1. 直流电路中,电容的容抗为()。

(A)最大; (B)最小; (C)零; (D)无法确定。

答案:A

2. 戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是()。

(A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。

答案:A

3. 刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,它主要用于()。

(A)通断额定电流; (B)隔离电源; (C)切断过载电流; (D)切断短路电流。

答案:B

4. 高压设备试验后,个别次要部件项目不合格,但不影响安全运行或影响较小的设备为()。

(A)一类设备; (B)二类设备; (C)三类设备; (D)不合格设备。答案:B

5. 母线接头的接触电阻一般规定不能大于同长度母线电阻值的()。

(A)10%; (B)15%; (C)20%; (D)30%。

答案:C

6. SF6断路器交接实验时,DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》

气体的微水含量应小于()ppm。

规定SF

6

(A)100; (B)150; (C)200; (D)300。

答案:B

7. SF6气瓶存放时间超过()以上时,在使用前应进行抽验,以防止在放置期间可能引起的成分改变。

(A)3个月; (B)半年; (C)1年; (D)2年。

答案:B

8. 绝缘油作为灭弧介质时,最大允许发热温度为()℃。

(A)60; (B)80; (C)90; (D)100。

答案:B

9. 为了改善断路器多断口之间的均压性能,通常采用的措施是在断口上()。

(A)并联电阻; (B)并联电感; (C)并联电容; (D)串联电阻。答案:C

10. 在检修真空开关时测量导电回路电阻,一般要求测量值不大于出厂值的()倍。

(A)1.1; (B)1.2; (C)1.25; (D)1.3。

答案:B

11. 电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为()。

(A)联结组别; (B)短路电压; (C)空载电流; (D)短路电流。答案:A

12 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是()。

(A)限制通过跳合闸线圈的电流; (B)补偿灯泡的额定电压; (C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸; (D)为延长灯泡寿命。

答案:C

13. 变压器在额定电压下二次侧开路时,其铁芯中消耗的功率称为()。

(A)铁损; (B)铜损; (C)无功损耗; (D)线损。

答案:A

14. 变压器的压力式温度计,所指示的温度是()。

(A)上层油温; (B)铁芯温度; (C)绕组温度; (D)外壳温度。答案:A

15. 被定为完好设备的设备数量与参加评定设备的设备数量之比称为()。

(A)设备的良好率; (B)设备的及格率; (C)设备的评比率; (D)设备的完好率。

答案:D

16. 对用于10kV设备上对地绝缘的35kV绝缘子进行交流耐压试验时,应按照()的额定电压标准施加试验电压。

(A)10kV设备; (B)35kV设备; (C)10kV设备或35kV设备; (D)高于10kV,低于35kV设备。

答案:A

17. 断路器在新装和大修后必须测量(),并符合有关技术要求。

(A)绝缘电阻; (B)工频耐压; (C)同期; (D)机械特性。

答案:D

18. 根据DL/T755—2001《电力系统安全稳定导则》及有关规定要求,断路器合—分时间的设计取值应不大于()ms,推荐不大于50ms。

(A)80; (B)70; (C)60; (D)50。

答案:C

19. 断路器应垂直安装并固定牢靠,底座或支架与基础间的垫片不宜超过3片,其总厚度不应大于()mm,各片间应焊接牢固。

(A)15; (B)10; (C)5; (D)20。

答案:B

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共33题)

1. 两根平行载流导体,在通过方向相同的电流时,两导体将呈现排斥现象。()

答案:×

2. 在机械零件制造过程中,只保证图纸上标注的尺寸,不标注的不保证。()

答案:√

3. 把电容器串联起来,电路两端的电压等于各电容器两端的电压之和。()

答案:√

4. 自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。()

答案:×

5. 当导线的截面积愈大、频率愈高时,集肤效应和邻近效应愈明显。()

答案:√

6. 在交流线路内,由于存在着集肤效应和邻近效应的影响,交流电阻值要比直流电阻值大。()

答案:√

7. 互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180°后,与一次电量(电压或电流)的相量之间的夹角。()

答案:√

8. 固态绝缘体内的少数自由电子或离子在电场作用下运动,逐渐形成大量有规律的电子流或离子流,这种现象称为电击穿。()答案:√

9. 变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。()

答案:√

10. 电力网装了并联电容器,发电机就可以少发无功功率。()

答案:√

11. 变压器各绕组的电压比与各绕组的匝数比成正比。()

答案:×

12. 变压器短路电压的百分数值和短路阻抗的百分数值相等。()

答案:√

13. 当电网电压降低时,应增加系统中的无功出力;当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。()

答案:√

14. 电力网中性点经消弧线圈接地是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电流分量。()

答案:√

15. 小电流接地系统中的并联电容器可采用中性点不接地的星形接线。()

答案:√

16. 电压互感器二次回路导线(铜线)截面不小于2.5mm2,电流互感器二次回路导线(铜线)截面不小于4mm2。()

答案:√

17. 电源电压一定的同一负载,按星形连接与按三角形连接所获取的功率是一样的。()

答案:×

18. 电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形且中性点都接地时,二次绕组中性点接地称为工作接地。()

答案:×

19. 通过变压器的短路试验数据可求得变压器的阻抗电压百分数。()

答案:√

20. 零序电流只有在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现。

()

答案:√

21. 电力系统在很小的干扰下,能独立恢复到原状态的能力,称为静态稳定。()

答案:√

22. 装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压。()

答案:√

23. 绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。()

答案:√

24. 励磁涌流对变压器无危险,因为冲击电流存在的时间短。()

