文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器吊芯检修工作前安全分析表JSA

变压器吊芯检修工作前安全分析表JSA

变压器吊芯检修工作前安全分析表JSA
变压器吊芯检修工作前安全分析表JSA

工作前安全分析表

记录编号:日期:

工作前安全分析作业人员评价表

变压器检修方案

造气循环水1#变压器检修方案 电仪车间 二〇一六年十二月

造气循环水1#变压器检修方案汇审表

造气循环水1#变压器检修方案 一、编制目的 检查并处理造气循环水1#干式变压器C相高压侧分接头隐患,满足设备在完好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修1#干式变压器概况 造气循环水配电室是由1#800KVA和2#630KVA两台干式变并列供电运行,目前1#干式变压器C相高压分接头熔断,C相全部负荷加载至2#变压器(2#额定电流909A,运行电流750A。)。为了保证变压器长周期运行,要对1#干式变压器进行计划检修,检修时间为四个小时,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现投运一次成功,特编制本方案。 三、组织机构与责职分工 1、组织机构 组长: 副组长: 成员: 2、职责分工 :负责本次检修的全面指挥工作。 :负责监督检修过程及质量的检查确认工作。 :负责本次检修方案的制定及过程中的组织协调。 :负责票证办理,检修过程中的安全监护工作。 :负责检修材料、工器具准备及检修任务落实工作。 :负责检修、试验等数据记录及具体检修实施工作。

四、检修日期 201 年月日时分至201 年月日时分(约4小时) 五、变压器检修内容及步骤 1、准备好检修所需的材料、工器具和专用试验表具; 2、办理电气作业票,做好技术措施,停电、验电、变压器两侧 挂好接地线、悬挂“有人工作、禁止合闸”标示牌; 3、清理1#干变C相分接头熔断引线,与准备好的带线鼻连接 线头铜焊在一起,冷却后进行绝缘缠绕,最后与分接头连接处理结束; 4、同时检查两台干变的铁芯、绕组、引线、套管及连接片等有 无爬电痕迹,局部过热痕迹和变形,焊接处有无开裂;对高压侧30 个连接点和低压侧22个连接点进行紧固; 5、清除变压器的灰尘、污垢等; 6、测量高低压绕组的绝缘电阻,测量高低压绕组的三项直流电阻; 7、验收:确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全、现场 无遗留;各部件连接良好,螺栓拧紧,部位固定;线圈绝缘良好, 高低压绕组三相直流电阻平衡,阻值与出厂说明书相比无显著增大,各相绕组相互间的差别不应大于三相平均值的2%-4%。阻值与出 厂测试值相比变化不大于2%; 8、做好检修试验记录,包括检修时间、检修内容及修理情况, 试验数据等。 六、检修工器具一览表

变压器检修安全措施(新编版)

变压器检修安全措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0592

变压器检修安全措施(新编版) 1、开工前,由工作负责人向所有参加大修工作的人员交代现场安全措施,带电部位,工作内容及注意事项。 2、开工前,由工作负责人认真检查现场安全措施是否满足工作需要,必要时进行完善补充。 3、工作人员必须熟悉[安规],熟悉[主变检修工艺导则]及有关工艺标准,详细了解本次大修作业指导书内容 4、凡进入施工现场人员,必须穿工作衣,带安全帽、穿绝缘鞋,施工现场设备定点就位,场地干净,道路通畅,施工电源安全可靠,设标示牌。 5、施工现场安全标示明显,设围栏,挂警示牌,非施工人员不得入内。 6、吊车起吊前,选择承担负荷不小于重物8倍的吊具。

