文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 槽钢支护

槽钢支护

槽钢支护
槽钢支护

1.1、根据由博宫新材料股份有限公司开发水池及水泵房施工图

1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定

1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.5、施工现场及周边环境调查资料。

1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。

2、工程概况

2.1、拟建工程水池及水泵房由博宫新材料股份有限公司开发,由昆山开发区联合建筑工程公司承建。

2.2、本期支护加固范围为水池、水泵房。

2.3、坍塌部分32#B槽钢加固方案(共长约137M)。现场地面标高约为6.40M,底板垫层底标高为1.8M,开挖深度为4.600M。

2.4、本基坑根据坍塌情况进行加固,加固处理采用9m长32#b槽钢桩,。基坑坡顶严禁堆放重物及附加荷载。

2.5、根据该场地的工程地质条件、周边环境、地面变形控制要求坡顶所有管线应尽可能外移或改道。在现场离基坑边有一根高压线电线杆对其进行加固加支撑做法见图。

2.6、为了使钢板桩与钢板桩形成整体,钢板桩两侧采用350×350H型钢电焊连接。

3、地质情况

3.1、在基坑开挖范围内主要有以下地层:

①杂填土:厚度约0.80~2.00m

②粉质粘土:厚度约1.50~2.50m

③淤泥:厚度约5.90~9.50m

④粉质粘土:厚度约0.0~1.20m

⑤砂砾卵石:厚度约2.50~4.10m

4、支护结构主要选用的材料

4.1、钢板桩采用32#b槽钢桩。

4.2、支护结构选用钢材均采用Q235等级B的碳素结构钢。

5. 进场主要材料计划

6.主要进场机械设备数量表

7、基坑支护施工步骤

打钢板桩→挖去表层土体→安装钢围檩和支撑→基坑开挖(基坑开挖前进行降水)→基础+0.000以下施工→基坑回填→拆除支撑围檩→拔出拉森钢板桩→在桩的缝隙处用细砂回填密实

8、现场组织机构

根据工程特点与施工技术要求,选择具有多年施工经验的工程技术人员和管理人员,组成精干、高效的项目部。项目部配项目负责人,施工现场负责人以及工程技术管理人员等数名。

管理人员名单

9、施工进度安排

基坑支护工程施工计划安排,施工准备2天,打H型钢桩7天,H型钢围檩安装2天,基坑支护工程各道工序进行搭接施工,本基坑支护78个工作日完成。坑外降水70天、坑内降水14天

详细施工进度计划见附表《基坑支护施工进度计划》。

10、劳动力组织

根据工程工期要求,合理安排施工现场的劳动力。在施工过程中,施工人员要根据设计图要求与本工程的施工顺序,科学地安排各工种的劳动力人数,做到统一安排、服从指挥、各司其职、严格施工纪律。施工劳动组织安排如表所示。表中数据按一个工作面一班制考虑。

基坑支护施工劳动力组织(一工作班)

11. 钢板桩施工工艺要求

11.1设备选型

为了节约工期,综合考虑现场的施工场地,桩打拔时采用液压履带式打拔机。该设备自重相对于履带吊振动锤较轻,行走自如,施工速度块,安全性能高,24小时都能施工。

11.2定位放线

放出结构准确的灰线,从结构线每边按图纸引出一定的尺寸(给基坑施工预留施工作业面),作为打桩的方向线。在方向线以外挖宽0.5米深0.8米的沟槽,在沟槽的两端用木桩将定位线引出,在施工过程中随时校合,保证桩打在一条直线上,开挖后方便围檩和支撑的施工。

11.3钢板桩打入

、钢板桩采用32#b槽钢桩,桩长为9m。钢板桩的机械性能和尺寸应符合要求。经过整修或焊接后的钢板桩,堆存、搬运、起吊时应防止由于自重而引起的变形与损坏。进桩时把桩卸到打拔机附近6米范围之内),打拔机把桩夹起同时吊到打桩灰线上空,两辅助工利用工具辅助打拔机对好方向。再沿灰线对好前一根桨的止口插入土体,为了防止钢板桩的自然跟进,第一根桩应高出地面1米左右,后续钢板桩打之前应将前一根板桩与前面的桩用钢筋临时焊接。

11.4垂直度标高控制钢板桩打入时有一人专门指挥,随时调整钢板的垂直度,保证其垂直,钢板桩在插入土体比较浅时(4~5m),用线锤或经纬仪控制钢板桩垂直度。桩顶标高与自然地面相平,第一根桩用水准仪控制桩顶标高,后的桩参照前面桩的标高,每隔10米距利用水准仪复核一次桩顶标高。使打入的桩整齐,受力均匀。11.2、在打钢板桩的过程中,应随即检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,如发现倾斜(不论是前后倾斜或左右倾斜)应立即纠正或拔起重打。钢板桩采用振动等方法下沉。开始沉桩时宜用自重下沉,待桩身有足够稳定后再采用振动下沉。打桩机械采用38吨履带吊车,DZ45A 型振动沉拔桩锤

11.5围檩施工

围檩和支撑的中心标高按图纸标高控制在-1.50m,围檩下方用厚14mm以上的钢板做牛腿,间距3米。围檩与钢板桩的空隙用碎钢板垫实。围檩采用H350*350型钢。

11.6支撑的施工

支撑采用H350*350型钢支撑的形式,支撑着力处的围檩应局部焊加劲板。

11.7钢板桩的拔出

钢板桩的拔出仍用履带式液压拔桩机,在拔桩机行驶的路径上铺设路基箱板,钢板桩拔出时拔桩机尽量少振动,减少对周围土体的扰动。桩拔出后留下的空隙用黄砂回填密实,防止日后周围土体位移。

11.8、钢板桩的施工允许偏差:32#b槽钢沉桩的垂直度控制在1.5%。。

11.9、焊缝形式:围檩与钢板桩之间连接采用焊接。焊缝质量等级为三级。

11.10、除以上要求外,还应符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《钢结构工程质量验收规范》(GB 50205-2001)中有关规定及质量验收标准。

12. 降水要求

本工程采用一级轻型井点降水,降水需在支撑标高以下的土方开挖前至少二周左右进行,井点管深6米,井点冲孔的深度超过管底0.5m,进入坑底1米,以进行被动区降水加固。

根据本工程的情况,拟在基坑四周和基坑内布置3套轻型井点。

在基坑钢板桩施工完成后,在坑外布置2套轻型井点坑外加固降水,坑内轻型井点在基坑开挖前拔出,坑外轻型井点运行到基坑外墙防水层做好回填后。

坑底地表设置完善的明排水系统,以及时排除坑内、地表积水。严禁

地表水或基坑排除水倒流或回渗到基坑中。排水沟和排水井距边坡和边脚的距离不得小于沟井深度的一倍。雨天不得开挖基坑,雨季施工须做好有效的排水措施和相关应对准备工作确保基坑施工过程的安全

