文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉房设计说明书

锅炉房设计说明书

锅炉房设计说明书
锅炉房设计说明书

安徽建筑工业学院

环能学院

课程设计说明书

课程名称:《锅炉及锅炉房设备》

课题名称:合肥某工业锅炉房工艺设计专业:08级环设(2)班

设计人:周东飞

指导教师:李悦敏

安徽建筑工业学院

2011年12 月19日

目录

1 锅炉设计原始资料 (1)

1.1热负荷资料 (1)

1.3气象资料 (1)

1.4室内设计参数 (1)

1.5水质资料 (1)

2 热负荷计算及锅炉选择 (2)

2.1热负荷计算 (2)

2.1.1采暖季热负荷计算 (2)

2.12非采暖季热负荷计算 (3)

2.2锅炉型号与台数的选择 (3)

2.2.1锅炉型号 (3)

2.2.2锅炉台数 (5)

2.2.3燃烧设备 (5)

3 水处理设备及给水设备选择 (5)

3.1水处理系统设计及设备选择 (5)

3.1.1锅炉房给水量计算 (5)

3.1.2给水泵的选择 (6)

3.1.3凝结水泵和凝结水箱的选择 (7)

3.1.4水处理系统的设计及设备的选择 (7)

4 汽水系统的设计 (7)

4.1给水管管径的选择 (7)

4.2蒸汽系统主要管道直径的确定 (7)

5 送引风系统设计 (8)

5.1锅炉燃料消耗量的计算 (8)

5.2理论空气量和理论烟气量 (9)

5.3送风机、引风机的选择计算 (9)

5.3.1送风机计算.......................................................................... (9)

5.4烟囱的高度与直径选择 (10)

5.4.1烟囱和内径的计算 (10)

5.4供气以及天然气泄漏报警装置 (11)

7锅炉房工艺布置 (12)

7.1锅炉房建筑 (12)

7.1.1一般原则 (12)

7.1.2锅炉间、辅助间和生活间的布置 (13)

7.1.3锅炉房建筑安全要求 (14)

7.1.4锅炉房建筑布置形式 (14)

7.2锅炉房设备布置 (14)

7.2.1一般原则 (14)

7.2.2锅炉布置 (14)

7.2.3辅助设备的布置 (15)

7.3风烟管道和主要汽水管道的布置 (15)

总结 (16)

参考文献 (16)

一、设计原始资料 工业锅炉房工艺设计

(1) 热负荷资料

(2)燃料 :天然气

(3)水质质料

总硬度 H o =7.35 mmol/L

永久硬度 H FT =4.35 mmol/L

暂时硬度 H T =3.00 mmol/L

总碱度 A o =3.00 mmol/L

溶解固形物 550 mg/L

(4)室内外温度参数

查到合肥采暖温度为-3度,平均采暖温度是 3.1度 室内采暖温度计算为18度

2 热负荷计算及锅炉选择

2.1 热负荷计算

2.1.1 采暖季热负荷计算

(1)最大计算热负荷 锅炉房计算最大热负荷Q max 是选择锅炉的主要依据,可根据各项原始热负荷、同时使用系数、锅炉房自耗热量和官网热损失系数由下式求得:

)(3322110m a x 1D K D K D K K D ++= t/h (公式2-1)

式中:321,,D D D —分别是采暖、生产和生活最大热负荷,t/h ,由设计资料提供 0K —室外管网热损失和漏损系数,取1.25;

321,,K K K —分别为采暖、生产和生活负荷同时使用系数,分别取0.8、1.0、0.5。 所以:max 1D =1.25×(0.8×4.85+1.0×3.7+0.5×0.7)

=9.91t/h

(2)平均热负荷 平均热负荷表明热负荷的均匀性,设备选择时应考虑这一因素,如变

负荷对设备运行经济性和安全性的影响。

采暖通风平均热负荷pj i Q 根据室外平均温度计算:

i w n pj

n pj i Q t t t t Q --= t/h (公式2-2)

式中:i Q —采暖最大热负荷(与D 1的值相同),t/h ;

n t —采暖室内计算温度,℃;

w t —采暖期室外计算温度,℃;

pj t —采暖期室外平均温度,℃。 所以,118(3.1) 4.85 3.4418(3)

pj Q -=?=-- t/h 。 生产平均热负荷pj Q 2和生活平均热负荷pj

Q 3按生产和生活最大热负荷取。总的平均热负荷

Q pj =K 0 (pj Q 1+D 2+D 3)=1.25×(3.44+3.7+0.7)=9.8t/h

(3)全年热负荷 这是计算全年燃料消耗量的依据,也是技术经济比较的一个依据。全年热负荷Q 0可根据平均热负荷和全年使用小时数按下式计算:

400123m a x ()(1)Q Q K D D D Q ='+'+'+ t/年 (公式2-3) 式中:123,,D D D '''—分别为采暖、生产和生活的全年热负荷,t/年;

m a x 4Q —除氧用热系数,本设计中不设热力除氧设备,此项为零;

0K —符号意义同(公式2-1)。

采暖、生产和生活的全年热负荷分别用以下公式计算求得:

()111183pj f D n SQ S Q ??'=+-?? t/年 (公式2-4)

2228pj D n SQ '= t/年 (公式2-5)

3338pj D n SQ '= t/年 (公式2-6)

式中:12,n n —分别为采暖天数和全年工作天数;

Q 1pj ,Q 2pj ,Q 3pj , ——分别为采暖、生产及生活的平均热负荷,t/h ;

S —每昼夜工作班数,本设计中取两班制;

f Q 1—非工作班时保温用热负荷,t/h ;可按室内温度5=n t ℃代入 (公式2-2)计算求得。

f Q 1=5(3.1) 4.85 1.155(3)

-?=--t/h D ’1=8×90×2×3.44=4953.6t/h

D ’2=8×260×2×3.7=15392t/h

D ’3=8×260×2×0.7=2912t/h

0Q =1.25×(4953.6+15392+2912)=23257.6.6t/h

2.1.2非采暖季热负荷计算

非采暖季最大热负荷主要包括生产和生活最大热负荷,计算公式如下:

()33110m a x 2

D K D K K D += (公式2-7) 所以,max 2D =1.25×(1.0×3.7+0.5×0.7)

=5.06t/h

2.2 锅炉型号和台数选择

锅炉型号和台数根据锅炉房热负荷、介质、参数和燃料种类等因素选择,并应考虑技术经济方面的合理性,使锅炉房在冬夏季均能达到经济可靠运行。

2.2.1锅炉型号

根据计算热负荷的大小和燃料特性决定锅炉型号,并考虑负荷变化和锅炉房发展的需要。选用锅炉的总容量必须满足计算负荷的要求,以保证用气的需要。但也不应使锅炉的总容量超过计算负荷太多而造成浪费。锅炉的容量还应适应锅炉房负荷变化的需要,特别是某些季节性锅炉房,要力免锅炉长期在低负荷下运行。

本设计中,根据原始资料提供的燃料的特性参数,知道是天然气。由于供采暖、生产和生活用的蒸汽压力均小于等于0.4MPa ,采暖季最大热负荷为9.91t/h,以及燃料天然气 二台WNS6-1.25-Y(Q)型炉

蒸发量:6t/h ; 锅炉效率:83%; 生产厂地:合肥四方锅炉设备有限公司 工作压力: 1.25MPa ; 蒸汽出口温度:194℃; 给水温度:20℃;

受热面积:锅炉本体183m2 , 耗气量468m2;炉排有效面积8.8m 2

外形尺寸(m )6549×2935×3045

2.2.2锅炉台数

选用锅炉台数应考虑对负荷的变化和意外事故的适应性,建设和运行的经济性。一般来说,单机容量较大的锅炉其效率较高,锅炉房占地面积小,运行人员少,经济性好,但台数不宜过少,不然适应负荷变化的能力和备用性较差。锅炉房的锅炉台数一般不少于两台;国外有关文献认为,新建锅炉房内装设锅炉的最佳台数为三台。

本设计中,根据选择的锅炉型号(额定蒸汽量为6t/h )及采暖期最大热负荷,选取同型号的锅炉三台(一台备用)。

2.2.3燃烧设备

选用锅炉燃烧设备应能适应所使用的燃料、便于燃烧调节和满足环境保护的要求。 本设计中,选用锅壳卧室内燃室燃炉;过量空气系数为1.3;未完全燃烧热损失:气体<2%,固体5~10%。它的优点是燃烧效率高,运行平稳可靠,负荷适应性好,飞灰损

失和对环境污染较小,司炉劳动强度较小,操作简便。缺点是结构复杂,制造工作量大。

3水处理设备及给水设备的选择

3.1 给水设备的选择

3.1.1锅炉房给水量计算

锅炉房给水量计算公式:

()pw P KD G +=1max 1 t/h (公式3-1) 式中:K —给水管网漏损系数,取1.03;

m a x 1

D —锅炉房额定蒸发量,t/h ; pw P —锅炉排污率,()()%100111?---=gs

g gs pw S S S P αα,%;()%10012?--=gs g gs pw A A A P α,取二者之中的较大值。 3614.005.12/7.665.0m ax 11=?==D D αα;

由水质资料知:=gs S 396mg/l,g S =3500mg/l,=gs A 3.9mmol/l,g A =24mmol/l,

求得()()()()1110.3614320100%100%7.30%1300010.3614320gs pw g gs S P S S αα--?=

?=?=----? ()()2110.36143100%100%9.12%243gs pw g gs A P A A α--?=?=?=--

因此取排污率为10%.

所以,采暖期锅炉给水量G 1=1.03×9.91×(1+10%)=11.23t/h ;

非采暖期锅炉给水量G 2=1.03×5.06×(1+10%)=5.74t/h 。

3.1.2给水泵的选择

(1)给水泵的容量和台数

给水泵的流量应满足锅炉所有运行锅炉在额定蒸发量时给水量的1.1倍的要求;由于锅炉房的负荷一般都不均衡,特别是季节性负荷的锅炉房负荷变化更大,因此水泵的容量和台数还应适应全年负荷变化的要求。

本设计中,水泵总流量Q=1.1×11.23=12.35t/h 。由于设计中选用三台同型号的水泵,一台备用,因此一台水泵的流量为6.18t/h 。选用流量为7t/h 。

(2)备用给水泵

设置备用给水泵是为了保证在停电,正常检修和发生机械故障等情况下,锅炉仍能得到安全、可靠的供水。为此,设计规范和监察规程都明确规定:锅炉房应设置备用给水泵,当任何一台水泵停止运行时,其余给水泵的总流量应满足所有锅炉蒸发量的1.1倍。在本设计中,选用一台备用。

(3)给水泵的扬程

水泵扬程的计算,根据经验公式计算:

()200

~1001000+=P H KPa (公式3-2) 式中:P —锅炉工作压力;(100~200)为压头附加值。

所以:H =1000×1.25+(100~200)=1350~1450KPa=13.5~14.5m 。

根据给水泵的流量和扬程,选择CFL 型热水循环泵,型号为: 40-160B ,流量为7.2m3/h,扬程为22.5m,效率为37%,转速为2900r/min ,电机功率为1.1kW ,允许汽蚀余量为2.3m ,泵的质量为70kg 。

(4)给水箱的选择

1)给水箱的容积和个数

给水箱的作用有两个:一是软化水和凝结水与锅炉给水流量之间的缓冲,二是给水的储备。给水储备是保证锅炉安全运行所必需的,其要求与锅炉房容量有关。给水箱的容量主要根据锅炉房的容量确定,一般给水箱的总有效容量为所有运行锅炉在额定蒸发量时所需20~40min 的给水量。

本锅炉房为常年不间断运行的锅炉房,给水箱设置2台,其中一台为备用水箱。 本设计中,给水箱的总有效容量选为运行锅炉在额定蒸发量时所需30min 的给水量。因此其大小为6m3,选用方形开式给水箱其尺寸为2.8×1.8×1.8,有效容积为8.3 m3,水箱本体重量为1505.2kg.

2)给水箱的高度

给水泵输送温度较高的给水,要求给水箱有一定的安装高度,使给水泵有足够的灌注头,以免发生汽蚀和影响正常给水。

本设计中,给水箱安装高度为0.4MP a ×10m/MPa+2m=6m.

其中:0.4MPa 为蒸汽工作压力;

2m 为给水泵的汽蚀余量。

3.1.4 水处理系统的设计及设备选择

锅炉房用水一般来自城市或厂区供水管网,水质已经过一定的处理。锅炉房水处理的任务通常是软化和除氧。

软化水量 :

即采暖季最大给水量与凝结水量之差

22m ax 1)1(D P KD G pw rs α-+= (公式 3-3)

所以, =G 11.23-0.65×4.85=8.08t/h

(1) 软化设备的选择

根据软化水量,选择的组合式软水处理设备型号为INNO-750A 型。处理水量为7~12t/h 。

4汽水系统的设计

4.1给水管管径的确定

给水管内径的计算公式:

31818n d m == (式4-1) 式中:G —管内介质的质量流量,t/h

ω—推荐流速,m/s (在设计中选用推荐流速为1.5m/s )

可得给水管道内径18.851.44n d mm ==,由此,给水管选择热轧无缝钢管Ф54×6的管材。 4.2蒸汽系统主要管道直径的确定

蒸汽管道内径的计算公式:

mm w

Gv d n 5.594= (式4-2) 式中:G —管内介质的质量流量,t/h

ω—推荐流速,m/s (在设计中选用推荐流速为30m/s )

ν—管内介质的比容,m 3/Kg (由手册查得ν=1.522 m 3/Kg )

可得蒸汽管道内径137.53n D mm ==,由此,蒸汽系统选择Ф140×8的管材。 5送引风系统的设计

根据工业锅炉产品技术条件的规定,送风机、引风机和除尘器都在“工业锅炉成套供应范围”之内,应由锅炉厂配套供应,如实际条件没有特别要求,不必变更。在课程设计中送引风机系统的要求主要是确定送引风机连接系统,决定风烟管道,进行设备和管道布置。如有实际需要,还应核对配套风机性能。

关于锅炉热效率、排烟温度、锅炉本体烟风阻力和锅炉本体各烟道的过量空气系数,均引用锅炉厂产品计算书中的数据。根据使用燃料的成分计算得出燃料耗量、送风量、排烟量。

5.1天然气总管径的确定计算

根据锅炉房总的天然气耗气量G=468*2=936 m 3 /h 天然气的压力20kpa ,工作状态下的 体积流量(不考虑温度因素)可以简化为G ≈936/1.2=780m 3 /h 若去管内天然气流速为8 m 3/s ,则天然气的总管径为

0D mm == 天然气的总管径取Ф194×8的无缝钢管

5.2理论空气量和理论烟气量

对于天然气的消耗空气的量可有下面公式计算

,k 0.268

1000ar net Q V = kj / m 3 ,k 359020.268=0.268=9.6310001000

ar net Q V = kj / m 3

当一只燃料的收到基低位发热量时,单位质量的燃料理论烟气量可由经验公式计算

,k 0.2398

+1000ar net Q V K = m 3/ m 3 可得单位体积天然气的理论空气量0y V 359020.23921000

=?+=10.58 m 3/ m 3 由此可得一台锅炉产生的理论烟气量为10.58×468=4951.7 m 3

5.3送风机、引风机的选择计算

选用的送风机和引风机应能保证供热锅炉在既定的工作条件下,满足锅炉全负荷运行时对烟、风流量和压头的需要。为安全起见,在选择送、引风机时应考虑有一定的富裕度,送、引风机性能裕度系数列于下表5-1中。

表5-1送引风机性能裕度系数

的设计流量和设计压头,按风机制造厂提供的相应型式的风机系列参数或性能曲线来确定所选风机的规格。

5.3.1送风机计算

(1)送风机风量lk V (单位m3/h ):

b

t V B V lk j t lk 32.1012732731.10?+=α 式中:t α—— 炉膛出口处的过量空气系数,取t α=1.1

lk t ——冷空气温度,lk t =30℃ ;

j B ——计算燃气量(m 3/ m 3);

0V ——理论空气量(标态)(m 3/ m 3);

b ——当地大气压(kPa ),根据当地海拔高度(0m )查的;

lk V =27330101.321.1 1.110.58468273102.23

+?????=6950.43h m /3=1.83s m /3 (2) 送风机风压

k

g lk j k b t t p p ρ293.132.1012732732.1??++?∑= 式中:k p ——送风机风压(Pa );

1.2——风压储备系数;

j p ?∑——风道总阻力(Pa );

lk t ——冷空气温度,lk t =30℃;

b ——当地大气压(kPa ),根据当地海拔高度(0m )查的;

g t ——送风机铭牌上给出的气体温度(℃)

k ρ——101.32kPa 时的空气密度为1.293kg/m 3

5.3烟囱和烟囱直径的选择计算

每台锅炉分别设置烟囱,烟道和烟囱均采用不锈钢保温预制产品。烟囱内径为500mm ,同锅炉出口,烟囱直径排到室外,高度为出屋面2m,按锅炉设计规范,燃气锅炉烟道应该设置泄炸装置。

5.4燃气及天然气泄漏报警装置

锅炉燃料采用天然气,有厂区内的天然气调压站引入,锅炉房入口压力位中压20kpa ,在进气总管上安装有自动切断阀,设置在专门的天然气切断阀间内,自动切断阀采用自动关闭和现场人工开启型,切断信号来自于控制室内的泄漏报警装置,链接报警装置的探头安装在锅炉房内燃气易泄漏的地方,探头供选择4个,一旦燃气泄漏浓度达到爆炸下限,的1/4时开始报警,一分钟内通过自动切断阀迅速切断供气,并同时启动连锁排气系统,将室内的泄漏气体拍到室外,确保锅炉安全运行。

天然气报警装置选择一台型号为4802c 的可燃气体检测系统。

7锅炉房工艺布置

7.1锅炉房建筑

7.1.1一般原则

(1)锅炉房各建筑物、构筑物和场地的布置,应充分利用地形,使挖方和填方量最小,排水良好,防止水流入地下室和管沟。

(2)锅炉房、煤场、灰渣场、储油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距,均应按现行国家标准《建筑设计防火规范》和有关工业企业设计卫生标准的有关规定执行。

(3)运煤系统的布置应利用地形,使提升高度小,运输距离短。煤场、灰渣场宜位于主要建筑物的全年最小频率风向的上风侧。

7.1.2锅炉间、辅助间、生活间的布置

(1)蒸汽锅炉额定蒸发量为1-20t/h的锅炉房,其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间的一侧。(2)当锅炉房为多层布置时,其仪表控制室应布置在锅炉操作层上,并宜选择朝向较好的部位。

