文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土蓄热法养护

混凝土蓄热法养护

混凝土蓄热法养护
混凝土蓄热法养护

蓄热法养护

一.蓄热法的定义

混凝土浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过适当保温延缓混凝土冷却,使混凝土冷却到0℃以前达到预期强度的施工方法。

二.蓄热法的适用范围

蓄热法施工比较简单,混凝土养护不需要外加热源,冬施费用比较低廉,故在冬期施工时优先考虑采用。只有技术上不易满足热工计算要求或施工期限紧迫时才采用其它方法。一般初冬或早春季节日平均气温为-10℃,最低气温不低于-15℃的期间,混凝土表面系数不大于5或地面以下结构都适宜采用蓄热法施工。

三.蓄热法养护

蓄热法施工的混凝土养护,其关键是需计算设计和确定混凝土冷却到0℃时所需要的保温材料、冷却时间和所达到的强度。

1.根据既定的保温模板、混凝土入模温度及室外气温来计算混凝土降到0℃时所需要的时间。

2.根据混凝土温度降至0℃这段时间及其平均温度来计算混凝土是否达到要求的强度。

3.如满足不了要求,再采用增加或改变保温材料品种或厚度,改变水泥品种或提高入模温度等措施,使之达到要求。

四. 混凝土蓄热冷却计算

1.稳定传热假设计算方法

可用于蓄热法计算的斯克拉姆塔耶夫公式,采用单向稳定传热假设,

计算简便,我国冬期施工曾长期沿用这个公式

α

R

T T M C m T C t .a m m ce ce c )(,00-+=

(公式1-1)

式中 t 0—混凝土的冷却时间(h );

C c —混凝土的热容量(kJ/m 3〃K ); T 0—混凝土浇筑完毕时的温度(℃); m ce —每立方米混凝土所用水泥量(kg/m 3); C ce —每千克水泥的水化热(kJ/kg ); M —结构的表面系数(m -1);

T m —混凝土养护期间的平均温度(℃); T m,a —混凝土养护期间的室外平均气温(℃); R —模板及保温材料的总热阻(m 2〃K/W ); α—保温材料的透风系数(见下表)。

透风系数α参考书

注:1. α1为风速小于4m/s (相当于3级及以下),结构物高出地面不大于25m 情况下的系数;

2. α2为风速和高度大于注1情况的系数。

在应用(1-1)式时,其计算步骤如下: (1) 结构表面系数M

c

c

V A M =

式中 M —结构的表面系数(m -1);

A c —结构的冷却表面积(㎡); V c —结构的体积(m 3)。

(2)混凝土浇筑完毕时的温度T 0 :混凝土浇筑完毕时的温度,除考虑运输、振捣的温度损失外,还应该考虑混凝土入模后被模板钢筋及保温材料吸去的一部分热量。则混凝土浇筑完毕时的温度可按(1-2)或(1-3)式计算。

/

,/0/007.03.0C

C T C T C T c a

m c ++=

(用两种以上保温材料) (公式1-2) /

0,/0/005.05.0C C T C T C T c a

m c ++=

(用一种保温材料) (公式1-3)

式中 C c —混凝土的热容量(kJ/m 3〃K );

T 0/—混凝土的入模温度(℃); C 0/—保温材料的热容量(kJ/m 3〃K ); T m,a —混凝土养护期间的室外平均气温(℃)。

(3)混凝土养护期间的平均温度T m :该温度为一当量值,并非混凝土在冷却过程中真正的平均温度。混凝土的温度是逐步降低的,其强度增长速度亦是逐步减慢的,为简化计算而引入“混凝土养护期间平均温温度”这一概念,即假设混凝土处于某一恒温状态下达到某要求强度所需的时间,正好等于其处于变温状态下达到同样强度的时间。平均温度T m 与混凝

土结构的表面系数及混凝土浇筑完毕时的温度有关,可按表2或(1-4)式计算。

006.0181.03.1T M T T m ++=

(公式1-4)

混凝土养护期间平均温度T m

(4)混凝土养护期间的室外平均气温T m,a :该温度是根据当地历年气象资料,并结合当年长期气象预报来确定的。T m,a 应采用养护期间外界的平均温度,并非最低温度。

(5)保温材料的传热系数及热阻:蓄热法的保温外套一般由两层或多层不同材料组成,其总传热系数为K ,热阻为R ,因热阻与传热系数成反比,故可用(1-5)式求R :

n

n

d d d R λλλ?

?????+

+

=2

2

1

1

012.0 (公式1-5)

式中 R —模板或保温材料的热阻(m 2〃K/W );

λ1〃〃〃〃〃〃λn —模板或保温材料的导热系数(W/m 〃℃); d 1〃〃〃〃〃〃d n —模板或保温材料的厚度(m )。

(6)混凝土的热容量C c :混凝土热容量与混凝土比热及重度有关,当重度取2400kg/m 3时,比热一般波动在0.84~1.05kJ/ m 3〃K 之间。由此混凝土的热容量一般取2010~2512kJ/ m 3〃K 。

(7)透风系数:透风系数与施工中养护期间的风速、结构所处位置及保温层的结构有关,可按表1采用。

混凝土冬季施工养护措施

混凝土冬季施工养护措施 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时即进入冬季施工。冬季天气寒冷,如养护不当,混凝土极易受冻,可能出现裂缝、疏松、凝结时间过长等质量问题。因此,在冬期施工应特别注意混凝土的养护。具体浇筑和养护措施如下: 1、尽量加快砼浇筑速度,减少热量散失,做到砼拌合物入模温度≥5℃。分层浇筑厚大的整体式结构砼时,已浇筑层的砼温度在未被上一层砼覆盖前不应低于2℃。 2、砼浇筑完毕找平抹面后,应立即用塑料薄膜及保温材料(如毛毯、草毡)覆盖,应加强裸露砼表面的保温覆盖,对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2-3倍。在初凝至终凝间要搓抹1-2遍。当日平均气温低于5℃时,不得浇水养护。 3、采用蓄热法养护时,应做到随浇筑、随振捣、随覆盖,减少热量失散;保温、保湿材料必须紧密覆盖模板或砼表面,迎风面宜设置挡风设施,形成不透风的围护层;对细薄结构的棱角部分,应加强保温;结构上的孔洞应暂时封堵。 4、对于不易加热保温且对强度增长无特殊要求的工程可采用负温养护法。但负温养护法施工的砼,浇筑后起始养护温度不应低于5℃,并应以浇筑5天内予计日最低气温选用防冻剂,并重视覆盖保护。 5、模板和保温层在砼达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除,拆模时砼温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。尽量避免在寒流袭击、气温骤降时拆模。 6、冬期施工应密切注意天气预报,防止遭受寒流、风雪和霜冻袭击;砼浇筑请施工单位安排在寒流前后气温较高的时间进行;小体积砼的浇筑部位宜安排白天气温较高时浇筑。 7、基底保护层土方开挖后,应立即采取保温措施,并尽早浇筑砼;在老砼或岩基上浇筑砼,如有冰冻现象,必须加热处理,经检验合格后方可浇筑;浇筑前必须清除模板、钢筋、予埋件上的冰雪、圬垢;同时要做好浇筑及养护阶段的保温设施和材料的准备工作,才能进行浇筑。

公路养护安全作业规程 试题 答案

2016年度安全培训考核测试题 姓名: 一、是非题(每题2分,计30分) 1、警告区内必须设置标志,限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标志。() 2、二、三级公路养护维修作业时,在警告区内应设置的主要标志有施工标志、线形诱导标志或可变标志及渠化装置。() 3、凡在高速公路、一级公路上养护维修作业人员除必须穿着带有反光标志的桔红色工作装(套装)、管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色背心外,并配戴安全帽。() 4、实施对养护维修作业人员的安全培训和教育,应在市政局统一组织的安全培训,不可自行组织培训,并记录在职工安全生产三级教育卡中。() 5、养护机械应按时进行保养,严禁养护机械带故障运转或超负荷运转。() 6、施工隔离墩的内部可放置水袋、灌沙或消能材料。防撞桶应为半刚性装置,桶内部可灌水或装水或灌沙等消能材料。() 7、雾天需要进行抢修时,宜会同有关部门,封闭交通进行作业,所有安全设施上均须设置黄色施工警告灯号。() 8、各级工会依法维护本单位从业人员在安全生产方面的合法权益。() 9、对生产、使用、储存危险品的装置和场所,应有专门的安全措施和人员负责管理。() 10、从业人员未经安全生产教育和培训合格的,不得上岗作业。() 11、用于养护的标志标线属于临时性安全设施,交通标志与标线应组合使用。()12、养护维修作业单位均应按国家规定建立安全管理部门,配备专职或兼职安全管理人员,实施对养护维修作业人员的安全培训和教育。()13、《实施细则》规定,锥形交通路标(将军帽)的设置距离,以15米至20米为宜。()

14、养护维修作业控制区的警告区长度,可以根据实际情况自行确定。() 15、在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应设置安全锥,在缓冲区和工作区交界处不得放置任何东西。() 二、单项选择题(每题3分,计30分) 1、若某条二级公路的设计速度为40(Km/h,其警告区的最小长度为__ _(m) 2、若封闭车道宽度为3(m),限制车速40(Km/h),则养护维修作业控制区的车道封闭上游过度区最小长度为___ _(m)。 B40 3、若封闭路肩宽度为3(m),限制车速为40(km/h),则养护维修作业控制区的路肩封闭上游过度区最小长度应为___ __(m)。 4、〈实施细则〉规定,高速公路、一级公路,施工区域标志牌的形状为矩形,其长×宽尺寸不得小于_ _ (m)。 、〈实施细则〉规定,两种类型交通、施工标志标牌合二为一,其尺寸不得小于__ (m)。 、实施细则〉规定,夜间养护维修作业控制区,应在设置的安全锥或路栏上,每隔__ (m)增设一盏施工标志号灯。 7、在城市快速道路实施清扫、洒水等流动作业的车辆,最高车速不得超过 km/h。 8、对于同一方向的相同车道内,如果在不同断面同时进行维修作业,若断面的间距在__ (m)以内,可以作为同一个作业控制区来进行布置。 9、对于同一方向的不同车道内,如果必须在不同断面同时进行维修作业,两断面的间距高速公路不得小于__ (m)。

成都市绿化养护管理技术标准

成都市绿化养护管理技术标准(试行) 1.说明 成都市绿化养护管理标准,依据四川省地方标准DB51/50016—1998《城市园林绿化技术操作规程》结合成都市绿化实际情况制定。 本标准养护管理工作的内容:浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地容貌、设施维护等。 本标准养护管理适用范围:公园绿地、道路绿地、居住绿地、附属绿地、防护绿地等。 本标准适用成都市绿化养护施工及其工程管理和监理。 本标准特殊术语说明 1.5.1绿化养护管理是指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观,园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。 色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。 造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。 花卉指木本观花植物及草本观花植物的总称。 盆草花指盆栽草花及地栽草花(含宿根花卉)的总称。 花灌木指观花类灌木及小乔木。 2.养护的直观标准 长势树木长势旺盛。 叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下。 枝干树干挺直、倾斜度不超过10度,树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫,介壳虫在主,侧枝上基本无活虫。树冠树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当,内膛不乱,通光透光。 行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致,无连续两株缺株、相邻5株的高差<10%。 花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%,色块分明,线条清晰流畅。 绿篱、造型灌木形状轮廓清晰,表面平整,园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。 藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。 盆草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。 草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上,留茬高度经常保持在6-8 cm。

高强混凝土养护方案

混凝土养护专项方案 一、工程概况 本工程为华发·水郡花园三期A区一标段主体建安工程,建筑占地面积4227、85m2,总建筑面积为103506、89m2,拟建建筑物楼高为一栋32层(1-2#),建筑高度为96、6m,层高2、9米(地下室为5米);四栋18层(3-4#、5-6#、7-8#、9-10#),建筑高度为57m,层高3米(地下室为5米);均设地下室一层建筑结构为全现浇钢筋砼框架剪力墙结构;砼等级为:1-2#楼地下室至第九层墙、柱采用C50;1-2#楼第十层至第十五层墙、柱与3-10#(3-4#、5-6#、7-8#、9-10#)楼地下室至第七层墙、柱以及地下室非塔楼柱采用C40;1-2#楼第十六层以上与3-10#(3-4#、5-6#、7-8#、9-10#)第八层以上采用C30。 二、编制依据 ⑴华发·水郡花园三期A区一标段工程施工设计图纸; ⑵《华发·水郡花园三期A区一标段主体建安工程施工组织设计》 ⑶《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ⑷《混凝土质量控制标准》GB50164-92 ⑸《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 ⑹《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 ⑺《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 ⑻《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ⑼《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 三、施工准备 3、1技术准备 根据现场部位、结构形式、环境温度、气候条件等得不同,编制相应得养护施工措施。 3、2人员准备 配备专职养护人员对已施工但仍处于养护期得混凝土工程进行养护,其她电工、普工等工人进行配合。 3、3材料准备

混凝土的养护措施

混凝土的养护措施 1、混凝土养护是水泥水化及混凝土硬化正常发展的重要条件,混凝土养护不好直接影响混凝土强度发展及耐久性。养护是保证混凝土强度发展和控制裂缝的有效手段。应在浇筑完毕后,尽快对混凝土加以覆盖并保湿养护,在规定的养护时间内使混凝土保持湿润,采用塑料薄膜覆盖及洒水养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料薄膜内有凝结水。混凝土表面不便浇水或使用塑料布覆盖时,宜涂刷养护剂。采用养护剂养护时,应检验养护剂的保湿效果。 2、对于混凝土浇筑面,尤其是平面结构,宜边浇筑成型边采用塑料薄膜覆盖保湿并及时洒水养护。 3、混凝土的养护采用洒水和潮湿覆盖的养护时间不得少于7 天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土养护不得少于14 天。对于竖向混凝土结构,养护时间宜适当延长。大体积混凝土,养护不得少于14 天,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面温差不宜超过25 C,表面与外界温差不宜大于20 C。 4、截面较大的柱子,宜用喷涂养护剂及湿麻袋围裹喷水养护或 用塑料薄膜围裹养护。墙体混凝土浇筑完毕,达到一定强度后,必要时应及时松动两侧模板,离缝约3-5m m,在墙体顶部架设淋水管喷 淋养护。拆除模板后应在墙两侧立面喷涂养护剂及覆挂麻袋或草帘等,避免阳光直照墙面,连续喷淋养护。地下室外墙应尽早回填土。 5、夏季夜间施工,气温稍低且无阳光直射,保湿洒水养护可在混凝土浇筑后达到初凝 2 至 3 小时进行,在一般天气里应根据天气情况及混

凝土表面凝结情况及时进行表面抹压,但在干燥或有风天气里应在第一次抹压时立即进行。必须防止追求快速施工而不顾混凝土幼龄强度任意加荷、支模、踩踏等使混凝土遭受振动产生裂缝的因素。此外支撑也必须窂固,拆模时混凝土必须达到规范规定强度。 6、冬期施工的混凝土,养护应符合下列规定: ⑴日均气温低于5C时,不得采用浇水自然养护方法。 ⑵混凝土受冻前的强度不得低于5MPa。 ⑶模板和保温层应在混凝土冷却到5C时方可拆除,或在混凝土表面温度与外界温度相差不大于20C时拆模,拆模后的混凝土亦应及时覆盖,使其缓慢冷却。 ⑷混凝土强度达到设计强度等级的50%时,方可撤除养护措施。 冬期混凝土养护应采用塑料薄膜及草帘、麻袋覆盖,以保证混凝 土初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据覆盖:气温在0C?5C时盖一层草帘和一层塑料薄膜;气温在-10 C?0C 时盖三层草帘和一层塑料薄膜;低于-10 C时盖四层草帘和一层塑料薄膜;低于-15 C时应采用加温和其他材料(如岩棉、苯板等)进行保温。混凝土的养护时间不得少于14 天,若早期养护不到位,其强度将受很大影响。

