文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵房改造施工方案.doc

水泵房改造施工方案.doc

水泵房改造施工方案.doc
水泵房改造施工方案.doc

一期水泵房改造工程

由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。

水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。

(一) 施工方案

1、 施工流程图:

2、 本案的特别说明

1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。

待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。

接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。

2)鹅卵石路面的破除

在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。

3)剪力墙埋设套管后的堵漏

剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。

3、一般说明

1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

2)防腐室内管道刷两道防锈漆,再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆,再刷两道银粉漆。

二、施工技术要求

1、材料检验

在施工前,应核准该管始终点位置,管道、阀门规格、管件型号数量,准确无误后方可施工。

1)管道的检验

管道必须具有制造厂的合格证明书,安装前应按设计要求核对其型号、规格、材质。

2)加工件(外协件)检验

所有加工件均应严格按照加工图进行检查验收。加工的法兰密封面应平整、光洁,不得有毛刺及径向沟槽。凹凸面法兰应能必然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。

3)管道附件(采购件)检验

(1)管道附件、弯头、三通、大小头及紧固件必须进行检查,其加工尺寸、材质应符合图纸要求,进场后应分规格堆放。

(2)螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。

(3)橡胶石棉垫应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷,垫片选择应根据法兰压力等级选用,不可乱用。

2、镀锌钢管安装

本改造工程室内管道与法兰、阀门之间的连接均采用卡箍连接。

施工人员根据图纸,结合现场实际情况确定管线位置,安装支架,绘出加工图,量出每段的钢管尺寸。

1)下料时用管割刀割管,割管时水管要求两头垫平,并夹紧,每进刀一次,必须绕管一周,注意进刀不能过多,用力要均匀,手柄不可以左右摇摆,保证断口平齐。

2)水管压好槽后先预组装,检查管管道与配件的配合情况,

3)室内给水横干管架空敷设时,应及时安装支架。

3、无缝钢管焊接

焊接要求:

1)焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和加渣;

2)焊缝咬边深度不得大于0.5㎜,咬边连续长度不大于100㎜,焊缝两侧咬边的总长不得超过该焊缝长度的10%。

3)焊缝几何形状符合质量要求;

4)施焊焊工必须由考试合格的焊工承担,其施焊位置必须与合格项目相符合。

5)焊缝上的熔渣和飞溅物必须清除。

6)埋地管道应及时做好水压试验,质量检验评定和隐蔽验收工作。

4、各类阀门安装

1)阀门安装方向

止回阀、蝶阀,以阀体箭头所示流向为准。闸阀、球阀等无流向规定。

2)法兰连接的阀门安装要求

相配的法兰类别,规格应与阀门符合;螺栓规格与法兰类别、

规格相符;螺栓六角必须均在相配法兰一侧,螺母在阀门法兰一侧;法兰垫片符合介质和压力等级要求;紧固螺栓时,必须十字交叉、对称、均匀地分2~3次拧紧螺母;保证组对法兰的密封面平行和同心。

5、管道支吊架安装

(1)支吊架制作

A、管道支架均为固定支架,制作时根据工程的实际情况和设计要求进行选用。

B、支架角钢应调平调直,下料采用型材切割机切割,断口必须打磨整齐。

C、角钢上开孔,应用机械钻、冲方法,不得用氧一乙炔焰割孔或电弧冲孔,孔径应大于螺栓直径1-2mm。

D、管卡螺栓端头伸出螺母长度不大于螺栓直径,吊杆螺栓端头伸出螺母长度应不大于型钢高度,且不大于40mm。

E、制作好后的支吊架要进行防腐,一般先除支表面的污物和锈,然后刷一道防锈漆,最后再刷一道面漆,在特别部位的支吊架,如地下室等严重潮湿地方,可多刷几道底漆和面漆。

(2)支吊架安装

A、认真审阅图纸,正确布置支架位置。支架埋设平整牢固,排列整齐,间距合理。

B、与管道或设备接触紧密,固定牢靠。

C、固定于建筑物结构上的支、吊架不得影响结构安全。

D、钢管横管支架最大间距不大于8M,视现场情况确定,减压阀

组两侧加装支架。

6、管道试压

(1)管道安装完毕后,应进行强度和严密性试验,以检查管道系统的安装质量,其强度试验压力为设计压力,试验介质为5o C以上的水

(2)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。

(3)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。

(4)管道试压应具备下列条件方可进行:

①试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

②管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

③试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5至2倍,压力表不得少于两块。

④试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。

(5)实验前,注液体时应排尽空气。

(6)承受内压的地上管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

(7)液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力将至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