13. 施工工况

本工程围护施工次序为:首先进行轻型井点降水,施工钢板桩和支撑,钢板板施工完成并且降水达到要求后,便可开挖土方。

工况一:开挖土到标高-1.00,挖槽进行坑内轻型井点降水,挖槽进行封闭式32#b槽钢板桩打入。

工况二:开挖土到标高-1.50,,开槽安装施工钢支撑。

工况三:开挖到坑底,并跟踪浇注混凝土垫层。

工况四:施工并浇注地下室底板,底板达到一定强度后,底板与圈围护墙体间空隙用砂石填充,上部设置素混凝土传力带。

工况五:施工地下室到地下一层,拆除支撑,并设置止水板,地下室外墙达到混凝土设计强度后,回填基坑。

工况六:拔除封闭式32#b槽钢板桩。

14、钢支护施工用电负荷

14.1、一个作业班组打钢板桩的组合用电的机械为DZ45A型振动沉拔锤、高压油泵、Bx3-500-2或Bx3-500电焊机一台,这些机械的用电功率分别为45(60)KW、4KW、17KW。振动沉拔锤与高压油泵同时工作,电焊机与振动沉拔锤、高压油泵不同时工作。一个作业班组打钢板桩的最大用电量为49(64)KW。

15、土方开挖施工要求

15.1、基坑土方开挖,基坑土方必须分层均衡开挖,每层开挖高度不宜超2m,淤泥层不超过1米。以确保开挖过程土体的稳定,避免造成工程桩移位。

15.2、土方开挖过程中,防止土方开挖设备碰撞支护结构、工程桩,避免扰动基底原状土。同时建议土方开挖时应分段进行,每段长度约6m。开挖到设计标高后,立即浇捣素砼垫层等,并立即砌筑砖模,在砖模与土体缝隙采用砂石回填用C20素砼传力带,然后再开挖相邻的土方。

15.3、发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。基坑开挖过程中若发现於泥应挖至老土,后砂石回填。开挖后基坑暴露的时间应尽可能短。

15.4、开挖至坑底标高后坑底应及时满封闭并进行基础工程施工。地下结构工程施工过程中应及时进行夯实回填土施工。

15.5、土方开挖与地下结构施工过程中基坑周边不得堆载,土方开挖至设计标高后应立即浇捣素砼垫层。

15.6、基坑开挖过程中,若发现局部漏水现象,应立即停止开挖,用人工堵漏或注浆方法进行封堵,以防止周围地面沉降。

15.7、夯实回填土施工完毕并达到土建施工图要求后才能拔除32#b 槽钢桩。

16、支护结构监测与检测要求

16.1、地下室基坑围护结构的安危关系到本工程的安全,还关系到附近建筑物,城市管线及道路设施的保护等,因此必须采取信息施工的方法对基坑施工的全过程进行监测。

16.2、监测工作的主要内容如下:

a土体深层水平位移(测斜)

b坡顶水平位移,沉降

c基坑周围建(构)、筑物及市政道路,管线的沉降与倾斜观测,距离基坑三倍开挖深度范围内均布置

d立柱的沉降

e地下水位

16.3、监测时间及问隔:

a在土方开挖之前应进行基数测量,且次数不少于两次。

b在每层土方开挖前后,支护完成前后,工况发生变化时应进测量,其它正常情况下每2~3天测量一次,如发现变形速率增大或总变形较大时应加密测量次数。

16.4、基坑支护施工及使用过程中,应安排专人进行巡视检查。

16.5、施工单位应与监测单位密切配合,做好检测元件的安放及保护工作。

16.6,监测过程中发现有异常情况必须及时通知施工单位及设计人员,施工单位应有紧急防患措施,以防发生工程事故。

16.7、在基坑支护结构的施工与使用过程中,应对支护结构和已有建筑物(含道路\管线)进行监测,若遇到下列可能影响建筑物安全的情况之一时,应立即报警,若情况比较严重,应立即停止施工,并对支护结构和已有建筑物采取应急措施。

⑴地面沉降接近20mm,桩顶位移接近20mm,支护结构最大水平位移大于基坑开挖深度的1/200。支护结构水平位移速率连续三

天>3mm/d,且不能收敛。

⑵支护结构的支撑休系中有个别构件出现应力骤增,压屈,断裂,松驰或拨出的迹象.

⑶建筑物的不均匀沉降已大于《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)规定的允许沉降差或建筑物的倾斜速率连续三日>0.0001H/d(H建筑承重结构高度)。

⑷基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆(如少量流砂,涌土,隆起,陷落等.)

⑸根据经验判断已出现其它必须加强监测的情况.

16.8、监控预警指标为:基坑支护结构的最大水平位移已大于基坑开挖深度的1/200,或其水平位移速率已连续三日大于3mm/d;基坑支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增、裂缝的迹象;支护结构个别出现开裂、位移突变;周围建构筑物的不均匀沉降已大于现行建筑地基基础设计规范规定的允许沉降差,或建筑物的倾斜速率已连续三日大于0.0001H/d;道路路面水平位移大于40mm或附近地面裂缝大于10mm;基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆(如少量硫砂、涌土、隆起、陷落等)。16.9、观测报告:观测书面报告应在现场观测完成后24小时内提交业主及设计单位。

16.10、监测工作由业主请有资质的单位进行量测。监测工作没进场不得进行基坑土方的开挖。

17、应急方案

在土方挖到淤泥层以下后,场地内保证有一台挖土机可以随时调用,如发现开挖后,坡顶位移呈增大趋势且不收敛,立即用挖土机挖土向坡脚回填反压,直至位移稳定再采取加固措施而后再继续开挖。

平时备好500个编织袋,100m2木板等相关的应急材料。注浆设备,挖掘机、吊车、汽车随时调用。基坑开挖期间派工人跟踪,发生漏水与流砂情况立即处理。一旦发现位移增大不稳定时,可用砂袋回填反压。整个支护施工过程必须与设计人员保持联系,及时共同处理各种疑问题。

