文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验
大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验

摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。

关键词:试验;一次升流;保护;校验

1.引言

大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。

实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。

升压站一次升流

升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。

本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。

3.发变组一次升流

发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高

发电厂运行管理规范

发电厂运行管理规范 第一章总则 第一条为规范发电运行值班工作,展现文明窗口形象,确保人员和设备的安全,根据《安规》、现场运行规程以及本厂文件,特制定本制度。 第二条本制度适用于电厂所有运行的值班管理工作。 第二章交接班管理制度 第三条交班前20分钟值班员向班长汇报设备运行状况,班长向值长汇报设备运行情况,交班值必须对本班的工作情况作详细记录,对所负责的卫生区域进行清扫。 第四条接班人员必须提前15分钟到达值班现场,按岗位进行对口交接,查阅前、后台记录,询问情况,重点检查了解下列情况:(一)系统、设备运行方式; (二)设备的运行情况; (三)设备检修安全措施的布置情况; (四)至前一次当班时间内设备故障及设备异动情况; (五)检查安全工器具、钥匙、备品情况及规程、图纸等有无短缺或损坏,若有应及时向交班人员提出并作好记录,否则一经接班,接班者对其负全部责任; (六)对控制室卫生进行检查,发现卫生不合格时,必须及时向交班人员提出,待清扫干净后再接班,否则一经接班,接班人员负全部责任; (七)调度命令及上级指示; (八)各项工作完成情况; (九)设备异常或异动后,必须到现场进行交接,否则,因交接不清发生问题,除交班人员无交代和记录外,一般情况下,由接班人员负全部责任。

第五条交班人员应向接班者详细介绍设备运行方式、设备异动、本班的操作、存在的问题等情况,并和接班者到现场查看以下内容:(一)设备重大缺陷; (二)工器具、钥匙及公用图纸资料等; (三)异动后的设备。 第六条交接班应做到“三交”、“五不接” (一)三交 1、书面交; 2、现场交; 3、口头交,以书面为依据。 (二)五不接 1、未做好交班准备工作不接(如记录不清、交待不明、心中无数); 2、在事故处理或操作过程中不接; 3、工具、资料不全不接(如钥匙、工具、图纸、资料、运行日志、两票、各种记录等); 4、卫生工作未做好不接; 5、上级通知或命令不明确,或有其它明显妨碍设备安全运行的情况不接。 第七条接班程序 查阅记录→询问情况→检查设备→召开班前会→按时接班 第八条接班人员在接班签名处签名,交班人员在交班签名处签名,由接班人员发出接班令后,交班人员方可离开现场。 第九条值长、班长在接班后应全面了解本厂设备运行情况。 第十条互相换班必须遵守有关规定,禁止上连班。 第三章监盘规定 第十一条值班员单独监盘,不允许中途随便离开岗位。 第十二条监盘时必须坐姿端正、规范,精力集中。 第十三条监盘时不准和他人闲谈,不准看书报、不准玩手机及做与工作无关的事情,不准无关人员围盘。

西安交通大学16年3月课程考试发电厂电气设备作业考核试题

请同学及时保存作业,如您在20分钟内不作操作,系统将自动退出。 西安交通大学16年3月课程考试《发电厂电气设备》作业考核试题 试卷总分:100 测试时间:-- 单选题 判断题 一、单选题(共30 道试题,共60 分。) V 1. 无汇流母线接线没有得是()桥。 A. 桥形接线 B. 角形接线 C. 星形接线 D. 单元接线 满分:2 分 2. 下列哪个不属于隔离开关的作用()。 A. 隔离电压 B. 倒闸操作 C. 隔离电流 D. 分.合小电流 满分:2 分 3. 选择消弧线圈时不应考虑的条件是()。 A. 电网电容电流值Ic应考虑电网5~10年的发展 B. 消弧线圈应避免在全补偿状态下运行 C. 欠补偿运行 D. 长时间中性点位移电压≤15%相电压 满分:2 分 4. 发热会使导体机械强度下降,绝缘性能降低,接触电阻增大等。为了保证导体可靠地工作,按照有关规定,导体正常工作温度不应超过(),导体通过短路电流时,短路最高允许温度高于正常允许温度,对于铝导体,可取()。 A. 25℃;180℃ B. 70℃;200℃ 满分:2 分 5. 选择限流电抗器时,正确的要求是()。 A. 额定电流按持续工作电流 B. 正常工作时电抗器上电压损失不大于额定电压的5% C. 在电抗器以下短路时其上母线剩余电压应在80%以上 D. 无需进行动稳定校验 满分:2 分

