第一节工程简述

施工内容包括彩钢板隔断部分、暖通部分、电气部分及地坪处理。施工质量要求高,工期短,为了能给业主提供优质的服务,确保质量、安全、工期等目标的实现,现对该项目进行详细的分析,精心组织,合理安排。

第二节施工技术关键

本工程工期短、工艺复杂,施工时必须抓住重点,应注意以下几点

1、认真做好定位放线和标高复核工作。

2、认真做好地面处理工作,严格按设计要求进行地面处理。

3、认真做好大面积彩钢板、隔断吊顶工作。

4、认真做好各专业穿过彩钢板隔断套管的美观、密封工作。

5、对阀门、管件等在施工前进行必要的检验和试验,确保无泄漏、无次品。

6、电气终端送电调试要统一指挥、协调一致,保证安全。

7、净化空调调试必须严格把关。

8、洁净室装饰施工做好封闭,并保持室内清洁,随时清扫灰尘。

第三节工期、质量、安全目标

一、工期目标

根据本工程的工程内容以及目前项目的进展情况,结合我公司同类工程的施工经验,总工期为60个日历天。

二、质量目标:

1、分部、分项工程验收合格率为100%,单位工程达优良等级且符合标准;

2、单机试车一次成功。

三、安全目标:

轻伤、负伤率小于5‰,杜绝重大事故率的发生。

第一节施工准备

1、组织工程技术人员认真熟悉图纸和有关技术文件,做好图纸会审。

2、根据ISO9002质量体系要求,编制项目质量计划、施工组织设计及施工方案,关键部位和

工序做详细专题技术方案,并报业主及监理部门审批。

3、编制施工预算及材料计划,及时统计主要构配件计划,提出加工定货数量、规格及需用日

期。

4、依据业主指定的上下水源、电源。其中施工用电由于在生产区内,用电安全尤为重要。开

工前,我们结合建设单位有关安全生产的有关规定,制定出安全可靠的施工临时用电方案。

5、生产部门根据劳动力使用计划,分期分批组织劳动力进场,进行入场教育,明确目标任务,

并由质、安工程师分别进行施工质量、安全技术交底。

6、根据工程进度的需要,将施工设备及工机具,检测实验设备进场。(主要施工设备及工机

具见投标书附表2,检测实验设备见投标书附表3)

第二节施工组织机构

一、管理优势

我公司多次承担过同类工程施工,具有丰富经验。对本工程的施工,我们将抽调在净化行业施工领域经验丰富的专家和技术人员,来管理和施工本工程。

二、施工管理班子的组建原则

2.1该工程工期短、质量要求高,我们将列入我公司的重点工程,进行重点管理。按照项目

法施工,选择优秀的施工管理人员组成项目班子承担该工程的施工管理。

2.2项目部配备项目经理、项目技术负责人及生产技术、质量、安全、预算、财务、材料、

机械、后勤、保卫等职能管理人员,负责从施工准备、工程施工、质量安全监督、工程预结算,至工程回访维修等工作,对业主实行全过程的负责。

2.3 项目管理人员的配备原则为:

1、责任心强,能服从业主与监理管理,并在以往工作中有良好表现。

2、年富力强,精力充沛,并具有吃苦耐劳精神。

3、工作扎实,专业技术精通,有丰富的施工管理经验。

三本项目的施工组织机构

根据本工程的特点及甲方要求,我们将组织由工程技术科、质量安全科、物资供应科、经营财务科四个科室组成的项目部,统一指挥施工生产、计划统计以及质量、安全、文明施工等,同时积极做好人员的调配、后勤服务及各项保障工作。

第三节施工力量部署

为保证该工程优质高速地完成,我们将按专业组成专业施工队,以充分发挥技术特长和突击施工的能力,计划设置装饰队、设备队、通风队、电气队、防腐保温队、调试队等七个专业施工队,其分工范围为:

装饰队:负责厂房彩钢板隔断的施工及环氧自流屏施工

通风队:负责风管及空调管道工程施工

设备队:负责设备安装工程的施工

电气队:负责强电、弱电工程施工

防腐保温队:负责通风、管道和设备的防腐保温工程施工

调试队:负责系统调试工作

第三章施工进度计划

对于该工程,我公司自报工期为30日历天为保证该工程工期目标的实现,根据土建工程的施工进度计划我们设置安装控制点,施工进度计划、根据总的施工进度计划编制月施工进度计划、旬施工进度计划、周施工进度计划。并且通过跟踪、反馈、调整,对计划进行有效控制、进行动态管理

根据进度总体要求,我们作出施工进度计划图

第四章主要工程技术方案

第一节电气工程施工

一、工程概况:

本工程电气部分主要包括实验室、空调机房的动力、照明等安装等实验室洁净度要求较高,安装时满足净化要求。

二、主要施工程序:

电气安装工程工程量大、质量要求高,为确保工程质量和进度,施工中要精心组织、合理安排,其主要施工程序如下:

施工准备→电气配管→电缆敷设及管内穿线→电机检查接线→照明装置安装→弱电装置安装→送电调试→竣工验收

三、主要施工方法及技术要求

3.1施工准备

施工前先熟悉图纸资料,并组织有关人员进行图纸会审,核实图中选用的设备材料,根据工期安排及进度要求合理配备劳动力,准备工机具及材料。同时提出备料及分批采购计划,材料进场后,组织有关人员进行检验,杜绝不合格品进场。

3.2管内穿线:

1、在穿线前,首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均补齐和更换。当管路

较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

2、导线接头在接线盒内连接。导线穿入钢管后,在导线出口处,装护线套保护导线。洁净区

内电线管进入接线盒或配电箱,穿线后密封严实。

3.3电机检查接线:

电动机进行检查接线前,需仔细认真的熟悉图纸,明确设备启动方式及接线方法,并对电机进行绝缘测试。接线时先拆开接线盒用万用表测量三相绕组是否断路,正常情况下方可进行接线。电机接线端子与电缆头必须连接紧密,不受外力,连接用紧固件的锁紧装置完整齐全。在电机接线盒内,裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离必须符合规范规定。