18、安全与环保措施

18.1、建立健全安全环保体系,使安全生产与环境保护工作制度化、经常化,保证工地的安全与环境保护工作惯穿整个工程施工的全过程。

18.2、认真惯彻执行福建省、福州市有关安全的方针政策、规章制度,对参与工程项目的职工进行教育和培训,牢固树立“安全第一”的思想,坚持“安全生产、预防为主”的方针。

18.3、做好安全工作交底,坚持工前讲安全,工中检查安全,工后评安全的“三工制”活动。

18.4、项目负责人对施工全过程的安全生产与环境保护工作承担领导和管理责任。

18.5、根据钢支护工程的特点以下主要工种应注意的安全事项;

18.5.1、司机与起重工

司机与起重工必须是按劳动人事部门有关规定进行考核并取得合格证者。

司机必须了解所操作的起重机的工作原理,熟悉该起重机的构造、各安全装置的功用及其调整方法,掌握该起重机各项性能的操作方法以及该起重机的维修保养技术。

不准斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品。

有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。

司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交接班的记录工作。

严禁司机酒后上机操作。

18.5.2、电焊工

电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。

电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。

严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。

在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

焊接预热工件时,应有石棉布或档板等隔热措施。

把线、地线、禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。

更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。

清除焊渣、采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣溅伤人。

多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。

钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将尘及时排除。

二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于36V。

雷雨时,应停止露天焊接作业。

施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。

必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。

工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

18.5.3、震动沉桩机

震动拔桩时,应垂直向上,边震边拔。震动沉桩时,禁止任何人停留在机架下部。调整好偏心块后,应清除箱内余物,方可试车。

打桩作业振动、噪音较大,打桩施工应按莆田市、公司、项目部的环境保护规定的时间段进行施工,应避开午休和晚间等休息时间。

槽钢桩施工方案

目录 一、工程概况 二、建筑概况 三、地理土质状况 四、现场概况 五、施工准备 六、打槽型钢板桩 七、支护结构承受荷载计算 八、安全施工保证措施 九、文明施工保证措施 附:槽钢布置平面图

槽钢围护施工方案 一、工程概况 本工程是*******一期总体的配套工程,主要为确保环保、卫生,解决*******一期内雨水集中排放。本工程集水井其基坑埋置深度较深,且地质状况较差,邻近在建号房距离较近。为此,对该地下集水井的施工带来一定的难度。为确保该工程施工的安全可靠,保证工程质量,采用28b槽钢围护施工方案。 二、建筑概况 本工程共有14只集水井组成,其室外标高相当于绝对标高 5.210,集水井顶板结构标高为-0.10相当于绝对标高5.110。集水 井为埋地式埋深3米,(集水井一长2米,宽2米;集水井二长3米,宽2.5米;)井深为-2.400米,底板厚度为400mm,墙板厚度为300mm,顶板厚120mm。基础垫层为150厚C15砼,集水井采用C30S6抗渗钢筋混凝土,集水井内装修:集水井地面、墙面、平顶、钢筋砼上做20厚1:2水泥砂浆加防水剂,楼梯为钢爬梯,并做2个700×700mm 检修孔,上盖800×800mm钢盖板。顶板、外墙钢筋混凝土上做找平层、防水层、保护层。顶板上覆盖种植土厚度为100mm。 三、地理土质状况 1、本工程位于建设基地内,集水井位置原是池塘、农田土质较差,地下水位水位较高,集水井四周均为在建住宅。 2、根据地质勘察资料提供资料反映,地表以下1-1.2米为素填土,

1.8- 2.00米以下为粉质粘土,以下至基底为粉质砂土,并从现场已开挖号房的基坑情况看,地基土质较差。 四、现场概况: 施工现场道路状况较好,场地平整,现场有一面邻近在建号房脚手架边影响在建号房脚手架应尽快加固处理,临时水电已接至现场,并满足需要。 五、施工准备 1.依据施工图定出集水井位置,集水井按每边各增加宽2m进行施工场地的预平整。 2.场地平整时,应将原地面挖除0.5m左右,挖宽2m,以方便作业。 3.场地平整结束后,重新按设计要求,集水井大小定出集水井沟槽边线,撒好灰线。 六、打槽型钢板桩 每只集水井基坑围护采用四周打设单排28b型钢。施工延长米分别为16m共8只,桩长6米,每只58根、19m共6只,桩长6米,每只68根合计共872根。支撑采用双拼100×100型钢,长5m每只4根,共64根。根据施工现场实际情况按排施工工期为50天。 1.施工流程如下 槽钢桩起吊-----槽钢就位-----挖机静压-----经纬仪校正垂直度-----静压至施工标高-----支撑安装 2.槽钢桩起吊时采用φ14钢丝绳作为吊索,钢板桩起吊时必须注意防止吊钩松动脱落。桩头起吊至50cm时,应检查吊钩的现状,然后才允许起吊。起吊过程应缓慢、稳定,不允许突然转向及钢板桩吊离地面后大

7.27沟槽槽钢桩支护方案

河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段(合同编号:NSBD-ZKPT/SG-08) 沟槽支护施工方案 安徽水安建设集团股份有限公司 河南省南水北调受水区周口供水配套工程 输水线路工程施工八标工程项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程地质 (1) 四、槽钢支护设计思路及要点 (2) 五、施工组织计划及应急小组 (3) 六、施工机械及设备 (3) 七、槽钢施工 (3) 八、沟槽监测措施 (5) 九、质量保证措施 (6) 十、安全施工措施 (6) 十一、文明施工措施 (7)

一、工程概况 本工程位于周口市境内,起点为商水支线分岔口、干线桩号133+处,终点为亿星集团门口、干线桩号136+处。该标段管线长,管径为DN1600,管材为PCCP,沟槽开挖深度在4-6m之间,垂直开挖支护。建筑物3座;穿周商路(省道S206)顶管工程1处;穿八一路顶管工程1处;穿秦岭路顶管工程1处;阀井、镇墩及设备安装等。 2013年6月22日我方上报的沟槽支护施工方案(安徽水安【2013】技案005号)于2013年6月25日由监理单位批复实施(淮海监理【2013】批复Ⅷ-6号)。我项目部组织三个施工班组同时施工,沟槽支护完成后进行开挖,沟槽开挖过程中,南侧人行道发生坍塌,坍塌的土质中含有大量的生活垃圾和建筑垃圾,同时雨水管道等地下构筑物也暴漏在外,但沟槽北侧未发生坍塌等异常现象,为此,我方对原沟槽支护方案进行了优化。 二、编制依据 1、河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段施工图纸; 2、国家及行业技术规范、规程、标准; 3、现场踏勘及河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段施工图纸设计变更联系单; 4、本企业的质量方针、质量目标; 5、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007; 6、SL398-2007《水利水电工程施工通用安全技术规程》; 7、SL399-2007《水利水电工程土建施工安全技术规程》; 8、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》。 三、工程地质 该标段分布桩号为133+~136+,长度,所处地质单元为周口III段。地质结构主

