第三章剪力墙钢筋计算

在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18)

1、剪力墙需要计算哪些钢筋

剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。

2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响.。

(图18)

一、墙身竖向筋计算

当筏板基础>2000mm

时:

基础插筋长度=基础高度/2-保护层+基础弯折a++伸出

基础顶面外露长度+

与上层钢筋连接(

如采用焊接时,搭

接长度为0)

04G101-3P45墙插筋构造二

图20基础插筋(基础主梁中)

当基础梁底与基础板底一平时:

基础插筋长度=基础高度-保护层+基础底部弯折a+伸

出基础顶面外露长度+与上层钢筋连接

04G101-3P32墙竖向钢筋插筋构

注:如采用焊接时,搭接长度为0

图21

当基础梁顶与基础板顶一平时:

基础插筋长度=基础高度-保护层+基础底部弯折a+伸

出基础顶面外露长度+与上层钢筋连接

图22(图19)(图20)

(图21)(图22)钢筋部位及其名称计算公式说明附图

中间层竖向钢筋

长度=层高-露出本层的高度+伸出本层楼面外露长度

+与上层钢筋连接

04G101-3P48

注:如采用焊接时,搭接长度为0

图24

图25(图24)(图25)

钢筋部位及其名称计算公式说明附图顶层竖向钢筋长度=层高-露出本层的高度-板厚+锚固lae(la)04G101-3P48图26

(图26)

二、墙身水平筋计算

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

内侧钢筋长度=墙长-保护层+15d-保护层+15d 03G101-1P47

剪力墙钢筋配置若多于两排,中间

排水平筋端部构造同内侧钢筋

(03G101-1P47注5)图27

外侧钢筋

外侧钢筋连续通过,则水平筋伸至墙对边,长度=墙长

-2*保护层

03G101-1P47

根数基础层:在基础部位布置间距小于等于500且不小于两04G101-3P32、45

道水平分布筋与拉筋

楼层:(层高-水平分布筋间距)/间距+103G101-1P47

(图27)

三、墙身拉筋计算

钢筋部位及其名称计算公式说明附图拉筋

长度=墙厚-2*保护层+max(75+,*2+2d04G101-3P48图28

根数=(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-暗梁面

积-连梁所占面积)/(横向间距*纵向间距)

当剪力墙竖向钢筋为多排布置时,

拉筋的个数与剪力墙竖向钢筋的

排数无关。

图29

图30(图28)(图29)(图30)

剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙柱YYZ、约束边缘转角柱YJZ、构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙柱GYZ、构造边缘转角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。

1、纵筋计算(03G101-1P1

2、18、49、50)

由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。

钢筋部位及其名称计算公式说明附图暗柱钢筋

基础插筋长度同剪力墙身04G101-3P32、45

中间层钢筋如图03G101-1P49、50图31

顶层构造:同剪力墙竖向钢筋顶层构造03G101-1P48图26

所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距要求同

(03G101-1P40)注的第2条,即:当柱纵筋采用搭接连

接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢

筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。

03G101-1P40图13

(图31)

通常情况下端柱、小墙肢(截面高度不大于截面厚度3倍的矩形截面独立墙肢)的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,其中抗震竖向钢筋构造详见03G101-1P36至P38页,箍筋构造详见P40;非抗震竖向箍筋构造详见03G101-1P42至P44页,箍筋构造详见P45页。(03G101-1P48)

六、剪力墙端为暗柱钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式说明附图墙端为暗柱水平筋

L形:

外侧钢筋长度=墙长-保护层;

内侧钢筋长度=墙长-保护层+15*d*2。

当外侧钢筋有连续通过节点和搭

接通过两种节点构造要求,水平

筋通常布置在暗柱纵筋的外侧

图32

T形:伸至墙对边-保护层+15*d图33

一字形:长度=墙长-保护层*2+15*d*2图34

斜交:

外侧:墙净长+锚固Lae(La)

内侧:钢筋连续通过连续通过

图35

水平筋根数:

基础层:在基础部位布置间距小于等于500且不小于两道

水平分布筋与拉筋

楼层:(层高-水平分布筋间距)/间距+1

04G101-3P32、45

竖向筋根数计算根数=墙身净长-1个竖向间距(或2*50)/竖向筋间距+1

(图32)(图33)

(图34)(图35)

