文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程技术交底

模板工程技术交底

模板工程技术交底
模板工程技术交底

模板工程技术交底

一、模板配置

基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。

二、模板运输及安排

钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。

三、主要部位的施工程序

本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。

四、基础模板的支设

基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。

剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。

五、各楼层模板支撑的搭设

地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。

上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。

上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。

所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。

六、楼层施工顺序

弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

安装预埋件→支梁侧模和板底模→绑扎板钢筋→检查验收→混凝土浇灌→混凝土养护→拆模。

模板制作尺寸必须准确,拼缝严密。

柱在模板安装前,应根据弹线位置,用短钢筋在预留柱筋根部浇焊好限位。独立柱模板施工前应在楼板上预埋钢筋,以便今后斜支撑的施工。每根独立柱四周预埋四根钢筋。支摸前,根据弹线校正柱插筋,烧焊柱模限位。再安装模板。柱模安装时,每隔2~3根校正固定一根柱模,再拉统长线校正中间柱模。支撑时用斜撑和地面预埋件进行固定。柱截面宽度大于600的,在中间须加设对拉螺杆。混凝土浇筑完成后,柱模板要立即进行检查校正。梁高大于600时,支模须加设中间拉杆,并拉统长线进行校正。下口用扣件与钢立柱固定。

楼梯支撑时要先做出大样,计算好水平距离、高度以及踏步步数。施工时先撑楼梯梁和平台,然后撑斜底板以及踏步三角、踏步板。支撑要稳定牢固,起步和收步要计算出不同的粉刷厚度尺寸。

七、模板施工技术措施

模板在每一次使用前,均应全面检查模板表面光洁度,不允许有残存的砼浆,否则必须进行认真清理,然后刷一度无色的薄膜剂或清机油。

模板的拼缝有明显的缝隙者,必须采用油腻子批嵌或胶带封口。

拆除模板必须在混凝土强度与设计要求强度的比值符合规范要求,并得到有关技术人员的认可后,方可进行。

模板在校正、拆除时,绝对不允许用棒撬或用大锤敲打。不允许

在模板面上留有铲毛或锤击痕迹。

本工程的地下室、楼面、屋面板设计有施工缝,施工时要十分重视。缝间隙使用泡沫塑料和夹板、木档支撑。

模板在安装前应及时刷好隔离剂,以利脱模。

八、模板安装的允许偏差:(单位:mm)

轴线位移: 5

底模上表面标高:±5

基础截面尺寸:±10

柱、墙、梁截面尺寸: +4 -5

每层垂直度: 6

相邻两板表面高低差: 2

表面平整度: 2

平台标高±5

接缝宽度 1.5

阴阳角 3

九、模板的拆除:

板、梁底模的拆除时,混凝土强度必须达到设计及规范要求。墙、柱、梁侧模在混凝土强度达到不因拆除而损坏混凝土棱角时,方可拆模。

模板拆除应遵循“先装的后拆,后装的先拆”的原则。

模板拆除时应对不能拆除的模板及支撑作出标计,以防误拆。

十、模板安装使用和拆除的安全要求:

⑴模板安装使用的安全要求:

①安装梁板模板系统时,支柱不准立在架杆或架板上,支柱之间应设置纵横向水平及斜向拉杆,水平拉杆的垂直间距不应大于2M,以免立杆弯曲失稳。

②使用过程中不得超过模板系统的设计荷载;若堆料超过设计荷载,要采取加强措施

⑵模板安装时的注意事项:

①工作前应检查使用的工具是否牢固,工作时要思想集中,注意防止钉子②悬空或在很小的作业面作业时要拴安全带。

③六级以上大风时,要暂停室外的高空作业;雪、霜雨后,要先清扫作业现场,待略干不滑时再进行工作。安装4M以上的模板应搭脚手架,并设防护栏杆。

④传送模板、工具应用运输工具,不得抛掷,也不要在脚手架上大量堆放模板。

⑤支撑、牵杆等不得搭在脚手架上,通路中间的斜撑、拉杆等应放设在1.8m高以上。

⑥支模过程中,如遇中途停歇应将支撑搭头、柱头板钉牢,平模板上有预留洞口应用有标记的盖板盖好,以防踏空而坠落。

⑶模板拆除的安全要求:

①拆除承重模板的期限必须符合设计及规范规定。悬臂构件模板的拆除除考虑构件的强度问题,还应考虑构件的防倾覆问题,确保结构安全。

②选择有利于安全的施工顺序:拆模顺序一般是后支先拆、先支后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,对称拆向两端。