基坑槽钢桩支护施工方案

泉港锦祥沿街商住楼二期1~5#楼工程 基 坑 支 护 方 案 施工单位:福建永嘉建工程有限公司 编制日期:2012年6月30日

深基坑钢板桩支护专项方案 第一节工程概况 本工程为锦祥二期1#楼工程,基坑长4.00m、宽11.20m,采用四面放坡大开挖方式,放坡宽4.00m。基底标高为-3.77m,对基坑边坡维护决定采用钢板桩进行支护,以达到挡土防止塌方的目的。 第二节编制依据 一、锦祥二期1-5#楼工程施工图纸; 二、《工程地质勘察报告》; 三、现场测量数据和调查; 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了防止深基坑边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用22#槽钢钢板桩,桩长6m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 三、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的槽钢围檩以加强钢度及整体性; 第四节钢板桩检算书 假设槽钢为墙背光滑,且高5m的挡土墙.工字钢受土压力作用,查土力学资料得知参数如下:中砂r=18.5KN/m3,中砂饱和重度r(饱和)=20KN/ m3,?=30o,因槽钢后土层为粘土,所以 K。= tan2(45o-?/2)=0.333.

1、 静止土压力: E 。=0.5rH 2K 。=0.5×18.5×52×0.333=77.006KN/m 2、 主动土压力: Ea=0.5rH 2K 。=0.5×18.5×22tan 2(45o-30o/2) =12.321KN/m 主动土压力分布图 静止土压力分布图 H 3、从型钢表中查工字钢的抗弯截面模量: Wx=1090cm 3;y=93.2cm3; [σ]=170Mpa 工字钢桩距承台底面2.333m 处,截面上的弯矩最大,因此该截面为最危险截面: Mmax1=1/2(qlc)=0.5×76.007×5×(1/3)=63.338KNm Mmax2=1/2(qlc)=0.5×150.932×5×(1/3)=125.777KNm σmax1=M/W=63.338×106/1090000=58.108Mpa σmax2=M/W=125.777×106/1090000=115.392Mpa σ<[σ]=170Mpa 结论:结果满足受力要求 第五节 施工组织计划及应急小组 本工程采用项目经理负责制管理,由项目经理全权负责本项目的机械、材

基坑槽钢桩支护方案

中海石油宁波大榭石化有限公司 宁波大榭加氢联合装置项目设备基础 基 坑 支 护 及 挖 土 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 施工单位:中国石化工程建设有限公司 编制日期:2014年6月9日

深基坑钢板桩支护专项方案 第一节工程概况 本工程为宁波大榭加氢联合装置项目,基坑长4.80m、宽8.80m。基底标高为-4.6m,对基坑边坡维护决定采用钢板桩进行支护,以达到挡土防止塌方的目的。 第二节编制依据 一、宁波大榭加氢联合装置项目; 二、《工程地质勘察报告》; 三、现场测量数据和调查; 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了防止深基坑边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用32C槽钢钢板桩,桩长12m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 三、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的槽钢围檩以加强钢度及整体性; 第四节槽钢支护结构设计计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著

5、《土力学与地基基础》 一、参数信息 1、基本参数 2、土层参数 3、荷载参数 4、计算系数 二、土压力计算

土压力分布示意图 附加荷载布置图1、主动土压力计算 1)主动土压力系数 K a1=tan2(45°- υ1/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a2=tan2(45°- υ2/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a3=tan2(45°- υ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a4=tan2(45°- υ4/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a5=tan2(45°- υ5/2)= tan2(45-18/2)=0.528;

槽钢桩支护施工方案改

槽钢桩支护施工方案改 官渡13号路(星耀路)新建工程排水工程槽钢桩沟槽支护 施工专项方案 编制: 审核: 批准: 河南省大成建设工程有限公司 2012年11月 基坑支护施工方案 目录 一、编制依 据 ..................................................................... ............... 2 二、工程概 况 ..................................................................... ............... 2 三、地质情况及周围环 境 (3) 四、施工部 署 ..................................................................... ............... 3 五、支护结构主要选用的材 料 ........................................................ 4 六、进场主要材料、机械设备数量表计划 ................................... 5 八、现场组织机 构 .....................................................................

....... 5 九、劳动力组 织 ..................................................................... ........... 6 十、槽钢桩施工工艺要 求 .............................................................. 7 十一、排水要 求 ..................................................................... ......... 10 十二、土方开挖施工要 求 .............................................................. 10 十三、安全与环保措 施 (10) 十四、沟槽开挖的应急救援措 施 .................................................. 13 十五、文明施 工 ..................................................................... (14) 1 基坑支护施工方案 排水工程槽钢桩沟槽支护 施工专项方案 一、编制依据 1、根据昆明市政工程设计科学研究有限公司提供的泵房排水管道施工图及设 计变更通知。 2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120,2012 3、施工现场及周边环境调查资料。 4、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。二、工程概况

钢板桩支护方案施工方案61461

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (12) 第七节文明施工措施 (15)

第一节工程概况 一、工程建设概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、建设地点: 7、结构形式: 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 淋雨试验循环水池工程基坑深度且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。(2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。 (3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。(4)基坑开挖

①基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m范围内不得通行车辆,且1m外车辆荷载不得超过11Kpa。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节施工组织方案 一、项目管理架构: 二、

三、钢板桩的选用 (1)钢板桩材料:采用热轧U型钢板桩,定尺度≥10m,并按0.5m为最小单位进级。 (2)钢板桩支护施工周转长度:按50~100m考虑。 (3)每根钢板桩的使用寿命:按可周转20次考虑(包括日常维护情况下)。(4)采用Φ250mm钢管、【20槽钢作为内支撑构件,用螺旋将槽钢固定于钢板桩。

