为了进一步加强我市水电站运行管理,确保水库、电站、电网运行安全,更好地发挥水电的经济和社会效益,根据国家、省有关政策法规和《福建省人民政府办公厅关于加强水电站运行管理的通知》精神,结合我市实际,现就进一步加强水电站运行管理有关事项通知如下:

一、水电站发电运行管理

(一)水电站发电调度应遵循《电网调度管理条例》、《节能发电调度办法(试行)》、《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》和省调度管理办法,科学运用雨情水情信息,合理安排水电站发电计划,提高水能利用率,充分发挥我市水能资源的综合效益。

(二)水电站发电调度应坚持安全第一,以确保电站大坝安全为前提,强化水资源统一调度,妥善处理发电与电站安全及流域生活、生态用水关系。当发电与电站安全发生冲突时,应优先保证水电站运行安全;当发电与流域生活、生态用水需要发生冲突时,应优先保证流域生活、生态用水需要。

(三)水电站发电调度管理由经贸部门负责,电网调度机构具体实施,实行统一调度、分级管理。

龙岩市经贸委负责统筹平衡全市水电站发电调度管理工作,指导、监督市级电网调度机构的水电站发电调度工作,并负责协调全市水电站的生态用水调度工作;市级电网调度机构应根据市经贸委的运行调度要求,负责落实市直调和许可出力水电站的发电调度工作。

各县(市、区)经贸部门负责指导、监督本辖区内县级电网调度机构的水电站发电调度工作;各县级电网调度机构应根据同级经贸部门或上级电网调度机构的运行调度要求,负责落实本辖区内水电站的发电调度工作。

二、水电站汛期运行管理

(一)水电站业主应当制定汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案,并按权限经由经贸或水利部门审查和防汛指挥部审批。汛期调度运用计划每年审批1次,防洪抢险、防御超标准洪水应急预案每隔5年审批1次。水电站业主应严格执行经审批的汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案。

(二)水电站汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案实行分级审查、审批制度。

总库容1亿(含1亿)立方米以上以发电为主的水电站,汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案由省经贸委审查,省防汛抗旱指挥部审批。

总库容在1000万(含1000万)至1亿立方米以发电为主的水电站,汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案由龙岩市水利局审查,龙岩市防汛抗旱指挥部审批。

总库容在1000万立方米以下以发电为主的水电站,汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案由县级水利部门审查,县级防汛抗旱指挥部审批。

以供水防洪灌溉为主水电站,汛期调度运用计划和防洪抢险、防御超标准洪水应急预案,按上述总库容划分标准,分别由省水利厅和大坝所在地设区市、县级水利部门审查,省和大坝所在地设区市、县级防汛抗旱指挥部审批。

(三)水电站业主每年汛前应开展水电站安全度汛检查,及时排除安全隐患,确保各项防汛措施落实到位。各级防汛抗旱指挥部和水利部门应对所管辖的水电站安全度汛情况进行抽查,确保水电站度汛安全。

三、水电站技术改造管理

(一)为提高水电站引水建筑物、发电厂房、机电设备的安全性、可靠性和完好率,确保水电站及电网运行安全,运行多年的水电站可以进行技术改造。

(二)水电站技术改造应在保证大坝运行工况不变的情况下,对引水建筑物、发电厂房、机电设备、下泄流量监控装置等进行技术改造,同时应满足以下条件:

1.大坝需经安全论证尚有10年以上使用年限;

2.不增加水库库区淹没;

3.不改变水库主要特性;

4.不增加污染物排放量,不影响生态环境。

(三)水电站技术改造实行分级审查核准制度。其中:技改后总装机容量在5万千瓦以上的水电站技术改造项目,由省经贸委负责行业审查、省发展改革委负责核准;技改后总装机容量在1万千瓦(含1万千瓦)至5万千瓦(含5万千瓦)的水电站技术改造项目,由省水利厅负责行业审查、省发展改革委负责核准;技改后总装机容量在1万千瓦以下的水电站技术改造项目,由龙岩市水利局负责行业审查、龙岩市发展改革委负责核准,并报省级部门备案。

(四)经核准的水电站技术改造项目,由市经贸委要求水电站业主按照相关规定及时组织水轮发电机组启动验收,由市水利局按相关规定及时组织工程竣工验收。未经验收或验收不合格的,不得交付使用。

未经核准或经核准但未按规定组织验收或验收不合格的技术改造项目,经贸部门不得批准并网运行,物价部门不得核定电价,电网企业不得签订购电合同。

(五)水电站大坝设计运行年限期满后,水电站业主可提出延续运行年限申请,按照新建水电站核准和项目建设管理权限,由发改部门会同同级经贸、水利部门组织论证,核定延续运行年限。

四、水电站并网运行管理

水电站必须并网运行,只发不供。原有自供用户的水电站应按省政府关于整顿规范供电营业区的规定予以清理。机组并网应当符合国家规定的电力并网技术标准,必须通过电力监管机构组织的并网安全性评价。在获得经贸部门并网运行条件的审查和电力监管机构颁发的发电业务许可证,以及签订并网协议和购电合同后,方可正式并网运行。

并入省电网运行、电量在省电网平衡的机组,由省经贸委负责审批;并入地方电网运行、电量在县电网平衡的机组,由市经贸委负责审批。

电网公司不得与未取得并网审批和发电业务许可证的发电企业正式签订并网协议和购电合同,不得允许未签订并网协议和购电合同的机组开机运行和进行电量交易。

五、水电站大坝安全管理

水电站大坝注册、安全鉴定、除险加固等安全管理,按照《福建省水库大坝安全管理规定(试行)》(闽政〔2009〕24号)执行。

本通知自印发之日起执行。此前我市水电站运行管理规定与本通知不一致的,按本通知执行。

龙岩市人民政府办公室

二○一一年七月二十一日

小型水电站运行与管理

小型水电站运行与管理 发表时间:2016-07-07T11:28:06.863Z 来源:《基层建设》2016年7期作者:何海珍 [导读] 本文主要针对小型水电站的运行与管理展开了探讨,通过结合具体的工程实例。 兴宁市合水水库管理处广东兴宁 514500 摘要:本文主要针对小型水电站的运行与管理展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对小型水电站中主要的设备、10kV高压线以及引水系统等方面的运行管理作了详细的阐述和系统的分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:小型水电站;运行;管理 小型水电站作为水利建设中的重要部分,对我国的农业建设有着极大的帮助。因此,为了更好地发挥小型水电站的经济效益和社会效益,我们就需要做好小型水电站的运行及管理工作,从而保障小型水电站的工作效率。基于此,本文就小型水电站的运行与管理进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 主要设备运行管理 水电站主要设备包括400kW和200kW水轮机、发电机各1台,励磁各1面,800kVA变压器1台以及连接发电机与励磁之间电缆线和连接励磁与变压器之间的三相铝排等。 1.1 水轮机运行管理 400kW和200kW水轮机是小水电站主要设备之一,必须按水轮机使用说明书中要求进行维护和管理。定期压注黄油,定期向推力径向轴承、径向轴承、手摇油泵轴承和泵座箱内加30号透平油(汽机油),至少1a换1次,并定期观察油位和记录温度。根据近2a运行观察,400kW和200kW水轮机轴承温度变化都在40℃~45℃之间,轴承温度无超过65℃,都属正常温度变化范围。始终保持油位,是确保不烧瓦的先决条件。故水轮机轴承温度控制在40℃~45℃之间,不超过65℃,是水轮机运行管理的关键所在。采用循环冷却水冷却与发电机发电同步运行,也是水轮机温控所采取的重要措施。 1.2 发电机运行管理 发电机也是水电站主要设备之一,必须按发电机使用说明书中要求进行维护和管理。连接新老200kW发电机与新老励磁之间电缆线铜线断面积为200mm2,能通过400A发电机出线电流,都大于新老发电机361A出线电流,不会因发电机出线电流无法全部通过,导致发电机定子发热现象产生。据长期观察,新老200kW发电机定子温度变化都在40℃~45℃之间,与新200kW和400kW水轮机轴承温度一致,属正常温度变化范围。 根据近2a运行观察,扩容后的400kW发电机每到当年雨季6~9月份满负荷或超负荷发电时,发电机定子温度达52℃~55℃,比400kW 水轮机轴承温度40℃~45℃高出10℃~12℃,温度稍高,但温度变化没有超过65℃,还属正常温度变化范畴,不过对发电机寿命有一定影响。400kW发电机定子比400kW水轮机轴承温度高出10℃~12℃是因为2根电缆线铜线断面积只有350mm2,满足不了发电机出线电流722A全部通过的要求,导致发电机定子发热。 1.3 励磁运行管理 励磁系统是水电站设备中灵敏度最高的电气设备。水电站和变电所在设计和设备选型中,一定要考虑到电站励磁系统电气设备、自动控制装置等与变电站(所)过载解列装置系统电气设备、自动控制装置等先进性要同步,灵敏度要一致,否则会影响小水电站发电和输电质量。 1.3.1 小水电站扩容前 2台老200kW发电机配套的励磁系统与变电所过载解列装置系统都无自动控制装置,只有手动控制装置,先进性较同步,灵敏度较一致。因为手动控制是开环的,也是变压的,所以整个电网系统大型电机启动需要短时冲击功率,引起电压波动;对小水电站励磁系统影响极小,对控制屏上电流表、电压表、功率因数表影响也很小,摆动甚微,对小水电站发电和输电质量和干扰较小。 1.3.2 小水电站扩容后,变电所新建前 该阶段农网改造未完成,水电站采用自动控制装置发电,而老变电所过载解列装置系统无自动控制装置,造成小水电站励磁系统控制屏上3个电表严重摆动、自动控制装置烧毁等严重后果,主要原因是水电站励磁系统自动控制装置是闭环的、恒压的,而老变电所过载解列装置系统的手动控制装置是开环的、变压的,电气设备先进性不同步,灵敏度不一致。因此,小水电站于2006年11月30日将400kW和 200kW励磁系统自动控制改成手动控制发电,使小水电站与变电所电气设备先进性同步,灵敏度一致,即开环对开环,变压对变压,励磁控制屏上3个电表摆动问题得到彻底解决,电表摆动原因彻底查明。 1.3.3 水电站扩容后和变电所新建完成后 2007年12月1日,新变电所启动使用,新的过载解列装置系统的自动控制装置先进性、灵敏度与水电站励磁系统自动控制装置先进性、灵敏度较一致。水电站又在新变电所启动使用之日将手动控制改成自动控制发电。这样闭环对闭环、恒压对恒压,结果小水电站控制屏上各电表稳定,无摆动,发电和输电质量一直正常。 1.4 变压器运行管理 变压器是水电站将400V电压的电能升至10kV电压的电能送至变电所的重要设备。变压器容量选择根据选型公式(发电量/0.8系数)确定。因此600kW/0.8=750kVA就满足了,为了满足短时间超负荷发电需要,最终选择了800kVA江山变压器。 变压器运行管理主要是观察变压器油温变化是否符合55℃+环境气温公式,气温是变数,55℃是常数,变压器油温变化在这2个数据相加范围内都属正常。据近2a运行观察,每到当年6~9月份,满负荷或超负荷发电时,到下午气温达30℃~35℃时,利用循环油冷却,变压器油温高达80℃~85℃,也属正常温度范围。但考虑到变压器运行安全和寿命,我们在变压器四周绕若干圈塑料管,塑料管上打一些小孔,日夜通冷水冷却,结果变压器油温降低15℃~20℃,由原80℃~85℃降至60℃~70℃之间,这样变压器运行更安全,使用寿命延长。小水电站励磁与变压器之间由三相铝排连接。400kW和200kW新发电机出线电流分别为722A和361A,总出线电流为1083A。因为一相铝排断面积计算,是发电机出线总电流除以2A/mm2计算获得,故铝排断面至少选550mm2,我们实际选用80mm×8mm=640mm2铝排,选择

水电站大坝运行安全监督管理规定

水电站大坝运行安全监督管理规定 第一章总则 第一条为了加强水电站大坝运行安全监督管理,保障人民生命财产安全,促进经济社会持续健康安全发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《水库大坝安全管理条例》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规,制定本规定。 第二条水电站大坝运行安全管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 第三条本规定适用于以发电为主、总装机容量5万千瓦及以上的大、中型水电站大坝(以下简称大坝)。 本规定所称大坝,是指包括横跨河床和水库周围垭口的所有永久性挡水建筑物、泄洪建筑物、输水和过船建筑物的挡水结构以及这些建筑物与结构的地基、近坝库岸、边坡和附属设施。 第四条电力企业是大坝运行安全的责任主体,应当遵守国家有关法律法规和标准规范,建立健全大坝运行安全组织体系和应急工作机制,加强大坝运行全过程安全管理,确保大坝运行安全。 第五条国家能源局负责大坝运行安全综合监督管理。 国家能源局派出机构(以下简称派出机构)具体负责本辖区大坝运行安全监督管理。 国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)负责大坝运行安全技术监督管理服务,为国家能源局及其派出机构开展大坝运行安全监督管理提供技术支持。 第二章运行管理 第六条电力企业应当保证大坝安全监测系统、泄洪消能和防护设施、应急电源等安全设施与大坝主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 大坝蓄水验收和枢纽工程专项验收前应当分别经过蓄水安全鉴定和竣工安全鉴定。 第七条电力企业应当加强大坝安全检查、运行维护与除险加固等工作,保证大坝主体结构完好,大坝安全设施运行可靠。 第八条电力企业应当加强大坝安全监测与信息化建设工作,及时整理分析监测成果,监控大坝运行安全状态,并且按照要求向大坝中心报送大坝运行安全信息。对坝高100米以上的大坝、库容1亿立方米以上的大坝和病险坝,电力企业应当建立大坝安全在线监控系统,并且接受大坝中心的监督。 第九条电力企业应当对大坝进行日常巡视检查。 每年汛期及汛前、汛后,枯水期、冰冻期,遭遇大洪水、发生有感地震或者极端气象等特殊情况,电力企业应当对大坝进行详细检查。 电力企业应当及时处理发现的大坝缺陷和隐患。 第十条电力企业应当每年年底开展大坝安全年度详查,总结本年度大坝安全管理工作,整编分析大坝监测资料,分析水库、水工建筑物、闸门及启闭机、监测系统和应急电源的运行情况,提出大坝安全年度详查报告并且报送大坝中

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号:_____________小型水电站运行管理承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲方因业务发展需要,方便管理提高双方经济效益,甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则,订立以下协议: 一、工作内容和协议期限 乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解,自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月,从年月日至年月日止。(承包期满后乙方还愿继续承包经营,经甲甲方同意后可顺其延续)。 二、承包内容 由乙方承包甲的电站经营管理,组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作(自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力,乙方协助清理)。保证水流畅通,正常发电。 三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以(累加)计算方式: ①1度~10万度(含10万度)每电度*0.01元 ②10万度~20度(含20万度)每电度*0.03元 ③20万度~30度(含30万度)每电度*0.04元 ④30万度以上(不含30万度)每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险,乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任,如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程,正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用,乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要,甲方可调整乙方人员工作岗位,并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中,必须服从甲方的管理、服从供电部门调度,发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电,每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾,再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况,当班人员应合理调节水源,管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等,对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行,严格遵守运行人员《十不准》:①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区,班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏,由乙方承担法律和经济责任,并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班,如有特殊情况,必须告知甲方才离开生产厂区, 保持固定电话畅通。在雨水季节,特别是突发暴雨时,当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任:乙方是安全生产第一责任人,对承包区域内的安全生产工作全面负责,必须严格执行《电业安全工作规程》,提高安全生产意识,做好安全生产工作的落实,做好各种防患措施,保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全,上述安全责任由乙方负责,否则一切后果由乙方承担。 五、本协议的变更 (一)任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。 (二)甲乙双方经协商一致,可以变更本协议,并办理变更本协议的手续。

水电站日常运行维护管理制度汇编

水电站日常运行维护管理制度 1、定期运行维护工作 1.1、星期一:组织会议讨论学习(一个星期来的运行情况分析的讨论,传达上级指示等),会后按卫生规定进行大扫除(包括设备清扫); 1.2、星期二:上午09:00对蓄电池进行测量; 1.3、星期三:更换照明灯泡及其它易损件; 1.4、星期四:晚上21:00进行全站电气设备熄灯检查; 1.5、星期五:安全日活动、业务技术学习(事故预想或反事故演习); 1.6、星期日:对大坝取水口拦污栅前杂物进行清理; 1.7、每月月初召开一次站务会,总结一个月来的运行情况和下步工作安排; 1.8、每月5日对全站设备进行一次全面的系统的检查、维护、消缺,机电设备加注润滑油及黄油等; 1.9、每月15日对全站油、气、水系统进行一次系统的检查、维护,加轴承和调速器油,刹车制动系统是否漏气,冷却水是否正常; 1.10、每月25日对全站的锁(主要刀闸锁)进行一次开锁试验维护,对全站消防器材进行检查,内容包括灭火器压力、灭火器外观及灭火器是否超过使用期限,并检查消防箱内水带是否能使用情况; 1.11、每季度对防洪沟道进行一次清理检查,每年雨季前加检一次; 1.12、每半年对设备缺陷进行一次消缺处理,并进行总结: 1.13、每年雨季前对防雷系统接地电阻进行一次测量,不合格及时进行处理; 1.14、每年丰水期来临之前对全站设备进行一次小修工作; 1.15、每年对运行维护工作进行一次总结(总结以取得的工作经验、方法、还存在的问题和改进措施、今后的工作打算等);

1.16、大班交接时交清设备运行方式,工器使用情况、设备缺陷和异常的发现及消除情况,环境卫生情况。 2、日常运行维护检查 2.1、每小时:抄录各种日报表,并巡视一次电站主要设备; 2.2、每四小时:抄录大坝水位、机组开度,对全站设备进行一次详细的巡视检查; 2.3、每日:08:00打扫主控室卫生; 2.4、每日:23:50抄录电度量报表,并输入微机; 2.5、每日:24:00对日报表最大最小值统计,并输入微机; 2.6、每日对水库大坝巡视检查两次,并清除取水口拦污栅前杂物; 2.7、每日当值人员对安全器具、测量仪器、常用备品配件进行检查清理。 2.8、当值大班负责人每日对电站工作进行一次全面检查后,发现问题应及时处理。同时根据电站机组运行情况,安排好机组缺陷的消除工作,并督促各班负责人做好备品配件和常用工器具的统计、保管和使用工作,必要时上报购置清单。 3、以上工作项目须记入运行日志,属缺陷的还应记入设备缺陷记录,并及时汇报。

水电站集控中心调度管理规定

编号:SM-ZD-33133 水电站集控中心调度管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

水电站集控中心调度管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 1、为了加强四川电网梯级水电站集控中心和所控厂站的调度管理,保证电网运行、操作和故障处理的正常进行,特制定本规定。 2、并入四川电网运行的梯级水电站集控中心设计、建设和调度运行管理均应遵守本规定。 二、梯级水电站集控中心技术支持系统调度功能要求 1、梯级水电站集控中心设计和建设方案应符合有关规程、规定和技术标准,涉及电网调度功能要求的设计方案,应通过电网调度机构的评审。 2、集控中心及所控厂站必须具备完善、可靠的技术支持系统,采用双机双备份等模式确保监控系统的正常运行,并实现下列基本功能,满足集控中心和调度机构对所控厂站一、二次设备进行实时远方运行监视、调整、控制等调度业务要求。

小水电站运行管理对策初探2400字

小水电站运行管理对策初探2400字 摘要:近年来,我国小水电发展较快,但在整体看来,其运行管理上仍然比较粗放,而小水电站运行管理事关企业的经济效益和安全生产等重大问题。本文结合实际,探讨了中小型水力发电站安全生产管理应注意的事项、措施和方法。 关键词:水电站运行管理问题对策 目前,许多小型水电站普遍存在着教育培训制度缺失,技术水平差,缺乏监测巡查制度,管理水平跟不上的落后现象,严重影响了小水电站运行发展。因此,如何加强小水电的运行管理,谋求经济效益最大化,确保提高发电和供电的安全性、可靠性、经济性。,显得更加迫切和重要。笔者认为必须从以下几个方面着手。1重视安全生产安全生产以人为本。牢固树立安全意识是保证电站安全运行、发电效益稳步提升的基础。建立健全规章制度,规范操作规程,印发给职工认真学习,在实际运行中严格执行。扎实开展好安全生产教育活动。以黑板报、简报和安全生产专题讲座等形式,一方面进行正面宣传教育,通过树立先进典型,以先进事迹为榜样,使职工自觉增加安全责任心;另一方面从反面教材中总结分析;吸取教训。以常见事故案例为教材;使职工牢记血的教训;时刻引以为戒。2优化调度,高水电站运行效率实行水电站水库的优化调度,可提高水电站及电力系统的经济管理水平,几乎在不增加任何额外投资的条件下,便可获得显著的经济效益,水库优化调度是挖掘水电站潜力的有效手段。以发电效益最大为目标,利用遗传算法进行了电力市场环境下的水库优化调度,可以增加水电站的发电收益。以发电效益最大为目标的水库优化调度方法具有以下特点:(1)丰水期初期,充分利用来水发电,引用流量和来水基本持平,以维持较低水位保证水库的调洪能力,同时减少水库弃水增加发电收益。(2)丰水期中后期,可根据来水预报及当时电价水平确定发电策略,如果后期有充沛来水,中期可以多发电量,甚至可以利用水库蓄水发电。如果预报后期来水较少,可以考虑水库提前蓄水,以保证枯水期电价较高时段用水量需要。蓄水量大小一般根据水库调节能力确定。(3)中水期和枯水期,根据电价预报,把握时机充分利用高电价时段多发电,实现可发电量增值。(4)防汛前期,对于具有多年调节水库的水电站,该时段的调度策略应该和次年的来水情况、电价水平相结合,以实现水量的年际间合理分配,增加高电价时段的发电量,从而增加水电站的多年总收益。3建立健全技术组织管理制度要使小型水电站的机组安全经济运行,管理人员、技术人员就必须了解其设备的性能,定期进行技术培训,严格执行运行规程、安全规程和操作制度。必须做到以下几点:1)应建立车间、班组、工人三级技术管理工作网,实行分级负责管理,责任到人。发电企业的中心工作是生产运行维护管理,其他的工作应为其服务,必须从组织体系、工资分配激励机制等多方面、多形式突出运行维护管理的重要性。2)建立设备运行、维护、检修的统计分析制度。建立健全各项制度,加强技术管理对设备的运行状况、检修及事故或故障等进行统计分析,有利于采取针对性的措施来提高设备的利用率,减少设备损坏率,起到增收节支的作用。3)保证机组安全运行的保障。不允许有严重缺陷的设备长期运行。即使在负荷相当紧张的情况下,也要统一安排,及时检修。4)技术档案管理。由于小水电站的装机规模及机组容量较小,在运行中往往忽视对机组设备的运行、

水电站日常运行维护管理制度

管理施工精品卓越创造未来 未来 水电站日常运行维护管理制度 1、定期运行维护工作 1.1、星期一:组织会议讨论学习(一个星期来的运行情况分析的讨论,传达上级指示等),会后按卫生规定进行大扫除(包括设备清扫); 1. 2、星期二:上午09:00对蓄电池进行测量; 1. 3、星期三:更换照明灯泡及其它易损件; 1. 4、星期四:晚上21:00进行全站电气设备熄灯检查; 1. 5、星期五:安全日活动、业务技术学习(事故预想或反事故演习); 1. 6、星期日:对大坝取水口拦污栅前杂物进行清理; 1. 7、每月月初召开一次站务会,总结一个月来的运行情况和下步工作安排; 1. 8、每月5日对全站设备进行一次全面的系统的检查、维护、消缺,机电设备加注润滑油及黄油等; 1. 9、每月15日对全站油、气、水系统进行一次系统的检查、维护,加轴承和调速器油,刹车制动系统是否漏气,冷却水是否正常; 1.10、每月25日对全站的锁(主要刀闸锁)进行一次开锁试验维护,对全站消防器材进行检查,内容包括灭火器压力、灭火器外观及灭火器是否超过使用期限,并检查消防箱内水带是否能使用情况; 1.11、每季度对防洪沟道进行一次清理检查,每年雨季前加检一次; 1.12、每半年对设备缺陷进行一次消缺处理,并进行总结: 1.13、每年雨季前对防雷系统接地电阻进行一次测量,不合格及时进行处理; 1.14、每年丰水期来临之前对全站设备进行一次小修工作; 1.15、每年对运行维护工作进行一次总结(总结以取得的工作经验、方法、还存在的问题和改进措施、今后的工作打算等); 1.16、大班交接时交清设备运行方式,工器使用情况、设备缺陷和异常的发现及消除情况,环境卫生情况。 2、日常运行维护检查 2.1、每小时:抄录各种日报表,并巡视一次电站主要设备; 2.2、每四小时:抄录大坝水位、机组开度,对全站设备进行一次详细的巡视检查; 2.3、每日:08:00打扫主控室卫生; 2.4、每日:23:50抄录电度量报表,并输入微机; 2.5、每日:24:00对日报表最大最小值统计,并输入微机; 2.6、每日对水库大坝巡视检查两次,并清除取水口拦污栅前杂物; 2.7、每日当值人员对安全器具、测量仪器、常用备品配件进行检查清理。 2.8、当值大班负责人每日对电站工作进行一次全面检查后,发现问题应及时处理。同时根据电站机组运行情况,安排好机组缺陷的消除工作,并督促各班负责人做好备品配件和常用工器具的统计、保管和使用工作,必要时上报购置清单。 3、以上工作项目须记入运行日志,属缺陷的还应记入设备缺陷记录,并及时汇报。 .

2019最新范文-水电站集控中心调度管理规定

水电站集控中心调度管理规定 一、总则 1、为了加强四川电网梯级水电站集控中心和所控厂站的调度管理,保证电网运行、操作和故障处理的正常进行,特制定本规定。 2、并入四川电网运行的梯级水电站集控中心设计、建设和调度运 行管理均应遵守本规定。 二、梯级水电站集控中心技术支持系统调度功能要求 1、梯级水电站集控中心设计和建设方案应符合有关规程、规定和 技术标准,涉及电网调度功能要求的设计方案,应通过电网调度机构 的评审。 2、集控中心及所控厂站必须具备完善、可靠的技术支持系统,采 用双机双备份等模式确保监控系统的正常运行,并实现下列基本功能,满足集控中心和调度机构对所控厂站一、二次设备进行实时远方运行 监视、调整、控制等调度业务要求。 (1)应实现“四遥”功能。具备远方操作拉合开关、刀闸等一、 二次设备,远方控制机组开停机、调整有功和无功出力等手段远方控 制机组运行状态,实现PSS装置与机组同步投退等功能,具有为适应 远方操作而设立的防误操作装置。 (2)集控中心及所控厂站应具备自动发电控制(AGC)和自动电 压控制(AVC)功能,具备与系统AGC和AVC一体化运行的功能,同时预 留新业务扩充功能,以满足将来可能出现的电网调度运行及控制新要求。

(3)集控中心应实现对所控厂站的继电保护、PMU、安全自动装 置等二次设备,以及励磁等涉及电网安全运行装置的运行状况、定值、投退状况、跳闸报告等信息进行远方监视。 (4)集控中心应具备对所控厂站的继电保护及安全自动装置远方 投退、远方测试(包括通道)、远方修改定值等功能。不具备此功能者,需在现场留有专业人员。 (5)集控中心应具备控制不同厂站、发电机组组合等多种控制运 行模式,调度机构根据各厂站在系统中的地位、电网运行方式和安全 运行要求等进行选择并通知集控中心。 3、梯级水电站集控中心调度自动化系统功能要求 (1)根据直调直采的原则,集控中心所控厂站的调度自动化信息(包括功角测量装置PMU信息)必须直接从各厂站站端系统以串行和 网络通信规约上送调度机构,不经集控中心转发,以确保自动化信息 的实时性和准确性。 (2)集控中心监控系统同时须将各厂站调度自动化信息(包括PMU信息)汇集后以串行和网络通信规约上送调度机构,作为各厂站自动化信息的备用数据源。 (3)各厂站和集控中心均应配置调度数据网络接入设备。 (4)调度机构以单机、单电厂及多电厂等值三种控制方式实现集 控中心所控厂站的自动发电控制(AGC)。各厂站或集控中心监控系统 应可以直接接收并及时处理调度机构下发控制命令值。各电厂响应性 能须满足调度机构要求。 (5)调度机构对集控中心所控厂站的自动电压控制(AVC)以下 发各电厂的高压母线电压设定值/增量值的方式实现。各电厂或集控中

水电站运行与管理专业简介

水电站运行与管理专业简介 专业代码550303 专业名称水电站运行与管理 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握电机应用技术、水电站辅助设备等基本知识,具备机电设备的安装、调试、维护、维修、运行与管理能力,从事水电站、泵站、水利水电施工、电气设备制造等工作的高素质技术技能人才。 就业面向 主要面向水电站、水利工程管理等单位,从事水电站机电设备运行、维护、维修和管理等工作;也可面向泵站、水利建设企业、电气设备生产企业,从事机电设备安装、调试、维护、维修和管理等工作。 主要职业能力 1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.掌握水电站机电设备调试和故障处理技能; 3.掌握水电站、泵站、企业变电所机电设备安装技能; 4.掌握工厂供配电设备维护技能; 5.掌握水电站机电设备试验、检修技能; 6.熟练掌握水电站机电设备运行、维护技术; 7.熟练掌握水电站发电、变配电技术。

核心课程与实习实训 1.核心课程 电机应用技术、水轮机与调速器运行与维护、水电站辅助设备、水电站电气设备运行与维护、水电站电气设备检修与试验、水电站计算机监控技术、水电站技术管理。 2.实习实训 在校内进行电工基础、电子基础、微机原理、金钳工工艺、液压与气动、电工工艺、电气设备试验、PLC、水电站运行仿真等实训。 在水电站进行实习。 职业资格证书举例 水轮机安装工水轮发电机机械检修工水轮机调速器机械检修工水轮发电机组值班员水轮机检修工 衔接中职专业举例 水电厂机电设备安装与运行 接续本科专业举例 水利水电工程能源与动力工程电气工程及其自动化

水电站运行生产管理方案

关于草拟宗上水电站生产运行管理的方案 为加强本站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握本站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定本运行管理方案。 一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用 ⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。 ⑵提高水电站的运行效率,改善本站经济运行水平。 ⑶提高电站的设备完好率和自动化水平。 ⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。 根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。 二、生产运行管理的组织机构 由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据我站的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求;根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、部门、班组的三级管理体系,各值班员行政上接受综合技术部领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令;根据本站的情况不再设检修班组,综合技术部负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修

和保养。 宗上水电站组织机构图 站长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作8年以上者。 综合技术部部长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作5年以上者。 综合技术部成员:一名需从事事30MW及以上水电站统计、与调度联系工作2年以上者。 总值长:二名需专业技术学校毕业从事相关工作3年以上者。 运行主值:四名需专业技术学校毕业从事相关工作1年以上者。 运行副值:八名需高中以上文化程度并经专业技术学校培训者。 出纳:一名需持有《会计上岗证》并从事相关工作1年者。 炊事员:二名。 门卫:二名需年龄45岁以下者。 水工值守:二名需初中文化程度者。

2016年xx水电站水库调度运行方案

目录 第一章总则 (1) 一、编制目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 第二章 xx水电站水库调度运用目标与原则 (1) 一、水库调度运用的目标 (1) 二、水库调度运用的原则 (1) 第三章水库基本情况 (2) 一、流域概况 (2) 二、水文、气象特征 (2) 三、工程概况 (3) 四、工程运行情况 (3) 第四章水库调度运用方式 (4) 一、水库蓄水要求 (4) 二、水库水位控制和洪水调节 (4) 三、水库运行方式 (5) 四、水库泥沙调度方式 (6) 五、水库运行要求 (7) 第五章闸门的运行方式及开启规定 (7) 一、闸门开启方式主要遵循以下原则 (7) 二、闸门的启闭顺序 (8) 第六章水文和气象预报方案 (8) 一、短期水文和气象预报 (8) 二、泄洪冲砂闸泄流曲线 (8) 三、水库水位观测 (11) 四、资料附件 (11) 附表 (12)

2016年xx水电站水库调度应用方案 第一章总则 一、编制目的 为科学、合理地进行xx水电站水库调度运用,在保证工程安全的前提下,充分发挥水库综合效益,制定本方案。 本方案规定了水库调度运用目标、调度原则、调度方式、内容和要求,以及水库基本运行资料等。 二、适用范围 本方案适用于xx水电站水库调度工作。 三、编制依据 中华人民共和国防洪法 GB/T 5123—2000 水电站基本建设工程验收规程 GB/T 17621—1998 大中型水库调度规范 xx市水利电力勘测设计院xx水电站工程可行性研究报告 xx市水利电力勘测设计院xx水电站运行说明书 第二章 xx水电站水库调度运用目标与原则 一、水库调度运用的目标 按设计确定的参数、指标及有关运用原则,在确保xx水电站枢纽建筑物工程安全的前提下,有效地进行发电、防洪、调节出库流量,充分发挥水库及电站的综合效益。 二、水库调度运用的原则 在运行调度中如遇有工程安全与发电相矛盾时,应首先保证工程安全。合理地利用水库有效库容,枯水季节,尽量维持高水位运行,以提高机组出力。汛期保持在汛限水位运行。

水电站运行管理制度

编号:SY-AQ-06841 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水电站运行管理制度 Operation management system of hydropower station

水电站运行管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和

事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在地点和受话人姓名、电话号码,以便备查,私事不得使用值班电话。 为了保证人身和发电设备、电气设备安全,严禁站外闲人从厂区内通过。 〈二〉电站安全规程 为了贯彻电业“安全第一、预防为主”生产的方针,保证电站正常运行,根据电站的设备技术要求,保证发电人员的人身和设备安全,特制定如下规程 1.值班人员必须熟悉设备结构,运行接线和设备运行方式,掌握操作技术。 2.新员工对设备的操作需要在熟悉人员指导下进行,操作及检查设备时不小于二人(一人监护一人操作)由熟悉设备人员监护,严禁无监护情况下个人操作。 3.上班不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子,不能散头发,扎辫子,当班

水电站运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD672 水电站运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水电站运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在

水电站生产运行管理方案

水电站生产运行管理方案 一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用 ⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。 ⑵提高水电站的运行效率,改善电站后经济运行水平。 ⑶提高电站的设备完好率和自动化水平,减轻运行人员劳动强度。 ⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。 根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。 二、生产运行管理的组织机构 1、生产运行管理的组织机构 由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据业主的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求。 根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、班组的二级管理体系。 各值班员行政上接受站长领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令。 根据本站的情况不再设检修班组,站长负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修和保养。所需材料和工具由业主负责提供。 2、值班人员任务 值班人员在值班时间内对设备运行事务负责,并严格按照规程、制度及上调新来调度员的要求,进行生产活动和运行工作。其具体任务是 ①按照交接班制度有关规定,接班人员必须提前15分钟进入厂房,由交接班人员介绍运行情况,并由

三、建设生产运行管理的各种制度,并组织实施 除遵守国家统一颁发有关法规和行业主管部门统一颁发的规程制度外,结合电站实际和管理经验,建立、健全和遵守各项规章制度,包括 1、设备运行规程 它是运行操作、监视和定期检查维护的依据 2、设备检修规程 制定各类设备的检修规程,以规范设备的检修工艺、技术要求、验收标准。 3、安全管理规程 为了运行在值班时能确保人身以及设备安全,电站遵照DL408-1991的规定,结合本站实际制定本水电站的安全工作规程。 4、岗位职责制 水电站的管理跟其他企业一样,岗位责任制是管理的基本制度,管理工作要靠人来进行、指挥和操作。 5、交接班制度 运行人员必须严格遵守交接班制度,交接班手续的好坏、彻底与否与安全经济发电有密切的关系,同时分清事故责任带来的不便。 6、巡回检查制度 巡回检查的目的是为了及时发现设备的不正常运行状况,并及时处理,防止事故的扩大,并对设备的运行状况做到心中有数。 7、设备缺陷管理制度 及时发现并排除设备缺陷,保证所有设备处于完好状态,是保证安全生产的基础,是所有运行人员及管理人员必须做好的工作。 8、操作严与操作监护制度 操作严是根据电站的实际操作制定,是防止误操作的重要保证

水电站安全运行及技术管理之我见

I If 编号:SM-ZD-40009 水电站安全运行及技术管 理之我见 Orga nize enterp rise safety man ageme nt planning, guida nee, inspection and decisi on-mak ing. en sure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制: 审核: 时间: 本文档下载后可任意修改