(3)需要扩建的锅炉房,其运煤系统的布置应使煤自固定端运至炉前。

(4)锅炉房的出入口2个;炉前走道总长度12m,且面积200m2时,其出入口可只设1个。

(5)锅炉房通向房外的门向外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门向锅炉间内开启。

7.1.3锅炉房建筑安全要求

(1)锅炉属于有爆炸危险的承压设备,锅炉房的设计必修严格执行国家有关规定。(2)锅炉房为二级耐火等级的建筑,但总额定蒸发量不超过4t/h的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。

(3)锅炉房与相邻建筑物之间留有防火间距,具体要求与建筑物的耐火等级有关。(4)锅炉房地面平整无台阶。为防止积水,底层地面应高于室外地面。设备布置在地下室时,有可靠的排水设施。

7.1.4锅炉房建筑布置形式

(1)锅炉房设备为室内布置或露天布置,本设计中采用室内布置。

(2)锅炉房作单层布置还是双层布置,主要取决于锅炉产品设计、燃烧设备和受热面布置方式。当前,额定蒸发量不超过4t/h的燃煤锅炉,燃油燃气的锅炉,作单层布置。(3)新建锅炉房一般应留有扩建的可能性。因此,布置给水设备、水处理设备和换热设备的辅助间和化验、生活用房常设置于锅炉房的一端,这一端称为固定端,另一端作为扩建端。

(4)辅助间与锅炉间隔开布置。

7.2锅炉房设备布置

7.2.1一般原则

锅炉房内各种设备的布置应保证其工作安全可靠、运行管理和安装检修便利;设备的位置应符合工艺流程,以便于操作和缩短管线。此外,设备布置还应能合理利用建筑面积和空间,以减少土建投资和占地面积。

7.2.2锅炉布置

锅炉的布置方法和布置尺寸与锅炉容量、燃烧设备和受热面结构等因素有关。

本设计中的锅炉房是一独立新建的单层建筑,朝南,由锅炉间和辅助间两大部分组成。

锅炉的炉前是主要操作面,锅炉前端至锅炉房前墙的净距要考虑操作条件,储煤斗或运煤设备的布置,小型锅炉人工运煤的要求,以及炉排的检修、烟道的清灰等要求。这一净距距离一般不小于4-5m。

锅炉最高操作平台至屋架之间的净高不小于2m,并应满足起吊设备操作高度的要求。

本设计中的锅炉房运转层标高±0.00,锅炉中心间距6m,炉前跨度4m,锅炉间跨度24m,锅炉间屋架下弦标高7m。

7.2.3辅助设备的布置

引风机的位置由除尘器和管道的连接要求来决定。风机间内有通道,其宽度满足安装和检修时风机部件搬运的要求。风机出口水平引出时,出口距墙或距总烟道的尺寸,应考虑风机、出口渐扩管和烟闸安装的要求。

除尘器露天布置,小型锅炉的除尘器也可以布置在室内。干式排灰时,布置除尘器的区域要有运灰车通行的通道。

水处理设备一般布置在辅助房间内,需要时也可单独布置在独立的建筑内。

小型锅炉给水箱和给水泵应布置在司炉便于看管的地方。如果给水箱和给水泵没有布置在同一房间内,给水泵房间内应有指示给水箱水位的信号装置和控制进给水箱软水量的阀门。

泵端靠墙布置时,泵端基础与墙之间的距离应考虑总吸水管、进水阀和连接短管安装的要求。泵基础之间的通道一般不小于700m,大型泵还应加大,以满足安装检修时搬运的需要,当场地不足时,也可把同型号的两台泵布置在同一基础上。

本锅炉房布置有两台WNS6-1.25-Y(Q)型锅炉炉前留有4m的距离,是锅炉运行的主要操作区。燃煤由铲车运至炉前,由多斗提升机运至炉前煤斗,灰渣在后端排出用手推车定期运到灰场。给水设备,给水箱及水泵布置在辅助间。煤场及灰渣场设置在锅炉房的东侧区域。

7.3烟风管道和主要汽水管道的布置

各种管道及其附件的布置都应使其工作安全可靠、操作和安装检修便利。布置时应注意以下各方面要求。

(1)管道布置应符合流程,使管道具有最小长度。

(2)分期建设或具有扩建可能的锅炉房,管道布置应适宜扩建要求,使扩建时管道改造工作量最小。

(3)管道布置应便于装设支架,一般应沿墙柱敷设,但应不影响设备操作和通行,避免影响采光和门窗启闭。

(4)管道离墙柱或地面的距离便于安装和检修。

(5)管道应有一定坡度,以便于排气放水。

(6)主要通道的地面上不应敷设管道,通道上方的管道最低表面距地不应小于2m。

管道附件应根据其工作特点、操作要求和安装检修条件进行合理布置。管道上的阀门应设置在便于操作的部位,尽量利用地面和设备平台等便于接近的地方进行操作。否则大口径阀门应设置专用平台。分汽缸一般设置在锅炉间固定端。当接管较多且需要分别装设流量计时,也可设在专用房间内。分汽缸接管上的阀门应设置在便于操作的高度上;分汽缸离墙距离要便于阀门的安装和拆卸。各种流量计应根据所选形式,在其前后应接有为保证计量精度所需长度的直管管径。

总结

维持三周的课程设计已经接近尾声。第一个周主要是锅炉房的布置、水力计算计算,设备的选型、锅炉房的布置等;第二周是锅炉房平面图、热力系统图、剖面图的绘制和供热管网的初步布置和水力计算,根据热力平衡进行管道的选取等,第三周绘制供热管网的平面规划图、大样图、和整理课程设计报告。

通过两个周的锅炉房和供热管网设计,感觉自己收获颇丰。在设计中,我对锅炉房、供热等知识有了进一步的了解,从对供热理论认识的基础上,又进一步从实践上加深了实体概念。在课程设计中,我学到了一些书本上学不到的知识,增强了动手能力,懂得了将理论知识升级到实践中去。课本上的知识可以作为工程的理论依据,但并不能完全照着课本上的来,因为课本上的知识大部分都是纯理论性的,并不能直接指导工程,而且有些东西已经过时,所以要想做好工程就必须多查阅资料,了解本专业最前沿的一些东西,这样做出来的设计才不会过时,才会适应现代化的要求。通过初步接触设备、管材的选择,管线布置等,丰富了实践经验。对各种大样图,平面布置图的设计和绘制,熟练了CAD的使用。这次设计也在一定程度上磨练了自己有耐心、有毅力,认真仔细,一丝不苟的品质。