7、吊车转臂时对35KV母线、110KV母线距离不小于4米,起吊臂下面不得有人。 8、登高人员,超过1.5米必须系安全带,固定牢靠后方可工作。 9、工具物件上下传递,必须系绳,严禁抛掷。 10、注意安全施工,不得进入带电设备区。 11、设专职安全员一名,现场安全监督。 12、大修现场交叉作业较多,工作班成员、班组之间要相互配合好,认真执行"三不"伤害保证书制度,防止意外伤害。 13、做好防火、防雨、防风、防跑油、防混油的"五防"措施 14、在设备区搬运梯子、管子等长物时,应放倒由两人搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。 15、临时电源必须经过漏电保护器,接拆电源时防止低压触电。 16、高压试验时必须设置专用安全围栏,派专人监护。 17、检修现场要保持清洁,做好防火措施,现场配备一定数量的灭火器,并采取必要的防火措施,严禁在工作现场吸烟。 18、现场使用氧割,电焊等明火作业时,必须办理动火工作票,

变压器检修安全操作规程

变压器检维修安全操作规程 一、工作危害分析: 序号作业步骤潜在危害主要后果控制措施备注 1 作业开始触电人身伤害严格按照《停送电管理办法》执行 2变压器附 件拆除 起重伤害 人身、设备 伤害 加强监护,执行检修规 程 3变压器附 件拆除 高处坠落人身伤害 定期清理油污、高处作 业(2米以上)必须使 用安全带。 4变压器附 件安装 起重伤害 人身、设备 伤害 加强监护,执行检修规 程 5变压器附 件安装 高处坠落人身伤害 定期清理油污、高处作 业(2米以上)必须使 用安全带。 6变压器放 油、注油 环境破坏、火 灾 变压器油污 染环境 放油、注油阀门紧固好, 专人看管、落实防火措 施 7高压试验电击人身触电试验时工作人员撤离、试验完毕后进行放电 8检修工作工作人员越 过遮拦 人身触电不允许越过遮拦 9检修工作传递工器具人身及设备 伤害 传递物品使用传递绳, 禁止上下抛掷 10搬运梯子 等长物 触及带电设 备 人身及设备 伤害 使用非金属梯子与带电 部分保持足够的安全距 离 12使用梯子 不当 梯子折断摔伤 梯子与地面应成60°角 并安装牢固,工作人员 必须登在距梯顶不小于 1米的梯蹬上工作,梯 子上只能站一人,且有 专人扶持。 13使用检修 箱不当 低压短路触电 使用绝缘工具,做好监 护、有漏电保护装置

14拆装各侧 套管等开 孔工作及 器身检查 时的小部 件或工器 具 掉入变压器 内部 影响工期, 变压器短路 按顺序拆装变压器零部 件必要时使用传递绳传 递工器具 15劳动保护 用品使用 不当, 容易造成人 员碰伤、砸伤 人身伤害 工作人员进入工作现 场,必须戴安全帽,穿 工作服和工作鞋。 16现场工作 使用通讯 工具造成 人员精力 不集中 容易发生坠 落事故。 人身伤害工作人员精力集中 17现场动用 明火时 易发生火灾 爆炸, 造成人员伤 害 正确使用动火票、工作 现场使用的氧气瓶、乙 炔瓶与主变相隔8米以 上的距离,明火与氧气 瓶、乙炔瓶保持8米以 上的距离。动火时,把 周围的破布、汽油等易 燃物品清理干净。操作 人员必须具备劳动部门 颁发的合格证,配置足 够灭火器。 18工作现场 使用的易 燃易爆物 品 易发生火灾 爆炸, 造成人员伤 害 应放置在专用的材料箱 内,防止发生火灾事故。 二、检维修安全规程: 1、检修注意事项 1.开工前7天,向有关部门上报本次工作的材料计划。 2.在工作前1天提交相关停电申请。 3.开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。

变压器停电检修安全措施

变压器停电检修安全措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

变压器停电检修安全措施 2、施工时间:2011年2月5日8时2011年2月5日12时 3、施工内容:35B、36B变压器停电检修、螺栓紧固、除尘 二、现场勘察 电气工长工长组织有关技术人员和施工负责人,到项目施工现场进行勘察,全面了解现场情况,讨论具体施工方案。 三、施工方案 (一)、施工准备 1、材料、工具准备:施工前,由施工小组准备好现场需要使用的材料准备好;准备好检修所用工具,检查完好,并运至施工现场。 2、施工措施传达:施工前,由施工负责人利用班前会时间,组织本检修项目相关维修人员参加传达学习检修计划内容和安全措施,并履行签字手续。 3、现场准备: (1)施工负责人对参加施工人员的精神状态进行检查,状态不好的禁止参加检修; (2)对工具、材料、配件进行清点,各种安全用品进行检查,保障安全完好; (3)施工负责人、安全监护人、盯岗人员一起对现场安全设施、停送电设备、施工设备区域进行检查核对,确认无误后,开始施工。 (二)、施工人员组织与职责 1、盯岗人员职责:负责施工方案和施工措施的落实,做好安全监护和隐患排查及防范,监督检查施工质量和在现场做好协调工作。 第 2 页共 5 页

