文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剪跨比

剪跨比

剪跨比
剪跨比

剪跨比

1.剪跨比用于区分变形特征和变形能力,λ>2为弯曲型或弯剪型,λ<2为剪切型。

2.梁:集中荷载作用下的独立梁(砼7.5.4)及集中荷载作用下的框架梁(砼11.

3.4)

λ=α/ h0∈ [ 1.5,3 ],α为集中荷载作用点至支座或节点边缘的距离。

3.偏心受压构件

?框架柱、框支柱λ=M/Vh0(M c/V c h0)∈ [ 1,3]

?框架结构中框架柱反弯点在层高范围内时λ=H n/2h0∈[ 1,3]

?其他偏心受压构件:承受均布荷载λ=1.5,

承受集中荷载λ=α/ h0∈ [ 1.5,3 ]

M c——柱端截面未经高规6.2.1、6.2.2、6.2.4条调整的组合弯矩计算值,取楼层上、下端的较大值

(一般为楼层下端),

V c——柱端截面与组合弯矩计算值对应的组合剪力计算值

h0——计算方向截面有效高度

《砼》7.5.12、11.4.9(框架柱、框支柱)

《抗规》6.2.9:柱墙剪跨比,用于计算减压比。

《高规》6.2.6、6.2.8、6.2.9:框架柱的剪跨比

4.偏心受拉构件(砼7.

5.14)

按偏心受压构件(7.5.12)确定。

5.剪力墙(高规7.2.2、7.2.11)

λ=M c/V c h w0∈ [ 1.5,2.2 ]

Mc、Vc——分别取与Vw同一组组合的、未按4.9.2、7.2.6、7.2.10、10.2.14条有关规定调整的弯矩和剪力计算值;截面设计时,当计算截面与墙底之间的距离小于0.5h w0时,λ应按距

墙底0.5h w0处的弯矩值与剪力值计算。……………………………………………………………………………………………………………………

注:1.λ>2的柱为长柱,1.5>λ>2的柱为短柱,λ≤1.5的柱为超短柱

2.计算墙柱剪压比时λ不限制范围,截面设计时限制范围。

2.受弯构件中采用λ=α/ h0而未采用广义剪跨比λ=M/Vh0,主要是考虑计算方便、且偏于安全,对跨高比

不小于5的受弯构件,其适用范围为1.5≤λ≤3。

3.“集中荷载作用下”指包括作用有多种荷载,集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总

剪力值的75%以上的情况;水平荷载如风荷载、地震作用产生的剪力值也属于集中荷载产生的剪力值。

4.“独立梁”指不与楼板整体浇注的梁(砼7.

5.4条文说明)……………………………………………………………………………………………………………………

规范规定,柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。

因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的……………………………………………………………………………………………………………………

PKPM中对剪跨比的计算规定

建筑结构截面估算

2.4 构件截面估算 构件截面尺寸的预估建立在大量实践经验基础之上,属于概念设计的部分内容,侧重于对构造的要求。 2.4.1 板厚估算 前述:由于建筑使用功能的不同,结构平面布置总呈现出一定的不规则性,实际工程中的楼面板(屋面板)布置常常是若干块单向板和若干块双向板的有机组合。 楼面板(屋面板)厚度的选用应根据使用环境、受力情况、荷载与跨度等条件综合考虑,满足承载力、挠度和裂缝控制等各方面要求;满足使用要求(包括防火要求)、施工要求及经济要求。 现浇板的厚度一般为10mm 的倍数,常用板厚为80~160mm ,特殊情况下(如结构转换层)可达800~1000mm 、或者更厚。 由于楼面板(屋面板)混凝土用量占整个楼盖(屋盖)混凝土用量的50%以上,因此在满足设计要求的前提下,板厚尽可能薄些。 (1)满足板的最小厚度要求 钢筋混凝土现浇板的最小厚度由其耐久性要求和施工要求决定,按照《混凝土规范》10.1.1确定,设计时可参考表2.4.1。 表2.4.1 现浇钢筋混凝土板的最小厚度 (2)满足板的最小高跨比要求 板的厚度除满足表2.4.1中规定的最小厚度外,还应满足表2.4.2中板厚h 与板计算跨 度L 0的最小比值要求(L 0为板短边方向的计算跨度,取值方法详3.2.1所述),旨在有效地控制板的挠度和裂缝,满足刚度设计要求。 表2.4.2 现浇钢筋混凝土板的最小高跨比

(3)单向板厚度的经验选用 根据设计经验,现浇单向板的厚度也可以由板承受的活荷载标准值、板的计算跨度大小,直接查表2.4.3确定。 表2.4.3按照荷载和跨度确定的单向板厚度 2.4.2 梁截面估算 梁截面根据不同的要求,可以选择不同的形式。 在现浇钢筋混凝土结构中,为方便施工,梁的截面形式常采用矩形、T形和倒L形,详图2.4.1所示。 图2.4.1 梁截面形式示意图 (1)梁截面尺寸的一般要求 要求,确定梁的高度h;再由一般情况下梁截面尺寸预估的步骤:先由梁的高跨比h/L 梁的高宽比h/b要求,确定梁的宽度b(b为矩形截面梁的宽度或T形、I形截面梁的腹板宽度;L 为梁的计算跨度,取值方法详3.2.2.1所述);并满足模数要求。 ①满足梁的高跨比要求 表2.4.4列出了梁的高跨比(h/L )下限值要求,该值可以满足一般梁在正常使用情况 下的变形要求,但对变形要求较高的梁,尚应进行挠度验算。 ②满足梁的高宽比要求 梁截面尺寸的高宽比h/b要求:对矩形截面,可选2.0~3.5; 对T形截面,可选2.5~4.0。 ③满足模数要求 梁高的模数要求:当梁高h≤800mm时,h为50mm的倍数,如250mm、300mm、400mm等;

一建建筑实务口诀

建筑实务口诀 1、影响梁斜截面受力性能的主要因素有1、剪跨比; 2、高跨比; 3、腹筋的数量(箍筋和 弯起钢筋);4、混凝土的强度等级比比富强(国与国之间要比比才能更加富强)22页 2、影响墙柱高厚比的主要因素有:砂浆强度、构件类型、砌体种类、支承约束条件、截面形式、承重和非承重、墙体开洞傻狗七只借城墙,城墙又高又厚。25页 3、防水卷材的主要性能:温度稳定性、柔韧性、防水性、大气稳定性、机械力学性能 温柔防大力(“官人”“温柔一点”“不要那么大力”)86页 4、施工测量的内容1)施工控制网的建立;2)建筑物的定位、基础放线、细部测设 3)竣工图的绘制;4)施工和运营期间对建筑物的变形观测 建网、定放测、绘图、变测90页 (与施工测量的先后顺序一起联想:建网-定位-放线-细部测设-绘图-变形观测) 5、大中型施工项目测量的步骤:1)先建立场区控制网;2)分别建立建筑物施工控制网;3)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线;4)、根据主轴线再进行建筑物的细部放样。场区施工,平面控点,测主放细(大中型施工测量的先后步骤一起联想)90页 6、说明哪些情况下要增加调整变形测量方案1)变形量或变形速率出现异常变化;2)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;3)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。4)周边或开挖面出现塌陷、滑坡;5)变形量达到或超出预警值;量量挖地冻91页 7、施工运营期间哪些建筑需要变形观测1、地基基础设计为甲级的建筑2、复合地基、软弱地基上设计为乙级的建筑3、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑4、受邻近深基坑开挖影响,受场地地下水影响5、加层或扩建的建筑三设深水加扩建(收录于“左红军”口诀)91页 8、井点管布置依据?工程性质、地质和水文情况、基坑平面与大小、降水深度。工地水坑深99页 9、轻型井点系统的组成连接管、集水总管、抽水设备、井点管连集抽井99页 10、土方回填哪些土不可用作填方土料?一般不能,选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、有机质大于8%的土、含水量不符合压实要求的黏性土 5硫8有杂质土,淤泥膨胀水不符102页 11、验槽注意事项(应重点观察哪些部位)?验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大的部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。柱基、墙角、承重墙下105页 12、验槽时需要进行轻型动力触探的情况有?1、持力层明显不均匀;2、浅部有软弱下卧层;3、有浅埋的坑穴、古墓、古井等;4、勘察报告和设计文件规定两浅持力加勘设105页 13、人工挖孔桩护壁的种类?现浇混泥土护壁、喷射混凝土护壁、型钢护壁、钢套管护壁、木板桩护壁、砖砌体护壁、沉井护壁 混混钢钢木砖井(收录于“左红军”口诀)110页 14、大体积砼裂缝控制方法1)进行二次抹面,减少表面收缩裂缝;2)降低砼的入模温度,控制砼内外温差;3)掺入缓凝剂、减水剂、微膨胀剂等外加剂;4)设置变形缝、后浇带;5)配置控制温度和收缩的构造钢筋;6)预埋冷却水管;7)选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥;8)采取跳仓法施工;9)在保证砼设计强度等级

一级建造师建筑工程内部资料

房建内部资料 一/选择题: P1、1A411012 杆件强度的基本概念 考点:材料强度,破坏的要求,称为强度要求。 1A411013 杆件刚度的基本概念 考点:一、大变形的要求即为刚度要求。 二、(3)构件的跨度:此因素影响最大。 P2、1A411014 杆件稳定的基本概念(注意:肯定会有计算题) 考点:(4)当柱的一端固定一端自由时,L0=2L;两端固定时,L0=0.5L;一端固定一端铰支时,L0=0.7L; 两端铰支时,L0=L 1A411021 力的基本性质 考点:(4)力的合成只有一个结果,而力的分解会有多种结果。 P3、1A411022 平面汇交力系的平衡方程及应用(注意:肯定会有计算题) 考点:(4)利用平衡条件求未知力(必须会求) 1A411023 力偶、力矩的特性及应用 考点:一、(1)力臂,垂直距离 考点:二、(3)力矩平衡方程的应用(会求) ∑M A=0,求R B; P5、1A411025 静定衍架的内力计算(重点掌握三角形绗架计算) 考点:(1)衍架的计算简图,见图1A411025—1,先进性如下假设: P6、1A411026 应力、应变的基本概念 考点:(1)应力以N/m(平方米)(Pa)或KN/m(平方米)(KPa)为单位。(是个强度指标)1A411031 混凝土结构的受力特点及应用 考点:一、(1)1)强度较高,钢筋 2)可模性好,适用面广; 3)耐久性 4)现浇混凝土 5)易于 考点:二、(2)(P7、) 2)钢筋的成分: 3)混凝土:①抗压强度:立方体强度f cu作为混凝土的强度等级,单位是N/mm(平方 毫米),C20表示20N/mm(平方毫米)。规范中规定共分十四个等级, C15——C80。级差为5N/mm(平方毫米)。 ④影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间 的净距离等。 考点:三、(3)(P7、) 1)安全性、适用性、耐久性。 P8、1A411032 钢筋混凝土梁的配筋原理及构造要求 考点:(4)受弯构件截面上除作用弯矩M外,通常还作用有剪力V。在弯矩M和剪力V 影响斜截面受力性能的主要因素: 1)剪跨比和高跨比; 2)混凝土的强度等级; 3)腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。 P10、1A411033 连续混凝土梁、板的受力特点及配筋构造 考点:连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。 P12、1A411035 钢结构构件制作、运输、安装、防火与防锈