答案:√

25. SF6断路器中水分是采用百分比率来计量的,用单位 L/L表示。()

答案:×

26. 低温对SF6断路器尤为不利,当温度低于某一使用压力下的临界温

气体将液化,从而对绝缘和灭弧能力及开断额定电流无影响。()度,SF

6

答案:×

27. SF6断路器及SF6全封闭组合电器年泄漏量小于标准的3%即为合格。()

答案:×

28. 在保持温度不变情况下,线圈的绝缘电阻下降后再回升,60kV及以上变压器持续12h保持稳定无凝结水产生,即认为干燥完毕。()答案:√

29. 运行中的SF6气体应做的试验项目有八项:湿度、密度、毒性、酸度、四氟化碳、空气、可水解氟化物、矿物油等。()

答案:√

30. 管形母线宜采用氩弧焊接,焊接时对口应平直,其弯折偏移不应大于1/500,中心线偏移不得大于0.5mm。()

答案:√

1. 断路器合分闸速度的测量,应在额定操作电压下进行,测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速度、最大速度及刚分、刚合速度。()答案:√

32. 可控硅整流电路,是把交流电变为大小可调的直流电,因此输出电压随控制角α 的增大而减小。()

答案:√

33. 注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30℃,充电过程中液温不宜高于45℃。()

答案:√

电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位。()√

线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。()×

三、简答题(请填写答案,共17题)

1. 测量SF6气体微水,在哪些情况下不宜进行?

答案:答:(1)不宜在充气后立即进行,应经24h后进行。

(2)不宜在温度低的情况下进行。

(3)不宜在雨天或雨后进行。

(4)不宜在早晨化露前进行。

2. 对操动机构的防跳跃功能有何技术要求?

答案:答:对防跳跃装置的功能要求是当断路器在合闸过程中,如遇故障,即能自行分闸,即使合闸命令未解除,断路器也不能再度合闸,以避免无谓地多次分、合故障电流。

3. 简述真空断路器的灭弧原理。

答案:答:在真空中由于气体分子的平均自由行程很大,气体不容易产生游离,真空的绝缘强度比大气的绝缘强度要高得多,当开关分闸时,触头间产生电弧、触头表面在高温下挥发出金属蒸气,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场力的作用下,沿触头表面切线方向快速运动在金属圆筒(即屏蔽罩)上凝结了部分金属蒸气,电弧在自然过零进就熄灭了,触头间的介质强度又迅速恢复起来。

4. 断路器安装调试结束后,应提交整理哪些资料?各包括哪些内容?

答案:答:应提交厂家及施工资料。厂家资料有说明书、合格证、厂家图纸、出厂试验报告。施工资料有施工记录、安装报告、试验报告、竣工图纸。

5. 220kV以上变压器在吊罩前应准备好哪些主要设备和工器具?

答案:答:主要有:

(1)30T及以上的吊车一台及合适的吊具、绳索。

(2)滤油机、真空泵、烤箱和一般手用工具。

(3)拆大盖螺丝用的扳手及临时固定胶垫用的夹子。

(4)足量合格的变压器油。

(5)温度计、湿度计、测量直流电阻及铁芯绝缘用的仪器、仪表。

(6)消防器材、白布、酒精、绝缘布带、绝缘漆等消耗材料。

6. 变压器吊芯起吊过程中应注意哪些事项?

答案:答:(1)吊芯前应检查起重设备,保证其安全可靠。

(2)使用的钢丝绳经过计算应符合要求。

(3)钢丝绳起吊夹角应在30°左右,最大不超过60°。

(4)起吊时器身上升应平稳、正直,并有专人监护。

(5)吊起100mm左右后,检查各受力部分是否牢固,刹车是否灵活可靠,然后方可继续起吊。

7. 麻绳子或棉纱绳在不同状态下的允许荷重是怎么规定的?

答案:答:(1)麻绳子(棕绳)或棉纱绳,用做一般的允许荷重的吊重绳时,应按1kg/mm2计算。

(2)用作捆绑绳时,应按其断面积0.5kg/mm2计算。

(3)麻绳、棕绳或棉纱绳在潮湿状态下,允许荷重应减少一半。

(4)涂沥青纤维绳在潮湿状态,应降低20%的荷重使用。

8. SW7型断路器的总行程如何测量和调整?

答案:答:测量总行程时,应拆掉压油活塞尾部的螺丝,然后把测量杆拧到动触头端部螺孔内,再慢合、慢分到终了位置,分别测量超出铝帽以上的测量杆的长度,两者之差即为总行程。总行程由工作缸的行程和拐臂的起始位置来确定,可改变水平拉杆的长度来达到调整总行程的目的。

9. SF6气体中吸附剂应如何进行再生处理?灭弧室中吸附剂如何处理?

答案:答:断路器使用的吸附剂为4A型分子筛,具有较强的吸附性能。再生处理时,应将吸附剂置于真空干燥炉内,并在200~300℃条件下干

燥12h以上;干燥后,应趁热用棉手套将吸附剂装进断路器内,使其与空气接触的时间不超过15min;装入前要记录吸附剂重量,并在下次检修时再称一次,如超过原来值的25%,说明吸附气体水分较多,应认真分析处理。

灭弧室中吸附剂不可以再生。

10. 哪些原因可引起电磁操动机构拒分和拒合?

答案:答:可能原因如下:

(1)分闸回路、合闸回路不通。

(2)分、合闸线圈断线或匝间短路。

(3)转换开关没有切换或接触不良。

(4)机构转换节点太快。

(5)机构机械部分故障。如合闸铁芯行程和冲程不当,合闸铁芯卡涩,卡板未复归或扣入深度过小等,调节止钉松动、变位等。

11. SW6型断路器分闸失灵应如何查找原因?

答案:答:(1)检查分闸线圈是否断线或匝间短路,线圈接头接触是否良好。

(2)检查分闸铁芯顶杆、分闸阀阀杆是否弯曲变形。

(3)检查分闸阀钢球打开距离是否合适。

(4)检查分闸回路、辅助断路器的触点是否接触良好。

(5)检查分闸阀两管接头是否装反等。

12. SW7—110型断路器的速度不合格应怎样调整?

答案:答:可改变高压油管中节流片孔径的大小来实现(孔径变大,速

度提高;孔径变小,速度降低)。若采取上面方法后,速度仍偏低,则可能是传动系统中有卡滞或机构油压低,应检查下列原因:

(1)本体传动部分是否灵活。

(2)机构油管路是否通畅,若供油少,则可能是油管变形、接头堵塞或六通内孔径小等。

(3)操作回路油压是否降低过大。

查找出原因后,做相应处理。

13. 液压机构压力异常增高的原因有哪些?有哪些处理措施?

答案:答:压力异常增高的原因及处理措施有:

(1)储压器的活塞密封圈磨损,致使液压油流入氮气侧。应将氮气和油放掉更换密封圈。

(2)起动或停止电机的微动开关失灵。可将微动开关修复。

(3)压力表失灵(无指示)。应更换压力表。

(4)机构箱内的温度异常高。应将加热回路处理好。

14. 液压机构压力异常降低的原因有哪些?有哪些处理措施?

答案:答:压力异常降低的原因及处理措施有:

(1)储压器行程杆不下降而压力降低。漏氮处理:更换漏气处密封圈,重新补充氮气。

(2)起动电机的微动开关失灵。

(3)压力表失灵。可更换压力表。

(4)储压器行程杆下降而引起的压力降低,原因是高压油回路,有渗漏现象。

应找出漏油环节,予以排除。

15. GIS维护检修的基本要点有哪些?

答案:答:(1)对设备内部充气部分,平时仅需控制气体压力,详细检修每12年进行一次。

(2)一般检查每3年进行一次,主要是机械特性校核。

(3)诸如断路器的操作机构每6年应详细检修一次。

(4)当发现异常情况,或者达到了规定的操作次数时,应进行临时检修。

16. CY5型液压操动机构拒分有哪些原因?

答案:答:电气原因可能有分闸线圈烧坏或者引线断线,辅助开关的分闸触点接触不良,操作回路断线或者接线端子接触不良,分闸线圈端电压偏低等。

机械原因可能有分闸动铁芯或分闸一级阀杆被卡住,使一级阀口打不开,分闸动铁芯顶杆调整太短或分闸一级杆上的阀针偏短,顶不开分闸一级阀钢球。二级阀芯严重卡在合闸位置而不能向上运动。

17. SF6断路器及GIS组合电器检修时应注意哪些事项?

气体并抽真空,对断路器内部进行答案:答:(1)检修时首先回收SF

6

通风。

(2)工作人员应戴防毒面具和橡皮手套,将金属氟化物粉末集中起来,装入钢制容器,并深埋处理,以防金属氟化物与人体接触中毒。

(3)检修中严格注意断路器内部各带电导体表面不应有尖角毛刺,装配中力求电场均匀,符合厂家各项调整、装配尺寸的要求。

(4)检修时还应做好各部分的密封检查与处理,瓷套应做超声波探伤检查。

四、计算题(请填写答案,共8题)

1. 有一台额定容量S为100kVA,电压为3300/220V的单相变压器,高压绕组N1为1000匝,求该变压器低压绕组的匝数N2,一、二次侧的额定电流。若一次侧保持额定电压不变,二次侧达到额定电流,输出功率P为78kW,功率因数cos?为0.8时,求出这时的二次侧端电压U2。

答案:解:(1)高压侧电压U1=3300V,低压侧电压U2=220V

N2==×1000=67(匝)

(2)一、二次侧额定电流、

(A)

(A)

(3)视在功率97.5(kVA)

214.5(V)

答:该变压器低压绕组的匝数为67匝;一、二次侧的额定电流分别为30.3A和454.5A;当一次侧保持额定电压不变,二次侧达到额定电流,输出功率为78kW,功率因数为0.8时,二次侧端电压为214.5V。

2. 有一台设备重G为389kN,需由厂房外滚运到厂房内安装,采用的滚杠为?108mm×12mm的无缝钢管,直接在水泥路面上滚运,求需多大的牵引力(滚杠在水泥路面上摩擦系数K1为0.08,与设备的摩擦系数K2为0.05,

起动附加系数K为2.5)?

答案:解:已知K=2.5,K1=0.08,K2=0.05,G=389kN,d=10.8m,拖运时的牵引力

=2.5×(0.08+0.05)×389/10.8=11.7(kN)答:拖动时起动牵引力为11.7kN。

3. 有一台绞磨在鼓轮上的钢丝绳牵引力S K=29400N,已知鼓轮轴中心到推力作用点距离L=200cm,鼓轮半径r=10cm,求需要多大的推力P(效率系数n为0.91)?

答案:解:根据公式

P==1615(N)

答:需要1615N的推力。

4. 某断路器跳闸线圈烧坏,应重绕线圈,已知线圈内径d1为27mm,外径d2为61mm,裸线线径d为0.57mm,原线圈电阻R为25Ω,铜电阻率ρ 为1.75×10-8 Ωm,计算该线圈的匝数N是多少?