七、剪力墙端为端柱钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式说明附图

水平筋长度

外侧钢筋连续通过,伸至墙对边,长度=墙长-保护层

内侧钢筋锚入端柱内,长度=墙净长+锚固锚固取值:

当柱宽-保护层≥Lae时,锚固=Lae;

当柱宽-保护层

保护层+15*d。

图36

竖向筋根数根数=墙身净长-1个竖向间距(或2*50)/竖向筋间距+1

(图36)

八、剪力墙开洞钢筋计算

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

水平筋长度

长度=水平筋伸到洞口边-保护层+15d03G101-1P16

水平筋根数水平筋距离洞口边50mm或二分之一个间距

竖向筋长度长度=水平筋伸到洞口边-保护层+15d

竖向筋根数竖向筋距离洞口边50mm或二分之一个间距

拉筋根数

(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-暗梁面积-连梁

所占面积)/(横向间距*纵向间距)

洞口加强构造当矩形洞宽和洞高均不大于800mm时,洞口补强纵筋构造

(图111);当设计注写补强纵筋时,按注写值补强;当

设计未注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小

于同向被切割纵向钢筋总面积的50%补强,补强钢筋种类

与被切割钢筋相同。

03G101-1P16、17、53

注:括号内标注用于非抗震

图37

-42当矩形洞宽和洞高均大于800mm时,洞口补强纵筋构造

圆形洞口直径不大于300mm时,补强纵筋构造

圆形洞口直径大于300mm时,补强纵筋构造

注:剪力墙开洞除了洞口加强纵筋构造外,还有连梁斜向交叉暗撑构造和连梁斜向交叉钢筋构造两种情况,连梁斜向交叉暗撑的及斜向交叉构造钢筋的纵筋锚固长度为:La E或La,斜向交叉暗撑的箍筋加密要求适用于抗震设计(03G101-1P52)。

(图37)(图38)

(图39)(图40)

(图41)(图42)

九、连梁钢筋计算

剪力墙墙梁分为:连梁、暗梁和边框梁。

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

中间层连梁钢筋纵向钢筋长度=洞口宽度+2*max{锚固,600}03G101-1P16、51

锚固取值:

当柱宽(或墙宽)-保护层≥Lae时,锚固=Lae;

当柱宽(或墙宽)-保护层

保护层+15*d;

注:当连梁端部支座为小墙肢时,连梁纵向钢筋

图43

图44

图45

锚固与框架梁纵筋锚固相同。

箍筋根数=(洞口宽度-100)/间距+1

箍筋根数=(洞口宽度-100)/间距+1+(左锚

顶层连梁钢筋

固-100)/150+1+(右锚固-100)/间距+1

双洞口连梁钢筋图45

(图43)(图44)

(图45)(图46)

十、暗梁钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式说明附图

暗梁钢筋计算当暗梁与端柱相连接时:

纵筋长度=暗梁净长(从柱边开始算)+左锚固+右锚固

锚固取值:

当柱宽(或墙宽)-保护层≥Lae时,

锚固=Lae;

当柱宽(或墙宽)-保护层

固=柱宽-保护层+15*d;

图47当暗梁与暗柱相连接时:

纵筋长度=暗梁净长(从柱边开始算)+2*Lae(或La)

箍筋根数=暗梁净长/箍筋间距+1

(图47)

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

墙梁侧面纵筋和拉筋当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;

03G101-1P51

当连梁截面高度>700时,侧面纵向构

造钢筋直径应≥10mm,间距应≤

200;当跨高比≤时,侧面构造纵筋

的面积配筋率应≥%。

图46拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm,梁宽>350时为8mm,

拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉

一;

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

墙梁对墙身钢筋的影响

竖向筋长度:剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗

梁,因此暗梁和连梁不影响剪力墙的竖向钢筋计算。

水平筋根数:剪力墙水平钢筋连续穿过暗梁和连梁

拉筋根数=(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-

暗梁面积-连梁所占面积)/(横向间距*纵向间距)

拉筋构造见03G101-1P35

十一、剪力墙变截面钢筋计算

钢筋部位及其名称计算公式说明附图

竖向筋计算墙身变截面下层竖向钢筋长度:层高-下层钢筋露出长度

-板厚+锚固Lae(La)

竖向钢筋构造如图03G101-1P48

图48墙身变截面插筋长度:+本层露出长度+与上层钢筋进行搭

接(如采用焊接时,搭接长度为0)

竖向筋根数:墙身净长-1个竖向间距(或2*50)/竖向布

置间距+1

(图48)

剪力墙施工规范汇总

墙厚140mm以上墙厚140mm以上的剪力墙,都应是两排钢筋。钢筋布臵在墙两侧,钢筋到墙外皮的距离应为15mm。的剪力墙,都应是两排钢筋。钢筋布臵在墙两侧,钢筋到墙外皮的距离应为15mm。 水平方向的剪力墙的钢筋应该是>2排,估计你家也就2排,钢筋到边缘的距离(也就是保护层的厚度)最少应该是大于等于15MM,这是国家规定的!如果出现你家的那问题,应该是质量上的问题,应该是钢筋弯曲,或则模板不平造成的,或则是混凝土级别低等等剪力墙一般都设两排钢筋,是分布在内外两边的!不过也有三排及以上的!但位臵都大同小异!内外边的钢筋应该有2公分以上的保护层,要是再加上粉刷的话,钢筋离墙外至少也在5公分左右!所以正常剪力墙是不可能看到钢筋的锈斑!你说的那些纯属施工原因造成的!像这样的情况如果不及时处理,钢筋将会严重腐烂,那后果将是非常严重的!我想,这么显而易见的东西施工都能马虎出错,建议你最好在仔细看看别的地方还有没有隐患!墙厚140mm以上的剪力墙,都应是两排钢筋。钢筋布臵在墙两侧,钢筋到墙外皮的距离应为15mm。漏筋了~~~~明显有影响的监理看到了又要找麻烦了。。。。是浇筑的时候没有调整钢筋吧。。。估计是没有放钢筋保护垫块。。挺严重。。。也有可能是模板对拉筋留下的那个没啥事看清楚要是点形状的就是对拉筋的要是线条型

的就是漏筋你所说的剪力墙应该是还未抹灰的毛墙,其钢筋(水平钢筋)保护层一般为15mm,出现的情况通常有两种: 一是钢筋偏位造成保护层过薄或几乎没有保护层引起钢筋锈蚀.这种情况一般能看到一道道水平锈痕,间距约100至200mm. 二是钢模板支模时本身模板表面有浮锈,拆除模板后锈斑粘到混凝土上形成.这种情况的锈迹应是一块块较均匀的锈迹. 钢筋保护层过小(过于靠外)对剪力墙的质量影响不大,如果是主筋引起的锈斑,应清除表面锈斑,采用水泥砂浆抹灰,以保护钢筋不再锈蚀就可以了.当然既是新接收商品房的剪力墙,应与物业公司交涉,让其处理至满意. 补充:楼板钢筋的保护层(楼板中的钢筋与楼板最外层的距离)为10mm,锈蚀对钢筋受力是有影响的,因为会减小钢筋截面积,既然是新房,应该影响不大,最要紧的是防止继续锈蚀; 保护层的大小在设计图中是有规定的,根据设计规范规定,一般楼板为10mm,剪力墙为15mm或与等于主筋直径. 剪力墙一般都设两排钢筋,是分布在内外两边的!不过 也有三排及以上的! 但位臵都大同小异!内外边的钢筋应该有2公分以上的保护层,要是再加上粉刷的话,钢筋离墙外至少也在5公分左右! 所以正常剪力墙是不可能看到钢筋的锈斑! 楼板中的钢筋与楼板最外层的距离应该不低于20毫米!现浇板钢筋的保护层为20毫米,梁柱一般为25毫米!

剪力墙钢筋

剪力墙钢筋 什么是剪力墙钢筋?现阶段,建筑企业对剪力墙钢筋布置要求有什么规定?基本规定情况怎么样?以下是剪力墙钢筋专业建筑术语相关内容,基本情况如下: 什么是剪力墙? 剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体,防止结构剪切破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。 剪力墙钢筋布置要求: 1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。 2.厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。 双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。 3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。 4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截

断。 当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。 带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。 5.剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于412的钢筋或216的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm 的拉筋。 6.剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。 剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。 门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。 7.钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%。结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。 剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。

11G101剪力墙钢筋详细计算方法

11G101剪力墙钢筋计算方法 在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋(11G101-1第68页) 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层(搭接及锚固长度均为1.2lae) 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折(弯折10d和15d两种,注意区分)B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.8Lae (12G101-1 3-6页) 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折(弯折10d和15d两种,注意区分) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