但在设计中也发现自己有许多的不足。如:水力计算中局部阻力的计算有待进一步提高;管线布置过程忽略细节,考虑不周,这是经验不足,对规范不熟的表现;绘图过程对图层的应用没有把握好,以致使过程复杂化;还有WORD、EXCELL没有学好,格式处理时不熟练等。

针对上面的不足,在今后的学习过程及课程设计中,我会加强对规范和手册的认识了解与使用,熟悉其内容。在学习设计过程中,认真仔细,把握细节,考虑周到,加强CAD 的使用并补习WORD、EXCELL,掌握基本操作,以便在今后的学习和工作中更好的运用

它们。如果有机会,还要多做一些相关设计,丰富实践经验,加强锻炼。

这次设计过程是在李老师和王老师的严格要求和指导下完成的。在设计过程中,给予了很多帮助和建议,付出了宝贵的时间。在此表示忠信的感谢。由于本人初次做该方面的设计,经验不够充足,再设计中难免出现一些错误或不足,恳请老师指正!

参考文献

[1]锅炉房设计规范.中华人民共和国建设部与国家技术监督局联合发布GB50041-92.

[2]刘弘睿.工业锅炉技术标准规范应用大全.中国建筑工业出版社.

[3]陆耀庆.实用供热空调设计手册.中国建筑工业出版社出版.

[4]李德英.供热工程.中国建筑工业处社出版,普通高等教育土建学院专业“十五”规划教育高校建筑环境与设备工程专业指导委员会规划推荐教材.

[5]吴味隆.锅炉及锅炉房设备。中国建筑工业出版社出版,高等学校建筑环境与设备工程专业系列教材(第四版).

[6]《城市热力设计规范》CJ34-90,1990年版.

[7]洪向道.锅炉房实用设计手册.机械工业出版社.第二版.

[8]《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003.

[9]《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95

[10]《民用建筑热工设计规范》GB500242-2002.

[11]《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001.

[12]《新建集中供暖住户分户热计量技术规程》DBJ01-605-2000.

[13]建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2003版

工业锅炉房设计规范

中华人民共和国国家标准 工业锅炉房设计规范 GBJ41一79 (试行) 主编单位:中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 试行日期:1980年12月1日 关于颁发《工业锅炉房设计规范》的通知 (79)建发设字第607号 (79)一机设院联字1823号 (79)冶色字第3380号 根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知的要求,由第一机械 工业部、冶金工业部会同有关单位对第一机械工业部一九六四年颁发的《工业锅 炉房设计规范》机标建(JBJ)3-64进行了修订,已经有关部门会审。现批准修 订后的《工业锅炉房设计规范》GBJ41-79为国家标准,自1980年12月1日起试行。 本规范由第一机械工业部管理,具体解释等工作由第一机械工业部第二设计 院负责。 国家基本建设委员会 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月二十九日 修订说明 本规范是根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知,由第一机 械工业部第二设计院和冶金工业部北京有色冶金设计院会同有关设计单位和高等 学校对第一机械工业部于1964年颁发的《工业锅炉房设计规范》机标建(JBJ) 3-64共同修订而成。 在修订过程中,结合我国现有的技术经济水平,向全国有关地区和单位进行 了较为广泛的调查研究和必要的测试工作,总结了建国以来广大群众的实践经验, 并征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门共同审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。修订的主要内容是:修改了原规范的适用范 围、设备选用的原则和具体方法;充实了燃烧煤的设施、热工监测和控制以及安 全保护方面的内容;新增加了燃烧重油的设施、燃烧天然气的设施、热水锅炉及 附属设施和厂区热力管道方面的内容。 为了使本规范在试行过程中能更好地适应国家建设发展的需要,希各有关部 门注意积累资料和总结经验。在发现本规范有需要修改和补充之处时,请将意见 和有关资料寄交第一机械工业部第二设计院,并抄送第一机械工业部设计总院, 以便今后修订时参考。 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月十一日 目录 第一章总则 第二章锅炉及燃烧设施 第一节一般规定 第二节燃烧煤的设施 第三节燃烧重油的设施

锅炉设计说明书

480t/h高温超高压锅炉设计说明书 2008 年 4 月

目录 1.前言 2.主要设计参数及煤质资料 3.锅炉总体简介及各部组件介绍 3.1锅筒及内部装置 3.2水冷系统 3.3过热器系统 3.4再热器 3.5省煤器 3.6空气预热器 3.7燃烧器 3.8钢架 3.9平台和扶梯 3.10炉墙及炉顶密封 3.11锅炉汽温调节 3.12再热器保护 4.安装和运行技术要点

1.前言 本锅炉是为燃用烟煤设计的,与150MW抽汽汽轮机组匹配。 2.主要设计参数和煤质资料 2.1主要设计参数 过热蒸汽流量D1480t/h 过热蒸汽压力P113.7MPa(表压) 过热蒸汽温度t1540℃ 再热蒸汽流量D2423 t/h 再热蒸汽压力P2(进/出) 4.20/3.98Mpa(表压)再热蒸汽温度t2(进/出)375/540℃ 给水温度tgs 248℃ 排烟温度Q py144℃ 预热器进口风温t rk20℃ 预热器出口风温tr 323℃ 锅炉计算效率η91.7%