多层楼板模板支柱在拆除下一层楼板的支柱时,应保证本层的永久性梁板结构能足够承担上层所传来的荷载。

⑷模板拆除注意事项:

①拆除4m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆。高处拆模时应设专人指挥,并在下面标出警戒区暂停人员来往,也不得在上下一个垂直面同时进行拆除作业。

②拆除模板时,不许站在正在拆除的模板上;拆除楼板模板时,还要注意整块模板突然掉下,尤其是使用定型模板做平台模板时更要注意;拆除支柱时,拆除人员要站在一边拉支撑,以防模板全部突然掉落伤人。

③混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后随时用有标志的盖板盖好。

④拆模间歇时应将已活动的模板、牵杆、支撑等临时固定牢靠,以防误踏或坠落伤人。

⑤拆下的模板要及时整理运走,不得乱堆乱放,更不准大量堆放于脚手架上。

交底人:接底人:日期:

技术交底书撰写模版1

技术交底书撰写模版 发明名称: 本专利设计人、发明人: 本专利第一设计人身份证号: 本专利申请人: 本专利申请人代码或身份证号: 本专利申请人详细联系地址: 技术交底书撰写人及技术联系人: 联系人详细联系地址: 电话: FAX: E-MAIL: 该技术应用产品: 术语解释: A术语 B术语 1 、本发明要解决的技术问题是什么? 对应现有技术的所有缺点,--正面描述本发明所要解决的技术问题: 本发明解决不了的不用提供。 。 2、详细介绍技术背景,并描述已有的与本发明最相近似的实现方案。 (包括两部分:背景技术及现有技术方案[大的技术背景和小的技术背景]),应详细介绍,以不需再去看文献即可领会该技术内容为准,如果现有技术出自专利、期刊、书籍、则提供出处) 3、现有技术的缺点是什么?针对这些缺点,说明发明的目的。 (客观评价,现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的,本发明不能解决的缺点不必写;基于发明能解决的问题写出发明目的) 3.1如果找不出对比技术方案及缺点,可用反推法,根据本发明的优点来找对应的缺点;

3.2本发明不能解决的缺点,不需提供。 4、本发明技术方案的详细阐述、应该结合流程图、原理框图、电路图、时序图进行说明。 (越详细越好,至少要提供两页:发明中的每一功能的实现都要有相应的技术实现方案;所有英文缩写都应有中文注释:所有附图都应有详细的文字描述,以别人不看附图即可明白技术方案为准:同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文:方法专利都应该提供流程图,并提供相关的系统装置)。 4.1本部分为专利申请最重要部分,需要详细提供: 4.2专利必须是一个技术方案,应该阐述发明目的通过什么技术方案来实现的,不能只有原理,也不能只做功能介绍。 4.3附图---方框图、黑白方式提供,可不必提供彩色图例; 4.4对于软件、业务方法,除提供流程图外,还应提供相关的系统装置; 4.5必须结合流程图、原理框图、电路图、时序图等附图进行说明、每个图都应对应的文字描述,以他人不看附图即可明白技术方案为准。 5、本发明的关键点和预保护点是什么? (发明内容部分提供的是为完成一定功能的完整技术方案,在本部分是提炼出技术方案的关键创新点,列出1、2、3…,以提醒代理人注意,便于专利代理人撰写权利要求书) 注意:5.1简单点明; 5.2具体是根据6部分能给本发明带来有益效果的关键技术点。 6、与第2条所属的最好的现有技术相比,本发明有何优点? (结合发明内容简单介绍,一两个自然段即可) 6.1结合技术方案来描述,做到有理有据,即用推理或因果关系的方式推理说明: 6.2可以对应3部分所要解决的技术问题或发明目的来描述; 6.3可以简单。 7、针对4中的技术方案,是否还有别的替代方案同样能完成发明目的? 7.如果有,请尽量写明,内容的提供可以扩大专利的保护范围,阻止他人绕过本技术去实现同样的发明目的; 7.2所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代,也可以是完整的技术方案。 8、其他有助于专利代理人理解本技术的资料 (给代理人提供更多的信息,可以有助于代理人更好更快的完成申请文件)

