东风汽车公司襄阳热电厂管道标识规范

1、总则

为规范设备、管路及各种标牌的尺寸、涂色、注字,实现统一、美观、协调、标准化,特制订本标准。

2、适用范围

本标准适用于生产区域内所有设备管道及标牌的标识,属公司规定技术保密生产装置,原则上只标示位号,对于产品存储设备必须全部标识。

3、定义

本标准参照《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》采用下列定义

3.1.识别色

用以识别工业管道内物质种类的颜色。

3.2.识别符号

用以识别工业管道内的物质名称和流向的记号。

3.3.危险标识

表示工业管道内的物质为危险化学品。

3.4.消防标识

表示工业管道内的物质专用于灭火。

4、各分管车间按照有关规定,对分管设备及管道作出标识。

5、管道标识

5.1.管道标识包括管线号、流体全称、流向箭头。

5.2.其中汉字均采用中文仿宋体,英文代号、化学符号为正体大写。

5.3.工业管道的基本识别色标识应选用以下二种表示方法之一:

5.3.1.在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标识之间的距离一般在10m~50m之间合理选择,大于100m的直线管道,二个标识之间的距离可以超过50m,但至少应有3个色环标识。

5.3.2.管道全长均以识别色标识。

基本识别色标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。

5.4.管道标识位置应在工区、管廊路口处。管廊路口处一律标在管道下侧,工区标识高度不高于3.0m,字体排列沿轴向,由左至右,由上至下。

6、识别符号

工业管道的识别符号由物质名称、流向等组成,其标识应符合下列要求:

6.1.物质名称的标识

物质名称的标识应采用物质的中文全称,例如:氮气、硫酸、甲醇。

6.2.物质流向的标识

工业管道内物质的流向用箭头表示;如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示;

6.3.表示场所

物质名称识别符号应标识在离基本识别色附近100mm 处,物质流向识别符号应标在物质名称识别符号附近

100mm处。标识部位应选择便于观察清楚的管道上的任意一侧或二侧,如:管道在上方时,应标在管道的下侧;管道在下方时,应标在管道的上侧。

7、标识的颜色和大小

7.1.当管道的基本识别色采用色环标识时,表示物质名称和物质流向的识别符号应使用与基本识别色相同的颜色进行标识;当管道全长均以基本识别色标识时,识别符号统一使用白色。

7.2.物质名称的字体采用宋体,物质名称的字号及物质流向识别符号的外形尺寸,应与管径相适应,其最小字号和最小外形尺寸应以能清楚观察识别符号来确定。

7.3.对于因生产需要而设置的输送物料名称或流向具有不确定性的临时管道以及管径小于等于50mm的管道,识别符号要求以带箭头和物质名称的长方形识别标牌标识。

7.3.1 管道弯头、穿墙处及管道密集、难以辨别的部位,必须涂刷介质名称及介质流向箭头。介质名称可用全称或化学符号标识。

7.4.管道的介质名称和介质流向箭头的位置和形状如图所示。图中的尺寸数值见表,介质流向箭头的尖角为60°。当介质流向有两种可能时,应标出两个方向的流向箭头。

7.4.1.介质名称和流向箭头可用黑色或白色油漆涂刷。

7.4.2.对于外径小于76mm的管道,当在管道上直接涂刷介质名称及介质流向不易识别时,可在需要识别的部位挂设标牌。标牌上应标明介质名称,并使标牌的指向介质流向。

8、管道标识字体大小

8.1.字体规定:凡管道或保温层外径大于或等于Φ

89mm时,一律在管道上注字。外径大于或等于89mm,而小于240mm时,注字尺寸为40mm*60mm,字间距为20mm;当管道外径大于或等于240mm时,注字尺寸为

120mm*180mm,字间距为40mm。

8.2.挂设标牌:当管道外径小于89mm时,且不易识别时,可在所有需要的部位挂设标牌。标牌为矩形

250mm*150mm,注字尺寸为40mm*60mm字间距为20mm,标牌上的箭头指向流体方向。标牌挂设使用夹具,不可用铁丝挂设。

8.3.流体箭头大小长短要和字体大小保持协调。

9、仪表接头标牌

9.1.仪表接头标牌采用兰底红字,标牌尺寸为矩形150mm*100mm,注字尺寸为10mm*10mm。并由相关单位统一编号。

9.2.标牌挂放于设备或管道的仪表接点部位。标牌挂放使用夹具,可用铁丝挂设。

10、分析取样点标牌

10.1.分析取样点标牌采用白底红字,标牌尺寸为矩形250mm*150mm,注字尺寸为10mm*10mm。并由质量处统一编号。

10.2.标牌挂设于设备或管道的取样点部位。标牌挂放使用夹具,不可用铁丝挂设。

11、安全标识

11.1.适用范围

管道内的物质,凡属于GB l3690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。

11.2.表示方法

在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环,安全色范围应符合GB 2893的规定。

12、盖板

现场所有井、坑、孔、洞等凡设置花纹钢盖板的,以及花纹钢板制作的平台,均漆亮黄底色,沿盖板外缘漆宽度100mm、与盖

板边缘平行的黑色边框,框内漆宽度100mm、与边框成45°角且互相平行均匀的黑色斜纹,纹间距离l00mm(见图1)。

图1 平台、盖板漆色示意图

表1 管道的色环、介质名称及介质流向箭头的位置、形

状尺寸(mm)

图3 管道的介质名称和介质流向箭头图例

表2管道、支吊架、平台扶梯的油漆色彩图例

工业管道颜色及标识规范

1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义 3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4.基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准下表。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。

4.3 当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1 物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N 2、H 2 SO 4 、CH 3 OH。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5.1和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6.安全标识 6.1危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6.2消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。 7.工业管道涂颜色和注字规定表

管道标识、颜色规定

1 目的 根据国家GB 7231—2003标准对管道进行安全目视化标识管理。 2 范围 公司内所有地上的管道。 3 管道标识、颜色使用规定 3.1根据国家GB 7231—2003标准,对管道内物质的一般性能,分为八类,并规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号(附表)。 物质种类基本识别色颜色编号物质种类基本识别色颜色编号 水艳绿G03 酸或碱紫P02 水蒸气大红R03 可燃液体棕YR05 空气淡灰B03 其他液体黑 气体中黄Y07 氧淡蓝PB06 3.2公司管道的基本识别色 根据国家标准,公司主要管道颜色规定如下(附表) 管道类型管道颜色管道类型实物图片 油管棕色熏蒸中黄 真空中黄蒸气大红 水艳绿污水黑色 冷凝水艳绿脂肪酸紫色 压缩空气淡灰天燃气中黄 氢气天蓝碱紫色 氮气中黄酸紫色 氨气紫色 3.3管道的标识方法 3.3.1在管道上进行带箭头的色环标识,其宽度根据管道的直径而定。 3.3.2管道是直线时,两个标识之间的最小距离应为10m。 3.3.3标识地点应包括管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等管道上和其他需要标识的部位。 3.3.4管道应注明物质的名称,标在两个带箭头的色环标识之间。 3.3.5管道标明的字体或字母,以及箭头的最小尺寸应能以清楚观察识别符号来确定。 3.3.6图例 3.4危险物质的标识 3.4.1管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 3.4.2标示方法:在管道上涂150mm宽的黄色,在黄色两侧各涂25mm宽的黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 3.4.3标识场所:基本识别色的标识上或附近。 3.4.4图例 3.5消防管道的标识 3.5.1消防管道标识应遵守GB13495—1992的规定,在管道上标识“消防水”识别符号。 3.5.2喷淋管道应标识“喷淋水”识别符号。 3.5.3管道的标识部位、最小字体应应分别符合3.3.5的规定。 3.5.4图例

管道颜色标识

管道标识、颜色规定 1 目的 根据国家GB 7231—2003标准对管道进行安全目视化标识管理。 2 范围 公司内所有地上的管道。 3 管道标识、颜色使用规定 3.1根据国家GB 7231—2003标准,对管道内物质的一般性能,分为八类,并规定了八种基 本识别色和相应的颜色标准编号(附表)。 物质种类基本识别色颜色编号物质种类基本识别色颜色编号水艳绿G03 酸或碱紫P02 水蒸气大红R03 可燃液体棕YR05 空气淡灰B03 其他液体黑 气体中黄Y07 氧淡蓝PB06 3.2公司管道的基本识别色 根据国家标准,公司主要管道颜色规定如下(附表) 管道类型管道颜色管道类型实物图片 油管棕色熏蒸中黄 真空中黄蒸气大红 水艳绿污水黑色冷凝水艳绿脂肪酸紫色 压缩空气淡灰天燃气中黄 氢气天蓝碱紫色 氮气中黄酸紫色 氨气紫色 3.3管道的标识方法 3.3.1在管道上进行带箭头的色环标识,其宽度根据管道的直径而定。 3.3.2管道是直线时,两个标识之间的最小距离应为10m。 3.3.3标识地点应包括管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等管道上和 其他需要标识的部位。

3.3.4管道应注明物质的名称,标在两个带箭头的色环标识之间。 3.3.5管道标明的字体或字母,以及箭头的最小尺寸应能以清楚观察识别符号来确定。 3.3.6图例 3.4危险物质的标识 3.4.1管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 3.4.2标示方法:在管道上涂150mm宽的黄色,在黄色两侧各涂25mm宽的黑色的色环或色 带,安全色范围应符合GB2893的规定。 3.4.3标识场所:基本识别色的标识上或附近。 3.4.4图例

国家工业管道标识规范及颜色

国家工业管道标识规范及颜色 1. 目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 4.基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号见下表。

物质种类基本识别色颜色标准编号色样 水艳绿G03 见电子版本 水蒸气大红R03 空气淡灰B03 气体中黄Y07 酸或碱紫P02 可燃液体棕YR05 其他液体黑- 氧淡黄PB06 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;

e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4. 4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。例如:N2、H2SO4、CH3OH。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。

设备管道等表面色及标志色管理规定

万华烟台工业园氯碱热电工程建设指挥部 设备、管道等表面色及标志色管理规定 WHLD/M-P17-001-2015

1、总则 为了规范万华烟台工业园氯碱装置设备、管道等表面色及标志色的设置,促进安全生产和现场规范化,特制定本规定。 2、一般规定 2.1 本规定适用于万华烟台工业园氯碱工程设备及管道等表面色和标识的管理。 2.2 安全标志、安全色执行相关国家标准规定。 2.3 执行本规定时,所使用的颜色应与附录《色卡》一致。 2.4 除表面采用搪瓷、陶瓷、塑料(含玻璃钢)、橡胶、有色金属、不锈钢、镀锌钢管、铝合金板等材料的设备和管道宜保持制造厂出厂色或材料本色,不再刷表面色(但应刷标志)外,其它设备和管道应刷表面色和标志。 2.5 表面是指不隔热的设备和管道的外表面,或者隔热的设备和管道的保护层外表面,以及钢结构的表面。 2.6 有隔热层的设备和管道的保护层外表面颜色为交通白(RAL 9016),须在规定部位涂刷标志色并用箭头和字母作出标志。

2.7 在外径或保护层外径小于等于50mm 的管道上刷涂标志有困难时,可采用标志牌。 2.8标志是指在外表面局部范围涂刷明显的标识符,包括字样、代号、位号、色环和箭头等。标志可在表面色的基础上再刷色,也可直接在本色或出厂色上刷色。 2.9 起重运输机械和机修、电修、仪修中的设备宜保持出厂色(淡黄色RAL1018),在设备的醒目位置标明设备位号。 2.10 对火炬、烟囱等高耸设备,根据《中华人民共和国民用航空法》和《航空障碍灯(MH/T6012)-1999》设置飞行障碍标志;对码头、航标等按照《中华人民共和国航标条例》的要求进行。. 3、设备、机械颜色规定 3.1生产装置中的设备、机械表面色和标志色应符合表1的规定。 表1 设备、机械表面色和标志色 序号设备机械类别表面色标志色备注 灰蓝色((RAL 9016) 1 RAL 5008)交通白储罐灰蓝色(塔类交通白(RAL 9016) RAL 50082 ) 灰蓝色((RAL 9016) RAL 5008)3 冷换设备交通白灰蓝色(交通白RAL 5008 反应器)(RAL 9016) 4 灰蓝色(RAL 5008其他容器)5 交通白(RAL 9016) 灰蓝色(RAL 50086 )(RAL 9016) 交通白工业炉 灰蓝色(RAL 5008)交通白锅炉7 (RAL 9016)

管道标识规范

东风汽车公司襄阳热电厂管道标识规范 1、总则 为规范设备、管路及各种标牌的尺寸、涂色、注字,实现统一、美观、协调、标准化,特制订本标准。 2、适用范围 本标准适用于生产区域内所有设备管道及标牌的标识,属公司规定技术保密生产装置,原则上只标示位号,对于产品存储设备必须全部标识。 3、定义 本标准参照《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》采用下列定义 3.1.识别色 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2.识别符号 用以识别工业管道内的物质名称和流向的记号。 3.3.危险标识 表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4.消防标识 表示工业管道内的物质专用于灭火。 4、各分管车间按照有关规定,对分管设备及管道作出标识。 5、管道标识

5.1.管道标识包括管线号、流体全称、流向箭头。 5.2.其中汉字均采用中文仿宋体,英文代号、化学符号为正体大写。 5.3.工业管道的基本识别色标识应选用以下二种表示方法之一: 5.3.1.在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标识之间的距离一般在10m~50m之间合理选择,大于100m的直线管道,二个标识之间的距离可以超过50m,但至少应有3个色环标识。 5.3.2.管道全长均以识别色标识。 基本识别色标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.4.管道标识位置应在工区、管廊路口处。管廊路口处一律标在管道下侧,工区标识高度不高于3.0m,字体排列沿轴向,由左至右,由上至下。 6、识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向等组成,其标识应符合下列要求: 6.1.物质名称的标识 物质名称的标识应采用物质的中文全称,例如:氮气、硫酸、甲醇。

国家工业管道标识要求规范及颜色

国家工业管道标识规范及颜色 1.目得 为了便于工业管道内得物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司得实际情况制定本规范。 2、适用范围 本规范规定了工业管道得基本识别色、识别符号与安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没得气体与液体得输送管道。 3、定义 本标准采用下列定义, 3、1识别色:用以识别工业管道内物质种类得颜色。 3、2识别符号:用以识别工业管道内得物质名称与状态得记号。 3、3危险标识:表示工业管道内得物质为危险化学品。 3、4消防标识:表示工业管道内得物质专用于灭火。 4、基本识别色 4、1根据管道内物质得一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色与相应得颜色标准编号见下表。

物质种类基本识别色颜色标准编号色样 水艳绿 G03 见电子版本 水蒸气大红 R03 空气淡灰 B03 气体中黄 Y07 酸或碱紫 P02 可燃液体棕 YR05 其她液体黑 - 氧淡黄 PB06 4、2基本识别色标识方法 工业管道得基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm得色环标识; c)在管道上以长方形得识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头得长方形识别色标牌标识;

e)在管道上以系挂得识别色标牌标识。 4、3当采用4、2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间得最小距离应为10m。 4、 4 4、2中c)、d)、e)得标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4、5当管道采用4、2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识得场所应该包括所有管道得起点、终点、交叉点、转弯处、阀门与穿墙孔两侧等得管道上与其她需要标识得部位。 5、识别符号 工业管道得识别符号由物质名称、流向与主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5、1 物质名称得标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N2、H2SO4、CH3OH。 5、2 物质流向得标识 5、2、1工业管道内物质得流向用箭头表示,如果管道内物质得流向就是双向得,则以双向箭头表示。

工业管道颜色及标识规范

脱硝工艺部分及除尘器标识要求 1.脱硝工艺管道涂颜色和注字 尿素站至炉前脱硝工艺管道按照下表进行涂颜色和注字,各管道与现有系统碰头处至管道桥架部分(区域)的管道涂色需保持与碰头前管道一致且需要增加注字。 注:识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 1.1对于保温管一律涂刷银漆或银色,不注字。 1.2对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护罩时,均不涂色。 1.3对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。 1.4对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。 2.脱硝工艺设备标识 2.1对脱硝罐体保温涂刷银漆或银色,罐体需注字或做相应标识。 2.2脱硝各炉前模块需做相应标识。 3.3各炉各喷枪位置需进行编码和标识。 3.除尘器工艺设备标识 3.1除尘器需标识出电除尘区、布袋除尘区、各仓泵及灰斗编号,提升阀。 3.2除尘器设备各部分颜色需保持一致(灰色)。 4.基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识;

b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1 物质名称的标识 物质全称。例如:蒸汽、尿素、除盐水(化学式亦可)。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 6.安全标识 6.1 消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。

管道涂颜色及标识规范

管道涂颜色及标识规范

两个相关资料: 1:《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003) 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (GB 7231-2003) 国家标准局批准 2003-10-01实施 本标准第4章4.1;第6章6.1、6.2为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是对GB 7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。 本标准是参考德国DIN 2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS 9102-1987《配管系的识别显示》修订的。 为了便于工业管道内的物质识别,本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色,管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准自实施之日起,代替GB 7231-1987。 本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。 本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位:上海氯碱化工股份有限公司。 本标准主要起草人:沈国定、郑宝琴、吴高兴。 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 3.1识别色 identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。

管道涂颜色及标识规范

管道涂颜色及标识规范 两个相关资料: 1:《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003) 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (GB 7231-2003) 国家标准局批准? ? 2003-10-01实施 本标准第4章;第6章、为强制性的,其余为推荐性的。?? 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 识别色 identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 识别符号 code indications

管道颜色标识规定

管道颜色标识规定 管道标识、颜色规定 1 目的 根据国家GB 7231—2003标准对管道进行安全目视化标识管理。 2 范围 公司内所有地上的管道。 3 管道标识、颜色使用规定 3.1根据国家GB 7231—2003标准,对管道内物质的一般性能,分为八类,并规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号(附表)。 物质种类基本识别色颜色编号 物质种类基本识别色颜色编号

水艳绿G03 酸或碱紫P02 水蒸气大红R03 可燃液体 棕YR05 空气淡灰B03 其他液体 黑 气体中黄Y07 氧淡蓝PB06 3.2公司管道的基本识别色 根据国家标准,公司主要管道颜色规定如下(附表) 管道类型管道颜色管道类型实物图片 油管棕色熏蒸中黄 真空中黄蒸气大红

水艳绿污水黑色 冷凝水艳绿脂肪酸紫色 压缩空气淡灰天燃气中黄 氢气天蓝碱紫色 氮气中黄酸紫色 氨气紫色 3.3管道的标识方法 3.3.1在管道上进行带箭头的色环标识,其宽度根据管道的直径而定。 3.3.6图例3.4危险物质的标识 3.4.1管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 3.4.2标示方法:在管道上涂150mm宽的黄色,在黄色两侧各涂25mm宽的黑色的色环或色带,安全色范围应符合 GB2893的规定。 3.4.3标识场所:基本识别色的标识上或附近。 3.4.4图例3.5消防管道的标识 3.5.1消防管道标识应遵守GB13495—1992的规定,在管道上标识“消防水”识别符号。

管道标识的内容及相关技术要求

管道标识的内容及相关技术要求 一、图案设计内容 图案设计应包括如下字样:管养单位“珠海水务集团及logo”、“供水热线电话“8899110”、管道走向箭头。如图:图一:管道标识桩图案 图二:管道标识牌、管道标识桩顶面图案,本图仅表示直线段 二、设置方式 1、绿化带等空旷位置:埋设管道标识桩。标识桩顶端

设有管道指向箭头,标明管道走向、转弯点、分支点(三通、四通)。 2、人行道、非机动车道、机动车道等硬化路面:镶嵌或锚固标识牌。标识牌、标识桩顶面应有管道指向箭头,标明管道走向、转弯点、分支点(三通、四通)。 三、材质 管道标识材料要求耐高温、耐日晒,耐腐蚀、耐磨损、防盗。标识桩材质采用玻璃钢;标识牌采用不锈钢板。使用寿命30年以上。 四、规格 1、标识桩:120×120×700mm、80×80×300mm 2、标识牌:120×80mm 五、埋设要求 1、新建供水管线、已探明供水管线及设施均应埋设管道标识。埋设原则:管道弯头、分支三通(四通)、变径、变质、四通等关键节点处均应埋设管道标识,直线段管道标识埋设间距不宜大于100米。 2、市政管道标识桩埋设深度为30cm,小区管道标识桩埋设深度为20cm。 4、3、标识桩埋设需浇筑C15砼基础,基础尺寸为:400×400×200mm,标识桩前后左右十字交叉穿入两根20mm 螺纹钢。

4、位于人行道、机动车道、非机动车道处的管线采用管道标识牌,标识牌采用螺丝固定于地面。 5、安装示意图 5、 六、玻璃钢标志桩技术要求 1、名称:玻璃钢管道标志桩 2、尺寸及外观 2.1尺寸: 市政管道标识桩120×120×700mm;厚度为4mm 小区管道标识桩80×80×300mm;厚度为4mm 桩体外观详见图案设计 2.2 桩体壁厚误差为±0.05mm,其它尺寸误差为±1mm 3、材质 高强度玻璃纤维采用无碱短切毡,树脂采用热固化树脂,桩体中空采用硬质聚氨酯塑料泡沫(组合聚醚和异氰酸酯发泡)填充,抗老化剂采用紫外线吸收剂。 4、产品特性参数

管道标识标准

管道标识标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

管道标识标准 为了使生产现场管道标识达到规范化管理,根据GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》和DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》的相关规定,特制定本公司管道标识标准。 一、管道标识按以下三种方法进行标识: a)管道全长上标识(管道颜色为标识色); b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 二、管道的介质名称和介质流向箭头的位置和形状。 1—介质流向箭头 2—介质名称 图中尺寸数值见下表,介质流向箭头尖角为60o 管道介质名称和管道介质流向箭头尺寸mm 三、管道标识要求 ①采用a标识时,管道颜色为标识色,介质流向箭头和介质名称用对比色。 ②采用以上b、c方法标识的,二个标识之间的最小距离应为10m。 ③采用以上b、c方法标识的,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、穿墙处及管道密集难以辨别的部位。

④外径小于76mm的管道,一般采用c方法标识,不需标色环,介质名称(用对比色)标注在标牌上。标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色和标牌上的介质名称来确定。 ⑤以c方法标识时,则标牌的指向就作为表示管道内介质流向,如果管道内介质流向是双向的,则标牌的指向应做成双向的。 ⑥管道识别符号由介质流向和介质名称构成,名称可用全称或化学符号标识。 ⑦管道内介质的流向用箭头表示,如果管道内介质流向是双向的,则以双箭头表示。 四、管道识别色规定

化工企业管道的基本识别色识别符号和安全标识办法

化工企业设备、管道和钢结构基本识别色、识别符和安全标识管理规定 一、目的 为了使公司生产设备、设施和管道涂色统一、达到安全、防腐、醒目、美观、整洁的目的,特制定本规定。 二、依据 1、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003; 2、《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-1990 3、《安全色》GB 2893-2008 4、《消防安全标志》GB13495-1992 5、《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009 三、适用范围 1、生产区内生产过程中非地下埋设的各类设备、设施和管道等。 2、生产厂区内消防设施、消防水管道、消防栓等。 四、工业设备、设施和管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (一)基本识别色 1、设备:

1)静止设备:各种容器、塔、反应釜、换热器、冷凝器、缓冲罐、计量罐、贮罐等,均涂银色,并喷涂大红标志色。 2)锅炉:银色,锅炉分汽缸涂红色。 3)机械设备 泵:出厂色或银色 电机:出厂色或苹果绿色 压缩机、离心机:出厂色或苹果绿色 风机:出厂色或天酞蓝色 联轴器防护罩:淡黄色 4)阀门 (1)阀门阀体 灰铸铁、可锻铸铁:出厂色或黑色 球墨铸铁:出厂色或银色 碳素钢:出厂色或中灰色 耐酸刚:出厂色或海蓝色 合金钢:出厂色或中酞蓝色 (2)阀门手轮、手柄 钢阀门:出厂色或海蓝色 铸铁阀门:出厂色或大红色 5)电气、仪表设备

1)开关柜、配电盘:外表中灰或苹果绿,内表面象牙色,标志色大红色。 2)变压器、配电箱:中灰,标志色大红色。 3)操作台、仪表盘:中灰或苹果绿色。 4)电缆桥架、电缆槽:中灰,镀锌或铝合金表面不涂漆。 2、钢结构涂色: 1)梁、管架、支架、支座、平台等钢结构涂蓝灰色或中酞蓝色; 2)栏杆、扶梯等钢结构一般涂浅黄色,并在栏杆、扶梯等钢结构最上端涂浅黄色、黑色环相间安全色环,色环长度150~200mm。 3、管道涂色 1)凡是不锈钢、有色金属、非金属材料管道均不另行涂漆,但需涂色标漆。 2)保温管道的保护壳表面,用玻璃丝布的,按照管道颜色表格涂色,以便识别管内介质的种类和状态; 保温、保冷整管用白铁皮、铝薄、镀锌板或复合硅酸盐材料的表面不涂色,但需涂色标漆。 3)消防设施:如消防栓、报警器、消防箱等器材、消防水管道涂大红色。

管道颜色及色环标识

厂区内、外部管道颜色规定 1.厂房内部管道颜色,见表1-1。 表厂房内部管道颜色 2.厂房外部管道 为了整体厂区的美观、协调和统一,对于本项目厂房外部的管道(包括管道及支架)采用统一的 颜色,管道采用银灰色(B04),钢支架采用深豆绿色(G09),混凝土支架采用混凝土本色。本项目厂房外部管道的涂装颜色详见表1- 2。 表2 厂房外部管道颜色

3.厂房外部管道标志范围 3.1管道标志范围及位置,按表1-3实行。 管道标志范围及位置表表3.1 3.2色环的间隔一般为100m。对小口径管道,工厂内不容易看清的部分36m左右作一个标志(可结合柱网的柱距而定)。 3.3横穿道路的管道有二根以上时,可在最低一根管道上作高度标志。

600 3.4管道色环、流向及流体标志。 341①325mm 以上的管道的色环、流向及流体,应按下列图例标志。 (见下页图所示) (1)高炉煤气管道,按下图标志 — r r ? f ■ 于乍 - f T - T "F ■? 7/1. $ -F '■.? f = .. 「 \ \ 1 --- -- -" r 'T T - ■ ■ ■ *r T hph F 4 T "- T T T T 冃中哼卑 T T 甲 ■ T * 1 [ 1) gD (2)混合煤气管道,按下图标志 3.4.2①273mm 以下的管道的色环、流向及流体标志应按下列图例标志。 括号内的尺寸适用于室 内。 (1)氮气管道,按下图标志 t200; - ||| |||

(2)混合煤气管道,按下图标志。 3.5管道标志板 3.5.1在50m左右能够明显看清的场所,标识可直接标在管道上。 3.5.2如在小口径管道上直接标志不易看清,应设置标志板。在标志板的两面都写上标志,标志板底色为白色,文字为黑色,周围用黑色和中黄色作条纹花边。例如管底高度7.5m标高的管道, 按下图标志。

管道颜色及标识规范0001

1. 目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2. 适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3. 定义 本标准采用下列定义 3. 1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3. 2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3. 4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4. 2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 R管道全长上标识; b)在管道上以宽为I 5 0mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d )在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为1 Om。 4. 4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4 . 5当管道采用4. 2中b),c), d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交义点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5 ?识别符号 1:业管道的识别符号山物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5. 1物质名称的标识

R物质全称。例如:氮气、硫酸、中醇。 b)化学分子式。例如:2、H:SO? CH3OH0 0. 2物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5. 2. 2当基本识别色的标识方法采用4. 2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5. 3物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5. 1和5. 3中的字母、数字的最小字体,以及5. 2中箭头的最小外形尺寸, 应以能清楚观察识别符号来确定。 6. 安全标识 6. 1危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危 险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黃色,在黃色两侧各涂2 5mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB 2 893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6. 2消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB1 34 9 5的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4. 5、5.4的规定。 7. 工业管道涂颜色和注字规定表 工业管道涂颜色和注字规定表

整理管道标识标准

管道标识标准 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

文件编号:B9-0E-60-0F-DE ICS 91.140 ICS P 40 城市污水再生利用 城市杂用水水质 The reuse of recycling water for urban —Water quality standard for non-potable urban use (征求意见稿)

1.目次 目次................................................................................. I 前言.............................................................................. I I 城市污水再生利用城市杂用水水质. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 水质指标 (2) 5 采样与监测 (3) 6 安全利用要求 (6) 7 标准的实施与监督 (7)

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准是对《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的第一次修订。与GB/T18920-2002相比,主要技术内容变化如下: 1.调整了消防用水的适用范围; 2.增加了水质指标项目,基本控制项目由GB/T18921-2002的13项增加至14项,增加 大肠埃希氏菌指标; c)增加了选择性控制和跟踪指标,包括氯化物、硫酸盐、挥发性有机物(VOC); d)调整了部分用水类别的部分水质指标值,包括浊度、BOD5、氨氮、溶解性总固体、总氯、总大肠菌群等; e)调整部分水质指标监测频率和监测分析方法; f)增加对监管部门执行标准的要求,包括“采样与监测”要求第三方对水质的采样监管、“标准的实施与监督”要求政府部门监管并鼓励制定水质达标考核办法和制定企业标准等; g)独立设置“安全利用要求”章,结合新颁布的标识标准强化了相关规定。 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。 本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会(SAC/TC434)归口。 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 本标准代替标准的历次版本发布情况为: ——GB/T 18920-2002。

工业管道颜色和标识规范

1、目得 为了便于工业管道内得物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司得实际情况制定本规范。 2、适用范围 本规范规定了工业管道得基本识别色、识别符号与安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没得气体与液体得输送管道。 3、定义 本标准采用下列定义 3、1识别色:用以识别工业管道内物质种类得颜色。 3、2识别符号:用以识别工业管道内得物质名称与状态得记号。 3、3危险标识:表示工业管道内得物质为危险化学品。 3、4消防标识:表示工业管道内得物质专用于灭火。 4、基本识别色 4、1根据管道内物质得一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色与相应得颜色标准编号见下表。 4、2基本识别色标识方法 工业管道得基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm得色环标识; c)在管道上以长方形得识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头得长方形识别色标牌标识;

e)在管道上以系挂得识别色标牌标识。 4、3 当采用4、2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间得最小距离应为10m。 4、4 4、2中c)、d)、e)得标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 5、2、2当基本识别色得标识方法采用4、2中d)与e)时,则标牌得指向就作为表示管道内得物质流向,如果管道内物质流向就是双向得,则标牌指向应做成双向得。 5、3 物质得压力、温度、流速等主要工艺参数得标识,使用方可按需自行确定采用。 5、4 5、1与5、3中得字母、数字得最小字体,以及5、2中箭头得最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6、安全标识 6、1危险标识 a)适用范围:管道内得物质,凡属于GB13690所列得危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色得色环或色带,安全色范围应符合GB2893得规定。 c)表示场所:基本识别色得标识上或附近。 6、2消防标识 工业生产中设置得消防专用管道应遵守GB13495得规定,并在管道上标识“消防专

管道颜色及标识规范

管道颜色及标识规范 工业管道颜色及标识规范 FF/GCAB-01-16-2010 第1版0次修改 1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义 识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 当采用中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 当管道采用中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 物质名称的标识 1

工业管道颜色及标识规范 FF/GCAB-01-16-2010 第1版0次修改 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N、HSO、CHOH。 2243 物质流向的标识 工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 当基本识别色的标识方法采用中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 和中的字母、数字的最小字体,以及中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6.安全标识 危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合、的规定。 7.工业管道涂颜色和注字规定表 工业管道涂颜色和注字规定表 序号介质名称涂色管道注字名称注字颜色 1 原水绿上水白 3 生活水绿生活水白 5 循环上水绿循环上水白 6 循环下水绿循环回水白 7 脱盐水绿脱盐水白 2

管道标识方式

管道标识方式 管路标识采取基本识别色和识别符号同时使用的方法。 1.基本识别色 1.1基本识别色用于识别管路内流体的种类和状态。 1.2识别符号用于识别管路内流体的性质、名称和流向。 1.3基本识别色和识别符号的颜色要有明显的差异对比。 1.4室内、外地沟内的管路不安装基本识别色和识别符号。 1.5不锈钢、有色金属、非金属材质的管路,以及保温管外有铝皮(或不锈钢)保护罩时,均不安装基本识别色,但应有识别符号。 1.6危险化学品管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险管道色环。制作方法:色环总宽度200mm,其中中间150mm宽用黄色,在黄色两侧各有25mm宽黑色的色环。如图2 1.7消防管道本身是红色,不再安装基本识别色,但必须在消防管道色环上标识“消防专用”识别符号,也可以将压力一起做在管道色环上,尺寸应以能清楚观察识别的原则来确定。 1.8管路基本识别颜色及含义:

1.9管路基本识别色的安装方法。 1.9.1在管路上用基本识别色胶带缠绕150mm宽的色环,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。对应的管道色环尺寸如下表: 1.9.2基本识别色色环应安装在所有管路的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿孔两侧等的管路上,以及其它需要识别的部位。 1.9.3基本识别色色环的安装间距如下表: 注:在管路交叉点、阀门及穿孔两侧等处,色环间距应缩短。 1.9.4保温管的基本色安装 如管路本色或保温保护罩本色与基本识别色相近而不易识别,应在本色与基本识别色之间用对比明显的白色或黑色各安装50mm宽的色环。