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) 《热轧光园钢筋》 《热轧带肋钢筋》 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/ G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/ 《水位测量仪器:压力式水位计》GB/ 《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 《水位测量仪器遥测水位计》GB/T G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017 G20290《土工合成材料应用技术规范》GB50290-2014

日常养护工程施工技术规范培训资料

附件2: 日常养护工程施工技术规范 1 使用说明 1.1 为加强衡大高速日常养护工程施工管理,规范日常养护工程比选、招标文件技术部分编制工作,衡大处特制订本技术规范。 1.2 本技术规范由第100章总则、第200章路基、第300章路面、第400章桥涵、第600章安全设施、第700章绿化及环境保护设施、第800章计日工组成。 1.3 某些条文如有不明确之处,其解释权归属于本处养护科,但必须符合相应规定。 2 技术规范 第100章总则 第101节通则 101-1 保险费 建筑工程一切险和第三方责任险由承包人投保。 101-1-1 建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费)至第700章的合计金额,保险费率为3‰。 102-1-2 第三方责任险的投保金额为100万元,出险次数为一次,保险费率为3‰。招标人已根据上述保险费率计算出保险费,并填入工程量清单中,实际计量以保单为准。

除上述建筑工程一切险、第三方责任险外,承包人还应投保雇主责任险,以及投保其他必要保险,保险费均由承包人承担,不单独计量与支付。 计量与支付 第102节工程管理 102-1施工要求 当发生病害需进行维修时,招标人向承包人下发维修保养通知单,通知单内容应包含需处理病害的名称、桩号位置、维修时限以及其它相关内容。承包人按照通知单所通知内容及合同文件相关要求进行施工,如在施工中发现所通知病害数量与现场不符时,应及时通知招标人进行现场核实,经核实后方可进行施工,承包人在施工完成后应立即申请验收并上报验收单,招标人在接到工程验收单后应在5个工作日内完成验收。 102-2 材料与机械 102-2-1 如遇桥下净空大于5.5m或所跨地物非平坦陆地的桥梁施工时,必要时招标人可提供桥梁检测车辆,燃油及一切附加费由承包人负责;并在使用过程中要求承包人对桁架进行防护避免污染车辆;在车辆使用过程中由于承包人致使车辆或液压系统损坏的情况时由承包人负责;联系厂家进行维修。 102-2-2 承包人所用原材料应提供符合国家标准的出厂合格证,均应符合规范标准或招标人另行规定或指定的要求。

混凝土养护方案56964

年产150万套智能汽车刹车系统项目 混 凝 土 养 护 方 案 宁波建工工程集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、气候条件 (4) 四、编制说明 (4) 五、混凝土养护方法 (5) 六、混凝土养护质量控制 (6) 七、注意事项 (6) 九、养护方案的实施 (7) 十、混凝土养护其它要求 (7) 十一、安全注意事项 (8) 十二、绿色施工措施 (8)

一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 施工组织设计 二、工程概况 1、工程名称:年产150万套汽车智能刹车系统项目 2、工程地点:宁波北仑区329国道与富春江路交叉口 3、施工单位:宁波建工工程集团有限公司 4、建设单位:宁波拓普集团股份有限公司 5、监理单位:宁波大良造工程管理有限公司 6、工程规模:项目分为西区厂房区与东区研发区,总用地面积为155053平方米,总建筑面积:223936.1平方米。

1、混凝土 垫层C20,基础C30 车间一和车间四:,一层柱C40和C45,二层柱C35,二层板C40,三层及以上柱板C30,预应力梁C50 车间三:一层柱C35,梁板、二层柱C30, 测试车间、研发车间:一层柱C35,梁板、二层及以上柱C30