模板工程施工技术交底14775

技术交底记录表C2-1编号009 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要模板工程施工技术交底 交底内容: 概况:该工程地下室底板结构标高为-5.450,顶板面结构标高广场区域内为-1.25m,主楼范围内为-0.850m。地下室层高:主楼下部4.60m,广场区域4.20m。其混凝土构件尺寸如下: 柱截面尺寸为600×600、600×800、600×900、800×800、400×600等;墙厚300、350。主要梁截面尺寸为500×1000、400×1000、400×1300、500×800、500×1000、300×700、300×800、300×900等;地下室顶板厚250、300mm;上部结构板厚为100、110mm等。 一、本工程模板工程构造如下: 1、楼板模板:采用17mm厚胶合面板板底支撑采用50mm×100mm木方(间距300mm)做板底支撑,双钢管托梁;扣件式钢管脚手架支撑系统,脚手架排距1.1m,跨距1.1m,步距1.4m。 2、梁模板:梁侧模板采用木方作为内楞间距250mm,钢管作为外楞间距450mm,采用m12防水穿墙螺栓加固水平间距450mm,竖向间距450mm,第一道距梁底250mm。梁模板采用17mm胶合面板作为面板,梁底支撑间距300mm。支承为?48×3.0钢管。扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架梁两侧梁板立柱共用,梁跨方向1.1m,梁两侧立杆间距0.8m,步距1.4m。梁高≥500mm的梁承重架增设1根承重立杆。 3、柱墙模板:竖向内背楞采用50×100木方间距225mm,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距;600×600柱竖向内背楞采用50×100木方4道,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距。柱截面尺寸≥600时,在柱截面中间位置增设对拉丝杆一道,间距同柱箍。 二、材料选择 1、模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、板模板(扣件钢管架)采用17mm厚胶合面板,板底采用50mm×100mm方木支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 3、梁模板(扣件钢管架)面板采用17mm胶合面板,50×100木方内楞现场拼制,50×100木方外楞支撑,采用m12对拉螺栓进行加固(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。梁底采用50×100木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 4、墙模板采用17mm厚胶合面板,木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓m12使用(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。竖向内楞采用50×100木方,水平外楞采用圆钢管?48×3.0。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U型托。 三、脚手架安装 1、立柱步距要一致便于统一搭设;立柱纵或横距尽量一致或成倍数,便于立柱纵横向水平杆件拉通设置。 审核人交底人接受交底人

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

模板工程技术交底 (5)

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!)

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!) 施工准备 1、材料准备 模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。 方木过压刨 2、机具、设备准备 准备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。 工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状况。 3、劳动力准备 作业人员各种操作证件齐全。 按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。 4、技术准备 模板工程应编制专项施工方案,支撑体系设计应经过计

算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。 5、作业条件 接茬部位的浮浆已经清理干净。 主轴线以及其他控制线已经弹好。 钢筋等隐、预检工作已经完成。配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑系统配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。 绘制配模图示意 二施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程 模板加工→测量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。 2、模板加工 模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。 模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。

方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致。 3、测量放线 在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。 二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。 控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核墙梁位置。报监理工程师对各项控制线进行复核无误后方可进行模板安装。 二次放线 4、柱模板 防漏浆措施:柱模板安装前,根部应设置定位钢筋,粘贴海绵条,放置200宽垫板,柱模板安装在垫板内侧,防止漏浆。 柱箍间距:第一道柱箍局地100mm,截面≥600mm应在中部加设1道柱箍,截面≥900mm应在中部加设2道柱箍,截面在1200mm以上3道,以此类推,柱箍水平间距不应大于300mm;竖向间距应根据浇筑高度计算确定。

木模板工程技术交底大(全)

木模板工程技术交底 工程名称南宁市江南区沙井街道同乐村30组回建交底日期2018年4月19施工单位广西建大建设集团有限公司分项工程地下室工程、主

交底内容: 一、施工准备 1、主要材料;Φ16普通螺杆、15mm覆膜覆膜多层板、50×100mm木方、Φ48×3.5钢管、U托、脱模剂、步步紧。 2、材料准备 2.1结构工程施工采用木模,要求木材材质等级不低于Ⅲ级,并符合《砼模板用胶合板》中有关规定,所有模板及其支撑架设计应符合《木结构设计规范》要求。 2.2采用的模板厚度面层无破损和断裂现象,本工程采用木模,每层模板使用前均应刷脱模剂,以延长模板使用周期,确保混凝土表面光洁。 2.3采用的木方必须无朽烂和霉变,棱角方正,截面尺寸满足设计要求,无严重翘曲现象。本工程次楞骨木方截面尺寸50×100mm,作为模板的背楞,保证木方高度一致,受力均匀。 2.4支撑钢管要求按国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管,其质量应符合国家标准《碳素结构钢》中Q235-B级钢的规定。采用的钢管不得有严重锈蚀和损伤以及孔洞,并严禁使用有弯折痕和翘曲严重的钢管;钢管必须有良好的防腐处理。 2.5支撑架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m 时,不得发生破坏,受力钢管下要多加一个扣件,即双扣件进行受力,防止滑脱。 2.6使用的Φ48× 3.5mm支撑钢管架的钢管和扣件进场时必须进行逐根逐个验收,符合要求后才可使用。 2.7对进场的钢管和扣件必须进行抽样检测,如达不到要求时,必须对原设计进行复核调整。

