文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 送电线路工知识试卷

送电线路工知识试卷

送电线路工知识试卷
送电线路工知识试卷

初级送电线路工知识要求试卷

一、选择题(每题1分,共25分)

下列每题都有四个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内。

1.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。

(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显差别;(D)不能确定。

2.安全带的试验周期是( )。

(A)每年一次;(B)半年一次;(C)每一年半一次;(D)二年一次。

3.约束作用在物体上的力叫( )。

(A)约束反作用力;(B)约束力;(C)拉力;(D)压力。

4.电力线路杆塔编号的涂写方位,应写在( )。

(A)杆塔的向阳面;(B)面向巡线通或大路;(C)顺线路走向部位;(D)可随意涂写。

5.线路电杆在运输过程中要求( )。

(A)放置平稳;(B)不宜堆压;(C)必须捆绑牢固;(D)以上各要求都可以。

6.采用吊车立杆方法立杆时,起吊钢丝套可拴在电杆的( )。

(A)处;(B)重心点以上处;(C)靠大头处;(D)重心点处。

7.电杆立直后填土夯实的要求是( )。

(A)每1000mm夯实一次;(B)每800mm夯实一次;(C)每500mm以下夯实一次;(D)每300mm夯实一次。

8.电杆需要卡盘卡固时,卡盘的埋深要求是( )。

(A)电杆埋深的1/2处;(B)卡盘顶部距地面不小于0.4m;(C)卡盘与地面持平;(D)卡盘顶部距地面不小于0.6m。

9.物体的重心( )。

(A)一定在物体内部;(B)一定在物体外部;(C)可能在物体内部,也可能在物体外部;(D)根据质量确定。

10.间隔棒的作用是( )。

(A)保持导线之间的距离;(B)保持相分裂导线中各子线间的距离;(C)保持相分裂导线中各子线间的距离,并有防震作用;(D)使子导线间保持绝缘。

11.基础拆模时,应保证混凝土表面及棱角不受破坏,且强度不应低于( )。

(A)2.0MPa;(B)2.5MPa;(C)3.0MPa;(D)3.5MPa。

12.线夹安装完好后,悬垂绝缘子串应垂直地面,个别情况下,其在顺线路方向与垂直位置的倾斜角不超过( )。

(A)10°;(B)5°;(C)15°;(D)3°。

13.杆塔所承受的导线质量为( )。

(A)两相邻杆塔间的导线质量之和;(B)杆塔两侧相邻杆塔间的导线质量之和;(C)相邻二档距中两弧垂最低点之间的导线质量之和;(D)两相邻档距导线质量之和的1/2。

14.钢板地锚中,( )式受碰撞后易于矫正。

(A)敞开;(B)封闭;(C)半封闭;(D)双层。

15.对一般架线档,110kV电压等级的导、地线各相间弛度相对误差,应不大于( )。

(A)100mm;(B)200mm;(C)300mm;(D)350mm。

16.杆塔基础的坑深,应以设计图纸的施工基面为( )。

(A)基准;(B)条件;(C)前提;(D)参考。

17.地锚的安全系数应为( )倍。

(A)1~1.5;(B)2~2.5;(C)3;(D)3.5~4。

18.电路主要由电源、( )、导线和开关四部分组成。

(A)电器;(B)电机;(C)负载;(D)负荷。

19.不同种类、不同标号、不同厂家生产的水泥( )。

(A)可以混放和混堆;(B)一般可以混放和混堆;(C)不得混放和混堆;(D)一般不可以混放和混堆。

20.在输电线路中输送功率一定,其电压越高,( )。

(A)电流越小和线损越大;(B)电流越大和线损越大;(C)电流越小和线损越小;(D)电流越大和线损越小。

21.安装线夹时,在导线上应先缠绕铝包带,缠绕方向与外层导线绕向( )。

(A)相反;(B)一致;(C)不作规定。

22.送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距之和的( )。

(A)1/2;(B)1/4;(C)一倍;(D)二倍。

23.金属导体的电阻与( )。

(A)长度无关;(B)材料无关;(C)截面积无关;(D)外加电压无关。

24.平时所指的35kV、110kV、220kV是指( )。

(A)相电压;(B)线电压;(C)电压总和;(D)端电压。

25.导线展放时,搭设越线架,如跨越铁路,距轨顶的高度应为6.5m,如跨越公路,距路面高度应为( )m。

(A)4.5;(B)5.5;(C)6.5;(D)8。

二、判断题(每题1分,共25分)

判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“3”。

1.力是物体之间相互的机械作用。( )

2.合力比分力数值上一定大。( )

3.材料的极限破坏强度与安全系数的比值,称为最大使用应力。( )

4.各种线夹除承受机械荷载外,还是导电体。( )

5.电功率是电压与电流的乘积。( )

6.导体的电阻不但与导体的长度、截面积有关,而且还与导体的材料有关。( )

7.导线材料一般采用铜、铝、钢及铝合金材料。( )

8.普通型铜绞线的型号为TJ,铝绞线的型号为LJ,钢绞线的型号为GJ,铝合金绞线的型号HLJ,钢芯铝绞线的型号为LGJ。( )

9.154~220kV导线对地面的最小允许距离为居民区7.5m、非居民区6.5m、交通困难地区5.5m。( )

10.根据不同的用途,线路绝缘子可分为针式绝缘子、蝴蝶式绝缘子、悬式绝缘子、棒式绝缘子和瓷横担。( )

11.高压直流输电既不适用于远距离大功率输电,又不适用于海底电缆输电。( )

12.直线杆塔用于线路直线段上,有的也可用在小角度的转角上。( )

13.基础坑深及地基处理情况,预埋件的规格尺寸、数量,压接管连接前的内外径、长度和连接后的外径及外观质量都属于隐蔽工程。( )

14.采用火雷管时,装药与点火,以及采用电雷管时接线与起爆,应有两人操作。( )

15.简化外力是解决组合变形强度计算的先决条件。( )

16.材料安全系数越大则越安全合理。( )

17.250V电压以上的电压为高压电。( )

18.混凝土浇筑用水不得使用海水。( )

19.避雷线的保护角越小越好。( )

20.连接金具的机械强度应按导线的荷重选择。( )

21.接地用的软铜线截面不得小于25mm2。( )

22.接续管和修补管与耐张线夹的距离不应小于10m。( )

23.采用楔形线夹的拉线,线夹尾线宜露出300~500mm。( )

24.铁塔组立后,各相邻节点主材弯曲不得超过1/1000。( )

25.两接地体间的平行距离不小于5m。( )

三、简答题(每题5分,共20分)

1.电力线路的作用是什么?

2.“三全一多样”的含义是什么?

3.何为导线的弧垂?弧垂的大小与哪些因素有关?

4.高压架空线路的主要组成部分是哪些?

5.什么是跨步电压?什么是接触电压?

四、计算题(每题5分,共15分)

1.用一只内电阻为1800Ω,量程为150V的电压表来测量600V的电压,试问必须串接上多少欧姆的电阻?

2.用2m长的铁棒撬起一拉线拉盘,若拉盘质量为100kg,支点距重物0.2m,问在另一端点加多大的作用力才能将拉盘撬起。

3.拉线上挂线点高15m,拉线对地夹角60°,请计算拉线长度(不考虑拉线头返回长度,不考虑地形差)。

五、识绘图题(每题5分,共10分)

1.说明图11-046*1所示电路元件符号在电路中各代表什么?

图11-046-1

2.根据图11-046-2所示的模型,画出三视图。

初级送电线路工知识要求试卷答案

一、选择题

1.(A);

2.(B);

3.(A);

4.(B);

5.(C);

6.(B);

7.(D);

8.(B);

9.(C);10.(C);11.(B);12.(B);13.(C);14.(A);15.(B);

16.(A);17.(B);18.(C);19.(C);20.(C);21.(B);22.(A);23.(D);24.(B);25.(B)。

二、判断题

1.(3);

2.(3);

3.(3);

4.(3);

5.(√);

6.(√);

7.(√);

8.(√);

9.(√);10.(√);11.(3);12.(√);13.(√);

14.(3);15.(√);16.(3);17.(√);18.(√);19.(√);20.(3);21.(√);22.(3);23.(√);24.(3);25.(√)。

三、简答题

1.答:电力线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。

2.答:“三全”是指全企业、全员和全过程的质量管理。“一多样”是指质量管理的方法多种多样。

3.答:导线架设在杆塔上,由于导线的自重及紧线拉力,使导线在两相邻杆塔的悬挂点之间形成了一个下垂的弧形线,这个弧形线的最低点与两悬挂点间连线的垂直距离,叫做导线的弧垂。若相邻两杆塔导线的悬挂点高度相同时,弧垂在档距中央;若相邻两杆塔导线悬挂点高度不相同时,这个弧垂不在档距中央,而偏向悬挂点低的一侧。

弧垂大小和导线的质量、空气温度、导线的张力及线路档距等因素有关。

4.答:架空线路的主要部件有导线、避雷线、金具、绝缘子、杆塔、杆塔基础及接地装置。

5.答:跨步电压是指大地带电后,人站立在带电大地上两脚之间的电压差。接触电压是指人体同时接触有不同电压的带电体,这时加在人体不同部位的两点之间的电压差。

四、计算题:

1.解:已知R1=1800Ω,U1=150V,U2=600V

1)首先求出串联电阻上的电压

U r=U2-U1=600-150=450(V)

2)求串联的电阻通过的电流

U1/R1=U r/R

3)须串联的电阻值为

答:必须串联上5400Ω的电阻。

2.解:根据题意,拉盘质量W=100kg,则重力F2=WgN;施加力为F1;支点距重物的距离0.2m为L2;铁棒长度为2m,则

L1=2-0.2=1.8(m)

由F13L1=F23L2

施加力F1=F23L2/L1

=10039.8130.2/1.8

=109(N)

答:应在另一端点加109N的作用力才能将拉盘撬起。

3.解:设拉线长度为L,则:

L=15/sin60°=17.3(m)

答:拉线长度为17.3m。

五、识绘图题

1.答:图11-046-1(a)~(e)分别表示交流电源、直流电源、照明灯、开关和接地。

2.答:三视图如图11-046-4所示。

图11-046-4

初级送电线路工技能要求试卷

一、笔试题(30分)

1.定期巡视有哪些内容?

2.线路巡视应遵守哪些规定?

3.如何找出线路上的零值绝缘子?

二、操作题(50分)

组装GJ-50拉线一根。

三、识绘图题(10分)

1.识图:识别铁塔组装图

2.绘图:异长法观测运行线路弛度示意图及计算公式

四、简答题(10分)

1.拉线中不同的钢绞线配何种UT线夹和楔形线夹?

2.一般情况下,导拉与地拉的最大区别是什么?

3.X拉线的交叉点要求紧密接触以增强拉线的稳定,对不对?