3.锅炉总体介绍 锅炉为超高压中间再热自然循环锅筒炉,平衡通风,冂型露天布置,四角切园燃烧。固态排渣方式,全钢双排柱构架,锅筒布置在锅炉上前方,距前水冷壁中心距2770mm,锅筒标高为45450mm。 炉膛正方形(宽9.98m,深9.98m),其宽深度比为1:1,炉膛四周由Φ60×6mm节距为80mm的光管与扁钢焊接而成的膜式水冷壁。 炉膛上部布置有6片前屏过热器,紧挨着前屏过热器后布置有16片后屏过热器,在后屏的后面,折焰角上方布置有108排对流过热器。 尾部对流烟井总深为8m,宽度与炉室相同,由隔墙省煤器分隔成前后两个烟道,即主烟道(后)深5500mm,布置有低温再热器。旁路烟道(前),深2500mm,布置有旁路省煤器,在其下方布置有烟气旁路调节挡板。高温再热器布置在水平烟道内,上述部件均为悬吊式,自由向下膨胀。 在旁路省煤器和低温再热器下面依次布置了第二级管式预热器,主省煤器和第一级管式预热器,其受热面搁置在后钢架上,在第二级管式预热器上方设置波形胀缩节,以补偿上方悬吊和下方搁置之间的相对膨胀。 采用管式空气预热器立式布置,布置于炉后。 本锅炉固态排渣设计,能适应水封刮板式捞渣机的连续排渣要求,水封式密封结构,炉墙采用轻型敷管式炉墙。 炉膛部份布置有28只吹灰器,后烟井布置有10只固定式吹灰器。 3.1锅筒及内部装置 锅筒内径Φ1600mm,壁厚为95mm,材料为BHW35,锅筒筒身长度为14240mm,总长

2T蒸汽锅炉设计说明

WNS2-1.25-QY 卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉 产品设计说明书 SS2.166-1 博世热力技术(武汉)有限公司

WNS2-1.25-QY型卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉是我公司在引进国外先进技术的基础上,自行研制的一种集机电仪燃烧换热于一体的高新技术产品。该锅炉采用了卧式内燃三回程全湿背式火管快装结构。燃气在波形炉胆内燃烧而形成高温烟气,然后依次经过湿背回燃室,第二回程及第三回程烟管,再由后烟箱经过余热回收装置后经烟囱排入大气。锅炉配备具有国际领先水平的全自动燃气燃烧器。该燃烧器集鼓风、高压电点火装置、供气系统、燃烧配风系统、自动风门、程序控制器、火焰监控系统、自动检漏系统于一体,由程序控制器控制,燃烧器自动按程序启动燃烧,具有自动预吹扫炉膛、自动点火、火焰自动监控、负荷自动调节、燃烧故障自动停炉报警等功能,程序控制器还能指示出相应的故障原因。该锅炉还具有给水自动调节,锅炉负荷自动调节,高低水位报警和极低水位、超高汽压、炉胆壁温超温、熄火等自动保护功能。该锅炉热效率高,可达92%,排烟温度低,环保性能好,耗电省,检修方便,是一种理想的供热设备。 一、锅炉主要技术参数 序号名称单位WNS2-1.25-QY 1 额定蒸发量t/h 2 2 额定蒸汽压力MPa 1.25 3 额定蒸汽温度℃193(饱和) 4 锅炉安全稳定运行的工况范围%40-110 5 适用燃料 天然气、城市煤气等Q dw≥16.7MJ/Nm3的中、高热值气体 轻油(轻柴油等) 6 燃料消耗量Nm3/h 167(天然气Qdw=3653KJ/Nm3) Kg/h 139(轻柴油Qdw=42705KJ/Kg) 7 锅炉设计热效率%90 8 排烟温度℃160 9 排烟处过量空气系数 1.10 10 给水温度℃20 11 锅炉本体钢耗量t 4.283 12 钢结构钢耗量t 3.009 13 锅炉总耗电功率KW 7 14 排污率% 5 15 烟色浓度<Ⅰ级林格曼 16 锅炉采用的燃烧方式室燃 17 正常水容量m3 3.5 18 主要外接口径 主蒸汽管mm DN80 给水管mm DN32 安全阀mm 1xDN50

锅炉房设计规范.doc

锅炉房设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计: 一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~ 3.82MPa表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃; 二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于180℃; 三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。 第1.0.3条本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4条锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。第二章基本规定 第2.0.1条锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、水文、电力和供水等有关资料。 第2.0.2条锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建的余地。对扩建和改建的锅炉房,应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管线,并应与原有生产系统、设备布置、建筑物和构筑物相协调。 第2.0.3条锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4条锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水、废渣和噪声对环境的影响,排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。 防治污染的工程应和主体工程同时设计。 第2.0.5条工厂(单位)所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。当其热负荷不能由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。

锅炉房设计说明书

锅炉房和锅炉房工艺 课程设计 题目:锅炉房设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 二零一六年七月

摘要 本设计为兰州市某工业园区锅炉房工艺设计。在文中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计所依数据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.2t/h。本设计选用台SHF20-2.45/400-H型锅炉。单台锅炉额定容量为20t,工作压力为2.45MPa。 本锅炉房原水硬度和含氧量不符合锅炉给水要求,需要进行软化和除氧处理。根据补给水的流量,本设计选用一台的固定床逆流再生钠离子交换器,选用S0405-0-0热力除氧器各一台。 最后通过计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤蒸汽锅炉;水处理

引言 锅炉对人民的生活生产扮演着极其重要的角色,无论是居民的冬季供暖,家庭及旅馆,体育馆,健身中心等建筑物内的生活热水,还是工厂内为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。 随着社会的飞速发展,锅炉设备以广泛应用于现代工业的各个部门,成为发展国民经济的重要供热设备之一。随着城市建设和保护环境的需要,尽管燃油,燃气的锅炉日益增多,但由于我国以煤为主的能源结构,锅炉燃料还是以煤为主,燃煤锅炉约占80%。它们的热效率普遍较低,而且排放的大量烟尘和有害气体,严重污染了环境,需要节能减排的潜力巨大。因此,我们当前面临的是节能和环保两大课题。 能源是国家经济的命脉,国民经济的基础,与经济和环境的可持续发展有着息息相关的联系。节约能源,降低污染对国民的身心健康负责,是当下政府所必需做的。加强新燃烧技术和新炉型的开发投入我国在洁净煤燃烧的研究和开发上已经取得了一些成果。根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。燃煤锅炉房初投资小,经济实用性强,做燃煤锅炉房的设计具有现实意义。

锅炉房设计及施工说明

锅炉房设计及施工说明 1、设计说明 本说明编制时,所示标准版本均为有效版本,所有标准均有修订的可能性, 使用标准的各方应注意引用最新版本。 1.1设计依据 (1) XXX单位与我公司签订的工程设计合同,合同号: (2)根据xxx单位编制的XXX工程的初步设计。 (3)关于xxx工程初步设计批文及附件,批文号: (4)设计规范 《锅炉房设计规范》 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 《热水锅炉安全技术监察规程》 《工业金属管道设计规范》GB50041-2008 劳部发[1996)276号文劳部发[1997]74号文GB50316-2000 (2008 版) 《丿k力管道规范-工业管道》GB/T20801. 1-3-2006 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997 (5)业主提供设备及配套辅机订货资料及有关参数 锅炉型号:台数:生产厂家:额定蒸发量:额定蒸汽温度: 额定蒸汽圧力: 锅炉给水温度: 1.2设计规模及设计范围 1.2.1设计规模 ____ t/h燃X的蒸汽锅炉共 _________ 台(其中t/h °C MPa (G) °C

_________ 台备用),总容量: ______ t/h: MW(kcal/h)燃x的热水锅炉共台(其中台备用), 总容量MW (kcal/h )□ 1.2.2设计范圉 (1)锅炉房范围内的设计布置及安装设计。 (2)锅炉房范围内汽水管道设计。 (3)风、烟管道制作与安装设计。 (4)锅炉房的化学水处理及锅炉给水除氧系统设计。 (5)锅炉消烟、除尘、脱硫系统设计。 (6)锅炉上煤、出渣系统设计。 (7)锅炉燃气供应系统设计。 (8)热力设备和管道的保温和防腐(油漆)设计。 1.3设计要求 设讣范圉内各子项的设备和管道的布置和安装等全部内容,应严格按图纸和规范要求施工,对部分小型设备,小口径管道及其他要求,图中未详尽的,按如下要求施工。 (1)设备基础需设备订货,并与设备厂家的最终资料校核无误后方可施 工。 (2)设备安装应根据施工图及设备生产厂家的图纸和技术要求施工。 (3)设备本体管路(如锅炉本体管路)均按设备生产厂家的图纸施工。 (4)小型整体设备或静载设备,没有预留地脚螺栓和预埋钢板,可现场直接放置于基础上,也可设膨胀螺栓固定。 (5)管道支吊架除特殊要求和型式按施工图制作安装外,均按通用图集和国标图集制作安装。 支、吊架距离见下表:

锅炉房设计规范

<<锅炉房设计规范>>GB50041-92第十三章 第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 第一节土建 第13.1.1条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2.8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于 2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 二、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙 与其他房间隔开; 三、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。 第13.1.2条锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝得应采用 能适应沉降的处理措施。

第13.1.3条锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞 可与门窗油或非承重墙结合考虑。 第13.1.4条钢筋混凝土烟囱和砖烟道的混凝土底板等内表面,其设计计算温度高于100℃的部位应采取隔措施。 第13.1.5条锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》 的规定。 第13.1.6条需要扩建的锅炉房,土建应留有扩建的措施。 第13.1.7条锅炉房内装有振动较的设备时,应采取隔振措施。 第13.1.8条钢筋混凝土煤仓壁的内表面应光滑耐磨,壁交角外应做成弧形,并应设置有盖人孔和爬梯。 第13.1.9条设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏杆。 第13.1.10条烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 第13.1.11条锅炉间外墙的开窗面积,应满足通风、泄压和采光的。第13.1.12条锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。第13.1.13条油泵房的地面应有防油措施,有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等,应有防酸、碱措施。

锅炉房设计要点

锅炉房设计规范要点 3.0.3(3) 地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房,严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。 3.0.4 锅炉房设计必须采取减轻废气、废水、固体废渣和噪声对环境影响的有效措施,排出的有害物和噪声应符合国家现行有关标准、规范的规定。 4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。4.3.7 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: 1 出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个; 2 非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 3 锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 6.1.5 不带安全阀的容积式供油泵,在其出口的阀门钱靠近油泵处的管段上,必须装设安全阀。 6.1.7 燃油锅炉房室内油箱的总容量,重油不应超过5m3轻柴油不应超过1 m3。室内油箱应安装在独立的房间内。当锅炉房总蒸发量大于等于30t/h,或总热功率大于等于21MW时,室内油箱应采用连续进油的自动控制装置。当锅炉房发生火灾事故时,室内油箱应自动停止进油。 6.1.9 室内油箱应采用闭式油箱。油箱上应装设直通室外的通气管,通气管上应设置阻火器和防雨设施。油箱上不应采用玻璃管式油位表。 6.1.14 燃油锅炉房点火用的液化气罐,不应存放在锅炉间,应存放在专用房间内。气罐的总容积应小于1m3。 7.0.3 燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处,严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施。 7.0.5 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内。 11.1.1 蒸汽锅炉必须装设指示仪表监测下列安全运行参数:

锅炉房设计说明书12_secret

课程设计 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

课程设计说明书 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

目录 第一章任务书 一、工程概况 (1) 二、配电系统 (1) 三、照明配电概括 (1) 四、动力配电概况 (1) 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 (1) 一、方案的确定 (1) 二、动力介绍 (1) 三、设备的选择 (2) 第二节锅炉房动力计算书 (3) 第三章照明工程设计 第一节方案的确定 (5) 第二节光源的选择 (5) 第三节照明器的布置 (5) 第四节照明线路 (5) 一、照明线路的一般要求 (5) 二、照明线路的基本形式 (6) 第五节照度计算 (6) 一、照度标准 (6) 二、照明种类 (6) 三、照度确定 (6) 四、开关和插座的选择 (9) 五、照明配电负荷计算表 (9) 六、导线的选择 (9) 七、照明器的安装 (10) 第四章防雷接地工程的设计 第一节防雷设计 (11) 第一节接地设计 (11) 参考文献 (12)