3.4照明装置安装:

1、施工中注意对装修的成品保护。

2、开关、插座安装:同一场所开关的切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。成排安装

的开关高度一致,高低差不大于2mm;同一室内安装的插座,高低差不大于5mm,成排安装的插座高低差不大于2mm。洁净区内的暗装插座、插座箱和开关的接线盒内必须清扫干净,紧贴墙面,安装端正。开关、插座周边用硅胶进行密封。

3、灯具安装:

①灯具安装前必须擦拭干净,洁净区内嵌入吊顶内的暗装灯具,其灯罩的框架与吊顶接缝用

硅胶进行密封。吸顶日光灯具,其灯架紧贴吊顶。

②灯内配线符合设计要求及有关规定,安装时固定牢固,导线在分支连接处不得承受额外应

力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡,灯具连接丝口处涂防锈导电脂。进线口用橡皮垫圈压紧密封,灯具外壳必须与PE线可靠连接。

③安装接线完毕后,摇测各条支路的绝缘电阻,合格后进行试亮24小时。通电后仔细检查

和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具的控制顺序是否相对应。

3.5调试:

1、电动机试运:

①运行前试验和检查:

a.测量绕组的绝缘电阻和吸收比,用1KV摇表摇测,绝缘电阻值不低于1MΩ。

b.电机外壳油漆完整,保护接地良好。

c.盘动电机转子转动灵活,无碰卡现象。

d.检查电机的保护、控制、测量、信号、励磁等回路的调试工作是否正常。

e.检查定子绕组极性及其连接正确,中性点未引出的可不检查极性。

②试运行

a.电动机空载运行2小时,并记录好电机空载电流,当电机与机械部分连接不易拆开时,可

连在一起空载运转检查试验。

b.起动多台电动机时,按容量从大到小逐台起动,不能同时起动。

c.交流电动机带负荷起动次数尽量减少,如产品无规定时,在冷态可连续起动二次;在热态

时,可连续起动一次。

2、盘、柜调试

①试验调整:

a.检查各盘、柜外观,接地点接地可靠,接线正确。

b.使用多功能继电器校验各仪表电器,误差小于设计规定。

c.二次控制小线进行调整及模拟试验。

②送电运行

a.试验调整合格后,将正式电源送进室内,经过验电,校相无误。

b.在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核,用万用表电压档500V,将表的两个测针,

分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。

c.送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收。

第二节净化空调系统安装

一、工程概况

该项目的净化空调系统包括以下部分的施工:

空调箱组合、风管、支架制作安装及保温、风机的安装,粗、中高效过滤器及送风口、回风口、新风口的安装施工,以及设计要求的风管、支架、阀门、咬口等油漆工作;

二、施工主要程序

由于本工程主要为实验车间,其空调对施工成品要求较高,其主要是密封性和洁净度要求。所以,在施工中程序上比普通空调工程更严格,如果不按施工程序,就不能最终达到洁净要求。这里指的施工程序主要是和土建、装修等工程的配合,也有设备安装次序的安排。三、施工要求和技术措施

(一)空调工程

本工程空调工程,除按《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)和《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88)规定施工要求外还必须按《洁净室施工及验收规范》进行施工。

本工程净化要求为100000级,洁净度为每m3空气中含≥0.5μm粒子不大于35×10000个;≥5μm粒子不大于2000个。系统的严密性为漏风率为≤2% 。

1.1施工技术措施:

1.1.1风管的制作、安装要求

1、风管制作应在特定加工车间内制作;

2、加工风管用的镀锌板必须为优质板、加工前镀锌板必须用洗涤剂清洗、擦净、干燥后使用。

如镀锌板表面起泡脱掉,需刷磷化底漆及镀黄底漆各一遍,调和漆两遍(洗涤剂需用中性、并做实验合格后再用);

3、制作场地洁净,垃圾经常清扫,制作时手套不许有油污。镀锌板、风管不许在地面拖行,

不准穿鞋踏上已清扫干净的镀锌板面。

4、制作法兰、吊架、风机底座时,切割、除锈、焊接和风管制作场地隔开。铁件刷油干燥后

方能进行装配、安装;

5、小风管合口后需用塑料布封住两端,摆放在清洁的场地,安装时运入现场后再拆封口。大

风管安装前再次清扫干净后进行安装;

6、风管安装用支吊架,打孔和预留调整应在风管运入安装现场前进行;

7、擦试风管不准用易掉棉丝的织物,需用较牢的棉布;

8、工具、机具、工作服、手套要保持清洁;

9、风机、空调器进入厂房后开封、拆箱清点、不安装时,要采取临时保护防尘措施;

10、进入风管内施工,必须有干净的工作服、工作手套、工作帽,不准穿脏衣、鞋,最后出

来时必须擦净风管内部;

11、风管加固物不准凸向内部,不准用拉铆钉于风管,钢铆钉必须用镀锌的。

1.1.2为了保证系统的密封性

1、尽量减少风管的纵向和横向接头,所以风管下料时应注意安排;

2、不论是平咬口,还是联合角咬口,均要有密封措施,平咬口缝咬口时用压筋机压平咬口缝,

联合角咬口翻边垫槽钢打平咬口,使咬口均匀、严密、美观;

3、咬口连接的缝隙均要涂密封胶;

4、法兰连接风管时法兰上翻好边后,将四角留的小洞用密封胶涂堵,铆法兰时铆钉处应有密

封措施;

5、为了保证施工质量,提高可靠性,正式施工前提出风管施工方案,并做样板风管,以便采

用质量好,又经济的先进施工技术;

6、风管施工完毕后,要对每个系统进行风管泄漏试验,采用我公司的“面积法”检漏试验,

其泄漏率符合规范要求≤2% ;

7、空调机安装就位后也需打扫内部之后试漏,允许泄漏率≤2% ;

1.2其他措施

1、按标准图制作的风管检查门易漏风,但保温时不易把它外露,运行开启检查也不方便,检

查门框咬在风管开口洞边,检查门靠门扣将其压在检查门门框闭孔海绵密封条上,要打开或盖上检查门,只要扳动门扣,很是方便,不用破坏风管保温;

2、风管的压力测点、温度测点按标准图加工,在调试前装上;

3、风管试压、保温在吊顶前做完,静压箱、风口散流器百叶配合吊顶施工,中、高效过滤器

在系统吹扫,检查合格后再装;

4、风管保温应密实、美观,保温风管支吊架应垫防腐垫木,厚度同保温层,防止结露。

1.3主要质量保证措施

1、工地建立以专业施工班组为单位的QC小组,由班组负责人定期检查开展活动情况,工地

由专业技术人员做指导;

2、依据施工图纸、验收规范和施工组织设计,由现场技术人员做好现场施工技术交底;

3、对于清洗镀锌板的洗涤剂的选用,必须是中性,并按比例调配试验合格后再批量采购使用;

4、制作场地必须有严密的门窗,保持场地清洁,不允许非工作人员出入,每天清扫施工现场;

5、严格按洁净室施工程序施工,风管加工工序为:镀锌板清洗(在预先做好的洗涤槽和清洗

槽内清洗);烘吹干;划线平台划线;下料;咬口折方组合;密封、翻边、上法兰、封口、储存、运入安装地点,开封口、清扫、组合、吊装、临时封口均需保证清洁环境下进行;

6、每个班组的班组长为不脱产自检员,每天对施工质量进行检查,班组按时填写施工自检记

录表;

7、公司质量检察员每周去工地检查现场施工质量,对不合施工要求的部位写出质量返修通知

书及时上报、下达。

(二)通风空调工程防质量通病的主要措施

针对通风空调工程来讲常出现质量通病。

2.1 风管泄漏

2.1.1风管泄漏的主要原因:咬口缝;风管接口;铆法兰翻边90度及立咬口、插条接口,翻边时出现的漏洞(死角洞);法兰及加固筋等铆钉处;风管不正常碰壁破裂和扎孔等;

2.1.2为防止以上通病的发生,在加工好后的每段风管的咬口、铆钉、法兰插条立咬口等连接缝,密封方式进行漏光试验。同时风管与风管之间密封垫,采用闭孔海绵橡胶条,搭接处采用楔形连接,并采用胶水粘住;

2.3 吊顶上风口与吊架板间的密实

在安装中应当测量吊顶平整度,同时在同一排风口应纵横拉线,风口进行预装,风口与风管连接短管的尺寸要精确;

2.4 高效过滤器、风口,经检测达不到净化要求

2.5为保证洁净室的密封,在管道进入洁净室穿过吊顶和墙壁时应按如下图进行施工:

第三节隔断吊顶工程的施工

1、工程简介

本工程净化车间隔墙、吊顶选用75mm厚岩棉彩钢板,板材表层为0.426mm钢板。

2. 彩钢板吊顶及隔墙的施工

2.1主要施工程序

2.2主要施工方法及技术要求

2.2.1材料主要性能

1、铝合金连接件:内、外角铝,槽铝,T字铝,工字铝,门框铝,窗框铝。

2、连接螺栓、铆钉:

地槽铝用φ5×30抽芯铝铆钉固定。夹芯板与铝合金连接件及彩钢板配件用φ5×16抽芯铝铆钉固定。

3、密封胶

选用丙烯酸、聚硫、硅硐等优质密封胶。

4、外观质量

(1)、板面平整,无明显手感凹凸。

(2)、表面清洁,离板边30mm以外无胶痕。

(3)、除卷边及切割边外,其余部位钢板无明显划痕。

(4)、钢板边缘向内弯曲,无明显波浪形。

(5)、切口整齐平直,无大块撕裂剥落。

2.2.2包装、运输、储存

1、散装时按长度分类叠放,角铁护边用绳固定。

2、件装时用型钢及纤维板包装,每件堆放高度不超过1.3m。

3、运输工具可用汽车、火车、集装箱及船运。

4、彩钢板允许短期露天存放,但不宜超过一个月,否则需加防雨措施。

5、储存场地必须平整、坚实、散装板堆放高度不超过 1.5m,下部用木条或泡沫板铺垫,垫

木间距不大于1.5m。

2.2.3施工注意事项

1、施工中应避免利器、工具等碰擦伤彩钢板表面涂层。若表面划伤或有锈斑时,应采用颜色

相同的聚脂漆喷涂。

2、夹芯板屋面作业时,尽可能避免集中上人,以免屋面板变形过大撕裂密封材料,一般每延

长米板上不超过2人。

第四节环氧自流平地面工程施工

一、工程简介

本工程为净化车间;地面设计为环氧自流平树脂地面,分10万级洁净区和一般区域。

对10万级洁净区域的地坪要求:

1、耐磨性20mg(磨损轮CS-17,轮重9.8N,回转速1000r/pm)

2、附着强度230N/cm2

3、耐冲击性1Kgw/1mh,无裂缝、剥落、变形

4、硬度为3-4H

5、对一般区域要求表面平整,无针孔,耐腐蚀。

二、主要施工程序

清理地面基层-→对水磨石地面处理-→涂抹环氧底漆-→涂抹环氧中层-→涂抹环氧面层-→养护

三、主要施工要点

1、清洁墙角及地面,并确保无砂浆、油污、灰尘等杂质;保持地面干燥。

2、水磨石地面检测;检测地面湿度和湿气及平整度等其他情况,要求施工温度应高于5,相

对湿度小于75%,地面含水率不大于5%,地面平整度应高于一般地面。通过检测决定环氧底漆的遍数。

3、对水磨石地面的前期处理。为使底漆与水磨石地面有良好的粘结力,需对水磨石地面进行

处理。通常方法是采用打磨进行打磨,由喷射打磨机向水磨石地面喷射出许多小铁球,可除去地面表层的松软砂浆,并产生许多毛细小孔。铁球直径大小由地面测量情况进行选择。

对一些墙角及其他难以触及的区域使用水泥地打磨机(金刚石磨盘)进行打磨。

4、涂抹环氧底漆。由双组份组成的底漆具有很强的粘结性,可渗入地表(约1MM),这层底

漆是用来密封水磨石地面并保证地面粘结性。如水磨石地面过于干燥,渗透性很高,我们将涂抹两层底漆,涂抹后的底漆需保留一夜,以彻底改善地面情况。

5、涂抹环氧树脂中层涂料。用纯环氧树脂与直径为0.1-0.8MM的石英砂混合而成的环氧自流

平面层涂料倒在环氧底漆层上,再用专用工具涂平,并用针型滚筒反复滚动,以避免气泡

产生。

6、涂抹环氧树脂面层涂料。用纯环氧树脂自流平面层涂料倒在环氧中层上,再用专用工具涂

平,并用针型滚筒反复滚动,以避免气泡产生。

6、养护。面层施工完应进行养护7天,在养护期间地面不可接触腐蚀介质,不可接触水,也

不可重物碾压。养护期后进行其他工序施工时,也应对地面进行保护,如覆盖塑料地板或薄膜。

第五章现代化管理方法及新技术应用

一、对工程施工实行项目法管理,推行成本核算制和项目承包制,项目经理部对项目施工组

织、进度、质量、现场管理等全面负责,全方位管理,优质高速地完成施工任务。

二、建立并运行ISO9002质量保证体系,编制项目质量计划,按十四个要素的要求展开施工,

确保每个工序、每个控制点都处于受控状态。

三、根据工程制定优良的质量目标,应用方针目标管理,建立质量目标责任制,制定质量管

理制度,确保工程质量目标的实现。

四、推行全面管理,对特殊材质焊接、设备吊装、管道保温等关键部位或重点工序建立QC小

组,并定期活动运行,以利用QC方法,确保工程质量。

五、编制工程网络计划,并根据工程实际进展情况,随时调整,动态管理。同时编制专业、

分区网络计划,保证主要进度控制点和总工期目标的实现。

六、应用计算机对工程材料、财务、人员等进行辅助管理,提高处理繁杂信息的能力,动态

分析、优化配置,保证工程施工低耗、顺利进行。

七、对材料管理实行ABC法,定量定货法,限额领料法,减少材料库存积压和占用资金。

第六章施工组织措施

第一节工期保证措施

一、推行全面计划管理、实行二级网络控制,即一级网络会同建设单位编制出合理、先进

的工程总进度计划,第二级网络在确保总进度计划的前提下,编排周计划,周计划细化到日进度,抓住关键线路,一级保一级,确保总进度。

二、与建设单位、设计单位密切配合,及时协调,各方都要服从总进度计划。每周开好生

产协调及技术协调会,及时解决施工中的问题。坚持周计划日平衡,保证施工计划的实施。

三、抓好施工机具的进场,按进度计划组织各类施工机具及运输车辆进场。

四、组织好构配件的外委加工,组织各专业的现场预制加工,要求预制深度达60%以上。

五、严格按设计、标准、规范、工艺施工,做好分部、分项工程一次优良。杜绝返工,用

高质量保证施工进度。

六、及时解决施工中的技术问题,工程技术人员在图纸会审的基础上,详细向班组技术交

底,吃透技术文件,提高工作效率。

七、坚持科学技术是第一生产力,积极推广新材料、新工艺、新技术,采用先进实用的施

工方法,采用机械和半机械化的手段,利用一切条件,缩短工期。

八、优化生产要素配置,组织专业队伍,采用劳动竞赛的形式,充分发挥职工的积极性,

提高劳动生产率。

九、项目实行经济承包,充分利用经济扛杆的作用,把施工进度、工程质量、施工生产、

文明施工等要素与奖金紧密挂钩。

第二节质量保证措施

该工程中标后,我们将作为重点组织施工,质量目标定为:分项、分部工程一次交验

合格,工程项目达优良工程,为实现这一目标,特制定如下措施:

1.工程开工前在充分准备的基础上,详细编制《质量计划》,它是组织施工的重要文件,其中明确了项目主要负责人各自的职责和工作范围。用系统工程的观点和方法,以保证质量为目的,将项目内部各责任人员,各部门之间以及项目部与公司之间的一切管理活动严密协调地组织起来,明确他们在保证工程质量方面的任务、责任、权限、工作程序和

方法,建成一个有机的质量保证体系,并在项目上贯彻执行。

质量保证体系

通设管土

2.一旦该项目中标,由公司经理、项目经理、项目总工程师负责组织各专业人员,在图纸会审的基础上详细编制施工组织设计,它是组织施工的全面性的技术文件,是保证施工顺利进行,确保工程质量及企业经济效益的重要文件。因此,对本工程要进行详细规划,尤其着重加强焊接人员和设备,仪表安装和调试人员的安排。在施工组织设计中,应重点确定施工程序安排是否合理,施工进度安排是否符合实际、合理,采用的施工方法在技术上是否先进,对保证工程质量是否有效等等。

3.施工前期准备的质量管理:

(1)根据设计文件和施工图,正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各项规定,以正确指导施工,避免误用引起质量事故。

(2)认真审阅施工图纸,熟悉设计意图和施工规范,做好设计交底和图纸会审的准备工作,将一些质量隐患事先予以消化。

(3)在施工组织设计指导下,编制分项、分部工程和重要部位的施工技术方案和质量保证措施。

(4)建立健全对原材料、半成品、成品检查验收制度以及保管和领用制度,防止错领和错用,严禁不符合质量要求的物资进入施工现场。

(5)严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理规程。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能试验工作,使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检测仪器及器具应检定合格,以保证检测仪器、测试设备和计量器具测试数据正确无误。

