二零零七年七月二十五日

一、工程概况

地下车库工程位于西安市太白路与南二环十字东北角,建筑面积7470?。地下一层框架剪力墙结构,基础为600厚3:7灰土垫层。

二、施工准备:

1.施工设备准备

⑴施工机械:

本工程为机械土方回填,配备大型机械有一台12~15t压路机、旋耕机一台、一辆50型铲车,蛙式打夯机两台,填土前2天工长必须进行机械试运转,并填写机械试运转记录。

⑵工具用具:

铁锨、手推车、环刀、天平、削土刀、酒精灯、碘钨灯、污水泵两台。

⑶监测仪器:

经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。

2.技术准备

⑴复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。

⑵清理基底、验收底标高、计算签认。

⑶根据设计要求压实系数和击实试验报告确定施工干密度

ρd=压实系数×ρdmax

⑷向参加施工人员进行技术交底。

三、施工工艺

2、弹线、设标志

在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。

四、难点与重点

本工程由三条东西向后浇带将工程分为自北向南4个流水段,

根据本工程特点及现场实际情况。决定先期施工Ⅱ段灰土垫层,同时开挖Ⅲ段。采用边开挖边回填,最后同时施工Ⅰ段和Ⅳ段。如图示:

由于本工程施工期间处于多雨季节,给工程施工造成了一定的难度,要求项目部一定要精心策划,做好一切防汛准备,24小时全天应战,保证灰土垫层快速施工完毕。

近期阴雨较多,已对基坑底进行了浸泡,为了保证工程顺利进行,灰土垫层施工前,对基底进行碾压时,采用反填施工。即由口向里倒

填,在基底用干砖渣铺填300㎜的措施层进行封底,摊铺完成

后进行碾压密实,碾压过程中若局部出现橡皮土应拆除重新采取局部加深办法处理,直至基底正常。

五、施工方法

1.填料要求

填土土料含水量的大小,直接影响到碾压质量。在碾压前应先试验,以达到符合密度及要求条件下的最优含水量和最少碾压遍数。

土料最优含水量为14%~18%,现场以用手握成团,两指轻捏即碎为宜。袋装石灰不得含有粒径大于5mm的生石灰块。

2.基底处理

依据普探报告,进行基坑处理。对基底进行碾压时,基底采用反填施工。即由口向里倒填,在基底用干砖渣铺填300㎜的措施层进行封底,摊铺完成后进行碾压密实,碾压过程中若局部出现橡皮土应拆除重新采取局部加深办法处理,直至基底正常。并应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基。

3.机械填土方法

铲运机铺土,铺填土区段,长度不宜小于20m宽度不宜小于8m 铺土分层进行每次铺土厚度不大于30㎝,本工程铺土从北向南退着施工,并避免铲运机在虚土上碾压,人工平整土方时,用水准仪控制标高及平整度,保证每层土方一次平整到位。最后依据铺填厚度,确定每平方米袋装灰用量.

4.填土的压实

填土的密实度要求和质量指标通常以压实系数入表示,本工

程灰土分四层进行回填,压实系数设计要求≥0.97。选用12~15t的碾压机,每层虚铺厚度25~30㎝,每层压实遍数6~8遍,上下层错缝距离不应小于1m,接缝部位不得在基础、墙角、柱墩等部位。上下两层接缝距离不宜小于500㎜,接缝处应夯实密实,并做成直槎。

碾压机械压实填方时,应控制行使速度一般碾压不超过2㎞/h, 并要控制压实遍数。压路机压实填方时,应采用薄填慢使多次的方法。碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度15~25㎝。避免漏压,运行中碾轮边距填方边缘应大于500㎜。以防发生溜坡倾倒。边角边坡边缘压实不到之处。应铺以人力夯或小型夯实机具夯实。

灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。本工程施工正逢雨季,应备够足够的彩条布。并在基坑东西两边挖积水坑,基坑上口周围砌一圈挡水墙。以保证灰土在基坑内无积水的状态下进行,刚打完的灰土,如突然遇雨,应将松软灰土除去。并补填夯实,稍受湿的灰土可在晾干后补夯。

六、质量控制

1.机械回填土方工程质量检验标准

填方施工时的分层厚度及压实遍数

2.严格控制填料的厚度,填料含水量控制在最优含水量的土2%以内。

3.检验

a)垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合

设计要求后方能铺填下层土。压实系数采用环刀法检验,取样点应位于每层厚度的2/3深处。检验点数量,对大基坑每50?~100?不应少于1个检验点。

b)经检查合格,填写地基验收、隐蔽工程记录,及时办理交接手续。经检查质量不符合要求时应返工重做,并重新验收。

七、环境因素和危险源的控制措施

1.灰土、石灰易飞扬的细颗粒散体材料,应覆盖存放,现场拌合灰土时,应采取措施,防止尘土飞扬。施工现场配置洒水降尘器具,设专人洒水降尘。

2.施工区域采用封闭管理,坑、槽边设防护栏。基坑应设置应急爬梯供人员上下。

3.施工中如遇土体不稳,发生坍塌、水位上升等情况,应立即停工,人员撤至安全地点。防护设施毁坏失效或工作面不足以保证安全作业时,也应暂停施工,待恢复正常后方可继续施工。

4.压路机、夯实机等设备的操作应严格遵守机械操作规程的规定。

5.施工现场的一切电源、电路的安装和拆除应由持证电工操作;电器应严格接地、接零和使用漏电保护器。各段用电应分闸,不得一闸多用。

6、灰土最上一层完成以后,应挂线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锨铲平,低洼处应及时补打灰土。

八、质量记录

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求 一、三七灰土回填: 1、三七灰土采用机械拌制,拌制前严格按照三七灰土击实试验控制素土含水率,以手紧握土料成团,两指轻捏能碎为宜。三七灰土回填时,同时进行灰土周边放坡范围内的素土回填,避免下雨时基坑积水浸泡三七灰土基础; 2、回填前,试验员应根据基坑平面布置图,并随时观察现场回填进度,报监理工程师见证取样; 3、在三七灰土回填时,必须严格按照施工方案规定灰土虚铺厚度,按每层250~300mm进行回填,分层碾压,碾压遍数不少于4遍,碾压搭接宽度不少于500mm;在进行第一层、第二层三七灰土回填时,压路机只能静压不得振动,以免扰动老土,并增加碾压遍数1~2遍;对基坑周边等压路机碾压不到的部位,使用人工打夯夯实,保证压实系数等符合要求;在灰土回填至垫层底还剩下2~3层时,应及时调整灰土的虚铺厚度,避免灰土顶层过薄(少于15cm),出现“两张皮”的现象,影响灰土粘结质量; 4、灰土回填前,每200㎡打一个木桩进行布点,控制三七灰土的虚铺厚度和碾压后的表面平整度检查; 5、每层回填完后,及时通知试验员进行取样检测合格后方可回填上一层,每层压实系数必须≥0.93;回填过程中,试验员严格按照“三七灰土回填检测方案”及“关于灰土回填检测方案的请示”进行取

样和整理资料;回填过程中,及时了解天气预报,一旦有降雨,应提前做好防雨、排水工作,用彩条布覆盖灰土; 6、本工程采用的三七灰土拌合机拌和原理为:电子计量土和熟石灰质量进行控制配合比,需根据石灰:素土=3:7的体积比将其换算为不同自然堆积密度的石灰和素土质量比进行控制,为能准确的控制三七灰土的拌和比例,需按照如下措施施工: ①土方分包队伍必须在每天拌和前用电子天平对素土和石灰进行密度的检测(测三组数据取平均值),然后根据检测的实际密度根据体积比换算为质量比进行控制,并将检测的密度和换算后的质量比进行挂牌施工,以便我方和监理单位对配比进行控制。 ② 试验员每天进行一次抽查现场素土和熟石灰的堆积密度,然后按照体积比根据检测的密度换算为质量比,并对控制室内质量比进行复核,若偏差≤2%以内将不做调整,偏差大于2%将进行调整,若偏差>2%,应对控制室进行调整,若一旦大于5%,应立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ③ 质检员根据试验员检测密度换算的质量比进行配比监控,一旦有 随意调整配合比的立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ④ 试验员应随时观察素土的土质变化情况,并根据土质变化而计时 的取样进行三七灰土击实试验,以准确的判定回填的压实系数;同时对素土含水率进行观察,一旦发现含水率过高或偏低,应采取一