(8)试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积液,排液时应防止形成负压,并不得随地排放。

7、土方开挖与回填

①室外土方开挖采用人工开挖,应遵循分层开挖、严禁超挖原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边清槽,防止超挖。土方主体部分开挖标高允许偏差±15cm。边坡放坡允许偏差±25cm,但边坡不得挖陡。晚间不施工时应在基坑边设置照明及做好安全防护工作。

②土方回填应在管道试压及做完防腐后进行。土方回填应分层回填夯实,每次回填厚度不超过20CM,回填土的密实度≥90%,破除的鹅卵石等垃圾不得做为回填用土。

(三)安全文明施工

施工期间将水泵房封闭,无关人员不得进内。

改造时将消火栓泵断电,将消火栓管网内的水排净。水必需排至地下室的管沟里,排水时从地下室的消火栓龙头慢慢排,切忌将阀门开的过大,淹没水泵房和地下室。

现场施工用电必须征得物业同意,由物业指定接线点。我方在现场配制小型移动电箱,现场严禁使用拖线板,严禁私拉乱接。在施工现场放置两具灭火器,已防电气火灾。

登高作业时必须做好安全防护工作,活动架移动时禁止人站在上方。作业时必须至少有一人站在下方观察,已防人员坠落。

室外土方开挖后,必须做好防护措施,夜间设置安全照明,已防人员坠入。同时告知附近居民。

提水泵站施工方案知识讲解

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw 推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及

泵站主体模板施工方案

本word文档可编辑修改 海河改造宋庄子泵站工程模板施工方案 编制: 审核: 批准: 天津第四市政建筑工程有限公司

本word文档可编辑修改 目录 一编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 五、注意事项 (8) 六、模板计算 (10)

一编制依据 《海河改造宋庄子泵站工程施工图纸》 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》JGJ130-2001 《海河改造宋庄子泵站工程施工组织设计》 《海河改造宋庄子泵站工程岩土工程勘察报告》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工模板技术安全规范》JGJ162-2008 二、工程概况 宋庄子泵站工程位于天津市津南区宋庄子规划吉兆路与规划台儿庄南路交 口东南角处,用地面积4385㎡。泵站庭院内有泵房主体(包括雨水泵站和地道泵站)和变配间。两泵站主体采用地下结构方式,主要构筑物有进水闸井、格栅、集水池、主泵房、压力出水池。高低压变配电室和值班室为地上建筑,坐落于雨水泵站主体上方。 拟建物采用现浇钢筋混凝土机构,水池、特殊井类构筑物基础采用整体式 筏行基础。

三、施工准备 1.技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图白勺内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作女子记录,通过会审,对图纸中存在白勺问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工白勺变更依据和施工操作依据。熟悉各部在截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。本工程底板施工时墙体已浇筑300mm,雨水泵站下部结构分为5.3m、4.6m、3.5m三个层高进行施工;上部结构分为 4.2m、3.6m、2m三个层高进行施工,地道泵站下部结构分为 2.8m,3.8m二个层高。地下结构砼为 C30S6F150。 2.材料准备 楼板、梁、柱、墙体模板材料选用15mm厚复合模板,龙骨背枋采用50mm ×100mm方木,支撑系统及包箍采用φ48钢管脚手架及活动钢管顶掌,脱模剂选 用油性脱模剂,螺栓选用Q235,M16螺栓。根据所需材料提前考察、选用相关 材料厂家。 四、主要施工方法 1.池壁,内墙模板模板 墙模采用 1.22*2.44m,15mm厚复合模板,50*100mm方木做竖楞,φ 48*3.5mm架子管做横楞,φ16mm@500mm对拉止水螺栓和满堂脚手架支撑。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2*φ48*3.5mm架子管横向间距间距500mm布置,最低一块板。外墙采用φ16对拉止水螺栓布置间距 500mm,内墙采用φ16mm穿墙螺栓布置间距500mm。见下图:

中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案 1、概况 1.1工程概况 本工程为新建科研楼工程, 位于北京市朝阳区延静里中街3号。 本工程建筑面积为45306㎡。地下三层, 地上二十二层, 局部裙房三层。地上为科研办公用房; 地下一层为职工餐厅及设备用房; 地下二、三层为汽车库。 中水泵房设在建筑物的西北角, 与人防出口相连。建筑面积: 211.75m2, 出入口通道建筑面积31.18 m2。剪力墙结构, 筏板基础, 基础埋深8.08m。 中水泵房专业性较强, 项目部负责中水管道预留和预埋, 中水管道由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。 2.施工部署 2、 1施工进度计划 施工时间为 .9.15~ .12.31。 2.2施工段划分: 按照伸缩缝位置划分为两段, 出入口通道: 2/1轴—1轴伸缩缝为Ⅰ段。1轴—7轴中水泵房为Ⅱ段。 2.3选派各专业工长, 负责各专业的技术工作和管理工作。保证工程的顺进行。 2.4大型机械如: 塔吊、地泵等与主楼施工协调好, 保证在施工中水泵房施工时不影响主楼施工的进度。

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉和审查施工图纸, 组织图纸会审 收到图纸后由项目部技术负责人组织项目部和各专业人员认真熟悉图纸, 摸清设计意图, 了解设计要求, 对图纸疑问和各专业图纸相矛盾的地方进行记录汇总, 绘制管道的预留洞和预埋位置和标高的图纸, 作好图纸会审工作。办理施工图纸的有关变更洽商, 力争将图纸的问题在开工前全部解决, 保证施工过程中不因图纸问题而影响工程的进度和质量。 3.1.2.项目部测量、试验、检验、计量器具配制充分。 3.1.3作好技术方案、各专业的技术交底工作。 3.2施工准备 3.2.1在挖槽前, 要作好中水泵房位置现场的清理工作。 3.2.2准备足够的人力和物力, 以保证中水泵房按计划顺利完成。 3主要施工方法和技术措施 3.1边坡支护和土方开挖 边坡支护和土方开挖由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工, 我项目部给予积极的帮助和协调, 创造条件, 以保证边坡支护和土方开挖工程按计划顺利完成。 具体边坡支护和土方开挖施工方案见由专业公司技术人员编制的边《边坡支护和土方开挖施工方案》 3.2中水泵房施工工艺流程

水泵站新建工程立式轴流泵安装施工方案

XXX泵站新建工程 立式轴流泵机组安装施工方案 一、安装内容:本次安装轴流泵为1400ZLB-6.2-7型(进水口直径1800mm,叶轮直径1250mm,转速375r/min,泵重9260Kg,最大起吊重3520Kg),共5台套。每台泵组安装主要包括成套立式电机(6.3KV、容量500KW)、中间轴、泵体固定部分、泵体转动部件和出水管道。二、施工准备:1、安装前按照产品说明书及供货合同对已进场该型泵相关部件检查核对并对有关参数与设计图纸进行对照,对水泵主体、传动装置和电机应查看有无损坏。泵轴与传动轴若有弯曲,必须校直。2、检查水泵安装所需的一期砼中的支撑、吊装予埋件,对予埋螺栓孔的位置及尺寸检查无误后,清孔冲洗干净。3、水泵安装采用的主要起吊工具:LDA-10t桁车已安装调试完毕,具备吊装条件;其他安装工具也已准备齐全。 三、操作方法:确定安装步骤为:⑴基础环安装⑵水泵部件组装:水泵座导叶体、叶轮就位、叶轮外壳及进水喇叭口、出水弯管泵轴、联轴器⑶电机座⑷电机安装。主要操作方法如下:1.基础环安装:⑴、中心线定位:首先在5.4高程水泵基层上放出水泵纵向(垂直水流方向)、横向(进出水方向)的中心线(此前,土建已有该线)。⑵、高程控制:在水泵层埋设铜头水准点一个,作为整个机组安装高程控制点;⑶、找准垫铁位置:垫铁焊接位置以每个基础孔地面中心线为基准,分别向两侧平移1.25米,在地面上用墨线弹出正方形,然后作正方形对角线,两条对角线和两条中心线将原基础孔圆划

分为八等份,以每个等分点沿等分线向外侧移动30cm,按顺时针方向再旋转18cm,即为垫铁的外边中心线位置。在垫铁位置用150#砂浆抹平垫上垫铁,测量控制所有垫铁高程为5.39高程面。基础垫板安装好后其高程偏差应控制在+0~-5mm,水平偏差≤10mm且水平偏差≤1mm/m。符合要求后,将垫铁与其周边基座上的箍筋焊接上。⑷、安装基础环:将基础环穿上地脚螺栓后,吊放在水泵层基础上,在基础环的上平面两螺孔中间设相互垂直的中心线,环边缘上做上刻痕,分别在地面的中心线上对称埋设4根φ14长30cm的短钢筋,拉线及铅锤对中后,移动基础环使基础环中线与地面中心线对齐重合。水准仪测量基础环高程,并用框式水平仪控制其水平度。该基座环经与垫铁点焊临时加固后,其安装误差应符合:中心及方位偏差≤2mm;高程允许偏差为±3mm;水平:≤0.07/1000;圆度:≤1.0mm。符合要求后,即可向地脚螺栓孔内灌注砼(采用C25细石砼)。 2.水泵部件安装。基础环安装固定后,浇灌砼达到设计强度80%即进行水泵部件的安装。水泵各部件通过电机层基础孔吊入,并在水泵层将其组装于水泵底座上。为保证水泵轴垂直同心,对同心度采用求心器检测控制:用内径千分尺分出上下轴窝中心,自上轴窝中心下挂垂球,垂球底部放置一装满有机油的容器,以控制垂球摆动,在下轴窝处用千分尺尺量铅丝(0.3mm铅丝)与轴窝中心偏差,使达到控制精度:中心线基准误差≤0.05mm,垂直同心度≤0.08mm则为合格,否则通过出水弯管与中间管接合处螺丝孔微调直至合格。泵轴调整好后,即与叶轮用紧固螺栓固紧,叶轮中心高程与设计高程值应<+2mm,叶轮与叶轮室