(6)施工前,做好施工人员培训工作,编制施工现场人员质量教育和技术培训计划,对上岗人员特别是特种作业人员(如电焊工),必须经培训教育考核合格并了取得上岗资格后,方可上岗操作。

(7)建立技术资料台帐,施工所需的设计图纸及文件、施工技术文件、规程、规范、标准、质量检验证、表格等,在开工前准备齐全,保证施工所需。同时对施工过程中出的作废文件作出标识并及时撤出销毁,以保证现场所用的所有技术文件的有效性,防止误用已作废或过时的文件而引起质量事故。

4.施工过程的质量管理

(1)建立健全切实可行的各级质量保证机构,用全面质量管理手段和方法,以保证质量为目的,明确各级质量保证机构和质保人员的任务和责任,根据施工程序形成的质量保

证体系,对质量在形成过程中实行全面控制。

(2)施工技术人员和质检员针对工程概况、工程特点和施工特点、施工程序、操作方法、保证质量措施、施工机具及检测器具、规程、规范、质量标准、工艺试验与评定结论等内容,对操作者进行全面技术交底,并在施工过程中做好技术复核工作。

(3)工艺文件控制

用于指导施工的工艺文件(包括施工方案、施工技术措施、作业指导书、规范、标准等),操作人员必须严格执行,不得擅自修改,并遵守以下规定:

①施工方案和技术措施等,未经批准不得施工;

②作业指导书(工艺卡)签名、审批手续不齐全不执行;

③工艺文件确实需要修改时,应按原文件的审批程序重新进行修改审批。

(4)设备质量控制(包括检验、测量和试验设备)

①对重要过程的生产设备应进行设备能力认可,以保证过程质量;

②现场使用的设备均应按设备的使用要求安排适宜的工作环境;

③施工过程使用的所有检验、测量和试验设备均必须经过校准,其准确度应符合规定要求;

④在使用过程中,按《设备管理制度》和设备操作规程要求,对设备进行适当的维护、保

养,保持设备的过程能力。

(5)材料质量控制

①所有投入施工的材料(包括辅助材料及零配件),均应按图纸及有关工艺文件要求对材

料的标识、名称、材质、型号、规格、数量等进行验证,防止误用未经检验或经验证不合格以及不符合图纸、工艺文件要求的其它材料、配件;

②现场施工用料,项目部或施工单位应安排适宜堆放场地,对有特殊要求的材料(如焊材),

应设置专门库房,并按有关管理规定进行控制;

③现场使用的零配件应做到“三不落地”,即法兰、垫片、螺栓不落地,确保配件的安装

质量。

(6)工序质量控制

应根据施工组织设计、施工方案、工艺卡等的要求提出工序质量控制措施,并组织实施。施工过程中,应严肃工艺纪律,认真执行国家有关质量法规,按操作规程、施工验收规范和设计文件的规定施工。具体要求如下:

①明确各个岗位的质量目标,各个环节工作紧密衔接不脱节,事有人管,章有可循;

②建立质量控制点,明确需检验工序的名称、内容及检验、确认、见证、评定职责。加

强工序质量控制。

③按操作者自检、互检和专职质检员专检的“三检”进行工序质量控制,上道工序不合

格不能转入下道工序;

④严肃工艺纪律,按规定组织施工,控制质量通病,消除质量隐患,坚持预防为主;

⑤工序交接管理

工序与工序之间实行交接制,每道工序完成后。应按要求进行自检,质量检验部门按工艺文件规定的重要过程、关键过程、特殊过程组织质量检查、确认,只有经质量检验确认合格的过程才能办理交接,转入下道工序施工。

⑥因施工上的需要临时采用的垫片、法兰、阀门、螺栓等,均应挂牌标识,以便以后

更换工作。

5.加强全面质量管理的教育和宣传工作,做好“质量第一”的传统教育工作,强化和提高职工整体素质,定期学习规范、规程、标准、工法。

6.与设计院密切配合,了解设计意图,掌握图纸细节,结合现场情况处理好各专业图纸间的矛盾。搞好图纸汇审,防止出现漏、错、碰、缺等问题,坚持按图纸施工。

7.项目经理部及各施工队均设专职质检员。专职质检员拥有质量否决权,可制止违反规范、规程、质量标准的行为,并责令违规者停工整修。

8.积极运用新工艺、新技术、新材料,提高施工效率和质量。

9.成立QC质量活动小组,加强质量跟踪检查,掌握施工质量动态,及时发现不良苗头及隐患,提出并落实解决措施,杜绝重大质量事故的发生。

10.贯彻奖优罚劣制度,开展技术比赛,推行样板工程。

第三节安全保证措施

安全管理目标:杜绝重大安全事故,控制一般轻伤事故,轻伤事故应控制在2‰以内,为达到该目标将采取以下措施:

一、一般规定

1、在施工前,严格按ISO9002质量体系标准编制项目质量计划,明确各工序、各环节的

安全措施、负责人及奖惩措施。

2、建立项目安全保证体系(见下页),各队有专职的安全员,专职安全员经过劳动部门培

训,持证上岗。

安全保证体系

3、做到安全工作由项目经理亲处抓,安全业务部门专职抓。

4、贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,搞好安全生产教育,施工前做好进

某道路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制说明 (一)编制依据 1、施工现场踏堪及调查情况 2、我单位现有的技术水平及可调动的施工队伍和机械设备 3、我单位近年来积累的施工经验、科研成果。 4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工与验收规范》GB 5、设计文件 (二)编制原则 1、确保工期的原则 根据工期要求编制本桥的施工计划,并以此为前提配备机械设备、劳动力、材料等,确保工期目标的实现。 2、优化施工方案的原则 严格按照工程工期的要求,结合本工程的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量和施工安全,努力降低工程成本。 3、均衡生产,突出重点的原则 根据工程特点点,在合理安排工期,搞好工序衔接。在施工组织上优先安排,在现场管理,施工技术和物资材料供应方面重点保障,科学组织施工。 4、统筹兼顾,因地制宜,合理安排,灵活机动的原则。 结合施工实际,合理安排施工工序和施工现场,优化施工方案,正确处理施工建设与环境保护的关系,减少施工对当地环境以及周围群众生活的影响,

保护好生态环境,搞好安全文明施工,不占或少占耕地。 5、确保施工安全的原则 制定切实可行的安全技术方案和工艺安全措施,定人定岗定职责,确保施工安全和人身安全,做到万无一失。 二、工程概况及其特点 (一)工程位臵及简况 太公二路的道路等级为城市主干路,本工程起点为青岛路,终点为碧海路,道路长度2083.968米。路面结构设计年限为15年。道路横断面宽40米,由中线向外侧依次为:7米车行道+5米绿化带+3米非机动车道+1.2米绿化带+3米人行道+0.8米外侧绿化带。路面结构自上而下依次为:4cm细粒沥青混凝土、5cm中粒沥青混凝土、32cm 水泥稳定碎石(两层)、18cm水泥稳定土,非机动车道结构自上而下依次为:4cm彩色强固透水混凝土面层、14cm强固透水混凝土素色层、20cm级配碎石垫层。排水管道采用混凝土管道,新建雨水管道位于绿化带下;现状雨水管道改为污水管道。 (二)工程特点 本工程工期要求7月1日完工,工期紧任务重,需要投入较多的人力和机械加班加点确保工程顺利竣工。 三、施工管理方案 (一)施工管理目标 1、施工管理安全目标 建立安全保证制度,认真落实,消灭由于施工原因引起的一切安全事故,杜绝人员伤亡事故。 2、质量管理目标 根据设计要求,依照国家、建设部及山东省现行的技术标准、规范、规程等,高起点、高标准、严要求,采取有力措施,确保一次验收合格,

人工挖孔桩基础工程施工组织设计--投标文件

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

施工组织设计毕业论文

毕业设计施工组织设计 欢迎您查阅我的文档 学院:土木建筑与力学学院 专业年级:04级土木工程 学生姓名:学号: 设计题目:宾馆设计

起迄日期:2008.4---2008.6 指导教师: 教研室负责人: 日期: 2008 年04 月01 日 施工组织设计 1 工程概况...............................................1 2 施工部署.、、...........................................2 3 施工准备..............................................5 4 土方工程..............................................5 5 钢筋工程..............................................6 6 模板方案..............................................8 7 混凝土工程...........................................15

8 脚手架方案...........................................15 9 防水工程.............................................16 10 冬期施工方案.........................................16 11 雨期施工方案.、、......................................16 12 梁柱节点混凝土的施工措施............................17 13 施工技术管理.........................................17 14 工程质量目标及质量保证体系..........................21 15 文明安全工地管理....................................25 施工组织设计 1 工程概况 1.1 工程关系

基础施工组织设计与对策(灌注桩)

湛江遂溪110kV南昌送电线路工程版次:A 广东火电灌注桩基础施工方案2014年11月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、复测分坑 (6) 五、原材料要求、选购与使用 (9) 六、桩基础施工 (15) 七、围堰施工 (26) 八、承台、立柱施工 (27) 九、施工机具与设备配置 (34) 十、施工组织 (34) 十一、质量管理措施 (35) 十二、安全、环保与文明施工 (36) 十三、桩基检测 (41)

一、编制依据 1.1《110~500kV 架空电力线路施工及验收规》 ((GB50233 —2005 )); 1.2《电力建设安全工作规程(架空线路部分)》(DL5009.2 —2004); 1.3《建筑桩基技术规》(JGJ 94-94 ) 1.4《钢筋焊接与验收规》(JGJ 18-2003 ) 1.5《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 1.6省电力设计研究院的工程施工图纸及设计文件。 工程概况和特点 2.1工程概述 本工程包括两部分线路工程: 第一部分:“110 kV柑站至站线路工程” 本工程系遂溪110kV输变电工程之柑站至站110KV线路工程。线路起点为柑110kV 站,终点为110KV站。线路为双回路塔,单边挂线;线路长度为 6.939km.本工程使用杆塔24基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线.地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70-40 铝包钢芯铝绞线,另一根为36芯OPGW光缆。 第二部分:“110千伏洋青站至站线路工程 本工程系遂溪110kV输变电工程之洋青站-站110kV线路工程。线路起点为洋青 110KV站,终点为110KV站。线路出线端构架?终端塔(0.109km ) 与北门-洋青110kV线路共塔;进线端(0.369km )采用双回路塔,单边挂线;其他段(19.949km )线路皆为单回路。本工程共使用杆塔70基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢铝绞线。地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70/40 铝包钢铝绞线,另一根为36芯OPGW 光缆。 三、施工准备 施工前,需要进行的准备工作包括: 1) 现场踏勘,熟悉场地条件和围环境,收集有关勘测资料 2) 进行图纸会审和施工技术交底。

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

某城市道路施工组织设计

某城市道路施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、施工工期、进度控制措施(含管线配套) 四、工程质量、安全、文明生产措施 五、季节性施工措施 六、主要机具使用计划 七、劳动力需用计划 八、主要材料使用计划表 九、施工平面布置及交通组织 十、建议与要求 一、工程概况 (一)工程概述 -----路是---市总体路网规划中的一条东西主干道,西起---路,东至---路,是----地区的主干道之一,全长约10.5km。该路规划路幅一般路段红线宽度为86.0m,其路幅组成为:8.0m(绿化带)+6.5m(人行道)+7.5m(非机动车+公交车混合车道)+3.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+10.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+3.0m(绿化带)+7.5m(非机动车道+公交车混合车道)+6.5m(人行道)+8.0m(绿化带)=86.0m。 本项目工程起点---路(桩号K1+706.69),终点为---前路(桩号为K3+431.53),全长为1724.84m。 ---路由---市建筑设计院设计,---市城市建设投资开发公司委托---投资有限公司承建,由----工程监理咨询有限公司进行全程监理。该路设计功能齐全,设施完善,道路、排水、地下信道、绿化、亮化、交通等设施一应俱全。 ---路的建设为二环线以南地区的东西向交通快速疏散创造了较好的条件,且将对---市南部地区的整体开发建设发挥重大的促进作用。 (二)工程设计 ---路按城市Ⅰ级主干道设计,设计车速为KM/h,设计荷载—构筑物:城—A级;路面BZZ-100。本工程段位于---新趾和---大院南侧,从西至东分别与---路、---、---路相交,纵断面坡度较缓,分别为1.01%和0.00%。 路面采用沥青混凝土,其结构为:表面层为4CM 厚细粒式沥青混凝土[AC-13],中面层为5CM厚中粒式混凝土[AC-20(Ι)],下面层为6CM厚粗粒式沥青混凝土[AC-25(Ι)],上基层为20cm 厚水泥稳定碎石,下基层为20cm 厚水泥稳定砂砾,面层与基层之间设透层。其中表面层和中面层采用SBS改性沥青,下面层采用重交沥青AH-70。 侧平石及锁石除中央绿化带部位为混凝土材质外,均为麻石,人行道铺彩砖。 排水采用雨污合流体制,自上游西向下游东排放。管材采用钢筋混凝土Ι级管,最小管径为300mm,最大管径为2400mm。 (三)主要工程量 主要工程量表 序号分项工程名称规格单位数量 1 细粒式沥青混凝土4cm m 2 74168.12 2 中粒式沥青混凝土5cm m2 74168.12 3 粗粒式沥青混凝土6cm m2 74168.12 4 水泥稳定碎石20cm m2 77876.53

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

某道路改建工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1编制依据 1.1.1编制依据: (1)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标文件 (2)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标文件附图(道路、桥梁、雨水)。 (3)×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段(0-100~0+850)招标设计说明书 (5)工程量清单 (6)《城市道路设计规范》(CJJ37-90) (7)《市政桥梁工程质量检验标准》(DBJ01-12-95) (8)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJTT-98) (9)《公路桥涵设计规范》(合订本) (10)《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) (11)《室外排水设计规范》(GBJ14-87) (12)《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》(CJJ4-97) (13)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) (14)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) (15)《xx市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000) (16)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (17)《生活饮用水卫生标准》

(18) 其他与该工程有关国家行业、地方的规范规程和标准 (19) 对现场的实地考察 1.1. 2.编制原则: (1)在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学,切实可行的施工方案。 (2)采用先进施工技术和施工设备,严格管理,确保工程质量。 (3)合理、高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期目标实现。 (4)抓住影响整个工程工期的关键项目严密组织。 1.2工程环境 此合同段为×××东路西延(××路~×××段)改扩建工程xx标段,位于××区,西起××××东路立交,经西翠路、东翠路,东至铁道部电气化工程局,桩号0-100~0+850全长950米,以解决该地区及相关区域道路交通拥挤车辆堵塞问题,并为城市开发建设创造必要条件。 1.3工程规模 本工程是连接三环和四环的城市快速路,西端起点为与西四环路相交点0-100,东至0+850处,全长950米,在与××路相交点0+702.8处东西向修建一立交桥,以保证××路的正常运行,因快速路(主路)在××路口北侧设置公交停车港湾,根据公交停车站位置,在××路路口,设计1#人行天桥一座,对应道路桩号0+657.89。 本合同段主要工程项目包括道路、桥梁及管线工程:

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

桩基础及全框架结构施工组织设计

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 一、首先,我公司完全按招、投标文件及施工合同中的工程施工质量、施工工期、安全文明施工等一切要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主单位、监理单位、设计单位密切协作,共同建设好当阳市三馆一中心工程,尽早完成本工程,交付业主使用。 二、我公司与业主签定合同后,迅速组建项目经理部。我公司将全力以赴,精心组织,选派优秀的管理人员,做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作,充分发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在建设单位、监理单位领导和监督管理下的项目施工管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化配置,全面实现工期、质量、安全、环境及社会信誉等方面的预期目标。 三、认真学习和研究当阳市三馆一中心工程招标文件、施工图纸及施工合同等文件,并根据施工现场影响施工的各种因素、本工程的特点和难点,制定本施工组织设计,以便指导现场施工,确保工程在安全施工的前提下,最大限度的提高生产效率,保证以高质量、高速度、认真的完成本工程承包范围内的全部施工任务。 四、施工中将严格按照施工招投标文件、施工图纸、施工技术规范标准、湖北省和宜昌市、当阳市有关的质量规定进行施工,确保本工程达到国家现行施工验收规范合格等级标准。 五、我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级质量监督部门的监督直至工程竣工验收。 六、为了确保安全生产和最大限度降低对施工环境的不利影响,我公司将安排专职安全员和环境管理员进行现场安全和环境全过程管理,确保本工程施工安全生产,达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的合格标准,杜绝发生重大安全事故。 七、施工过程中根据实际情况完成专项施工方案,经建设单位、监理单位审查批准后组织施工,全过程接受建设单位、监理单位及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。 八、我公司将严格按照省和市建设工程文明施工管理规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。 九、我公司各类施工机械装备完好,模板、钢管支撑等设备材料储备丰厚,有适合于本工程施工的混凝土泵车、中小型起重机械设备,完全能满足本工程施工进度和使用要求。 十、本工程将根据合同文件中有关施工工期要求和以往类似工程施工的实践经验,决定在355日历天内完成本工程的全部施工任务。 第二节编制依据 一、当阳市三馆一中心工程招标文件、施工图纸、施工合同等。 二、我单位已通过认证的ISO9001质保体系文件和多年类似施工经验。 三、施工技术标准及验收规范。 四、本公司“质量手册”及程序文件。依据或参考《建筑施工手册》、《建筑施工组织设计汇编》等资料。 五、国家颁布的现行施工及验收规范《工程建设标准强制性条文》。 六、现行的国家、湖北省、宜昌市行业主管部门的相关文件和法律法规。

