电气识图基础

一、高压柜

二、低压柜

三、元器件

四、仪器、仪表

五、变压器

六、导体、电线、电缆

一、高压柜

进线柜、专用计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜。

常见高压柜:

1、高压铠装移开式开关柜(中置柜)

KYN28A-12/KYN44A-12(Z)

2、高压固定式开关柜

GG-1A-12

3、高压箱型固定式交流金属封闭开关柜

XGN2-12

4、高压环网柜

HXGN-12

HXGN15-12/SM6-12

MGD/RM6-12

常用的是中置柜、环网柜。他们二者之间的区别:1、功能特点;2、绝缘材料;3、电流承载能力

二、低压柜

进线柜、电容补偿柜、出线柜、联络柜

常见低压柜:

1、低压固定分隔式开关柜

GCMG

2、低压抽出式开关柜

GCK、GCS(森源系统)/GCM

MNS(ABB系统)

GCK、GCL

3、交流低压配电柜(箱变中常用)

GGD/MGGD

三、开关、元器件

1、断路器

开断、关合、承载正常的负荷电流、空载电流,

(与保护装置配合)开断短路电流等。

灭弧介质(真空、空气、SF6、油)

使用范围:户内、户外

常见型号:ZN28-12 ZW8-12 VS1-12 VD4

2、负荷开关

开断、关合、承载正常的负荷电流。

灭弧介质(真空、压缩空气、SF6)

常见型号: FKRN12-12 SF6 FN

3、隔离开关

电气隔离、倒闸操作、接通断开小电流电路的

作用。

无灭弧装置。

使用范围:户内、户外

常见型号: GW9-12 GN19-12

4、熔断器(跌落式熔断器)

当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器

常见型号:高压RN1 RW4-10

低压低压:半封闭式熔断器——RC系列

无填料封闭式熔断器——RM系列

螺旋式熔断器——RL系列

有填料封闭式熔断器——RT系列

有填料封闭管式快速熔断器——RS系列5、电流互感器

串联在被测电路中,将大电流转换为小电流,供测量、保护等

二次侧电流5A、1A,不允许开(断)路。

6、电压互感器

并联在被测电路中,将高电压转换为低电压,供测量、保护等

二次侧电压100V,不允许短路。

7、避雷器(浪涌保护器)

防止大气过电压和操作过电压。

氧化锌避雷器、阀式避雷器、管型避雷器

8、并联电容器

用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提

高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。

一般要求补偿容量不低于变压器容量的30%

9、低压断路器、自动开关

框架、塑壳、双电源自动切换开关

四、仪器、仪表

1、电流表

测量电路中电流大小的工具,电流单位安培,符号A、kA。

直流、交流;电磁式、多功能。

注意:量程、精度

2、电压表

测量电路中电压大小的工具,电压单位伏特,符号V、kV

直流、交流;电磁式、多功能。

注意:量程、精度

3、电能表

有功、无功

单相表(DDZY、DDSF)、三相表(DTZY、DT862)

五、变压器

1、作用:利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。

2、参数:额定容量kVA(常见的容量30、50、80、100、125、160、200、250、、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500)

额定电压和电压比(10/0.4kV)

额定频率,50HZ

工作温度等级

温升

电压调整率10±2*2.5%

绝缘(油、环氧树脂)油变、干变

防潮性能

常见型号:油变,S9、S11-M

干变,SC9、SCB10、SCRB11

六、导体、电线电缆

1、导体

导电材料:铜、铝、合金

矩形导体

铜母排(TMY-100*10)

铝母排(LMY-4*(100*10))

母线槽空气型(空气绝缘)、密集型(复合材料绝

缘),一般以承载电流大小来确定规格,如1000A。

管型导体

2、电线电缆

导电材料:铜、铝、合金

型号:

a、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;

b、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙烯,YJ交联聚乙烯,Y聚乙烯

c、导体材料代码-不标为铜,L为铝;

d、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙烯护套内护套一般不标识

e、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

f、外护层代码 V聚氯乙烯,Y聚乙烯电力电缆控制电缆有外护套表示橡套电缆基本没有外护套表示

g、特殊产品代码ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准);

h、额定电压-单位KV

常见型号:

YJV22-8.7/15kV 3*120mm2,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆,对地绝缘8.7kV、相间绝缘15kV;

YJ L V22-8.7/15kV 3*120mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铝芯电缆,对地绝缘8.7kV、相间绝缘15kV;

YJV-0.6/1kV-4*120mm2、

NH-YJV-0.6/1kV-4*120mm2

WDZ-YJV-0.6/1kV-4*120mm2

电气图符号含义及图例[1]

建筑电气工程施工图

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的

电气图符号含义及图例

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表

电气符号大全

电气符号大全 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容 器 EH 发热器 件 EL 照明 电 EV 空气 调节 器 FA 带瞬时动作的限流 保护器件 FU 熔断FV 限压保GS 同步GA 异步FR 带延时动作的限流

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2 表15-3 常用电气图例符号

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 1、Pe=94KW 【安装容量】:安装用电器统计容量 2、Kx=0.8 【需用系数】:同回路的多个同类用电器实 际使用几率<1,查手册或依经验取值 3、cosΦ=0.8 【功率因数】:交流系统中存在电感电容 性负荷时,功率因数≠1,查手册或设备参数 4、Ijs=135A 【计算电流】:根据以上数据计算出的该 系统实际运行电流 (不加说明,以380VAC/3相为例) Ijs=KxPe/3/0.22/cosΦ=0.8*94/3/0.22/0.8=? 楼主给的135A,怀疑设计者实际选用的功率因数是 0.85(计算结果是134A) 若计算结果略有差别,通常是设计者用近似系数计算得 出

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4 宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的 基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见

常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 令狐采学 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路

走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表151。 152。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号

和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表153。图线形式及应用表152 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线细实线 二次线路, 一般线路双点划线辅助围框线虚线 屏蔽线路, 机械线路 常用电气图例符号表153 图例名称备注图例名称备注 双绕组 变压器 形式1 形式2 电源自动切 换箱(屏) 隔离开关 三绕组 变压器 形式1 形式2 接触器(在非 动作位置触 点断开) 电流互感器 脉冲变压器 形式1 形式2 断路器 电压互感器 形式1 形式2 熔断器一般 符号 屏、台、箱 柜一般符号 熔断器式开 关

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

电气符号及基础知识

电气识图中的各种标号(转载) 电气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。 构成电路的目的有两个:一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和处理。 针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制电气图等。 进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分:主电路和辅助电路。主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。通常主电路中的电流较大,线径较粗,而辅助电路中的电流较小,线径也较细。 电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自下而上编排。技术说明及明细表的示例见表1-1. 表1-1技术说明示例 技术说明: 1、继电器KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2接线端子采用制造厂在产品上标出的标记。 2、电流互感器TA1~TA3二次接线端子标记采用制造厂的标记。 注:本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明“技术说明”中应包含的项目及内容,并不代表某一具体电路所用的元器件。 标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中的技术内容各户其责。标题栏示例见表1-2.

电气控制图的常用符号

电气控制图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点符号组合而成。 2.一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号。如电动机可用一个圆圈表示。 3.限定符号 是一种加在其他符号上提供附加信息的符号。 运用图形符号绘制电气图时应注意: ①符号尺寸大小、线条粗细依国家标准可放大与缩小,但在同一张图样中,统一符号的尺寸应保持一致,各符号之间及符号本身比例应保持不变。 ②标准中示出的符号方位,在不改变符号含义的前提下,可根据图面布置的需要旋转,或成镜像位置,但是文字和指示方向不得到置。 ③大多数符号都可以附加上补充说明标记。 ④对标准中没有规定的符号,可选取GB4728《电气图常用图形符号》中给定的符号要素、一般符号和限定符号,按其中规定的原则进行组合。 二、文字符号 文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号,常用文字符号见表2—1。 1.基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。 2.辅助文字符号

电气图例符号

下面是常用电器文字代号YF是防火阀。给你提供些资料,绝对有用。可不可以再追加些分数啊?电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW 连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM 应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C 电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE 发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF 限流电阻器RC光电池热电传感器B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM 电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA 电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪)

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号 - 常用电气图形符号

交流接触器接线图电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1 、不启动;原因之一,检查控制保险FU 是否断路,热继电器FR 接点是否用错或接触不良,SB1 按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触 器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不 吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1 、KM2 换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种 事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行 的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3 ,KM1 通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1 、L2 、L3 ,即正向运行。 二、反向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 ,KM2 通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3 、L2、L1 ,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1 、接触器互锁:KM1 线圈回路串入KM 2 的常闭辅助触点,KM2 线圈回路串入KM1 的常闭触点。当正转接触器KM1 线圈通电动作后,KM1 的辅助常闭触点断开了KM2 线圈回路,若使KM1 得电吸合,必须先使KM2 断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1 、KM2 同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2 、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2 、SB 3 都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1 、KM2 线圈回路连接。例如按钮SB2 的常开触点与接触器KM2 线圈串联,而常闭触点与接触器KM1 线圈回路串联。按钮SB3 的常开触点与接触器

电气图常用文字符号

电气图常用文字符号 电机类 新符号新符号 名称 单多旧符合名称 单多 旧符合 发电机G F 电机扩大机A AR JDF 直流发电机G GD(C)ZLF,ZF 感应同步器IS 交流发电机G GA(C)JLF,JF 自整角机 异步发电机G GA YF 绕组(线圈)W Q 同步发电机G GS TF 电枢绕组W WA SQ 变频机G GF BP 定子绕组W WS DQ 测速发电机TG CSF,CF 转子绕组W WR ZQ 发电机-电动机组G-M F-D 励磁绕组W WE LQ 永磁发电机G GP YCF 并励绕组W WS(H) BQ 励磁机G GE L 串励绕组W WS(E) CQ 电动机M D 他励绕组W WS(P) TQ 直流电动机M MD(C)ZLD,ZD 稳定绕组W WS(T) WQ 交流电动机M MA(C)JLD,JD 换向绕组W WC(M) HXQ 异步电动机M MA YD 补偿绕组W WC(P) BCQ 同步电动机M MS TD 控制绕组W WC KQ 调速电动机M MA(S)TSD 起动绕组W WS(T) QQ 伺服电动机SM SD 反馈绕组W WF FQ 笼型异步电动机M MC LD 给定绕组W WG GDQ 绕线转子异步电动机M MW(R) 变压器,互感器和电抗器类 变压器T B 调压变压器T TT(C) TB 电力变压器T TM 同步变压器T TS(Y) 升压变压器T T(S)U SYB,SB 调压器T TV(R) 降压变压器T T(S)D JYB,JB 互感器T H 自耦变压器T TA(U) ZOB,OB 电压互感器T TV 或PT YH 隔离变压器T TI(N) GB 电流互感器T TA 或CT LH 照明变压器T TL ZB 电抗器L K 整流变压器T TR ZLB,ZB 饱和电抗器L LT BHK 电炉变压器T TF DLB,LB 限流电抗器L LC(L) XLK

电气盘电气常用符号表

电气常用符号表 目的:为规范企业电气符号使用的统一性、规范性特制定此规范标准。 内容:电气图纸使用符号要严格按照下表执行。 表1 序号代号中文名称英文名称备注 1-001 DL 电路图Circuit diagram Connection diagram 1-002 JX 接线图 1-003 BJ 布局图Arrangement drawing 1-004 XP 插头Plug IEC 1-005 XS 插座Socket IEC 1-006 XJ 测试插孔Test jack 1-007 XT 端子排Terminal board IEC 1-008 AC 交流Alternating current 1-009 DC 直流Direct current 1-010 AC/DC交直流 1-011 N 接零 1-012 PE 接地Protective earthing 1-013 C 电容Capacitor IEC 1-014 L 电感/电抗Induction coil/reactors IEC 1-015 R 电阻器Resistor IEC 1-016 A 调节器Regulator GB-7159-87 1-017 Z 滤波器Filter GB/T.6988.1-1997 1-018 U 变频器Frequency changer GB/T.6988.1-1997 1-019 UG 直流变送器Direct-current voltage transformer 1-020 GB 蓄电池Battery 1-021 t 时间Time

表2 序号代号中文名称英文名称备注 1-022 LRA 启动电流Locked rotor current 1-023 MCC 最大运行电流Maximum continuous current 1-024 ON 闭合Close,on 1-025 OFF 断开Open,off 1-026 NO 常开Normally -open 1-027 NC 常闭Mormally-closed 1-028 IN 输入Input 1-029 OUT 输出Output 1-030 PV 电压表Voltmeter IEC 1-031 PA 电流表Ammeter IEC 1-032 HL 光指示器/指示灯Optical indicator/Indicator lamp GB-7159-87 表1 1-033 HR 红色指示灯Indicator lamp red 1-034 HY 黄色指示灯Indicator lamp yellow 1-035 HG 绿色指示灯Indicator lamp greem 1-036 HW 白色指示灯Indicator lamp white 1-037 FA 烟火报警Failure 1-038 SP 压力传感器Pressure sensor IEC 1-039 ST 温度传感器Temperature sensor GB/T.6988.1-1997 IEC 1-040 SPH 高压传感器Hing pressure sensor 1-041 SPL 低压传感器Low pressure sensor 1-042 Y 气阀Pneumaic Valve IEC 1-043 YV 电磁阀Electromagnetically operated valve GB-7159-87 表1 IEC 1-044 YE 电动执行器Electrically operated actuator 1-045 WLS 水位开关Water level switch

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容电气工程施工图的组成主要包 括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图 号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设 计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注 其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位 置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。

5. 系统图系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意 图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通 用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

常见电气元件图形符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制开 关 SA 位 置 开 关 常开触头SQ 手动开关一 般符号 SA 常闭触头SQ 三极控制开 关 QS 复合触头SQ 三极隔离开 关 QS 按 钮 常开按钮SB 三极负荷开 关 QS 常闭按钮SB 组合旋钮开 关 QS 复合按钮SB 低压断路器QF 急停按钮SB 控制器或操 作开关 SA 钥匙操作 式按钮 SB 接触器线圈操作器 件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触头KM 常闭触头FR 常开辅助触 头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助触 头 KM 常开触头KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触头KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流线 圈 KA

瞬时闭合的常开触头KT 电 器 欠电流线 圈 KA 瞬时断开的 常闭触头 KT 常开触头KA 延时闭合的 常开触头 KT 常闭触头KA 延时断开的 常闭触头 KT 电 压 继 电 器过电压线 圈 KV 延时闭合的常闭触头KT 欠电压线 圈 KV 延时断开的 常开触头 KT 常开触头KV 电磁操作器电磁铁的一 般符号 YA 常闭触头KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼型 异步电动 机 M 电磁离合器YC 三相绕线 转子异步 电动机 M 电磁制动器YB 他励直流 电动机 M 电磁阀YV 并励直流 电动机 M 非电量控制的继电器速度继电器 常开触头 KS 串励直流 电动机 M 压力继电器 常开触头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发电机 发电机G 变 压 器 单相变压 器 TC 直流测速发 电机 TG 三相变压 器 TM

建筑电气施工图实例图解图例符号含义

建筑电气施工图实例图解图例符号含义 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图 纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要 求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型 号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图 纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电 系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置 标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

相关文档
相关文档 最新文档