文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电室操作规程完整

高压配电室操作规程完整

高压配电室操作规程完整
高压配电室操作规程完整

高压配电室操作规程

为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好安全措施和技术措施。并认真执行配电室操作规程。

一、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电

气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。

二、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票,以防止误操作事故的

发生。

三、高压操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。

四、高压操作人员必须穿戴绝缘和绝缘手套。

五、拉开或合上开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,操作机构

有故障时,不得强行拉、合闸。

六、加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完

好。。

七、变压器停电,先停负荷侧开关,后送负荷侧开关,严禁带负荷拉、

合闸。

八、发现问题或遇到故障应及时修理并向上级主管汇报。

九、对高低压配电室设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,要精

心维护和保养好设备,确保学校安全供电。

十、做好防水、防鼠工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密

封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外,以免造成停电事故。十一、配电室严禁吸烟并保持室内整洁,要经常实施5S。

十二、禁止无关人员进入配电室。如需进入经主管领导批准,并有运行

维护人员跟随、监护,严禁在配电室内长时间逗留。

电工安全操作规程

1.值班电工必须必须遵守高压配电装置运行规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

3.值班电工巡视检查运行设备应采取如下措施:

1)听:主要听设备运行的声音是否正常;

2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化;

3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;

4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;

5)检查电流、电压、温度是否正常;

4. 值班电工记录控制柜电压、电流读数、频率、功率因子、制柜充电器电压、电流读数, 每天早上十时记录各功能区电度数, 室内温度及湿度记录。

5.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

6.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

7.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门关好。

8.与供电单位(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

9.停电拉闸操作必须按照负荷开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

10.高压和低压设备上倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

11.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

12.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

13.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏。

14.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可签证,方可开始工作。

15.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

16.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离0.4M 的设备必须停电,距离大于规定的安全距离0.4M的设备必须在与带电部分距离不小于0.7M距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。

17.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离

刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

18.验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套、穿绝缘靴。

19.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

20.在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

21.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

22.在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

23.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

24.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。

25.电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

配电室交接班制度

1、值班人员应按规定轮值,不得随意替班。

2、交班电工在交班前,必须做好变配电设备设施例行保养巡查工作。

3、交班人员应认真填写配电设备运行记录表格和电工交接班簿。

4、交班人员交班前,必须搞好工作场地和值班室的清洁卫生工作。

5、交接人员应将设备运行方式,操作情况进行交接。

6、接班人员应认真听取交班人员的介绍,并阅读各种记录,对规定的

交接项目进行详尽的了解,发现疑问的及时提出。

7、交接班人员认为无问题后双方分别在运行日表上签字,以示交接完

毕。

8、值班期间发生事故在没有排除前, 不得交接班, 处理过程中做好事故

处理记录,以备查询。

9、在接班电工未按时接班时,交班电工不得离开,否则责任由交班电

工承担

配电室巡视制度

1、对配电室设备的进行全面的巡视查看。每两小时对配电室、变

压器进行一次巡视。

2、从声、味、温等现象观察变压器是否正常, 观察电缆、接线头发热或

变压器积污情况等。

3、新装或大修设备相应增加巡视次数,注意异常情况。

4、巡视应重点注意设备运行温度有无异常声响,接头处有无虚接、

过热造成的火花或放电声。各种仪表、信号装置的指示是否正常。5、检查电容柜自动补偿装置是否运行正常, 各电容是否有鼓肚或漏油

现象。

6、天气恶劣时应加强巡视,并做好应急的准备工作,

7、下雨天巡视电缆渠有无积水, 吸水泵是否运转正常并抽水良好

8、巡视中发现问题要及时处理和汇报上级主管,尽量减少设备带病运

行时间。

9、对巡视情况填入巡视记录表内,并存档,以备以后查询。

配电室安全消防制度

1、对电工人员经常进行安全消防教育,提高灭火能力。

2、配足适用灭电气火灾的1211消防器材。

3、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知119消控中心以及部

门主管;

4、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,

切断电源时应注意以下几点:

1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先做好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具;

2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压;

3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作;

4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救;

5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况;

5、来不及断电或因特殊情况不允许断电时,则需要带电灭火,带电灭火的安全技术要

求:

1)应使用电气火灾1211灭火器;

2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,10KV电源不小于

0.4M;

3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于45度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害;

4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套

5)使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,未穿绝缘鞋的扑救人员,严禁无防护措施用水灭电气火灾

火警:119

110

配电室安全运行规则

第一条一般规定

一、配电室为学校的重点要害部位,关系到学校电力设备能否安全可靠运行的关键。同时也关系到学校财产及职工安全,各级主管部门及运行维修人员应予以足够重视。

二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地,严禁入内”字样。

三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

1.配电室应配齐各类安全用具,即:高压测电笔、绝缘橡皮手套、绝缘靴、绝缘垫、临时接地线、标示牌及消防器材。

2.绝缘高压用品要按照国家规定定期进行耐压试验,确保安全可靠。

3.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

4.电工专用工具及备件

5.消防器材

四、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开

关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。

六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进

入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

第二条配电室的定期检查及维护

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响学校运行的情况下,并应于一

周前向上级主管提出申请,主要内容如下:

1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。

2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。

3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。

6.填写有关记录。

第三条每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查,主要内容为:

一、电缆沟进户保护管的密封情况。

二、窗玻璃是否齐全完整。

三、地势较低的配电室,室外雨水有无倒灌的可能。

四、配电室有无漏雨的可能。

第四条每年冬季之前对配电室进行检查,主要内容为:

一、门窗密封情况,做好防风防尘工作。

二、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

第五条消防安全管理制度

一、值班电工应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。

二、值班电工要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。

四、配电室内严禁吸烟。

五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。

六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

七、电气主管部门定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理

规定的相关人员进行批评和处理。

高低压安全操作规章制度

为保证变配电房安全无事故地运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守技术措施和组织措施。

1、安全技术措施

停电:必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开防止反向送电。

验电必须使用电压等级合适且合格的验电器在待检修设备的进出线两侧分别分相验电。

装设地线、验电后,立即三相短接接地、接地线与检修部分之间不得装设隔离开关,断路器,熔断器等电器元件。

装设遮栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。在停电范围内加装临时遮拦用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等禁示牌。

2、安全组织措施

1)工作票制度

在电气设备上工作应填写工作票或按命令执行,在工作范围外的工作内容,采用口头或电话命令方式进行,发令必须正确清楚,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录并向发令人复诵核对一遍,工作票由公司领导和小区工程部签发。

2)工作许可制度

会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手试触证明检修设备确实无电压。

对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

和工作负责人双方在工作票上分别签名。

工作责任人、工作许可人双方不得擅自改变安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,否则须双方同意许可。

3.)工作监护制度

工作监护人必须始终在操作现场,对工作班人员的安全认真监护及时纠正违反安全的动作,确保安全操作。

监护人离岗时,应指定能胜任的人员临时代替,长时间离开应由原工作票签发人变更新的工作负责人。

值班人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人员安全情况应向工作负责人提出改正意见,如要时可暂时停止工作并向上级汇报。

4)工作间断、转移和终结制度

工作间断(午休、吃饭、下班)或雷雨等威协工作人员安全时,应使全体工作人员撤离现场,同时所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人保存。间断后继续工作时,无需通过工作许可人,每日收工,工作票应交回值班员次日复工,应得到值班员的许可,取回工作票、监护人应重新检查后方可开工。在未办理工作票终结前,值班员不得将施工设备合闸送电。若有紧急需要,值班员可在工作票未收回情况下合闸送电,但必须得到工程部负责人可以送电的答复后进行。检修结束前,加试电压,应让全体工作人员撤离现场,同时收回该系统所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,而且工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员加压试验。工作全部结束后,应检查:拆除的接地组数与挂接的组数是否一样。接地隔离开关的分合位置与工作票是否相符。加装的临时遮拦,标示牌是否已拆除,常设遮拦是否恢复。一切断路器和隔离开关的分合位置是否与工作票规定的位置相符,设备上有无遗漏的配件、工具和材料等。经与值班员复检后,双方在工作票上签名终结工作票。得到值班调度员或值班负责人的许可命令后方可合闸送电。

配电室日常巡视检查标准

1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M无遮栏的不小于0.7M;

2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;

3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理;

4、设备巡视采取的措施:

1、听:主要听设备运行的声音是否正常;

2、看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化;

3、闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;

4、检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;

5、检查电流、电压、温度是否正常;

6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路;

7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好;

8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象;

9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象;

10、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好;

11、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好;

12、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动风机强迫降温;

13、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内;

14、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;

15、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;

16、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好,电溶器接点有无松动、异响、澎胀现象;

17、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动、碳化现象;

18、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;

19、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好;

20、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内;