2、施工负责人职责:负责准备施工所需的材料、工具,严格按安全措施的规定施工,并确保施工质量。 3、安全监护人职责:负责落实安全措施,做好隐患排查和防范,制止违章行为,以确保施工安全。 4、施工人员职责:服从施工负责人的工作安排,严格按措施施工,做好自主保安,做到三不伤害,安全的完成领导安排的工作任务。 (三)、施工步骤 1、施工负责人派专人向集控室申请61B变压器停电,并登记上锁,由电工对施工相关设备进行验电,确认无误后,方可施工。 2、清理施工现场,排除安全隐患,方便检查。 3、检查变压器接线、温度传感器,对变压器柜除尘、紧固螺栓、阻值遥测并记录备案。 4、全部施工完毕后,清理现场,清点人员、工具,确认无安全隐患后,再联系集控室对停电上锁设备进行送电,派停电人去解锁送电,人员撤离。 四、安全技术措施 (一)、安全技术措施 1、施工前,设备检修计划、施工安全技术措施要传达到每一名检修人员。明确施工负责人,安全监护人,检修项目,检修时间,落实到人,确保检修质量,并履行检修人员参加传达检修计划、安全技术措施后的签字手续。 2、参加施工的所有人员必须听从施工负责人的统一指挥,严禁擅离岗位,进入施工现场,施工人员必须穿戴齐全合格的劳动保护用品,班中禁止喝酒。 第 3 页共 5 页

变压器大修安全施工协议

编号:AQ-BH-01413 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器大修安全施工协议 Safety construction agreement for transformer overhaul

变压器大修安全施工协议 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、承包形式:总体承包。 5、工程合同编号:

6、工程项目期限:自年月日至自年月日。 二、协议内容 1、安全文明施工目标 1)不发生重伤及以上人身事故,轻伤事故在_零人次以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。 4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4)国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3) 5)国家部委办相关安全的规定 6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

变压器停电检修安全措施

编号:AQ-JS-04065 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器停电检修安全措施Safety measures for power cut maintenance of transformer

变压器停电检修安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工概况 1、施工地点:32PD配电室 2、施工时间:2011年2月5日8时—2011年2月5日12时 3、施工内容:35B、36B变压器停电检修、螺栓紧固、除尘 二、现场勘察 电气工长工长组织有关技术人员和施工负责人,到项目施工现场进行勘察,全面了解现场情况,讨论具体施工方案。 三、施工方案 (一)、施工准备 1、材料、工具准备:施工前,由施工小组准备好现场需要使用的材料准备好;准备好检修所用工具,检查完好,并运至施工现场。 2、施工措施传达:施工前,由施工负责人利用班前会时间,组

织本检修项目相关维修人员参加传达学习检修计划内容和安全措施,并履行签字手续。变压器大修施工方案 项目名称:变压器大修 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

目录 1.概述 2.组织措施 2.1组织准备 2.2技术准备 2.3资金及器材准备 3.技术措施 3.1施工执行标准 3.2大修工艺流程 3.3工作过度计划 4.检修项目及技术要求 4.1变压器器身检修 4.2变压器油箱检修 4.3变压器附件检修 4.4组装注油 4.5大修后试验 5.安全措施 5.1安全管理目标 5.2安全管理组织机构 5.3安全措施 6.验收送电

1.概述 该变压器自上次大修后至今已接近大修年限,根据中华人民共和国电力工业部发布的《电力变压器检修导则》规定,决定将该变压器进行大修,为确保变压器大修工作安全、顺利地进行,特编制本大修施工方案。 2.组织措施 2、1组织准备 2、1、1:本次大修由生技、安监、检修、运行、保卫等相关部门组织足够人力参加检修工作,所有参加大修的工作人员名单张榜公布,以确保职责,并便于联系。 2、1、2:现场组织机构 (1)现场总指挥 (2)现场技术负责人 (3)现场安全负责人 (4)工作负责人 (5)试验负责人 (6)起重负责人 (7)油务负责人 (8)工具保管员 2、1、3工作任务 (1)按变压器常规大修项目进行各项检查 (2)处理大修中发现的其他缺陷 2、1、4计划工作时间 2、2技术措施准备

2、2、1查阅上次该变压器的大修报告和上次大修后小修预试报告,了变压器的绝缘状况。 2、2、2查阅运行档案,了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数、变压器负荷及运行温度情况。 2、2、3大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 2、3器材准备 2、2、1备品及材料 (1)变压器密封胶垫 (2)变压器添加油 (3)阀门、温度计等小组件 (4)绑围屏用收缩带 (5)修理绝缘用皱纹纸 (6)胶木螺栓、螺母 (7)绝缘纸板 (8)变压器各种螺栓、螺母 (9)变压器各种弹垫、平垫 (10)110KV高压瓷套管 (11)枕木或木板 (12)保质材料(如白棉布、面团、旧布或棉纱、干净工作服等) 2、3、2常用机具设备 (1)电力电源配电盘(2)储油罐(3)真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具(扳手、钳子等)、钢丝绳、千斤顶、手搬葫芦、电气焊设备及材料、消防设备、检测试验设备等。

验变压器安全措施示范文本

验变压器安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

验变压器安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、制定本措施的目的: 保证每一名施工人员的安全,顺利完成验变压器的检 修工作。 二、施工材料: 导电膏一盒,包皮布5千克,砂纸5张,四氯化碳5 瓶,风葫芦1把以及其他所需工具 三、施工人员: 电工4人 四、施工步骤: 1?? 检查所用工具、设备是否完好,所需材料是否齐 全。 2?? 联系调度室占罐,并告知检修内容。

3?? 占罐后,提升司机将提升容器停在交锋位置,拍下急停按钮并停快开、高压、低压电源。 4?? 停变压器电源柜开关,并断开接触器,在负荷侧验电、放电、封地,挂停电牌; 5?? 对变压器一次侧、二次侧分别进行验电、放电,并测量变压器触头温度; 6?? 确认变压器无电且温度正常后,人员方可作业。 7?? 检修人员需上下变压器的,动作要轻,并找好着力点,防止损坏变压器易损部位。 8?? 检查各触头有无氧化或烧蚀痕迹,若有则需揭开螺丝,用砂纸打磨平滑,涂导电膏,然后上紧螺丝。 9?? 紧固变压器各处螺丝,注意紧固瓷件螺丝时,用力均衡且不能过猛,防止损坏瓷件。 10?? 用风葫芦和包皮布清理变压器表面灰尘,有油迹的部位,用四氯化碳清洁干净,并查看该部位是否漏油。

变压器检修技术方案.

目录 一、项目概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、主变规范及检修要求 (3) 四、检修有关注意事项 (5) 五、施工程序 (6) 六、施工用工计划 (8) 七、施工进度计划 (9) 八、质量目标与保证措施 (9) 九、重大风险控制措施 (10) 十、其他说明 (10) 附件一. 检修作业危害分析(JHA)表 (11) 附件二. 施工用工测算表 (14) 附件三. 施工手段所需物资清单 (15) 附件四. 施工机械和所需特殊工器具清单 (17) 附件六. 检修质量控制表 (18)