初级送电线路工技能要求试卷答案

一、笔试题

1.答:(1)对沿线的交通及各种有碍线路安全运行的情况进行检查和处理:

1)维护和检修用道路及桥梁的情况;

2)线路防护区内栽植树木、挖渠、土石方爆破;

3)修建房屋、道路和堆放器材等有碍安全现象。

(2)杆塔外观检查:

1)杆塔塔材是否有丢失,本身及各部件有无歪斜现象;

2)杆塔基础周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无裂开、损坏现象;

3)杆塔部件和固定情况,是否有缺少螺栓、螺帽,螺丝松扣等情况;

4)混凝土有无裂纹、剥落和钢筋外露情况,铁塔部位是否有生锈、裂纹等缺陷;

5)杆塔上是否有鸟巢及其他外物,相序牌、标号牌等标志是否完整;

6)杆塔周围不应有杂草及妨碍工作的其他蔓藤类植物。

(3)导线及避雷线:

1)导线及避雷线是否有断股、磨损及闪络烧伤的痕迹;

2)弛度是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其他物体距离是否正常;

3)线夹上有无锈蚀、缺少螺丝和垫圈,是否有螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象;

4)各连接处加压接管、并沟线夹有无过热、变色等情况,两端导线有无抽丝现象;

5)跳线或引流线是否有歪曲变形或距杆塔过近等现象。

(4)绝缘子:

1)绝缘子的脏污情况,瓷质部分是否有裂纹或破碎现象,瓷碳是否有闪络痕迹;

2)绝缘子串是否有严重偏斜;

3)金具是否有生锈、损坏、缺少开口销和弹簧销的情况。

(5)拉线装置:

1)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和受力不均等现象;

2)拉线基础有否松动,土壤下沉基础是否有上拔等情况;

3)拉线棒、楔形线夹、UT型线夹、抱箍等是否有锈蚀和松动,UT型线夹螺帽有否丢失,花兰螺丝的锁扣装置是否良好。

(6)接地装置:

1)接地引下线有无断股或断线;

2)避雷线与引下线连接处是否缺少夹具;

3)接地引下线与接地装置连接线夹或接地螺栓是否缺少或松动。

2.答:(1)巡线工作应由有经验的外线工人担任,一般应由两人进行,交通方便的地方也可一人巡视,但新人员不得单独巡视。

(2)夜间巡视应沿线路外侧进行,大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。

(3)事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。

(4)单人巡线,禁止攀登杆塔。两人巡线时如需登杆则应该一人在下监护,一人登杆检查,但不得触及带电体(包括绝缘的避雷线)。

(5)巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法阻止行人靠近断线地点8m以内,并迅速报告领导,等候处理。

3.答:(1)利用“放电间隙测杆”带电检测。这种测杆利用一根合格的绝缘子,其末端有两根金属棒成叉形伸出作为探针。在两根金属棒中间有一个板—针放电间隙。测试绝缘子串的每一个绝缘子时,叉的两端短接被测绝缘子,若没有火花,就表明绝缘子击穿了。同时根据火花声音的大小,可以大略地估计绝缘子上的电压。如果加上某种指示装置,就可以测量绝缘子串上的分布电压。

(2)停电时也可用绝缘兆欧表进行测量找出零值绝缘子。

二、操作题

答:1)选用正确的楔型线夹和UT线夹;

2)线夹的主板与拉线紧密接触,受力后不应滑动;

3)线夹凸肚应在尾线侧;

4)尾线不得散股;

5)拉线弯曲部分不应有明显的松股;

6)线夹尾线宜露出300~500mm;

7)尾线头应扎牢;

8)螺杆必须露出双螺母一定程度,以便装防盗帽;

9)双帽要并紧,拉线受力适中;

10)能正确选择工器具;

11)能正确检验安全工具;

12)登杆熟练,位置及动作正确;

13)工作过程有条理;

14)工器具摆放整齐;

15)能正确执行有关安全操作规程。

三、识绘图题

图11-046-5

1答:识别铁塔组装图:

1)主材型号,材料尺寸;

2)某个螺栓规格;

3)某三角形结构两点间距离;

4)某连板尺寸;

5)铁塔正确的组立方向。

2答:绘制异长法观测运行线路弛度示意图并写出计算公式如下:

计算公式:

四、简答题

1.答:GJ-35配UT-1和NX-1,GJ-50、GJ-70配UT-2和NX-2,GJ-100配UT-3和NX-3。

2.答:对地夹角不一样,导拉一般为45°,地拉一般为60°。

3.答:不对。交叉点处应留足够的空隙,避免相互摩擦。

中级送电线路工知识要求试卷

一、选择题(每题1分,共25分)

下列每题都有四个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内。

1.悬垂绝缘子串除耐张杆水平排列及有设计规定者外,与地面垂直的角度误差不得超过( )。

(A)3°;(B)4°;(C)5°;(D)6°。

2.带电作业人体感知电场强度是( )。

(A)2.0kV/cm;(B)2.4kV/cm;(C)3.5kV/cm;(D)4kV/cm。

3.为了使线路三相电压降和相位间保持平衡,电力线路必须( )。

(A)按要求进行换位;(B)经常检修;(C)不能发生故障;(D)经常维护。

4.电力线路的分裂导线一般每相用( )。

(A)2~4根组成;(B)5~7根组成;(C)7~9根组成;(D)9~10根组成

5.观测弧垂时,若紧线段为12档以上者,应同时选择( )。

(A)二档观测;(B)靠近两端各选一档;(C)中间选二档观测;(D)靠近两端和中间各选一档。

6.导线发生舞动时,最容易发生相间山涧的特大档距内,其导线接头( )。

(A)至多一个;(B)不能多于两个;(C)不应有;(D)不能多于三个。

7.若用LJ-70导线架设线路,该导线发生电晕的临界电压为( )。

(A)110kV;(B)176kV;(C)153kV;(D)220kV。

8.混凝土强度可根据原材料和配合比的变化来选择和掌握,因此要求( )。

(A)抗拉强度和延伸率;(B)抗压强度和延伸率;(C)抗拉强度和硬度;(D)抗压强度和硬度。

9.LGJ95-150导线应选配的悬垂线夹型号为( )。

(A)XGU-1;(B)XGU-2;(C)XGU-3;(D)XGU-4。

10.线路故障时,为了限制故障的扩大,要求继电保护装置应具有( )。

(A)灵敏度;(B)快速性;(C)可靠性;(D)准确度。

11.接续管和修补管与悬垂线夹的距离不应小于( )。

(A)0.5m;(B)5m;(C)10m;(D)15m。

12.跨越通航河流大跨越的相间弧垂允许偏差为( )。

(A)300mm;(B)500mm;(C)800mm;(D)1000mm。

13.M24螺丝扭矩应达到( )。

(A)25000N2m;(B)25000N2cm;(C)2500N2m;(D)2500N2cm。

14.钢丝绳编插绳套时,插接股长度不得小于其外径的20~24倍,各次穿插次数不得少于4次,使用前必须经过( )%超负荷试验合格。

(A)110;(B)120;(C)125;(D)150。

15.电力线路临时增减杆塔时,其杆塔的编号( )。

(A)从增减杆开始以下重新编号;(B)从头开始重新编号;(C)从耐张杆开始;(D)可不重新编号。

16.衡量电能质量的三个主要指标是( )、频率、周波的合格率。

(A)电压;(B)电流;(C)线损;(D)功率。

17.电力线路的电气参数有电阻、电抗、电导和( )。

(A)电纳;(B)电位差;(C)端电压;(D)电流。

18.损耗电量占供电量的百分比称为( )。

(A)线损率;(B)消耗率;(C)变损率;(D)损耗率。

19.作避雷线的19股锌钢绞线断( )股,可用镀锌铁丝缠绕修理。

(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。

20.导线单位截面、单位长度上的荷载称为( )。

(A)比重;(B)比载;(C)比例;(D)荷重。

21.倒落式人字抱杆整体立塔过程中,铁塔随抱杆的旋转而绕其支点(绞链转轴)( )。因此与垂直起吊重物不同,计算铁塔各部受力应有一些特殊的假设和要求。

(A)上升;(B)下降;(C)转动;(D)移动。

22.送电线路所用绝缘子的片数根据电压等级、海拔高度及( )确定。

(A)气象条件;(B)地理条件;(C)导线型号;(D)污秽程度。

23.在一档距内每根导线或避雷线只允许一个压接管和( )个修补管。

(A)一;(B)二;(C)三;(D)四。

24.铁塔基础保护层厚度允许误差为( )。

(A)+3mm;(B)+5mm;(C)-3mm;(D)-5mm。

25.电气设备和电动工器具应用橡胶电缆,外壳必须( )。

(A)接零;(B)保护;(C)绝缘;(D)接地。

二、判断题(每题1分,共25分)

判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“3”。

1.在星形连接的电路中,线电压等于3倍的相电压。( )。

2.杆塔基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉,或在受外力作用时不发生上拔或变形。( )。

3.衡量供电电能质量三个主要标准是频率、电压、功率。( )。

4.变压器是利用电磁感应原理制成的改变交流电压传递电能的静止的电气设备。( )。

5.配电变压器电压在100kV A以上者,一次熔丝的额定电流应取变压器额定电流的1.5倍。( )。

6.高压配电线路的导线采用铜线时其最小允许截面为16mm2。( )。

7.工程质量是检验出来的。( )。

8.常用导线有铜绞线、铝绞线、钢芯铝绞线,其代表型号分别是TJ、LJ、LGJ。( )。

9.单回路线路中,导线在杆塔上的排列方法有三角、垂直、水平。( )。

10.成套接地线必须用软铜线组成,其截面积不得小于16mm2,接地棒在地面下深度不得低于0.5m。( )。

11.避雷线是防止雷击杆塔的。( )。

12.浇制铁塔基础的同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏离为10mm。( )。

13.耐张绝缘子串片数比悬垂绝缘子串的同型绝缘子多一片。( )。

14.混凝土用砂,根据具体情况在允许范围内应尽量选较粗的砂。( )。

15.整体立杆吊绳的最大受力,随着起立角度的增加而逐渐减小。( )。

16.电力网在运行时,由于阻抗的作用必然产生电压降落,因而电力网各点电压是相同的。( )。

17.施工定位测量是在施工之前根据批准的施工图设计,进行现场测量。( )。

18.钢筋混凝土对钢筋的主要要求是有足够的强度,有较好的塑性,能与混凝土牢固连接。( )。

19.铁塔上的镀锌铁件在特殊情况下可用气焊进行扩孔或烧孔。( )。

20.不同品种的水泥不应在同一个基础腿中混合使用。( )。

21.耐张塔经检查合格后可随即浇注保护帽。( )。

22.接续管和修补管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。( )。

23.线路施工测量使用的经纬仪其最小读数不应大于2。( )。

24.对瓷绝缘子进行绝缘测定应用不低于5000V的兆欧表逐个进行。( )。

25.不安装间隔棒的垂直双分裂导线,同相子导线间的弧垂允许偏差应为+200mm。( )。

三、简答题(每题5分)

1.什么叫自动重合闸装置?

2.线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施?

3.在线路施工前为什么要对杆塔进行校验?

4.线路防雷工作有哪些要求?

5.确定杆塔外形尺寸的基本要求有哪些?

四、计算题(每题5分)

1.拉线对电杆夹角为45°,拉线挂点距地面14m,拉线盘埋深3m,拉线坑中心地面高于电杆施工基面4m,求拉线坑中心至电杆中心距离?

2.钢板长4m,宽1.5m,厚50mm,求这块钢板的质量(钢的密度是7.85g/cm3)?

3.一铁塔的基础根开为5800mm(正方形地脚螺栓式基础),浇制完毕后,测量其对角线实际尺寸为8215mm,试计算是否超过允许误差值?

五、识绘图题(每题5分)

1.指出图11-046-3中各金具的名称和类型。

11-046-3

2.识别图纸中铁塔分类代号各代表什么塔型?

1)Z;2)N;3)J;4)ZJ;5)D;6)F;7)K;8)H。

中级送电线路工知识要求试卷答案

一、选择题

1.(C);

2.(B);

3.(A);

4.(A);

5.(D);

6.(A);

7.(B);

8.(B);

9.(C);10.(B);11.(B);12.(D);13.(B);14.(C);15.(B);

16.(A);17.(A);18.(D);19.(A);20.(B);21.(C);22.(D);23.(C);24.(D);25.(D)。

二、判断题

1.(3);

2.(3);

3.(3);

4.(√);

5.(3);

6.(√);

7.(3);

8.(√);

9.(√);10.(3);11.(3);12.(√);13.(√);

14.(√);15.(3);16.(3);17.(√);18.(√);19.(3);20.(√);21.(3);22.(√);23.(3);24.(√);25.(3)。

三、简答题

1.答:当油断路器跳闸后,能够不用人工操作而使断路器自动重新合闸的装置,叫自动重合闸装置。

2.答:一般应采取以下措施:(1)未搭越线架的通道路口的导线,一律应挖沟埋入地面下;(2)河道处应将导、地线沉入河底;(3)对其他交叉跨越,应设法保持必要的安全距离,以保证通车、通航、通信、通电;(4)对实在无法保证通车、通信的线路,应与有关部门取得联系,采取不破坏新线的相应措施。

3.答:在线路施工前要对杆塔进行校验,这是因为施工班组提出组立杆塔的施工方法时,必须对本体有关部位的强度加以校验,以免构件发生弯曲变形或遭到损坏。校验的要求是校验杆塔在起吊初始状态时的各个吊点及结构上有集中荷重处的强度。该部位由于自重及附加荷重所承受的弯曲应力或弯曲力矩,应不超过设计容许的弯曲应力或弯曲力矩。

4.答:一个线路运行维护人员应掌握所维护的线路的雷害规定,如雷电活动、雷击区等。应建立雷击跳闸记录,绝缘子闪络记录、线路接地及电阻测量记录等。只有充分了解本线路的雷电活动规律,才能正确防止雷电事故的发生。日常的维护工作内容主要有:(1)检查避雷线、避雷针、接地装置有没有金属锈蚀及机械损伤的现象,在线路运行5~10年后应选点挖土检查接地体和接地线是否完好;(2)雷击跳闸后应及时找出绝缘子闪络地点,并更换闪络击穿绝缘子,以防止下次雷击引起的重复跳闸;(3)定期测量接地电阻,如接地电阻值比要求的值大很多,应根据条件进行改良,如增加接地体、使用减阻剂等;(4)装有管型避雷器时,在巡视中应特别注意管型避雷器是否有动作放电情况,还应注意它的表面、排气孔和外部间隙是否有放电动作等现象。

5.答:(1)确定杆塔高度时,应满足导线对地面及交叉跨越物的距离要求;(2)在内过电压、外过电压、运行电压三种情况下,各相导线与杆塔构件接地部分之间的空气间隙当满足电气绝缘的要求;(3)满足在档距中央(+15°,无风),导线与避雷线接近距离的要求;(4)满足防雷保护角的要求;(5)各相导线在档距中所需线间距离的要求;

(6)适当考虑带电作业安全距离的要求。

四、计算题

1.解:∵tg45°=1

∴拉线坑中心至电杆中心距离为:

S=(14+3-4)3tg45°=1331=13(m)

答:拉线坑中心至电杆中心距离为13m。

2.解:体积V=400315035=33105(cm3)

质量W=7.85333105=2.3553106(g)=2.355(t)

答:这块钢板重2.355t。

3.解:(1)按设计值对角线长度为:。

(2)允许误差值为±2%,即:82013(±2%)≈±16.4(mm)。

(3)对角线允许尺寸为8184.6~8217.4mm,实际尺寸为8215mm,故未超过允许误差值。

答:未超过允许误差值。

五、识绘图题

1.答:图11-046-3(a)为U形挂环;图11-046-3(b)为碗头挂环;图11-046-3(c)为球头挂环;图11-046-3(d)为直角挂板;图11-046-3(e)为二联板。图11-046-3(a)~(e)所示均属连接金具。

2.答:1)Z:直线塔;2)N:耐张塔;3)J:转角塔;4)ZJ:直线转角塔;5)D:终端塔;6)F:分支塔;7)K:跨越塔;8)H:换位塔。

中级送电线路工技能要求试卷

一、笔试题(30分)

1.夜间巡视和特殊巡视有哪些内容?

2.瓷绝缘子使用前要做哪些工作?

3.导线引流线连接要注意哪些事项?

二、操作题(50分)

更换220kV整串绝缘子。

三、识绘图题(10分)

1.读某线路一个耐张段断面图

2.画出方形基础分坑图(指明桩位,根开=6m,坑口=2.2m)

四、简答题(10分)

1.什么情况下更换整串绝缘子?

2.耐张杆塔上拔侧的绝缘子为什么要倒装。

3.对一般线路,110~500kV电压等级所配合使用的绝缘子片数是多少?

中级送电线路工技能要求试卷答案

一、笔试题

1.答:(1)夜间巡视主要是用以发现白天巡线不易发现的缺陷,夜巡一般应在每年的高温、高负荷时进行。主要观察的缺陷:

1)电晕现象;

2)绝缘子因严重脏污引起的表面放电;

3)接触不良而引起的接头发热和发红。

(2)特殊巡视主要是针对存在发生事故可能性的局部线段而进行的一种巡视。

1)当线路发生暴雨、山洪、冰冻及其他自然现象侵袭之后;

2)特殊巡视还包括工区、供电局负责人和技术人员对线路进行抽查性巡视,目的是熟悉线路情况,检查巡线工作质量,并对基层工人进行培训。

2.答:1)安装前应将表面清擦干净并进行外观检查;

2)用不低于5000V的兆欧表进行绝缘测定;

3)干燥情况下单个绝缘子电阻不小于500MΩ;

4)安装时应检查碗头、球头与弹簧销子的间隙,安装好后,球头不得自碗头中脱出;

5)验收前应清除瓷(玻璃)表面的泥垢。

3.答:1)引流线应呈近似悬链线状自然下垂;

2)其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定;

3)使用螺栓式耐张线夹时宜采用连引;

4)使用压接引流线时其中间不得有接头;

5)铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁且光洁面必须与光洁面接触;

6)使用汽油清洗连接面及导线表面污垢,并涂上一层导电脂,用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜;

7)保留导电脂,并应逐个均匀地拧紧连接螺栓,螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值。

二、操作题

答:采用链条葫芦更换220kV绝缘子串。

(1)人员分工合理:杆上一人,杆下监护一人,地面工4~5人。

(2)正确检查登杆工具。

(3)清扫、检查和组装绝缘子。

(4)登杆姿势正确、熟练。

(5)正确使用安全带。

(6)验电、挂接地线。

(7)绳索传递工具正确熟练。

(8)链条葫芦安放于正确位置。

(9)操作链条葫芦,将导线荷重转移至葫芦上。

(10)滑车安放在正确位置。

(11)绳结绑扎在第3~4绝缘子间。

(12)脱离连接悬垂线夹球头。

(13)收紧吊绳,使绝缘子串荷重转移到吊绳上。

(14)脱离横担悬挂点绝缘子串。

(15)放下旧绝缘子串,升上新绝缘子串。

(16)恢复绝缘子串工作状态。

(17)拆除接地线,撤离工作现场。

(18)恢复送电。

(19)注意事项:

1)不能出现和使用违反安规的动作和工具;

2)所有绝缘子串上的弹簧销均由受电穿入;

3)恢复绝缘子串先装上端、后装下端;

4)所有杆上工器具均需从绳索上下;

5)着装正确:工作衣、工作鞋、安全帽;

6)工器具摆放整齐。

三、识绘图题

1.答:1)指出两耐张杆塔转角方向及角度;

2)指出代表档距和整个耐张段长度;

3)某杆至某桩的距离;

4)施工基面;

5)主要地形。

2.答:画出方形铁塔基础分坑图如图11-046-6所示。

图11-046-6

四、简答题

1.答:1)雷击闪络绝缘子;

2)严重污秽绝缘水平降低。

2.答:如果上拔侧绝缘子串正装,则绝缘子下沿面凹槽朝上,雨、雾及空气中的灰尘污物等必定会积存在绝缘子的凹槽处,这样就减少了绝缘的泄漏距离,降低了放电电压,威胁着线路的安全运行。为避免上述危害,耐张杆塔上拔侧绝缘子串应倒装。

3.答:1)110kV配7~9片;

2)220kV配13~15片;

3)500kV配28~31片。

高级送电线路工知识要求试卷

一、选择题(每题1分,共25分)

下列每题都有四个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内。

1.杆塔基础的坑深,应以设计图纸的施工基面为( )。

(A)基准;(B)条件;(C)前提;(D)参考。

2.在干燥情况下,送电线路悬式瓷绝缘子单个绝缘电阻小于( )者不得安装使用。

(A)200MΩ;(B)300MΩ;(C)500MΩ;(D)600MΩ。

3.绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持( )。

(A)稳定状态;(B)平衡状态;(C)绝缘状态;(D)固定状态。

4.杆塔基础坑深度的允许误差值为( )。

(A)±100mm;(B)-50mm、+100mm;(C)±50mm;(D)+50mm、-100mm。

5.在倾斜地形敷设水平接地体应( )敷设。

(A)向地形低处;(B)向地形高处;(C)沿等高线;(D)沿线路走向。

6.施工线路与被跨越物垂直交叉时,线越架的宽度应比施工线路的两边线路各宽出( )。

(A)1.5m;(B)2m;(C)2.5m;(D)3m。

7.表示轻型钢芯铝铰线的字符为( )。

(A)LGJQ;(B)LQJ;(C)LJ;(D)GJ。

8.送电线路的垂直档距( )。

(A)决定杆塔承受的水平荷载的档距;(B)决定杆塔承受风压的档距;(C)决定杆塔导、地线自重、冰重的档距;

(D)决定杆塔导、地线自重的档距。

9.混凝土强度可根据原材料和配合比的变化来选择和掌握,因此要求( )。

(A)抗拉强度和延伸率;(B)抗压强度和延伸率;(C)抗拉强度和硬度;(D)抗压强度和硬度。

10.220kV及以下的送电线路的一个耐张段的长度,一般采用( )。

(A)1~2km;(B)3~5km;(C)7~10km;(D)10~15km。

11.导引绳、牵引绳的安全系数不得小于( )倍。

(A)2.0;(B)2.5;(C)3.0;(D)3.5

12.整基铁塔基础与线路中心桩间横线路方向的位移允许误差值为( )。

(A)10mm;(B)30mm;(C)50mm;(D)60mm。

13.某观测档距已选定,但弛度最低点低于两杆塔基部连线,架空线悬挂点高差大,档距也大,应选择哪种观测弛度的方法:( )。

(A)异长法;(B)等长法;(C)平视法;(D)角度法。

14.在抱杆中,( )做成分段法兰式连接。

(A)圆木抱杆;(B)钢管抱杆;(C)铝合金抱杆;(D)所有材质抱杆都应。

15.大块基础底台以土台代替模板计算安装工程量( )。

(A)计算操作裕度;(B)不计算操作裕度;(C) ;(D)