答案:解:线圈的平均直径(61+27)/2=44(mm)

漆包线的截面积 3.14×(0.57/2)2=0.255(mm2)=2.55×10-7(m2)绕线的总长度,铜线的电阻

所以

=25×2.55×10-7/(1.75×10-8×3.14×44×10-3)=2585(匝)答:该线圈匝数为2585匝。

5. 已知三盏灯的电阻R A=22Ω,R B=11Ω,R C=5.5Ω,三盏灯负荷按三相四线制接线,接在线电压U L为380V的对称电源上,求三盏灯的电流I A、I B、I C 各是多少?

答案:解:220(V)

根据公式

220/22=10(A)

220/11=20(A)

220/5.5=40(A)

答:I A、I B、I C的值分别为10A、20A和40A。

6. CY3—Ⅱ型机构在T1为20℃时,额定压力p1N为(22±5)MPa,如果环境温度在T2为37℃和T3为7℃时,额定压力值p2N、p3N分别是多少?

答案:解:公式,

p1N=22MPa,273+20=293(K)

T2=273+37=310(K)

T3=273+7=280(K)

则温度为37℃时的额定压力值

(310×293)×22=23.3(MPa)

温度为7℃时的额定压力值

(280×293)×22=21(MPa)

答:当温度为37℃时,额定压力为23.3MPa,当温度为7℃时,额定压力为21MPa。

7. 交流接触器线圈接在直流电源上,得到线圈直流电阻R为1.75Ω,然后接在工频交流电源上,测得U=120V,P=70W,I=2A,若不计漏磁,求铁芯损耗P和线圈的功率因数各是多少?

答案:解:总损耗

铁损70-22×1.75=63(W)

根据

∴功率因数70/(120×2)=0.29

答:铁芯损耗为63W,功率因数为0.29。

8. 一台三相变压器,型号为SL—750/10,Y,yn连接,额定电压为10/0.4kV,室温20℃时做短路试验:在高压侧加电压U K 为440V,测得电流I K为43.3A,功率P K为10900W,求该变压器的短路参数r k、x k。

答案:解:高压侧的相电压U Kph=254(V)

高压侧的相电流I ph=I K=43.3A

一相短路功率为P K/3=10900/3=3633.3(W)

则z k= 5.866(Ω)

r k= 1.94(Ω)

x k==5.54(Ω)

将r k换算到75℃:

铝线r k75℃= r k

= 2.37(Ω)

答:变压器的短路参数r k为2.37Ω、x k为5.54Ω。

五、绘图题(请填写答案,共15题)

1. 画出具有过载保护的低压三相异步电动机正转控制接线图。

答案:答:如图E-83所示。

图E-83

QS—隔离开关;FU1、FU2—熔断器;KM—中间接触器;SB1、SB2—按钮;

KH—热继电器;M—电动机

2. 画出SYXZ型有载分接开关操作机构电气控制原理图。

答案:答:如图E-84所示。

图E-84

FU—熔断器;1S、2S—磁力开关;1SA、2SA—控制按钮;1SBX、2SBX—终端限位开关;1SB、2SB—控制开关;SBJ—紧急处理控制开关;HL—信号灯;KM—中间继电器

3. 说出图E-85中密度继电器各元件名称。

图E-85

答案:答:1、2、3—密封圈;4—逆止阀;5—密度计;6—金属波纹管;7—双金属片;8—微动开关;9—小孔眼;10—盖板;11—干燥剂。

4. 识别西门子3AP1FG型高压断路器极柱(图E-86)各元件名称。

图E-86

答案:答:1—滤袋(吸附剂);2—传动单元;3—绝缘子;4—操作杆;

5—高压接线板;6—瓷套;7—灭弧单元。

5. 说出西门子3AP1FG型高压断路器弹簧机构(图E-87)各元件名称。

答案:答:1—分闸弹簧;2—分闸缓冲器;3—分闸连杆;4—操动杠杆;5—操动杆;6—灭弧单元;7—合闸脱扣器;8—合闸棘爪;9—凸轮;10—分闸棘爪;11—合闸缓冲器;12—合闸连杆;13—合闸弹簧。

图E-87

6. 根据ZN28A—12外形图(图E-88)说出各元件名称。

图E-88

答案:答:1—开距调整垫片;2—触头压力弹簧;3—弹簧座;4—超行程调整螺栓;5—拐臂;6—导向臂;7—导电夹紧固螺栓;8—动支架;9—螺栓;10—真空灭弧室;11—真空灭弧室固定螺栓;12—绝缘子;13—绝缘子固定螺栓;14—静支架。

7. 说出压缩机安装示意图中(图E-89)各元件名称。

图E-89

答案:答:1—空气过滤器;2—主机;3—加油孔;4—放油孔;5—安全阀。

8. 说出充SF6气体系统图(图E-93)中各元件的名称。

图E-93

答案:答:1—角阀;2—截止阀;3—减压阀;4—蒸汽器;5—干燥器;6—过滤器;7—压力表;8—安全阀;9—逆止阀;10—接头;11—接头;

气瓶;13—高真空计。

12—SF

6

9. 请绘出110kV变压器风冷电源回路控制原理图。

答案:答:如图E-94所示。

图E-94

10. 说出CY5、CY5-Ⅱ型液压操作机构原理图(图E-95)中各元件的名称(只需标出15个元件)。

答案:答:1—充气阀;2—手动分、合装置;3—储压筒;4—合闸一级阀;5—氮气;6—合闸一级阀钢球;7—活塞;8—压力表;9—慢合兼高压释放阀;10—限位开关;11—油泵;12—分、合闸电磁铁;13—分闸一级阀杆;14—分闸一级阀钢球;15—防慢分闭锁装置;16—二级阀杆;17—二级锥阀;18—油箱;19—慢合兼高压释放阀;20—截流阀;21—工作缸;22—活塞;23—滤油器;24—阀片;25—固紧套。

图E-95

11. 说出CY4型液压操作机构阀系统装配图(图E-96)中各元件的名称。

图E-96

答案:答:1—油箱;2—高压放油阀;3—二级阀;4—合闸阀;5—逆止阀;6—油箱盖;7—锁紧螺帽;8—合闸电磁铁;9—螺钉;10—分闸电磁铁;11—分闸阀;12—低压放油阀;13—调节杆;14、15、16—螺栓。

12. 画出三相异步电动机接触器控制正反转的线路原理图。

答案:答:如图E-34所示。

图E-34

QS—隔离开关;FU—熔断器;SB1、SB2、SB3—按钮;

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

计算机操作员技师理论考试题库

一、单项选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分)。 1、电子邮件地址的一般格式为______。 (A)IP地址@域名 (B)用户名@域名 (C)域名@IP地址 (D)域名@用户名 2、计算机网络的目标是实现________。 (A)文献检索 (B)资源共享和信息传输 (C)数据处理 (D)信息传输

3、电子邮件是Internet应用最广泛的服务项目,通常采用的传输协议是________ (A)IPX/SPX (B)CSMA/CD (C)SMTP (D)TCP/IP 4、Internet实现了分布在世界各地的各类网络的互联,其最基础的核心的协议是_____。 (A)HTML (B)TCP/IP (C)FTP (D)HTTP

5、如果要播放音频或视频光盘,_____可以不需要安装。(A)网卡 (B)播放软件 (C)声卡 (D)显卡 6、微型计算机外(辅)存储器是指______。 (A)ROM (B)磁盘 (C)软驱 (D)RAM 7、微机中,1K字节表示的二进制位数为______。

(A)8×1000 (B)1000 (C)1024; (D)8×1024 8、Windows任务栏不能设置为_______。 (A)显示时钟 (B)总在最前 (C)自动隐藏 (D)总在底部 9、在Windows中,下列说法不正确的是______。(A)一个应用程序窗口可含多个文档窗口。

(B)一个应用程序窗口与多个应用程序相对应 (C)应用程序窗口最小化后,其对应的程序仍占用系统资源 (D)应用程序窗口关闭后,其对应的程序结束运行 10、在Windows中,下列不能进行文件夹重命名操作是______。(A)选定文件后再按F4 (B)鼠标右键单击文件,在弹出的快捷菜单中选择“重命名”命令(C)选定文件再单击文件名一次 (D)用“资源管理器”“文件”下拉菜单中的“重命名”命令11、在Windows中,“复制”操作的组合键是______。 (A)【Ctrl】+【Backspace】 (B)【Ctrl】+【C】

变电检修工作总结

XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了XX零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻安全第一、预防为主的方针,在工作中积极开展创建无违章企业活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展创建无违章企业活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到人人抓安全,安全人人抓,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。 四、XX年度工作情况分析 开关部分: 10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(7182柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(7182柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。 2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈

供用电变电检修工初级工理论知识合并卷.1.doc

供用电变电检修工初级工理论知识合并卷.1 供用电变电检修工初级工理论知识合并卷 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题1分,共40分) 1.>变压器在运行中不得进行真空脱气。( ) 答案:× 2.>在干燥变压器的过程中,绕组的绝缘电阻是先上升后下降。( ) 答案:× 3.>正弦交流电随时间不断地进行交变这种交变速度是均匀不变的,通常用周期或频率表示。( ) 答案:√ 4.>电压的大小与参考点无关。( ) 答案:√ 5.>电位的大小与参考点有关。( ) 答案:√ 6.>变压器色谱分析,发现C2H2和H2含量较高,说明变压器内部有局部放电。( ) 答案:×

7.>变压器中性点接地属于工作接地。( ) 答案:√ 8.>电缆基本结构有绝缘层,保护层,防腐层三个部分。( ) 答案:√ 9.>电压等级较低的电缆,其绝缘层厚度随导线截面加大而增厚,主要是考虑机械强度。( ) 答案:× 10.>正弦量的三要素是最大值,平均值,有效值。( ) 答案:× 11.>基尔霍夫电压定律指出:对任一回路,沿任一方向绕行一周.各电流电势的代数和等于各电阻电压降的代数和。( ) 答案:√ 12.>基尔霍夫电流定律指出:对于电路中任一节点,流入节点电流之和必等于流出节点电流之和。( ) 答案:√ 13.>事故处理可以不填工作票,但应事后补办工作票.做好安全措施。( ) 答案:× 14.>额定电压1KV以上的电气设备,在各种情况下,均应采取保护接地。( ) 答案:√

15.>串联谐振电路的特征是电路阻抗最小。( ) 答案:× 16.>常在绕线式异步电机转子回路中,串电阻是为减少起动电流。( ) 答案:√ 17.>左手定则,是确定载流导体在磁场中受力方向的。( ) 答案:√ 18.>右手定则,是用来确定磁场中运动导线产生感应电动势方向的。( ) 答案:√ 19.>电流通过电阻产生的热量与电流的平方,电阻的大小及通电时间成反比。( ) 答案:× 20.>新安装的电气设备,如有厂家试验合格证,既可投入运行。( ) 答案:× 21.>在380/220V中性点直接接地系统中,所有电气设备均采用接地保护。( ) 答案:× 22.>交流电路中电压最大值和电流最大值的乘积为视在功率。( ) 答案:× 23.>判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可用右手定则。( ) 答案:√ 24.>蓄电池电解液的比重与温度高低成反比。( ) 答案:√ 25.>蓄电池组以充电方式运行时,浮充电机输出的直流电流