6. 不同回路长期持续工作电流应根据()确定。 A. 单回路按最大负荷电流(包括事故情况下转移过来的电流) B. 双回路按最大负荷电流的1.8倍 C. 母联断路器按最大元件负荷电流的2倍 D. 单台变压器回路按额定电流的1.3~2.0倍 满分:2 分 7. 熔断器的熔断时间与电流间的关系曲线称为()。 A. 安秒特性 B. 伏安特性 满分:2 分 8. 检验高压断路器开断能力的开断电流应取()。 A. 断路器实际开断时间的短路电流 B. 短路冲击电流 C. 短路动稳定电流 D. 额定短路电 满分:2 分 9. 在化工腐蚀性1类、2类环境中不须采用防腐型的设备是()。 A. 变压器 B. 电动机 C. 灯具 D. 塑料外护层电缆 满分:2 分 10. 校验电器短路热稳定所用的计算时间为()。 A. 继电保护装置主保护动作时间 B. 继电保护装置后备保护动作时间加断路器全分闸时间 C. 继电保护装置主保护动作时间加断路器全分闸时间 D. 断路器全分闸时间 满分:2 分 11. 支柱绝缘子及穿墙套管动稳定校核P(允许力)/Px(破坏力)应不大于()。 A. 0.4 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8 满分:2 分 12. 选择母线从窗口穿过且无固定板的电流互感器对其进行的校验不必要的是()。 A. 变比 B. 动稳定 C. 热稳定 D. 绝缘水平 满分:2 分 13. 63kV及以下高压隔离开关相间距离小于厂家规定尺寸时须校验()。 A. 动稳定电流值 B. 热稳定电流值 C. 泄漏比距

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

电力系统分析实验报告

本科生实验报告 实验课程电力系统分析 学院名称核技术与自动化工程学院 专业名称电气工程及其自动化 学生姓名 学生学号 指导教师顾民 实验地点6C901 实验成绩

二〇一五年十月——二〇一五年十二月 实验一MATPOWER软件在电力系统潮流计算中的应用实例 一、简介 Matlab在电力系统建模和仿真的应用主要由电力系统仿真模块(Power System Blockset 简称PSB)来完成。Power System Block是由TEQSIM公司和魁北克水电站开发的。PSB是在Simulink环境下使用的模块,采用变步长积分法,可以对非线性、刚性和非连续系统进行精确的仿真,并精确地检测出断点和开关发生时刻。PSB程序库涵盖了电路、电力电子、电气传动和电力系统等电工学科中常用的基本元件和系统仿真模型。通过PSB可以迅速建立模型,并立即仿真。PSB程序块程序库中的测量程序和控制源起到电信号与Simulink程序之间连接作用。PSB程序库含有代表电力网络中一般部件和设备的Simulink程序块,通过PSB 可以迅速建立模型,并立即仿真。 1)字段baseMVA是一个标量,用来设置基准容量,如100MVA。 2)字段bus是一个矩阵,用来设置电网中各母线参数。 ①bus_i用来设置母线编号(正整数)。 ②type用来设置母线类型, 1为PQ节点母线, 2为PV节点母线, 3为平衡(参考)节点母线,4为孤立节点母线。 ③Pd和Qd用来设置母线注入负荷的有功功率和无功功率。 ④Gs、Bs用来设置与母线并联电导和电纳。 ⑤baseKV用来设置该母线基准电压。 ⑥Vm和Va用来设置母线电压的幅值、相位初值。 ⑦Vmax和Vmin用来设置工作时母线最高、最低电压幅值。 ⑧area和zone用来设置电网断面号和分区号,一般都设置为1,前者可设置范围为1~100,后者可设置范围为1~999。 3)字段gen为一个矩阵,用来设置接入电网中的发电机(电源)参数。 ①bus用来设置接入发电机(电源)的母线编号。 ②Pg和Qg用来设置接入发电机(电源)的有功功率和无功功率。 ③Pmax和Pmin用来设置接入发电机(电源)的有功功率最大、最小允许值。 ④Qmax和Qmin用来设置接入发电机(电源)的无功功率最大、最小允许值。 ⑤Vg用来设置接入发电机(电源)的工作电压。 1.发电机模型 2.变压器模型 3.线路模型 4.负荷模型 5.母线模型 二、电力系统模型 电力系统中输送和分配电能的部分称为电力网,它包括升降压变压器和各种电压等级的输电线路、动力系统、电力系统和电力网简单示意如图