16.一被跨越的35kV电力线,其两边线距离为2.5m,线高为12m(水平排列),无避雷线,如搭设跨线架,按规程其架高应为( )。

(A)12m;(B)12.5m;(C)13m;(D)13.5m。

17.送电线路与标准铁路、一级公路交叉如果交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度( )计算。

(A)40℃;(B)50℃;(C)60℃;(D)70℃。

18.线路绝缘子的闪络故障是发生在( )。

(A)绝缘子表面;(B)绝缘子内部;(C)绝缘子的连接部位。

19.规程规定,裸铝及钢芯铝铰线在正常运行时,导线的最高温度不得超过( )。

(A)40℃;(B)70℃;(C)80℃;(D)90℃。

20.若钢芯铝铰线断股损伤截面超过铝股总面积的25%时,处理应采用( )。

(A)不做处理;(B)缠绕法;(C)修补法;(D)切断重接法。

21.线夹所缠绕铝包带可以露出夹口,但不应超过( )mm,其端头应回夹于线夹内压住。

(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。

22.经常发生的触电形式,( )触电给人造成的危险最大。

(A)单相;(B)两相;(C)跨步电压;(D)接触电压。

23.岩石开挖不得用大炮轰炸,须采用松动爆破法开挖,以保证坑壁的( )。

(A)完整性;(B)坚固性;(C)硬度;(D)强度。

24.水泥硬化包括溶解、胶化、( )三个阶段。

(A)凝固;(B)固化;(C)结晶;(D)分解。

25.水泥初凝时间一般不得早于45mim,终凝时间不迟于( )h。

(A)10;(B)12;(C)14;(D)16。

二、判断题(每题1分,共25分)

判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“3”。

1.各种接地装置是否良好,可用接地电压值的大小来衡量。( )

2.雷电的行波经过波前时间后,余下的部分称为波尾。( )

3.电力线路的铁塔可以视作接地导体,还需另加引下线。( )

4.振动点停留在原有位置时,该点称为波节。( )

5.在起重机械中,以7股和9股的钢丝绳应用较多。( )

6.架空配电线路与I级通信线交叉时,其交叉角应小于45°。( )

7.杆上有人作业时,可以临时调整拉线。( )

8.送电线路使用的分段电杆,必须预先在地面排正垫平,经过焊接和组装后,方可立杆。( )

9.采用相分裂导线与单根导线相比电容小。( )

10.钢模板具有通用性强、生产标准化、经久耐用且混凝土表面质量好、节约大量木材等优点。( )

11.放线区段较长时,施工的综合效益高,所以说放线区段越长越好。( )

12.起重指挥旗语中红绿旗下指表示开车。( )

13.PDCA循环可分为四个阶段,第四个阶段为检查阶段。( )

14.电气起爆时,必须由装药人员亲自起爆。( )

15.接地的操作顺序是先接接地端,后接导线端;拆除接地的顺序相反。( )

16.视在功率等于电压与电流的乘积。( )

17.一根LGJ-240/30型导线(其中铝线为28股),在放线过程中,表面外层有4根铝线被磨断,对此应进行缠绕处理。( )

18.安装线夹时,在导线上应先缠绕铝包带,缠绕方向与外层导线绕向一致。( )

19.制造导线的材料除了应有良好的导电率外,还应具备足够的力学强度,其密度要尽可能小,并具有适应气候条件的能力及耐化学腐蚀的能力。( )

20.直线杆塔绝缘子串应垂直地平面,个别情况下其顺线路方向与垂直位移最大偏移值不应超过150mm。( )

21.检查压接管及耐张线夹压后尺寸应使用精度不低于0.2mm的游标卡尺。( )

22.带电作业工具的试验电压一般按“系统线电压31.13过电压倍数”计算。( )

23.我国送电线路输送的是三相交流电,其频率是50HZ。( )

24.在紧线观测弛度过程中,如现场温度变化超过5℃时,须调整弛度观测值。( )

25.电杆结构根开允许偏差:500kV为±30mm。( )

三、简答题(每题5分)

1.导线的悬点高度与振动有何关系?

2.送电线路杆塔承受的顺线路方向的荷载包括哪些?

3.架空线路常见机械故障分哪几类?

4.对固定杆塔的临时拉线有什么要求?

5.试叙述小电流接地系统污闪事故的危害特点?

四、计算题(每题5分)

1.某35kV线路,全长20km,输送功率为9500MW,已知,最大负荷利用小时为2000h,试按

经济电流密度选择钢芯铝绞线(已知T2d=2000h,j=1.65A/mm2)。

2.有一重物为700kg,用直径为19.1mm的麻绳牵引,于活头端由233滑轮组的动滑轮引出,其综合效率为0.77,求牵引力为多少?

3.一副人字抱杆长度为15m,抱杆根开为5m,初始角为60°,请计算抱杆有效高度(保持一位小数)。

五、识绘图题(每题5分)

1.绘出等长法弛度观测示意图,并标出弛度板安装位置。

2.绘出用倒顺开关控制的电动机正反转的电路图。

高级送电线路工知识要求试卷答案

一、选择题

1.(A);

2.(C);

3.(C);

4.(B);

5.(C);

6.(A);

7.(A);

8.(C);

9.(B);10.(B);11.(C);12.(B);13.(C);14.(B);15.(B);

16.(D);17.(D);18.(A);19.(B);20.(D);21.(B);22.(B);23.(A);24.(C);25.(B)。

二、判断题

1.(3);

2.(√);

3.(3);

4.(√);

5.(3);

6.(3);

7.(3);

8.(√);

9.(3);10.(√);11.(3);12.(3);13.(3);

14.(√);15.(√);16.(√);17.(3);18.(√);19.(√);20.(3);21.(3);22.(3);23.(√);24.(√);25.(3)。

三、简答题

1.答:导线振动所需要的能量,是由风速的涡流对导线的冲击能量转换的,其大小与风速有关。能够引起导线振动的风速范围,其下限值是决定于产生导线振动所必须的能量及其风速的均匀性,风速的均匀性是引起导线振动的必要条件。当风速过大时,由于和地面的摩擦加剧,使地面以上一定高度范围的风速均匀性遭到破坏。因此,随着导线悬挂点的增高,将扩大引起导线振动的风速范围,从而增加了振动的延续时间,增大了振幅,加强了振动烈度。

2.答:送电线路杆塔顺线路方向的荷载包括:事故情况下断线时冲击拉力;正常情况时导线的不平衡拉力;斜向风作用时杆(塔)身,导、地线顺线路方向的风压以及紧线时的安装负载。

3.答:架空线路常见的机械故障分倒杆、断线两种。(1)倒杆是由于各种原因,使杆塔的平衡状态失去控制,造成倒杆(塔),供电中断,在架空线路中,倒杆是一种恶性故障;(2)断线是因外界原因造成导线断裂,致使供电中断。

4.答:(1)应使用钢丝绳,不得使用白棕绳、麻绳等;(2)在永久拉线未全部固定好之前,不得拆除临时拉线,严禁登高作业;(3)绑扎工作必须由技工担任;(4)单杆、V型杆、有叉梁的双杆不得少于4条,无叉梁的双杆不得少于6条;(5)组立杆塔的临时拉线不得过夜,如需过夜,必须采取措施;(6)同一临时地锚上最多不得超过两根拉线;(7)在永久拉线装好、构件装齐、回填土填好、施工负责人同意后,方可拆除临时拉线。

5.答:小电流接地系统是指中性点经消弧线圈接地运行系统,当一相接地短路时,允许系统继续运行,此时没有故障的两相电压升高,最高可达相电压的3倍。如果一相接地短路故障是由于污闪引起,那么绝缘子表面盐密相近的另外两相,在电压升高的条件下会引起连锁闪络,继而会发生多条线路跳闸,引起大面积停电事故。

四、计算题

1.解:

答:可选择LGJ-120型导线。

2.解:=1490(N)

答:牵引力为1490N。

3.解:

答:该抱杆有效高度为14.8m。

五、识绘图题

1.答:等长法弛度观测示意图如图11-046-7所示,图中A、B点为弛度板的安装位置。

图11-046-7

2.答:电路图如图11-046-8所示,图中S为倒顺开关。

图11-046-8

高级送电线路工技能要求试卷

一、笔试题(30分)

1.简述等电位法带电更换220kV耐张绝缘子的操作程序、工具名称、数量及操作人员和主要安全注意事项。

2.线路施工放线前有哪些准备工作?

3.如何选择弛度观测档?

二、操作题(50分)

停电更换某110kV线路#3~#4杆孤立档导线(导线型号:LGJ-120,单串耐张绝缘子,地形:#3为水田,#4为平地)。

三、识绘图题(10分)

1.识图:识别双杆组装总图。

2.画出带位移的正矩形铁塔分坑图。

四、简答题(10分)

1.用准确的语言报告恢复送电内容。

2.机动绞磨汽油机发不动,主要检查哪几个部分?

3.什么是装配式架线?

高级送电线路工技能要求试卷答案

一、笔试题

1.答:(1)主要操作程序:

1)第一、二电工携带无头绳登杆,将第一组无头传递绳装在绝缘子后端金具上;

2)由第四电工(等电位电工)携带无头绳进入强电场,将无头绳装在前端金具上;

3)地面电工相互配合用前、后无头绳将前、后卡具、紧线拉杆、托瓶架等工具分别传至杆上,由塔上电工和等电位电工相互配合,在被更换绝缘子串的前后端金具上装好;

4)第二电工收紧两根拉杆上的丝杠,使绝缘子串的张力转移到两根拉杆上;

5)拔开绝缘子前后销子,塔上电工将绝缘子串拉动移向横担,分解绝缘子串进行更换不良绝缘子;

6)按上述相反程序恢复,检查无问题后拆除所有工具,人员下塔整理工具,结束工作。

(2)主要工具名称和数量:紧线拉杆2根,收紧丝杆1组,托瓶架1根,无头绳2组,前端卡具1套,均压服5套,后端卡具1套。

(3)人员组织:工作负责人1名,等电位电工1名,塔上电工2名,地面电工4名。

(4)主要安全注意事项:

1)所使用的工具其绝缘强度,绝缘工具的电气性能必须满足现场实际使用要求,不合格者严禁使用;

2)操作人员与带电体所保持的安全距离和工具有效长度必须满足系统内最大操作过电压的要求;

3)绝缘子串脱离导线前各种工具受力情况应正常良好。

2.答:(1)线路勘察:检查沿线情况,杆塔有无倾斜,交叉跨越物情况,清理障碍物,确定放线盘位置。

(2)搭跨越架。

1)跨越架形式:双面封顶、双面不封顶、单面、独杆越线架。

2)跨越架与被交叉物的最小距离:

被跨越物公路铁路通信线及低压配电线

最小水平

距离(m)

0.6 3.0 0.6

最小垂直

距离(m)

5.5

6.0 0.6

3)跨越架与带电体之间的安全距离(m):

被跨越电

力线电压

(kV)

10及以下35 66~110 154~220 330

与带电体

的最小水

平和垂直

1.5 1.5

2.0 2.5

3.5

与避雷

线的垂

直距离

0.5 0.5 1.0 1.5 2.0

(3)线轴布置。线轴布置应遵循最节省劳力和减少接头的原则:

1)交叉档中不得有接头;

2)线轴放在同一耐张杆处,可由一端展放或在两端放线轴,以便人力或机械来回带线;

3)搁线轴时,出线端应从线轴上面引出,对准拖线方向。

(4)放线的组织工作。为了确保放线工作的进行和人身、设备的安全,下列工作岗位应指定专人负责:

1)每只线轴的看管人员;

2)每根导、地线拖线的负责人;

3)每基杆塔的登杆人员;

4)各重要交叉跨越处或跨越架搭设处的监视人员;

5)沿线通信负责人;

6)沿线检查障碍物的负责人。

3.答:1)在5档内,靠近中间一档选做观测档;

2)6~12档靠近两端各选一档做观测档;

3)12档以上靠近两端及中间各选一档;

4)观测档应选档距较大和导线悬挂点高差较小的线档;

5)特殊地形的观测档应按施工设计要求选择。

二、操作题

(1)工作步骤:

1)办理停电手续,接工作票;

2)检查电杆及拉线,必要时调整或更换拉线;

3)验电挂接地线;

4)布置施工现场;

5)在两耐张杆横担上安装临时拉线;

6)展放新导线;

7)断开引流线;

8)放下旧导线;

9)紧新线并观测弛度;

10)搭接引流线;

11)拆除临时拉线;

12)检查施工现场,拆除接地线;

13)清理现场,撤离工作现场;

14)办理送电手续,恢复送电。

(2)工器具选用:

1)放线盘1只;

2)110kV验电笔1支;

3)接地线1副;

4)绝缘手套1副;

5)临时拉线用钢丝绳4~6根;

6)紧线钳2把;

7)鬼爪紧线器2把;

8)牵引钢丝绳1根;

9)绞磨1台;

10)角铁桩2~4块;

11)大锤1~2把;

12)断线钳2把;

13)滑车2~3t2只,1t1只;

14)钢丝扣4~5只;

15)钢钎2根。

(3)材料列表(含金具、绝缘子):

材料名称规格型号单位数量

钢芯铝绞线LGJ-120 kg/m 377/765 绝缘子X-4.5 只48

直角挂板Z-7A 只 6

球头挂环Q-7 只 6

碗头挂板W-7A 只 6

耐张线夹ND-3 只 6

防震锤FD-3 只 6

铝包带1310 m 15

并沟线夹JB-3 只18

(4)现场布置:

1)#3杆挂线,#4杆放紧线;

2)放线盘放至#4杆适当位置展放导线;

3)绞磨放至#4杆适当位置放紧线;

4)转角滑车固定于#4杆杆根或角铁桩上;

5)临时拉线下端借用导拉或地拉拉棒切实拉紧,方向为靠换新线一侧;

6)临时拉线上端应在两杆横担头部有“8”字绳结锁紧,并不得妨碍松紧线工作;

7)紧线用滑车用钢钎或钢丝扣固定于横担靠挂线点处;

8)展放导线时3根线要切实分开,不得相互压住,并尽量在两挂线点间的直线上;

9)放下的旧导线要及时回收,以免妨碍新线紧线。

(5)人员分工:

1)指挥1人;

2)安全员1人;

3)杆上人员,#3杆1~2人,#4杆2人;

4)杆下人员,#3杆2人(含监护人1人),#4杆2人(含监护人1人);

5)绞磨2人;

6)放线盘1人;

7)拖线人员6~10人。

(6)安全及其他:

1)切实做好停电、验电、挂接地线工作;

2)所使用的起重用具必须严格检查,不合格者不得使用,严禁超载使用;

3)松线前要认真检查杆根及拉线,必要时调整或更换拉线;

4)只有安装好可靠的临时拉线后方可松线;

5)工作中要统一指挥,保持通信良好;

6)杆上工作人员要使用合格的安全带,现场人员应戴好安全帽;

7)牵引绳在绞磨芯上缠绕不少于5圈;

8)任何人不得跨越受力钢丝绳或停留在受力钢丝绳内侧;

9)受力时要认真检查受力桩锚。

三、识绘图

1.答:识图:

1)拉线数量及其作用,拉线对横担的角度;

2)电杆埋深;

3)电杆呼高及杆段组成;

4)地线横担与导线横担之间的距离;

5)某个穿针的方向。

2.答:带位移的正矩形铁塔分坑图如图11-046-9所示。

图11-046-9

四、简答题

1.答:1)工作负责人姓名;

2)某线路工作范围;

3)工作已结束;

4)设备异动情况;

5)接地线已全部拆除;

6)线路上已无本班组工作人员;

7)可以送电。

2.答:1)是否有汽油;

2)火花塞是否打火;

3)化油器是否有汽油进入气缸。

3.答:(1)装配式架线是预先测准档距,量好导、地线长度展放于架线耐张段内,组装好两端耐张绝缘子串,将导、地线张紧挂起,完成架线工作。

(2)紧线的顺序是从上到下,先紧架空地线,后紧导线;先紧中间导线、后紧两边导线。

(3)紧线时,指挥要注意钢丝绳的受力情况和导线离地情况。

(4)导线收紧至接近弧垂时应放慢牵引速度,达到要求弧垂值时应立即停止牵引,待0.5~1min后,导线无变化时方可划印。

(5)划印方法:

1)导线是从紧线钢绳量至绝缘子串球头挂环的球头中心;

2)地线是从紧线钢绳量至耐张线夹用的金具螺栓处。

送电线路技师知识要求试卷

一、选择题(每题1分,共25分)

下列每题都有四个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内。

1.使用过的抱杆应每年作一次荷重试验,加荷载为允许荷重的( ),合格方可使用。

(A)100%;(B)120%;(C)150%;(D)200%。

2.防震锤安装后,其安装距离误差不大于( )。

(A)±30mm;(B)±500mm;(C)±3%;(D)±5%。

3.基尔霍夫定律:对于电路中任一节点,流入节点电流之和( )流出该节点的电流之和。

(A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)可能大于可能小于。

4.以下哪种结论是正确的( )。

(A)电阻串联等效电阻等于各个电阻倒数之和;(B)电容串联等效电容的倒数等于各个串联电容倒数之和;(C)电阻并联等效电阻等于各个电阻之和;(D)并联电容等效电容的倒数等于各个并联电容倒数之和。

5.以下哪种说法是正确的( )。

(A)同一档距内,沿导线各点的应力是相同的;(B)同一档距内,沿导线各点的应力是不相同的;(C)同一档距内,导线最低点处的应力最大;(D)同一档距内,导线悬挂点的应力最大。

6.架空送电线路架设于大高差、大跨越等特殊地形,导、地线弛度大于塔高时,其观测弛度应采取( )。

(A)等长法;(B)异长法;(C)平视法;(D)角度法。

7.最大使用张力是指( )。

(A)综合拉断力;(B)综合拉断力除以安全系数;(C)最大使用应力;(D)最大使用应力除以安全系数。

8.当采用视距法测距时,两次测值之差不得超过测距的( )。

(A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)5%。

9.隐蔽工程与验收检查,应在( )。

(A)中间验收检查;(B)竣工验收检查;(C)隐蔽前检查;(D)隐蔽后检查。

光缆线路施工与维护考试题库

工单编号:88046 光缆线路施工与维护考试题库 一、填空题 1、光缆线路障碍分为:重大障碍、逾限障碍、全阻障碍和一般障碍。 2、光缆线路障碍形成的主要原因有设备不良、工程与维护不良、外力影响。 3、外力影响成为线路障碍的主要来源。 4、光缆线路的维护工作一般可分为技术维护和日常维护两大类。 5、光缆障碍处理中应遵循“先抢修、后修复”的原则,不分白天黑夜、不分天气好坏、不 分维护界限,用最快的方法临时抢通传输系统,然后再尽快恢复。 6、光缆按敷设方式不同可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆等。 7、光缆线路的维护工作应贯彻“预防为主、防抢结合”,做到精心维护、科学管理。 8、在光缆路由附近的施工现场,巡线员应实行“盯防”措施,确保光缆线路安全。 9、光缆线路是光纤通信传输网的重要组成部分,加强光缆线路的维护管理是保证通 信畅通的重要措施。 10、直埋光缆的标石应在以下地点设置:光缆拐弯点、排流线的起止点、同沟光 缆敷设光缆起止点。 11、光纤接续一般可分为两大类,光纤的固定连接和用能拆卸的光纤活动连接。 12、光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标,它的好坏,直接影响光 缆的防潮、防腐蚀性能及光缆的使用寿命。 13、光缆线路障碍分为重大障碍、全阻障碍、一般障碍和逾限障碍。 14、在光缆线路的查修或割接时,或在进行光纤通道全程传输总损耗测试时,被测光纤 与OTDR连接之前,应通知该中继段对端机站的传输设备维护人员,取下ODF架上与之对应的连接尾纤,以免光盘的可能损坏。 15、光缆线路以进入传输机房的第一个连接器(ODF)为界,连接器(ODF)及其以内的 维护属于传输设备维护,连接器(ODF)以外的维护属于光缆线路维护。 16、光缆线路日常维护的主要方法是巡线。它是光缆线路日常维护中的一项经常性工

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题I分。每题的备选项中,只有I个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A. 2m; B. 3m; C. 4m; D. 4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A .减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击; D .减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A )。 A . 0.2m B. 0.3m C. 0.4m D. 0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。 A . 1米B. 2米C . 3米 D . 4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A .相电压; B .线电压;C.线路总电压;D .端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。 A .缠绕 B .补修 C .割断重接 D .换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 2 2 2 2 A . 1.0N/mm2 B . 1.2N/mm2 C . 1.5N/mm2 D . 2.0N/mm2 8屈强比是(A) A .屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C .设计强度/抗拉强度 D .屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水 润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A .标准养护B.自然养护C.热养护D .蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距 离以及在运输过程中所消耗的时间