一、项目概述 红枫电站、修文电站2台主变压器大修。 二、编制依据 《变压器、互感器维护检修规程》(SHS06002-2004) 《电力安全工作规程》(变电部分)(国家电网公司)2010 《电力安全工作规程》(线路部分)(国家电网公司)2010 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 《输变电工程达标投产考核评定标准》(2000年版)。 《电力建设安全工作规程(变电工程部分)》DL5009-3-1977;现行国家标准《变电工程施工及验收规范(GBJ233-91)》 现行国家(或部)颁发的规范、规程及标准; 《电力建设安全健康与环境管理工程规定》; 中国南方电网颁发《安全生产工程规定》; 中国南方电网颁发《安全生产监督规定》; 三、主变规范及检修要求 1、主变压器规范

2、检修维护要求:

四、检修有关注意事项 1.开工前7天,向有关部门上报本次工作的材料计划。 2.在工作前5天提交相关停电申请。 3.开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。 5.根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书,要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 6.填写第一种工作票,在开工前一天交值班员,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》执行。

变压器检修安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT259 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变压器检修安全措施通用范本

变压器检修安全措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、开工前,由工作负责人向所有参加大修工作的人员交代现场安全措施,带电部位,工作内容及注意事项。 2、开工前,由工作负责人认真检查现场安全措施是否满足工作需要,必要时进行完善补充。 3、工作人员必须熟悉[安规],熟悉[主变检修工艺导则]及有关工艺标准,详细了解本次大修作业指导书内容 4、凡进入施工现场人员,必须穿工作衣,带安全帽、穿绝缘鞋,施工现场设备定点就位,场地干净,道路通畅,施工电源安全可

变压器检修安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 变压器检修安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

变压器检修安全措施 1、开工前,由工作负责人向所有参加大修工作的人员交代现场安全措施,带电部位,工作内容及注意事项。 12、大修现场交叉作业较多,工作班成员、班组之间要相互配合好,认真执行三不伤害保证书制度,防止意外伤害。 13、做好防火、防雨、防风、防跑油、防混油的五防措施 14、在设备区搬运梯子、管子等长物时,应放倒由两人搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。 第 2 页共 4 页

15、临时电源必须经过漏电保护器,接拆电源时防止低压触电。 16、高压试验时必须设置专用安全围栏,派专人监护。 17、检修现场要保持清洁,做好防火措施,现场配备一定数量的灭火器,并采取必要的防火措施,严禁在工作现场吸烟。 18、现场使用氧割,电焊等明火作业时,必须办理动火工作票,并采取可靠的防火措施,工作结束后及时清理现场火种,防止引发火灾。 19、起吊时有专人指挥。 20、认真学习露天矿道路交通安全手册,听从现场人员指挥。 第 3 页共 4 页

变压器巡视、维修安全控制措施

编号:AQ-JS-02941 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器巡视、维修安全控制措 施 Safety control measures of transformer inspection and maintenance

变压器巡视、维修安全控制措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 作业活动或 区域范围 变压器巡视、维修 承接单位 设备检修工区电工班 风险等级 D级 危险因素类别 触电、高处坠落 作业地点 变压器室 特种作业人员: 其他作业人员:

互保联保情况: 安全确认内容: 1、检修人员的是否正确穿戴劳动保护用品; 2、检修人员巡视过程中是否保持安全距离; 3、是否对变压器运行进行适时监控; 4、是否执行安全作业规程; 5、是否正确使用检测仪器仪表; 6、灭火器材是否足够、齐全、有效。 作业安全控制措施: 1、正确穿戴劳动保护用品; 2、严格执行工作票制度; 3、作业前必须要经过:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌的步骤方能进行变压器维修; 4、适时检查校验变压器的保护定值和线路; 5、要掌握和正确使用仪器仪表,防止反击电压触电; 6、巡视过程中保持安全距离;

7、登高作业时要注意踩稳、抓牢,悬挂好安全带; 8、做好互保联保和安全监护工作; 9、检查灭火器、防护装置的完好情况。 10、严格遵守各项制度,并严格遵守安全操作规程。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

矿用变压器停电检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.矿用变压器停电检修安全技术措施正式版

矿用变压器停电检修安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概述 因我矿供井下动力专用变压器 (350KVA)出现故障(低压侧中性星接点螺丝松动、连接片烧坏,检查变压器油位)需要进行停电检修,为了保证我矿停电检修期间安全,特制订本措施。 二、工作安排及负责人 1、停电检修时间: 20xx年9月24日08时30分---24日12时 00分 检修地点: 地面变压器房 停电影响范围: 全矿工业及生活用电 施工总负责人:

施工安全负责人: 现场施工负责人: 停送电负责人: 检修人员:机电运输队全体工作人员 2、停电检修计划及措施由单位领导审查签字批准后,于当月当日报机电运输队。机电运输队将各单位检修计划平衡汇总后,于当日,组织有关矿领导、调度室、安检科、通风工区、技术科、各检修单位机电负责人等召开停电检修平衡会,对各单位检修项目进行统一安排。 三、联系停送电负责人: 四、检修前准备工作 1、检修前一天根据统一安排后的检修计划由调度室通知停电范围,要求受影响

主变压器检修危险点分析及其控制措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 主变压器检修危险点分析及其控制措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

主变压器检修危险点分析及其控制措施 1.1吊车在进人高压设备区前,工作负责人会同吊车司机踏查和确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离,明确带电部位、工作地点和安全注意事项。 1.2吊车在高压设备区行走时,必须设专人监护和引导。 2.1工作前,工作负责人要向吊车司机讲明作业现扬周围临近的带电部位,确定吊臂和重物的活动范围及回转方向。 2.2起吊作业必须得到指挥人的许可,并确保与带电体的安全距离:10kV不小于2m;35~110kV不小于4m;220kV不小于6m;330kV不小于7m。 3.1由专人指挥,指挥方式须明确、准确。 3.2工作人员不得站在吊臂和重物的下面及重物移动的前方。 3.3控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳。 3.4吊车的支撑腿必须稳固,受力均匀。 3.5重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事工作。 3.6钢丝绳荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确定荷载,不得超载使用。 1.1施工现场需配置装有触电保安器的配电箱。 1.2电源线的敷设应防止重物辗压和油污浸蚀。 1.3严禁带电拆、接电源线。 3.1更换熔丝或在开关负荷侧接线时,需严防因工作不便误合上开关。 3.2如开关距工作地点较远,应在开关拉开后悬挂禁止合闸,有人 第 2 页共 6 页

工作标示牌。 4.1拉合低压开关时,应戴手套和护目眼镜。 4.2严禁使用不合格的电缆线和开关。 4.1现场作业人员必须戴好安全帽。 4.2起重工器具使用前,需按规定进行检查。 4.3滑轮的悬挂点需牢固,滑轮门闭锁牢靠,钢丝绳套与滑轮间需采取防分离揩施。 4.4高处作业人员必须使用工具袋。 5.1作业时,由专人统一指挥,并加设专责监护人。 5.2用绝缘杆或绝缘绳固定水平引线与刀闸间引线距离,确保其对带电体距离不小于下列数值:35kV,1.0m;63~110kV,1.5m;220kV,3.0m;330kV,4m。 6.1作业人员必须戴手套,系好安全带。 6.2在有感应电压的场所工作时,应在工作地点加设临时接地线。 1.1清除与试验工作无关的人员。 1.2被试设备周围装设临时遮栏或设专人看守。 1.1拉开有载凋压装置和冷却系统的电源刀闸,并在刀闸操作把手上挂禁止合闸,有人工作脾,取下熔断器。 2.1二次回路接线拆前做好标记,接线端头随拆即采取绝缘包扎措施。 2.2作业人员和所使用的工具必须与电源部分采取有效的绝缘隔离措施。 2.1按标准选用和检查起重工器具。 2.2由专人统一指挥,明确起重工作的指挥方式。 第 3 页共 6 页

更换变压器技术措施

更换变压器技术措施为了保证井下电气设备的安全供电,需对地面变电所高、低压盘进行检修和两台新变压器的安装,为保证检修工作的顺利进行,特制定本措施如下: 一、安全负责人: 二、现场负责人: 三、人员组织: 四、施工地点:地面变电所 五、施工方案: 对地面变电所进行分段检修,检修高、低压盘和对两台新变压器进行安装工作。

