文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔类设备安全技术规程

塔类设备安全技术规程

编号:SM-ZD-99501 塔类设备安全技术规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

塔类设备安全技术规程

简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员

之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整

体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅

读内容。

1.操作人员必须掌握熟悉炼塔的操作条件、工艺指标及设备性能,熟练掌握炼塔各类事故和异常现象的判断与处理。

2.各种塔类应在设计规定的最高允许压力及壁温指标范围内操作,对于技术资料不

全的设备应即进行测厚探伤,经有关部门进行技术鉴定。确定技术标准后方可投用。

3.操作压力在0.7kg/cm2以上的塔类应按受压容器进行管理。

4.各种塔类应具有以下附件和安全设施:

温度计、压力表、液面计、单向阀、安全阀、排空阀、接地线、安全梯、操作平台、消防蒸汽线。

5.对各类塔体必须有车间汇同有关部门做如下定期检查,检查塔体强度和严密性。

(1)外部检查必须至少每年一次,主要检查安全附件是否

齐全良好。

(2)内部检查两年至少一次,检查塔体内部表面的焊缝变形和腐蚀情况,必要时选择腐蚀比较严重的部位进行测厚。

(3)水压试验每六年至少进行一次,试验压力为设计压力的1.5倍,检查塔体的强度和严密性.负压塔试压压力不小于2公斤/厘米2。

6.在塔壁上加开管孔或人孔,不允许开在塔体纵焊缝上,直径50mm以上的管孔必须焊加强板,加强板的焊缝应距塔壁焊缝20mm以上,并注意所使用材料及施工方法符合有关规定。

7.塔体及连接的法兰、管线严禁有泄漏发生,以防火灾。

8.各种塔类冷却系统形成负压,严禁打开放空阀向塔内补压。

9.塔体动火或进入检修,必须按规定抽净存油,进行充分吹扫,塔内动火时,必须保证先用蒸汽蒸塔48小时以上。塔内不动火时,必须保证用蒸汽蒸塔24小时以上。并进行自然通风12小时,方可进行检修作业。

10.塔内或在塔壁动火时,必须经化验分析合格(可燃汽

体总量≮0.5%),并办理用火手续后方可进行。

11.进入塔内进行检修作业,必须经化验分析合格(氧含量>20%)并办理进入设备内部作业手续后方可进行。还要注意将人塔的蒸汽线上加盲板,防止误开伤人。

12.检修炼塔的同时,必须将安全阀拆下,由专人进行重新订压,并做好记录。

13.炼塔检修后要按规定进行清理,必须经过生产单位检查认可,方可封入孔。

14.各种塔开塔时,应自上而下的将人孔打开,塔内积存的硫化铁必须在湿润的情况下取出,送入安全地域,埋入地下。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise