【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。

【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施

现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。

1.电力系统继电保护概述

1.1电力系统继电保护基本原理

电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。

测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。

1.2电力系统安装继电保护的意义

当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。

2.在电力系统中继电保护的配置与应用

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

继电保护课后答案

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不 平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用 包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报 警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的 作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

《电力系统继电保护(第2版)》教学课件—11.微机保护基础知识

电力系统 继电保护

第11章 微机保护基 础知识

第11章 微机保护的优点 11.1 电网的距离保护 微机保护的硬件系统 11.2 微机保护的基本算法与数字滤波 11.3 微机保护的软件系统配置 11.4 微机保护的抗干扰措施 11.5

第11章微机保护基础知识 ?本章介绍微机型继电保护装置的组成、特点和工作原理。 ?要特别注意微机保护硬件的组成及保护软件的基本算法;模数转换原理、保护算法的推导及特点。

(1)改善和提高了继电保护的动作特性和性能。 ①用数学方程的数字方法构成保护的测量元件,其动作特性可以得到很大改进,或得到常规保护(模拟式)不易获得的特性。②微机保护的记忆功很强,能更好地实现故障分量保护。③可引进自动控制、新的数学理论和技术。 (2)可以方便地扩充其他辅助功能。 ①能打印故障前后电量波形:故障录波、波形分析。②能打印故障报告:日期、时间、保护动作元件、时间先后、故障类型。③能随时打印运行中的保护定值。④能利用线路故障记录数据进行测距(故障定位)。⑤能通过计算机网络、通信系统实现与厂站监控交换信 息。⑥能远方改变定值或工作模式。

(3)工艺结构条件优越。 ①硬件比较通用,制造容易统一标准。②装置体积小,可减少盘位数量。③功耗低。 (4)可靠性高。 ①数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响。②自检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件工况以及功能软件本身。 (5)调试维护方便。 微机保护采用了数字逻辑,其自身有完善的自检功能,装置上有故障就会立即报警,因 此,检验和调试非常方便,大大减轻了运行维护的工作量。

浅谈智能变电站继电保护技术的优化 尤华静

浅谈智能变电站继电保护技术的优化尤华静 发表时间:2017-08-22T15:37:11.733Z 来源:《电力设备管理》2017年第8期作者:尤华静 [导读] 科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用。 国网河南省电力公司南阳供电公司河南南阳 473000 摘要:科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用,变电站也逐渐发展成为智能的变电站。继电保护作为变电站运行中的一个重要的环节,人们对于它的研究也越来越深入。为了更好地适应新技术在变电站中的应用,智能变电站的继电保护技术也在不断的进步当中。本文就智能变电站继电保护技术的优化进行了探讨。 关键词:智能变电站;继电保护;技术优化 1智能变电站继电保护技术 1.1线路继电保护 线路继电保护在智能变电站继电保护内具有重要作用。线路继电保护过程中,能够对智能变电站运行状态进行实时性监控,了解智能变电站实际情况情况,一旦智能变电站出现故障,线路继电保护可以采取相对应解决措施,对智能变电站故障进行防治。在条件允许情况下,还可以在智能变电站线路上安装测控装置,测控装置主要作用就是对智能变电站运行状态进行检测,测控装置会将所测控到的结果传输到网络体系内,继电保护就可以按照测控装置所检测到的结果,对智能变电站下达针对性继电保护指令。 1.2变压器继电保护 变压器继电保护在智能变电站内,承担着过程保护职责。在变压器继电保护装置内,在后备部分安装中可以采取集中安装模式,进而充分发挥出变压器继电保护在智能变电站内保护作用。变压器继电保护在运行时,核心模块为非电量保护,非电量保护模式需要与电缆相互连接,同时与继电保护装置相连接。变压器在运行过程中一旦遭受到不良因素影响,非电量保护模块就会进入到跳闸状态下,传输跳闸指令,能够有效缓解智能变电站在不良因素干扰下所需要承受的压力,保证变压器能够安全稳定运行。 1.3母联继电保护 母联继电保护与线路继电保护较为相似,但是母线继电保护由于母线分段性能原因,母联继电保护性质更加简单,在智能变电站继电保护内具有重要作用。 2智能变电站的优点 2.1环保效果好 智能变电站在运行中刨除了传统的电缆,连接而是采用光纤电缆。并且在内部的设施上也是大量的采用能耗低的集成电子设备,用电子互感器代替了充油式互感器,大大地降低了变电站的建设成本和能源消耗,很好地实现了在低碳环保方面的优化。 2.2交互性良好 智能变电站可以自动的收集和分析信息,并将这些数据信息在变电站的体系内部进行共享,以实现与更高级的系统之间良好的互动。各个智能电网之间的相互联系,可以有效地保证整个电网的安全运行。 2.3可靠性强 在众多的用电用户之中,大家对于供电部门的选择最为看重的就是可靠性。这就要求智能变电站拥有更高的可靠性,不仅仅是满足客户的需求更多的是保护电网的更高效的运行,有效地减少用电故障产生,使变电站始终处于良好的运行状态。 3智能变电站继电保护技术缺陷 3.1智能化水平低 当前我国智能化变电站多是通过对原变电站进行改建和扩建而建成投产的,在实际运行过程中需要使用到的设备数量较多,而且设备资源消耗量较大,这在无形中会导致变电站智能化水平降低,无法达到智能变电站建设时的要求。各种设备之间都有着智能化连接端口,但由于设备及连接线多是由不同厂家生产的,这就导致设备运行过程中,端口和连接线之间存在不兼容的问题,影响智能变电站运行的安全,而且对设备和连线之间不兼容现象进行检查也存在一定的难度。 3.2设备接口连线不合理 当前变电站中存在众多的耗能设备,而且设备存在许多接口终端。但在实际设备运行过程中,同一段间隔的SV设备采样和GOOSE设备之间的接口连线都需要在不同设备之间进行,这就导致设备接口终端需要增加,这对操作人员的实际操作带来了诸多的不便利。 3.3电磁设备受环境影响较大 当前电子式互感器在智能化变电站的诸多零件中都开始广泛应用,这就导致这些电磁设备在实际应用过程中极易受到环境因素的影响,使电磁设备测量准确存在一定的偏差,影响测量数据的可靠性。这对电磁继电保护设备在应用过程中的稳定性和可靠性带来了较大的影响,智能变电站运行时不确定因素增加。同时当前变电站中所使用的一些电气设备,在实际生产过程中并不建议使用新型的电磁式继电保护设备,这样可以有效地提高继电保护设备的可靠性。部分就地安装的变电站使用设备,由于受制于技术的人们显示器,一些技术端口还无法用到,这些大量的端口存在不仅会对工作人员实际连线带来困难,而且还会造成技术资源的浪费时间,与智能电网节能和环保的要求不相符。 4智能变电站继电保护优化措施 4.1就地化间隔保护 智能变电站继电保护有关设备在安装过程中,需要将继电保护设备安装在保护设备周围,按照就地化准则,保证继电保护设备能够及时发现智能变电站出现的事故,缩短继电保护反应时间,有效降低事故对智能变电站所造成的损失。 现阶段智能变电站大部分都采取新型一体化微机线路模式,变电器保护措施和继电保护一同运行,按照智能变电站设备实际情况,对线路合理进行配置,这种设计模式能够有效提高智能变电站稳定性能,保障智能变电站设备及工作人员的安全。与此同时,智能变电站在

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

电力系统继电保护1习题参考答案

噢噢第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。 答:电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

浅谈电气工程中的继电保护技术 朱晓雅

浅谈电气工程中的继电保护技术朱晓雅 发表时间:2019-09-22T00:04:12.687Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:朱晓雅 [导读] 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。 身份证:44538119920602XXXX 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。在现代电力系统当中,已经普遍使用继电保护技术,该技术的使用为电力系统安全高效运行作出了重要贡献。继电保护装置不但可以检测电力系统的运行状况,还可以根据电力系统的故障自动切断电话,有效的保护整个电网设备。本文就电气工程中的继电保护技术展开探讨。 关键词:电气工程;继电保护技术;电力行业 引言 电能是国家可持续发展的战略性能源,科学规划与使用电能可创造理想的收益。县级电力是决定国家电网运行效率的关键,提升县里电网运行质量关系着区域电能的综合化调配,这些是新时期电力行业优化升级的基本保障。对于传统电气设备控制存在的问题,电力公司要建立更为完善的机电保护方案,及时解决电气设备运行存在的风险问题,综合提升继电保护器的安全控制性能。 1继电保护概述 继电保护对于电网平稳高效工作有着重要意义,是电网运行中的重要组成部分,涉及远动技术、信息技术和计算机技术。在日常继电保护工作中,工作人员要处理电网结构、设备投退以及异常故障信息等各种数据,并对这些数据进行统计分析,工作量很大,而且部分数据由于分工不够明确,数据多次进行收集处理,增加了许多无效的工作量。针对当前的现状,从提高员工劳动效率,减轻工作人员负担的角度出发,有必要开发建设继电保护综合信息管理系统,推动继电保护工作良好发展。这个管理系统主要用来管理继电保护工作产生的数据、图表、文件等信息,工作人员可以通过该系统对相关内容进行增删改查。但由于该系统管理对象庞多,涉及很多设备的运行参数,而且功能结构庞杂,包括一些部门的图档管理、人事信息等,所以系统的数据信息就显得很庞大,只有使用计算机信息系统,才能有效的开展当前的继电保护工作。在电网信息建设中,存在继电保护软件功能不全、二次回路标识和设计不合理等问题,再加上电气设备老化、元器件质量差和参数不搭配的原因,容易引起继电保护设备发生故障,不利于继电保护设备的工作,还可能引发不安全事故,所以,必须认真对待继电保护工作,加快继电保护综合信息管理系统的建设。 2继电保护可靠性指标 对于我国电力系统中继电保护的可靠性指标来说,它主要指的是电力系统的质量或者相关的施工技术是否满足人们的需求以及是否可靠等。除此之外,还有电力系统中的一些电力设备和零部件是否可以严格按照相关的工作规定来进行运行,然后在电力系统的运行过程中一些故障的出现是否可以及时的发现和解决,进而把电力系统的故障降低到最低等方面都是电力系统继电保护可靠性的判断指标。而我国电力系统的继电保护可靠性指标基本上从电力设备的可靠性以及其中的功能可靠性两方面谈起。对于电力系统设备的可靠性而言,其主要就是为了确保所有的电力系统设备都可以处于工作的状态之中。而对于电力系统的功能可靠性而言,主要就是指电力系统中的继电保护能否正常的工作。 3电气工程中的继电保护功能 3.1监控功能 电力系统安全化发展是必然趋势,继电保护系统与电源系统、配电系统等共同运行,共同参与电能资源调配运输工作,解决地区用电操作困境。监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏。 3.2调整功能 电气系统将朝着“高效、优质、安全”等方向发展,使用继电保护技术完善电网运行,这也是当前电力系统优化和升级的主要方向。当电力系统中的电力元件,如发电机、线路等发生了故障,或者电力系统本身运行不稳定时,继电保护装置能够向运行值班人员及时发出警告信号,及时解除故障,保证电力系统安全。 3.3防御功能 继电保护技术是对电气工程故障的综合防护,提前发现潜在故障风险。当前,电力系统均配备了专用监测系统,主要是对电力设备运行情况实时监控,为电网调度与控制提供真实信号。状态监测系统是多项科技的综合应用,由数字化设备参与智能调度运行,对各种电气设备或元件均起到防护作用。例如,线路电流超标会引起烧损、断电等故障,借助状态监测平台可及时防御故障发生。 3.4安全功能 继电保护技术的应用有助于实现电力系统的远程化和自动化,一些工业生产的自动控制技术也需要借助继电保护技术。当电力系统或电气设备遇到安全威胁,继电保护装置能够有效切断相关线路,保护电气元件免收损伤,保证电力系统安全平稳运行。 4继电保护技术的应用情况 4.1自适应技术 自适应技术在实际工作中的应用也将能够取得实效。在今后工作中自适应技术将能够使得继电保护装置能够有效且充分地适应电力改变,这样也将能够有效提升主设备继电保护性能。从当前所应用到的继电保护设备来看已经充分体现出了自适应功能。变斜率比率差动保护就是一个典型例子,这种保护形式实际上就充分体现出了自适应功能。在继电保护过程中为了能够真正实现自适应就需要保证通信技术和信息技术都能够实现有效配合,这样才能够使得自适应功能能够得到有效发挥。在今后发展过程中自适应技术将会得到广泛应用。在整个工作过程中所起作用也将会变得非常重要。 4.2信息网络化技术 众所周知,随着科技的发展,计算机应用技术普及到我们社会生产的方方面面。在电力系统改革不断深入的形式下,信息网络化技术也深入到继电保护技术之中。例如,在变电站监控以及监控发电厂电气系统中,就提高了主设备保护的通信功能。通过利用信息网络化技术能够使得监控系统更好地实现继电保护的提供动作报文管理、故障数据处理、事故追忆、定值远方整定等功能。从而实现了对电子系统中智能设备的深层次管理。通过在继电保护技术中运用信息网络化技术能够将大容量、高速运转微处理器运用到总线设计中,使得继电保

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2f4246884.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电力系统继电保护B及答案

电力系统继电保护B及 答案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统() A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为()。 A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为() A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证()时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB() A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的()。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =()。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对()。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是()。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6?8,主要是考虑()相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以()为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

浅谈继电保护的未来发展

浅谈继电保护的未来发展 未来继电保护技术发展的趋势是:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。 标签:继电保护未来发展 0引言 继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1计算机化 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了3个发展阶段:从8位单CPU结构的微机保护问世,不到5年时间就发展到多CPU结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。华中理工大学研制的微机保护也是从8位CPU,发展到以工控机核心部分为基础的32位微机保护。 电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力,高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。在计算机保护发展初期,曾设想过用一台小型计算机作成继电保护装置。由于当时小型机体积大、成本高、可靠性差,这个设想是不现实的。现在,同微机保护装置大小相似的工控机的功能、速度、存储容量大大超过了当年的小型机,因此,用成套工控机作成继电保护的时机已经成熟,这将是微机保护的发展方向之一。天津大学已研制成用同微机保护装置结构完全相同的一种工控机加以改造作成的继电保护装置。这种装置的优点有;①具有486PC机的全部功能,能满足对当前和未来微机保护的各种功能要求。②尺寸和结构与目前的微机保护装置相似,工艺精良、防震、防过热、防电磁干扰能力强,可运行于非常恶劣的工作环境,成本可接受。⑧采用STD总线或PC总线,硬件模块化,对于不同的保护可任意选用不同模块,配置灵活、容易扩展。 继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚须进行具体深入的研究。 2网络化 计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活的面貌发生了根本变化。它深刻影响着各个工业领域,也为各个工

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

相关文档
相关文档 最新文档