六、施工时间及影响范围: 1、施工时间: 2012年月日: 2012年月日: 2、施工影响范围:全矿井 七、施工前准备工作: 1、提前一天在矿例会上进行通报检修内容和检修时间。,并通知调度室做好安全生产调度工作。

2、因此次施工影响范围是全矿井,所以应提前一天通知通防科做好 施工时自然通风和施工后的瓦斯排放工作。 3、由机电队安排井下司泵工在施工前必须把主水仓及备用水仓排空,确保在施工期间有足够的容量,容纳井下正常涌水。 4、机电队电话维修工提前对变电所电话线路进行检修,确保施工期 间通讯畅通。 5、施工负责人分别向参加本项工作的全体施工人员宣读工作票、劳 动纪律和安全措施,并布置任务,讲清现场情况、具体工作地点及 质量标准、检修工艺等事项。 6、施工前,要对所有的工具、仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所有使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保安 全可靠。

7、在变电所内,对现场的安全设施、开关的停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对、检查,确认无误后,进行签字,然后进入作业现场。 8、在进行检修时,工作现场必须用遮栏拦住,并悬挂“危险”标志牌。 八、安全技术措施: 1、凡参加检修人员必须严格按照《煤矿安全规程》及《技术操作规程》进行工作,并认真听取安全负责人的工作安排及安全要求。 2、工作时必须保证检修质量,牢固树立安全第一的思想,认真细致地进行检修工作。 3、停电前必须报经调度室、机电科,安全负责人同意方可进行停电操作。

变压器巡视、维修安全控制措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变压器巡视、维修安全控制措施 (最新版)

变压器巡视、维修安全控制措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 作业活动或 区域范围 变压器巡视、维修 承接单位 设备检修工区电工班 风险等级 D级 危险因素类别 触电、高处坠落 作业地点 变压器室 特种作业人员: 其他作业人员: 互保联保情况:

安全确认内容: 1、检修人员的是否正确穿戴劳动保护用品; 2、检修人员巡视过程中是否保持安全距离; 3、是否对变压器运行进行适时监控; 4、是否执行安全作业规程; 5、是否正确使用检测仪器仪表; 6、灭火器材是否足够、齐全、有效。 作业安全控制措施: 1、正确穿戴劳动保护用品; 2、严格执行工作票制度; 3、作业前必须要经过:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌的步骤方能进行变压器维修; 4、适时检查校验变压器的保护定值和线路; 5、要掌握和正确使用仪器仪表,防止反击电压触电; 6、巡视过程中保持安全距离; 7、登高作业时要注意踩稳、抓牢,悬挂好安全带; 8、做好互保联保和安全监护工作; 9、检查灭火器、防护装置的完好情况。

矿用变压器停电检修安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD732 矿用变压器停电检修安全技术措施通 用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

矿用变压器停电检修安全技术措施 通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概述 因我矿供井下动力专用变压器(350KVA)出现故障(低压侧中性星接点螺丝松动、连接片烧坏,检查变压器油位)需要进行停电检修,为了保证我矿停电检修期间安全,特制订本措施。 二、工作安排及负责人 1、停电检修时间: 20xx年9月24日08时30分---24日12时00分 检修地点: 地面变压器房 停电影响范围: 全矿工业及生活用电 施工总负责人: 施工安全负责人: 现场施工负责人: 停送电负责人: 检修人员:机电运输队全体工作人员 2、停电检修计划及措施由单位领导审查签字批准后,

于当月当日报机电运输队。机电运输队将各单位检修计划平衡汇总后,于当日,组织有关矿领导、调度室、安检科、通风工区、技术科、各检修单位机电负责人等召开停电检修平衡会,对各单位检修项目进行统一安排。 三、联系停送电负责人: 四、检修前准备工作 1、检修前一天根据统一安排后的检修计划由调度室通知停电范围,要求受影响单位派专职电工配合停送电操作,不得出现停电期间无人在岗或有人在岗出现误操作等现象。 2、通风队提前一天对停电影响范围内的通风机进行自动切换试验,保证自动切换装置灵敏可靠。 3、检修人员准备好检修用的电工工具、检修备件、仪器仪表等所需工器具。 五、施工步骤: (一)停电程序及操作步骤 1、所有单位检修人员及负责人、停送电联系人按检修计划规定时间到达各自的施工地点待命,同时井下所有人员全部撤出到地面。 2、调度室确定井下所有人员全部撤离至地面,各岗位人员就位后通知联系停送电负责人联系归宗开关站停送电。

变压器检修安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4160 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器检修安全措施标 准版本

变压器检修安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 13、做好防火、防雨、防风、防跑油、防混油

的"五防"措施 14、在设备区搬运梯子、管子等长物时,应放倒由两人搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。移动变压器检修安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8812 (解决方案范本系列) 移动变压器检修安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

移动变压器检修安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在机电二队检修移变高压端期间,我队拟定对移变低压端进行检修,为保证移变检修期间安全,特编制本措施。 一、人员组织 安全负责人:机电副队长。 参加工作人员:当班井下机电工 二、检修所需材料 黄蜡带、砂布、棉布、凡士林、摇表、万用表、验电笔、短路接地线、电工工具、操作手柄。 三、施工工序安排 1、施工前对现场环境进行安全确认,查看作业地点是否存在影响检修的隐患,如有隐患需处理完毕

后再进行检修。 2、停电前向调度室和通风调度汇报且得到同意后方可操作开关。 3、检修人员携带便携实时监测工作地点的瓦斯浓度,在其巷道风流中瓦斯浓度低于0.3%时方可检修。 4、停电、验电、挂短路接地线、悬挂标识牌。 5、专人停送电,严禁预约停送电。 五、质量(技术)标准 1、同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母应有防松装置。 2、用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件

变压器检修合同协议书

变压器检修合同协议书集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

变压器检修协议委托方(甲方):神华乌海能源公司西来峰煤焦油加工厂 服务方(乙方):海勃湾北方大型电机变压器修理厂 经双方协商,神华乌海能源公司西来峰煤焦油加工厂(以下简称甲方)委托海勃湾北方大型电机变压器修理厂(以下简称乙方)维护甲方三台电力变压器密封问题。协议内容如下: 一、职责划分: 1、甲方负责被检修变压器的停送电及、母排的拆接工作,确保检修期间的安全停送电。 2、甲方专业人员对乙方在变电站的维修工作及安全工作负有工作指挥权。 3、甲方负责对电气设备日常的管理,协调处理检维修与生产的相关事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等。 6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7、乙方在工作之前应接受岗前安全教育,并签订安全责任状(安全操作措施)。 8、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关部门的工作安排。 9、乙方负责甲方被检修变压器的检修工作及竣工实验工作,确保检修质量。 10、乙方应确保所检修电力变压器的完好率达到甲方的规定要求。 11、乙方应根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。 12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并确保安全工作。 13、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决。 二、双方权利: 1、乙方工作人员必须持证上岗。

2、甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 3、甲方对检修质量有检查评定的权利。 4、未经甲方安排的项目施工,乙方不得开工。 5、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续。 6、乙方负责审核工作票办理、及现场的安全措施。 7、乙方有向甲方上报检修项目改造建议的权利和义务。 8、乙方有权拒绝违章操作、指挥, 有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业,保证人员和设备的安全。 9、乙方有义务根据设备检修后的运行情况进行跟踪,出现问题应及时解决。 三、维护范围: 根据《石油化工设备维护检修规程》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修,具体工作内容为: 1、处理变压器大盖密封不良的问题,必要时可更换变压器大盖密封胶圈: 变压器规格:S9-M-800/10 数量:2台;S9-M-1250/10 数量:1台 2、处理变压器卫生,及检修现场的杂物,绝对不允许带电体表面和周围有杂物。 3、对检修完的变压器做耐压实验,并出具合格的实验报告。 4、乙方应与甲方一起对检修质量进行检查,对存在的问题乙方应在两日前进行整改。 四、检修费用 总价:三千元整(小写:¥3000 元) 甲方(盖章):乙方(盖章):甲方机电厂长:乙方负责人: 甲方检修负责人: 日期:日期:

相关文档