2、墙端为端柱时(算量时多参看图集的示意图) A、外侧钢筋连续通过 (图集中没有连通的情况,因为考虑实际施工时,为便于施工,尽量断开,不考虑连通) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长+端柱截面长度(≥0.6lae)-保护层+15d 内侧钢筋长度=墙长+端柱截面长度(≥0.6lae)-保护层+15d 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。 3、剪力墙墙身有洞口时 当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 9. 1 总则 9. 1. 1 适用范围 适用于外板内模.外砖内模.全现浇等结构形式地剪力墙钢筋绑扎. 9. 1. 2 编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010 一2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3 一2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18 一96); 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114 一97); 《建筑安全检查标准》(JGJ59 一99); 《中国建筑工程总公司施工安全生产监督管理条例》; 钢筋.绑丝等相关材料标准和有关规定. 9. 2 术语.符号 9. 2. 1 焊接网 具有相同或不同直径地纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列,全部交叉点均用电阻点 焊在一起地钢筋网片. 9. 2. 2 冷轧带肋钢筋 热轧圆盘条经冷轧减径并在其表面形成三面或两面月牙形横肋地钢筋. 9. 2. 3 冷拔光面钢筋 热轧圆盘条经冷拔减径而成地光面圆形钢筋. 9. 2. 4 焊接网地搭接 在剪力墙中,当焊接网片长度或宽度不够时,按一定要求将两张网片互相叠合或镶入而形 成地连接. 9. 2. 5 平接法 一张网片地钢筋镶入另一张网片,使两张网片地纵向和横向钢筋各自在同一平面内地搭接 方法. 9. 2. 6 la-钢筋锚固长度. 9. 3 基本规定 9. 3. 1 一般规定 (1)当钢筋地品种.级别或规格需作变更时,应办理材料代用手续. (2)浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: l)纵向受力钢筋地品种.规格.数量.位置等. 2)钢筋地连接方式.接头位置.接头数量.接头面积百分率等. 3)箍筋.横向钢筋地品种.规格.数量.间距等. 4)预埋件地规格.数量.位置等. 9. 3. 2 质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002)地要求,并符合图纸及“施工组织设计”地要求.

剪力墙钢筋详解

第三章剪力墙钢筋计算 在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18) 1、剪力墙需要计算哪些钢筋 剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。 2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响.。 (图18) 一、墙身竖向筋计算

当筏板基础>2000mm 时: 基础插筋长度=基础高度/2-保护层+基础弯折a++伸出 基础顶面外露长度+ 与上层钢筋连接( 如采用焊接时,搭 接长度为0) 04G101-3P45墙插筋构造二 图20基础插筋(基础主梁中) 当基础梁底与基础板底一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础底部弯折a+伸 出基础顶面外露长度+与上层钢筋连接 04G101-3P32墙竖向钢筋插筋构 造 注:如采用焊接时,搭接长度为0 图21 当基础梁顶与基础板顶一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础底部弯折a+伸 出基础顶面外露长度+与上层钢筋连接 图22(图19)(图20) (图21)(图22)钢筋部位及其名称计算公式说明附图

中间层竖向钢筋 长度=层高-露出本层的高度+伸出本层楼面外露长度 +与上层钢筋连接 04G101-3P48 注:如采用焊接时,搭接长度为0 图24 图25(图24)(图25) 钢筋部位及其名称计算公式说明附图顶层竖向钢筋长度=层高-露出本层的高度-板厚+锚固lae(la)04G101-3P48图26 (图26) 二、墙身水平筋计算 钢筋部位及其名称计算公式说明附图 内侧钢筋长度=墙长-保护层+15d-保护层+15d 03G101-1P47 剪力墙钢筋配置若多于两排,中间 排水平筋端部构造同内侧钢筋 (03G101-1P47注5)图27 外侧钢筋 外侧钢筋连续通过,则水平筋伸至墙对边,长度=墙长 -2*保护层 03G101-1P47 根数基础层:在基础部位布置间距小于等于500且不小于两04G101-3P32、45

剪力墙构造要求

剪力墙构造要求 1. 剪力墙的水平、竖向分布钢筋最小配筋率 剪力墙的水平、竖向分布钢筋最小配筋率 2. 墙肢轴压比限值 重力荷载代表值作用下,一、二、三级剪力墙墙肢的轴压比不宜超过表2.5-2的限值。 注:剪力墙轴压比指在重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值与墙的全截 面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面轴压比大于表2.5-3规定时,以及部分框 支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构 件,约束边缘构件应符合本规范第2.5-5条的规定;除上面所列部位外,剪力 墙应按表2-5-4规定设置构造边缘构件。 剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比 3. 暗柱纵筋最小配筋量 暗柱纵筋最小配筋量 注:1 对其他部位,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍,转角 处宜设置箍筋;