《电力系统运行与控制》报告

电气工程学院电气工程专业

智能电网技术综述 摘要:阐述了智能电网的内涵和特点,总结了智能电网技术的国内外研究现状以及发展智能电网对中国的重要意义,分析了我国发展智能电网的条件,指出了建设智能电网在网络拓扑、通信系统、计量体系、需求侧管理、智能调度、电力电子设备、分布式电源接入等领域需要解决的关键技术问题。 关键词:智能电网;智能调度;节能减排;分布式发电 Survey on Smart Grid Technology Abstract:In this paper the connotation of smart grid is expounded, the present research status of smart grid home and abroad as well as the practical significance of developing smart grid in China are summarized. As a reference for relative researchers, this paper analyzes the conditions to develop smart grid in China, and points out the key technological problems to be solved for the development of smart grid in the fields of power network topology, communication system, metering infrastructure, demand side management, intelligent dispatching, power electronic equipments, distributed generation integration etc. Key words: smart grid;intelligent dispatching;energy-saving and pollutant emission reducing;distributed generation 0引言 近来国际上,特别是在北美和欧洲关于“智能电网”的研究和讨论很热。智能电网是使用健全的双路通信、高级的传感器和分布式计算机的电力传输与分配网络,其目的是改善电力传送和使用的效率、可靠性和安全。常用的英文术语有:Smart Grid,IntelliGrid,Self-Healing Grid,Modern Grid等。这些词具有相似的 内涵,目前使用较多的是Smart Grid。本文使用的“智能电网”与此词相对应[i ii iv]。1智能电网研究的目标和主要特征 1.1智能电网研究的目标 智能电网研究的目标是: 1)实现(以抵御事故扰动为目的)安全稳定运行,降低大规模停电的风险; 2)使分布式电源(DER,含分布式发电、分布式储能和电力用户的需求响应)得到有效的利用; 3)提高电网资产的利用率; 4)提高用户用电的效率、可靠性和电能质量。需要强调的是,驱使人们研究智能电网的,不是电的成本,而是由于缺乏合格电力所造成损失的成本。而通信和信息技术的长足发展已为实现这些目标准备好了良好的技术条件。 1.2智能电网的主要特征 同目前电网的功能相比较,将来智能电网的主要特征是: 1)激励节约用电——向用户提供充分的实时(或分时)电价信息,有许多方案和电价可供用户选择; 2)提供发电及储能——以大量“即插即用”的分布式电源补充集中式发电; 3)使市场化成为可能——末端用户可以积极参与成熟、健壮、很好集成的

火力发电厂2018贮灰场运行管理

火力发电厂贮灰场运行管理 一、前言 燃煤火力发电厂的贮灰场是为了保护环境、减少污染而建造的。贮灰场根据其设计运行方式分为水力贮灰场和干式贮灰场。贮灰场是为贮存粉煤灰而运行建造的贮存运行场地,灰场中的初期坝大部分都采用碾压式堆石坝建成,而后期的粉煤灰子坝,采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成。 贮灰场工程是整个电厂水工建筑的重要组成部分。该工程的运行质量及进 度将直接影响工程的进展,要求在锅炉点火前使灰场具备贮灰条件,且工程必须按设计要求进行验收。 随着近年来粉煤灰综合利用的开展以及干灰场的建设,水力贮灰场所需库容和利用年限将逐步减小,但贮灰场仍是整个工程不可或缺的一部分。下面就贮灰场运行步骤、有关构筑物运行概况、质量要求和注意事项以及运行管理方面等情况进行论述。 二、运行准备阶段 2.1灰场运行前必须具备下列文件及竣工资料:灰场运行蓝图、说明书、验收评 价资料、竣工报告、环境评审资料及安全评价资料,库区或坝址的地形测量资料、工程地质资料、沉降观测资料及水文气象资料,有关部门同意在灰场征购土地的批文等;征购土地手续;灰坝库区内必须拆迁的项目,应按有关合同规定拆迁完毕;与运行分包单位签定粉煤灰综合处置合同,与监理单位签订工程监理合同等。 2.2灰场运行前应进行运行图设计交底和运行图技术会审等工作。 2.3编制和审核灰场粉煤灰综合处置规程。粉煤灰综合处置规程是运行单位