2.8可调U型托撑支托班(板)厚度不应小于5mm,可调托撑螺杆外径不得小于36mm。可调U型托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4~5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。 3.1确保质量:确保混凝土成型后结构的形状、尺寸和相对位置符合设计要求,表面光洁平整,达到混凝土质量验评标准; 3.2模板设计通用性强,规格类型少,充分考虑模板可周转性及后续工程再利用可能性,对拉螺杆周转使用外需套pvc 管。 3.3经济合理:加强内部交流、强化细部设计,确保模板构造简单、制作、拆装灵活方便及支撑装拆便捷高效,模板及支撑体系安全可靠、合理适用。 2.1.4支撑体系确保安全,符合强制性条文,各种验算都符合要求。模板支撑选用表 序 号 部位模板选型支撑类型 1 顶板 15mm厚覆膜覆膜 多层板U托、钢管脚手架支撑、Φ48×3.5mm 钢管、50×100mm木方 2 梁15mm厚覆膜覆膜 多层32 板U托、钢管脚手架支撑、Φ48×3.5mm 钢管、50×100mm木方、M14对拉螺栓、步步紧 3 柱 15mm厚覆膜覆膜 多层板 50×100mm木方、Φ48×3.5mm钢管; 4 剪力 墙15mm厚覆膜覆膜 多层板 Φ48×3.5mm钢管、50×100mm木方或 钢管、M14对拉螺栓

基础模板施工技术交底大全

技术交底记录编号 XDG-2012-64号地块-A块 工程名称 分项工程名称模板工程 中隆广场项目 施工单位二建集团有限公司交底日期2018-12-22 交底提要5#楼基础模板施工技术交底 一、施工准备: 1、材料准备: 序号分项工程模板选型 1 基础导墙模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 2 电梯基坑、集水坑模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 3 200~450mm厚剪力墙15厚双面覆膜多层板、钢龙骨 4 柱子柱模板采用圆扣加固体系 5 梁板15厚双面覆膜多层板、木、40×40钢龙骨 6 楼梯15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 7 门窗洞口模板15厚双面覆膜多层板,木龙骨 二、基础导墙模板施工工艺 1、基础外墙吊模支模体系 1.1. 基础外墙导墙二侧吊模高度为300mm(人防部位500mm) 1.2.基础吊模施工控制要点 (1)定位架立筋:根据墙梁轴线确定架立定位筋位置,采用不小于C22下脚料钢筋在基础通长主筋上焊接架立定位筋。 (2)定位筋焊接牢固,对吊模起到支撑作用,在水平向上有限位作用。 (3)导墙吊模模板上口侧必须钉一根25高的模板木条,使基础导墙上口形成企口式,能有效控制上部模板的密封性能,改善漏浆、麻面等质量通病,详见下图。 导墙模板支设、加固及拆模后的效果图

三、电梯井、集水坑模板支撑 1、电梯井、集水坑模板根据图纸尺寸制作成矩形盒,模板采用15mm厚多层复合板,次楞为40mm×80mm木,设置间距200mm,主楞为40mm×80mm设置间距400,底模采用15mm厚多层复合板,多层复合板上按300mm间距开25mm直径排气,部采用木做撑,竖向间距为400mm,水平间距为600mm,上部采用钢筋与槽钢同筏板基础桩顶钢筋焊接固定,防止电梯井、集水坑模板上浮。 2、该部位混凝土浇筑时应格控制浇筑速度,优先浇筑集水坑并浇筑至模板或者是坑底上来200mm,振捣完成后停留一段时间,让混凝土稳定下来,在混凝土初凝前再浇筑,浇筑高度和浇筑时间间隔根据现场混凝土的浇筑情况确定。 集水坑模板支设加固抗浮示意图 四、柱模板施工工艺 1、本工程5#楼地下室有70根箱型钢管混凝土柱,规格1200*1200mm、1100*1100mm。 2、柱模板的主要技术参数: 2.1.柱面板采用15mm厚双面覆膜多层胶合板,面板竖楞采用40*40*3mm钢,钢平行于柱高向设置,间距200mm。 2.2.柱箍采用10#双槽钢柱箍,平行于柱截面向设置,离基础顶面150mm开始设置,因柱为箱型钢柱,柱箍不设对拉螺栓,故采用减小柱箍间距来控制柱模质量,具体设置间距如下:第一至第三道柱箍为350mm,第三至第六道柱箍为400mm,第六道至柱顶设置间距为450mm,5-14与5-15为连体柱,柱箍间距不变,中间设C16