水工建筑物维护管理规程

水工建筑物维护管理规程 1 主题内容与适用范围 本标准规定了水工建筑物运行管理的基本规定、巡视检查要求,以及各水工建筑物维护管理要求。本标准适用于大广坝水电开发有限公司水工建筑物维护管理。 2 引用标准 水利电力部(87)水电电生字第60号《水电站大坝安全检查施行细则》 《水电站大坝安全管理办法》(电力工业部 1997.1) SDJ336—89《混凝土大坝安全监测技术规范》 SL60-94《土石坝安全监测技术规范》 SL230-98《混凝土坝养护修理规程》 SL210-98《土石坝养护修理规程》 3 水工建筑物运行的基本规定 3.1 合理调度。正确地运用水工建筑物,保证工程安全、可靠、完整,使之达到稳定、坚固、耐久,并能满足抗渗性、抗蚀性等要求。水工有关人员必须经常进行水工建筑物的检查、维护和修理,消除所有不利因素,保证工程安全运行,充分发挥工程效益。 3.2 水工建筑物在各种工况下的运行水位,均不得超过设计规定的最高水位。在任何情况下,水库水位的下降速度,均应控制在设计规定的允许范围以内,以保证土石坝坝坡、库区岸坡以及有关水工建筑物的安全。 3.3 各水工建筑物所承受活荷载不超出《水工建筑物荷载表》表1—1所规定的荷载。若有特殊原因,要超过活荷载,应对建筑物稳定性、应力变形进行校核和必要的试验,采取有效措施(包括加固措施)。一般部位由开发公司负责安全生产的(副)总经理批准;重要部位应提出专题报告,经原设计单位审查同意,并经与开发公司负责安全生产的(副)总经理会签批准,才允许超荷载运用。 3.4 水工建筑物应保持原设计的结构型式,不得任意改变,若特殊需要,局部一般性改变,应经开发公司负责安全生产的(副)总经理批准;重大的、重要部位的改动,应提出专题报告,经由原设计单位同意,报送主管局批准,才可实施。 3.5做好大坝保卫工作,防止暴力和故意破坏以及擅自操作各种设施所造成的破坏。 3.5.1 禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修

最新公路养护安全作业规程试题

公路养护安全作业规 程试题

公路养护安全作业规程试题 一、选择题(每题2分,共40分) 1、锥形交通路标其形状为圆锥形,布设间距宜为()。 A 5m—10m B 6m—15m C 10m—20m D10m—15m 2、移动式标志车颜色应为醒目的黄色,使用时其()应面向交通流方向。 A前部 B 尾部 C左侧面 D 右侧面 3、当夜间进行养护作业时应设置照明设施,并覆盖()工作区域。 A 二分之一 B 四分之三 C 四分之一 D整个 4、当进行养护维修作业时,应()交通流方向设置安全设施。 A 顺着 B逆着 C沿着 D垂直 5、当作业完成后,应()交通流方向撤除安全设施,恢复正常交通。 A 顺着 B逆着 C沿着 D垂直 6、工作区应设置工程车辆专门的进口和出口,出入口应设在顺行车方向的()内。 A 上游过渡区 B下游过渡区 C警告区 D终止区 7、同一方向不同断面的相同车道同时维修作业,下游工作区距上游工作区()以上时,应在下游工作区前端设置施工标志。 A500m B800m C1000m D1500m 8、特大桥桥面养护作业时,应配备()加强车速限制和车辆限宽的管理。 A 施工人员 B交警 C监理人员 D专职人员 9、移动标志车的颜色必须是醒目的()。 A红色 B黄色 C白色 D绿色 10、雾天()进行养护维修作业。 A不准 B必须 C可以 D不宜

11、平面交叉口进口或出口车道因封闭改为双向通行时,应划出()车道分隔线。 A白色 B 红色 C黄色 D绿色 12、施工隔离墩和防撞桶(墙)的内部必须要放置水袋或灌水,如果是灌水,一般所设置的水袋或灌的水应达到其内部容积的() A 70% B80% C90% D100% 13、下游过渡区的最小长度宜取()。 A 30m B 20m C 10m D 50m 14、缓冲区的最小长度宜取()。 A 30m B 20m C 10m D 50m 15、终止区的最小长度宜取()。 A 30m B 20m C 10m D 50m 16、道路检测车在高速公路进行道路进行性能检测时,凡行进速度低于()时,均应按临时定点或移动养护维修作业控制区布置,或应在检测设备尾部安装发光可变标志牌。 A 40km/h B 50km/h C 60km/h D 70km/h 17、特大桥的养护维修,应根据需要设置()标志。 A限速 B限宽 C限载 D限高 18、凡在公路上进行维修作业的人员必须穿着带有反光标志的()工作装。 A黄色 B红色 C 桔红色 D桔黄色 19、缓冲区长度用一下哪个字母表示()。 A .W B.G C.S D.H 20、安全带上有()相间色,用于夜间作业有反光功能。 A红白 B黄白 C黑白 D红黄 二、填空题(每空2分,共40分)

城市绿化养护技术规范及等级标准(养护标准)

城市绿化养护技术规范及等级标准 1总贝y 1.1 为提高城市绿化养护水平,规范绿化养护管理,确保绿化养护质量,特制定本规范。 1.2 本规范适用于城市公园绿地、道路绿地、居住绿地、附属绿地、防护绿地、风景林地等工程的养护施工、管理和监理。 1.3 本规范划分养护内容:浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地景观、设施维护等。 2术语 2.1 绿化养护指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观,园林植物正常生长而采取的管理措施。 2.2 乔木指树身高大的树木,由根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。 2.3 色块灌木指绿地中成片栽植的彩叶植物或花灌木。 2.4 造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。 2.5 花卉指木本观花植物及草本观花植物的总称。 2.6 盆草花指盆栽草花及地栽草花(含宿根花卉)的总称。 2.7 花灌木指观花类灌木及小乔木。 3养护要求 3.1 长势树木长势旺盛。