基础地下室钢管桩支护槽钢拉锚施工方案

西丰御林新城地下室工程基础(支护)施工方案 2014年10月

支护部分 一. 工程概况 地下室长48.600M,宽16.200M,地上设计高度为6.000M局部 二层框架结构,地下设计深度基础垫层上皮为-5.450M,室外自然地 坪为土0.000?-1.000M。由于此地下室位于3#、4#楼之间,间距约为34M且 3#、4#楼基本施工完毕,若采用大放坡开糟施工方法可能会造成楼体桩基础裸露、土方坍塌,对施工安全和3#、4#楼有很 大隐患。故基糟开挖采用钢管桩与一排锚索锚拉的联合支护形式。 二. 场地工程地质与水文地质条件 地下室基底为O 层粒砂层,深埋-6.10M,局部水深为-6.70M o 三. 基坑支护工程设计方案与施工 1. 设计依据: 《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑地基基础技术规范》DB21/907-2005 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 地下室平面图。 2. 钢管桩设计参数 (1) 桩长:9.0m;

(2) 桩径:159 mm; ⑶钢管壁厚:6mm (4) 桩距:500 mm; (5) 桩间挂网喷射C20细石磴,厚度为100mm 3. 锚索设计参数 (1) 设一排锚索,锚索位于地表下 2.5m,长18m水平间距2.0 m。 (2) 锚索2@A5倾角15°,预应力施加:150KN,两根一组,同时拉拔施压。 ⑶锚索间采用:18a糟钢连接。 4. 基坑支护体系施工工艺及技术要求 (1) 钢管桩施工工艺: 桩位放点7打桩机就位7打入钢管桩7移至下一桩位。 (2) 桩位放点 按设计图纸要求和建设单位给定的控制点,由专业测虽人员测放桩位,并做好明显标志。由于南北与3#、4#楼距离过近,西侧紧邻粮库,此三方向皆为钢管桩护壁支护。东侧为施工道路且如要放坡,坡顶位置则过于靠近7#、8#楼,对7#8#楼造成施 工隐患,所以此方向也做钢管桩护壁支护。 (4)打桩施工 施工前要对准桩位,对点误差在30mmW内,打桩过程宜缓慢, 确保桩的垂直度,打桩至设计深度后停止。 (5)锚索施工 在排桩施工结束后,开挖土方,挖至锚索标高下0.3米处留锚 索工作平台,宽度要求在6.0米以上,施工平台要求平整,确保锚索施工正常进

沟槽槽钢桩支护施工方案1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工程地质 (2) 四、槽钢支护设计思路及要点 (2) 五、施工组织计划及应急小组 (3) 六、施工机械及设备 (3) 七、槽钢施工 (4) 八、沟槽监测措施 (5) 九、质量保证措施 (6) 十、安全施工措施 (6) 十一、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本项目属于市分流一期工程,沿黄新糖片区、新地片区、文明片区、镇一片区、马新片区的市政道路铺设污水管网。管网总长度约44千米,主管道埋深5.9-8.0米,支管埋深1.5-3.5米,设计管径D200-D600。地形地貌总体南高北低,主要以海拔小于10m的平原为主;地层结构表现为淤泥层和砂层等软土层较厚岩层埋深较深,且起伏较大;地下水位较浅却具流动性等特点。其中文明社区、镇一村、新糖社区、新地村、马新片区采用开挖施工。管材DN300以下(不含DN300)为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于8KN/M2,DN300管及以上管材为钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管,环刚度不小于12.5KN/M2。 二、编制依据 1、《给排水构筑物工程施工及验收规》(GB50141-2008) 2、《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008) 3、黄圃镇雨污分流一期工程施工图纸及施工组织设计等文件 4、国家及行业技术规、规程、标准 5、本企业的质量方针、质量目标 三、工程地质 雨污水排水管道遍布黄圃镇马新片区、新塘片区、新地、文明及镇一片区等镇中心区,排水管道布设在镇区行车道或人行道下,施工需封闭道路影响交通。排水管管径大、数量多、埋深大,施工现场水、电、煤气、通信等管线及雨水口、检查井、阀门井等构筑物多,不可预见因素多。

拉森钢板桩深基坑支护施工方案设计

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m;

五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3; d)地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa; h) 软土内 mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ 钢板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ: 2、基本力学数据计算:

护坡桩施工专项方案(修改)

旋挖钻泥浆护壁护坡桩施工专项方案 工程概况 西安体育中心市民活动中心附属地下车库工程位于西安市北郊经济技术开 发区张家堡广场西侧,结构类型:框架结构;建筑面积11330.84m2,其中地下室建筑面积为:11081.04m2,地上面积:249.8 m2.建筑层数:地下2层,地上1层。基础埋深10.1 米。 1 、场地概况: 由于本工程属于超深基坑,必须进行基坑边坡支护,但在基坑西侧24.5m 处有一地铁水准标石,如果按照正常放坡系数进行放坡将影响到该地铁标石的稳定性,根据西安市地下铁道有限公司下发的市地铁司函【2008】184 号文件的有关要求,为了保护地铁水准标石不被破坏,经建设方同意在基坑西侧增加护坡桩;在⑨x CB 轴东西24m范围内的基坑开挖边线放到城市运动公园道路上(超出建筑红线),为了保护公园道路不受损害,经建设方同意在该处增加护坡桩。 2、泥浆护壁灌注桩支护设计简介项目部根据现场实际情况委托具有设计资质的陕西核工业工程勘察院对本工程的护坡桩进行了图纸设计。在基坑靠近水准标石21m位置共设计46根护坡 桩(①800钻孔灌注桩),其中:中部30m范围内26根长度19.9m,两侧21根长度18.6m,护坡桩桩顶加800mm x 800mM通长冠梁;在⑨ x? 轴东西24m范围内设计19根护坡桩,护坡桩长度19.9m,桩经①800,护坡桩桩顶加800mm X 800mr X通长冠梁。 在每排护坡桩顶下1m 3m处增加两排直径①28、长9m的锚杆,锚杆设置在每两个护坡桩中间,锚头丝杆采用①30mm长500mm的I级钢筋,锚头丝杆与锚杆采用帮条焊焊接,锚头丝杆与通长N22槽钢利用高强螺栓进行连接,锚杆孔内灌C20细石砼。 、编制依据

