文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基检测方案24051

桩基检测方案24051

桩基检测方案24051
桩基检测方案24051

工程桩承载力和完整性检测方案

备案表

工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心L22#新建工程

申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司

施工单位:__________ 湖南浩宇建设有限公司________________ 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司

申报时间:__________ 20174 20 ____________________________

工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方

案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的

检测报告质监站不予认可

(本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案

(适用基桩静载试验、完整性检测)

1、工程概况

2、现场检测设备

(1)承载力现场检测设备表

(2) 完整性现场检测设备表

3、现场检测

(1)检测准备:

静载检测现场准备

1、本工程做静载荷试验桩且根,反力装置:堆载法。。

2、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。

3、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、碎新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。

4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。

5、现场电源满足设备运行及照明。

6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。

7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。

8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。

9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。

10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

低应变完整性现场准备

1、抽检数量不应少于工程桩总数20%的基桩进行检测;且对于柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。

2、动测宜在基槽开挖至设计底标高凿去桩头浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面后在基础垫层浇捣前进行。

3、受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不少于15MPa。

4、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

5、桩顶面应平整干净密实并与桩轴线基本垂直且无积水,妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。

(2)检测方法:本次基桩检测试验方法依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)单桩竖向抗压承载力检测

本次静载试验采用堆我注由工字钢和跳出板搭成堆载平台,上面均匀堆放碎块构

成加载反力系统(详图)。试脸:这程喋心全自动加载控制系统人工手动加载控制系统@,加载采用1台千斤顶,当采用2台及2台以上油压千斤顶应并联同步工作,千斤顶输出轴力通过试桩中心。压力值由经过标定的笈力.淡给出,试验用千斤顶、高压油泵、高压油管的容许压力分别大于最大加载时压力的1.2倍。试桩的沉降变形,通过必夕对称布置于沉降测定平面的拉■移传缴器口〃分关⑷进行测量,其分辩率为0.01mm。所有传感器均用磁性表座固定于基准梁上,基准梁具有一定刚度。基准桩中心与试桩中心的距离均大于2m,基准桩中心与压重平台支墩边的距离均大于2m。

加载反力系统图

2、本工程加教方式:慢速维持荷载法助快速维持荷载法口。

3、检测计算:因单桩竖向承载力特征值为Sl kN,取桩侧阻、端阻抗力分项系数rsp = 2.0,故试验能力应保证在1440 kN以上,本工程堆载最大荷载144吨。

4、荷载分级:将试验极限载荷平均分为10级,首次加两级荷载,以后每次加一级。

5、沉降测读:

(1)慢速维持荷载法(用于试验桩检测):每级加载后按第5、15、30、45、60分钟分别读记一次沉降量,以后每隔30min测读一次;当每1小时内的桩顶沉降量不超过0.1 mm, 并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算),方可施加下一级荷载。慢速维持荷载法每级维持时间为2小时(试桩检测采用慢速维持荷载法)。

(2)快速维持荷载法(用于工程桩检测)□:工程桩每级加载后维持时间不少于lh, 按第5、15、30、45、60分钟分别读记一次沉降量。测读时间累计为lh,若最后15min时间间隔的桩顶沉降增量与相邻前15min时间间隔的桩顶沉降增量相比未明显收敛时?,应延长维持荷载时间,直至最后15min 的沉降增量小于相邻15min的沉降量为止。

6、终止加载条件及卸教方法:

按照规范,当试验过程出现下列情况之一,终止加载并卸荷。

(1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。

注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过

40mm。

(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定标准。

(3)已达到设计要求的最大加载量。

(4)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。

(5)试验桩头已破坏,试验无法继续进行。

(6)当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60?80mm:在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mmo

(7)卸载应分级进行,每级卸教量取加教时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。卸载时每级荷载维持15min,按第5、15min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为2h,测读时间为第5、15、30min,以后每隔30min测读一次。

7、试验注意事项:

(1)在试验过程中,应采取切实可靠的措施,保证基准梁不受震动、碰撞等因素影响;注意千斤顶是否渗油,活塞行程是否过大,钢梁是否变形等现象。

(2)试验过程中如发生停电、人为事故、仪器设备故障等现象造成试验中断,应查清原因,妥善解决,待恢复正常后,若对试验工作无影响,则试验可继续进行,否则试验工作应重新开始。

(3)安装、观测、值班、安全、保障等事宜应分工明确,责任到人,确保试验成功。

单桩竖向抗拨承载力检测

1、试验方法

本次试验装置采用反力装置试脸反力装置的最材戢能力茜足试验1J哦的要求。加歌用一分630 T油压千斤顶手动加荷,压力值由经标定的压力表给出,再由千斤顶的率定曲线换算成荷载值,压力表精度不小于0.4级试验桩的桩顶L拔量通过对称布置桩头的白分表测量其分辩率不小于0.01mm,所有百分表均用磁性表座固定在试验桩桩顶面的桩身混凝土上。

2、荷载分级与加卸荷顺序

试桩每级荷载增量按最大试验荷载的十分之一确定,卸荷量每级为加荷量的两倍,共分5级卸荷。

3、测读采样时间

(1)、每级荷载施加后维持时间不少于2h,按第5、15、30、45、60min测读分别测读试桩桩端上拔量位移各一次,以后每隔30min测读一次。

(2)、试桩上拔量相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按l.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。当桩顶沉降速率达到相对

稳定标准时,再施加下一级荷载。

(3)、卸载时,每级荷载维持lh,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min, 以后每隔30min测读一次。

4、加荷稳定标准

从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的上拔观测值计算。

5、终止加荷条件

当出现下述现象之T寸,即可终」助哦:

(1)在某级荷教作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍。

(2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时。

(3)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。

(4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。

6、单桩竖向抗拔极限承载力确定

①随荷载变化的特征确定:对于陡降型3-S曲线,单桩竖向抗拔极限承载力取其发生明显陡降的其始点所对应的荷载值。

②根据沉降随时间变化的特征确定;在前面若干级荷载作用下,"Igt曲线呈直线状态, 随着荷载的增加,3-|gt曲线变为双折线甚至三折线,尾部斜率呈增大趋势,单桩竖向抗拔极限承载力取3-|gt曲线尾部出现明显向下的弯曲的前一级荷载值。

③如果在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级荷载作用下沉降的2倍,且经24h 尚未达到稳定标准,在这种情况下。单桩竖向抗拔极限承载力取前一级荷载值。

④如果已达加载反力装置或设计要求的最大加载量,或锚桩上拔量已达到允许值而终止加载时桩的总沉降量不大,桩的竖向抗压极限承载力取为不小于实际最大试验荷载值。

⑤对于缓变型Q-S曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm对应的荷载值;当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm的桩,可取S=0.05D对应的荷载值。

7:单桩竖向抗拔承载特征值的确定:

单位工程同一条件下的单桩竖向抗拔承载力特征值Ra应按单桩竖向抗拔极限承载力统计值的一半取值。《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014规定的单桩竖向抗拔承载力特征值是按单桩竖向抗拔极限承载力统计值除以安全系数2得到的。

桩身完整性检测

1、检测方法:采用低应变反射波法.

2、测试参数设定应符合下列规定:

(1)时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hzo

(2)设定桩长应为桩顶至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。

(3)桩身波速按本地同类型的测试值初步设定。

(4)采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信

号采样点数不宜少于1024点。

~~3、传感器的设定值按计量检定结果设定。

4、测量传感安装和激振操作应符合下列规定;

(1)传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。

(2)实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心加半径处。

空心桩的激振点与测量传感器安装在同一水平面上且在壁厚二分之一处,并与桩中心连线成90。夹角。

(3)激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。

(4)激振方向应沿桩轴线方向。

(5)瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上不缺陷反射信号。

5、信号采集和筛选应符合下列规定:

(1)每个检测点的纪录有效信号数不宜少于3个。

(2)检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。

(3)不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。

(4)信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。

检测数据真实性保证

1、检测开始时,通知委托方、建设单位、监理单位、派员参加见证。

2、检测开始前,与建设单位(或监理单位)核实堆教质量是否满足最大加载要求。

3、卸载前,最大加载值需建设单位或监理单位见证并在检测数据记录上签字,必须有不少于一

根桩检测有监督工程师到场监督。

公正性承诺:

1、按国家有关产品质量检验标准、规范、技术规程开展工作。

2、检测人员应自觉遵守《质量管理手册》,执行标准、坚持原则、实事求是、秉公办事、确保检测工作的科学、公正、准确、及时。

3、按规定及时上报不合格检测结果。

检测单位方案编制人签字:

检测单位技术负责人审查意见:

审批人签字:(单位盖章)

年月日

(监理部签章)

地基基础检测选桩(点)记录表

工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程

监理单位审查意见:

总监签字:

桩基检测方案24051

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间:2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的 检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) 2 、现场检测设备 (1)承载力现场检测设备表

(2)完整性现场检测设备表 3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

桩基检测方案范本

桩基检测方案

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

基桩检测技术方案

某工程 基桩检测方案 (低应变法、高应变法、高应变法打桩监测) 编制: 审核: 2017年4月1日

一、工程概况 某工程,基础采用锤击混凝土管桩,设计桩身混凝土强度等级C80,设计桩径400~600mm,设计桩长40~60m,基础持力层为中砂层,竖向抗压极限承载力为4000kN、5000kN, 水平极限承载力为100kN、120kN、200kN,共约4345根桩。 据规范及设计要求,本工程涉及到的检测有:低应变法、高应变法、高应变法打桩监测。 二、检测依据 1、广东省地方标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 2、行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014); 3、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版; 5、有关设计文件等。 三、基本规定 1、一般规定 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 同一单位工程采用不同地基基础类型时,应分别确定检测方法和抽检数量;同一单位工程中采用不同桩型或不同地基处理方法的,宜分别确定检测方法和抽检数量。 对补桩、加固处理后的桩应进行抽检。 除下列情形之一外,预应力管桩和灌注桩的承载力可采用高应变法检测:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。本工程无以上4种情况,因此,本工程的基桩承载力检测可采用高应变法检测。 2、验证 当检测结果有异议时,应在原受检桩上进行验证检测,数量根据实际情况确定,

桩基工程及其检测技术阶段性作业2

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 桩基工程及其检测技术课程作业2(共 3 次作业)学习层次:专升本涉及章节:第3章——第5章 一、基本概念 1、桩侧极限摩阻力 2、单桩竖向极限承载力 3、单桩竖向承载力特征值 4、负摩阻力 5、单桩竖向破坏承载力 6、抗拔桩 二、简答题 1、单桩竖向抗压静荷载试验的目的与适用范围是什么? 2、减小打桩挤土效应的措施是什么? 3、负摩阻力产生条件是什么? 4、单桩竖向抗拔静荷载试验的目的是与适用范围什么?试验方法怎样? 5、单桩轴向抗拔极限承载力如何确定? 6、哪些工程需要验算抗拔桩承载力?

参考答案 一、基本概念 1、桩侧极限摩阻力:桩基在竖向荷载作用下,桩身混凝土产生压缩,桩侧土抵抗向下位移而在桩土界面产生向上的摩擦阻力称为桩侧摩阻力,也称为正摩阻力。 2、单桩竖向极限承载力:为桩土体系的竖向荷载作用下所能长期稳定承受的最大荷载。 3、单桩竖向承载力特征值:为单桩竖向极限承载力除以安全系数K。 4、负摩阻力:由于桩周土欠固结等原因导致桩侧土体自己下沉且土体沉降量大于桩的沉降时,桩侧土体将对桩产生与桩位移方向一致即向下的摩阻力,称为负摩阻力。 5、单桩竖向破坏承载力:指单桩竖向静载试验时桩发生破坏时桩顶的最大试验荷载。 6、抗拔桩:承受竖向抗拔力的桩称为抗拔桩。 二、简答题 1、单桩竖向抗压静荷载试验的目的与适用范围是: (1)确定单桩竖向抗压极限承载力及单桩竖向抗压极限承载力特征值; (2)判定竖向抗压承载力是否满足设计要求; (3)当埋设有桩底反力和桩身反力、应变测量元件时,可测定桩周各土层的摩阻力和桩端阻力; (4)当埋设桩端沉降管,测量桩端沉降量和桩身压缩变形时,可了解桩身质量、桩端持力层、桩身摩阻力和桩端阻力等情况; (5)评价桩基的施工质量,作为工程桩的验收依据; 单桩竖向抗压静荷载试验适用于所有桩型的单桩竖向极限承载力的确定。 2、减小打桩挤土效应的措施是: 减少打桩挤土的方法主要包括合理的打桩措施、减挤措施和加强挤土监测。 (1)打桩措施。确定合理的打桩顺序;严格控制打桩节奏和速率。 (2)减挤措施。重锤轻击;取土植桩;设置防挤沟;设置隔挤孔;设置取土泄压孔;减少空隙水压力;预钻孔沉桩;桩屏蔽减振。 (3)加强打桩监测。打桩挤土监测主要包括深层挤土委位移、孔压、地下水位以及地面及房屋沉降等内容。 3、负摩阻力产生条件包括: (1)位于桩周的欠固结软黏土或新近填土在其自重作用下产生新的固结; (2)桩侧为自重湿陷性黄土、冻土层或砂土,冻土融化后或砂土液化后发生下沉时也会对桩产生负摩阻力; (3)由于抽取地下水或深基坑开挖降水等原因引起地下水位全面降低,致使土的有效应力增加,产生大面积的地面沉降; (4)桩侧表面土层因大面积堆载引起沉降带来的负摩阻力; (5)周边打桩后挤土作用或灵敏度较高的饱水黏性土,受打桩等施工扰动影响使原来房屋桩侧结构被破坏,随后这部分桩间土的固结引起土相对于桩体的下沉。 (6)一些地区的吹填土,在打桩后出现固结现象带来的负摩阻力。 (7)长期交通荷载引起的沉降。 4、单桩竖向抗拔静荷载试验的目的与适用范围: 《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)中规定,对于承受抗拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔承载力检测。检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。 单桩竖向抗拔静荷载试验主要的目的包括以下三个方面: (1)确定单桩竖向抗拔极限承载力及单桩竖向抗拔承载力特征值; (2)判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;

桩基检测方案模板

建筑工程复合地基 检测方案 工程名称: 工程地址: 检测单位: 编制日期:

工程名称 复合地基承载力检测方案 一、工程概述 拟建的(项目名称),位于(项目地址),采用××××桩复合地基进行加固处理,复合地基设计参数详见表1。根据国家规范的规定和设计要求,本工程需进行复合地基承载力、单桩竖向抗压承载力和桩身完整性检测的试验。 二、检测依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 设计图纸和委托单位的要求 三、试验检测用仪器设备 静载试验设备 3.1.1 加载设备:超高压电动油泵、液压千斤顶。 3.1.2 荷载与沉降量测仪器仪表:JCQ-503A静力载荷测试仪、容栅式位移传感器和测力传感器。 3.1.3 其它设备:钢梁、基准梁、堆重平台。 低应变反射波法用设备 采用上海瑞欣生产的LPT型桩身完整性测试仪。 四、检测方法、目的和抽检数量 检测方法和目的 (1)采用复合地基静载试验的方法检验CFG桩复合地基承载力特征值是否满足设计要求。 (2)采用单桩竖向抗压静载荷试验的方法检验CFG桩复合地基的单桩承载力特征值是否满足设计要求。 (3)采用低应变反射波法检验CFG桩的桩身结构完整性。 抽样检测依据及数量 复合地基承载力验收检测 据GB 50202-2002和JGJ 79-2012的规定,对CFG桩复合地基,检验采用复合地基静载荷试验和单桩竖向抗压静载荷试验。检验数量不少于总桩数的1%,且均不应少于3

点。 桩身完整性验收检测 依照JGJ 106-2014和JGJ 79-2012的有关规定和设计图纸的要求,采用低应变动力试验检测CFG桩的桩身完整性,依据图纸和规范要求抽检不少于总桩数的10%,且每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 本工程检测拟抽样数量 根据JGJ 79-2012、GB 50007-2011、JGJ 106-2014和GB 50202-2002的有关规定和设计要求,本工程CFG桩的单桩和复合地基测点的抽检数量详见表1。各被检桩位的具体位置应根据国家规范的规定、地质勘察报告和施工情况由建设单位和监理单位现场 认定。 表1 复合地基设计参数及抽检数量 五、复合地基承载力检测 静载试验的反力方式和压板尺寸 采用堆重平台上配置重物的方式提供静载试验所需的反力。根据复合地基的设计要求,CFG桩复合地基静载试验采用(×)的正方形刚性承压板。 加载和测量方法 通过一台液压千斤顶、一台电动油泵、一台JCQ-503A静力载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个容栅式位移传感器进行承压板沉降量的测量,位移传感器安装固定在相对不动的基准梁上。单桩复合地基静载试验加载设备布置详见下图。

桩基检测施工方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反

力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性 f=acb (a、b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。 三、检测规范

1、静载荷试验 试验参照按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 e.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 f.终止加载条件: (1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 注:1.当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业2

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业2 总分:100分得分:0分 一、单选题 1. 桩基具有较大的抗承载力,可以满足建(构)筑物抵抗风荷载和地震作用引起的巨大水平力和倾覆力矩,确保高耸构筑物和高层建筑的安全。(7分) (A) 水平 (B) 竖直 (C) 抗拔 (D) 抗拉 参考答案:A 2. 单桩竖向_______是指静载试验时单桩桩顶所能稳定承受的最大试验荷载。(7分) (A) 设计承载力 (B) 极限承载力 (C) 标准承载力 (D) 特征承载力 参考答案:B 3. 非挤土桩(钻孔、挖孔灌注桩)在成孔过程中由于孔壁侧向应力解除,出现侧向松弛变形,称为_______。(7分) (A) 挤土效应 (B) 软化效应 (C) 松弛效应 (D) 侧向效应 参考答案:C 4. 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是________。(7分) (A) 采取预钻孔沉桩 (B) 设置防震沟 (C) 采取有远到近的沉桩顺序 (D) 控制沉桩速率 参考答案:C 二、多选题 1. 影响单桩荷载传递性状的要素_______。(6分) (A) 桩顶的应力水平 (B) 桩端土与桩周土的刚度比 (C) 桩与土的刚度比 (D) 桩土界面粗糙程度 参考答案:A,B,C,D 2. 影响桩端阻力的主要因素_________。(6分) (A) 穿过土层及持力层的特性 (B) 成桩方法 (C) 进入持力层深度

(D) 加荷速率 参考答案:A,B,C,D 3. 单桩竖向极限承载力试验及计算方法_______。(6分) (A) 静载实验法 (B) 古典经验公式法 (C) 原位测试法 (D) 规范法 参考答案:A,B,C,D 三、判断题 1. 当桩侧土层的摩阻力几乎全部发挥出来达到极限后,若继续增加桩顶荷载,那么其新加的荷载增量将全部由桩端阻力来承担。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 2. 桩侧摩阻力是自上而下逐渐发挥的,而且不同深度土层的桩侧阻力是异步发挥的。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 3. 桩端阻力和桩侧阻力是异步发挥的。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 4. 当桩身轴力传递到桩端并对桩端土产生压缩时才会产生桩端阻力,而且一般情况下,桩端阻力随着桩端位移的增大而减小。(6分) 正确错误 参考答案:错误 解题思路: 5. 桩侧的极限摩阻力是指桩土界面全部桩侧土体发挥到极限所对应的摩阻力。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 6. 单桩竖向承载力特征值及为单桩竖向承载力极限值。(6分) 正确错误 参考答案:错误 解题思路: 四、填空题 1. 端阻力的临界深度。当桩端进入均匀土层或穿过软土层进入___(1)___ , 开始时桩端阻力随深度基本上呈线形___(2)___ ;当达到一定深度后,桩端阻力基本恒定,深度继续增加,桩端阻力增大很小。(6分) (1). 参考答案: 持力层 (2). 参考答案: 增长

桩基检测方案

桩基检测方案 委托单位:明拓集团有限责任公司 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目桩基工程检测单位:包钢勘察测绘研究院 二零一一年十一月十八日

目录 1、工程概况 2、设计要求 3、检桩要求 4、试验依据 5、试验目的 6、静载试验方法及主要技术要求 7、动测检测方法及主要技术要求 8、检测设备及检测人员 9、为确保检测工作的准确性,需(建设)施工单位提供以下相关资料及条件 10、安全措施及要求 11、文明检测措施及要求

一、工程概况: 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目主车间CFG桩基工程 工程地点:内蒙古包头市九原工业园区 施工单位:山东菏建建筑集团有限公司 设计单位:中冶东方工程集团有限公司 建设单位:明拓集团有限公司 监理单位: 检测单位:包钢勘察测绘研究院 二、设计要求: 桩径:400mm 桩长:15.5m 总桩数:945根 桩砼强度:C30 复合地基承载力特征值:f ak≥300Kpa 三、检桩要求: 1、静载实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求检桩数量在同一条件下不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;当工程总桩数在50根以内时,不应少于2根。根据建设单位要求,本工程静力载荷试验检测桩数为5根。

2、动测实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求,低应变动力检测数量在同一条件下不应少于总桩数的30%,且不应少于10根。本工程低应变抽检数量为283根。 四、试验依据: 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 五、试验目的: 1、判定复合地基承载力特征值是否符合设计要求。 2、检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性及类别。 六、静载试验方法及主要技术要求: 静力载荷试验 1、加载方法: 静力载荷试验采用承重梁加配重反力装置,采用工字钢组成加荷平台,在平台堆放所需的配重,工字钢平台和配重总重量大于最大加载量的1.2倍。加载采用高压油泵供油,3200KN油压千斤顶配武汉沿海岩土技术有限公司生产的JY-RS静载荷试验仪。承压板的沉降变形,通过对称安装4支量程为50mm,分辨率不小于0.01mm的位移计进行测量,

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

桩基检测方法及目的

桩基检测方法及目 的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。

4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,经过波动方程数学求解,反算桩顶的速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改进为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

桩基工程及其检测技术(专升本) 地质大学期末开卷考试题库及答案

桩基工程及其检测技术(专升 本) 名词解释 1. 桩基承载力极限状态(4分) 参考答案:桩基承载力极限状态:对应于桩基达到最大承载能力或整体失稳或发生不适于继续承载的变形。 2. 桩侧极限摩阻力(4分) 参考答案:桩基在竖向荷载作用下,桩身混凝土产生压缩,桩侧土抵抗向下位移而在桩土界面产生向上的摩擦阻力称为桩侧摩阻力,也称为正摩阻力。 3. 单桩竖向破坏承载力:单桩竖向破坏承载力:指单桩竖向静载试验时桩发生破坏时桩顶的最大试验荷载。 4. 低承台桩基:低承台桩基:若桩身全部埋入土中,承台地面与土体接触,则称为低承台桩基,一般的建筑物基础都采用低承台桩。 5. 抗拔桩(4分)参考答案:承受竖向抗拔力的桩称为抗拔桩。问答题 6. 岩土工程勘察方法是什么?(10分) 参考答案:岩土工程勘察方法依据不同的勘察阶段而采用,具体为: ①可行性勘察阶段的勘察方法主要采用现场踏勘和资料收集、小比例尺的工程地质测绘、静力触探、少量的钻探取样来综合分析。 ②初步勘察阶段勘察方法主要采用中.小比例尺的工程地质测绘、钻探和室内土工试验.静力触探、动力触探及其他原位测试方法。 ③详细勘察阶段勘察方法主要采用大比例尺的工程地质测绘、钻探和室内土工试验.静力触探、动力触探及标贯试验.波速测试.载荷实验等方法。 7. 负摩阻力产生条件是什么?(15分) 参考答案:(1)位于桩周的欠固结软黏土或新近填土在其自重作用下产生新的固结; (2)桩侧为自重湿陷性黄土.冻土层或砂土,冻土融化后或砂土液化后发生下沉时也会对桩产生负摩阻力; (3)由于抽取地下水或深基坑开挖降水等原因引起地下水位 全面降低,致使土的有效应力增加,产生大面积的地面沉降; (4)桩侧表面土层因大面积堆载引起沉降带来的负摩阻力; (5)周边打桩后挤土作用或灵敏度较高的饱水黏性土,受打桩等施工扰动影响使原来房屋桩侧结构被破坏,随后这部分桩间土的固结引起土相对于桩体的下沉。 (6)一些地区的吹填土,在打桩后出现固结现象带来的负摩阻力。 (7)长期交通荷载引起的沉降。 8. 桩基施工前需要进行哪些调查与准备工作?(25分)参考答案:桩基工程施工前的调查与准备工作主要包括桩基施工前的调查.编制桩基工程施工组织设计和桩基础施工准备。 (一).桩基施工前的调查 桩基施工前的调查内容主要包括现场踏勘.施工场地和周围状况.桩基设计情况及有关监督单位和法规上的限制等。(1)桩基的现场踏勘,就是结合地质报告对拟打桩的现场场地的地质情况和地下水情况及周边环境条件进行现场实地调查,了解打桩可行性和建立初步方案。 (2)施工场地及周围状况调查 1)施工场地的状况 2)施工场地周围建筑物的状况 3)公共设施及周围道路状况 (3)桩基设计情况 1)桩基型式; 2)桩位平面布置图; 3)桩顶设计标高与现有地面标高的关系; 4)桩基尺寸; 5)桩与承台连接,桩的配筋,强度等级以及承台构造等;6)桩的试打.试成孔以及桩的载荷试验资料。 (4)有关监督单位及法规上的限制 1)场地红线范围及建筑物灰线定位情况; 2)道路占用或使用许可证; 3)人行道的防护措施; 4)地下管道的暂时维护措施; 5)架空线路的暂时维护措施等。 (二).编制桩基工程施工组织设计 桩基础工程在施工前,应根据工程规模的大小.复杂程度和施工技术的特点,编制整个分部分项工程施工组织设计或施工方案。其包括的内容与要求如下: (1)机械施工设备的选择;(2)设备.材料供应计划;(3)成桩方式与进度要求;(4)作业和劳动力计划;(5)桩的试打或试成孔;(6)桩的载荷试验;(7)制定各种技术措施;(8)编制施工平面图 (三).桩基础施工准备 (1)清除施工场地内障碍物; (2)施工场地平整处理 1)现场预制桩场地的处理 2)沉桩场地的平整处理 (3)放线定位 1)放基线 2)设置水准基点 3)施放桩位 (4)打桩前的准备工作 9. 桩基工程监理的特点.桩基工程监理的内容是什么?验收阶段的监理工作主要包括什么?(20分) 参考答案:桩基工程施工监理是工程建设监理的重要组成部分,因此它遵循工程建设监理的一般原则,服从整个工程项目的技术要求和进度要求,为上部结构提供合格的桩基础。但同时桩基施工监理又具有自身的特点,采用与上

各类工程基桩检测方法与数量表

WORD 格式可以编辑 专业资料整理 各类工程基桩检测方法及数量表 基桩类型检测方法同类型桩抽检数量 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 用低应变法检测桩 各类预制桩 身完整性; 用静载法或高应变 地基基础设计等级为甲级的工程采用静载法抽 检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少 法检测单桩承载力。 于2根;非甲级的工程采用高应变抽检5%,且不少 于5根。 桩径<800mm 的各类灌注桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用静载法或高应变 法检测单桩承载力。 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 静载法抽检1%,且不应少于3根,总桩数50 根以内时不应少于2根。当场地限制不能做静载试 验时,可采用大应变法抽检5%,且不少于5根。 低应变法抽检30%,每承台下抽检不少于1根, 用低应变法检测桩 且不应少于10根。 桩径≥800mm 身完整性; 钻芯法抽检10%,且不少于3根。桩径≥的冲、 钻孔桩 用钻芯法检测成桩 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。质量。 桩径≥1200mm 的人工挖孔桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用钻芯法检测成桩 质量。 终孔前,采用超前钻逐孔检验桩端持力层。 采用低应变法抽检100%。 钻芯法抽检10%,且不少于3根。如果未按规 范要求做超前钻,应采用钻芯法抽检30%。桩径≥ 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。 说明: 1、本表所列基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求。对为设 计提供承载力参数的试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。 2、对采用预制桩的重要工业与民用建筑,包括房地产项目、农民公寓、学校、医 院、酒店、会堂、体育馆、图书馆、影剧院、大型商业建筑、100米以上的烟囱等工 程,其基桩承载力检测按地基基础设计等级为甲级的要求进行。 3、对地基基础设计等级为甲级的工程,按规范的要求采用低应变检测桩身完整性 的抽检比例不少于30%。 4、对检测不合格的桩需要扩大检测的数量,应由工程各方另行商定。 5、对设计有要求的基桩抗拨和水平载荷试验,抽检数量应不少于1%,且不少于 3根。

中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业4答案

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业4答案 单选题 1. 预应力管桩的主要优点有单桩承载力高、适用范围广、桩长规格灵活、单位承载力造价低、接桩速度快、施工工效高、穿透力强等,不包括________。(5分) (A) 桩身耐打 (B) 单位承载力造价低 (C) 工期短 (D) 形状各异 参考答案:D 2. 预应力管桩的施工方法有_______和静力压桩法(预压法和抱压法)。(5分) (A) 锤击法沉桩 (B) 钻孔 (C) 旋转法 (D) 挖孔 参考答案:A 3. 预应力管桩沉桩过程中要注意________和挤土效应。(5分) (A) 土塞效应 (B) 松弛效应 (C) 刺入效应 (D) 群桩效应 参考答案:A 4. 《建筑桩基技术规范》规定,压桩顺序应根据场地工程地质条件确定:于场地地层中局部含砂、碎石、卵石时,宜先对该区域进行压桩;若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压_______。(5分) (A) 短桩 (B) 长桩 (C) 管桩 (D) 方桩 参考答案:B 5. 预制桩运输时的强度应达到设计强度的_______。(5分) (A) 50% (B) 70% (C) 80% (D) 100% 参考答案:D 多选题

6. 预应力管桩施工中的工程质量问题主要包括_______等。(5分) (A) 桩顶偏位 (B) 桩身倾斜 (C) 桩顶碎裂 (D) 沉桩达不到设计的控制要求 参考答案:A,B,C,D 7. 桩基工程施工有关监督单位及法规上的限制_______。(5分) (A) 场地红线范围及建筑物灰线定位情况 (B) 道路占用或使用许可证 (C) 人行道的防护措施 (D) 地下管道的暂时维护措施 参考答案:A,B,C,D 8. 桩基础施工准备_______。(5分) (A) 清除施工场地内障碍物 (B) 施工场地平整处理 (C) 放线定位 (D) 打桩前的准备工作 参考答案:A,B,C,D 9. 施工场地及周围状况调查,包括_______。(5分) (A) 施工场地的状况 (B) 施工场地周围建筑物的状况 (C) 公共设施及周围道路状况 (D) 地下水水质分析 参考答案:A,B,C 10. 预应力管桩在下列_______情况下不宜使用。(5分) (A) 场地内地层中有坚硬夹层时 (B) 存在大面积地下障碍物(如孤石)时 (C) 石灰岩溶洞地层 (D) 桩基持力层为硬质岩且岩层面倾角很陡时 参考答案:A,B,C,D 11. 桩基工程施工前的调查与准备工作主要包括_______。(5分) (A) 桩基施工前的调查 (B) 编制桩基工程施工组织设计 (C) 桩基础施工准备 (D) 桩基础施工监测 参考答案:A,B,C

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

桩基工程及其检测技术答案

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业1 一、单选题 1. 桩基通常是由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。按照承台与地面的位置关系,一般将桩分为高承台桩与_______。(4分) (A) 摩擦桩 (B) 预制桩 (C) 低承台桩 (D) 端承桩 参考答案:C 2. 群桩是由_______个基桩组成的桩基础。(4分) (A) 3 (B) 3个及以上 (C) 2个 (D) 2个及以上 参考答案:D 3. 桩基具有较大的抗_______承载力,可以满足建(构)筑物抵抗风荷载和地震作用引起的巨大水平力和倾覆力矩,确保高耸构筑物和高层建筑的安全。(4分) (A) 水平 (B) 竖直 (C) 抗拔 (D) 抗拉 参考答案:A 4. 人工挖孔桩不适合的范围是地下水位以上的_______。(4分) (A) 粘性土 (B) 强风化岩 (C) 粉土 (D) 人工填土 参考答案:C 5. 下列关于抗拔桩和抗压桩的异同点表述中不正确的是_____。(4分) (A) 在载荷较小时,抗拔桩轴力变化集中在上部,抗压桩轴力变化也集中在上部。 (B) 在极限荷载条件下,抗压桩表现为端承摩擦桩;抗拔桩表现为纯摩擦桩。 (C) 抗拔桩与抗压桩的配筋不同。 (D) 抗压桩与抗拔桩的侧阻都是中部侧阻大,两边侧阻小。 参考答案:D 6. 下面对桩间距对群桩分担荷载比的叙述中正确的是_____。(4分) (A) 桩间距越大,桩分担的总荷载比例越小。 (B) 桩间距越大,桩分担的总荷载比例越大。

(C) 桩间距与桩分担的总荷载比例无关。 (D) 桩间距越大,桩分担的总荷载比例越小,达到一定值后基本不变。 参考答案:D 7. 钻孔灌注桩属于_____。(4分) (A) 挤土桩 (B) 部分挤土桩 (C) 非挤土桩 (D) 预制桩 参考答案:C 8. 对于沉管灌注桩,在软弱土层和软硬土层交接处拔管速度应该为_____。(4分) (A) 0.8-1m/min (B) 0.3-0.5m/min (C) 1-1.2m/min (D) 0.5-0.8m/min 参考答案:D 二、多选题 9. 桩基勘察的目的_______。(6分) (A) 查明场地工程地质条件 (B) 查明不良地质条件 (C) 提出单桩承载力特征值 (D) 提出单桩承载力设计值 参考答案:A,B,C 10. 岩土工程勘察等级的划分是依据_______。(6分) (A) 工程重要性 (B) 场地复杂程度 (C) 地基复杂程度 (D) 设计要求 参考答案:A,B,C 11. 《岩土工程勘察规范》按照岩石风化壳的垂直分带将风化岩石划分包含以下_______。(6分) (A) 未风化岩 (B) 微风化岩 (C) 强风化岩 (D) 全风化岩。 参考答案:A,B,C,D 12. 根据所设计的_______及施工可行性选择最优的桩型。(6分) (A) 上部结构类型 (B) 荷载特点 (C) 地质情况

[方案]桩基静载检测方案

*******************项目桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为1.6倍,是16992kN。根据设计和规该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民国行业标准:《建筑基桩检测技术规》JGJ 106—2014; (2)、中华人民国国家标准:《建筑地基基础设计规》GB50007—2011; (3)、中华人民国行业标准:《建筑桩基技术规》JGJ 94-2008。 抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。2、试验目的

采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情况,每根锚桩提供上拔力暂定为250吨,四根合计1000吨,配重采用混凝土砌块,堆载不少于1040吨;反力横梁由主梁和副梁组成,均采用H型钢梁。堆载平台尺寸约8m×8m,混凝土块堆载高度约7m。 采用混凝土块层层交错搭接堆载,确保安全。试验桩周围拉警戒带,非试验人员禁止靠近。 整个试验装置示意图如图1、2所示。

相关文档