某市政道路施工组织设计

某市政道路施工组织设计 一、工程概况及编制依据 1.1、编制依据及编制原则 1.1.1、编制依据 《坪塘大道南延线道路工程设计图》 《公路工程技术标准》(JYGB01-2003) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007 ) 《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路土工试验规程》(JTGE 40-2009) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《城市排水工程规划规范》GB50318-2000(2001年版) 《市政施工手册》 《市政工程施工技术规程》 《市政工程质量等级评定规定》 1.1.2、编制原则 1、安全第一的原则 在编制过程中以“安全第一,预防为主”为原则,始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位、技术方案可靠的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导、强化管理、优质高效。根据施工组织设计中确定的质量目标认真组织施工生产,贯彻执行ISO质量体系标准,积极推广使用新技术、新材料、新工艺和新方法,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理、严格控制成本。科学组织、合理安排、合理布局、优化施工方案是工程管理的行动指南。 3、确保工期 根据业主对本合同段的工期要求及施工组织设计中工期目标的安排,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络计划控制,搞好各工序间的衔接,实施进度监控,确保工期目标的实现,满足业主的要求。 4、环境保护 树立新的施工理念,追求公路建设与自然环境与人文景观的协调统一,建设“安全、环保、舒适、和谐”的道路。 1.2、工程概况 1.2.1、工程情况 坪塘大道南延线道路工程拟建路线位于长沙市岳麓区南部坪塘镇境内与湘潭市相连。由我单位负责施工起讫桩号为K6+800~K8+402.869,全长1602.869m,工程项目主要包括道路土石方工程、边坡防护工程、涵洞工程、排水工程(含雨污水)、路基工程、路缘石及人行道等工程。本段道路设计路幅宽35m,路幅组成为5m(人行道)+4.0m(非机动车道)+2×3.5m(机动车道)+0.5m(路缘带)+2m(绿化带)+0.5m(路缘带)+2×3.5m(机动车道)+4.0m(非机动车道)+5m(人行道)。 本工程路面设计采用沥青路面,本次只实施到基层顶面。机动车道基层结构从下至上依次为15cm厚天然砂砾垫层(潮湿路段设置)+25cm厚4%水泥稳定砂砾底基层+20cm厚5%水泥稳定砂砾基层。人行道为15cm厚C15素砼+3cm厚座浆+6cm厚预制砼道板砖。 本工程边沟主要有浆砌片石矩形及梯形边沟。坡面防护主要有浆砌片石护坡及挂三维网喷播植草护坡。

钻孔灌注桩基础施工组织设计

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

施工组织设计论文范本(完整范例)

目录 一、工程概况 二、施工组织部署 三、施工进度计划 四、主要项目施工方法和施工技术方案 五、施工质量保证措施和目标 六、安全生产和文明施工措施 七、施工机械配置 八、工程质量通病防止措施 附图:1.总进度施工网络图 2.总平面布置图 3.安全平面布置图

第一章工程概况 一、建筑设计 (一)概况 本工程为框架结构,总建筑面积为20856.14m2。总计2 栋厂房(分别为R栋(总建筑面积:13462.66m2)和P栋(总建筑面积:7393.48m2)),地上五层(其中首层层高为6.000m、第二层至第五层层高都是4.200m、屋面层高为3.400m):地震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 (二)室内装饰: 1、墙身砌体:烧结多孔砖。 2、地面:卫生间和盥洗室为防水面砖地面,除卫生间、盥洗室、办公室和楼梯之外所有楼面为C25细石混凝土地面。 3、楼面:卫生间、盥洗室为防水面砖楼面;梯段及楼梯平台为面砖楼面;除卫生间、盥洗室、办公室、楼梯之外所有楼面为C25细石混凝土楼面。 4、墙裙:面砖墙裙 5、踢脚:办公室、楼梯间为面砖踢脚线 6、内墙面:卫生间、盥洗室和厨房为面砖内墙,除卫生间、盥洗室外的所有内墙为涂料内墙。 7、外墙面:所有外墙为涂料外墙。 8、顶棚:卫生间、盥洗室为铝塑板吊顶,除卫生间、盥洗室外所有顶棚为仿瓷顶棚。 9、屋面:屋面防水等级为Ⅱ级,屋面防水卷材为SBS改性沥青防水卷材(4mm)。 10、门窗:钢门、卷帘门、实木门、塑钢窗、甲和乙级防火门。 二、结构设计 (一)概况: 1、本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为桩基础。 2、结构各部位混凝土强度等级:

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图:

某航校机场道路施工组织设计

第一章施工组织设计 第一节工程总说明 一编制依据 1太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标文件 (项目编号:GW-HX-1004-HA00、招标编号:HAZB-2010091498); 2 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工的有关设计图纸; 3 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标答疑(一) ; 4 考察现场的实际情况; 5 我单位现有可投入工程的施工技术力量和机械设备情况; 6 国家、民航局、建设部颁发的相应现行技术规范规程: 《民用机场飞行区技术标准》 ( MH5001—2006); 《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002); 《民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范》(MH 5006-2002) ;《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH 5005-2002) ; 《排水工程试验规程》(JTJE40-2007) ; 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2008) ; 民航总局令第69 号《民用航空运输机场及民用航空其它建设工程竣工验收规定》;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) ; 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 1 75—1 999) ; 《碳素结构钢》(GB700—88) ;《矿碴硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 (GBl344—1999); 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GBl499—1998); 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GBl3013—91); 《工程测量规范》(GB50026—2007) ; 《土工试验方法标准》(JTJ051-93) ; 《民用机场飞行区工程竣工验收质量评定标准》(MH5007-2000);《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002);《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-2001)。 工程简况 尧城机场场区位于太原市南约40公里处清徐县孟封镇尧城及南里旺村镇内,距大运公路2公里。

某工程施工组织设计毕业设计论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。

学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 某工程施工组织设计 摘要 施工组织设计是建筑施工组织的核心和灵魂,是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排,用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

相关文档
相关文档 最新文档