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

水泵房改造施工方案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一)施工方案 1、施工流程图: 1)施工范围的确定 进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。 2)防腐室内管道刷两道防锈漆,再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆,再刷两道银粉漆。 二、施工技术要求 1、材料检验 在施工前,应核准该管始终点位置,管道、阀门规格、管件型号数量,准确无误后方可施工。 1)管道的检验

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

泵房改造工程施工方案

施工组织设计 目录 1、工程概况................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1、工程简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2、现场自然条件.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3、工期及质量要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4、编制依据...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5、编制原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工总平面图......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1、布置原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、现场布设...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3、施工现场平面布置图.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、项目班子主要管理人员......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1、施工组织机构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2、项目班子的管理目标.................................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工进度及工期保证措施..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、工程施工进度计划...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、具体施工计划.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1、劳动力用量计划及管理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2、主要材料设备用量和进场计划.................................................................. 错误!未定义书签。 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划.................................................. 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、施工重点难点分析................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1、施工内容...................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2、技术要求...................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7、各分部分项工程主要施工方法............................................................................. 错误!未定义书签。 7.1、雨水泵拆除.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.2、雨水泵设备安装及调试运行...................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、拍门安装...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、电气拆除安装施工...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、机械格栅拆除.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.5、机械格栅安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.6、屋面改造...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.7、窗台防水密封.............................................................................................. 错误!未定义书签。

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

新港大道雨污水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 新港大道附属雨污水泵站位于原新港一号雨水泵站原址处,新建泵站为雨污水合建泵站,其中雨水泵站服务尧新大道以西,乌龙山以北,新港大道以南,兴武路以东区域,总面积1KM2,雨水经兴武泵站提升至兴武大沟,最后汇入长江,设计规模为5m3/s;污水泵泵站主要服务于乌龙山以北,兴武路以东,炼西路以西区域,总面积约6KM2,泵站将收集到污水往南提升至新港污水处理厂,污水泵站设计规模15000m3/d,日变化系数1.5.。本合建泵站等级为Ⅳ级泵站。 新港大道附属雨污水泵站的设计水位:雨水泵站前池:最高水位5.90m(实测),常水位4.70m,最低水位2.00m,前池底标高2.47m,设计水位4.70m。污水泵站:进水管为d800钢筋混凝土管,泵站前池最高0.53m,最低水位-0.28m;泵房内雨水设3台潜水轴流泵,采用井筒悬吊式安装,泵房前设三台机械格栅;污水设三台潜水排污泵,带自耦装置,两用一备设置,设一台机械格栅及启闭机。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 排水围堰、老泵站拆除、深基坑支护、土方开挖与回填、前池挡墙、泵房下部结构、出水口、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.3 现场自然条件 本地区属于亚热带季风气候区,雨量充沛,四季分明,年降水量达1200毫米,多年平均气温15.4℃,最高气温39℃,最低气温-13℃。南京春秋短、冬夏长,冬夏温差显著。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)新港大道附属雨污水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸;

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

水泵房改造施工方案模板

水泵房改造施工方 案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求, 经设计院出更改图纸, 实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水, 届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案, 力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造, 降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定 进场后, 首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上, 轻启阀门, 将管网内水排至地下

室的排水沟内。注意水流的速度, 不要将水溢到车库地面。 待水排净后, 从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍, 使用盲板堵住。 接通电源, 微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵, 调节联通管上的阀门, 使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa, 仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头, 各管道及阀门间连接的垫片, 阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水, 将按方案图1施工, 如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水, 将扩大改造范围, 按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后, 量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘, 找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线, 采用切割机进行切割, 然后再进行路面的破除, 尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔, 开孔尺寸为DN200。开孔后, 用錾子将孔扩大, 并将内表面打毛, 用水洗净。将DN200的套管放进去, 然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分, 确保牢固, 不渗水。 3、一般说明 1) 管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管, 卡箍连接; 室外部分采用无缝钢管, 焊接。 2) 防腐室内管道刷两道防锈漆, 再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆, 再刷两道银粉漆。 二、施工技术要求

综合水泵房安装施工设计方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

三、施工准备 1、施工技术准备 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 1)泵的出厂合格证明书; 2)制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

相关文档