钢板桩支护施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (2) 4、支护结构主要选用的材料 (2) 5、进场主要材料计划 (2) 6、进场机械设备计划 (3) 7、基坑支护施工步骤 (3) 8、现场组织机构 (3) 9、施工进度安排 (4) 10、劳动力组织 (4) 11、钢板桩施工要求 (5) 12、降水施工要求 (8) 13、施工工况 (9) 14、钢支护施工用电负荷 (9) 15、土方开挖施工要求 (9) 16、支护结构监测与检测要求 (10) 17、应急方案 (12) 18、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、根据由博宫新材料股份有限公司开发水池及水泵房施工图1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 2.1、拟建工程水池及水泵房由博宫新材料股份有限公司开发,由昆山开发区联合建筑工程公司承建。 2.2、本期支护加固范围为水池、水泵房。 2.3、坍塌部分32#B槽钢加固方案(共长约137M)。现场地面标高约为6.40M,底板垫层底标高为1.8M,开挖深度为4.600M。 2.4、本基坑根据坍塌情况进行加固,加固处理采用9m长32#b槽钢桩,。基坑坡顶严禁堆放重物及附加荷载。 2.5、根据该场地的工程地质条件、周边环境、地面变形控制要求坡顶所有管线应尽可能外移或改道。在现场离基坑边有一根高压线电线杆对其进行加固加支撑做法见图。 2.6、为了使钢板桩与钢板桩形成整体,钢板桩两侧采用350×350H 型钢电焊连接。

钢板桩支护施工方案

目录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、地质情况2 4、支护结构主要选用的材料 2 5、进场主要材料计划2 6、进场机械设备计划3 7、基坑支护施工步骤3 8、现场组织机构3 9、施工进度安排4 10、劳动力组织 4 11、钢板桩施工要求 5 12、降水施工要求8 13、施工工况9 14、钢支护施工用电负荷9 15、土方开挖施工要求9 16、支护结构监测与检测要求10 17、应急方案12 18、安全与环保措施12 1、编制依据 1.1、根据由博宫新材料股份有限公司开发水池及水泵房施工图 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 2.1、拟建工程水池及水泵房由博宫新材料股份有限公司开发,由昆山开发区联合建筑工程公司承建。 2.2、本期支护加固范围为水池、水泵房。 2.3、坍塌部分32#b槽钢加固方案(共长约137m)。现场地面标高约为6.40m,底板垫层底标高为1.8m,开挖深度为4.600m。 2.4、本基坑根据坍塌情况进行加固,加固处理采用9m长32#b槽钢桩,。基坑坡顶严禁堆放重物及附加荷载。 2.5、根据该场地的工程地质条件、周边环境、地面变形控制要求坡顶所有管线应尽可能外移或改道。在现场离基坑边有一根高压线电线杆对其进行加固加支撑做法见图。2.6、为了使钢板桩与钢板桩形成整体,钢板桩两侧采用350×350H型钢电焊连接。

沟槽槽钢桩支护方案1(20200930081828)

河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段合同编号:NSBD-ZKPT/SG-0)8 沟槽支护施工方案 安徽水安建设集团股份有限公司 河南省南水北调受水区周口供水配套工程 输水线路工程施工八标工程项目部

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程地质 (2) 四、槽钢支护设计思路及要点 (3) 五、施工组织计划及应急小组 (3) 六、施工机械及设备 (4) 七、槽钢施工 (4) 八、沟槽监测措施 (5) 九、质量保证措施 (6) 十、安全施工措施 (6) 十一、文明施工措施 (7)

一、工程概况 本工程位于周口市境内,起点为商水支线分岔口、干线桩号133+处,终点为亿星集团门口、干线桩号136+处。该标段管线长,管径为DN16O0管材为PCCP沟槽开挖深度在4-6m之间,垂直开挖支护。建筑物3座;穿周商路(省道S206)顶管工程1处;穿八一路顶管工程1 处;穿秦岭路顶管工程1 处;阀井、镇墩及设备安装等。 二、编制依据 1 、河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段施工图纸; 2、国家及行业技术规范、规程、标准; 3、现场踏勘及河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工八标段施工图纸设计变更联系单; 4、本企业的质量方针、质量目标; 5、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 ; 6、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008 ; 7、SL398-2007《水利水电工程施工通用安全技术规程》; & SL399-2007《水利水电工程土建施工安全技术规程》; 9、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》; 10、DB 65/T 2798-2007 《输水工程单元工程质量检验评定标准》。 三、工程地质 该标段分布桩号为133+000- 136+600,长度,所处地质单元为周口山段。 地质结构主要为粘砂双层结构,局部为粘性土均一结构。基槽开挖深度一般4?6m 组成边坡的岩土层主要为轻粉质壤土、重粉质壤土及粉质粘土。该段地下水水位埋深~,高于管道建基面,存在施工降排水问题。其中第⑧层细砂层中地下水具微承压性,存在承压水顶托破坏问题,施工时应予以注意,并根据2—5m取相应的降排水措施。地下水具动态变化特征,地下水位变幅一般2~5m施工前复核地下水位。该段建基面主要位于第⑥层重粉质壤土中,该层地下水位以下部分,标贯击数一般2~5击,多呈软塑状,承 载力标准值k为100kPa,作为地基士强度偏低,根据需要采取处理措施。 场区地表水对混凝土无腐蚀性;地表水对混凝土中的钢筋无腐蚀性;地表水对钢结构具弱腐蚀性。场区地下水对混凝土无腐蚀性;在贾窑( 135+900)附近地下水对混凝土中的钢筋具弱腐蚀性,其余地下水对混凝土中的钢筋无腐蚀性;地下水对钢结构具弱腐蚀性。场区土岩体对混凝土及混凝土中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构腐蚀等级为中~强腐蚀性。 四、槽钢支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程槽钢主要作用是为了防止深沟槽边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下:

基坑槽钢桩支护方案设计

中海石油大榭石化 大榭加氢联合装置项目设备基础 基 坑 支 护 及 挖 土 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 施工单位:中国石化工程建设 编制日期:2014年6月9日

深基坑钢板桩支护专项方案 第一节工程概况 本工程为大榭加氢联合装置项目,基坑长 4.80m、宽8.80m。基底标高为-4.6m,对基坑边坡维护决定采用钢板桩进行支护,以达到挡土防止塌方的目的。 第二节编制依据 一、大榭加氢联合装置项目; 二、《工程地质勘察报告》; 三、现场测量数据和调查; 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 第三节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了防止深基坑边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用32C槽钢钢板桩,桩长12m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 三、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的槽钢围檩以加强钢度及整体性; 第四节槽钢支护结构设计计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《土力学与地基基础》

一、参数信息 1、基本参数 2、土层参数 3、荷载参数 4、计算系数 二、土压力计算

土压力分布示意图 附加荷载布置图1、主动土压力计算 1)主动土压力系数 K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a5=tan2(45°- φ5/2)= tan2(45-18/2)=0.528;