2020一级建造师《建筑实务》重点整理总结

2020一级建造师《建筑实务》重点整理总结 1、安全性、适用性和耐久性称为结构的可靠性。 2、承载能力极限状态:包括①结构构件或连接因强度超过而破坏(结构破坏)。 ②结构或其一部分作为刚体而失去平衡(失去平衡)③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏(疲劳破坏)。正常使用的极限状态:包括①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观。②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽。③动力荷载下结构或构件产生过大振幅等。 3、预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。设计使用年限100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20。 4、细长压杆的临界力公式P=π2EI/L2 柱的一端固定一端自由时,L0=2L,L 为杆件的实际长度;两端固定时,L0=0.5L;一端固定一端铰支时,L0=0.7L;两端铰支时,L0=L.均布荷载作用下悬臂梁的最大变形(挠度公式)公式( F=qL4/8EL),矩形截面梁的惯性矩I=bh3/12 5、所谓结构的耐久性就是指结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常维护条件下不需要大修就能完成预定功能的能力 6、要求设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,一般为15~40mm(保护层最小厚度:一类环境,板墙壳≤C20的20mm,≥C25的15mm;梁≤C20的30mm,≥C25的25mm;柱均为30mm)。 7、增加建筑使用年限的方式:提升砼强度、降低水灰比。 8、设计的抗震倾覆力矩,为了保证安全M抗=1.2~1.5M倾 9、荷载的分类:其中楼面活荷载是静荷载;风荷载是水平荷载;检修人员所携带的工具是集中荷载。 10、常见建筑结构体系:混合结构体系6层以下;框架结构体系15层以下;剪力墙体系30m以下,墙厚不小于140mm,剪力墙间距一般为3-8m;框架剪力墙体系10-20层;筒体结构30-50层,该结构抵抗水平荷载最有效;桁架结构节点都是铰连接,杆件都是二力杆,高跨比为1/6~1/8;网架结构是高次超静定的空间结构,高跨比为1/15;拱式结构主要内力为压力,可利用砼的抗压性造大跨度结构,拱脚必须能够可靠的传承水平推力,其措施①推力由拉杆承受②推力由两侧框架承受。薄壁结构主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小(拱结构也是)。 11、混凝土的优点:①强度高②可模性好应用广泛③耐久性及防火性好维护费用低④现浇结构的整体性好、延性好适用于抗震结构,同时防震性和防辐射性好,用于防护结构。缺点:砼自重大,抗裂性差施工复杂,工期较长。 12、影响混凝土粘结强度因素:混凝土强度、保护层厚度,钢筋间距。 13、影响梁斜截面受力性能的因素:砼强度、剪跨比或高跨比、箍筋和弯起钢筋的数量。 14、板当长边与短边长度之比大于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。 15、连续梁、板的受力特点:跨中有正弯矩、支座有负弯矩(联想梁的负弯矩筋) 16、当验算正在砌筑或砌筑完不就砂浆尚未凝结,或在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度为0。 17、影响砌体结构抗压强度的因素:①砖与砂浆的强度等级及厚度②砌筑的质量,

剪跨比、轴压比和剪压比概念

剪跨比、轴压比和剪压比概念 剪跨比 ratio of shear span to depth 简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。 在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。 狭义定义:a/h0 广义定义:M/Vh0 更深一层:主应力与切应力之比,延伸至延性与脆性 。 框架柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/Vho 来确定柱为长柱、短柱和极短柱,ho为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度Ho中部时即Ho/ho>4)称为长柱;1.5<λ≤2称为短柱;λ≤1.5称为极短柱。试验表明:长柱一般发生弯曲破坏;短柱多数发生剪切破坏;极短柱发生剪切斜拉破坏,这种破坏属于脆性破坏。抗震设计的框架结构柱,柱端剪力一般较大,从而剪跨比λ较小,易形成短柱或极短柱,产生斜裂缝导致剪切破坏。柱的剪切受拉和剪切斜拉破坏属于脆性破坏,在设计中应特别注意避免发生这类破坏。

轴压比 轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,《建筑抗震设计规范》(50011-2001)中6.3.7和《混凝土结构设计规范》(50010-2002)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。 u=N/A*fc, u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9 N—轴力设计值 A—截面面积 fc—混凝土抗压强度设计值 《抗规》表6.3.7 中的注释第一条:可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。 限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。 《混凝土结构设计规范GB 500102002》 11.4.16 轴压比(N/fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值。对不进行地震作用计算的结构取无地震作用组合的轴力设计值。

第7-2章 墙梁

第七章 圈梁、过梁、墙梁、挑梁的设计?7.1 圈梁 ?7.2 过梁 ?7.3 挑梁 ?7.4 墙梁

7.4 墙梁 一、墙梁定义 由支承墙体的钢筋混凝土梁及其上计算高度范围内墙体所组成的能共同工作的组合构件称为墙梁。 ?墙梁中承托砌体墙和楼(屋)盖的混凝土简支梁、连续梁和框架梁,称为托梁。 ?墙梁中考虑组合作用的计算高度范围内的砌体墙,简称为墙体 ?墙梁的计算高度范围内墙体顶面处的现浇钢筋混凝土圈梁,称为顶梁。 ?墙梁支座处与墙体垂直相连接的纵向落地墙体,称为翼墙。

支承情况:简支墙梁、连续墙梁、框支墙梁;受荷性质:承重墙梁、自承重墙梁 开洞情况:无洞口墙梁、有洞口墙梁7.4 墙梁 二、墙梁分类

?墙梁适用范围 ?墙梁的一般规定 商店-住宅、车库—住宅、小型生产车间 三、墙梁的一般规定7.4 墙梁 ☆洞口设置要求:墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距离a i 距边支座不应小于0.15l 0i ,距中支座不应小于0.07l 0i 。 h w ——墙体计算高度。h b ——托梁截面高度。l 0i ——墙梁计算跨度。b h ——洞口宽度。h h ——洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。 b h /l oi