水电站安全运行及技术管理之我见 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我市现有水电站主要分布在五桂山周边地区,都为水库 调节。这些水电站不但有发电上网、汛期排洪蓄洪等功能,而且增加了向邻近的村、工厂、学校等用户供水的新功能。 如果水电站的管理跟不上,就有可能出现水电站运行不安全、机率故障率高、运行成本高、供水受阻、排洪蓄洪不及时等问题,既影响水电站的经济效益,也影响社会效益,并有许多血的教训。因此,认真做好水电站管理工作,是一件既有利于水电站周边的防洪,又有利于当地经济发展、居民安居乐业的大好事。必须要从科学管理的角度来实现并提高运行安全系数。其中,技术管理是水电站实现科学管理的主要手段。离开了技术管理,安全运行就很难保证,规避运行风险的能力就得不到保障。具体来说,水电站技术管理是对水电站生产中的一切技术活动进行科学的管理和严密的组织,使科技转化为生产力,从而提高经济、社会效益。就是说,安全的核心是管理,管理的结果是效益。因此,我认为水电站的技术管理是水电站管理的重点工作,应给予高度重视,并可从以下几方面加强: 、建立建全技术组织管理制度 (一)水电站应实行分级负责管理,责任到人。责任 明确,是科学管理的一个标志,责任不明确,人就办不事,也管不了事。为此,必须培养运行人员高度负责的精神。此外,还要建立技术信息的收集,事故及故障分析、整理、反馈制度。 (二)建立设备运行、维护、检修的统计分析制度。由 于小水电站的装机规模及机组容量较小,在运行中往往忽视对机组设备的运行、检修和事故或故障的统计分析。建立健全各项制度,不仅可以

水电站、运行巡回管理制度详细版

文件编号:GD/FS-8925 (管理制度范本系列) 水电站、运行巡回管理制 度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

水电站、运行巡回管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 目的 为加强青铜峡水电站发电运行管理工作,提高设备健康水平,及时发现设备隐患及缺陷,确保青铜峡水电站设备安全稳定运行。 2 适用范围 适用于青铜峡水电站设备运行、巡回检查管理。 3 职责 3.1 宁电分公司 3.1.1宁电分公司受黄河水电公司委托管理电站的资产和安全发电运行工作,发电运行工作由宁电分公司运行部承担。 3.1.2宁电分公司生产技术部负责对电站的运行

管理工作进行规范、协调、指导和监督。 3.1.3贯彻落实国家、行业有关的法律、法规、标准和集团公司、黄河水电公司有关运行管理的规定。制定宁电分公司运行、巡回管理制度,并监督执行。 3.1.4严格执行电网调度命令,服从电网统一指挥,履行《并网调度协议》,确保机组的安全、经济、可靠运行。组织安全经济运行中重大科技项目的实施工作。 3.1.5负责落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,积极开展发电企业安全性评价,分析和查找存在的安全隐患,制定防范措施。 3.1.6根据系统运行方式、季节特点和安全运行防范的重点,组织电站的反事故演习;根据电网要求制定“黑启动”方案,并组织实施。

水电站安全责任清单

安全责任清单 公司经理安全生产责任 1、对公司的安全生产工作全面负责; 2、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和上级指示,批阅上级有关安全方面的文件,签发有关安全生产工作的重大决定; 3、落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会; 4、主持公司重要的安全生产工作会议,加强对各项安全活动的领导,决定安全方面的 重要奖惩; 5、健全安全生产管理体系,设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员; 6、检查安全生产工作,督促事故隐患整改; 7、建立健全安全生产责任制,与下属单位负责人签订《安全生产责任保证书》,落实分解安全生产责任; 8、保证安全生产投入有效实施,依法为职工交纳工伤保险费用; 9、督促落实职业健康安全卫生管理、防范工作; 10、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。建立健全公司应急救援体系,组织生产安全事故的应急救援和善后处理工作; 11、按事故处理“四不放过”原则,组织对重大事故的调查处理,及时如实报告生产安全事故。 公司党总支书记安全生产责任 1、宣传、督促落实安全生产管理法律、法规; 2、检查安全生产管理体系建立及管理力量配备情况; 3、检查安全生产责任制落实情况; 4、督办重大事故隐患排查治理; 5、参加安全生产委员会会议,研究解决安全生产中的重大问题; 6、督促生产安全事故的调查处理。

公司分管安全生产副经理安全生产责任 1、具体负责公司安全生产工作; 2、建立公司安全生产管理体系,组织制定和完善安全生产管理制度、安全操作规程及生产安全事故应急救援预案,并督促实施; 3、组织制定公司年度安全生产工作计划、教育培训计划,并督促实施; 4、组织每月、季度安全生产工作会议,布置和总结安全生产工作; 5、带班检查公司安全生产状况,按“五落实”要求督促事故隐患整改,提出改进安全生产管理的建议; 6、组织安全生产考核、奖惩工作,督促落实安全生产责任; 7、具体组织生产安全事故的应急救援和善后处理工作,及时如实报告生产安全事故; 8、按时组织落实上级下发的各项安全生产工作; 9、指导、督促落实联系单位的各项安全生产工作。 公司分管财务副经理安全生产责任 1、具体负责公司财务、资金安全工作; 2、组织制定公司发展规划时,合理确定安全发展目标; 3、组织制定经济技术目标责任制时,合理确定安全生产考核指标; 4、检查、督促安全生产工作,提出安全生产工作建议; 5、参与公司重要安全生产决议、会议; 6、督促落实安全生产专项资金,保证安全生产投入有效实施; 7、指导、督促落实联系单位的各项安全生产工作。 公司分管人事综合副经理安全生产责任 1、宣传、督促落实安全生产管理法律、法规; 2、按国家规定,组织研究决定公司各岗位人员配备; 3、组织参与新入厂人员(包括停薪留职、实习和农民工)安全教育、培训、考核工作,经考核合格后方可分配岗位;