线路工考试习题

1、某地区最高历史温度为42度,最低历史气温为-5度,铁路线路施工时温度为18度,采用25m标准轨,则该钢轨预留轨缝宽度为( C )。 C、6mm 2.下列说法不正确的是( C)。 C、磨耗型车轮踏面是与钢轨顶面基本吻合的直线形状。 4、以下轨道几何形位中不影响旅行舒适度的因素有( A)。 A、轨向 5、以下不属于轨道薄弱环节的是( D)。 D、直线7、尖轨尖端轨距加宽,允许速度不大于120km/h 的线路按不大于( A )的递减率递减至基本轨接头。A、6‰ 9、无缝线路长轨条的( D)可以设置在曲线上 D、固定区 10、无缝线路内部温度应力的大小与(C )有关。 C轨温变化幅度 1. 下列对竖曲线设置条件描述不正确的是( D ) D. 竖曲线半径不应该小于15000m 3. 钢轨绝缘接头在最高轨温时轨缝不得小于(A)A.6mm 4. 用于整治和防止泥质软岩路堑的翻浆冐泥的方法是( C )。 C. 砂垫层 5. 站场土石方采用的调配方法是(B )B.线调配法 6. 以下属于风沙对铁路产生的危害的是(B)B. 积沙8. 宽度和深度均不大的长路堑适合的开挖方法是(C)C.分层纵向开挖法 9. 干砌片石护坡片石下应设置厚度不小于( B )的碎石或沙砾垫层 B. 15cm 10. 只要钢轨与轨枕之间的扣件阻力大于道床抵抗轨枕纵向移动的阻力,焊接长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由( A )决定。A. 道床纵向阻力 1. (D)不属于我国铁路采用的到发线有效长度。 D、600m 2. ( C)不属于钢轨主要参数。 C.、钢轨的长度 3. .某地区Tmax=60℃,Tmin=-10℃,在轨温为15℃时调整轨缝,钢轨长度为25m,则预留轨缝a0为( A) A、12mm 4.轨枕每千米配置根数,应根据运量、允许速度及线路的设备条件等决定。当无缝线路混凝土枕地段每千米配置为1667 根时,其轨枕间距为( A )。A、600mm 5. ( D )不属于防止线路爬行的措施。D、在线路上进行涂油 6.《铁路线路设计规范》规定,(A ),需用竖曲线连接。 A、Ⅰ、Ⅱ级铁路相邻坡段坡度的代数差大于3‰和Ⅲ级铁路相邻坡段坡度的代数差大于4‰时 7.关于道岔连接部分的叙述,( B )是不正确。 B、导曲线可根据需要设置6mm 超高,并在导曲线范围内按不大于3‰)顺坡 8. 下列四种路基基床变形属于基床外表变形的为( D ) D、路基面翻浆 9.在铁路线路中每1000m的水平距离线路的垂直高度下降4m,则该线路的限制坡度为(A )A、-4‰ 10. ( D )不属于尖轨与基本轨不密贴产生的原因。 D、尖轨跟端轨缝过大,间隔铁和夹板磨耗,螺栓松动,过车时加大了冲击 1.无缝线路钢轨温度应力和温度力大小( A )。 A与钢轨长度无关,与温度变化有直接关系 2.不影响曲线钢轨磨耗的因素为( D )D曲线的长度 3.关于轨道电路与线路设备的关系,不正确的叙述是( A )。A 自动闭塞分区区段内的钢轨必须导电,而相邻分区区段的钢轨必须绝缘 4. 某一在铁路网中起联络或辅助作用,或近期年客货运量小于20Mt且大于或等10Mt者为( B )级铁路B Ⅱ 5. 不属于Ⅲ级铁路到发线有效长度的是(C) C 600m 6. 现知一线段内有相邻的两个纵向坡度,其坡度值分别为-4‰,-2‰,请问该段的坡度差为(B) B 2‰ 7.下面不属于钢轨功能作用的是( D )D、保持轨道结构的方向,位置。 8.为了防止钢轨爬行,要求中间扣件阻力要( A )轨枕底面的道床纵向阻力。 A大于 9.中间站必须设在曲线时,在特殊困难地段,Ⅲ级铁路路段行车速度为80km/h时,最小曲线半径可采用 (A )。 A500mm 10.下面不属于钢轨接头零件的是(C)C、扣件 1某一为区域或企业服务的铁路,近期年客货运量小于10Mt且大于或等于5Mt者为Ⅲ级铁路影响牵引吨数的主要技术标准牵引类型、机车类型、限制坡度、到发线有效长度。 2《线规》规定:Ⅰ级铁路到发线有效长度分别为1050m, 850m,750m,及650m四种。 1.根据铁路在路网中的作用、性质及运量,我国铁路线路共分为四个等级。( √) 2.铁路路基横断面是指垂直于线路中心线截取的断面。( √) 3.路堤边坡坡度是指路肩边缘至路堤坡脚的垂直高度与路肩边缘至路堤坡脚的垂直距离之比。( ×) 4.轨距是钢轨踏面下16mm 范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。( √) 5.高低是指钢轨顶面沿钢轨方向的竖向凹凸不平顺。( ×) 6.如果钢轨顶面上的光带偏向内侧,说明轨底坡过大。( √) 7.我国钢轨的标准长度有6m、12.5m 和25.0m 三种。( √) 8.直线地段钢轨中心处轨枕底面至路基面的高度值,或曲线地段内轨中心处轨枕底面至路基面的高度值称为道床厚度(√) 9.无缝线路曲线拨道,应尽量在锁定轨温下进行。( √) 10.Ⅰ级铁路,允许速度为120km/h 的线路,车站必须设在曲线上时,在特殊困难地段,其曲线半径不得小于800m(√) 11.转辙部分主要由两根基本轨、两根尖轨、各种零件、跟部结构及护轨组成。(×) 12.提高道床横向阻力是增强无缝线路稳定性的有效措施。( √) 13.混凝土轨枕每千米最多铺设1920 根。( √) 14. 铁路运营条件是以行车速度、轴重和运量三个参数反映的( √) 15.曲线超高计算公式H=11.8v2/R中的移值采用的是列车速度平方及列车重量加权平方法计算的。 (√ ) 16. 侧沟是用以汇集和排除路堑范围以内的地面水设施。(√) 17.填土路基基床以下路堤浸水部分应选用非渗水土壤作填料。( √) 18. 道岔辙叉的后端称为趾端。( √) 19. 渗水性土的特点是渗透作用强,强度不受水量的影响,内摩擦角较大,不易被压缩。( √) 20..路基有翻浆冒泥、不均匀下沉及冻害等病害地段不宜铺混凝土枕。 (√ ) 1.轨距是钢轨踏面下16mm 范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。( √ ) 2.曲线缩短轨长度有比12.5m 标准轨短40、80、160mm 的三种。( × )

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

1.输电线路基础知识

模块1 输电线路基础知识 【模块描述】本模块主要介绍输电线路的基础知识。通过概念描述和图例讲解,使学员能够认知导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、拉线、接地装置及附属设施等元件。 【正文】 一、输电线路的构成 输电的通路由电力线路、变配电设备构成。 输电线路从结构可分为架空线路和电缆线路两类。 构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线(简称避雷线)、金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如图。 134 6 7258 9 -横担;2-横梁;3-避雷线;4-绝缘子;5-砼杆; 6-拉线;7-拉线盘;8-接地引下线;9-接地装置; 10-底盘;11-导线;12-防振锤; 9 8 11 12

二、各部件作用及分类 (一)、导线 导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线,由于导线常年在大气中运行,经常承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质的侵蚀。因此,导线的材料除了应有良好的导电率外,还须具有足够的机械强度和防腐性能。目前在输电线路设计中,架空导线和避雷线通常用铝、铝合金、铜和钢材料做成,它们具有导电率高,耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性能强,重量轻等特点。 现在的输电线路多采用中心为机械强度高的钢线,周围是电导率较高的硬铝绞线的钢芯铝绞线,如图0-2所示。钢芯铝绞线比铜线电导率略小,但是具有机械强度高、重量轻、价格便宜等特点,特别适用于高压输电线。钢芯铝绞线由于其抗拉强度大,弧垂小,所以可以使档距放大。 钢芯铝绞线按其铝、钢截面比的不同,分为正常型(LGJ )、加强型(LGJJ )、轻型(LGJQ )三种。在高压输电线路中,采用正常型较多。在超高压线路中采用轻型较多。在机械强度高的地区,如大跨越、重冰区等,采用加强型的较多。 铝合金线比纯铝线有更高的机械强度,大致与钢芯铝绞线强度相当, 但重量 6 758 9 7 8 -避雷线;2-双分裂导线;3-塔头;4-绝缘子; 5-塔身;6-塔腿;7-接地引下线;8-接地装置; 9-基础;10-间隔棒;

铁路职业技术鉴定中级线路工理论考试题库(一)

铁路职业技术鉴定中级线路工理论考试题库(一) 1.( D )不属于我国铁路采用的到发线有效长度。 (A)1250m (B)1050m (C)850m (D)600m 2.( C )不属于线路标志。 (A)公里标(B)曲线标(C)警冲标(D)管界标 3.路基侧沟的深度和宽度均不应小于( B )。 (A)0.3m (B)0.4m (C)0.6m (D)0.8m 4.当350m>曲线半径≥300m 时,其轨距加宽值为( B )。 (A)0mm (B)5mm (C)10mm (D)15mm 5.铁路轨距变化应和缓平顺,允许速度大于120km/h 线 路的轨距变化率不得大于( A )。 (A)1‰ (B)2‰ (C)3‰ (D)4‰ 6.直线线路上轨向以10m 弦在轨头内侧顶面下( C )处 量取最大矢度。 (A)10mm (B)15mm (C)16mm (D)20mm 7.轨底坡设置是否正确,可以从钢轨顶面上的光带位置 判定。下列关于光带和轨底坡的说法中正确是( C )。 (A)如果光带偏向内侧,说明轨底坡合适 (B)如果光带偏向外侧,则说明轨底坡不足 (C)如果光带居中,说明轨底坡合适 (D)如果光带偏向内侧,说明轨底坡过大

8.( C )不属于钢轨主要参数。 (A)钢轨的头部顶面宽 (B)钢轨的轨腰厚 (C)钢轨的长度 (D)钢轨的轨底宽 9.在60kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,轨端距第一孔中心距为( B )。 (A)96mm (B)76mm (C)66mm (D)56mm 10.在50kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第一孔至第二孔中心距为( C )。 (A)220mm (B)140mm (C)150mm (D)110mm 11.在75kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第二孔至第三孔中心距为( D )。 (A)160mm (B)150mm (C)140mm (D)130mm 12.60kg/m 钢轨轨头宽度为( C )。 (A)70mm (B)72mm (C)73mm (D)75mm 13.50kg/m 钢轨轨底宽度为( B )。 (A)114mm (B)132mm (C)150mm (D)148mm 14.75kg/m 钢轨高度为( A )。 (A)192mm (B)176mm (C)152mm (D)140mm 15.无缝线路长轨条截锯为再用轨时可先用乙炔切割,更换下来以后再锯头,但切口与锯口的距离不得小于( B )。

输电线路基础知识总结

电力网、电力系统和动力系统的划分 动力网>电力系统>电力网 电力网包括变电设备和输电设备 电力系统发电+电力网+配电 动力网电力系统+动力系统 动力系统是指发电企业的动力设备组成的系统,是将其它能量转变成机械能的系统,也就是给发电机提供动力的系统; 电力系统是发电设备、输变配电设备和用电设备共同组成的系统,是发、供、用组成的系统;电力网是由联接各发电厂、变电站及电力用户的输、变、配电线路组成的系统; 动力系统是指发电企业的动力设备组成的系统,是将其它能量转变成机械能的系统,也就是给发电机提供动力的系统; 输电线路分类:架空线路和电缆线路。 架空线路 一、架空线路的结构 1、导线 1)分类:裸导线、绝缘导线;单股、多股;铜线、铝线、钢绞、钢芯铝绞。 2)型号:TJ、LJ、GJ、LGJ——铜绞线、铝绞线、钢绞线、钢芯铝绞线。 3)应用: 铝绞线:10kV及以下配电线路; 钢芯铝绞线:机械强度要求高和35kV及以上的输电。 2.电杆 分类:木杆、水泥杆、铁塔杆。 直线、耐张、转角、终端、分支、跨越、换位。 3.横担 1)作用:固定绝缘子、保持线距。 2)木、铁、瓷。 3)安装位置:电线杆,负荷一侧、耐张杆:电杆两侧、其他、电杆受力反方向。 4、绝缘子 1)作用:固定导线、绝缘。 5、金具 6、拉线 作用:稳固电杆。 二、架空线路的敷设 1.敷设路径的选择原则:P152 (1).选取线路短、转角小、交叉跨越少的路径(2).交通运输要方便,以利用于施工和维护(3).尽量避开河洼和雨水冲刷地带及有爆炸危险,化学腐蚀,工业污秽,易发生机械损伤的地区(4).应与建筑物保持一定的安全距离,禁止跨越易燃屋顶的建筑物,避开起重机频繁活动区(5).应与工矿企业厂(场)区和生活区的规划协调,在矿区尽量避开煤田,少压煤(6). 妥善处理与通信线路的平行接近问题,考虑其干扰和安全的影响 2.线路的敷设 1)挡距与弧垂2)导线在电杆上的排列顺序:零线位置、高、低压线同杆架设、排列。3)导