2 当端柱受集中荷载时,应满足框架柱的配筋要求。 注意:程序中按照暗柱的普通部位处理。 4. 约束边缘构件配箍 一、二、三级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对图2.5-1所示暗柱、端柱、翼墙与转角墙分别不应小于图阴影部分面积的1.2%、1.0%和1.0%。 约束边缘构件沿墙肢的长度lc及其配箍特征值λv 注: 1. 两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2 倍时,视为无端柱剪力墙; 2. 约束边缘构件沿墙肢长度lc除满足2.5-5的要求外,且不宜小于墙厚和400mm; 当有墙柱、翼墙和转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加30mm; 3. hw为剪力墙的墙肢截面高度。 图2.5-1 剪力墙的约束边缘构件

剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎

剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎 1.1 本工艺标准适用于外板内模,外砖内模、全现浇大模板等结构形式的墙体钢 筋绑扎工程。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 成型钢筋或网片:根据设计图纸要求的规格尺寸,预先加工成型钢筋 或点焊网片。 2.1.2 拉筋和支撑筋:采用双层钢筋网片时,在两片钢筋间应绑拉筋和支撑 筋,以便固定上下左右钢筋间的距离。见图4-8(a)、(b)。拉结筋如 图4-8(a) 所示,I为两网片之间的距离,绑扎时纵横间距不大于700mm。但这种形式的拉结筋 只起到拉而不能起撑的作用。为了保证墙体双层网片正确位置,最好采用梯形支撑 筋,如图4-8 (b)。梯形支撑筋是用两根竖筋(用墙体竖筋同直径同高度)与水平 筋焊成梯形,绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用,间距1200mm 左右。图中H 为墙 体竖筋高度,h 为墙体横筋间距,c 等于混凝土墙体厚减去保护层。

2.1.3铁丝:可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅 丝) 2.1.4 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2.1.5 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 图4-8 (a)拉结筋;(b)梯形支撑筋 2.2 作业条件 2.2.1 检查钢筋的出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生 脆断等特殊情况,还需作化学成分检验;网片应有加工厂出厂合格证,钢筋应无老 锈及油污。 2.2.2 钢筋或点焊网片应按现场施工平面图中指定位置堆放,网片立放时需 有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架吊装。 2.2.3 钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的 钢筋不得使用。 2.2.4 检查网片的几何尺寸、规格、数量及点焊质量等,合格后方可使用。

钢筋平法识图的认识总结

钢筋平法识图的认识总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种间 距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将 肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构 造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区间距为 100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2: 上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部 纵筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注; 相同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁 下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而 下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支座; 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵

剪力墙配筋的解惑

假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围 指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内 的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就 用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以 2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满 足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2 就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过 大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下 有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者 0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙 竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率” 为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为: 0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹 性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组 合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

16G101-1剪力墙归纳

一、剪力墙水平钢筋构造P71 1.1剪力墙水平钢筋节点构造:1个端部无边缘构件的水平钢筋节点做法,2个端部有边缘构件(矩形暗柱、L型暗柱)的水平钢筋节点做法: ①墙端部无暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋外侧,搭接 10d;②墙端部有矩形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋内侧,搭接10d;③墙端部有L形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋内侧,搭接10d; 1.2剪力墙水平钢筋上层与下层的交错搭接,搭接长度 1.2Lae,接头错开500mm;剪力墙水平钢筋转角外侧构造P71 转角墙外侧水平分布钢筋在转角处布置有三种形式: ①在水平分布钢筋较少一侧搭接,搭接长度为 1.2laE,接头错开500mm;②转角墙两侧水平钢筋数量相同时,应上下间隔,左右隔一搭一方式,搭接长度为 1.2laE; ③所有剪力墙外侧水平钢筋全部集中在转角处搭接,搭接长度为 1.6 laE;剪力墙内侧水平钢筋做法都相同,延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d;另: 斜交转角墙外侧水平分布钢筋贯通设置,内侧水平钢筋延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d; 剪力墙水平钢筋转角外侧构造P72 端柱转角墙(矩形边缘构件L形墙)、端柱翼墙(矩形边缘构件T形墙)、端柱端墙(矩形边缘构件一字形墙)、翼墙或斜交翼墙(T形边缘构件T 形墙):