组织灰场运行的总体运行部署,运行方必须遵守和贯彻国家的有关法令、法规、 规程和各项技术政策。粉煤灰综合处置规程的编制内容、深度及编审办法,应按电力建设运行技术管理制度的有关规定办理,其主要内容应包括:运行综合进度;运行总平面布置;运行方案、劳动力和运行机具;保证灰场运行质量、安全、降 低成本的措施;运行期的防汛方案和措施;运行现场平面、高程控制网的确定。 运行准备工作做得越充分细致,越能保证顺利运行,在具备了上述运行基本条件后,灰场才能逐步开始运行。 三、各级子坝材料 各级子坝采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成,在子坝施工前,必须要求 运行施工方,对粉煤灰进行见证取样,到有专业检测资质的试验室,进行粉煤灰击实度检验,依据检测的结果,对粉煤灰进行有措施的配比工作。 3.1库区料场复查。运行单位进入现场后,应对设计提供的料场勘查报告和调查 试验资料进行认真核查,对设计文件中选定的每个料场储量与质量在可能范围内 取样复核。 3.2库区料场规划。料场的使用规划,应根据灰坝坝型、料场地形、运行分期 和导流渡汛方式等具体运行条件,并按照运行方便、降低费用、保证质量及筑坝材料在运行期间使用均衡的原则进行规划。 3.3粉煤灰运输。粉煤灰原料必须符合图纸设计要求,必须采取和制定具体可行 的技术管理措施。 每个库区使用前应根据粉煤灰综合处置规程进行场地布置,规划为灰库区、 渣库区。具体工作有:划定库区的边界并埋设界标,砍伐树木并清除树根,清除

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置原理 级: 名: 号: 指导老师:

实验一 发电机自动准同期装置实验 、实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、学会观察、分析有关实验波形。 二、实验基本原理 (一)控制发电机运行的三个主要自动装置 同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段: (1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速; (2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压; (3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行; 输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。 (4) 上述过程的控制, 至少涉及 3个自动装置, 即调速器、 励磁调节器和准同期 控制器。它们分别用于调节机组转速 /功率、控制同步发电机机端电压 /无功功率 和实现无扰动合闸并网。 (二)准同期并列的基本原理 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。 准同期并列要满足以下四个条件: 发电机电压相序与系统电压相序相同; 发电机电压与并列点系统电压相等; 发电机的频率与系统的频率基本相等; 合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 1) 2) 3) (4) 具体的准同期并列的过程如下: 先将待并发电机组先后升至额定转速和额定 电压,然后通过调整待并机组的电压和转速, 使电压幅值和频率条件满足, 再根 据“恒定越前时间原理 ”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时 机发出合闸命令, 使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。 这种并列操作的合 闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。 自动准同期并列, 通常采用恒定越前时间原理工作, 这个越前时间可按断路

