←进网电工习题讲解课程
←7.PRW10-12F熔断器的熔丝上套装辅助消弧管,合理
←地解决了开断()与()的矛盾。 A.短路电流 B.额定电流
C.下限开断电流
D.额定开断电流
←答案BC
←第七节高压电容器
←一、高压电容器的用途和类型
←二、高压电容器的结构
←三、高压电容器的运行维护
←第七节习题
← 1.高压电容器室是电力系统的无功电源之一,用于提高电网的()。
A.功率因数
B.用电量
←答案A
← 2.高压电容器按其功能可分为()等。 A.移相(并联)电容器 B.串联电容器 C.耦合电容器 D.脉冲电容器
←答案ABCD
← 3.有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至()以下。 A.75V B.55V
←答案A
← 4.正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行应根据系统()和电压等情况确定。
A.无功潮流
B.负荷功率因素
←答案AB
← 5.高压电容器组在运行中常见故障、产生原因及处理方法。P150
←第八节高压成套配电装置一、高压成套配电装置的用途和类型
二、常用高压成套配电装置三、高压成套配电装
置运行维护
←第八节习题
← 1.高压成套配电装置将电气主电路分为若干个单元,将每个单元的()以及保护、控制测量等设备集中装配在一个整体柜内。 A.断路器
B.隔离开关
C.电流互感器
D.电压互感器
←答案ABCD
← 2.主母线室内安装()主母线。 A.三角形 B.三相矩形
←答案B
← 3.高压开关柜的“五防”联锁功能中包括()等联锁功能。
A.防断路器自动跳闸
B.防带电性接地线或合
接地刀闸 C.防带接地线合断路器
D.防误入带电间隔
←答案BCD
← 4.HXGH1-10环网柜断路器室自上而下安装(负荷开关)(熔断器)(电流互感器)(避雷器)(带电显示器)(电缆头)等设备。
← 5.某10kV变电所采用环网供电,本变电所10kV负荷电流为60A,穿越电流为40A,10kV母线三相短路电流为1000A,则应按()选择环网柜高压母线截面积。
A.1060A
B.1040A
C.100A
D.1100A
←答案C
← 6.手车式开关柜接地开关闭锁电磁铁不动作故障的一般处理方法有()
A.检查闭锁电源是否正常、闭锁电磁铁是否得电
B.若闭锁电源正常而闭锁电磁铁不动作,则更换闭锁电磁铁
C.检查电缆室门是否已关好
D.检查传动机构是否正常
答案AB
←7. .手车式开关柜的断路器手车在试验位置时摇不进的故障原因可能有()等。
A.断路器在合闸状态
B.接地开关在合闸位置
C.接地开关操作孔处的操作舌片未回复至接地开关分闸时应处位置
D.断路器室活门工作不正常
←答案ABCD
←第九节箱式变电站
←一、箱式变电站特点
←二、常用箱式变电站类型
←第九节习题
← 1.组合式箱式变电站变压器油箱中,一般设有()等高压控制和保护电器。
← A.断路器 B.负荷开关 C.主保护熔断器 D.保护熔断器
←答案BD
←第五章高压电力线路
←第一节架空电力线路
←一、架空电力线路的结构
←二、架空电力线路的技术要求
←三、架空电力线路的运行维护
←第一节习题
← 1.电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是()电能。
← A.变换和分配 B.输送和分配
←答案B
← 2.一般电压等级220kV的线路称为()
← A.高压配电线路 B.高压输电线路
←答案B
← 3.电力线路按架设方式可分为()。 A.输电线路和配电线路
B.架空电力线路和电力电缆线路
←答案B
← 4. 杆塔按使用的材料可分为() A.钢筋混凝土杆B金属杆塔
←答案AB
← 5.转角杆塔用符号()表示。 A.Z B.J
←答案B
← 6.混凝土电杆基础一般采用()基础。 A.宽基、窄基 B.底盘、卡盘、拉盘
←答案B
←7.杆塔基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于()。A.1.0m B.0.6m
←答案B
←8.悬式绝缘子按防污性能分为() A.普通型 B.钢化玻璃悬式 C.
瓷悬式 D.防污型
←答案AD
←9.杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于() A.20° B.30°
←答案B
←10.转角杆的横担根据受力情况,转角在()宜采用单横担。 A.15°以下 B.15°~45°之间
←答案A
←11.线路金具按其作用可分为() A.支持金具 B.连接金具 C.
接续金具 D.保护金具 E.拉线金具 F.抗压金具
←答案ABCDE
←12.紧固金具主要有()和钢线卡子。 A.楔型线夹 B.预绞丝
←答案AB
←13.线路运行中对混凝土杆的要求() A.纵向裂纹宽度不宜大于0.5mm
B.不应有严重裂纹
C.不应有流铁锈水
D.横向裂纹宽度不宜大于
0.1mm
←答案BC
←第二节电力电缆线路
←一、电力电缆线路的特点二、电力电缆的基本结构和类型三、电力电缆的载流能力
四、电力电缆线路的运行维护
←第二节习题
← 1.电力电缆的基本结构分为() A.线芯、绝缘层、屏蔽层、保护层 B.线芯、绝缘层、屏蔽层、铠装层
←答案A
← 2.接于电力系统的主进电缆及重要电缆()应进行一次预防性试验。
← A.每年 B.每月
←答案A
←第六章电力系统过电压
←第一节电力系统过电压概述
←一、过电压及其危害二、过电压的分类
三、雷电过电压的形成及类型
← 1.为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV的允许最高工作电压为()。
A.10kV
B.11kV
C.12kV
←答案C
← 2.电力系统中危及绝缘的电压称为()。 A.额定相电压 B.额定线电压
C.过电压
←答案C
← 3.过电压分为()两大类。A外部过电压和内部过电压
B.操作过电压和雷电过电压
←答案A
←第二节常用的防雷设备
←一、接闪器二、避雷器
三、保护间隙四、消雷器
←第二节习题
← 1.接闪器有()等。
← A.避雷针 B.避雷线 C.避雷带 D.避雷网
←答案ABCD
← 2.某变电站避雷针架设高度20m,则该避雷针地面保护半径是()
A.30m
B.20m
C.45 m
D.35m
←r=1.5h
←答案A
← 3.某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在12m的高度的保护半径是()
A.10m
B.8m
C.12m
D.6m
←因为12>0.5*20,r=(20-12)P
←20<30 ,P=1
←r=8m答案B
← 4.某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的高度的保护半径是()
A.12m
B.14m
C.16m
D.18m
←因为8<0.5*20 ,r=(1.5*20-2*8)*1=14m
← B
← 4.在山地和坡地,应考虑()及雷电活动的复杂性对雷电针降低保护范围的作用,因此避雷针的保护范围应适当缩小。 A.地形
B.地质
C.气象
←答案ABC
← 5.避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围()。
A.较大
B.较小
←答案B
← 6.管型避雷器外部间隙S2的最小值符合要求的有()
A.3kV为8mm
B.6kV为10mm
C.6kV为12mm
D.10kV为15mm ←答案ABD
←7.内部过电压是电力系统()引起的。 A.内部能量的传递 B.内部能量的转化
←答案AB
←8.下列关于接闪器接地要求描述正确的有()。
← A.避雷针与引下线之间的连接应采用焊接
← B.在土壤电阻率不大于100Ω.m的地区,其接地电阻不宜超过10Ω
← C.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m
← D.其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应小于3m
← E.不得在避雷针构架或电杆上架设低压电力线或通信线
←答案ABCDE
←第三节防雷保护
←一、架空电力线路防雷措施二、变、配电所防雷措施
三、防雷设备的安装要求
←第三节习题 1.杆塔接地接地电阻应俞小俞好,年平均雷暴日在40天以上的地区,其接地电阻不应超过()A.20Ω
B.30Ω
C.40Ω
←答案B
← 2.普通管型避雷器应不小于15°,无续流避雷器应不小于(),装在污秽地区时应增大倾斜角度。A.35° B.40° C.45°
←答案C
←第七章继电保护自动装置
与二次回路
←第一节继电保护任务及基本要求
←一、继电保护的任务
←二、继电保护的基本要求
←三、继电保护装置的分类
←四、常用继电器介绍
←五、继电保护用电流互感器
←第一节习题
1.下列()属于电气设备不正常运行状态。 A.单相短路 B.系统震荡
答案B
2.下列()属于电气故障。 A.过电荷 B.单相短路 C.频率降低D.系统震荡
答案B
3.继电保护的()是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性D.灵敏性
答案B
4.一般的快速保护动作时间为() A.0.06s~0.12s B.0.06s~0.15s
答案A
← 5.差动保护属于按()分类 A.被保护对象 B.保护原理 C.保护所起作用 D.保护所反映的故障类型←答案B
← 6.电流继电器的返回系数要求在()之间。A.0.75~0.8 B.0.85~0.9
←答案B
←7.电流互感器的接线方式有以下几种() A.三相星形接线
B.两相不完全星形接线方式
C.两相电流差接
线方式 D.三角形接线方式
←答案ABCD
←8.两相电流差接线方式能反应()等各种形式的故障。
A三相短路B两相短路C单相接地短路D断线
←答案AB
←第二节变压器保护一、电力变压器的故障和异常运行状态
二、电力变压器保护设置要求三、变压器过电流保护
四、变压器电流速断保护五、变压器纵差动保护
六、变压器瓦斯保护
←第二节习题
← 1.下列不属于变压器油箱内故障有() A.内部绕组相间短路 B.
直接接地系统侧绕组的接地短路
C.内部绕组匝间短路
D.油箱漏油造成油面降低
←答案D
← 2.油浸式变压器容量在()kVA及以上,应装设瓦斯保护。A.400 B.800 C.1000 ←答案B
← 3.下列()表示中间继电器。 A.KA B.KS C.KT D.KM
←答案D
←第三节电力线路保护一、过电流保护
二、电流速断保护三、限时电流速断保护
四、三段式电流保护五、低电压保护和电流
方向保护六、高压电动机保护
七、3kV~10kV高压电力电容器组保护
←第三节习题
← 1.电力用户6-10kV线路的继电保护一般配置()
← A.电流速断保护 B.过电流保护
← C.限时电流速断保护 D.差动保护
←答案ABC
← 2.电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定,动作时间的整定采取()原则。 A.阶梯 B.等时
←答案A
← 3.对于高压电力线路,()的动作时间一般取0.5S。
A.电流速断保护
B.过负荷保护
C.限时电流速断保护
D.
纵差保护
←答案C
← 4.阅读展开图的顺序是() A.先交流后直流再信号
B.自上而下,从左到右
←答案AB
← 5.高压电动机的主要故障有() A.定子绕组的相间短路故障← B.单相接地短路 C.一相绕组的匝间短路 D.供电电压过低或过高
←答案ABC
← 6.()以下的高压电动机,装设电流速断保护,保护宜采用两相式并动作于跳闸。
A.1000kW
B.2000kW
←答案B
←7.中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的()倍。A.1.5~2 B.2~2.5 C.3~3.5
←答案B
←第四节变电所微机保护
监控装置简介
←一、微机保护监控装置的特点二、微机保护装置硬件系统的一般构成三、微机保护的主要功能
四、微机保护监控装置的运行维护
←第四节习题
← 1.微机保护装置的CPU执行存放在()中的程序。A.RAM B.ROM C.EPROM
D.EEPROM
←答案C
← 2.110kV及以下线路保护测控装置不具备()功能。
A.三相一次重合闸
B.过电流保护
C.断路器保护
D.过负荷保护
←答案C
← 3.微机保护装置的()与()功能大大提高了其可靠性。
←A自检B远方监控C动作速度快D巡检
←答案AD
← 4.微机保护的主要功能分为() A.保护 B.测控 C.防误
D.信息
←答案ABD
← 5.110kV及以下线路保护测控装置,电压恢复正常后延时()自动把PT断线报警返回。 A.1S B.1.25S C.1.5S D.2S
←答案B
←第五节电力系统自动装置
←一、自动重合闸
←二、备用电源自动投入装置
← 1.对备用电源自动投入装置的基本要求() A.应保证工作电压断开后,备用电源才能投入 B.工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入
C.备用电源只能投入一次
D.备用电源投入故障设
备时,继电保护应加速动作
E.电压互感器二次断线时装置不应动作
←答案ABCDE
← 2.备用电源自动投入的一次接线方案 A.低压母线分段备自投接线
B.变压器备自投接线
C.进线备自投接线
←答案ABC
←第六节二次回路基本知识
←一、二次回路图的分类二、二次回路的读图方法
三、二次回路的编号
←第六节习题
1.()图时以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的。
A.安装接线图
B.安装原理图
答案A
2.按线的性质、用途进行编号叫() A.回路编号法B.相对编号法
答案A
← 3.相对编号法中,()表示安装单位编号。 A.罗马数字 B.阿拉伯数字
←答案A
←第七节变电所操作电源一、交流操作电源
二、硅整流电容储能直流电源三、铅酸蓄电池直流电源
四、镉镍蓄电池直流电源
←第七节习题
← 1. ()能把电能转变为化学能储存起来,使用时能把化学能转变为电能释放出来。
A.铅酸蓄电池
B.镉镍蓄电池
←答案AB
←第八章电气安全技术
←第一节人身触电预防一、电流对人体的危害
二、电流对人体的伤害分类三、人体触电类型
四、防止人身触电的技术措施
←第一节习题
← 1.人体能感觉到的最小电流称为() A.感知电流 B.持续电流←答案A
← 2.电流对人体的伤害可以分为电伤,()两种类型。A.电弧 B.电击
←答案B
← 3.常见的电伤有() A.电灼伤 B.电烙印 C.
皮肤金属化
←答案ABC
← 4.间接接触触电包括() A.单相触电 B.
接触电压触电 C.跨步电压触电 D.两相触电
←答案BC
← 5. ()造成的触电称为单相触电。 A.人体直接碰到电气设备带电的金属外壳。 B.人体直接碰到电力线路中一相带电导体 C.人体直接碰到电气设备或电力线路中一相带电导体
← D.高压系统中一相带电导体的距离小于该电压的放电距离而造成对人体放电,这时电流将通过人体流入大地。
←答案CD
← 6.安装在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线引起保护器误动作。A不准在重复接地B电气设备只准保护接地C电气设备不准保护接零D电气设备不准保护接地
←答案ABC
←7.在同一配电变压器供电的低压公共电网内,不准有的设备实施保护接地,而有的设备实施保护接零。下面分析正确的是()A假如有的采用保护接地,有的采用保护接零,那当保护接地的设备发生带电部分碰壳会使变压器零线(三相四线制系统中的零干线)电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电,构成触电危险。B假如有的采用保护接地,有的采用保护接零,那当保护接地的设备发生带电部分漏电时,会使变压器零线(三相四线制系统中的零干线)电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电,构成触电危险。
←C使实施保护接地或保护接零设备失去安全保护
←D使实施保护接地或保护接零设备接地电阻增加
←答案AB
←8.低压电网的配电制及保护方式分为IT、TT、TN三类,以下正确的表述是()
A.IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗接地,电气设备的外露可导电部分
经各自的保护线PE分别直接接地的三相三制低压配电系统。 B.TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。 C.TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分通过保护线连接到此接地点的低压配电系统。 D.整个系统内中性线(零线)N与保护线PE是部分合用的。
←答案ABC
←第二节电气安全用具
←一、绝缘棒二、绝缘夹钳
三、绝缘手套四、绝缘靴
五、绝缘站台、绝缘垫和绝缘毯六、验电器
七、电气安全用具的使用要求八、几种常用绝缘安全用具试验标准
←第二节习题
← 1.电气安全用具按其基本作用可分为() A.绝缘安全用具和一般防护安全用具 B.基本安全用具和辅助安全用具
←答案A
← 2.绝缘安全用具又分为() A.一般防护安全用具和接地装置 B.基本安全用具和辅助安全用具
←答案B
← 3.常用的辅助安全用具有() A.绝缘手套 B.绝缘靴 C.
绝缘垫 D.绝缘站台
←答案ABCD
← 4.下列绝缘安全工具试验周期为半年的是()
←A绝缘杆 B.绝缘靴 C.绝缘手套 D.绝缘夹钳
←答案BC
← 5.用高压验电器验电时注意事项有() A.用电压等级合适而且合格的验电器 B.要在检修设备进出线两侧各相分别验电 C.验电之前先在有电设备上进行试验,确定验电器良好
D.高压验电时必须带绝缘手套
←答案ACD
←第三节电气安全工作制度一、保证电气安全工作的组织措施
二、保证电气安全工作的技术措施三、保证变、配电所安全运行
的“两票三制” 四、倒闸操作制度
←第三节习题
← 1.第一种工作票的使用范围:1)在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电。
2)在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施← 2.第二种工作票的使用范围
1)带电作业和在带电设备外壳(包括线路)的工作
2)在控制盘和低压配电盘、低压配电箱、低压电源干线上(包括运行中的配电变压器台上或配电变压器室内)上工作
3)在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电
4)在转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上工作←5)非当班值班人员用绝缘杆和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流← 2.在高压电气设备上工作,保证安全的组织措施有()
A.工作许可制度
B.工作监护制度
C.工作票制度
D.安全保卫制度
E.操作票制度
F.工作间断、转移和终结制度
←答案ABCF
← 3.在电气设备上工作保证安全的技术措施有()A.停电 B.验电 C.放电 D.
装设遮拦和悬挂标识牌 E.挂接地线 F.安全巡视
←答案ABDE
← 4.装设接地线必须(),而且接触必须良好。 A.先接接地端 B.后接导体端←答案AB
← 5.保证变配电所安全运行的“两票三制”是指() A.工作票制度 B.操作票制度
C.工作监护制度
D.交接班制度
E.巡回检查制度
F.设备定
期试验和轮换制度
←答案ABDEF
← 6.电气工作交接班时要做到“五清四交接”。所谓“五清”是指对交接的内容要()
A.讲清
B.听清
C.问清
D.看清
E.
点清 F.交清
←答案ABCDE
←7.电气设备有()等三种工作状态。
← A.运行 B.检修 C.试验 D.备用
←答案ABD
←8.制作标识牌的材质可用() A.木材 B.绝缘材料 C.
不锈钢薄板 D.铝板
←答案AB
←9.只有在同一停电系统的(),并得到运行值班调度员或运行值班负责人的许可命令,方可合闸送电。 A.所有工作结束 B.工作票全部终结收回 C.拆除所有安全措施 D.恢复常设遮拦 E.检修工作结束
←答案ABCD
←第四节电气装置防火
←一、电气火灾的原因
←二、防止电气火灾的措施
←三、电气火灾的扑救
← 1.引起电气火灾的原因有() A.短路 B.过负荷 C.接触不良 D.铁芯过热 E.散热不良 F.电气设备安装或使用不当
←答案ABCDEF
← 2.电气火灾的危害很大,当发生电气火灾时如何进行灭火()
A.当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源
B.室外高压线路或杆上配电变压器起火时,应立即打电话与供电部门联系拉断电源
C.室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源
D.选用不导电的灭火剂进行灭火
E.选用泡沫灭火剂进行灭火←答案ABCD