一、工程概况

工程项目概况

1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业

2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑

3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧

滨河大街北侧

4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2.

5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土

框架结构。

6场地道路标高: ~5085m

7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层

8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区

岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。

9建筑特点:

(1)主要构造用料说明:

地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙;

地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙;

填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙

(住宅内隔墙)。

(2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%,

(3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水

采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。

卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。

(4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全

玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。

(5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。

(6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点

(1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。

材料:

混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6.

钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为

Q235B 基本构造规定

混凝土保护层应满足 03G101-1 及《钢筋机械连接通用技术规程》中第 6 页内容要求。

基础结构部分

高层住宅部分基础形式采用筏板基础、 5#裙房采用独立桩基础,

14 号住宅楼地基为 CFG复合地基,其余采用天然地基。

参与建设单位

建设单位:唐山奥凯房地产开发有限公司

勘察单位:唐山市规划建筑设计研究院

设计单位:北京筑福建筑事务有限责任公司、河北中佳勘察设计有限公司(桩基设计)

监理单位:上海东方工程管理监理有限公司施

工总承包单位:武汉振发建筑工程有限公司

桩基专业分包施工单位:河北中佳勘察设计有限公司质

监机构:唐山市丰南区建设工程安全质量监督检查站

目标

工程建设质量目标:合格

计划进度目标:一期2009 年 7 月 5 日开工 2010 年 11

月 30日竣工

二、材料

双排扣件钢管脚手架,钢管直径φ48mm,壁厚 mm,立杆、斜杆、大、横杆长度以4—米为宜 , 小横杆—米。

1、地基处理

(1)平整场地,将实土,普通老土,回填土铲平,分层夯实,满铺一层 C10混凝土。

(2)杆底部采用垫木支垫(垫木需采用长—米,宽不小于

20 厘米,厚 5—6 厚米的木板,垂直于墙面垫放,或采用长不小

于 4 米的木板平行于墙面垫放)。

2、定距位置

(1)在建筑物的四角用尺量出内,外立杆离墙距离,纵距米、横距米,并在四角打好桩。

(2)用钢卷尺( 50m、30m)或皮尺拉直,分出立杆位置,并

用小竹片或沿线撒石灰标出记号立杆接触面的中心,点出立杆位置。

(3)内立杆与墙面的距离:采用脚手板横铺,须保证脚手架

距墙面不大于 20 厘米以内。

(4)脚手架搭设时应随主体结构上升,搭设高度不应小于施工层高的安全围护要同步进行。

四、杆件接长与焊接

1、首根立杆,有长有短,错开搭设。外排立杆顶端应高出

建筑物檐口 1.5 米、内排应低于檐口— 0.5 米。

2、立杆垂直度要求

(1)架高 30 米以内,垂直度偏差不大于高度的1/200 ,相两立杆的接开50 厘米以上(有三个方位。力求不在同一

步距内。

(2)架高 30 米以上,按架高的1/400 —1/600 控制,但全

高偏斜不大于 10 厘米。

(3 )大横杆同一排水平偏差不大于片脚手架的度1/300 且不大于 50 厘米,大横杆布置在立杆的里,且各接

中心位于两立杆之1/3 跨度内。

(4)木沉降小于 10mm,步距偏差± 20mm,距偏差± 50mm,排距偏差± 20mm。

3、立杆采用接,用接扣件,接接交布置,不

在同步、同跨内,相接水平距离不小于 500mm。立杆可采用搭接,保立杆上部平整。

4、立杆与小横杆接采用直角扣件,小横杆靠 5—10 厘米。

5、在距底座上皮不大于200mm置向地杆,接立杆

下端,束立杆底端向生位移;在向地杆上置横向地

杆,接立杆下端,束立杆底端在横向生位移。

6、脚手架搭序:木安放→放置向地杆→立杆(先

内排后外排)→横向地杆→第一步向水平杆→第一步横向水

平杆→ 杆(或加抛撑)→第二步向水平杆→第二步横向水

平杆??

五、架体与建筑物拉接

1、架体与建筑物可靠拉结,连墙杆一般设置在圈梁或构造柱附近,以及其它具有较好的抗水平拉力作用的结构部位(每层放置)。

2、架高 7 米以上,每高 4 米、水平宽 7 米,至少装设一道连墙杆。

六、剪刀撑与横向撑设置

1、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之间相交的横向水平

杆的伸出端或立杆上,与地面的夹角 45 度— 60 度。

2、正面和背面脚手架在外侧立面两端各设置一组,中间每隔

15 米设一组,联系5—7 根立杆,由低连续设置剪刀撑到顶。

3、山墙脚手架两端从底到顶设置剪刀撑,剪刀撑应随立杆、大小横杆等同步搭设。

七、施工层脚手板铺设

1、施工层满铺竹串片脚手板,两端用铁丝或钢筋加固,横向

水平杆放在纵向水平杆之上,在中间增加一根小横杆(共三根),保证一块脚手板有三个支点,并使表面平整。

2、木脚手板采用厚5cm松杉材,宽 20— 30cm为宜,板的两

端 8cm处应用直径为 4mm的镀锌铁丝箍绕 2—3 圈或铁皮钉牢。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂等不得使用。

八、斜道搭设方法

1、立杆横距同斜道宽,纵距≤,坡度1:3。

2、小横杆沿斜道由低到高排列与立杆搭牢。

3、斜梁(斜横杆)搭在小横杆上,间距≤60cm (如为方木脚手板≤ 40 cm)。

4、大横杆仅起加强架子稳定的作用,与外架的大横杆等高,

每步架一道,搭在立杆外侧。

5、1.5m 宽的斜道,每长 3m,应在小横杆跨中搭设抛撑一根,一端同小横杆搭接;宽度超过 2m的斜道应在中间斜梁下每隔 3m 设抛撑一对,一端同小横梁搭牢,另一端同立杆搭牢,成“八字”形。同时底端必髯垫实。其作用是:抛撑可承受小横杆传来的垂

直力,以及平台斜道连接的一面,设十字撑到顶,要注意留门处

的搭设,以利通行。

6、斜道及平台脚手架铺设同外架。当用木板时每30cm钉一道防滑条。斜梁与立杆间距为15—20cm,搭在小横杆上。斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为 1.2m,挡脚板高应≥ 180mm。

7、对于附在脚手架外面的斜道(即利用脚手架的外排立杆作为斜道的里排立杆时),应加强脚手架连墙杆的装置。

九、脚手架出入口构造

出入口处搭设 **( 长*宽* 高) 的防护栅 , 上铺 50mm厚的双层脚手板 .

在出入口两侧的内外排单立杆处分别增设一根立杆 , 并高于门洞口 1-2 步, 杆用短管斜撑相互联系上方悬空杆处增加两根斜杆,斜杆与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向

支撑,应伸出余腹杆的端部,以保证杆悬空处的整体性。门洞两

侧分别增加两根斜腹杆,并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆

的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离在 15cm内。当斜腹杆在 1 跨内跨越 2 个步距时,应在相交的横杆处增设一根小横杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;斜腹杆宜采用通长杆件,必须接长时用对接扣件连接。

十、接地、避雷措施:

采用避雷针与大横杆连通、接地线与整幢建筑物楼层内避雷

系统连成一体的措施。

避雷针共设置 4 根避雷针,避雷针全部采用 12 镀锌钢筋制作,高度不小于 1m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上高的大横杆全部连通,形成避雷网络。

接地线采用 40X4的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物层内避雷系统连成一体,接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应

用 2 道螺栓卡箍连接,螺栓架弹垫圈以防松动并保证接触面不小

于10mm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以

中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超

过 50m设置 1 个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步

电压的危害,防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接,焊接

长度应大于2 倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于 10Ω。同时应注意检查与其它金属物回埋地电

缆之间的安全距离(不般小于 3m)以免发生击穿事故。

十一、安全防护措施

脚手架外侧用密目网全封闭,施工层设— m的防护栏杆 , 施工

层以下每隔 10m设一道平网或隔篱笆。

1、在临边洞口四周边线内 50cm处设置全封闭式护身栏,其高度不低于 1.2 m,立杆间距不大于 2.5 m,竖向每隔 0.6 m 设一

通道长大横杆,每隔一根立杆设一道三角架。

沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏

杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临

边四周 1m范围内不准堆料、停放机具。

2、楼梯间防护措施

楼梯侧边沿楼梯坡度方向做一道高的护身栏,侧边底部设

18cm高的挡板墙。

十二、拆除

拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,先拟订作业

计划,报请批准。进行安全技术交底后才准开始工作。作业计划

一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动

组织等。拆架时,周围设围栏或警戒标志,划出工作禁区,禁止

非拆人员进入。并设专人看管,禁止人畜入内。拆除顺序应从上

而下,一步一清,不准上下同时作业。且注意以下五点;

1、拆除脚手架要求本着先搭接的后拆、后搭接的先拆的原则,

按层次由上而下进行。所有拉接点应随脚手架逐层拆除,严禁先

将拉接点整层或数层拆除后,再拆脚手架;分段拆除高差不大于

2 步,如高差大于 2 步,应设连接点加固。

2、拆架时,先拆护身栏杆,每挡内留一块脚手板翻到下层,

其余脚手板运下。然后依次拆小横杆、大横杆(采用横铺脚手板时先拆大横杆,再拆小横杆)、十字撑、立杆等。拆大横杆十字撑

要先拆中间扣,再拆两头扣。拆下的材料必须随时运送到地面,不得堆放在脚手架和楼上。

3、当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度(约 6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。

4、拆架过程,最好中途不要换人,如要换人,则应将拆除情

况交代清楚。操作时,思想要集中,上下呼应。

5、拆下来的架料要分类堆放,进行保养。

十三、脚手架安装拆除安全技术措施

1、扣件螺栓保持适当拧紧程度,对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

2、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

3、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得作用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

5、脚手架基础必须经过硬化处理满足承载力要求,不积水、不沉陷。

6、搭设时统一指挥上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。

7、开始搭设立杆时,应每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶。

8、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

9、外脚手架的卸荷严格采用的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改。

10、结构外脚手架每层完成后,经验收后方可使用。未经同意不得任意拆除脚手架部件。

11、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于 3KN/m2,确保较大安全储备。

12、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业

层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过 1 层。

13、当作业层高出其下连墙件 3.6m 以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

14、各作业之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物伤人。

15、定期检查脚手架,发现问题和稳患,在施工作业前及时

维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

16、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、

外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及

被拆除架体个吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量

拆除掉。

17、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

18、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另

一人有关结扣时应先通知对方,以防坠落。

19、每天拆架下班时,不应留下稳患部位。所有杆件和扣件

在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

20、所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃

圾物从高处坠落伤人。拆下的零件要装入容器内,钢管要绑扎牢

固,双点起吊,严禁从高处抛掷。

十四、文明施工要求

1、脚手架搭设人员必须持证上岗,定期体检。凡患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

2、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中、禁止开玩笑和打闹。

3、上架作业人员上下均应走梯道,不准攀爬架子。

4、不准利用脚手架吊运后重物;作业人员不准攀登架子上下作面;不准推车在架子上跑动;塔吊起物体时不能碰撞和推动脚

手架。

5、不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

6、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

7、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

8、在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。

9、要保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

10、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件其它物品,材

料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

11、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

12、运至地面的材料应按指定的地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集回收处理。应随时整理、检查、按品种、分规帮堆放整齐,妥善保管。

13、六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪等物。若有则应随时清扫,并采取防滑措施。

目录

一、编制依据

1、湖畔郦舍 9-13 号楼结构施工图

2、砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

3、湖畔郦舍 9-13 号楼施工组织设计

二、模板及其支撑系统的施工顺序及要求

三、柱子模板

(一)、柱模板计算

(二)柱竖向结构支承计算

(三)支撑计算

四、模板计算

(一)底模验算

(二)侧板验算

五、现浇板模板计算

模板工程施工方案

一、编制依据

1、湖畔郦舍 9-13 号楼结构施工图

2、砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

3、湖畔郦舍 9-13 号楼施工组织设计

该项目位于唐山市丰南区青年路,由廊坊荣盛建筑设计有限公司

负责设计。设计新颖独特,外形美观大方,使用功能齐全完备,建筑

标准较高。

本工程框架剪力墙结构地上26 层,地下二层,抗震设防裂度为八度,建筑等级为二级,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级。

本工程模板施工均选用180mm 九层板做模板,梁、板用50×100mm,木枋作横向背枋,,纵向肋用Φ 48 钢管。

柱模板采用 50×100 木枋,柱底部加固应离地200mm,以上,之间采用木枋连撑二道,并配以Φ12mm 对拉螺杆进行柱外加固。模板缝隙用泡沫夹板夹紧,防止漏浆等现象,做到清水砼的标准。

二、模板及其支撑系统的施工顺序为:搭设支撑――安装柱模板――铺设梁、板模板。其基本要求如下:

1、模板及其支撑系统必须满足以下要求:

a、保证结构、构件各部分形尺寸和相互位置的正确;

b、必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新

浇砼的自重和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载;

c、模板接缝严密,不应漏浆;

d、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、

养护等要求。

2、墙、柱、梁板及楼梯模板支设方法

①、模板与砼的接触面应满涂隔离剂;

②、柱、梁、板模板施工

当柱钢筋绑扎完毕隐蔽验收通过后,进行竖向模板施工,首先在墙柱底进行标高测量和找平,然后进行模板定位卡的设置和保护层垫

块的设置,埋设予留洞,安装预埋管,经查验后支柱、墙等模板。柱

墙模实行散装拼合。模板就位后,柱模采用轻型槽钢柱箍进行加固。

大于 900 截面的柱采取对拉螺栓进行加固。

柱模板的垂直度依靠楼层内满堂脚手架和加斜向连接支撑进行

加固调整。柱模底留清扫孔,以便在砼浇筑前进行杂物清理。

梁模板施工时先测定标高,按规范要求起拱,铺设梁底模,根据

楼层上弹出的轴线进行平面位置校正、固定。较浅的梁(450mm以内)可在梁钢筋绑扎前支好侧模,而较深的梁先绑扎梁钢筋,再支侧模,

然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模板。

③、矩形柱模

本工程一般矩形柱采用18 厚九层板配制模板,为防止砼浇筑时

模板产生膨胀变形,用60×100mm的木枋作竖向背枋, 160×100mm 木枋作横向背枋,当柱宽<600mm时采用双钢管与柱外对拉螺杆,形

成钢管箍进行加固,木背枋每隔 200 设一道,双向短钢管用对拉螺杆

连接每隔 600mm高设置一道。当800≥柱宽≥ 600mm时,采用 100×

160mm的木枋,通过φ 12 对拉螺杆在柱外连结,形成柱模外箍,沿柱高方向从楼地面起 3 米范围内,柱模外箍纵向间距为 400mm,3m以上时纵向间距为 600mm。

④、浇筑砼

砼浇筑前,应先搭设浇筑用脚手架,注意脚手架应与模板分离。砼

坍落度不应小于 30mm,自由倾落高度应小于 2m,一次浇筑高

度不得超过 3m,并分层振捣密实。振捣时振捣棒不得碰触竖向主筋

和模板。

当柱砼强度达10Mpa时,可开始拆模。首先拆除拉筋,然后拆开

组合模板的螺栓,将模板从柱面拉开即可。拆开的模板严禁摔撞,应

及时清理干净,将两半模拼好,上好螺栓,竖向放置,严禁迭压横放。

拆模后,应对柱面进行检查,并进行必要的修补或凿毛处理。砼

养护应优先选用养护剂涂膜养护,或采用塑料布覆盖养护。

⑤、梁、板模板

本工程一般的梁、板模板为 18 厚九层板配制,支撑采用钢管满堂

脚手架,模板背枋采用 60×100mm厚木枋 @200,横向采用φ 48×

@1200钢管,然后在其上铺设九层板梁底模,梁侧边上下口及中间钉

60×100mm木枋,两边用 @400钢管夹紧,梁高大于 800 时,设置对

拉螺杆φ 12@600 并设圆形垫片。并设横向钢管与满堂脚手架固定,

加强侧边刚度,间距1200。梁底撑与板竖向支撑通过横向钢管@1200与满堂脚手架相连,对于跨度大于4m的梁,梁底模板及支撑按设计

要求起拱跨度的1%~3‰,悬臂构件按跨度5‰起拱,且起拱高度不

小于 20mm。

大跨度框架梁模板支撑体系及起拱高度施工时,通过计算确定并编制详细施工作业指导书,经设计方、业主、监理审核认可后方可进

行施工。

为保证楼梯砼质量,楼梯模板采用封闭式模板,根据我单位实际经验,采用封闭式楼梯模板取得了较好效果,封闭楼梯底撑立杆,间

距为1200,水平横杆步距为1600,楼梯板面模板均为18 厚九层板,木枋为60×100,间距400,封闭模板踏步和底部均钉60×100 木枋,并在楼梯板面底,设双排双根钢管,用Φ 12 对拉螺杆固定。

3、按规定要求留置浇捣孔、清扫孔;

4、浇筑砼前用水湿润木模板,但不得积水;

5、墙、柱模板在砼浇前筑完后,其模板及支架的拆除时,砼强

度应符合下列规定。

a、侧模:在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损

坏后,方可拆除;

b、底模:在砼强度符合下表规定后,方可拆除。

现浇结构时所需砼强度。

结构类型结构跨度按设计的砼强度标准值的百分率计(% )

≤250

板>2,≤ 875

>8100

梁≤875>8100

悬挑构件

100

注:本规定中“设计的砼强度、标准值”系指与设计强度等级相

应的砼抗压强度标准值

施工中在施工现场作好试块,与结构砼同条件养护,经试验确定的拆模时间;

6、上层梁板施工时应保证下面一层的模板支撑未拆除;

7、模板接缝不应漏浆,对局部缝隙较大的采用胶带纸或油毡封

贴。

8、模板接头处拼缝处理

为提高砼浇筑质量,在模板拼接处平整的前提下,对于模板拼缝,用双面海绵胶填嵌密实;对于梁板和墙柱分开浇筑的楼层,为防止先后两次浇筑柱接头处,由于流浆上下不平的现象出现,在第一次浇筑柱、墙时,在柱侧边离柱上口砼面约 10cm处,预埋Φ 12 螺栓,待下

次浇筑前,用螺帽将螺栓拧紧,从而将柱模夹紧。

9、模板早拆工艺

但由于本工程砼量较大,模板及支撑需要量大,为减少周转材料用量,降低成本,采用模板早拆工艺。根据结构受力情况,模板早拆

最重要的是框架梁和次梁的结构安全性的问题,因此,为加快材料周转,底模于浇筑砼后14 天拆除底模,拆除底模前,主梁用快拆体系

每隔 1000 设置一道底撑,次梁每隔 1600 设置一道底撑,底撑上部沿梁宽垫一木枋,下部用“Δ”形木楔调节其具体高度,底撑全部支好后,遵循模板拆除“先支后拆,后支先拆”的原则。先拆除非承重部分,后拆承重构件,至上而下拆除。悬臂构件要等强度达到100%后,方可拆除。另外,拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸撬,以免损坏砼表面

棱角,拆模的操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。拆下的模

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

模板脚手架专项施工方案.doc

中国机械工业第二建设工程有限公司 烟台开发区第七小学新建工程 模 板 施 工 方 案 建设单位:烟台开发区教育体育局 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 设计单位: 广州市科城建筑设计有限公司 质量监督站:烟台市建设工程质量监督检查站开发区分站 模板施工方案 1.工程概况 工程名称:烟台市开发区第七小学 工程地点:福莱山街道办事处F-14小区 建设单位:烟台市开发区教育体育局

设计单位:广州市科城建筑设计有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 建筑面积:11191㎡ 结构类型:框架结构 层数:1#、2#教学楼三层;综合楼四层,局部二层,其他单体一层 质量目标:合格 本工程为烟台市开发区第七小学项目,用地位于烟台市开发区衡山路以西,柳子河路以南,福莱山街道办事处F-14小区(舒家安置小区内)。1#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3702.95㎡;2#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3684.45㎡;3#综合楼、食堂、风雨操场、钟楼,框架结构,地上4层,建筑高度14.70m,建筑面积为3805.54㎡。 2.编制依据 1、烟台开发区第七小学现有各个单体建筑施工图、结构施工图,水电暖施工图。 2、建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求; 3、我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准; 4、国家现行法律、法规; 5、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; 6、我国现行的有关机械设备和材料的施工要求和标准; 7、我公司内部文件管理制度等 8、本工程招标文件 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木方采用50×100mm及50×80mm,模板支撑体

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。 3、工程目标

质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼内。螺杆水平间距600mm,竖向间距400mm,墙模板主龙骨用双根φ48普通脚手架

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

满堂脚手架工程施工方案样本

家园●金水湾1#、 2#楼 满堂脚手架 专项施工方案 编制单位: 审核: 批准: 施工组织设计、施工( 调试) 方案报审表

B 3.1 编号: 001 江西省建设工程质量监督管理总站监制 满堂脚手架工程施工方案

一、工程概况 本项目为家园·金水湾1#、 2#楼, 位于都昌县。该建筑群由2栋商住楼组成, 建筑面积约为7万㎡, 地下2层车库, 地上26层商住楼, 地上2层商铺。周边道路完善, 交通便利。本工程住宅楼建筑0.000标高相当于绝对标高+23.9m。本工程结构类型: 剪力墙框架结构。本工程顶板采用满堂红脚手架模板支撑系统。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有: 立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求: 钢管、扣件、丝杠: 无锈蚀, 弯曲, 无烂口, 并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m, 纵向、横向水平杆间距1m, 纵向、横向立杆间距1m, 顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑, 内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑, 剪刀撑水平宽度为四跨, 垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆, 为双向每跨满设, 扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆: 建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。

三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式, 在结构施工时, 主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架, 是保证安全施工的结构, 它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力, 直接影响施工作业的顺利和安全进行, 因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性, 在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象, 以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架, 立杆和水平杆是主要受力构件, 剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件, 并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力, 扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时, 脚手架的场地必须夯实、平整, 基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载→多层板、方木→水平杆→丝杠立杆→基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸, 施工组织设计, 满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 、 JGJ130- 及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数:

模板支架专项施工方案

一、编制说明及依据 1.1 编制说明 钢筋砼结构工程施工过程中,模板及支撑体系的设计及施工关系到现浇砼结构工程质量及施工安全,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)的通知,以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;均编制专项施工方案并报审,以确工程质量和施工安全。本工程搭设高度及相关参数均未达到以上数值,不属于危险性较大的分部分项工程。针对*****经济适用房二期二标段工程地下室、上部结构主楼模板和支架编制本方案。 1.2 编制依据 1、*****经济适用房二期二标段工程设计图纸、施工合同及相关资料; 2、国家现行施工验收规范、标准及江苏省和南京市有关施工规定: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162--2008) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境和自然条件等综合因素的分析; 4、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 二、工程概况 本工程为框架剪力墙结构,地下包括负一层、夹层,地上三十四层,施工过程中模板支架需要搭设三十六层,支架基础均位于混凝土结构层上。 地下室底板标高-6.35m、-6.30m,地下室顶板板面标高为-2.40m、-3.05m;顶板厚度200mm、250mm、300mm,02栋顶板厚度为410mm;梁最大截面尺寸550×900mm,梁底模板支设高度为3.05m。 夹层顶板标高-0.05m、,楼板厚度120mm、150mm、180mm、200mm,梁最大截面尺寸为500×1100mm,梁底模板支设高度为4.73m。 二层顶板标高11.500m、12.000m,板厚分别有260mm、120mm、300mm,梁最大截面尺寸为700×1300mm,梁底模板支设高度为4.634m。 本工程支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。 三、材料选择及技术质量要求 3.1 材料选择 A、梁: 面板采用15mm 木胶合面板,40×90木方(内楞)现场拼制,40×90木方(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用40×90木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.0钢管。 B、板:面板采用15mm 木胶合面板,板底采用40mm×90mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂)

宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度 9 米) 专 项 施 工 方 案 ( (通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司 宝丰联改扩建工程项目部 2012年 8 月 2 日