21、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

配电室设备检修程序

1、对需要停电检修的设备和线路,须报经部门领导同意后方可实施;

2、配电设备分为月保养、季保养和年保养进行;

3、对运行中的配电设备实行日巡视年保养;

4、为保证正常的检修,确保人身安全,必须严格招待安全技术措施和组织措施;

5、安全技术措施:

1)停电必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开,防止反送电;

2)验电必须使用电压等级合适且合格的验电器,在待修或保养的设备进出互两侧分别分相验电;

3)装设接地线验电后立即三相短接接地,接地线与检修部分之间不得装设隔离开关、断路器、熔断器等电器元件;

4)装设遮栏悬挂“止步、高压危险”在停电范围内加装监时遮栏用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等标示牌;

6、安全组织措施:

1)工作票制度;

2)工作许可制度;

3)工作监护制度;

4)工作间断、转移和终结制度;

7、人员应对配电设备的电气,机械联锁情况熟悉并会操作;

8、对所检修的配电设备内容应做详细记录并存档;

9.例行保养工作包括:

①各种计量仪表和安全用具等,每年应按规定进行定期检验;

②变压器除按规定进行保养检修外,还应根据供电公司行业管理要求进行年检;

③供电系统接地网,防雷接地系统的接地电阻测试,每年进行一次;

④备用发电机组每月定期进行试运行;

⑤应急照明灯具根据产品特性指标进行充放电,保持良好工作状态;

⑥高低压配电设备每1—2年进行一次一级保养;

⑦其他电气设备应根据检查情况进行维修保养;

⑧每班都应对供配电设备屏面及机房进行日常清洁。

电气事故处理制度

1.大面积停电事故应急措施:

(1)遇到大面积停电时,首先应保持沉着冷静的头脑的同时,认真分析造成事故的原因,并立即汇报有关上级主管;

(2)制定安全措施,并做好紧急处理故障的准备;

(3)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电;

(4)分析事故原因及特点,做出总结,并做好记录备案。

2.重大设备故障的处理:

(1)遇到重大设备故障时,首先应保持沉着冷静的头脑,同时认真分析造成重大事故的原因,并立即汇报有关上级主管;

(2)采取安全措施,并做好紧急处理故障的准备工作;

(3)紧急事故发生后,应立即启动各种安全措施,并根据事故情况佩安全防护用品进入现场处理;

(4)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电;

(5)事故处理后,对现场进行整理,确认已经处理完毕,再试送电;

(6)分析事故原因及特点,作出总结,并做好记录备案。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

高压配电室操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压配电室操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高压配电室操作规程(新版) 1、配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。 3、高压设备的操作,必须由两人以上进行,并穿绝缘鞋或合格的绝缘手套,填写操作票。 4、倒闸操作必须严格遵守“电业安全规程”,严禁带负荷拉合刀闸。 5、配电室操作程序为:在所有低压侧总开关断开,坑下低压总馈电开关断开,高压真空开关断开的情况下,才允许送2号高压开关柜,然后送5号高压开关柜,在1号主变投入运行后,送中配电室低压侧总开关,在主风机开启后,和井下中央变电所值班人员取

得联系后送6号开关柜。 6、网路断开后,必须先断开所有高压开关柜,低压室总刀闸,然后进行发电机发电、送电、主风机启动柜,再和井下变电所取得联系后合上6号低压盘刀闸,向升压变压器送电,然后送7号柜向井下供电。 7、所有停送电必须两人进行,一人口述,一人操作,操作时绝缘用具必须戴全。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

6KV配电室高压操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 6KV配电室高压操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3015-22 6KV配电室高压操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 1、必须经培训考试合格,方可持证上岗,无证不得上岗。 2、严格执行《电业安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《煤矿机电设备完好标准》的有关规定和标准,掌握触电急救的方法,并具有电气防、灭火的知识。 3、熟悉本配电系统的供电情况及负荷分配情况。 4、会看原理图及实际接线图。 5、熟悉设备的构造、原理、性能、应会维护,会操作,会保养,会排除一般性故障。 6、电工进行维护时不得少于2人,其中一人监护,严禁单人作业、单人处理故障。 所有值班人员必须熟悉选煤厂6KV配电室的高压