送电线路基础知识

送电线路基础知识

送电线路基础知识简介 1.送电线路类型 送电线路包含三种类型:架空线路、电缆线路、光缆线路(俗称通信线路)。 2.送电线路单项工程 架空线路分为五个单项工程:土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、附件工程。 电缆送电线路的本体工程由电缆沟、井、隧道、小间及保护管工程,电缆支架、桥架及托架工程,电缆敷设工程,避雷器及接地工程,两端工程及电缆常规试验等六大扩大单位工程组成。 3.各单项工程主要功能 3.1.架空线路 3.1.1.基础工程 杆塔基础是保持杆塔稳定的地下构筑物,以保证杆塔不发生倾斜、倒塌、下沉等。 送电线路的杆塔基础按施工方式分为预制基础、现浇混凝土基础、桩式基础、岩石基础等,安装工序包括基础砼浇灌、基础钢筋制作与安装。 ●刚性基础:底板不配筋,俗称阶梯式基础。 ●柔性基础:底板配筋,俗称大板式基础。 ●斜柱基础:又称插入式基础、斜插基础。 ●掏挖基础:基本组成由上圆柱、中间圆台、下圆柱,或者上圆柱、底部圆台。 掏挖基础的适用土质:可塑性粘土和亚粘土、黄土。

电杆基础底盘:承受电杆的下压力。 卡盘:承受混凝土杆的横向力。 拉盘:承受拉线拉力。 3.1.2.杆塔工程 杆塔的作用主要是支持导线、地线、绝缘子和金具,保证导线与地线之间,导线与导线之间、导线与地面或交叉跨越物之间所需的距离。 送电线路杆塔按其不同的用途和作用分为:直线、悬垂转角、耐张、终端、换位、大跨越 电杆的种类钢筋混凝土电杆、薄壁离心钢管混凝土电杆、拔梢钢管电杆

3.1.3.接地装置 接地装置主要用于防直击雷,由接闪器、引下线、接地体三部分组成。 接闪器:接受雷电流的金属导体,可分为避雷针、避雷带(线)、避雷

送电线路基础知识

送电线路基础知识简介 1.送电线路类型 送电线路包含三种类型:架空线路、电缆线路、光缆线路(俗称通信线路)。 2.送电线路单项工程 架空线路分为五个单项工程:土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、附件工程。 电缆送电线路的本体工程由电缆沟、井、隧道、小间及保护管工程,电缆支架、桥架及托架工程,电缆敷设工程,避雷器及接地工程,两端工程及电缆常规试验等六大扩大单位工程组成。 3.各单项工程主要功能 3.1.架空线路 3.1.1.基础工程 杆塔基础是保持杆塔稳定的地下构筑物,以保证杆塔不发生倾斜、倒塌、下沉等。 送电线路的杆塔基础按施工方式分为预制基础、现浇混凝土基础、桩式基础、岩石基础等,安装工序包括基础砼浇灌、基础钢筋制作与安装。 ●刚性基础:底板不配筋,俗称阶梯式基础。 ●柔性基础:底板配筋,俗称大板式基础。 ●斜柱基础:又称插入式基础、斜插基础。 ●掏挖基础:基本组成由上圆柱、中间圆台、下圆柱,或者上圆柱、底部圆台。 掏挖基础的适用土质:可塑性粘土和亚粘土、黄土。

电杆基础底盘:承受电杆的下压力。 卡盘:承受混凝土杆的横向力。 拉盘:承受拉线拉力。 3.1.2.杆塔工程 杆塔的作用主要是支持导线、地线、绝缘子和金具,保证导线与地线之间,导线与导线之间、导线与地面或交叉跨越物之间所需的距离。 送电线路杆塔按其不同的用途和作用分为:直线、悬垂转角、耐张、终端、换位、大跨越 电杆的种类钢筋混凝土电杆、薄壁离心钢管混凝土电杆、拔梢钢管电杆

3.1.3.接地装置 接地装置主要用于防直击雷,由接闪器、引下线、接地体三部分组成。

接闪器:接受雷电流的金属导体,可分为避雷针、避雷带(线)、避雷网三种。位于导线上方的架空地线,就是架空线路的接闪器。 引下线和接地体总称为接地装置。 3.1. 4.架线工程 ?导线 导线是架空线路的主体,担负着传输电能的作用。 种类硬铝线(裸铝绞线) LJ 钢芯铝绞线LGJ 防腐型钢芯铝绞线LGJF 铝包钢绞线LBGJ 导线切面如图: 型号导线型号由导线的材料、结构和载流截面积两部分组成。 拼 音 T L J H G B F 含义铜铝多股绞线或加强型合金钢包 防 腐 导线的规格LGJ-300/50 表示标称截面为铝300mm2、钢50mm2,如下

最新铁路线路工实作考试试题(技师)

技师线路工实作技能试题目录 第1题使用水平准仪进行一般高程测量 第2题计算配置曲线缩短轨 第3题检查道岔几何尺寸 第4题看线路详图、看单开道岔图 第5题求曲线的最高允许速度、求两段的放散量 第6题计算和调整曲线超高 第7题求该曲线的总长度和曲线实际超高、求伸缩 第8题道岔拨道(普通12号单开道岔1组) 第9题道岔起道 第10题无缝线路钢轨折断(含焊缝)紧急处理 第11题单元轨条无缝线路如何设置位移观测桩,位移观测桩测量办法。

技师线路工实作技能试题 第1题使用水平准仪进行一般高程测量 (一)考核准备 1、工、量、刃、卡具准备 选择一条长500m线路,标注起终点,并在起点假设已知高程。 3、其他准备 配合人员1人。 (二)考核内容要求 1、技术要求 (1)预选一段长500m线路,往返测量。 (2)ΔH允=±30L1/2(mm)。 2、图表要求为: 水准测量手簿 日期:地点:观测: 天气:仪器:记录:

3、操作程序的规定:(1)经纬仪使用前检查;(2)高程测量;(3)计算;(4)复核闭合差;(5)高程的调整。 (三)考核时限 1、准备时间:5min。 2、正式操作时间:90min。 3、计时从正式操作开始,到测量计算完毕结束。 4、规定时间内全部完成,不加分。但每超过1min,从总分中扣2分,总超过30min停止作业。 (四)评分记录表

使用水平准仪进行一般高程测量考核评分表 考评员:年月日

技师线路工实作技能试题 第2题计算配置曲线缩短轨 (一)考核准备 1.工、量、刃、卡具准备 2.考场准备 教室1间,有桌、椅 (二)考核内容要求 1.技术要求 (1)资料:已知某曲线圆曲线半径R=600m,缓和曲线长L h=100m,圆曲线长L y=119.73m铺设标准长度L=25m,预留轨缝δ=8mm,曲线起点至第一根钢轨进入曲线的长度为5.5m。 (2)接头相错量不超过标准缩短量一半。 (3)缩短轨选用正确。 2.图表要求: 曲线缩短轨配轨计算表

输电线路基础(识图)

电力线路基础知识 电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油和其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。因此,输电线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。 输电线路有架空线路和电缆线路之分。按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电线电压等级一般在35kV及以上。目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV 、±800kV直流。一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。 架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。输电电缆则不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。电缆线路可分为架空电缆线路和地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查和处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多采用架空输电线路。 输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。超高压输电是实现大容量或远距离输电的主要手段,也是目前输电技术发展的主要方向。 输电专业日常管理工作主要分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。输电专业管理有几个主要特点:一是,工作危险性高。输电线路检修一般需要进行高空作业,对工作人员的身体素质、年龄和高空作业能力要求很高,从安全角度考虑,一般40岁以上人员很难再胜任输电线路高空检修作业工作;输电带电作业需要在不停电的情况下,实行带电高空作业,对技术和人员素质要求更高,因此该工作危险性较高。一般说来,输电检修人员可以从事输电运行工作,但输电运行人员不一定能从事输电检修工作。二是,输电事故具有突发性。输电事故处理和抢修工作属于突发性事故抢修工作,不可能列入正常的输电检修工作计划,在输电事故抢修人员和业务管理上与输电检修差异较大。三是,施工环境大都比较恶劣。受输电成本和发电厂、水电站位置的影响,大多数输电线路架设在地广人稀的高山、密林、荒漠地区,施工环境恶劣,条件艰苦,很多施工设备和材料无法通过车辆运送,导致线路的建设和维护难度增大。 在事故抢修管理方面,对于一般事故抢修,可通过加强对抢修事故的统计分析,了解事故发生的规律,深入分析后确定需要配备的日常抢修工作人员数量;对于日常工作人员不能完成的抢修事故可通过外围力量的支持协作来完成,如破坏性较大的台风、地震、雪灾等严重自然灾害发生时,对输电网络影响较大,造成的电网事故比较集中,因此可以集中一个地市、全省甚至是全国电力系统的力量,开展事故抢修工作。 第一节电力线路的结构 架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、

铁路线路工中级考试题库(最新考试专用)

铁路线路工中级考试题库(最新考试专用) 一、选择题 1.(D)不属于我国铁路采用的到发线有效长度。 (A)1250m(B)1050m(C)850m(D)600m 2.(C)不属于线路标志。 (A)公里标(B)曲线标(C)警冲标(D)管界标 3.路基侧沟的深度和宽度均不应小于(B)。 (A)0.3m(B)0.4m(C)0.6m(D)0.8m 4.当350m>曲线半径≥300m时,其轨距加宽值为(B)。 (A)0mm(B)5mm(C)10mm(D)15mm 5.铁路轨距变化应和缓平顺,允许速度大于120km/h线路的轨距变化率不得大于(A)。 (A)1‰(B)2‰(C)3‰(D)4‰ 6.直线线路上轨向以10m弦在轨头内侧顶面下(C)处量取最大矢度。 (A)10mm(B)15mm(C)16mm(D)20mm 7.轨底坡设置是否正确,可以从钢轨顶面上的光带位置判定。下列关于光带和轨底坡的说法中正确是(C)。 (A)如果光带偏向内侧,说明轨底坡合适(B)如果光带偏向外侧,则说明轨底坡不足 (C)如果光带居中,说明轨底坡合适(D)如果光带偏向内侧,说明轨底坡过大

8.(C)不属于钢轨主要参数。 (A)钢轨的头部顶面宽(B)钢轨的轨腰厚(C)钢轨的长度(D)钢轨的轨底宽 9.在60kg/m钢轨上钻螺栓孔上夹板时,轨端距第一孔中心距为 (B)。 (A)96mm(B)76mm(C)66mm(D)56mm 10.在50kg/m钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第一孔至第二孔中心距为(C)。 (A)220mm(B)140mm(C)150mm(D)110mm 11.在75kg/m钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第二孔至第三孔中心距为(D)。 (A)160mm(B)150mm(C)140mm(D)130mm 12.60kg/m钢轨轨头宽度为(C)。 (A)70mm(B)72mm(C)73mm(D)75mm 13.50kg/m钢轨轨底宽度为(B)。 (A)114mm(B)132mm(C)150mm(D)148mm 14.75kg/m钢轨高度为(A)。 (A)192mm(B)176mm(C)152mm(D)140mm 15.无缝线路长轨条截锯为再用轨时可先用乙炔切割,更换下来以后再锯头,但切口与锯口的距离不得小于(B)。 (A)90mm(B)100mm(C)80mm(D)60mm 16.(C),不属于经审批后予以报废的钢轨。