模板工程技术交底最新

钢筋工程技术交底 一、工程简介 西飞职工活动中心建筑面积4900m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑耐久年限50年,建筑耐用火等级二级,抗震烈防八度,屋盖形式为螺栓球钢网架。±0.000等绝对标高393.628米(黄海系)。建筑物占地为54.3×69.33米,建筑总高度19.30米。地基为基槽开挖,挖深为-4.900米(相当于绝对标高393.628),2米厚3∶7灰土垫层,基础形式为砼独立基础、砼条形基础,基底标高为-2.900m,框架柱的砼强度等级为C40,框架梁的砼强度等级为C30,构造柱砼强度等级为C20。 二、编制依据及执行标准 1、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2、《混凝土结构施工图平面整体法制图规则和构造详图》03G101-1 三、质量目标 模板分项质量目标:合格 四、施工工序及流水段划分 1、模板加工→定位放线→模板安装→检查验收 施工段划分为三段○1~○5/○A~○K为一段○5~○12/○A~○E 为二段○5~○12/○E~○L为三段。 五、施工工艺要求及质量标准 1、材料

1.1500*500柱模采用竹胶板,700*700、800*900柱模采用定型钢 模板,看台模板及楼板模板采用多层板。 1.2支撑材料为架管、扣件、方木。 2、柱模板 ○1排架柱总高度为21.3米,分五段施工。模板采用竹胶板,每次支模高度4.8米,每根柱配2套定型模板,以利循环使用。 ○2排架柱加固系统采用里外双排架,第一层施工时必须要有斜拉杆,与地面夹角45o为宜,二层以上每拆柱模一段用钢管牢牢把双排架锁在柱子上。为避免加固系统晃动,特单独搭设双排泵管架且不与加固系统连接。 ○3柱模采用Φ12~Φ18的对拉螺栓加固,套管采用PVC管,水平方向间距400~550㎜,垂直方向间距500~700㎜,Z1采用Φ18对拉螺杆水平方向每层为4根螺杆。 ○4柱模所有拼缝全部夹双面海棉条,以防漏浆,模板加固完毕后用经纬仪复核垂直度。框架柱复核完毕后以砂浆封闭柱模底部缝隙。 ○5排架柱支撑系统(里外双排架)在每个施工段上部满铺架板作为人行通道,排架柱周围搭设工作平台,便于工人现场操作和行走。通道和工作平台挂1.5米高密目网。 3、梁、板模板 ○1梁、板模板均采用竹胶板以保证砼达到清水标准,梁采用双排支撑,为了保证顶撑两个方向的稳定性,梁高大于700时用钢管搭

建筑工程模板施工技术交底

模板施工技术交底 :模板采用: 柱采用15厚木胶合板模板,木肋100X 100mm 间距400--500mm 梁、板底模用15 厚木胶合板模板厚木方铺垫模板,梁测模用木胶合板模板,钢管做支撑架系统。 文档来 源网络及个人整理,勿用作商业用途 模板施工中,悬挑板跨度大于1.0m 时,施工按1/200起拱;一般梁跨度大于4m 均 按1/1000至3/1000起拱,拆除模板前,砼试块试验强度应达到 75%但为了加快模 板周转,本工程采用模板的快拆体系下图所示。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1、墙模的拼装流程 选择15mml 厚的夹板,同时辅以100*100mm 的木枋拼装成墙模,墙模的支撑系统以① 100X00 ............. 可调早拆头 48钢管支设而成。其施工流程如下:文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 施工准备(模板的优化组合配置)一模板的选择一柱模的支撑系统的搭设一模板拼 装—模板加固、较核—浇砼—拆模—清理—再周转使用。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、模板的支撑系统 施工前按照构件的截面尺寸,用15夹板、木枋下料制作定型模板,每一墙模板按柱 位置注明编号,分类、分区依次码放备用。为防止砼浇捣时因砼自重机械振捣产生胀 模,对于边长小于600的考虑用木枋并按200-250的间距进行加固支撑,大于 600的 边长还要采用巾12对拉丝杆、@600双向加以固定。固定前柱子四角用线锤将其垂直 度的误差控制在5mm 以内,并校验截面尺寸。然后用卡子、木枋、短钢管固定牢固。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3、梁、板模板的施工顺序 具体施工顺序为:梁底模—板模—梁侧模—梁板拼缝处理。 梁板支撑体系图同地下室施工。对大于 700以上的梁在梁的中部加一根对拉螺栓。 :模板工程的施工质量: \ 补缝木条 木方 木胶合板 50 X00