配置: 601(G1)柜、610(G11)柜为6000V1#、2#电源进线柜; 602(G2)柜----------供电气楼筛分车间变压器; 603(G3)柜----------供块厂房变压器; 604、607(G5、G8)柜---------PT互感器柜; 605、606(G6、G7)柜---------联络柜; 608(G9)柜----------供装车皮带高压电机启动柜; 609(G10)柜---------供块仓下变压器; 611(G12)柜---------供末厂房变压器。(共11块柜,G4柜移自主井供101皮带。) 7、所有电气管理人员都应熟悉选煤厂6KV室的供电方式: 电源来自亚美大宁矿井35KV变电站6KV室。 1#回路:由35KV变电所的606#柜,引至厂6KV配电室601#(G1)柜。 2#回路:由35KV变电所的616#柜,引至厂6KV配

配电室高压操作规程

配电室高压操作规程 高压供电采用双回路供电:“一主一备,主用优先”的供电方式。单母线分段,平时母联开关闭合。主用电源为旭光变提供,备用电源为望哈线(哈双线)提供。一.进行高压操作前必须认真核对模拟图版、认真填写“工作票”和“操作票”,对在用设备和预投入设备要了如指掌。 二.操作人员要认真核对“两票”,确认无误后方可进行下一步。操作时必须穿戴安全用具进行高压操作。操作中必须实行“一人操作一人监护”的原则。三.正常工作设置为1#高压进线柜AH1(旭光线)和10#高压进线柜AH10(哈双线)为自动投入,主用1#高压进线柜AH1(旭光线)优先;但是备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的备用电源自投开关应在“自动”位置(即垂直位置)。 若AH10的工作模式为手动状态时:必须先切断主用1#高压进线柜AH1(旭光线)的ZN63A-12断路器开关,然后投入备用设备。现在我台采用1#高压进线柜AH1(旭光线)为主电源,10#高压进线柜AH10(哈双线)为备用电源。四.具体操作: 1.送电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合” 的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上 (ZN63A-12断路器开始自动储能)送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的“分合转换开关”逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮),表示本柜的真空开关已分离,然后退出小车(绿灯灭)结束停电操作。五.高压柜AH4合高压柜AH7分别送给1#和2#变压器,本系统可采用:一台主用一台备用工作方式;也可采用两台变压器并列运行的工作方式。第一种工作方式下主用一台出现问题无法正常供电时,备用变压器会自动接入全部负载,AA6会自动闭合,同时失电一侧的变压器低压馈电柜AA1或AA11会自动退出运行。第二种工作方式下备用柜的“自动手动投入”应放在“自动”位置; 低压馈电柜的“工作方式选择”应放在“自动”位置;现在我台采用一主一备工作方式。(冬季采用两台并列方式)。 1.送电操作规程: 把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合”的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上。在按下相同一路的AA1或者AA11低压馈电柜的合闸按钮,送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 按下AA1或者AA11低压馈电柜的分闸按钮,在把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7分合转换开关逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮)表示本柜的真空开关已分离。送电正常后结束送电操。 六.主用电源(旭光线)优先投入工作,但是由于某种原因导致主用电源失电后,备用电源(哈双线)会自动投入工作,但是要求值班人员恢复相关的主用进线开关柜“分合位置”。当主用电源恢复供电时(备用电源不会自动退出运行),

高压配电房操作规程

编号:SM-ZD-76985 高压配电房操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电房操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 2、操作程序: (一)、高压开关柜的操作 3、手动操作方式: 运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、自动操作方式:

当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 (二)、事故处理: 1、过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。 2、接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 3、变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4、失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

配电房安全操作规程套

配电房安全操作规程 1、工作前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。 2、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 3、维修电气设备时须断电操作,并挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并验明无电后,方可进行工作。 4、在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后应挂接临时接地线,装拆接地线都必须由电工进行。 5、在工作中如有换人或换班,接班人员都必须重新检查电源确认已断开,并验明无电才可投入工作。 6、低压设备上必须进行带电工作时,要通过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀,钢尺等进行作业。 7、每次维修结束时,必须清点所有工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故。 8、动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。 9、带电装卸熔断器时,要带防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。 10、熔断器的容量应与设备和线路安装容量相适应。 11、电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。 12、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,

不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其它影响操作的物件。 13、使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,不准垫高作业用。在滑动地面上使用梯子时要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子,使用人字梯时拉绳必须牢固。 14、使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。 15、电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火,严禁用水灭火。

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

高压配电房操作规程(2021版)

高压配电房操作规程(2021 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0561

高压配电房操作规程(2021版) 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 (1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。 (2) 值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。 (3) 禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。 (4) 带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。 (5) 在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。 (6) 不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。 (7) 电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套 (8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。 (9) 施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,