3:7灰土换填施工方案

铁建所养路机械事业部车间改造加固工程 地基灰土换填施工方案 2015年4月10日 一、工程概况: 本工程采用三七灰土处理地基,基础下-5.0米~-3.0米采用三七灰土换填,换填范围为独立基础外2米,压实系数不小于0.95,处理后复合地基承载力特征值不小于160kpa。三七灰土底标高为-5.0米。 二、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm,如挖出的土不符合换填要求则需从场外购置运至场内。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、蛙式打夯机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:队长1人,旋耕机司机1人,装载机司机1人,汽车司机1人,翻斗车司机1人,普工10人。 4、作业条件 4.1、验槽后原土碾压并办完隐蔽检查手续。 4.2、根据本工程的特点、填料种类、设计要求的压实系数及施工条件,确定填料含水量控制范围在14~18%、虚铺厚度30cm、碾压遍数为4遍。含水率控制现场以手握成团,两指轻捏即碎为宜。 4.3、做好测量放线等技术准备工作,在基坑的边坡上每隔20米钉好水平木桩,配合钢筋钢尺,层层拉线,以便施工过程中控制每层标高。

回填灰土施工方案

亿峰中科回填灰土工程 施 工 方 案 编制:华龙 审核:范茂春 审批:王健 江苏天宇建设工程有限公司 2012. 05. 18

亿峰中科科技研发楼G、H座及文创楼 2:8灰土回填施工方案 一、编制依据 1、亿峰中科实业有限公司提供廊坊市华晟建筑设计有限公司设计 的工程施工图纸 2、亿峰中科精英创业园施工组织设计文件 3、科技研发楼G、H座及文创楼雨季施工方案 4、《建筑施工手册》(第四版缩印本) 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 二、工程概况 亿峰中科精英创业园位于廊坊经济技术开发区科技谷经三道与纬四路交汇处,处于经三道的南侧,纬四路的西侧。 该工程由廊坊市亿峰中科实业有限公司投资兴建,廊坊市华晟建筑设计有限公司设计,总建筑面积约㎡,最大建筑高度为,基础形式为CFG桩复合地基,剪力墙结构形式。分别设有1栋12层科技研发楼G座、1栋12层科技研发楼H座, 1栋6层文化创意楼。 各栋号设计经济指标如下:

其它共性特征: 每栋楼层高度:办公楼标准层层高均为米,每栋楼的地下室层高为米。设计年限:50年。 科技研发楼座位于整个小区东南角。 科技研发楼G和C座楼是同一套图纸,层高均为米。 科技研发楼H和D座楼是同一套图纸,层高均为米。 文化创意楼一套图纸,层高均为米。 建筑类别:二级 建筑耐火等级:地下一级,地上为一级。 抗震设防烈度:八级 亿峰中科科技研发楼G、H座,均为地上12层,地下1层,文化创意楼地上6层地下1层,建筑面积,室内外高差 m,±相当于绝对高程。外墙外侧采用两道3厚SBS改性沥青防水卷材,30厚聚苯板做保护层。 根据本工程相关施工图纸设计、工程总承包合同文件、以及国家现行的有关标准规范、施工操作规程等文件编制精英创业园工程:科技研发楼G、H座、文化创意楼2:8灰土回填施工方案。

37灰土换填施工方案

铁建所养路机械事业部车间改造加固工程地基灰土换填施工方案

2015年4月10日 一、工程概况: 本工程采用三七灰土处理地基,基础下-5.0米~-3.0米采用三七灰土换填,换填范围为独立基础外2米,压实系数不小于0.95,处理后复合地基承载力特征值不小于160kpa。 4.4、施工用水、用电引至施工现场,具备施工条件。 三、操作工艺 1、工艺流程 基底清理→灰土拌和→分层摊铺→分层夯(压)→分层检测→修整找平 2、基底清理 对基坑应先验槽,清除松土,要求平整干净。如有积水、淤泥,应晾干;局部有软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 3、灰土拌和:采用铲车拌合。在基坑外存土场拌合均匀后,汽车运至

二八灰土、三七灰土、素土怎么回填

二八灰土、三七灰土、素土怎么回填 一、案例工程回填土施工说明 地下车库基坑开挖至基底标高后,柱下独立基础和条形基础下换1.5m 厚3:7灰土,周边扩出基础轮廓线1.5m。石灰宜选用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm;土料宜选用粉质粘性土,不宜使用块状黏土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。室外台阶、散水、汽车坡道底部均素土夯实,回填3:7灰土。 案例工程地下室外墙基槽回填土采用2:8灰土,地下室外墙侧壁防水剂保护层施工完成后,清理基槽底部的虚土及杂物,然后回填2:8灰土分层夯实,压实系数>0.95。电梯井、集水坑砖胎膜外壁回填为素土。 回填土分层夯实,回填土压实系数的试验检验必须分层进行,在每层的压实系数符合设计的要求后再铺填上层土。 二、2:8灰土回填 1、基底清理: 基槽回填必须清理到基础底面标高,将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 2、施工工艺流程: 外墙防水验收→防水保护120厚灰砂砖(用于外墙下基础侧壁防水保护)或50厚EPS粘贴(用于外墙墙面防水保护)→槽底清理→基底隐蔽

验收→检验土和石灰的质量→灰土拌和→分层虚铺灰土→夯打密实→取样→找平验收 3、施工方法: A、土料要选用质量好的土料。严禁用汽车直接将土方倾倒入基槽。 B、灰土拌和:拌和时严格执行配合比2:8(体积比),拌和时均匀一致,拌和好的灰土颜色应一致。回填土应分层铺摊,蛙式打夯机每层虚铺土厚度为250 mm;人工打夯处不大于200mm。每层铺摊后随之耙平。 C、夯实:夯打遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定, 且不少于三遍。打夯须一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉;夯行路线应由四边向中。用蛙式打夯机夯实时,夯前对夯土应初步平整,夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基坑;填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。分段填夯时,交接处应填成阶梯形、每层接缝处应作成斜坡形。土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。 D、检查密实度:回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测 试回填土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 取样方法:环刀法,每段、每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 取样数量:基槽回填按图取样。 E、修正找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方应补土夯实。基槽回填时,填方预留沉降量不超过填方高度的3%。 三、素土回填

37灰土规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 37灰土规范 篇一:37灰土施工方案 3:7灰土施工方案 一、材料要求 1、土料宜用粉质粘土,原因是粘土粘结力太强,而砂质粉土粘结力不强,粉质粘土较适中,灰土强度随土料中粘粒含量增高而加大,塑性指数小于4的粉土中粘粒含量太少,不能达到提高灰土强度的目的,因而不能用于拌合灰土。土料不宜使用块状粘土,不得含有松软杂质,土的有机含量不大于5%,其颗粒不得大于15mm,不符合时应过筛,筛孔选用16—20mm。 2、石灰宜用新鲜的消石灰,消石灰应符合Ⅲ级以上标准,消石灰所含活性cao和myo越高则胶结力越强,通常灰土的最佳含灰率为cao和myo约达总量的8%。颗粒不得大于5mm,不符合时应过筛,筛孔选用6—10mm,消石灰贮存期超过3个月的胶结力不强,石灰应消解3—4d过筛后使用为标准,过筛后不得夹有生石灰块或含有过多的水份,受雨淋成团的石灰粉干后会影响灰的强度不得使用应报废。

二、拌制要求 1、3:7灰土为体积比,要拌合均匀,颜色一致,至少翻拌两次,如土料水份过多应翻松晒干,水份不足时应洒水湿润。 2、加强灰土拌合控制比例的准确性,由于3:7灰土强 度高于2:8更高于1:9,因此要保证灰土的质量要掌握准确 的配合比,拌合均匀是提高灰土强度的关键。 3、灰土的含水量宜控制在最优含水量的±2%的范围内,最优含水量可用轻型标准击实试验确定,检查烘干报告,当暂时无试验资料时也可取该场地天然土的塑限含水量为其 填料的最优含水量,也可用工地经验,方法是用手将灰土紧握成团,两手指轻捏即碎为宜。太干灰土产会生飞扬无法压实,太湿就会变为橡皮土。 三、分层铺填 1、分层铺填厚度应符合设计要求,当设计未注明时机 碾可取200—300mm,铺填厚度误差±50mm以内控制。 2、灰土应当时拌和,当日铺填碾压,尽量不要隔日再 碾压,灰土压密实后,3天内不得受水浸泡,因灰土碾实后,在短时间内水稳性,及硬化均较差,易受水浸而膨胀疏松,影响灰土的压实质量。 3、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基槽底 土面应挖成阶梯或斜坡搭接,斜坡45°为宜按设计要求搭接,