外侧水平分布钢筋和内侧水平分布钢筋的做法一样,延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d; 二、剪力墙竖向钢筋构造P 73、74 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件竖向钢筋绑扎连接时连接构造: 剪力墙墙身纵向钢筋,抗震等级为一级、二级且剪力墙位于底部加强区,搭接长度LlE= 1.2laE并且接头净距应错开500mm;其他情况的剪力墙纵向钢筋,可以在同一截面连接;剪力墙边缘构件纵向钢筋,任何情况下都接头应错开搭接,搭接长度LlE为按图表查询并且接头净距应错开 0.3LlE; (16G101-1与11G101-1相比,剪力墙边缘构件纵向钢筋接头位置在绑扎搭接时(直径Φ≤12mm的钢筋)有明显变化,11G101-1剪力墙边缘构件底部500mm为非连接区域,而16G101-1底部允许接头,采用搭接长度进行连接即可,接头位置错开要求同11G101-1,为 0.3LlE。) 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋焊接连接时(直径Φ≥14mm的钢筋),底部500mm为非连接区,接头净距应错开35d且≥500mm; 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋机械连接时(房建直径Φ≥22mm 的钢筋或市政直径Φ≥25mm),底部500mm为非连接区,接头净距应错开 35d;P73增加了剪力墙身防震缝的构造节点大样图,下部为一个墙身,上板顶处分为二个墙身形成防震缝,设置了构造做法。三、约束边缘构件YBZ构造做法P75 约束边缘构件YBZ构造做法(墙水平分布筋计入体积配箍率)P76 构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造做法P77

钢筋平法讲解

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。 二、“平法”应用原理 1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计; 2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分; 3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。 正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1)

四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。 六、混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm. 七、受拉钢筋抗震锚固长度laE――03G101-1P34

剪力墙钢筋绑扎规范

剪力墙钢筋绑扎规范 剪力墙钢筋绑扎规范的一般规定 (1) 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理材料代用手续。 (2) 浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1) 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。 2) 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 3) 箍筋,横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 4) 预埋件的规格、数量、位置等。 质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的要求,并符合图纸及“施工组织设计”的要求。 施工准备 技术准备 (1) 熟悉图纸;钢筋下料、成型完毕并经检验合格; (2) 标出钢筋位置线。 (3) 做好技术交底。 材料要求 根据设计要求,工程所用钢筋种类、规格必须符合要求,并经检验合格。 钢筋及半成品符合设计及规范要求。 钢筋绑扎用的铁丝可采用20~22 号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝);

主要机具 钢筋钩子、撬棍、钢筋扳子、绑扎架、钢丝刷子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 作业条件 (1) 检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方能使用;网片应有加工合格证并经现场检验合格;加工成型钢筋应符合设计及规范要求,钢筋无老锈及油污。 (2) 钢筋或点焊网片应按现场施工平面布置图中指定位置堆放,网片立放时应有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架。 (3) 钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 (4) 外砖内模工程必须先砌完外墙。 (5) 绑扎钢筋地点已清理干净。 (6) 墙身、洞口位置线已弹好,预留钢筋处的松散混凝土已剔凿干净。

剪力墙中配筋构造要求

剪力墙中配筋构造要求 剪力墙中配筋构造要求是什么,下面中国支模网建筑知识为大家详细介绍一下,以供参考。 1、钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于 8mm,间距不应大于300mm. 2、厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大 于的600mm. 3、剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2La.同排水 平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2La. 4、剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后截断(d为水平分布钢筋直径)。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两测的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在

柱、梁内。 5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。 6、剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2.纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm.在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连粱高度范围内。 7、钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%.结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。 ? 文章来自:圆柱模板

剪力墙配筋统一做法

剪力墙配筋设计统一做法 武汉天华

?底部加强部位的范围 嵌固面以下不作为底部加强部位,加强部位高度从地下室顶板算嵌固以作为底部加部位加部位高度从地室板 起;H/10和两层,H指的是自顶板算起的墙体总高度,不是确定抗震等级的房屋高度 24m以下剪力墙结构:一层 [《抗规》第6.1.10条及《高规》第7.1.4条] ?标高表 注明嵌固端位置 取消约束边缘构件范围 [(11G101-1)] 不是底部 加强范围