包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。 (10) 电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。 (11) 高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。 (12) 在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。 (13) 在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。 (14) 禁止酒后进行电工维修操作工作。 (15) 值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。 (16) 电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。 (17) 在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。 (18) 进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气

高压配电房操作规程

金竹林煤矿高压配电房操作规程 一.目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。二.安全操作规程 1、值班员必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉 供电系统和配电房各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业,高压操作人员 必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。 3、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过栅栏 进行工作,若有必要移开栅栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠 近避雷器与避雷针。 5、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 6、进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须反复核对无误, 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 7、停电啦闸必须按照相应顺序依次操作,严禁带负荷啦闸。 8、7、高压设备倒闸操作,必须由两人执行,并且对设备更为熟 悉的一人担任监护人。 9、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸,都应戴绝缘手

套。两天操作室外高压设备,应穿绝缘鞋,雷电时禁止进行 到闸操作。 10、带电装卸熔断电时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用 绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 11、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有 电不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。 12、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电,并夹 上接地线接地 13、检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施, 包括停电、验电、装设栅栏和悬挂标示牌,会同工作负责人 现场检查确认无电,并交待清楚相关注意事项,然后双方办 理许可证可开工签证,房可开始工作。 14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班室交待清楚, 并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员双方 可拆除安全措施,恢复送电,严禁约时停、送电;在未办理 工作终结手续前,值班人员禁止合闸送电。 15、停电时必须切断各回线可能来电的电源。必须拉开刀闸,刀 闸的操作把手要锁住,使各回线至少有一个明显的断开点。 16、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备 是出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上验证明验电 器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。 17、当验电设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互

中心配电室安全操作规程示范文本

中心配电室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中心配电室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、运行值班人员必须熟悉本室的供电系统,上岗前配 戴好劳动保护用品。 2、倒闸操作必须服从公司或厂部调度的命令进行,并 做好记录,巡视设备时应随身将门关好,以防小动物入 内。 3、停电时按天关负荷侧刀闸,电流侧刀闸依次拉开, 送电与上述操作相反,禁止带负荷拉刀闸。 4、低压停电后,必须执行工作票制、工作许可制、工 作监护制、工作间断转移终结制、停电、验电挂封电地线 及标志牌。 5、低压开关跳闸后,必须查清原因,开关经摇测后, 确认无误后方可送电,送电时侧身戴绝缘手套穿长袖衣

服。 6、停电时应从低压到高压,送电时从高压到低压。 7、必须倒闸操作时,两人进行,一人操作,一人监护,一切电器设备未经验电一律视为有电,不能用手触及或进行任何作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

高压配电室安全操作规程示范文本

高压配电室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.值班电工必须熟悉安全操作规程,熟悉供电系统 和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况 下采取措施的能力。 2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡 视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备 管理制度和出入制度等各项制度规定。 3.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 4.停电拉闸必须按负荷开关.负荷侧刀闸、母线侧刀 闸的顺序依次操作。 5.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由 两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 6.拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸,都应戴绝缘

手套穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 7.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 8.施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 9.工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。 在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 10.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小

高压配电室操作规程完整

高压配电室操作规程 为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好安全措施和技术措施。并认真执行配电室操作规程。 一、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电 气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 二、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票,以防止误操作事故的 发生。 三、高压操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。 四、高压操作人员必须穿戴绝缘和绝缘手套。 五、拉开或合上开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,操作机构 有故障时,不得强行拉、合闸。 六、加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完 好。。 七、变压器停电,先停负荷侧开关,后送负荷侧开关,严禁带负荷拉、 合闸。 八、发现问题或遇到故障应及时修理并向上级主管汇报。 九、对高低压配电室设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,要精 心维护和保养好设备,确保学校安全供电。 十、做好防水、防鼠工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密 封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外,以免造成停电事故。十一、配电室严禁吸烟并保持室内整洁,要经常实施5S。 十二、禁止无关人员进入配电室。如需进入经主管领导批准,并有运行

维护人员跟随、监护,严禁在配电室内长时间逗留。 电工安全操作规程 1.值班电工必须必须遵守高压配电装置运行规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3.值班电工巡视检查运行设备应采取如下措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 4. 值班电工记录控制柜电压、电流读数、频率、功率因子、制柜充电器电压、电流读数, 每天早上十时记录各功能区电度数, 室内温度及湿度记录。