南昌大学发电厂实验报告

二、具有灯光监视的断路器控制回路实验 一、实验目的 1、掌握具有灯光监视的断路器控制回路的工作原理,电路的功能特点。 2、理解为使断路器控制回路能安全可靠地工作,所必须满足对合闸及分闸监视的基本要求及其重要性。 3、结合ZB02挂箱控制开关的触点图表,学会开关的使用、控制回路的接线和动作试验方法。 4、根据现有的设备,结合发电厂电气部分课程中的相应断路器控制回路要求与实验方法,来改编实验内容与解决在实验过程中碰到的新问题及想法,最好在实验报告中的总结中写出。 二、原理说明 具有灯光监视的断路器控制回路接线如实验指导书中的图12—1。其控制开关为封闭式万能转换开关LW2—W—2/F6。这种转换开关结构比较简单,它只有一个固定位置和两个操作位置,因而控制线路图也较简单。断路器及控制回路工作情况的监视及操作控制过程如下: 当断路器处于跳闸状态时,其常闭辅助触点QF闭合,控制开关KK手柄处于自然(固定)位置,其触点1—3、2—4都断开。于是,绿灯LD及其附加电阻、QF常闭触点、HC线圈组成通路,绿灯LD就发光,它一方面表示明断路器处于跳闸状态,另一方面表明HC线圈回路完好。当需要进行合闸操作时,可将KK 手柄顺时针转动45°,这时KK触点2—4接通,短接了绿灯LD及其附加电阻,HC线圈得电动作,HQ线圈回路接通,断路器合闸,其常闭触点断开HC线圈回路,常开触点接通了红灯HD回路。红灯HD发光,一方面指示断路器处于合闸状态,另一方面表明跳闸回路完好。当手松开后,KK手柄弹回固定位置,触点

2—4断开,合闸过程结束。当需要进行跳闸操作时,可把KK 手柄逆时针转动45 °,此时KK 触点1—3接通,短接了HD 及其附加电阻,TQ 线圈得电启动,断路器跳闸,绿灯发光。随后KK 手柄弹回原位,触点1-3断开。若断路器属事故跳闸,由继电保护出口中间继电器的触点BC J闭合起动跳闸回路,本次实验可用按钮S B代替BCJ 的常开触点使用,同样起到跳闸的作用。 虽然这种断路器控制回路比较简单,操作也很方便,但是不能装设闪光信号,也不能借助于KK 触点来装设事故音响信号,所以仅适用于机组容量较小,断路器数量较少的小型水电站、小型变电所及一般工矿企业中。 图12-1 具有灯光监视的断路器控制回路 三、实验设备 控 制 小 母 线 熔 断 器 电 动 合 闸跳 位 继 电 器 电 动 跳 闸合 位 继 电 器 继 电 保 护 跳 闸 220V(+) 220V(-) 跳 闸 位 置 信 号 合 闸 位 置 信 号

发电厂运行管理制度编辑

发电厂运行管理制度 总则 第一条为规范发电生产运行管理工作中的行为,提高发电企业的运行管理水 平,健全责任制,保证发电设备能够在安全,经济,可靠,环保的良好状态下运行,根据发电企业的生产特点,制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司各直属,全资,控股发电企业(发电厂或发电公司,以下全部简称“发电厂”)。 第三条发电厂运行管理的任务与目标 *电力生产的安全和效益,主要是通过发供电运行实现的,运行工作是电力生产的第一线。集团公司系统各企业都应坚持检修为运行服务,各项工作为生产服务的观点。 *运行管理是发电企业管理的重要组成部分。发电厂运行管理工作就是通过发电 厂对运行生产的计划、组织、指挥、控制和协调,保证发电生产的安全、经济、可靠、环保,实现集团公司的整体利益最大化。 *认真贯彻"安全第一-、预防为主"的方针,严格执行各项规章制度,调动和发挥发电厂运行人员的积极性,合理利用资源,努力降低消耗,保证电能、热能质量,最大限度地满足社会用电、用热的需要。 第四条发电厂运行管理工作的要求: (一)有一个政令畅通,密切配合,求实高效的运行生产指挥和管理系统。 (二)有一套健全、行之有效、符合现场实际的运行规章制度和完善的基础工作。 (三)有一支政治觉悟和文化、技术素质高、热爱运行工作,相对稳定的运行队伍。 (四)有一个文明、良好的运行生产工作秩序和环境。 (五)运行各项安全、经济指标达到或接近国内同类型设备的先进水平。力争达到国际同类型设备的先进水平。 第一章运行生产指挥系统和管理系统 第一条各发电厂厂长对本厂的运行生产工作负全面领导责任。必须重视运行工作,经常深入现场进行督促和检查,掌握主要设备系统的运行情况及存在问题,掌

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

同步发电机运行与控制实验报告

广西大学电气工程学院 发电机运行实验报告 同步发电机运行与控制 专业班级: 姓名: 学号: 实验地点:

一、实验目的 同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质。 二、实验装置及接线 实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以7.5KW直流电动机与同轴的5KW 同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和计算机监视控制屏(计算机监控)。可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。 直流电动机-同步发电机组的参数如下: 直流电动机: 型号Z2-52,凸极机 额定功率7.5kW 额定电压DC220V 额定电流41A 额定转速1500r/min 额定励磁电压DC220V 额定励磁电流0.98A(5、6、7号机组为0.5A) 同步发电机 型号T2-54-55 额定功率5kW 额定电压AC400V(星接) 额定电流9.08A 额定功率因数0.8 空载励磁电流 2.9A 额定励磁电流5A 直流电动机-同步发电机组接线如图一所示。发电机通过空气开关2QS和接触器2KM 可与系统并列,发电机机端装有电压互感器1TV和电流互感器1TA,供测量、同期用,系统侧装有单相电压互感器2TV作同期用,两侧电压通过转换开关6SA接入同期表S (MZ-10)。 发电机励磁电源可以取自380V电网(他励方式),也可以取自机端(自励方式),通

火力发电厂协调控制系统的分析

大型火电厂锅炉-汽轮机组协调控制系统的分析 上海发电设备成套设计研究所杨景祺 目前我国火电站领域的技术具有快速的发展,单元机组的容量已从300MW 发展到600MW,外高桥电厂单元机组容量已达到900MW。DCS系统在火电站的成功应用,大大提高了电站控制领域的自动化投入水平。本文主要对大型火电机组的两种主要炉型—汽包炉和直流炉机组的协调控制系统的设计机理进行概要性的说明。 1.协调控制系统的功能和主要含义 协调控制系统是我国在80年代引进的火电站控制理念,主要设计思想是将锅炉和汽机作为一个整体,完成对机组负荷、锅炉主汽压力的控制,达到锅炉风、水、煤的协调动作。对于协调控制系统而言包含三层含义:机组与电网需求的协调、锅炉汽轮机协调以及锅炉风、水、煤子系统的协调。 1.1.机组与电网需求的协调 机组与电网需求的协调主要是机组最快的响应电网负荷的要求,包括了电网AGC控制和电网一次调频控制两个方面。目前华东电网已实现了电网调度对电厂机组的负荷调度和一次调频控制。 1.2.锅炉汽轮机的协调 锅炉汽轮机的协调被认为是机组的协调,主要是协调控制锅炉与汽轮机,提高机组对电网负荷调度的响应性和机组运行的稳定性。从协调控制系统而言,对汽包锅炉和直流锅炉都具有相同的控制概念,但由于两种炉型在汽水循环上有很大的差别,导致控制系统具有很大的差别。 1.3.锅炉协调 锅炉协调主要考虑锅炉风、水、煤之间的协调。 2.汽包锅炉机组的协调控制系统 汽轮机、锅炉协调控制系统概念的引出,主要在于汽轮机和锅炉对于机组的负荷与压力具有完全不同的控制特性,汽轮机以控制调门开度实现对压力、负荷的调节,具有很快的调节特性,而锅炉利用燃料的燃烧产生的热量使给水流量变为蒸汽,其控制燃料的过程取决于磨煤机、给煤机、风机

35KV变电站电气设备预防性试验合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站电气设备预防性试验合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

煤业有限公司35KV变电站设备预防性试验合同 合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程 甲方:山西************ 煤业有限公司 乙方:太原********* 有限公司 二零一四年四月

甲方:山西********** 煤业有限公司 乙方:太原********** 有限公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、白愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第_条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:〈〈35KV 变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方白行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