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

基础模板工程技术交底

工程简述: 本工程为克拉玛依市碧水云天康乐苑住宅小区住宅楼一期,工程位于克拉玛依市南新路与西环路交叉口地块南侧。建设单位为克拉玛依市泰盛房地产开发有限公司。本期工程结构层数地上六层,地下层。结构类型:。住宅层高米。 总建筑面积为平方米,耐火等级不低于二级,抗震设防烈度为七度。建筑耐久年限为50年。 一、施工准备: 1、材料与主要机具 材料:定型组合钢模、定型钢角膜,阴阳角模、连接角膜、连接件、支撑件、隔离剂机具:斧子、锯、扳手、撬棍等。 2、作业条件 土方清理完毕,模板涂刷脱模剂,分规格堆放,根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 二、施工工艺 1、支设、加固垫层模板→浇筑垫层砼→拆除垫层模板,弹轴线→支设、加固柱基、墙基模板→绑扎柱基钢筋并验收合格→浇筑柱基砼→拆除柱基模板 2、支设、加固垫层模板 ⑴按图纸设计尺寸拼装垫层模板,按轴线尺寸就位。 ⑵用钢钎钉入基土内加固,校正垫层模板。 ⑶加固、校正完后先自检模板轴线、标高、几何尺寸,并填写好自检单报我方验收。 3、拆除垫层模板 ⑴垫层砼浇筑完后,达到规范要求拆模强度,并报我方验收同意后才能拆除垫层模板。 ⑵模板拆除时应注意砼成品保护,并将拆除设备料进行集中,按规格码放整齐。 4、支设、加固柱基、墙基模板 ⑴在已浇筑好的砼垫层用墨斗弹好轴线及模板边框线,并用油漆标注以备验收。 ⑵按图纸尺寸及轴线位置拼装基础模板。 ⑶用钢管对拼装好的基础模板进行浇圈加固校正。 ⑷加固、校正完毕后填写自检单且互检合格后报我方验收。 5、条形基础模板:侧模制成后,应先在基底弹出中心线及基础边线,再把侧模对准边线,用水平仪抄测侧模顶面水平,经检测无误后,用斜撑,水平撑及拉撑钉牢。 条形基础要防止基础通长方向模板上口不直,宽度不够,下口陷入砼内,拆模时砼缺损。 预防措施:模板应有足够的强度、刚度和稳定性,支模时垂直度要准确,模板上口应撑木块,以控制基础上口宽度并通长拉线,保证上口平直,支撑直接在土坑边时,下面应垫木块。 三、模板拆除的一般要点: 拆除模板的顺序和方法,应按照模板设计的规定进行。若设计无规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板,自上而下,先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。 模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统一由一个作业班组进行作业。 四、一般项目 现浇结构模板安装的允许偏差

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

施工技术交底(模板)

施工技术交底(模板)

施工技术交底记录 工程名称:农科村村民安置房C 区39#楼、40#楼工程 施工 长沙市东屯渡建筑工程有限公司 编号: 项目技术负责人:易灿喜 项目专业施工员:李贤惠 项目专业质量检 查员:易长坤 专业班组长: 交底时间:2016年5月17日 交底地址:工地办 公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:模板制作 与安装技术交底 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1、 材料: (1)脱模剂:用基础树脂、机柴油、水溶性脱模剂 等。 (2)柱模采用18厚胶合模配备一层用量,按图纸 尺寸制作柱模板并编号、散装、散拆、定位连续翻转。 柱箍采用12#双槽钢,间距600mm 固定。 (3)梁模采用18厚胶合板、配备三层模板,连续 翻转,并适时补充。 (4)支撑采用¢48×3.5钢满堂脚手架,支撑系统 配备三层,定型支撑,连续翻转。 (5)梁底模板:当梁跨度大于4m 时,起拱高度为 梁跨度的2/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁 起拱。 湘质监统编 施2002-11