? 剪力墙墙身分布筋(框剪结构的竖向和水平分布筋) 水平分布筋最小直径d8 d8 ,建议选用HRB400及以上等级,保证直立性竖向分布筋最小直径,建议选用及以上等级,保证直立性当审图不允许竖向分布筋采用d8时,改为d10,间距根据规范要求加大 [《抗规》第6.4.4-3条及《高规》第7.2.18条]注意抗规的用词:应满足…..不宜小于….. ?剪力墙墙身分布筋最小配筋率和最大间距 剪力墙结构一二三级0.25%,四级及以下0.2%;间距300mm 高层剪力墙7.2.19条位置:0.25%;间距200mm 框剪结构0.25%(非抗震0.2%);间距300mm 框剪结构(非抗震);间距 框支剪力墙底部加强区0.3%(非抗震0.25%);间距200mm [《抗规》第643条及《高规》第7217条82110219][《抗规》第6.4.3条及《高规》第7.2.17条、8.2.1、10.2.19]

?剪力墙结构的“最小”构造配筋(2排) 优先采用d8

?剪力墙结构的“最小”构造配筋(2排) d8d10,间距调整审图不同意采用时,采用,间调

剪力墙钢筋施工方案

2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、 1:工程概况: 1、工程名称:“塞上名居”续建工程 43#楼 2、工程地点:贺兰县 3、工程规模:地下二层,地上 19 层,剪力墙结构,建筑面积 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。 当加工过程中发生脆断等特殊情况, 还需作化学成分检验。 钢筋应无 老锈及油污。 2.1.2 铁丝:可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝 (铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 2.1.3 垫块:用大理石块,厚度同保护层。 2.1.4 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷 子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并 按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆 放。 2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑 扎部位。 形状、数量是否正确 2.2.4 尺寸线。 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮

2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的 位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高 (柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8 按要求搭好脚手架。 2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交 底。 3 操作工艺: 3.1 钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度: (1)楼板钢筋的直径小于18mm采用搭接接头,最小搭接长度见附表。 (2)楼板钢筋直径大于等于18mm寸采用机械连接,柱子钢筋大于等于18mm 采用机械连接。 ( 3)钢筋的最小锚固长度见附表 钢筋最小搭接长度表

剪力墙钢筋施工方案

1:工程概况: 1、工程名称:“塞上名居”续建工程43#楼 2、工程地点:贺兰县 3、工程规模:地下二层,地上19层,剪力墙结构,建筑面积 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 2.1.3 垫块:用大理石块,厚度同保护层。 2.1.4 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2.2.2钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、

形状、数量是否正确。 2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8按要求搭好脚手架。 2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 3操作工艺: 3.1 钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度: (1)楼板钢筋的直径小于18mm,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。 (2)楼板钢筋直径大于等于18mm时采用机械连接,柱子钢筋大于等于18mm采用机械连接。 (3)钢筋的最小锚固长度见附表 钢筋最小搭接长度表

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 1、材料要求 根据设计要求,工程所用钢筋种类、规格必须符合要求,并经检验合格。钢筋及半成品符合设计及规范要求。钢筋绑扎用的铁丝可采用20~22 号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝),其中22 号铁丝只用于绑扎直径12mm 以下的钢筋。钢筋绑扎铁丝长度参考表1。 钢筋绑扎铁丝长度参考表(mm)表1 2、作业条件 (1)检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方能使用;网片应有加工合格证并经现场检验合格;加工成型钢筋应符合设计及规范要求,钢筋无老锈及油污。 (2)钢筋或点焊网片应按现场施工平面布置图中指定位置堆放,网片立放时应有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架。 (3)钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢

筋不得使用。 )墙身、洞口位置线已弹好,预留钢筋处的松散混凝土已剔凿干净。4(. 3、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: (1)水平筋的位置、间距不符合要求:墙体绑扎钢筋时应搭设高凳或简易脚手架,确保水平筋位置准确。 (2)下层伸出的墙体钢筋和竖向钢筋绑扎不符合要求:绑扎时应先将下层伸出钢筋调直理顺,然后再绑扎或焊接。若下层伸出的钢筋位移较大时,应征得设计同意进行处理。 (3)门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求:应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整,绑扎加强筋时应吊线找正。 (4)剪力墙水平筋锚固长度不符合要求:认真学习图纸。在拐角、十字结点、墙端、连梁等部位钢筋的锚固应符号设计要求。 4、施工工艺 4.1 剪力墙钢筋现场绑扎 (1)工艺流程