发电厂电气部分课程实验标准实验报告4

南昌大学信息工程电气与自动化工程系电力系统及其自动化教研室 发电厂电气部分课程 标准实验报告 闪光继电器构成的闪光装置实验

闪光继电器构成的闪光装置实验 一、实验目的 1、掌握闪光继电器的内部结构和工作原理。 2、闪光继电器的结构与平时在机动车转向灯的原理实现功能。 3、结合断路器控制回路,理解闪光装置在控制回路中的作用和接入方法。 4、学会闪光继电器的调整方法和接线。 5、闪光继电器实现闪光信号的目的。 二、原理说明 闪光继电器广泛用于具有灯光监视要求的断路器控制回路,闪光既有指示断路器事故跳闸的作用,又有监视断路器操作过程状态的作用(如“预备合闸”或“预备跳闸”)其目的是提高控制回路的监视效果和可靠性,闪光装置与下一个实验项目结合运用,你会得到更全面的认识和深入的理解。 闪光装置的工作原理如图4—1所示。图中SGJ为闪光继电器,它由中间继电器和电阻、电容所构成。当装置两端接入直流电压时,由于实验安钮没有受到力的作用,其常开触点SB3-4断开,常闭触点SB1-2闭合,有回路220 V(+) -1FU-SB1-2常闭触点(此时处于闭合状态)-白灯BD-电阻R1-2FU-220V(-)接通,白色指示灯的BD全压发光,由于SB3-4处于断路状态,SGJ闪光继电器此时没有带电,其回路不会发生动作,相应的其回路中的继电器线圈J并不带电,其常开

触点J3-4断开,常闭触点J1-2闭合。 当按下实验按钮SB,SB3-4的常开触点闭合,有:电路220 V(+)-1FU-J1-2常闭触点(此时处于闭合状态)-线圈J与电容C组成的并联回路-电阻R2-SB3-4常开触点(此时受外力作用处于闭合状态)-白灯BD-电阻R1-2FU-220V(-)接通。 结果由于电路中的阻抗较大,使得电路中的白灯BD发暗光,由于此时在继电器线圈J上有电压在在,电容器C开始充电,电压逐渐升高,当电容器两端电压达到继电器J的动作电压时,J线圈带电,立即动作,一方面,J的常闭触点J1-2切断了电容器充电回路,另一方面常开触点J3-4闭合,使白灯BD能全压发光。 由于充足电的电容器C只能与继电器J的线圈组成闭合回路,电荷只能向继电器J线圈放电,使J不能立即失电,白灯BD能维持一段时间的全压发光状态,当电容器C因放电电压逐渐下降至继电器J 的返回电压时,继电器J复归,常开触点J3-4分开,常闭触点J1-2闭合,电容器C又开始充电,白灯BD又变暗,当C充电至一定电压时,J又动作,白灯BD又全压发光。这样周而复始,就会看到灯光的一闪一闪的现象。

发电厂设备运行分析

发电厂设备运行分析 分析项目:水电站在电力系统中的作用 分析过程: 1、提供电力,作为系统的工作容量分担负荷。可以减少系统火电的系统装机容量; 2、供给系统大量的廉价电量,节省燃料。 3、承担系统备用容量,提高系统供电质量; 4、调节峰荷,改善系统运行条件,降低系统发电成本; 5、起调荷作用,供给无功电力,调节系统电压 总结: 水电站是一个利用水能生产电能的工厂。水能机组是水电站生产能量最重要的动力设备之一。经过水轮发电机将机械能转换为电能。水力发电是目前公认的最清洁的一种能源,同时也是最经济的发电方式。掌握水利机组运行技术对提高水电站乃至电力系统的安全。可靠经济运行水平是十分重要的。因此,水力发电在参与电力系统运行时,它占据一种十分独特的地位,特别是随着电力系统运行时,它占据一种十分独特的地位,特别是随着电力系统容量的扩大,水力发电必将在电力系统中发挥其更大的作用。 一、项目:隔离开关异常运行及事故处理。 过程: 隔离开关在运行和操作中,易发生接点和触头过热、合闸不到位等异常情况,电动操作失灵,对此要求运行人员能正确的分析、判断和处理。

总结: 1、隔离开关电动操作失灵。首先,检查操作有无差错;然后,检查电流回路是否完好,熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常 2、隔离开关触头、接点过热,需立即申请调度减小负荷,严重过热时,应立即转移负荷,让后停电处理。 3、隔离开关合闸不到位,多数是挂钩锈蚀、卡涩、检修挑食未调好等原因引起的。发生这种情况,可拉开隔离开关后再次合闸,当电动不到位时,可手动合闸。必要时,应申请停电处理。 4、隔离开关触头熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电。遇有上述情况应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视。 二、分析项目:信号系统的分类与区别 信号系统是当运行中电气设备发生故障和存在不正常工作状态时,除要求保护装置做出相相应的反应外,还要求及时告知值班人员引起注意,迅速正确的判断这些故障和不正常工作状态的性质和特点,以便于及时处理。 分析过程: 用来反应故障和不正常工作状态的信号通常由灯光信号和音响信号两部分组成。前者表明故障和正常工作状态的性质和地点,后者用来引起值班人员的注意。按其作用信号分为: 1、位置信号; 2、事故信号 3、预告信号