(完整word版)路基石灰土填筑施工方案

石灰土填筑路基施工方案 一、施工准备 (一)、接桩复测 配合设计院、业主、监理工程师,在现场进行控制性桩点的交接,并保护好交桩成果。接桩后进行复测,资料报监理工程师审批。在复核过程中,对控制点桩位进行加固和保护,并设置明显标志。 (二)、技术准备 1、建立健全质量、环保、安全管理体系和质量检测体系。 2、对各类施工人员进行岗位培训和安全技术交底,让全体参建人员目标明确,任务明确,标准明确,责任明确。 3、临时工程满足正常施工需要,保证路基施工影响范围内原有道路、结构物及农田水利等设施的使用功能不受影响。临时排水系统与永久性排水设施相结合,防止施工路段的雨水、施工废水等排入农田、耕地,造成污染,路基工程施工期间,场地应具有良好的排水状态,不受冲刷破坏。同时做好路田分界的明显标志,以防发生地界矛盾。 (三)、测量放样 1、导线点及水准点复测:在正式施工前,对导线点及水准点进行复测,导线测量精度应满足相关要求; 2、恢复定线 根据设计线路坐标及设计图纸,用全站仪定出路线的主要控制桩,然后进行中线放样及测放边线;复测原地面高程,并将测量资料报送监理工程师审核批准。 (四)、场地清理

在路基施工前,将施工路段及取土场内的树木、灌木、杂草、树根、垃圾、秸杆、腐植物等清除,原地面的表土、草皮清除范围和深度按图纸及监理工程师要求进行,清理物运至指定地点存放,填方地段应按设计要求整理压实,压实到规定的密实度,并经监理工程师验收。开挖的表土堆积在经工程师批准的合适位置处。 (五)、试验路段 正式施工以前,选择在地质条件、断面形式等工程特点具有代表性的地段进行试验段施工,路段长度不小于100m。试验段施工主要包括以下内容: 1.填料试验、检测报告等。 2.压实工艺及主要参数。 3.过程质量控制方法、指标。 4.优化后的施工组织方案和机械设备组合方式。 5.对施工设计图的修改、建议等。 二、路基石灰土填筑施工 1、准备工作 (1)、抓紧路基工程填土施工,掺灰处理采取分段施工,即路基填土完成一段,立即进行一段路床顶掺灰处理。 (2)、石灰采用Ⅲ级以上块灰,消解后经过7天可以使用。 (3)、土源的选择选择液、塑限、CBR值等技术指标符合规范及设计要求的土源。 2、路基初步成型 在路基顶层掺灰处理前,对路基填土进行初步整型,控制填土数量。(1)、路基压实标准与压实度及填料强度要求

2:8灰土回填方案

3M合肥一期 太阳能电池背板/涂覆研磨产品项目 10KV 变 电 站 2:8 灰 土 回 填 方 案 编制:徐帅 批准:施振伟 审核:孙伟东 上海扬子江建设(集团)有限公司3M合肥一期项目部 2012年3月26日

此建筑单体为钢筋混凝土框架结构建筑;属三级民用建筑。此单体共2层建筑总高为11.50m,每层层高为5.40m,耐火等级为二级,总建筑面积为570.72m ,建筑占地面积为400.16m 。 二、施工准备: 1.施工设备准备 ①施工机械: 本工程为机械土方回填,配备大型机械有一台12~15t 压路机、一辆50型铲车,蛙式打夯机两台,填土前2天工长必须进行机械试运转。 ②监测仪器: 经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。 2.技术准备 ⑴复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。 ⑵清理基底、验收底标高、计算签认。 ⑶分层夯实,压实系数不小于0.95。 ⑷向参加施工人员进行技术交底。

4、弹线、设标志 在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。 四、施工方法 1.填料要求 填土土料含水量的大小,直接影响到碾压质量。在碾压前应先试验,以达到符合密度及要求条件下的最优含水量和最少碾压遍数。土料最优含水量为14%~18%,现场以用手握成团,两指轻捏即碎为宜。袋装石灰不得含有粒径大于5mm的生石灰块。 2.机械填土方法 铲运机铺土,铺土分层进行每次铺土厚度不大于30㎝,避免铲运机在虚土上碾压,人工平整土方时,用水准仪控制标高及平整度,保证每层土方一次平整到位。最后依据铺填厚度,确定每平方米袋装灰用量. 3.填土的压实 碾压机械压实填方时,应控制行使速度一般碾压不超过 2㎞/h,并要控制压实遍数。压路机压实填方时,应采用薄填 慢碾多次的方法。碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度15~25㎝。避免漏压,运行中碾轮边距填方边缘应大于500㎜。以防发生溜坡倾倒。边角边坡边缘压实不到之处。应铺以人力夯或小型夯实机具夯实。灰土应当日铺填夯实,入坑灰土

