手术室医用气体设计

手术室医用气体设计

1. 概况

洁净手术部除手术室外通常还包括预麻室、麻醉恢复及ICU(重症监护)等功能用房。手术室设置8种医用气体系统:氧气、真空吸引、压缩空气、氧化亚氮(俗称笑气)、氮气、二氧化碳、氢气和麻醉废气排放系统。预麻室设置氧气、压缩空气、真空吸引和氧化亚氮4种医用气体。麻醉恢复和ICU 设置氧气、真空吸引和压缩空气3种医用气体。

2. 系统说明

2.1 洁净手术部所用氧气由医院集中氧气站单独供给。要求供气压力0.6MPa,经手术层的二级减压箱减压至0.45MPa,再送往手术室及其他功能用房。

2.2 洁净手术部所用真空吸引由医院集中吸引站单独供给,要求供气压力-0.03~-0.07MPa。

2.3 洁净手术部所用压缩空气由医院集中压缩空气站单独供给。要求供气压力0.60MPa,经手术层的二级减压箱减压至0.45MPa,再送往手术室及其他功能用房。

2.4 笑气采用2*2瓶组自动切换汇流排供气。笑气减压至0.45MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.5 氮气采用5*2瓶组自动切换汇流排供气。氮气减压至0.95MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.6 二氧化碳采用2*2瓶组自动切换汇流排供气。二氧化碳减压至0.4MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.7 氢气采用2x2瓶组自动切换汇流排供气。氢气减压至0.40MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.8 麻醉废气排放采用射流原理(或气环泵),射流原理以压缩空气作动力源,通过射流技术的废气终端收集气体,管道汇总后排至室外安全处(气环泵抽吸收集麻醉废气,排至室外安全处)。

3. 技术参数表

气体终端输出压力与流量及终端数量配置表

气体管道设计参数表

4. 用气点末端支线管径表

4.1 普通病房、门诊及治疗室等:

4.2 手术室、重症监护、抢救室

5. 施工说明

5.1 真空吸引干管采用热镀锌钢管或非金属管,进入室内支管采用紫铜管。

5.2 紫铜管的连接除阀门附件外均采用银基钎焊,热镀锌钢管采用丝扣连接,PVC管采用专用胶粘接。

5.3 所有医用气体管道(真空吸引、麻醉废气除外)、阀门附件和仪表安装前必须清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,禁止存放在油污场所。

5.4 凡进入功能房间的医疗气体管道必须做接地,接地电阻不大于4欧,汇流排间的高压汇流管、切换装置、减压出口、低压输送管路和二级减压出口处都应做导静电接地,其接地电阻不应大于10欧,接地做法由电气专业设计并施工。

5.5 超压排放:所有正压系统均设超压排放安全阀,开启压力为高于最高工作压力0,02MPa,关闭压力为低于最高工作压力0.05MPa。

5.6 报警与显示:在手术部控制室设置各种医用气体超压欠压报警装置,在每间手术室终端面板上设各种气体压力状态显示。

5.7 医气管道安装应单独做支架,不允许与其他管道共架敷设;其与燃气管、腐蚀性气体管的距离应大于1.5m且有隔离措施;其与电线管平行距离应大于0.5m,交叉距离应大于Q.3m,如空间无法保证,应做绝缘防护处理。

手术部、ICU医用气体系统设计图

手术部医用气体管道设计示例

ICU医用气体管道设计示例

手术部麻醉回复室医用气体设计示例