-2009《电力设备交 接和预防性试验规程》 1600kVA 以下:相间差别不大于平均值的 4%,线间差别不大于平均值的2% 1 0.55188 0.5523 0.5515 0.0002 752 0.00026 84 0.00027 30 2 0.5382 0.5386 0.5387 3 0.5239 0.524 4 0.5235 4 0.5146 0.5117 0.5109 5 0.5011 0.4983 0.4975 4、电压比误差测量(%)使用仪器:SM63A 变压器变比测试仪编号:96914 电压比误差 档位 1 2 3 4 5 技术要求接线组别标号AB/ab -0.06 -0.01 -0.08 -0.01 -0.06 额定分接变比允许偏差为 ±0.25%.其他分接变比应在 阻抗电压的1/10内,但偏差 要<±1% BC/bc -0.09 -0.04 -0.10 -0.09 -0.02 CA/ca -0.01 -0.02 -0.06 -0.04 -0.09 5、电气性能试验使用仪器:SM500A 变压器损耗参数测试仪编号:950482 空载损耗1880W 空载电流0.43% 技术要求负载损耗9570W 阻抗电压 6.17% 与上次试验无明显变化6、6、交流耐压测试使用仪器:ST3598变频谐振试验电源装置 编号:A101090717-02 技术要求 低压侧短接地,高压侧短接接加高压30kV,1min,结果:无异常高压侧短接地,低压侧短接用2.5kV摇表代替,1min,结果:无异常 无闪络、无放电或击穿现象 结论: 试验项目符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等级施工单位重庆进源送变电工程有限公司试验人员卜朋、陈兴家 记录人员陈诚

变压器油耐压试验的方法与分析(可编辑修改word版)

变压器油耐压试验的方法与分析 作者姓名:王晓超 作者单位:油化验班 报送单位:修试工区

变压器油耐压试验的方法与分析 【摘要】: 影响变压器油耐压试验的因素有很多,主要是试验方法的选择、环境的影响以及人为因素。在现有设备电压等级不断升高,而实验仪器更新慢的情况下,我们只有立足现有设备,保证变压器油实验结果的准确可靠。 【关键词】: 击穿电压、球形和球盖形电极、平板倒角形电极 【引言】 无论是在日常的维护或是设备新装过程中,变压 器油的耐压试验都是一项重要的质量标准,直接关系到设备 的安全运行。所以,试验结果的准确性就尤为重要。而不同 的方法和标准,导致测定结果不同。本文就试验方法及结果 的分析判断进行一些讨论。 1.试验方法 1.1.试验方法的分类 现阶段我国关于绝缘油击穿电压测试方法的标准比较 常用的有GB/T507—1986《电气用油绝缘强度测定法》和DL/T429—1991《电力系统油质试验方法》,其中GB/ T507—1986 主要参照IEC156《绝缘油电气强度测定方法》制定,GB/T507—1986 和DL/T429—1991 这两种标 准的测试方法差别较大。

图1 试验方法的主要区别 1.2不同分类对击穿电压测定值的影响 选择1 号样品油代表50~60KV 的变压器油 2 号样品油代表40~50KV 的变压器油 3号样品油代表30~40KV 的变压器油 4号样品油代表20~30KV 的变压器油

图2 实验数据的比较 从实验结果可以看出:使用三种不同结构形状电极测得击穿电压不论对那种油样,都以球形电极的击穿电压值为最高,球盖形次之,平板形相对较低。不同升压速度和不同间隔时间对击穿电压影响不大。 1.3现状调查 我局在2008 年以前,设备都是在220KV 及以下的电压 等级。所以我们在变压器油耐压试验的方法上一直采用的是

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号1AH型号1AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号1AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态合闸 (MΩ)分闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号2AH型号2AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号2AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号3AH型号3AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号3AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ )温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人

变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准 变压器油检测项目 (1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析 (11)绝缘油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。 5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。电力变压器试验报告 1、试品参数 设备名称:10kV电力变压器委托单位: 型号:S11-M-250/10-0.4 额定电压:10kV 编号:2006283 额定电流14.4A/360.9A 出厂日期:2006年9月额定容量:250KV A 极性组别:生产厂家: 分接头电压V 位置I II III IV VI 高压10500 10000 9500 2、试验仪器列表 仪器名称型号规格编号生产厂家仪器状态数字兆欧表GDT-5005 005754 广州高德仪器厂合格 高压试验仪HCSD-110/0.2 021112 武汉华超合格 变压器直流电阻测试仪3393 702 保定金达合格 3、绝缘电阻(MΩ)、直流泄漏电流、介质损失角 绝缘电阻(MΩ)直流泄漏电流介质损失角 接法R60"-R15"K (KV) (μA)KV tgδ% CX(PF) 高压-中低地2500/1445 1.73 低压-高中地2500/2118 1.18 4、交流耐压、套管介质损失角 交流耐压套管介质损失角 接法(KV) (分) 结论序号tgδ%CX(PF)高压-中低地35 1 通过 低压-高中地 5 1 5、直流电阻(Ω)、变压比测定:分接头() 直流电阻(Ω)变压比:分接头()相序分接头()相序相序变比误差±% A-B 58.25Ωa-0 32.38mΩA-B B-C 58.25Ωb-0 32.39mΩB-C C-A 58.25 c-0 32.35mΩC-A 6、试验结果 试验日期2012年1月16日气候晴温度32℃湿度75% 备 注 10kV电力变压器试验结果符合标准要求,试验中未发现导常,试验结果合格。 审核:试验: