文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年二建《市政实务》重点汇总

2020年二建《市政实务》重点汇总

2020年二建《市政实务》重点汇总
2020年二建《市政实务》重点汇总

2020年二建《市政实务》重点汇总

1.地下管线必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则先完成。保证路基的强度和稳定性。P1

2.路基施工测量:恢复中线测量;钉线外边桩;测标高。P1

3.压实质量检查:土质路基施工前,采用重型击实试验方法测定拟用土料的最佳含水量和最大干密度。P3

4.碾压应在最佳含水量时进行,碾压方向:分别自两路边开始向路中心,每次重轮重叠1/2~1/3。常温季节,灰土层上洒水湿润养护7d。养护期严禁车辆通行。灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补方法进行找平,应适当挖补。P3

5.级配碎石和级配砾石基层在最佳含水量时进行碾压,达到按重型击实试验法确定的最低压实度要求。P4

6.沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15~1.35,人工摊铺1.25~1.50可供参考。P6

7.接缝:摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。P6

8.混凝土的搅拌和运输:混凝土配合比:应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。P6

9.安放角隅、边缘钢筋时,均需先摊铺一层混凝土,稳住钢筋后再用混凝土压住。P7

10.混凝土养护有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14~21d。40%以后可允许行人通过。特殊情况,混凝土达到设计强度80%以上即可开放交通。P7

11.混凝土喷射完成后,抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。P8

12.喷射混凝土养护:混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。气温低于5℃,不得喷水养成护。普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。P9

13.支撑结构类型:挡土的应力传递路径是围护墙到围檀(圈梁)到支撑,基坑支撑采用锚杆和

拉锚(锚锭)。基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。P10

13.双壁钢围堰适用于深水基础。P11

14.沉入桩基础常用的施工方法:锤击沉桩和静力压桩。灌注桩基础常用的施工方法:钻孔灌注和人工挖孔灌注。P11~12

15.柴油锤:杆式锤适宜小型桩、钢板桩;筒式锤适宜混凝土桩、钢管桩等;不适宜在过软件或过硬土中沉桩;用于浮船中沉桩较为有利。优缺点:附有桩架动力等设备,机架轻,移动方便、沉桩快,燃料消耗少,也可以打斜桩,是使用最广的一种,但振动大,噪声大。P12

16.钻杆选择时,应力验算,以免钻进中钻杆被扭断而停工。根据钻杆传递动力时的受力不利截面进行应力验算。钻杆受力有拉、压、弯、扭四种。P13

17.锤击沉桩发现上述两种情况时“假极限”和“吸入”,均应进行复打,以确定桩的实际承载力。P14

18.预应力锚具、夹具和连接器是预应力工程中的核心元件,是实现预应力张拉作业的关键。先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。P15

19.吊装移动装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于60°,小于60°时应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。P15

20.开挖、支拱和喷射混凝土三个环节所经历的时间段内,围岩自稳不了,采取超前支护或加固措施。超前支护的常用方法有导管和管棚法,特殊情况下也采用冻结法。超前加固一般用注浆加固法。喷射混凝土应掺速凝剂,以克服自重开裂。锚杆应进行抗拔试验,按规范规定进行。施工期间的防水措施主要是排和堵两类。P16、17、18、19

21.铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口,油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。在设计明确的距离内设置柔性接口,或在某些特定位置一律使用柔性接口,其他管段采用刚性接口。钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。P20

22.普通顶管法是在黏性或砂性土层,且无地下水影响时,采取的手掘式或机械挖掘式顶管法。P20

24.构筑物满水试验要点:注水24h;外观观测;水位观测;蒸发量的测定。P22

25.最常见的支吊架有:固定支架、滑动支架、导向支架及弹簧支架。热力网管道的连接一般应采用焊接P23

26.有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。P23

27.对热力管道焊缝质量的检验:表面质量检验;无损检验;强度和严密性试验。P23

28.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。燃气管道敷设于套管内。穿越铁路的燃气管道套管内径应比燃气管道外径大100㎜以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管。P24

29.边坡的滑塌是最常见的路基病害。宜选用级配良好的粗料作为填筑材料。P26

30.渗透系数是渗流速度与水力梯度成正比的比例系数,即单位水力梯度下水在土孔隙中的渗流速度。P27

31.内摩擦角反映了土的摩阻性质。而内摩擦角和黏聚力是土抗剪强度的两个力学指标。P27

32.钢梁架设应按施工图进行。钢梁杆件工地焊缝连接应按设计的顺序进行。钢梁采用高强螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。P27~28

33.小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力由试验确定P28

34.管道改变方向时可使用预制弯头,在弯曲半径≥30~100倍管径时,可利用自然的柔性。采用热熔法(热熔承插连接、热熔对接连接)和电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍型连接)。P29

35.315㎜的管道的最后一个焊口用法兰连接或电熔套管。管道安装完毕检查合格后,采用闭水检验方法,进行管道密闭性检验。现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键。聚优考霸QQ2577886055 采用机械振动并辅以人工插捣,确保不过振和混凝土密实。P30~31

36.低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测。P31

37.壁板缝混凝土达到设计强度70%以上才允许缠丝。P31

38.一般由城市高压B燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。高压B燃气管道也是给大城市供气的主动脉。P34

39.燃气管道的附属设施包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。P34

40.阀门所指方向即介质的流向。如安全阀、减压阀的流向、止回阀等。如减压阀要求垂直安装在水平管道上,不得倾斜。P34~35

41.垃圾添埋场泥质防渗层施工控制要点:审查施工队伍的资质;膨润土进货质量;膨润土掺加量的确定(选择最佳配合比);拌合均匀度、含水量及碾压压实度;控制检验频率和质量标准:压实密度试验和渗水试验两项。P36

42.HDPE膜防渗层施工人员的上岗资格:相关的技术管理人员(技术人员、专业试验检验人员)能否上岗到位。P37

43.HDPE膜的进货质量是工程质量的关键。审核产品三证(产品合格证、产品说明书、产品试验检验报告单),严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,组织产品复验和见证取样检验。HDPE膜不能在冬季施工。P37

44.常用的处理方法有换填法、挤密法、排水固结法等。黄土的抗剪强度表现出明显的各向异性。膨胀土主要由具有吸水膨胀性和失水收缩性黏土矿物组成的,该土具有较大的塑性指数。P38

45.混凝土浇筑质量是桥梁工程质量的关键之一。P39

46.间接喷水雾的方法预防修整过程中混凝土表面出现裂纹。P39

47.注意因降雨、受水浸引起砂、石材料含水量增大问题,保持准确的混凝土配合比。P40

48.负温下严禁浇水,结构表现必须覆盖养护;当达不到防冻剂容许的最低温度时,且混凝土强度低于3.5MPa时,应加热保温养护;拆模时混凝土表面与环境的温差大于15℃时,应立即覆盖保温养护。P41

49.整体浇筑时应采取措施,防止梁体不均匀下沉产生裂缝,若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑。P41

50.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。P41