(6)楼面模板:采用18厚的胶合模板,散装散拆,投入三层数量进行周转。 (7)木方采用50×70木方。 2、作业条件: (1)按工程结构图进行模板设计和配套,确保刚度和稳定性。 (2)弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 (3)墙身钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋办完隐蔽工程验收。 (4)为防止模板下口跑浆,安装柱模、大模前抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内。 (5)外墙内模结构:在安装模板前把组合柱外的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好外墙模板操作的外架子。 (6)安装模板前应把模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触面),脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 (7)所有柱子均做成定型清水模板,钉子先用电钻开孔后再钉。 (8)模板接缝用玻璃胶封口,并贴30mm宽胶带,模板锯开后侧向刷酚醛树胶漆一遍,柱木方必须双面过刨,做到尺寸统一。 (9)模板加工时,必须严格检查模板原材料尺寸,误差控制在以下范围内,对角线误差不大于2mm,厚度误差不大于2mm,板面翘曲度不大于1mm.。 (10)对框架柱、剪力墙、梁侧模等竖向结构在混凝土浇筑24小时后,其强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆模。 (11)柱、板混凝土保护层厚度用专用塑料垫块控制。所有柱模必须逐一编号,分类堆砌,柱头模板配制时须仔细对照图纸,控制好模板尺寸的方向性。 二、操作工艺 1、阶形基础模板:

(整理)专利申请技术交底书-模板结构方法电子.

专利申请技术交底书 一、发明名称 【发明名称应尽量清楚、简要、全面地反映技术方案的主题和类型,并尽可能使用所属技术领域通用技术术语。】 二、技术领域 【技术领域应当是直接应用或直接所属的技术领域,不能准确给出技术领域的,可以采用从高到低,从大到小的方式列出,如果本申请提案的技术方案跨越多个领域,请按照相关性从高到低的顺序选择多个领域。】 三、现有技术的技术方案 这部分要写明现有的技术方案是怎样实施的,尤其是对现有技术方案与本申请提案的不同之处要描述清楚,清楚到足以让阅读交底书的人能够符合逻辑地推导出现有技术方案的缺点;而不能只给出现有技术方案的缺点。如果存在多个与本申请提案最为接近的现有技术,请将其逐一按照上述要求写明。如果与本申请

提案最为接近的技术方案是检索到的专利文献,可以只给出专利文献的申请号或公开号,但需对公开的技术方案进行简单描述。 请注意:所写的缺点应当是技术性的缺点,比如资源利用率低、网络实体负荷过大等,而不能是管理性或商业性的缺点,比如依据人的主观评价或某个管理规范推导出的缺点、商业运行上的缺点等。 四、本申请提案的技术方案的详细阐述 【请对本申请提案所提供的技术方案做详细描述,必须说明技术方案是怎样实现的,不能只有原理,也不能只介绍功能。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种方法或者业务流程,则需要提供该方法或业务的流程图或信令交互图,并结合图以步骤的形式顺序描述技术方案的整体实现流程。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种系统或者一个设备,则需要提供该系统或该设备内部组成部分的结构图,并结合结构图,详细描述各个组成部分的功能或各个部分的信号处理方式、以及各个部分之间的连接关系(该连接关系可以是物理的连接,如焊接;也可以是逻辑的连接,如传送了某种信号或某种信息)。 如果是电路结构方面的,请对整个电路结构提供电路方框图和电路原理图。并重点结合电路方框图描述各个电路之间的电气连接关系,电路信号的走向,每个组成结构是用来做什么?该组成结构,在附图中最好是电路方框图中的某个功能模块方框,多个功能模块的方框组成整个产品设备。此外,该功能模块方框在

独立基础模板工程技术交底

交底内容: 一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁 截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm,1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm 厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监 理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将 螺母拧紧。 3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模 板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来

模板工程技术交底

二OO一十二二十七 科苑生化研究院研究中心基础主体工程 模板工程 (一)施工准备 1、材料准备 本工程模板系统采用竹胶板木模和砖胎模及部分钢模板,支撑系统采用钢管卡具及螺栓。 2、作业条件 (1)模板应涂刷脱模剂,并分规格堆放。 (2)根据图纸要求,并放好轴线和模板边线定好水平控制标高。 (3)墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及予埋件已安装完毕绑好钢筋保护垫块并办好隐蔽验收。 (二)操作工艺 1、砖胎模 (4)完混凝土垫已后,弹好砖胎模墙线。 (5)砌筑之前表面应清理干净,洒水湿润,砌筑用砖必须提前一天浇水,严禁干砖上墙。 (6)砌筑时必须拉通线240mm墙单元面挂线,370双面挂线,阴阳角方正,砌完砖胎模必须拉对角线检查是否方正。 (7)砌筑用砂浆为1:3水泥砂浆,内表面用不1:3水泥砂浆抹灰。 (8)砂浆必须饱满,灰缝厚度为8-12,灰缝必须水平顺直。 3、独立基础模板 根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板用斜撑和水平撑加固,核对模板墨线及标高再进行上一阶模板安装。