三七灰土回填标准工艺模板

1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地坪、室外散水坡的灰土垫层工程;地基处理时,可参照本标准执行。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 进行技术复核,基(土)层标高、管道敷设符合设计要求,并经验收合格。 2.1.2 施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 2.1.3 各种进场原材料规格、品种、材料等符合设计要求,进场后进行相应验收,并有相应施工配比通知单。 2.1.4 通过压实试验确定垫层每层需铺厚度和压实遍数。 2.2 材料准备 2.2.1 土料 宜优先选用黏土、粉质黏土或粉土,不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。 2.2.2 石灰 石灰应用块灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。也可采用磨细生石灰,或用粉煤灰、电石渣代替。 2.3 机具准备 使用的主要机具:有蛙式打夯机、机动翻斗车、手扶式振动压路机、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、铁耙、铁锹、水桶、喷壶、手推胶轮车等。 2.4 作业务件及人员准备 2.4.1 基土表面干净、无积水,已检验合格并办理隐检手续。 2.4.2 基础墙体、垫层内暗管埋设完毕,并按设计要求予以稳固,检查合格,并办理中间交接验收手续。 2.4.3 在室内墙面已弹好控制地面垫层标高和排水坡度的水平控制线或标志。 2.4.4 施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。

2.4.5 技术人员应熟悉图纸及技术要求,向相关人员进行技术交底,操作人员应经培训上岗。 3工艺流程 3.1 基本规定 3.1.1 在垫层工程施工时,应严格参照本施工技术标准。 3.1.2 垫层材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。 3.1.3 垫层工程所采用拌合料的配合比应按设计要求确定。 3.1.4 垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行灰土垫层工程的施工。 3.1.5 垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 3.1.6 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。 3.1.7 建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定: (1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层; (2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 3.1.8 垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定: (1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。 (2)每检验批应以基层的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验自然间的10%且不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 3.1.9 垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。

三七灰土回填施工方案

土方回填施工方案 一、作业条件 ①.地基基础工程、地下室墙体及外墙抹灰防潮工作已检查验收合格。 ②.回填土前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。 ③.素土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定素土最佳含水率控制范围、每层铺素土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。二、施工操作工艺 ①.填土前应检查其土料、含水量是否在控制范围内,土料含水量一般以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ②.回填土应分层推铺和夯压实,每层铺土厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机械性能而定。 ③.本工程采用回填素土厚度为3000㎜,采用蛙式打夯机压实,每层虚铺厚度为250~300㎜,分十七步回填压实。三、质量控制 ①.素土应逐层用环刀取样测定素土干密度,检验点数量:

每一百平方米取3个点。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。 ②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.97,压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比。 四、施工注意事项 1、严格选用回填土料,控制含水量、夯实遍数。不同的土料回填时,应按土类有规则地分层铺填,将透水性大的土层置于透水性较小的土层下,不得混杂使用,以利水分排列和基土稳定。并可避免在填方内产生滑动现象。

三七灰土回填 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 三门峡市建筑工程公司 2005年8月1日

灰土回填施工方案

灰土地基施工(措施)方案 工程名称:XXXX 施工单位:XXXX 编制日期:XXXX

某住宅楼灰土回填施工(措施)方案 一、范围 本方案适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽等灰土地基(垫层)。 二、施工准备 1 、材料及主要机具: 1)、土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2)、石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 3)、主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件: 1)、基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2)、基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 3)、当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在

3d内不得受水浸泡。 4)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 5)、房心灰土,应先完成周边墙壁的加固等措施后,再进行。并且将槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 6)、施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 三、操作工艺 1、工艺流程: 分层铺灰土夯打密实找平验收 2、首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm 的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3、灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,应按3﹕7灰土配比拌合。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀

三七灰土施工方案

一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范 4、工程测量规范 5、建筑工程施工质量验收统一标准 6、其他国家规范标准等 二、工程概况: 1、总体概况: 工程名称:河北广播电视大学(南校区)风雨操场 工程地点:河北广播电视大学南校区院内南端 建设单位:河北广播电视大学 设计单位:北方工程设计研究院有限公司 监理单位:石家庄冀佳工程建设监理有限公司 施工单位:中通建工工程有限公司 2、工程简介:本工程位于河北广播电视大学南校区院内南端, 总建筑面积为:2858.19 m2,建筑层数为:主体一层,局部二层,建筑高度为:13.600米,结构形式为钢筋混凝土框架结构,屋顶采用网架结构,耐火等级:二级,防火分类:多层建筑,设计规模:小型,耐久年限:50年,抗震设防烈度为7度。 根据设计图纸及勘察报告,本工程采用三七灰土处理地基,基础下采用三七灰土换填,挖出全部第一、二层土,换填厚度不小于2m且进入

