文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力铁塔基础施工方案汇总

电力铁塔基础施工方案汇总

目录

第一章工程概况 (2)

第二章基础施工工艺流程图 (3)

第三章线路复测、分坑 (3)

第四章土石方工程 (5)

第五章基础浇制 (7)

第六章质量要求及检查方法 (14)

第七章安全施工措施 (19)

第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23)

附件1:基础工程明细表

第一章工程概况

1、工程简况

清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。

2、交通运输条件

本线路所经地区为新干县境内,线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。

3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在30-100米之间。

4、基础型式及工程量

基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量

802.27 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。

5、杆塔基础编号规定

线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下

图所示

大号侧(破口侧)直线塔基础

第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑

1、线路复测

1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于T。

1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数据相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。

1.3 各施工段复测时应向相邻段延伸2-3 个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与

设计图纸相符。

1.4 对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1 要求。

1.5 复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。

2、基础分坑

2.1 本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D 四

个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

2.2 分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。

2.3 校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。

2.4 铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。

2.5 铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即

中心桩处地面标高为± 0.00m 。

2.6 分坑所需数据详见《基础分坑资料》

备注:⑴清江I、II回破口段单回路的5#、9#以及葛山、白沙破口

段单回路的5#、8#应分别对应4#的横担投影桩。

⑵两破口段1#、4#塔分坑按设计图纸要求进行。

第四章土石方工程

1、开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。

2、检查塔位桩,控制桩是否完好,转角方向、中心桩位置、上拔下压基础布置是否正

相关文档