目录 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (6) 三、总体设计及施工部署 (6) (一)、总体筹划 (6) (二)、安全领导小组 (6) 四、材料选择 (7) (一)、梁模板(扣件钢管架) (7) (二)、板模板(扣件钢管高架) (7) 五、搭设参数及施工工艺 (7) (一)、模板安装的一般要求 (7) (二)、模板定位 ................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (8) (五)、模板支架搭设参数 ................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (10) 六、模板拆除技术措施 (12) 七、劳动力及施工器具配置 (13) 八、施工管理 (13) (一)、材料管理 (14) (二)、过程管理 (14) (三)、验收管理 (15) (四)、混凝土浇捣管理 (16) 九、重大危险源识别及安全管理措施 (16) (一)、重大危险源辨识 (16) (二)、安全管理措施 (18) 十、环境保护措施 (18) 十一、监测措施 (19) 十二、板模板设计计算 (21) 一、参数信息 (21) 二、模板面板计算 (23) 三、模板支撑方木的计算 (25) 四、木方支撑钢管计算 (26) 五、扣件抗滑移的计算 (270) 六、模板支架立杆荷载设计值(轴力) (27) 七、立杆的稳定性计算 (28) 八、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求 (28) 十三、梁模板设计计算 (29) 一、参数信息 (31) 二、梁侧模板荷载计算 (33) 三、梁侧模板面板的计算 (35) 四、梁侧模板支撑的计算 (36) 五、梁底模板计算 (40) 六、梁底支撑的计算 (42)

满堂脚手架模板施工方案

满堂脚手架模板施工方案

模板工程安全专项施工方案 2017年3月3日

凌源兴隆大家庭综合体工程为钢筋混凝土框架结构。结构用脚手架采用满堂碗扣式脚手架,脚手架支撑在各结构层上。本方案仅为结构梁板、结构墙柱的满堂脚手架支设方案。 二、模板支撑系统: 根据工程实际情况搭设满堂碗扣式钢管脚手架,组成空间结构体系,以承受水平和竖向荷载,本工程除地下室结构层5.100米、1-4F每层结构层高4.800米,第五结构层高为 4.500米。满堂脚手架容易保证整体性,且均布荷载结构架为 1.2KN/m2。 1.梁板模板支架的组成: 梁板支撑选用碗扣式满堂钢管脚手架,它的基本受力单元是由钢管碗扣相接而成的刚架,通过剪刀撑将满堂架相互连接。组成的的满堂脚 手架在每层用水平钢管相连,形成整体稳定的平面结构,满堂架之间主 要采用剪刀撑和拉杆连接成整体,满堂架底座采用固定槽钢底座,满堂 架顶托钢管,顶托钢管上放置顶托梁钢管再放次木龙骨作为钢筋混凝土 底模支架。 门式脚手架中门架之间的连接,在门架立柱垂直方向上下插接;在脚手架纵向垂直面使用剪刀撑,在架顶水平面使用钢管,由此构成门型 脚手架基本组合单元。基本组合单元相互连接,逐层叠起,并增加水平 钢管拉结和通长剪力撑,详见附图。底座采用可调节底座,能调节高度 为200~550㎜。 门架跨距要符合国家现行标准《门式钢管脚手架》(JGJ76—91)规定,并与交叉支撑规格配合,门架立杆离墙净距不应大于200MM,否则应

用内挑架。门架的两侧均应设置交叉支撑。 脚手架搭设在结构的楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,同时应对楼面或挑台等结构进行强度计算。 2.墙柱模板支架: 内墙柱支撑选用门式满堂钢管脚手架,外墙柱模板采用斜杆悬挑结构做支撑。 3.门架材料的选用: 碗扣式式脚手架选用1000×930、1000×1180、1000×1830、1000×2200、1000×2400共5种规格,主龙骨采用¢48壁厚3.0的钢管,次木龙骨采用100㎜×50㎜规格;模板均采用905㎜×1830㎜×16的㎜胶合板。 梁按其所处部位相应装上。安装门架时上下门架竖杆之间要对齐,对中偏差不应大于3MM,并调整门架的垂直度和水平度。脚手架下部内外侧要加设通长的水平加固杆,脚手架外侧应设置通长剪刀撑。 三、模板的组配与施工:

相关文档