第三层土不小于100mm,换填范围为基础外300,压实系数不小于0.97,处理后复合地基承载力特征值不小于200kpa,三七灰土顶标高为-2.5米,处理后地基湿陷性应全部消除。 三、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、压路机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:班组长1人,压路机司机2人,旋耕机司机2人,装载机司机2人,汽车司机4人,翻斗车司机2人,普工15人。 4、作业条件

3:7灰土回填方案

地下车库 3:7灰土回填方案 编制:时间 审核:时间 审定: 时间 陕西省第五建筑工程公司地下车库项目部 二零零七年七月二十五日

一、工程概况 地下车库工程位于西安市太白路与南二环十字东北角,建筑面积7470?。地下一层框架剪力墙结构,基础为600厚3:7灰土垫层。 二、施工准备: 1.施工设备准备 ⑴施工机械: 本工程为机械土方回填,配备大型机械有一台12~15t压路机、旋耕机一台、一辆50型铲车,蛙式打夯机两台,填土前2天工长必须进行机械试运转,并填写机械试运转记录。 ⑵工具用具: 铁锨、手推车、环刀、天平、削土刀、酒精灯、碘钨灯、污水泵两台。 ⑶监测仪器: 经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。 2.技术准备 ⑴复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。 ⑵清理基底、验收底标高、计算签认。 ⑶根据设计要求压实系数和击实试验报告确定施工干密度 ρd=压实系数×ρdmax ⑷向参加施工人员进行技术交底。 三、施工工艺

2、弹线、设标志

在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。 四、难点与重点 本工程由三条东西向后浇带将工程分为自北向南4个流水段, 根据本工程特点及现场实际情况。决定先期施工Ⅱ段灰土垫层,同时开挖Ⅲ段。采用边开挖边回填,最后同时施工Ⅰ段和Ⅳ段。如图示: 由于本工程施工期间处于多雨季节,给工程施工造成了一定的难度,要求项目部一定要精心策划,做好一切防汛准备,24小时全天应战,保证灰土垫层快速施工完毕。 近期阴雨较多,已对基坑底进行了浸泡,为了保证工程顺利进行,灰土垫层施工前,对基底进行碾压时,采用反填施工。即由口向里倒

2:8灰土换填施工方案

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1、工程设计概况 (1) 2.2、工程量概况 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2机具准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 四、施工方法 (4) 4.1土方二次开挖 (4) 4.2灰土回填 (5) 五、质量标准及保证措施 (8) 5.1、质量标准 (8) 5.2、成品保护 (8) 5.3、质量保证措施 (9) 六、工期保证措施 (10) 七、安全生产与文明施工措施 (10)

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 一、编制说明 本施工方案根据国家现行有关施工技术规范,规程的要求和规定,及施工图纸编制,主要依据有: 1、甲方提供设计图纸; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 二、工程概况 2.1、工程设计概况 咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程,位于咸阳市北塬新城,东、西、北面均临城市规划道路,南临兴塬路。因本工程场地为III-IV级自重湿陷性黄土场地,先采用“素土挤密桩法”消除桩长范围内湿陷性。然后地下车库部分在挤密桩顶设1米厚2:8灰土,要求灰土压实系数不小于0.97。垫层承载力特征值不小于230kPa(由载荷试验确定)。 2.2、工程量概况 本工程要求在素土挤密桩桩顶及地下室四周用设1米厚2:8灰土。要求换填范围为:主楼结构边线以外的所有素土挤密桩区域。本区段灰土换填区域土方开挖深度为1.5米,由494.240开挖至492.740,挖运土方量约

三七灰土回填方案

郑州航空港经济综合实验区第十一初级 中学建设项目 三 七 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制: 审批: 江西中耀建设有限公司 郑州航空港经济综合实验区 第十一初级中学建设项目部