《发电厂电气部分课程》预习实验报告

实验报告 实验课程:发电厂电气部分 学生姓名: 学号: 专业班级:电气工程及其自动化15X班 2006年 5 月 28 日

南昌大学预习实验报告 学生姓名:学号:专业班级:电气工程15级 实验类型:█验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩: 特别提醒: 1:本报告必须在做相关的实验前对本次实验相关的原理进行阅读、理解和预习报告书写完成,并形成相关的拷贝,与相关的实验报告一起装订上交; 2:如果在做相关的实验前,没有完成本次实验预习报告的同学,必须可上演了解相关实验的原理,并要求向指导实验的老师说明情况并参加口头考核,否则不能参与实验,并且本次实验成绩记为零分。 3:预习报告不允许抄袭,一旦发现,成绩判定为零分。 4:以上内容,在完成预习报告时,删除!!! 以下主要内容由学生完成。 一、实验项目名称: 如:具有灯光监视的断路器控制回路实验 二、实验目的: 1、掌握具有灯光监视的断路器控制回路的工作原理,电路的功能特点(可列举)。 2、对断路器控制回路的基本要求(基本四点内容)。 3、相关的方法与概念:设备“常态”与“非常态”;“常开触点”与“常闭触点”,在常态情况下,常开触点在断开状态,常闭触点在闭合状态;在非常态情况下,常开触点在闭合状态,常闭触点在断开状态; 4、分析方法与过程:主要从1)目的、2)分析方法、3)分析过程和4)结论或总结四个方面来进行相关的阐述。 三、预习报告的相关书写内容: 1、预习实验目的: 防止出现应付做实验的情况,也要求为了更好的做好实验。在实验前明白相关的原理与方法。 2、预习实验相关的方法: 此部分由学生进行完善。(参阅前面的相关内容)

(设备管理)发电厂设备定期切换试验制度

鑫达发电厂设备定期切换试验制度 1、目的 为了加强生产设备的状态管理,使备用设备处于完好状态,运行设备处于可控状态,检修设备处于计划状态,确保设备均衡、安全、经济、有计划的运行,特制定本管理制度。 2 、适用范围 本管理制度适用于备用的工艺设备,用于事故状态下的安全应急设备: EPS 应急电源、直流油泵、高压油泵、交流油泵、凝泵、射水泵、除盐泵、给水泵、循环泵、风机等,用于保证运行安全的监测仪器仪表自动化装置:各类水位计、油位计,温度、电气和热工自动装置、自动保护装置、信号装置等。 3、职责 3.1 厂长负责对车间的设备定期切换试验制度审批与检查、考核。 3.2各专工负责制定管辖的设备定期切换试验制度,并进行检查考核。 3.3 各班组负责本专业的定期切换试验制度的落实。 4、管理内容与要求 定期切换要求: 4.1、各专业切合实际制定切换周期及实施细则,各班组在实施细则中,要严格执行运行操作规程,要对切换与试验中可能出现的事故进行预测、预防,确实保证人员、设备、生产运行的安全。 4.2、对可能影响生产运行或必须主体设备停运后才能进行的切换与试验,如射水抽气器的切换、主变厂变的试验等,必须等机组停机时进行切换试验。 4.3、班组在对备用设备进行倒换试验时发现的故障隐患,一定要及时上报维修处理。 4.4、定期倒换试验情况应记入设备定期切换试验记录表,以便于分析设备技术问题和核查制度执行情况。 4.5、各班组必须认真组织职工学习、掌握,并严格按制度执行,关系到人员、设备、生产安全的切换与试验由车间主管领导亲自指挥,定人员、定责任、定措施,严格执行操作规程。 4.6、在设备备用期间,必须按照正常运行标准按时巡检。 定期切换的内容及方法:

相关文档