承台基坑钢板桩支护专项施工方案

施工方案审定意见单 施工单位:中铁十九局集团石武客专河南段项目部编号: 致:中铁十九局集团有限公司石武客专河南段项目部: 我单位已经编制完成承台基坑开挖支护施工方案,请项目部给予评审、批准为盼。 附:承台基坑开挖支护施工方案 申请单位:中铁十九局集团有限公司 石武客运专线河南段项—目 —部四_分=部负责人 日期________________________ 工程部审核意见: 审核人______________________ 日期________________________ 项目总工程师意见: 批准人:______________________ 时间: 新建石家庄至武汉铁路客运专线河南段SWZQ-标段

史凹跨济东高速公路特大桥 承台基坑开挖支护专项施工方案 中国铁建 编制:徐晶山 复核:刘龙 批准:牛洪方 施工单位:中铁十九局集团有限公司 石武客专河南段项目部四分部 二OO九年二月二十日 目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.适应范围 (1) 4.工程概况 (1) 设计概况 (1) 工程地质及水文概况 (2) 5.确定方案3 6.支护方案3 放坡开挖4 钢管桩与放坡开挖相结合4 围堰与钢板桩防护相结合6 7.地面水防护措施10 8.基坑施工安

全措施10 石武客专河南段项目部四分部 承台基坑开挖支护专项施工方案 1编制说明 为预防施工现场土方坍塌事故的发生,保证施工安全,特编制此专项施工方案,以指导现场安全施工。 2编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》《石武客专施工图设计文件》3适用范围 本方案适用于中铁十九局集团有限公司石武客专河南段项目部四分部史凹跨济东高速公路(DK593+- DK597+承台基坑防护。 4工程概况 设计概况 四分部史凹跨济东高速公路特大桥共有承台140 个,其中承台与加台的最大开挖深度米;最小开挖深度米,具体承台尺寸及基坑深度统计表附后。 工程地质及水文情况 根据铁道第三勘察设计院集团有限公司施工图所示,承台开挖地质主要 为粉土、粉质黏土、细砂

深基坑钢板桩支护方案

涿州市热电联产供热管网项目 一期工程第二标段 钢板桩支护方案 涿州市热电联产供热管网项目一期工程 第二标段工程项目经理部 2016年9月1日

目录 一、编制依据 (3) 1.1国家、行业和地方规程、规范及标准 (3) 1.2相关设计图纸: (3) 1.3施工合同 (3) 1.4其它 (3) 二、工程概况 (3) 2.1工程基本情况 (3) 2.2深基坑开挖情况 (3) 2.3工程地质和水文地质条件 (4) 三、支护设计 (5) 3.1结构形式的确定 (5) 3.2施工工艺 (6) 3.3施工方法 (6) 四、质量保证措施 (10) 4.1质量管理机构 (10) 4.2工程质量控制措施 (11) 五、雨期施工措施 (11) 5.1 雨季施工措施 (11) 5.2土方施工 (11) 5.3雨季施工设备管理 (12) 5.4雨季施工对材料的管理 (12) 5.5雨季焊接管理 (12) 5.6雨季施工安全工作 (12) 六、应急预案 (13) 6.1工程处生产安全事故应急救援组织 (13) 6.2施工项目部应急救援小组及职责 (13) 6.3应急事故的报告及抢修救援程序 (15) 6.4事故现场应急抢修、救援流程 (16)

6.5地面沉降应急救援措施 (16) 6.6基坑内沉降超限的应急措施 (17) 6.7基坑内塌方的应急措施 (17) 6.8路面塌陷应急救援措施 (18) 6.9雨污水管线监测保护应急救援措施 (18) 6.10防火应急预案 (19) 6.11高处坠落伤害事故应急救援措施 (19) 6.12物体打击事故应急救援措施 (20) 6.13机械伤害事故应急救援措施 (20) 6.14项目部应急救援常备物资、设备一览表 (20)

槽钢桩施工方案

槽钢桩施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 二、建筑概况 三、地理土质状况 四、现场概况 五、施工准备 六、打槽型钢板桩 七、支护结构承受荷载计算 八、安全施工保证措施 九、文明施工保证措施 附:槽钢布置平面图

槽钢围护施工方案 一、工程概况 本工程是*******一期总体的配套工程,主要为确保环保、卫生,解决*******一期内雨水集中排放。本工程集水井其基坑埋置深度较深,且地质状况较差,邻近在建号房距离较近。为此,对该地下集水井的施工带来一定的难度。为确保该工程施工的安全可靠,保证工程质量,采用28b槽钢围护施工方案。 二、建筑概况 本工程共有14只集水井组成,其室外标高相当于绝对标高,集水井顶板结构标高为相当于绝对标高。集水井为埋地式埋深3米,(集水井一长2米,宽2米;集水井二长3米,宽米;)井深为米,底板厚度为400mm,墙板厚度为300mm,顶板厚120mm。基础垫层为150厚C15砼,集水井采用C30S6抗渗钢筋混凝土,集水井内装修:集水井地面、墙面、平顶、钢筋砼上做20厚1:2水泥砂浆加防水剂,楼梯为钢爬梯,并做2个700×700mm检修孔,上盖800×800mm钢盖板。顶板、外墙钢筋混凝土上做找平层、防水层、保护层。顶板上覆盖种植土厚度为100mm。 三、地理土质状况 1、本工程位于建设基地内,集水井位置原是池塘、农田土质较差,地下水位水位较高,集水井四周均为在建住宅。 2、根据地质勘察资料提供资料反映,地表以下米为素填土,米以下为粉质粘土,以下至基底为粉质砂土,并从现场已开挖号房的基坑情况看,地基土质较差。 四、现场概况: 施工现场道路状况较好,场地平整,现场有一面邻近在建号房脚手架边影响在建号房脚手架应尽快加固处理,临时水电已接至现场,并满足需要。 五、施工准备

基坑土钉墙及钢管桩支护施工方案教学提纲

基坑土钉墙及钢管桩支护施工方案

基坑土钉墙及钢管桩支护施工方案 目录 1. 概述 1.1 工程概述 1.2 工程地质条件 1.3 基坑支护类型 2. 施工总体规划 2.1 施工现场平面布置原则 2.2 综合加工厂与材料堆放场地 2.3 施工水电供应 2.3.1 供水、排污系统 2.3.2 供电系统 3. 施工进度计划 3.1 施工总进度的编制原则 3.2 总工期及进度计划安排