(2)操作工艺 1)将预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余纵向筋,最后绑其余横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。)剪力墙钢筋绑扎完后,把垫块或垫圈固定好确保钢筋保护层的厚度。2. 纵向钢筋的最小保护层厚度见表2。 纵向钢筋的混凝土保护层最小厚度表2 注:1.剪力墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于本表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。 3)剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不宜超过4m(钢筋的直≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不宜超过8m,以利绑扎。 4)剪力墙的钢筋网绑扎。全部钢筋的相交点都要扎牢,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。

剪力墙钢筋搭接规范参考模板

剪力墙钢筋搭接规范

篇一:剪力墙基本要求 一.剪力墙设计基本要求(摘抄高规剪力墙一章) 7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。 7.2.15 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。 7.2.3 高层建筑剪力墙中竖向和水平分布钢筋,不应采用单排配筋。当剪力墙截面厚度bw不大于400mm时,可采用双排配筋;当bw大于400mm,但不大于700mm时,宜采用三排配筋;当bw大于700mm时,宜采用四排配筋。受力钢筋可均匀分布成数排。各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密。 7.2.16 1 约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc和箍筋配箍特征值

λv宜符合表7.2.16的要求,且一、二级抗震设计时箍筋直径均不应小于8mm、箍筋间距分别不应大于100mm和150mm。箍筋的配筋范围如图7.2.16中的阴影面积所示,其体积配箍率ρv应按下式计算: 2 约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。 7.2.17 剪力墙构造边缘构件的设计宜符合下列要求: 3 抗震设计时,构造边缘构件的最小配筋应符合表7.2.17的规定,箍筋的无支长度不应大于300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。当剪力墙端部为端柱时,端柱中纵向钢筋及箍筋宜按框架柱的构造要求配置; 4 抗震设计时,对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、筒体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求: 1)纵向钢筋最小配筋应将表7.2.17中的0.008Ac、0.006Ac 和0.004Ac分别代之以0.010Ac、0.008Ac和0.005Ac。 2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.17中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。 7.2.18 剪力墙分布钢筋的配置应符合下列要求: 1 一般剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级

剪力墙钢筋算量基本方法

剪力墙 在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。需要计算的工程量 第一节剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋

1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 暗拄与墙身相平 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。 3、剪力墙墙身有洞口时

端拄突出墙 当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。 二、剪力墙墙身竖向钢筋 1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)

剪力墙钢筋构造要求

湖岸嘉园三期3#、4#楼剪力墙钢筋构造要求 一、工程概况: 湖岸嘉园三期3#、4#楼工程位于咸阳市咸阳市渭阳东路与清泰街丁字口东约100米处。该工程由咸阳博德房地产开发有限公司投资修建,北京华城博远建筑设计有限公司设计,中国兵器工业北方勘察设计研究院勘察,陕西百威建设监理有限公司监理,宝鸡市第二建筑工程有限责任公司承建。 项目总面积为28560.00㎡,地上25060.00㎡,地下3500.00㎡。主楼为剪力墙结构,高层住宅3#楼地下一层,地上十八层,4#楼地下一层,地上十二层;一、二层均为商业住房。工程抗震设防烈度8度,使用年限50年。 二、钢筋接头形式及要求: (1)直径16~25受力钢筋竖向采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用闪光对焊连接;其余钢筋可采用绑扎搭接。五层以下剪力墙暗柱主筋采用焊接接头。 (2)接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。 (3)受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用焊接接头时,接头连接区段的长度为35d且不小于500mm;当采用绑扎搭接接头时接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求:

(4)纵向受拉钢筋的锚固长度、搭接长度按照03G101-1 33及34页采用。 三、钢筋混凝土剪力墙: (1)墙体转角处无(暗)柱时构造做法见03G329-1页25 (2)混凝土墙水平筋在墙与框架柱的节点处放置于框架柱主筋内侧,暗柱竖筋在墙与框架梁及次梁的节点处放置于梁主筋外侧。混凝土墙水平筋在墙与暗柱的节点处放置于暗柱主筋外侧。 四、本工程采用的标准图集: 1.混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(框架、剪力墙)(修正版)03G101-1 国标 五、本工程采用的三级钢有:HRB400 8、10、12、14、16、18、20。 宝鸡二建第四项目部 2011年5月26日