275.0㎡春秋季:tn=
28℃ φ=65%,dn=15.4g/kg干空气(室内温度比池水高1℃)夏季:tn=
29℃ φ=70%,dn=17.7g/kg干空气(室内温度比池水高2℃)春秋季:tw=
20℃ φ=70%, dw=10.2夏季:tw=
35.7℃ φ=62%,tw湿=27.9℃ dw=22冬季:tw=-2.2℃ φ=82%, dw= 1.90.2m/s 25.2mmHg
19.8mmHg
18.4mmHg
取1016.6hPa ,
763mmHg 39.02kg/h
49.14kg/h
5㎡/人
55
0.926.22
6L/(S?人)
10.2g/㎏干空气
15.4g/㎏干空气
g ——单位人体散湿量,取
B---当地大气压力,三、 春秋季泳池湿负荷
2.1.3新风量:
其中 Q新——新风量,m3/s
q ——人均新风量,取
时,池区蒸发量2.1.2人体散湿量
其中:L人——人体散湿总量,㎏/h;
人体散湿总量: n’ ——群集系数,取
S人---人均所占面积 取0.123kg/(h?人)(28℃,65%)取Pq’=其中:n---泳池综合服务人数
F池---室内泳池的水表面面积
F池---室内泳池的水表面面积
泳池区服务人数:n= F池/S人
时,池区蒸发量1.2室内设计参数
1.3室外设计参数
Lw(28℃,70%)Lw(28℃,65%)取Pqb=(26℃,100%) Lw=(0.0174Vf+0.0229)×(Pqb-Pq )×F 池×760/B
其中:Lw---泳池水面上蒸发量,kg/h
Pq---游泳池的环境空气的水蒸气分压力
取Pq=(28℃,70%)室内泳池取
g/kg干空g/kg干空g/kg干空
二、固定湿负荷计算
Pqb---与游泳池池水水温相等的饱和空气水蒸气分压力
Vf——泳池水表面的风速,泳池除湿量计算书
一、空调设计参数
1.1泳池基本参数
泳池池水面积
新风量0.33泳池区服务人数:人体散湿总量:
L人=n’ng 2.1.1泳池区蒸发量
Q新=nq/1000
3.1春秋季新风湿负荷:
L新=(dw-dn)/1000×Q新×3600×ρ
其中:L新——春秋季新风湿负荷,㎏/h
dw——春秋季室外空气含湿量,为dn——室内空气含湿量, 为
1.18-7.3337.9148.03
22g/㎏干空气17.7g/㎏干空气1.115.67
50.9161.03
1.9g/㎏干空气17.7g/㎏干空气1.3-24.40
20.8430.96
4.2系统所需的除湿量
㎏/ m3(室外20℃,相对湿度70%)
其中:L新——夏季新风湿负荷,㎏/h dn——室内空气含湿量, 为dw——春秋季室外空气含湿量,为时,春秋季除湿量四、 夏季泳池湿负荷
Lw(28℃,65%)32系统所需的除湿量
ρ——春秋季空气密度,取㎏/ m3(室外20℃,相对湿度70%)春秋季新风湿负荷:五、 冬季泳池湿负荷
5.1冬季新风湿负荷:
L新=(dw-dn)/1000×Q新×3600×ρ
4.1夏季新风湿负荷:
L新=(dw-dn)/1000×Q新×3600×ρ
L春秋= Lw+L人+L新
Lw(28℃,70%)其中:L新——冬季新风湿负荷,㎏/h dw——冬季室外空气含湿量,为时,春秋季除湿量时,夏季除湿量时,夏季除湿量Lw(28℃,70%)Lw(28℃,65%)ρ——夏季空气密度,取夏季新风湿负荷: L夏= Lw+L人+L新
dn——室内空气含湿量, 为ρ——冬季空气密度,取㎏/ m3(室外20℃,相对湿度70%)
Lw(28℃,65%)时,冬季除湿量冬新风湿负荷: 5.2系统所需的除湿量
L冬= Lw+L人+L新
Lw(28℃,70%)时,冬季除湿量
高1℃)水高2℃)
g干空气
g干空气
g干空气