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

维修电工技师理论试题库

理论知识考核试卷(一) 一、填空题(请将正确的菩案填在横线空白处}每空 1 分,共26分) 1.集成运放中与输出端电压极性相反的输人端称为___________ ,与输出端电压极性相同的输入端称为——。 2 备课时应首先确定“技能操作指导”的——,然后在掌握指导内容的前提下——。 3 Fuse 的中文意思为——。 4.电阻器的英文是——。 5.三相异步电动机变频调速的控制方式有——、——和——控制方式三种。 6.数控加工程序编制方法有——和——两种。 7 直流主轴传动系统中又分——一方式和——方式两种。 8.无环流逻辑控制器的任务是确保正组晶闸管和反组晶闸管不会——。9.液压缸是液压系统的——元件, 10.选择PLc 包括PLC 的——,一—,—、电源的选择。 11.PLc 的输出接线方式一般有——式输出和——式输出两种。 12.传感器接输出信号分可分为——传感器和——传感器。 13 数控机床坐标系各进给轴运动的正方向总是假定为假设——不动,——远离工件的方向为正。 14.SIMODRIVE 6RA27 6DV55 调速系统中引入了————负反馈和——负反馈。 ' 二、判断题(下列判断正确的谙打“V” ,错误的打“X” ;每题2分,共18分) 1 选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台最大行程。( ) 2 逻辑无环流可逆系统,是当其中一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作A从而解决了环 流产生的问题。( ) 3.液压马达在液压系统中的作用是将液压能转换成机械能,属于执行元件。( ) 4.I/0 点数是根据被控对象的输人、输出信号的实际个数来确定的。( ) 5 光电传感器属于非接触式传感器,具有结构简单、可靠性高、糖度高和反应速度快等优点。( ) 6.交交变频器把工频交流电整流为直流电,然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。 7. 运放的反相输人端标上“一”号表示只能输入负电压()。 8. 由集成运放组成的加法电路,输出为各个输人量之和()。 9.如果在基本的坐标轴x、y、z 之外,另有轴线平行于它们的坐标轴,则附加的坐标轴指定为A、B、c。( ) 三、单项选择艇(下列每题的选项中,只有 1 个是正确的,请将其代号填在横线空白处;每 题 2 分,共16 分) 1. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明 . A ?电压放大能力强 B.电流放大能力强 C?共模抑相能力强 D.运算精度高 2?共模抑制比KCMR是——之比。 A. 差模输入信号与共模输入信号 B. 输出量中差模成分与共模成分 C. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) D. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值) 3.在变频调速系统中t 调频时须同时调节定子电源的——,在这种情况下机械特性平

(完整版)变电检修工初级试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。

18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。

变电检修工-技师(2018) (1)

变电检修工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.我国特高压交流电网的标称电压是( )千伏。 A.330 B.500 C.750 D.1000 该题得分:0 正确答案:D 2.断路器采用手车式,断路器在()位置时,手车才能从试验位置移向工作位置。 A.合闸 B.分闸 C.储能 D.任意 该题得分:0 正确答案:B 3.固体绝缘材料的机械强度一般随温度的升高而( )。 A.升高 B.下降 C.不变 该题得分:0 正确答案:B 4.使用DP99-III数字智能露点仪时,在大气压力下测量时,测量后屏幕上显示的微水含量μL/L有效值( )。 A.测量后需要对屏幕上显示的微水含量进行换算 B.可以直接读取 C.显示的微水含量加系数后读取 D.需查表转换读数值 该题得分:0 正确答案:B 5.开关机械特性测试仪在准备测试画面中,按( )键进入参数设置画面。 A.〖打印〗 B.〖合/分〗 C.〖执行〗 D.〖设置〗 该题得分:0 正确答案:D 6.20kV经消弧线圈接地系统断路器的工频耐压(1 分钟,有效值)断口间 ( )kV。 A.45kV B.65kV C.75kV D.79kV 该题得分:0 正确答案:D 7.GIS筒体所做的压力试验的要求是( )。 A.能承受3-5倍额定工作压力的水压试验 B.能承受3-5倍额定工作压力的气体试验 C.能承受2-3倍额定工作压力的水压试验 D.能承受2-3倍额定工作压力的气体试验 该题得分:0 正确答案:A 8.GIS快速地刀的作用是()。

A.保护接地 B.工作接地 C.防雷 D.消除线路上的潜供电流。 该题得分:0 正确答案:D 9.户外GIS安装现场的风速必须小于( )级。 A.4 B.5 C.6 D.7 该题得分:0 正确答案:A 10.35kV室内、10kV及以下室内外母线和多元件绝缘子,进行绝缘电阻测试时,其每个元件不低于1000MΩ,若低于( )MΩ时必须更换。 A.250 B.300 C.400 D.500 该题得分:0 正确答案:B 11.高压开关柜断路器合闸后立即跳闸,有报警信号,这个现象的属于是( )。 A.保护动作 B.连锁故障 C.控制回路故障 D.防护故障 该题得分:0 正确答案:A 12.避雷器绝缘底座处可装设放电记录器,记录避雷器( )和通过的冲击放电电流。 A.动作次数 B.雷击次数 C.泄漏电流 D.阻容电流 该题得分:0 正确答案:A 13.电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组的末屏的引出端子、铁芯的引出接地端子必须( )。 A.接地 B.经间隙接地 C.经避雷器接地 D.经电阻接地 该题得分:0 正确答案:A 14.应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的互感器。当发现油中有乙炔大于( )时,应立即停止运行。对绝缘状况有怀疑的互感器应运回实验室从严进行全面的电气绝缘性能试验,包括局部放电试验。 A.1×10-6μL/L B.1.5×10-6μL/L C.2×10-6μL/L D.2.5×10-6μL/L 该题得分:0 正确答案:A 15.下列属于非语言沟通的方式是( )。 A.写信