?全荷载法 ?弹性地基梁法 ?GBJ3-88规范方法 ?GB50003-2001规范方法 不考虑托梁和墙体的共同作用,所有荷载全部由托梁承受,托梁按受弯构件计算。 将托梁以上的墙体视为托梁的弹性地基,弹性地基的反力即为托梁所受的竖向荷载,托梁按受弯构件设计。 提出了考虑组合作用的单跨墙梁的计算方法 提出了考虑组合作用的简支墙梁、连续墙梁和多跨框支墙梁的设计方法 三、计算方法衍变 7.4 墙梁

轴压比、剪跨比和剪压比的深入分析

轴压比、剪跨比和剪压比的深入分析 剪跨比 《混凝土结构设计规范GB50010-2010[2015修订]》第2.1.22规定:剪跨比(ratio of shear span to effective depth)为截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值. 狭义定义:a/h0 广义定义:M/(Vh0) 剪跨比实质上是截面上正应力σ与剪应力τ的比值关系,正应力σ与剪应力τ决定了主应力的大小和方向,所以必然对斜截面的抗剪性能和破坏形态起着重要影响. 更深一层:主应力与剪切应力之比,延伸至延性与脆性. 简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比,以λ=a/h0表示. 在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小.当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化. 斜压破坏和斜拉破坏都属于突然的脆性破坏,结构设计时要尽量避免.

试验表明:长柱一般发生弯曲破坏;短柱多数发生剪切破坏;极短柱发生剪切斜拉破坏,这种破坏属于脆性破坏.抗震设计的框架结构柱,柱端剪力一般较大,从而剪跨比λ较小,易形成短柱或极短柱,产生斜裂缝导致剪切破坏.柱的剪切受拉和剪切斜拉破坏属于脆性破坏,在设计中应特别注意避免发生这类破坏. 所以不管砼规范、抗规还是高规等都规定抗震设计时柱的剪跨比宜大于2,对于剪跨比小于2的框架柱有更严格的抗震构造要求. 轴压比 《混凝土结构设计规范GB50010-2010[2015修订]》第11.4.16条规定:柱轴压比指地震作用下柱组合的轴向压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;即: μ=N/(fcA) 《混凝土结构设计规范GB50010-2010[2015修订]》第11.7.16条规定:剪力墙肢轴压比指在重力荷载代表值作

梁的斜截面受力特征

梁的斜截面受力特征 梁的斜截面受力特征 7、梁的斜截面受力特征;影响斜截面受力性能的主要因素;防止斜截面破坏的措施 (1)梁的斜截面在弯矩M和剪力V的共同作用下,有可能产生斜裂缝,并沿斜裂缝截面发生破坏。 (2)影响斜截面受力性能的主要因素: ①剪跨比和高跨比; ②混凝土的强度等级; ③腹筋的数量(箍筋和弯起钢筋统称为腹筋)。 【注】“剪跨比”等于截面的弯矩值与截面的剪力值和截面有效高度乘https://www.wendangku.net/doc/2218546420.html,积之比:M/Vh0 (3)防止斜截面破坏的措施: ①限制梁的截面最小尺寸;②适当配置箍筋,并满足规范的构造要求; ③当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢

筋。 8、单向板、双向板 (1)两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。 (2)单向板、双向板的界定 ①当长边/短边≤2时,应按双向板计算; ②当2<长边/短边<3时,宜按双向板计算; ③当长边/短边≥3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋; 9、连续梁、板的受力特点 (1)现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,一般均为多跨连续梁(板)。 (2)连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。 10、梁、板的构造要求 (1)梁最常用的截面形式有矩形和T形。梁的截面高度一般按跨度确定,宽度一般是高度的1/3。 (2)梁纵向受力钢筋宜优先选用HRB335、HRB400钢筋,

常用直径为10~25mm,钢筋间距不应小于25mm,也不应小于直径。 (3)保护层的厚度与梁所处环境有关,一般为25~40mm。(4)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm。 (5)板的保护层厚度一般为15~30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。 (6)梁、板混凝土的强度等级一般采用C20以上。 11、砌体材料及砌体的力学性能 (1)砌块 ①烧结普通砖、烧结多孔砖(孔洞率大于25%,主要用于承重部位)②烧结普通砖根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。 (2)砂浆 ①按组成材料的不同,可分为:水泥砂浆;水泥混合砂浆;石灰、石膏、黏土砂浆。 ②砂浆五种强度等级,即Ml5、Ml0、M7.5、M5和M2.5。当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆尚未硬结,以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取0。(3)砌体

2020一级建造师考试模拟试题:建筑工程(3)

2020一级建造师考试模拟试题:建筑工程(3) 单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、由()负责组织实施建设工程主体验收工作。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 2、抹灰用的砂子宜选用(),砂子使用前应过筛(不大于5mm 的筛孔),不得含有杂质。 A.细砂 B.中砂 C.粗砂 D.特细砂 3、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于(),并不得少于3间。 A.2% B.3% C.4% D.5% 4、因为喷射压力较大,容易发生窜浆,影响邻孔的质量,应采用间隔跳打法施工,一般两孔间距大于()m。

A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 5、常用土方机械中,推土机的适用范围不包括()。 A.找平表面,场地平整 B.开挖深度不大于l.5m的基坑(槽) C.拖羊足碾 D.堆筑高2.0m以内的路基、堤、坝 6、建设工程开工前,建设单位或者发包单位理应指定施工现场总 代表人,()理应指定项目经理,并分别将总代表人和项目经理 的姓名及授权事项书面通知对方,同时报施工许可证的发证部门备案。 A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.勘察单位 7、下列质量问题常见成因中,属于管理事故成因的是()。 A.预埋件偏位 B.不均匀沉降 C.防水材料质量不合格 D.分部分项工程施工顺序不当