3.2 叶片叶色正常、叶大而肥厚,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不 落叶,无明显虫屎、虫网,被虫咬食叶片数量每株在10%以下。 3.3 枝干树干挺直、倾斜度不超过10度,树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩,基本无蛀干害虫的活卵、活虫,介壳虫在主、侧枝上基本无活虫。 3.4 树冠树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当,内膛不乱,通风透光。 3.5 行道树分枝点高度、树高、冠幅基本一致,无连续两株缺 株,相邻5株的高差V 10% 3.6 花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无 缺株断行、覆盖度达100%色块分明,线条清晰流畅。 3.7 绿篱、造型灌木形状轮廓清晰,表面平整、园滑,不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。 3.8 藤本藤蔓分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85% 以上。 3.9 盆草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。 3.10 草坪生长茂盛、叶色正常,基本无秃斑、无枯草层、无 杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上,留茬高度经常保持在6-8 cm, 暖型草不高于5 cm。 4技术措施 4.1 浇水排水

混凝土养护措施

一、砼养护的目的 砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度,由于夏季气温较高,这时候空气干燥,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷,故混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。 二、现浇梁、板砼养护 1)混凝土养护的一般规定: 浇筑完毕后,为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: ①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。 ②混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定。 ③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同。 ④混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装及模板及支架。2)正温下施工常用的养护方法: ①覆盖浇水养护:利用平均气温高于+5℃的自然条件,用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水,使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。 ②薄膜布养护:在有条件的情况下,可采用不透水、汽的薄膜布(如塑料薄膜布)养护。用薄膜布把混凝土表面敞露的部分全部严密地覆盖起来,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。但应该保持薄膜布内有凝结水。 ③薄膜养生液养护:混凝土的表面不便浇水或使用塑料薄膜布养护时,可采用涂刷薄膜养生液,以防止混凝土内部水分蒸发的方法进行养护。 ④养护期板面施工荷载的控 夏季混凝土施工质量控制要点 一、应严格控制混凝土浇筑温度,最高不得超过28℃。混凝土最高浇筑温度应符合设计规定。当设计文件未明确混凝土最高浇筑温度时,则施工单位应根据设计规定的混凝土允许最高温度计算最高温度。 二、混凝土浇筑的分段、分缝、分块高度及浇筑间歇时间等,均应符合设计规定。 三、为了防止裂缝,必须从结构设计、温度控制、原材料选择、配合比优化、施工安排、施工质量、混凝土的表面保护和养护等方面采取综合措施。施工中严格进行温度控制,是防止混凝土裂缝的主要措施。混凝土的浇筑温度和最高温升均应满足设计要求,否则不宜浇筑混凝土。如施工单位有专门论证,并经过设计和监理单位同意后才能变更浇筑块的浇筑温度。在有充分论据的前提下,可使用微膨胀型水泥,对混凝土降温过程的收缩进行补偿。 四、为提高混凝土的抗裂能力,必须改进混凝土的施工工艺。混凝土的质量除应满足强度保证率的要求外,还应在均匀性方面符合有关规范中的良好标准。 五、为防止裂缝,应避免基础部位混凝土块体长时间间歇放置,避免基础部位混凝土块体在早龄期过水;其他部位也不宜长时间间歇放置或过早过水。 六、降低混凝土浇筑温度的主要措施。 1为降低骨料温度,料场宜采用下列措施: ①成品料场的骨料,堆高一般不宜太低,并应有足够的储备;

水库大坝维修与养护

维修养护 水库管理单位必须做好大坝及附属设施的维修养护工作,以维持水库工程的正常功能。 混凝土坝养护包括建筑物的日常保养和防护,修理包括裂缝修补、渗漏处理、混凝土剥蚀的修补处理和水下修补。 土石坝维修养护包括土石坝的日常养护、修理和白蚁防治。 针对以上内容的说明: 由于设计、施工、管理、老化和磨损等原因,水库工程会发生各种各样的破损和损坏,需要维修养护。 水库设计的维护养护应遵循经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢的原则. 维修养护的一般要求如下: (1)维修养护的基本要求是恢复或局部改善原有工程面貌。超常洪水和重大险情造成的工程修复及工程抢险、水利工程更新改造等不属于日常维修养护范围。 (2)大坝及附属建筑物及相关设备的维修养护应按《水库工程管理通则》(SLJ70281)、《土石坝养护修理规程》(SL23098)、《混凝土坝养护修理规程》(SL23098)执行。

相关法规 《水库大坝安全管理条例》 相关标准 《水库大坝安全评价导则》 (SL 2582000) 《水库工程管理通则》(SLJ T0281) 《水利工程维修养护定额标准(试点)》 参考文献 《水利工程维修养护定额标准(试点)实用指南》 第1节维修养护计划和项目管理 1. 水库管理单位应提前编制年度维修养护实施方案,并报批。 2. 编制维修养护工程预算时,应参照《水利工程维修养护定额标准(试点)》执行。