编制日期:2017年7月25日 一、工程概况 本工程为郑州航空港经济综合实验区第十一初级中学,建设地点位于河南省郑州航空港经济综合实验区新港九路以北,新港大道以东,东临新港九路小学。 本工程建筑面积为24967.26㎡,建筑分为南北两区,局部通过连廊连接,建筑局部设有地下室,一层功能为舞蹈教室、消防控制室、劳动与技术教室、教室办公室、图书室、餐厅、合班教室、操作间等。二层为音乐教室、普通教室、物理实验室、教师办公、风雨操场等。三层为计算机网络教室、普通教室、物理实验室、生物实验室等。四层为录播室、普通教室、生物实验室、教师办公等。五层为美术教室、地理教室、化学实验室等。基地东侧设250米体育场一块,篮球场两块,排球场1块。 建筑结构形式为框架结构,建筑结构类别为乙级,合理使用年限50年,抗震设防类别乙类。 二、编制依据 1)设计图纸及答疑文件 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、材料要求 1)土料:采用外来塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土体用孔径为15mm筛网过筛,其颗粒不应大于15

㎜。土的含水率应按实验室实验控制。 2)石灰:应用新鲜块灰,使用前1-2天消解其颗粒不应大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多水分。 三、主要机具设备 1)回填主要工具设备;铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、喷壶等。2)回填主要机具设备:旋耕靶、蛙式打夯机、22吨柳工压路机、铲车等。 四、作业条件 1)灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥等。排除积水,并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 2)灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过现场实验确定灰土分层厚度、压实遍数等施工参数。 3)做好水平高程的测设,做好水平标记。 五、基坑换填范围及深度 基坑回填范围按照设计图纸及附图1执行,放坡角度为28°,根据地勘报告需要对表面覆土进行换填,具体换填深度h需经建设单位、咨询单位、监理单位及施工单位确认后,以四方共同确认的实测基底深度为准。 六、施工操作工艺 1)对基坑应先验槽,清除松土,要求平整干净,如有积水、淤泥、应晾干;

三七灰土回填施工方案1

I填土施工方案 一、工程概况: 本工程为三门峡市迎宾花园廉租住房25#、26#楼工程,本工位于三门峡市银昌路北、白银路西。25#楼总建筑面积5761 mS建筑总高度为19. 6 m,砖混结构,地下一屋,地上六层。26#楼总建筑面积9774. 90m\建筑总高度为33. 9 mo结构为剪力墙结构,层数为地下一层,地上十一层,地基采用素土回填找平,3米深三七灰土垫层;基础采用混凝土筏板基础。高程控制点, ±0.000相当于绝对高程412.80。 本建筑物安全等级为二级,其耐火等级地上为二级,地下为一级,抗震设防烈度为七度(0. 15g),工程设计使用年限为50年,屋面防水等级为II级,地下防水等级为II级,隔声减噪等级为二级,控制室内环境污染类别为I类。二材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土, 不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。 土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1?2d消解并过筛,其颗粒 不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有 过多的水分。 三、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛了、(孔 径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压 路机等。

四、作业条件 ①.灰上施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥, 排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰上最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③?做好水平高程的测设,基坑每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 五、施工操作工艺 ①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3: 7石灰:土(体积比)。用人丄翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量, 现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为3000 mm,采用压路机压实,每层虚铺厚度为250-300 mm,分六步回填压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔R夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表

市政工程灰土回填工程施工方案

灰土回填工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽、室内地坪、管沟、室外台阶和散水等灰土回填。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2.1.2石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2.2.2基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混

凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在3d内不得受水浸泡。 2.2.4施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.5房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 2.2.6施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。 3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一

三七灰土回填方案

三七灰土回填方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

郑州航空港经济综合实验区第十一初级 中学建设项目 三 七 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制: 审批: 江西中耀建设有限公司 郑州航空港经济综合实验区 第十一初级中学建设项目部

编制日期: 2017年7月25日 一、工程概况 本工程为郑州航空港经济综合实验区第十一初级中学,建设地点位于河南省郑州航空港经济综合实验区新港九路以北,新港大道以东,东临新港九路小学。 本工程建筑面积为㎡,建筑分为南北两区,局部通过连廊连接,建筑局部设有地下室,一层功能为舞蹈教室、消防控制室、劳动与技术教室、教室办公室、图书室、餐厅、合班教室、操作间等。 二、编制依据 1)设计图纸及答疑文件 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、材料要求

1)土料:采用外来塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土体用孔径为15mm筛网过筛,其颗粒不应大于15㎜。1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土