技能鉴定变电检修题库(全)

变电检修职业技能鉴定试题库 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 La5A1001我们把两点之间的电位之差称为(C)。 (A)电动势;(B)电势差;(C)电压;(D)电压差。 La5A1002 电源电动势的大小表示(B)做功本领的大小。 (A)电场力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁场力。 La5A1003力的三要素是指力的大小、方向和(D)。 (A)强度;(B)单位;(C)合成;(D)作用点。 La5A1005在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。 (A)1800A;(B)90A;(C)30A;(D)2A。 La5A1006在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时。电流(C)。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)变化不定。 La5A1007交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。 (A)线电压;(B)相电压;(C)线路电压;(D)设备电压。 La5A1008正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。 (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。 La5A2009我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬时值。 La5A2010 电源作Y形连接时,线电压U L 与相电压U ph的数值关系为(A)。 (A)U L=3U ph;(B)U L=2U ph;(C)U L=U ph;(D) U L=3U ph。

La5A2011一只标有“1kΩ、10kW”的电阻,允许电压(B)。 (A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制; (D)无法表示。 La5A2012交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。 (A)有效;(B)平均;(C)瞬时;(D)最大。 La5A3013当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。 (A)变化时;(B)不变时;(C)很大时;(D)很小时。 La5A3015交流电的最大值I m和有效值I之间的关系为(A)。 (A)I m=2I;(B)I m=2I/2;(C)I m=I; (D)I m=3I。 La5A3016在正弦交流电路中,节点电流的方程是(A)。 (A)∑I=0;(B)∑I=1;(C)∑I=2;(D)∑I=3。 La5A5017一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线。则其电阻为(D)。 (A)2R;(B)R;(C)R/2;(D)R/4。 La4A1018三极管基极的作用是(D)载流子。 (A)发射;(B)收集;(C)输出;(D)控制。 La4A1019把交流电转换为直流电的过程叫(C)。 (A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。 La4A2020铁磁材料在反复磁化过程中。磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为(B)。 (A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。 La4A2021 电容器在充电过程中,其(B)。 (A)充电电流不能发生变化;(B)两端电压不能发生突变;(C)储存能量发生突变;(D)储存电场发生突变。 La4A3022如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1—Φ2>0°,这种情况为(B)。 (A)两个正弦交流电同相;(B)第一个正弦交流电超前第二个;(C)两个正弦交流电反相;(D)第二个正弦交流电超前第一个。

技师理论试题及答案

数控铣/加工中心理论试题 一、填空题(每题1分,共10分) 1. 有效度A是衡量数控机床稳定性和可靠性的一个指标,它的表达式是。其中:MTBF表示平均无故障时间;MTTR表示排除机床故障的修理时间。 2.工艺系统的刚度描述了其抵抗变形的能力,有动刚度和静刚度之分,而影响工件表面粗糙度和波度的主要方面是 3.异步型交流伺服电动机由变频电源供电时,可方便地获得与频率成的可变转速。 4.刀具轨迹与零件轮廓的切点轨迹是一行一行的,且与工件定位方向成一定角度,该加工方法称为。 大,使铣削力也相应。 5.工件材料的强度、硬度越高,则变形抗力越 - 6.齿轮箱体、减速器壳体或阀体这样的零件安排在。 7.工件加工完毕后,应将各坐标轴停在位置。 8.越靠近传动链的传动件的传动误差,对加工精度影响越大。 9.在加工中心上攻丝或铣螺纹时,F指。 10.加工中心存储零件程序和参数的存储器断电时靠供电保持。 11.在铣削过程中,铣刀轴线与工件的对称中心线重合称为。 12.将交流伺服电机电动机与机械装置分离,在断电状态下,用手转动电动机转子时感觉有阻力,转一个角度后手放开,转子有返回现象,表示电动机故障。 13.是一种快速高效的夹紧方法。14.在切削脆性材料或以较小进给量切削塑性金属时,通常是磨损严重。 15.一般情况下,精加工适当前角有利于提高加工表面质量。 16.对切削速度在600r/min以上的零件必须经过才能减小激振力。17.在尺寸链计算中,已知封闭环求组成环是尺寸链的。 18.曲面加工中,在接近拐角处应适当降低,以避免加工中的“过切”“欠切”现象。 19.主刀刃与铣刀轴线之间的夹角称为。 20.程序段G00G01G02G03X50.0Y70.0R30.0F70;最终执行指令。 二、选择题(每题1分,共20分) 1. 某加工中心的X轴动作异常,维修人员在查找故障时将X轴和Z轴电动机的电枢线和反馈线对调,进行点动操作,并根据对调后出现的现象进行分析,查找故障。这种方法称为( )。 A、同类对调法 B、备件更换法 C、观察检测法 D、原理分析法 2. 加工中心的自动测量是指在加工中心上安装一些测量装置,使其能按照程序自动测出( )。 A、零件的尺寸 B、刀具长度 C、零件的尺寸及刀具尺寸 D、刀具磨损 3.下面选项中,()不属于线框建模的特点。 A、数据结构简单、存储量小 B、对硬件要求不高、处理时间少 C、常用来表达二维几何信息,如车间布局运动机构模拟、杆梁有限单元的显示等 D、可进行物性计算,如物体的表面积、体积等 4. 作为加工中心的操作人员,应把齿轮箱体、减速器壳体或阀体这样的零件安排在()上加工。 A、普通铣床 B、数控铣床 C、卧式加工中心 D、立式加工中心 5.判断交流伺服电机是否有故障,可将电动机与机械装置分离,在断电状态下,用手转动电动机转子。下列四种情况,()表示电动机无故障。 A、转子能连续转几圈并自由停下