针对以上内容的说明: 维修工作程序包括工程损坏调查、维修方案设计、施工及其质量控制、验收等四个工作流程。 修理工作的报批:较大修理项目由管理单位提出修理设计方案,报经上级主管部门审批后实施;对影响结构安全的重大修理项目,应由原设计单位或由具有相关资质的设计单位设计,并报上级主管部门批准实施,竣工后由上级主管部门主持验收。 编制水库工程维修养护方案及实施计划时,应依据《水利工程维修养护定额标准(试点)》计算作业量和维修养护经费。 修理工程的施工管理:较大修理项目,管理单位可自行承担,但必须明确项目负责人,并建立质量安全保证体系,严格执行质量标准和工艺流程,确保工程质量。对重大修理项目,应实行项目负责制、施工招投标制和建设监理制。 超常洪水和重大险情造成的工程修复及抢险费用、水利工程更新改造费用及其他专项费用另行申报和核定。 《水利工程维修养护定额标准(试点)》中规定的主要内容如下:(1)主体工程维修养护(2)闸门维修养护(3)启闭机维修养护(4)机电设备维修养护(5)附属设施维修养护(6)物料动力消耗(7)自动控制设施维修养护(8)大坝电梯维修(9)门式启闭机定期维修(10)检测闸门维修(11)白蚁防治 (12)通风机维修养护(13)自备发电机组维修养护 7. 水库管理单位在验收前应收集以下资料:

混凝土养护方案

混凝土养护方案

恒大帝景二期12#、13#住宅楼及地下车库工程 混凝土养护方案 施工单位:山东天齐置业集团股份有限公司编制人:张宪鹏 审核人:肖华锋 编制日期: 05月10日

目录 一、编制依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、气候条件 ................................................................ 错误!未定义书签。 四、编制说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 五、混凝土养护方法 .................................................... 错误!未定义书签。 六、冬期养护措施 ........................................................ 错误!未定义书签。 6.1蓄热法养护........................................................... 错误!未定义书签。 6.2掺外加剂法........................................................... 错误!未定义书签。 七、混凝土养护质量控制 ............................................ 错误!未定义书签。 八、注意事项 ................................................................ 错误!未定义书签。 九、养护方案的实施 .................................................... 错误!未定义书签。 十、混凝土养护其它要求 ............................................ 错误!未定义书签。十一、安全注意事项 .................................................... 错误!未定义书签。十二、绿色施工措施 .................................................... 错误!未定义书签。

水库维修养护方案

彭水苗族土家族自治县 2012年度公益性水利工程维修养护项目 实施方案 秀山县水利电力勘测设计队 二○一二年七月

彭水苗族土家族自治县 2012年度公益性水利工程维修养护项目实施方案编制人员名单 批准: 黄光华 审定: 赵昌祥 审核: 张建明 审查:兰仲军 校核:张建明兰仲军 编制人员: 周胜富兰仲军姚勇军杨薇罗济兰

目录 1 项目概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目管理、维修养护现状 (1) 1.3项目实施的的必要性、重要性 (2) 2 维修养护方案设计 (3) 2.1三洞水水库 (3) 2.2主要工程量 (5) 3 投资概算 (5) 3.1编制原则和依据 (5) 3.2投资主要指标 (8) 3.3资金筹措方案 (9) 4 资金管理 (9) 5 项目建设管理 (9) 5.1施工进度安排 (9) 5.2项目建设管理 (9) 6 主要效益评价 (10)

1 项目概况 1.1 编制依据 1.财政部、水利部《中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》(财农[2011]463号)。 2.《土石坝养护修理规程》(SL210-98);《混凝土坝养护修理规程》(SL230-98)《渠道防渗工程技术规范》 (SL18-2004);《堤防工程管理设计规范》(SL171-96)。1.2 项目管理、维修养护现状 1.全县水库情况 彭水县注册县级国有公益性水利工程数量18座,其中小(一)型3座,小(二)型15座。 2.管理机构改革情况 我县于2008年5月成立了彭水县水务工程管理站(加挂水库管理所),并明确水务工程管理站负责全县小二型以上水库的有关管理工作。2010年7月,县编委以彭编发〔2010〕52号批复成立了彭水苗族土家族自治县水务工程管理局,为水务局下属副科级事业单位,编制10人,经费来源为财政全额拨款。主要负责全县水库及小型水利工程的运行管理。 3.“两费”落实情况 工作人员经费及运行维护“两费”均纳入县财政预算,并100%落实到位。

公路养护安全规范

第一章公路养护生产安全管理 第一节一般规定 1、公路养护生产作业人员必须经过安全教育和维修作业安全规程培训。在高速公路上进行养护作业的人员,必须事前接受专门的安全教育和养护作业规程培训。 2、凡在公路上进行养护生产作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装,管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色背心。 3、在高速公路和封闭式一级公路上养护生产作业时,养护生产作业人员宜用车辆接送。 4、从事特殊公众或易污染材料施工的作业人员应采取必要的劳动保护措施。 5、养护工程开工前应根据部颁《公路养护作业安全规程》(以下简称规程)制定安全操作细则,向施工人员进行安全技术交底,并对施工现场、机具设备及安全防护措施等进行全面检查,确保符合安全要求。 6、公路养护生产作业必须按部颁《规程》中作业区交通控制标准设置相关的区化装置和标志,并指派专人负责维持交通。 7、在收费区域进行养护生产作业时,应关闭所对应的

