文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案
电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案

1 、机电系统调试组织机构图及岗位职责

⑴、调试工作机构图

⑵、岗位职责

⑶、调试指挥小组职责:

⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。

⑸、签发起动和停车命令。

⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。

⑺、组织处理调试中的重大问题。

⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。

⑼、专业负责人的职责:

⑽、组织并实施各项起动前的准备。

⑾、进行技术交底、安全交底。

⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。

⒁、发生异常情况紧急停车。

⒂、组织实施检修工作。

⒃、调试值班人员职责:

⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。

⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。

⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2 、调试纪律:

⑴、服从命令听从指挥。

⑵、精神集中、坚守岗位。

⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。

3 、调试交接班制度:

⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。

⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。

⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。

4 、电气照明系统调试

㈠、系统要求

⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。

⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。

⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。

⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。

⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。

⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。

⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

㈡、调试方法

⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

⑵、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

⒀、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

⑷、选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。

⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。

5 、电气动力系统调试

㈠、系统要求

⑴、各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。

⑵、相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。

⑶、配电控制箱已经安装完毕,且已通过绝缘测试。

⑷、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘则试合格。

⑸、母线敷设完毕,绝缘测试合格。

⑹、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

⑺、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

㈡、调试方法

⑴、先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

⑵、再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

⑶、将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到上,逐层逐区域调试。

⑷、选择好顶层最左端的动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。

⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。组织实施检修工作。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

电气工程调试实验施工方案演示教学

精品文档 中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试验国家标准 GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。

4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 精品文档. 精品文档 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。

三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说精品文档. 精品文档 明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。 4、调试前,要认真检查调试线路,要特别注意电压等级、保险丝容量及线路保护截面要符合要求,要正确使用表计,注意分清交直流电,要先估算电压、电流值的范围,正确使用表计量程,每项操作要复查接线、开关、按钮的位置,防止损坏设备及仪器、仪表。 5、系统通电模拟试验(即空投试验或假动作试验)步骤:5.1该系统内各装置器件及线路单项调试完,并经电试技术人员确认合格后,可进行该系统通电模拟试验。 5.2按电气原理接线图,复查线路正确无误。 5.3确认一次回路电源开关(10KV一次回路或380V直流220V回路随实验项目而异)复查一次回路断开关,并挂警示牌“有人工作,禁止合闸!”,杜绝误送闸的可能性。

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

相关文档