8、与组合钢模板比,()的特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。 A.钢框木(竹)胶合板模板 B.散支散拆胶合板模板 C.大模板 D.木模板 9、下列桩基施工工艺中,不需要泥浆护壁的是()。 A.冲击钻成孔灌注桩 B.回转钻成孔灌注桩 C.潜水电钻成孔灌注桩 D.钻孔压浆灌注桩 10、从控制点到测设点的距离,若不超过测距尺的长度,可用()来测定。 A.角度前方交会法 B.距离交会法 C.方向线交会法 D.直角坐标法 11、施工组织总设计应由总承包单位()审批。 A.负责人 B.技术负责人 C.项目负责人 D.项目技术负责人

2017建筑实务记忆口诀(个人整理)

2017年一级建造师建筑工程管理与实务记忆口诀 1、影响梁斜截面受力性能的主要因素有:1、剪跨比 2、高跨比 3、腹筋的数量(箍筋和弯起钢筋) 4、混凝土的强度等级 口诀:比比富强(国与国之间要比比才能更加富强) 22页 2、影响墙柱高厚比的主要因素有:砂浆强度、构件类型、砌体种类、支承约束条件、截面形式、承重和非承重、墙体开洞 口诀:傻狗七只借城墙,城墙又高又厚。 25页 3、防水卷材的主要性能:温度稳定性、柔韧性、防水性、大气稳定性、机械力学性能 口诀:温柔防大力(“官人”“温柔一点”“不要那么大力”) 86页 4、施工测量的内容 1)施工控制网的建立; 2)建筑物的定位、基础放线、细部测设 3)竣工图的绘制; 4)施工和运营期间对建筑物的变形观测 口诀:建网、定放测、绘图、变测 90页 (与施工测量的先后顺序一起联想:建网-定位-放线-细部测设-绘图-变形观测) 5、大中型施工项目测量的步骤:1)先建立场区控制网;2)分别建立建筑物施工控制网;3)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线;4)、根据主轴线再进行建筑物的细部放样。 口诀:场区施工,平面控点,测主放细(大中型施工测量的先后步骤一起联想)90页 6、说明哪些情况下要增加调整变形测量方案1)变形量或变形速率出现异常变化;2)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;3)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。 4)周边或开挖面出现塌陷、滑坡;5)变形量达到或超出预警值; 口诀:量量挖地冻 91页 7、施工运营期间哪些建筑需要变形观测 1、地基基础设计为甲级的建筑2、复合地基、软弱地基上设计为乙级的建筑3、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑4、受邻近深基坑开挖影响,受场地地下水影响5、加层或扩建的建筑口诀:三设深水加扩建 91页 8、井点管布置依据?工程性质、地质和水文情况、基坑平面与大小、降水深度。口诀:工地水坑深 99页 9、轻型井点系统的组成连接管、集水总管、抽水设备、井点管 口诀:连集抽井 99页

一级《建筑工程》模拟试卷5

一级《建筑工程》模拟试卷5 单项选择题 1、下列关于防水混凝土结构的说法中,错误的是( )。 A、混凝土结构厚度不应小于250mm B、不能出现裂缝 C、保护层厚度迎水面不应小于50mm D、防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝 2、属于项目经理利益的是( )。 A、可获得基本工资、岗位工资和绩效工资 B、主持工作和组织制定管理制度权 C、参与工程竣工验收 D、资金投入,使用和计酬决策权 3、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。此时,应检查钢筋的数量为( )。 A、10% B、50% C、70% D、全数检查 4、三级安全教育不包括如下哪个层次的安全教育?( )。 A、施工单位班组 B、公司 C、项目经理部 D、建设部 5、建筑物的主要灭火设备是( )。 A、闭式自动喷水灭火系统 B、消火栓给水系统 C、防排烟系统 D、火灾自动报警与联动控制 6、在单层厂房结构构件的布置中关于预制钢筋混凝土柱的吊装验算,下列说法中错误的是( )。 A、混凝土最大裂缝宽度应控制在0.2mm以内 B、吊装验算时安全等级可比使用阶段降低一级 C、混凝土强度取设计强度的70% D、荷载可不考虑构件振动的影响 7、下列不屈于平行网架结构的特点的是( )。 A、网架高度直接影响网架的刚度和杆件内力

B、网格尺寸应与网架高度配合决定 C、腹件的倾角以45°为宜 D、网架高度与短向跨度之比越大越好 8、石膏是以( )为主要成分的气硬性胶凝材料。 A、碳酸钙 B、硫酸钙 C、碳 D、碳酸氢钙 9、有关配电箱布置与导线选择,下列说法错误的是( )。 A、施工现场临时用电的配置,推荐三级配电,三级漏保,配电保护方式 B、配电箱出线有五个以上回路时,电源端须设隔离开关 C、交直流焊机须配置弧焊机防触电保护器,设专用箱 D、消防漏电声光报警配电箱同专门指定厂生产 10、下列不是测设的三项基本工作的是( )。 A、已知水平角的测设 B、已知水平距离的测设 C、已知高程的测设 D、已知方位的测设 11、不宜在城市中心采用的夯实地基法是( )。 A、重锤夯实法 B、强夯法 C、挤密桩施工法 D、深层密实法 12、工程竣工验收备案表一式两份,一份由建设单位保存,一份留( )。 A、备案机关存档 B、施工单位 C、合同规定一方 D、房屋建设管理局 13、防水混凝土结构,应符合( )。 A、结构厚度不应大于250mm B、裂缝跨度不得大于2mm C、钢筋宽度不得大于12mm D、钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm 14、正铲挖机的挖土特点是( )。 A、后退向下,强制切土 B、前进向上,强制切土

1承载能力极限状态

1承载能力极限状态:包括①结构构件或连接因强度超过而破坏。②结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移)③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏。 2正常使用的极限状态:包括①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观。②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽。③动力荷载下结构或构件产生过大振幅等。 3预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 4细长压杆的临界力公式柱的一端固定一端自由时,L0=2L,L为杆件的实际长度;两端固定时,L0=0.5L;一端固定一端铰支时,L0=0.7L;两端铰支时,L0=L.均布荷 载作用下悬臂梁的最大变形公式(),矩形截面梁的惯性矩 5要求设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,一般为15~40mm(保护层最小厚度:一类环境,板墙壳≤C20的20mm,≥C25的15mm;梁≤C20的30mm,≥C25的25mm;柱均为30mm)6一类环境设计年限50年的结构混凝土:最小保护层厚度,最大水灰比0.65,最小水泥用量225kg/m3,最低混凝土强度等级C20,最大氯离子含量点水泥用量1.0%,最大碱含量(kb/m3)(不限制) M抗≥(1.2~1.5)M倾 7现行抗震设计规范适用于抗震设防烈火度为6、7、8、9度地区。三个水准“小震不坏,中震可修,大震不倒”。抗震设计根据功能重要性分为甲,乙,丙,丁四类。大量的建筑物属于丙类。 8多层砌体房屋的抗震构造措施:①设置钢筋混凝土构造柱;②设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋的整体性;③墙体有可靠的连接,楼板和梁应有足够的搭接长度和可靠连接④加强楼梯间的整体性 框架结构的抗震构造措施:框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般柱震害重于梁,柱顶震害重于柱底,角柱震害重于内柱,短柱震害重于一般柱。框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。 导热系数小于0.25W/(m.K)的材料称为绝热材料 防水隔离层:楼板四周除门洞外,混凝土翻边高度不应小于120mm。防水隔离层不得做在与墙交接处,应翻边高度不宜小于150mm。孔洞四周和平台临空边缘,翻边高度不宜小于100mm。 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2米,梯段净高不应小于2.2米.楼梯踏步最小宽度和最大宽度:住宅共用楼梯0.25m,0.18m;幼儿园小学校等楼梯0.26m,0.15m。 散水的坡度可为3%~5%。散水宜为600~1000mm,无组织排水,散水宽度可按檐口线放出200~300mm。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。 女儿墙:与屋顶交接处必须做泛水(高度≥350mm),压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%,并出挑≥60mm。 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级。其耐火极限:甲级为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h。 六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。初凝时间不符合规定者为废品,终凝时间不符合规定者为不合格品。

建筑设计师-面试问题

建筑设计师岗位笔试题 一、单项选择题 1.《中华人民共和国房地产管理法》是()年开始施行的。 A 1992 B 1993 C 1994 D 1995 2.1993年房地产市场宏观调控后,出现“烂尾房”最多的城市是:() A 珠海 B 北海 C 三亚 D 海口 3.2006年5月,国务院出台了《关于促进房地产市场健康发展的意见》,简称() A 新“国八条” B 老“国八条” C “国六条” D “十五条意见”4.在国内豪宅项目中,()价格最高,媒体和社会公众关注最多,质疑声也最多。 A 汤臣一品 B 贡院六号 C 海御19 D 万科17英里 5.在70个大中城市中,当期平均房价最高的城市是:() A 北京 B 上海 C 广州 D 深圳 6.国内房地产企业家中()曾经说过“没有暴利就没有品牌”,以致引起社会哗然。 A 王石 B 任志强 C 潘石屹 D 张宝全 7.每年一届、以名目繁多的评奖活动为主、在房地产业界影响较大的全国性活动是:()A 住交会 B 博鳌房地产论坛 C 中国房地产设计论坛 D 房交会 8.岗位KPI是指:() A 关键业绩指标 B 组织经营目标 C 发展规划目标 D 职业生涯目标 9.工程建设强制性标准实施监督的依据是() A 《工程建设标准强制性条文》 B 《建设工程质量管理条例》 C 《建筑法》 D 《建设工程安全管理条例》 10.居民小区内车库的建筑设计是由()完成。 A 建筑设计师 B 规划设计师 C 室内设计师 D 安装工程师 11. 试将下列建筑与相应的构图手法建立正确的联系是()。 a。金字塔;b。大雁塔;c。人民英雄纪念碑;d。悉尼歌剧院Ⅰ。对比;Ⅱ。动态均衡;Ⅲ。稳定;Ⅳ。渐变韵律; A a,Ⅰ;b,Ⅳ;c,Ⅲ,d,Ⅱ