收费通道,并按部颁《规程》对作业区的交通进行控制。 8、养护维修作业的安全设施,应顺着交通流方向设置,作业完成后应逆着交通流方向撤除,恢复正常交通。 9、夜间施工现场必须设置符合生产操作要求的照明设备,施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程,应设置围栏并悬挂红灯警示。 10、边通车边施工的养护大中修工程路段,在车辆驶出(入)前方应设置正在施工的警告标志和指示方向及减速慢行的标志,同时在施工作业区的两端设置明显路栏,半幅施工区与行车道之间必须设置隔离措施。 11、确需中断交通施工的养护大中修工程,应在适当位置设置绕行指示标志,并在施工现场两端设置路栏和禁令标志。 12、养护工程施工驻地及场站应设置必要的消防设备,临时设施必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,生活及生产房屋、变电室、发电机房、临时油库、易燃易爆仓库等均应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。 13、养护工程施工驻地及场站应设置必要的安全标志,并不得擅自拆除。施工驻地内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏或警告标志,较高设施或建筑物需加设避雷装置,现场临时道路应加强养护维修。

养护技术规范

城镇道路养护技术规 2017-07-26享受自由x...转自blueeyes_617 修改微信分享: 中华人民国建设部 公告 第430号 建设部关于发布行业标准《城镇道路养护技术规》的公告现批准《城镇道路养护技术规》为行业标准,编号为CJJ 36—2006,自2006年10月1日起实施。其中,第3.0.8、4.2.7、4.4.1、10.1.1、10.2.1、11.4.1、14.1.1条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城市道路养护技术规》CJJ 36—90同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 中华人民国建设部 2006年5月18日 前言 根据建设部建标[2003]104号文的要求,规编制组在深入调查研究,认真总结国外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规。 本规的主要技术容是:总则、基本规定、道路检测评价、路基养护、路面养护、人行道养护、掘路修复、道路附属设施的养护、养护状况的评定、养护工程的检查与验收、养护作业安全防护。

本规修订的主要技术容是: 1 路面使用性能检测评价; 2 道路及附属设施的养护技术要求; 3 养护作业安全防护技术要求。 本规由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术容的解释。 本规主编单位:市市政工程管理处(地址:市海淀区厂西门路2号邮政编码:100097) 本规参编单位:市市政工程管理处天津市道路桥梁管理处市市政工程养护管理处市市政工程管理处市市政工程管理处市市政工程维修处市市政工程管理处市市政工程管理处建筑工程学院 主要起草人员:树丛任明星晓光商国平高金礽任辉王德信叶蓁罗时柳董宝柱进篪新天列学白晓瑾祖勋 1 总则 1.0.1 为加强城镇道路的养护工作,保持道路设施的功能,统一技术标准、提高城镇道路的服务水平,保证道路完好和安全运行,使城镇道路的养护管理工作进一步科学化、规化和制度化,制定本规。 1.0.2 本规适用于竣工验收后交付使用的城镇道路的养护。城镇道路中的桥梁养护应符合国家现行标准《城市桥梁养护技术规》CJJ 99的规定。 1.0.3 城镇道路的养护除应执行本规外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 符号、代号 2.1 符号

混凝土养护施工方案 修

目录 1.编制依据 (2) 2.工程简介 (2) 3.施工准备 (3) 4.施工部署 (3) 5.混凝土养护 (3) 6.质量控制 (5) 7.安全保证措施 (6) 8.环境保护措施 (7)

混凝土养护方案 1.编制依据 1.本公司编制的《南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)三期工程施工组织设 计》 2.《混凝土结构工程施工规范》GB 506666-2011; 3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 6.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 7.江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ/J2014 8.南京市《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》宁建规字[2012]3#文2.工程概况

3.施工准备 1、在进行养护前要备齐所需器具及材料,并做到水通、电通、道路通; 2、现场设置20m2蓄水池2个,大扬程水泵4台(其中2台备用),2寸总养护管路接至每栋主楼,楼层立管采用1寸PPR管,间隔3层水平设置2个龙头,每个养护班组配备200m软水管; 3、提前敷设好有关养护管路,管路每隔20米左右设一养护水管接驳口并安装开关,经常检查管路是否畅通。并注意养护管线的标志和保护。 4施工部署 1、养护方案的实施

(1)养护实施的责任人 养护由混凝土施工员直接负责,由各班组长具体实施。 养护人员配备表表4-1 (2)养护落实的检查 每周由生产经理对各部位不定期检查,对养护不及时或养护不到位的要依照项目部的规定进行批评 主要施工机械设备表表4-2 5混凝土养护 1、混凝土养护的一般要求 混凝土的养护包括自然养护、蒸汽养护和养生液养护,我部采用自然养护。 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面用塑料膜进行紧密覆盖,防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》GB1499.1-2008 G1499.2《热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 G3408.1《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 3408.1-2008 G3408.2《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 3408.2-2008 G3409.1《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 3409.1-2008 G3410.1《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 3410.1-2008 G3410.2《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 3410.2-2008 G3411.1《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/T11828.1-2002 G11828.2《水位测量仪器:压力式水位计》GB/T11828.2-2005 G11828.3《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 11828.3-2012 G11828.4《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 11828.4-2011 G11828.5《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 11828.5-2011 G11828.6《水位测量仪器遥测水位计》GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T 11826.2-2012 G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 G16453.1《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 16453.1-2008 G16453.2《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 16453.2-2008 G16453.3《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 16453.3-2008 G16453.4《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 16453.4-2008 G16453.5《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 16453.5-2008 G16453.6《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T 16453.6-2008 G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017

相关文档