3.3 工期保证措施 3.3.1 工期保证组织措施 3.3.2 工期保证技术措施 3.3.3 施工计划管理 3.3.4 工期保证管理措施 3.3.5 资金、材料对工期的保证 3.3.6 总包管理的保障 4. 施工工序及方法 4.1 土钉支护技术要求 4.1.1 施工准备 4.1.2 土钉支护施工流程 4.2 护壁钢管桩施工 4.2.1 施工准备工作 4.2.2 施工技术要求 4.3 截、排水沟施工 4.3.1 排、截水沟施工工艺流程4.3.2 主要施工工序技术要求

4.4 冠梁施工 4.4.1 工艺流程 4.4.2 施工方法 5. 质量保证措施 5.1 质量目标 5.2 质量方针 5.3 质量控制和保证的指导原则5.4 质量保证体系 5.5 质量控制及检验标准 6. 雨季施工措施 7. 安全文明施工保证措施 7.1 施工安全管理措施 7.1.1 安全管理组织机构 7.1.2 安全保证措施 7.1.3 消防、保卫措施 7.1.4 治安联防方案 7.1.5 重大节假日安全保卫方案

7.1.6 治安保卫制度 7.1.7 工地门卫制度 7.1.8 民工住宿安全管理制度 7.1.9 民工住宿区安全管理措施 7.2 施工文明保证措施 7.2.1 文明施工管理目标 7.2.2 文明施工管理机构及人员安排7.2.3 保证现场文明施工的措施 7.2.4 降低噪音、保护环境的措施7.2.5 卫生防疫措施 7.3 抢险应急预案 7.3.1 应急预案使用的范围 7.3.2 主要危险源辨识及控制 7.3.3 应急预案组织机构 8. 施工期内外关系协调 8.1 与地方政府的关系 8.2 与当地人民群众的关系

基坑槽钢桩支护实施方案

基坑槽钢桩支护方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

泉港锦祥沿街商住楼二期1~5#楼工程 基 坑 支 护 方 案 施工单位:福建永嘉建工程有限公司 编制日期:2012年6月30日

深基坑钢板桩支护专项方案 第一节工程概况 本工程为锦祥二期1#楼工程,基坑长4.00m、宽11.20m,采用四面放坡大开挖方式,放坡宽4.00m。基底标高为-3.77m,对基坑边坡维护决定采用钢板桩进行支护,以达到挡土防止塌方的目的。 第二节编制依据 一、锦祥二期1-5#楼工程施工图纸; 二、《工程地质勘察报告》; 三、现场测量数据和调查; 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了防止深基坑边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用22#槽钢钢板桩,桩长6m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 三、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的槽钢围檩以加强钢度及整体性; 第四节钢板桩检算书 假设槽钢为墙背光滑,且高5m的挡土墙.工字钢受土压力作用,查土力学资料得知参数如下:中砂r=18.5KN/m3,中砂饱和重度r(饱和)=20KN/ m3,?=30o,因槽钢后土层为粘土,所以

K。= tan2(45o-?/2)=0.333. 1、静止土压力: E。=0.5rH2K。=0.5×18.5×52×0.333=77.006KN/m 2、主动土压力: Ea=0.5rH2K。=0.5×18.5×22tan2(45o-30o/2) =12.321KN/m H 主动土压力分布图静止土压力分布图 3、从型钢表中查工字钢的抗弯截面模量: Wx=1090cm3;y=93.2cm3; [σ]=170Mpa 工字钢桩距承台底面2.333m处,截面上的弯矩最大,因此该截面为最危险截面: Mmax1=1/2(qlc)=0.5×76.007×5×(1/3)=63.338KNm Mmax2=1/2(qlc)=0.5×150.932×5×(1/3)=125.777KNm σmax1=M/W=63.338×106/1090000=58.108Mpa σmax2=M/W=125.777×106/1090000=115.392Mpa σ<[σ]=170Mpa 结论:结果满足受力要求

槽钢支护做法

槽钢支护做法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

基坑钢板桩支护方案我单位施工的站前路跨腊山河桥,根据《公路桥涵施工技术规范》要求,粉质粘土坡顶有动荷载时,放坡坡度为1:0.75,基坑深度7米,放坡宽度是5.25米,站前路桥东桥台基础边缘距文化艺术中心工地围挡3米,不能满足基坑开挖放坡要求;桥台基础与围挡之间为原排水沟河道,土质松软,放坡宽度更大,不进行放坡开挖易出现塌方,安全隐患大;围挡北侧为艺术中心主道路,道路北侧为文化艺术中心施工基坑,围挡不具备向北再迁移条件。为保证基坑开挖及基坑内桥梁主体施工安全,我方建议在不能放坡开挖部位采用钢板桩进行支护,支护长度约20米。 1、施工准备 材料选择:采用热轧普通槽钢25#C,规格尺寸为250mm*82mm*11mm,单根6m 长。现场准备竹跳板及草袋若干。 机械选择:根据现场情况,采用挖掘机2台。 现场准备:基坑护壁的槽钢的平面布置应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便于槽钢钢板桩的利用和支撑设置,放线后用白灰洒出钢板桩边线。 2、主要施工方法 (1)采用钢板桩支护的基坑采取两层开挖,第一层开挖至-4米,第二层开挖至设计标高,如图。 4m

(2)槽钢由装载机吊运至基坑内。 (3)施工前对现场进行勘察,确定现场无管线及建筑物,用围挡对基坑边缘进行封闭。 (4)为便于施工,将槽钢下端制作成扁尖状,将桩夯入土中时,尽量保持桩的垂直并保持桩身在一条直线上, (5)槽钢和边坡之间嵌入竹跳板。竹跳板应满铺空隙边坡,应尽量少留空隙避免土壤塌落,竹跳板内侧以沙包填充密实。 (6)施工顺序从东侧向西连续密打,尽量保证中间无空隙。打入土层内3米深。 (7)施工时采用挖掘机与人工配合打入。设置水平支撑两道,一道在距离基坑 1.5米处,一道在中间,水平槽钢与竖向槽钢采用焊接方式连接。 3、安全保证措施 (1)土方开挖按要求进行放坡,保证施工时边坡稳定。挖掘机施工时,严禁施工人员进入挖掘机旋转半径内。 (2)严格工序交接,加强挖掘机与施工人员的协作意识,高度重视施工质量。 (3)施工时派专人进行监测基坑边坡变化情况,保证基坑内施工安全。 竖向 横向支撑

相关文档