混凝土简答题

1.受力筋:承受力或压力的钢筋。 2.架力筋:一般在梁中使用,与受力筋、箍筋一起形成钢筋骨架。 3.箍筋:一般用于梁柱中,用来抗剪和组成钢筋骨架。 4.分布筋:一般用于板内,与板内受力钢筋垂直。 5.构造钢筋:因构件在构造上的要求或施工安装过程中的需要而配置的钢筋。 6.弯起钢筋:主要在构件端部起着抗剪的作用。 7.拉结钢筋:是构造上为了满足连接构件间稳定性需要而增设的钢筋 1.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么?混凝土和钢筋协同工作的原因是:(1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体;(2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏;(3)设置一定厚度混凝土保护层,混凝土的碱性环境使钢筋不易发生锈蚀,遇到火时不致因钢筋很快软化而导致结构破坏;(4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。 2.混凝土结构的特点是什么?优点——取材容易、合理用材、整体性好、耐久性好、耐火性好可塑性好缺点——自重大、抗裂性差、施工复杂、施工周期长、施工受季节影响、结构隔热隔声性能差、修复加固困难。 3.什么叫混凝土徐变?引起徐变的原因有哪些?(1)混凝土结构或材料在不变的应力或荷载长期持续作用下,混凝土的变形或应变随时间而缓慢增长的现象称为混凝土的徐变。(2)内在因素:混凝土的组成成分是影响徐变的内在因素。水泥用量越多,徐变越大。水灰比越大,徐变越大。集料的弹性模量越小徐变就越大。构件尺寸越小,徐变越大。环境因素:混凝土养护及使用时的温度是影响徐变的环境因素。温度越高、湿度越低,徐变就越大。若采用蒸汽养护则可以减少徐变量的20%-25%。应力因素:施加初应力的大小和加荷时混凝土的龄期是影响徐变的应力因素。加荷时混凝土的龄期越长,徐变越小。加荷龄期相同时,初应力越大,徐变也越大。 4.混凝土的徐变:在荷载保持不变的情况下随时间增长的变形。影响混凝土徐变和收缩的因素有:加载时的混凝土龄期;持续压力大小;混凝土的组成材料及配合比;混凝土的制作养护条件.。徐变对结构的影响:使构件变形增大;在轴压构件中,使钢筋应力增加;混凝土应力减小;在预应力构件中,使预应力发生损失;在超静定结构中,使内力发生重分布 5.混凝土的收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象。减少收缩的措施:限制水泥用量;减小水灰比;加强振捣和养护;构造钢筋数量加强;设置变形缝;掺膨胀剂 6.混凝土收缩与徐变有什么区别?非荷载作用的变形主要有混凝土的收缩变形。影响收缩和徐变的因素基本相同,但他们有本质上的区别。混凝土的徐变会使结构产生应力重分布和使结构变形增加,混凝土的徐变和收缩都会使预应力结构产生应力损失,收缩还会使混凝土产生裂缝。另外,混凝土在重复荷载作用下的变形性能与一次短期荷载作用下的变形不同 7.什么是材料强度标准值?什么是荷载标准值?(1)材料强度标准值的取值原则是在符合规定质量的材料强度实测值得总体中,标准强度应具有不小于95%的保证率,即按概率分布的0.05分数位确定。(2)指在结构的使用期间,在正常情况下出现的最大荷载值。 8.简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程?第Ⅰ阶段——加载到开裂前此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。第Ⅱ阶段——混凝土开裂后至钢筋屈服前,裂缝产生后,混凝土不再承受拉力,所有的拉力均由钢筋来承担,这种应力间的调整称为截面上的应力重分布。第Ⅲ阶段——钢筋屈服到构件破坏当加载达到某点时,某一截面处的个别钢筋首先达到屈服,裂缝迅速发展,这时荷载稍稍增加,甚至不增加都会导致截面上的钢筋全部达到屈服。评判轴心受拉破坏的标准并不是构件拉断,而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。 9.什么是结构的极限状态?极限状态可分为哪两类?(1)整个结构或结构的一部分超过某一特定状态(如达到极限承载力、失稳、裂缝过宽、变形过大等)就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态即为该功能的极限状态。(2)极限状态分为承载能力极限状态和

框架结构设计布置方案与计算

框架结构设计布置方案与计算 摘要:本文主要对框架结构的布置特点进行分析与阐述,同时对计算简图的设计原则进行分析,以供广大建筑设计同行参考与探讨。 关键词:建筑框架布置计算 一、框架建筑结构设计方案布置特点介绍框架建筑结构的布置主要是确定柱在平面上的排列方式也就是柱网布置,选择结构承重方案和构件选型,不仅要满足建筑工程功能的要求,还要确保建筑构体布局规则、受力合理、施工方便。 1、柱网与层高民用建筑柱网与层高根据建筑的设计功能来确定,一般情况下住宅、宾馆、办公楼柱网可划分为小柱网和大柱网两种类型,小柱网与大柱网小柱网一般为一个开间设一个柱距,柱距一般为3.3米、3.6米、4米这几种形式,大柱网指两个开间为一个柱距,柱距通常为6米、6.6米、7.2米、7.5米等,常用的跨度房屋进深有4.8米、5.4米、6米、7.5米等,民用建筑层高为2.8-4.8米,公共建筑的层高可以更高。工业建筑柱网尺寸和层高根据生产工作的条件的决定,常用的柱网有内廊式和等跨式两种,内廊式的边跨跨度一般为6-8米,中间跨跨度为2-4米,等跨式跨度一般为6-12米,采用不等跨时,大跨内通常要布置一道纵梁,以承载走道纵墙,层高设计为3.6-5.4米。从有利于结构受力角度来考虑,沿竖向框架柱宜上下连通,结构的侧向刚度宜下大上小。 2、框架结构的承重方案 (1)横向框架承重。 在横向布置主梁,楼板平行于长轴布置,在纵向布置连系梁构成横向框架承重方案,横向框架往往跨数少,由于竖向荷载主要由横向框架承受,横梁截面高度较大,主梁沿横向布置有利于提高结构的横向抗侧刚度,另外,主梁沿横向布置还有利于室内的采光与通风,对预制楼板而言,这样传力比较明确,这样的承重方式在实际结构设计中应用较多。 (2)纵向框架承重。 在纵向布置主梁,楼板平行于短轴布置,在横向布置连系梁构成纵向框架承重方案,横向框架梁与柱必须形成刚接,该方案楼面荷载由纵向传到柱子,所以横向梁的高度较小,有利于设备的安装与管线的铺设,当在房屋纵向需要较大空间的时候,纵向框架承重方案能够得到很好的室内净高,利用纵向框架的刚度还可以调整该方向的不均匀沉降,另外,该才承重方案还具有传力明确的特点,纵向框架承重方案的缺点是房屋的横向刚度较小,在实际结构设计中运用的不多。 (3)纵、横向框架承重。房屋的纵、横向都布置承重框架,楼盖采用现浇双向板或井子梁楼盖,当柱网平面为正方形或者接近正方形、或当楼盖承重荷载加大时,多采用此类承重方案。以上是将框架结构的承重方案视为竖向承重结构