二OO一十二二十七 科苑生化研究院研究中心基础主体工程 模板工程 2、剪力墙模板 (1)按图纸要求放好剪力墙轴线,基层清理干净。 (2)模板的缝隙用胶带内贴好,以防漏浆。 (3)每隔40设置一对拉螺栓,螺栓每端用三型卡外加两个螺冒固定。3、柱模板 (1)按图纸尺寸制作柱侧模板后,用钢管加固好模板以后,校正柱子的垂直度及柱顶的对角线。 (2)安装柱箍:柱箍间距为500左右,柱边超过700以上的必须设置柱中穿心螺栓,螺栓的直径为Φ12,间距为400 3、梁模板安装 (1)在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线。 (2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉好线找平,跨中梁底应按设计要求起拱。 (3)梁下支柱支承在基土上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。 (4)当梁高超过700时必须加穿梁螺栓加固,螺栓直径为Φ12,间距为800。 (5)模板的缝隙用胶带贴好,以防漏浆。 4、楼面模板 (1)根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距为1米大龙骨间距为0.8米,小龙骨间距为0.5米。支柱排列要考虑通道。(2)底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平杆和剪刀撑 要认真加强。 (3)通线调节支柱的高度,将大龙骨找平,架设小龙骨。 (4)铺模板时可从四周铺起,在中间收口。 (5)楼面模板铺完后,应认真检察支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

模板工程技术交底书

模板工程技术交底书 本交底书规定了本项目部的现浇混泥土结构模板作业的有关操作,质 量,安全的要求,它适用宜宾鲁能山水绿城鑫岭寓13#、14#、15#楼的模板工程作业。 A:作业条件 1、熟悉图纸会审记要,技术核定单及修改通知书等内容。 2、模板翻样完成并经复核无误。 3、施工人员已向操作人员进行技术交底,轴线,标高,控制线弹出。 4、各种材料均已到位,并挑选统一。 B:操作工艺 1、模板必须保证工程结构和构件各部的尺寸和相互位置的正确。 2、模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承收现浇砼的重量 和侧压力,以及在施工过程中所产生的符合。 3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋绑扎和砼的浇筑及养护等工艺要 求。 4、模板接缝严密,不漏浆。 5、确保墙面平整光滑,模板支拆,运输和堆放方便。 6、模板的尺寸构造尽可能实现标准化,通用化,以达到设计规定的精 确要求。 7、模板应加工制作精细,组合尺寸正确,以达到设计规定的精确要求。 8、梁、柱节点处线条应清楚,断面正确,阴阳角方正。

9、墙面垂直,楼面水平,接头处平整。 C、施工要点 1、柱,墙模板施工要求: ○1 按图纸尺寸制作柱,墙板侧模板后,按放线位置安装柱、墙模板。 ○2 安装时先在基础表面上弹出纵、横轴线和四周边线。 ○3 对通排柱,墙板模板的安装,应先安装两端的模板,校正固定,拉通长线校正中间 各柱墙模板。 ○4 钢管柱箍必须控制在 400mm,并在相应位置设置穿墙螺杆(螺杆配塑料套管),小于400mm 柱可不设穿墙螺栓。柱箍夹具利用型钢夹具。模板的木方采用 50*100 杉木位置同钢管柱箍相应。 ○5 安装完毕后进行标高,轴线及偏差值的复核,无误后进行加固,固定工作。 ○6 柱平面尺寸大于600*600mm 时,穿墙螺栓的螺帽应必须双螺帽。 ○7 墙板内木方采用 50*100 杉木,间距不大于 600mm,螺栓上下左右间距不大于 600mm,宜呈梅花形布置。当墙宽大于 400mm 时,采用双螺帽加固。 2、梁模板施工要求 ○1 梁跨度在4m 及大于 4m 时,底中部应起拱,起拱高度宜为全跨梁长 度1/1000----3/1000. ○2 排架钢管间距应在800 左右。当梁高大于1000m 时,排架间距应在 500mm 以内,同时采用双扣件。排架之间必须设置拉杆,互相连成一个整 体,离地面 150mm 处设置一道拉杆,以上每隔2m 拉一道,立杆下的土应

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

相关文档
相关文档 最新文档