电力线路工必知必会题库(doc 20页)(完美版)

电力线路工必知必会题库目录 一、填空题(30题) 二、选择题(30题) 三、判断题(40题) 四、简答题(40题) 五、问答题(20题) 电力线路工必知必会题库 一、填空题(30题) 1.在运行中的高压设备上作业分为:全部停电作业、作业、作业、带电作业。 (邻近带电;不停电) 2.一级负荷的供电原则是:两路供电,确保在故障情况下也能够供电,对两路电源的转换时间有要求。 (可靠电源;不间断) 3.登杆作业前,必须对、和的各种安全用具进行检查。 (杆根、杆身;使用) 4.送电时先合开关,后合开关,先合开关后合开关,先合受电后合配电。 (高压,低压,隔离,负荷) 5.检电工作应在以后进行,检电时应使用合适的检电器,并先在其它上试验,确认良好后进行。 (停电,电压等级,带电设备) 6.低压线路的停电作业,在工作地点验明后,将各相________接地。 (无电;短路) 7.电缆的移设,撤换及接头盒的移动,一般应在及________进行。 (停电;放电后) 8.影响架空线路驰度变化的因素有、、。 (气温,风速,覆冰厚度) 9.标示牌的种类有、、、。

(警告类,禁止类,准许类,提醒类) 10.架空线路的常见电气故障有、、、。 (单相接地,两相短路,三相短路,缺相) 11.跌落式开关的常见故障有、、。 (熔丝管烧损,熔丝管误跌落,熔丝误断) 12.熔断器的用途是、。 (短路保护,严重过载) 13.电力线路常见的故障有、、。 (断杆,断线,线路接地) 14.倒闸作业工作送电时应、、。 ( 先隔离后负荷,先受电后配电,先高压后低压) 15.电缆运行中绝缘最薄弱故障率最高的部位是和。 (电缆终端头,中间接头) 16. 电缆在电杆上应采用固定,各固定点之间的距离不应大于________m. (抱箍;1.5) 17.铁路各车站及设有人员看守的道口都应有可靠的,沿线车站原则上通过电力贯通线供电。 (电力供应) 18. 在铁路附近施工时,在列车到达前必须将工具、器材移出外。 (铁路限界) 19. 变压器绕组漏电通常是由于或________所引起的。 (绕组受潮;绝缘老化) 20. 测量低压电气设备的绝缘时,应选用____________V的兆欧表。 (500~1000) 21. 10kV自闭电力线路导线最小允许截面为______mm2。 (25) 22. 导线连接前应清除导线表面污垢,清除长度为连接部分的___倍。 (2) 23. 利用串联电池组可以给用电器提供较高的电动势,但用电器的额定电流必须

输电线路基本常识

输电线路的基本知识 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变 电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基 础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐 振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞 线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根 导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合 作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流 一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝 绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信 功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷 质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。 遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测, 钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及 以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金 具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔 的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。 螺栓式耐张线夹:是借U型螺丝的垂直压力与线夹的波浪形线槽所产生的摩擦效应来固定 导线。 压缩型耐张线夹:它是由铝管与钢锚组成。钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯、然后 套上铝管本体,以压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一整体,采用液压时, 应用相应规格的钢模以液压机进行压缩。采用爆压时,可采用一次爆压或二次爆压的方式,将 线夹和导线(架空地线)压成一个整体。

铁路线路工复习考试题库

铁路线路工复习题 一、选择题 1.某地区T max=60℃,T min=-10℃,在轨温为15℃时调整轨缝,钢轨长度为25m,则预留轨缝a0为( A )。 (A)12mm (B)11mm (C)10mm (D)15mm 2.关于钢轨手工检查,步骤正确的是( A )。 (A)看→敲→照→拆→判 (B)看→照→敲→拆→判 (C)看→拆→照→敲→判 (D)看→敲→拆→照→判 3.尖轨在使用状态下,尖轨顶铁和基本轨离缝不大于( D )。 (A)0.5mm (B)1mm (C)1.5mm (D)2mm 4.( D )不属于我国铁路采用的到发线有效长度。 (A)1250m (B)1050m (C)850m (D)600m 5.( C )不属于线路标志。 (A)公里标 (B)曲线标 (C)警冲标 (D)管界标 6.路基侧沟的深度和宽度均不应小于( B )。 (A)0.3m (B)0.4m (C)0.6m (D)0.8m 7.当350m>曲线半径≥300m时,其轨距加宽值为(A )。 (A)0mm (B)5mm (C)10mm (D)15mm 8.铁路轨距变化应和缓平顺,允许速度大于120km/h线路的轨距变化率不得大于( A )。 (A)1‰ (B)2‰ (C)3‰ (D)4‰ 9.直线线路上轨向以10m弦在轨头内侧顶面下( C )处量取最大矢度。 (A)10mm (B)15mm (C)16mm (D)20mm 10.轨底坡设置是否正确,可以从钢轨顶面上的光带位置判定。下列关于光带和轨底坡的说法中正确是( C )。 (A)如果光带偏向内侧,说明轨底坡合适 (B)如果光带偏向外侧,则说明轨底坡不足 (C)如果光带居中,说明轨底坡合适 (D)如果光带偏向内侧,说明轨底坡过大 11.( C )不属于钢轨主要参数。 (A)钢轨的头部顶面宽 (B)钢轨的轨腰厚 (C)钢轨的长度 (D)钢轨的轨底宽 12.60kg/m钢轨轨头宽度为( C )。 (A)70mm (B)72mm (C)73mm (D)75mm 13.50kg/m钢轨轨底宽度为( B )。 (A)114mm (B)132mm (C)150mm (D)148mm 14.75kg/m钢轨高度为( A )。 (A)192mm (B)176mm (C)152mm (D)140mm 15.无缝线路长轨条截锯为再用轨时可先用乙炔切割,更换下来以后再锯头,但切口与锯口的距离不得小于( B )。 (A)90mm (B)100mm (C)80mm (D)60mm 16.( C ),不属于经审批后予以报废的钢轨。 (A)内部有暗伤或严重锈蚀达到重伤标准的钢轨 (B)侧面磨耗超过二级规定,不能调边使用的钢轨 (C)每根钢轨截去伤损部分后,长度超过10m的钢轨 (D)经铁道部批准属淘汰型的钢轨 17.钢轨接头在直线地段每节轨上相差量一般应不大于3mm,并应前后、左右抵消,在两股钢轨上累计相差量最大不得大于( D )。 (A)30mm (B)25mm (C)20mm (D)15mm 18.需办理慢行手续,设置移动减速信号防护,限制列车速度的施工,由( C )担任施工负责人。 (A)职务不低于班长的人员 (B)职务不低于工长的人员 (C)职务不低于车间主任的人员 (D)段级领导

铁路工务线路工考试题完整版

铁路工务线路工考试题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

线路工450题 一、填空: 1、轨道类型的划分有两种方法:一种方法是按(铁路等级)划分,另一种方法是按运营条件划分。 2、钢轨的磨耗与运量的关系(成正比)。 3、线路爬行量超过(20mm)时,应对轨缝进行调整。 4、正线为重型轨道结构,铺设60kg/m钢轨,应铺设预应力混凝土枕(1760)根 /km。 5、冻害垫板作业,顺垫板重叠使用不得超过(2块)。 6、冻害垫板作业,垫入顺垫板总厚度不得超过(15mm)。 7、冻害垫板作业,横垫板重叠使用不得超过(3块)。 8、闭塞设备分为(自动闭塞)、半自动闭塞。 9、普通直线型尖轨在使用时左右股(不可以)互换。 10、曲线最大超高度,双线不得超过(150mm),单线不得超过(125mm)。 11、在自动闭塞区段改道时,要注意(联电)影响信号正常使用。 12、单线、工区应配(4)个作业标。 13、普通道岔使用直尖轨时,在第一杆处的最小动程为(142mm)。 14、普通道岔使用曲尖轨时,在第一杆处的最小动程为(152mm)。 15、曲线超高顺坡坡度,最大不得大于(2‰)。 16、导曲线可根据需要设(6mm)的超高。 17、控制道岔侧向速度的部位主要是(转辙器)和(导曲线)。 18、道口曲线上股护轨轮缘槽宽度为(70~100mm)。 19、查照间隔(辙叉心作用面至护轨头部外侧的距离)不得小于(1391mm),护背距离(辙叉翼作用面至护轨头部外侧的距离)不得大于(1348mm)。 20、安全桩打入地面的垂直深度,土质边坡不少于(1m)。 21、轨面上的错牙会导致(车轮踏面)对接头的冲击。 22、在自动闭塞区段,一个区间由(轨道电路)划分为若干闭塞分区。 23、半径小于(300m)的曲线,不宜铺设混凝土枕。 24、在木岔枕的道岔前后各( 5 )根轨枕不得铺设混凝土枕,应当用木枕做为弹性过渡。 25、《修规》规定,特殊困难地段圆曲线最小长度为(25m)。 26、曲线钢轨磨耗是随着(曲线半径)的减小而增大。

1.输电线路基础知识解析

模块1输电线路基础知识 【模块描述】本模块主要介绍输电线路的基础知识。 通过概念描述和图例讲 解,使学员能够认知导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、拉线、接地装 置及附属设施等元件。 【正文】 一、输电线路的构成 输电的通路由电力线路、变配电设备构成。 输电线路从结构可分为架空线路和电缆线路两类。 构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线(简称避雷线)、金具、 绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如图。 1—横担;2—横梁;3—避雷线;4—绝缘子;5—砼杆; 6—拉线;7—拉线盘;8 —接地引下线;9—接地装置; 10—底盘;11 —导线;12-防振锤; 接地装置俯视图 耐张杆塔 耐张段 孤立档 7

EZF 接地装置俯视图 1—避雷线;2 —双分裂导线;3—塔头;4—绝缘子; 5 —塔身;6—塔腿;7—接地引下线;8—接地装置; 9—基础;10—间隔棒; 二、各部件作用及分类 (一)、导线 导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线, 由于导线常年在大气中运行,经 常 承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质 的侵 蚀。因此,导线的材料除了应有良好的导电率外, 还须具有足够的机械强度 和防腐 性能。目前在输电线路设计中,架空导线和避雷线通常用铝、铝合金、铜 和钢材料 做成,它们具有导电率高,耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性 能强,重量 轻等特点。 现在的输电线路多采用中心为机械强度高的钢线, 周围是电导率较高的硬铝 绞 线的钢芯铝绞线,如图0-2所示。钢芯铝绞线比铜线电导率略小,但是具有机 械强 度高、重量轻、价格便宜等特点,特别适用于高压输电线。钢芯铝绞线由于 其抗拉 强度大,弧垂小,所以可以使档距放大。 钢芯铝绞线按其铝、钢截面比的不同,分为正常型(LGJ 、加强型(LGJJ )、 轻 型(LGJQ 三种。在高压输电线路中,采用正常型较多。在超高压线路中采用 轻型较 多。在机械强度高的地区,如大跨越、重冰区等,采用加强型的较多。 铝合金线比纯铝线有更高的机械强度, 大致与钢芯铝绞线强度相当,但重量 7 4 v 3 0

相关文档