建筑实务案例题口诀

1、影响梁斜截面受力性能的主要因素 1、剪跨比; 2、高跨比; 3、腹筋的数量(箍筋和弯起钢筋); 4、混凝土的强度等级 比比富强(国与国之间要比比才能更加富强)22页 2、影响墙柱高厚比的主要因素 砂浆强度、构件类型、砌体种类、支承约束条件、截面形式、承重和非承重、墙体开洞 傻狗七只借城墙,城墙又高又厚。25页 3、防水卷材的主要性能: 温度稳定性、柔韧性、防水性、大气稳定性、机械力学性能 温柔防大力(“官人”“温柔一点”“不要那么大力”)86页4、施工测量的容 1)施工控制网的建立;2)建筑物的定位、基础放线、细部测设 3)竣工图的绘制;4)施工和运营期间对建筑物的变形观测 建网、定放测、绘图、变测90页 (与施工测量的先后顺序一起联想:建网-定位-放线-细部测设-绘图-变形观测) 5、大中型施工项目测量的步骤: 1)先建立场区控制网;2)分别建立建筑物施工控制网;3)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线;4)、根据

主轴线再进行建筑物的细部放样。场区施工,平面控点,测主放细(大中型施工测量的先后步骤一起联想)90页 6、说明哪些情况下要增加调整变形测量方案 1)变形量或变形速率出现异常变化;2)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;3)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。4)周边或开挖面出现塌陷、滑坡;5)变形量达到或超出预警值;量量挖地冻91页 7、施工运营期间哪些建筑需要变形观测 1、地基基础设计为甲级的建筑 2、复合地基、软弱地基上设计为乙级的建筑 3、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑 4、受邻近深基坑开挖影响,受场地地下水影响 5、加层或扩建的建筑三设深水加扩建(收录于“左红军”口诀) 91页 8、井点管布置依据? 工程性质、地质和水文情况、基坑平面与大小、降水深度。 工地水坑深99页 9、轻型井点系统的组成 连接管、集水总管、抽水设备、井点管连集抽井99页10、土方回填哪些土不可用作填方土料? 一般不能,选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、有机质大于8%的土、含水量不符合压实要求的黏性土 5硫8有杂质土,淤泥膨胀水不符102页 11、验槽注意事项(应重点观察哪些部位)?

混凝土设计原理第5章思考题与习题答案教学内容

思 考 题 5.1 为什么受弯构件一般在跨中产生垂直裂缝而在支座附近区段产生斜裂缝? 答:通常受弯构件跨中的弯矩最大,由此弯矩产生的正应力也就在跨中最大,且该处剪力通常为零,则弯矩产生的正应力σ即为主拉应力,方向与梁轴平行,当此主拉应力超过混凝土的抗拉强度时就在跨中发生与梁轴垂直的垂直裂缝。而在支座附近通常剪力较大、弯矩较小,在它们产生的剪应力τ和正应力σ共同作用下,形成与梁轴有一定夹角的主拉应力,当此主拉应力超过混凝土的抗拉强度时,即发生与主拉应力方向垂直的斜裂缝。 5.2 试述无腹筋梁斜裂缝出现后应力重分布的两个主要方面。 答:无腹筋梁斜裂缝出现后应力重分布的两个主要方面是:斜裂缝所在截面的混凝土应力和纵向钢筋的应力发生了较大的变化。 (1)斜裂缝出现后,斜裂缝两侧混凝土的应力降为零,裂缝上端混凝土残余面承受的剪应力和压应力将显著增大。 (2)斜裂缝出现后,斜裂缝处纵向钢筋的应力突然增大。 5.3 什么是剪跨比和计算剪跨比?斜截面受剪承载力计算时,什么情况下需要考虑剪跨比的影响? 答:剪跨比是作用在构件截面上的弯矩与作用在构件截面上的剪力和截面有效高度乘积的比值,用λ表示,即λ=M /Vh 0,也称广义剪跨比。 对于集中荷载作用下的简支梁,λ=M /Vh 0可表示为λ=a /h 0 ,称a /h 0为计算截面的剪跨比,简称计算剪跨比,也称狭义剪跨比。其中, a 为集中荷载作用点至支座或节点边缘的距离,简称剪跨。 对于集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)的独立梁,斜截面受剪承载力计算时应考虑剪跨比的影响 5.4 梁的斜截面受剪破坏形态有几种?各自的破坏特征如何? 答:梁的斜截面受剪破坏形态有:斜压破坏、剪压破坏、斜拉破坏。 斜压破坏的特征是:破坏时,斜裂缝间的混凝土压酥,与斜裂缝相交的腹筋没有屈服,承载力取决于混凝土的抗压强度,脆性破坏。 剪压破坏的特征是:与临界斜裂缝相交的腹筋先屈服,最后剪压区混凝土压坏而破坏,承载力取决于剪压区混凝土的强度,脆性破坏。 斜拉破坏的特征是:一旦斜裂缝出现,就很快形成临界斜裂缝,与临界斜裂缝相交的腹筋很快屈服甚至被拉断,承载力急剧下降,破坏过程短且突然,承载力主要取决于混凝土的抗拉强度,脆性显著。 可见,三种破坏均属于脆性破坏。 5.5 什么是箍筋的配筋率?箍筋的作用有哪些?箍筋的构造又从哪几个方面作出规定? 答:箍筋的配筋率是表示沿梁轴线方向单位水平截面面积内所含有的箍筋截面面积,简称配箍率,用符号ρsv 表示,即按下式计算: bs A bs nA sv sv1sv == ρ 在斜裂缝出现之前,箍筋的作用不明显;但在斜裂缝出现以后,与斜裂缝相交的箍筋应力突然 增大,箍筋直接分担部分剪力,作用明显。箍筋的作用具体如下:

相关文档
相关文档 最新文档