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

变电检修个人工作总结

变电检修个人工作总结 最近发表了一篇名为《变电检修个人工作总结》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,看完如果觉得有帮助请记得收藏。 篇一:变电检修工作总结变电检修工作技术总结 本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检

修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,范文写作无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红色,应对硅胶进行更换。 4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭

变电检修工基础知识模拟16

[模拟] 变电检修工基础知识模拟16 单项选择题 第1题: SN10-10型断路器动触头的铜乌合金部分烧蚀深度大于( )mm时,应更换;导电接触面烧蚀深度大于0.5mm时应更换。 A.1 B.1.5 C.2 D.0.5 参考答案:C 第2题: 测量1kV及以上电力电缆的绝缘电阻时应使用( )。 A.500V绝缘电阻表 B.100V绝缘电阻表 C.2500V绝缘电阻表 D.1000V绝缘电阻表 参考答案:C 第3题: 户外配电装置35kV以上软导线采用( )。 A.多股铜绞线 B.多股铝绞线 C.钢芯铝绞线 D.钢芯多股绞线 参考答案:C 第4题: 真空断路器的灭弧介质是( )。 A.油 B.SF6 C.真空 D.空气 参考答案:C 第5题: SN10-10型断路器静触头导电接触面应光滑平整,烧伤面积达( )且深度大于1mm时应更换。 A.30% B.20% C.25%

D.40% 参考答案:A 第6题: 硬母线搭接面加工应平整无氧化膜,加工后的截面减小,铜母线应不超过原截面的3%,铝母线应不超过原截面的( )。 A.3% B.4% C.5% D.6% 参考答案:C 第7题: 并联电容器设备当( )时应更换处理。 A.积灰比较大 B.熔丝熔断电容器内无击穿 C.电容器变形膨胀渗漏 D.电容器端子接线不良 参考答案:C 第8题: 并联电容器熔管内熔丝熔断后,应( )后继续运行。 A.更换熔丝 B.重点检查试验该只电容器 C.进行整组试验 D.核对电容量 参考答案:B 第9题: 运行中的电流互感器过热,排除过负荷或二次开路原因,还有的可能原因是( ) A.内外接头松动 B.接地端接地不可靠 C.运行电压不稳 D.涡流引起 参考答案:A 第10题: 电流互感器正常工作时二次侧回路可以( )。 A.开路 B.短路 C.装熔断器 D.接无穷大电阻 参考答案:B

技师考试题库_共10篇.doc

★技师考试题库_共10篇 第1篇:信息技术教师考试题库561.ys168. 08年云南省特岗小学信息技术教师招聘考试参考样题.doc 题库 1999年春全国计算机等级考试一级Windows试题及解答.doc 2004年上半年教师信息技术等级检测题.doc 2004年马鞍山市小学信息技术教师技能培训LOGO自测题(第一次).doc 2004年马鞍山市小学信息技术教师技能培训LOGO自测题(第二次).doc 2005年湘潭市中青年骨干教师业务考试试题初中、小学信息技术.doc 2005年湘潭市中青年骨干教师业务考试试题高中信息技术.doc 2006年教师业务考试小学信息技术试卷.doc 2006年教师职称计算机考试试题(之二).doc 2006年教师职称计算机考试试题及答案(完整).doc 2006年暑期初中信息技术市级骨干教师培训班课堂作业.doc 2006年莱城区教师信息技术考试大纲(修订).doc 2007年教师计算机职称考试操作试题小集INTERNET操作考试.doc 2007年洪泽县教师招聘考试信息技术试题.doc 2007年长沙市教育局直属单位公开招聘教师中学计算机部

分试题记忆.doc 2007罗湖区教育系统科技信息节网络中文竞赛(小学组试卷.doc 2007罗湖区教育系统科技信息节网络中文竞赛(初中组试卷).doc 2007罗湖区教育系统科技信息节网络中文竞赛(小学组试卷).doc 2007罗湖区教育系统科技信息节网络中文竞赛(高中组试卷).doc 2008云南特岗招聘小学信息技术教师考试参考样题.doc 2008云南特岗招聘小学信息技术教师试卷.doc 2008年7月16日四川省达州市事业(计算机)单位面试题.doc 2008年乌鲁木齐市第六十九中学信息技术教师招聘考试题.doc 2008年云南特岗教师招聘小学信息技术教师试卷.doc 2008年云南省特岗小学信息技术教师招聘考试参考样题.doc 2008年张店区中小学教师学科素养检测小学信息技术试题.doc 2008年慈溪教师招聘考试信息技术题型及试题分析.doc 2008年教师业务考试小学信息技术试题.doc 2008年教师业务考试(小学信息技术试卷)及答案.doc 2008年教师招聘考试某电子技术学校计算机专业及综合题型及部分试题·记忆版·.doc2008年教师招聘考试长沙市二十一中计算机面试部分试题·记忆版·.doc