设计题目:某锅炉房供配电系统设计 第一章任务书 一、工程概况 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,锅炉房是30×6×5米单层建筑(各房间大小如建筑底图),内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5kW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37kW的电动机,两台盐泵各配置一台4kW的电动机。防雷设计按三类防雷考虑。 二、配电系统 1、本工程中锅炉房对电力的供应没有特殊的要求,属于三级负荷,所以按三级负荷供电。电源采用380/220V三相四线制交流电源,中性线做重复接地,并分为N、PE(中性线)即TN-C-S 接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 2、本工程的配电箱设在电控室,采用单母线放射式运行方式。 三、照明配电概括 1、照明设备配电均采用放射式配电,照明干线电线垂直和水平敷设时均穿钢管保护。 2、照明设备:A L1为照明配电柜 3、除注明外,开关均为暗装,距地1.4m,未注明高度的插座底边距地0.3m。 四、动力配电概况 1、电力设备配电均采用放射式配电,电力干线电缆垂直和水平敷设时暗敷穿钢管保护。 2、电力设备:电力配电柜包括A L1电力总柜;A L2动力配电柜。 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 一、方案的确定 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,炉房是30×6×5米单层建筑,内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5KW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37KW的电动机,两台盐泵各配置一台4KW的电动机。 二、动力介绍 1、设备功率的确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电

锅炉房设计要点

设计概况 本设计为一蒸汽锅炉房,为生产、生活以及厂房和住宅采暖生产饱和蒸汽。 生产和生活为全年用气,采暖为季节型用气。 生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.5MP,用气量为6.8t/h;凝结水受生产过程的污染,不能回收利用。采暖用气量为8.7t/h,其中生产车间 为高压蒸汽采暖,住宅则采用低压蒸汽采暖;采暖系统的凝结水回收率达 65%。生活用汽主要供应民用用热需要,用气量为1.2t/h 。 一、设计原始资料 1、热负荷资料 2、煤质资料: 元素分析成分:Mar(W y)=10.5% , Aar(A y)=43.1%, Car(C y)=38.46%, Har(H y)=2.16%, Sar(S y)=0.61%, Oar(O y)=4.65%, Nar(N y)=0.52% . 煤的干燥无灰基挥发分:Vdaf(V r)=21.91%, 接受基低位发热量Qnet,v,ar(Q y )=15530KJ/Kg d w 3、水源资料:以自来水为水源,供水水温12℃,供水压力0.6MPa 1)总硬度:3.1mmol/L 2)永久硬度:1.0 mmol/L 3)暂时硬:2.1 mmol/L 4)总碱度:1.9 mmol/L 5)PH值:6.6 6)溶解氧: 7.5~9.4 mg/L

7) 悬浮物:0 mg/L 8) 溶解固形物:414 m g /L 4、 气象资料: 1) 年主导风向:冬夏正西风; 2) 平均风速:3.5m/s 3) 大气压:98 980 Pa 4) 海拔高度:245 m 5) 最高地下水位:-4.3 m 6) 土壤冻结深度:无土壤冻结情况 7) 冬季采暖室外计算温度:-4℃ 8) 冬季通风室外计算温度:-1℃ 9) 采暖期平均室外计算温度:0.8℃ 5、 其他资料 1) 生产为三班制,全年工作290天 2) 采暖用汽天数96天 3) 通风用汽天数88天 4) 凝结水回收为自流方式 二、 热负荷计算及锅炉选择 1、 热负荷计算: (1) 采暖季最大计算热负荷 )(443322110max 1D K D K D K D K K D +++=t/h+D 5 式中: 0K ——考虑热网热损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数,取1.05; 1K ——采暖用汽的同时使用系数,取1.0; 2K ——生产用汽的同时使用系数,取.0.8; 3K ——生活用汽的同时使用系数,取0.4;

锅炉房工艺与设备设计说明书

前言 本设计为哈尔滨某场锅炉设计。从锅炉房的设计原则出发,即遵守规范、安全可靠、经济合理、技术先进、保护环境。根据课本当中的理论知识和设计所给的原始资料与实际应用相结合,仔细的完成本次课程设计。 本次锅炉房设计,因用于工厂的生产、生活和采暖,故设计的锅炉形式为蒸汽锅炉,使用燃料为Ⅲ类无烟煤,选用3台SZL4-1.25-WⅢ型锅炉以满足设计计算出的全年热负荷31800.1t/年,该设计严格按照《锅炉房设计规范GB50041-2008》,本说明书系统地阐述了锅炉房设计的基本理论和计算过程,设有水处理系统,分别对给水进行除氧、软化等工序进行设计计算,在对排污率进行计算时,采用碱和盐两种方法计算,取其最大值10.6%,还设有汽水系统、引送风系统等,同时对所用燃料进行校核计算,根据该燃料的具体成分,设计相应的燃烧、排污、出渣设备。在设计计算之后的设备选择中,秉持经济节约的原则,在参考资料中也是选用的与计算匹配,与实际符合的设备,不留有一点浪费。 本设计说明书共分为六大章节,以图表结合的形式,使每一章的数据资料能系统、明了的展现给读者。 目录 一.锅炉型号和台数的选择 (3) 二.水处理设备的选择及计算 (6) 三.汽水系统的确定及其设备选择计算 (13) 四.送、引风系统的设计 (17) 五.运煤除灰方法的选择 (23) 六.锅炉房设备明细表 (26) 参考文献 (27) 小结 (28)

一.锅炉型号和台数的选择 1.热负荷计算 热负荷计算的目的是求出锅炉房的计算热负荷、平均热负荷和全年热负荷,作为锅炉设备选择的依据。 (1)计算热负荷 锅炉房最大计算热负荷Q max 是选择锅炉房的主要依据,可根据各项原始热负荷、同时使用系数、锅炉房自耗热量和管网热损失系数由下式求得: Q max =K 0(K 1Q 1+K 2Q 2+K 3Q 3+K 4Q 4)+Q 5 t/h 式中 Q 1,Q 2,Q 3,Q 4——分别为采暖、通风、生产和生活最大热负荷,t/h ,由设计资料提供; Q 5——锅炉房除氧用热,t/h ; K 1, K 2, K 3, K 4——分别为采暖、通风、生产和生活负荷同时使用系数; K 0——锅炉房自耗热量和管网热损失系数,取K 0为1.15。 其中 Q 1为3.52 t/h Q 2不考虑 Q 3为7.3 t/h Q 4为0.5 t/h K 1为1.0 K 3为0.8 K 4为0.5 代入计算 采暖季: ()05.115.05.03.78.052.3115.1max =?+?+?=Q t/h 非采暖季: 00.75.05.03.78.015.1max =?+?=)(Q t/h (2)平均热负荷 采暖通风平均热负荷pj i Q 根据采暖期室外平均温度计算: i w n pj n pj i Q t t t t Q --= t/h 式中 Q i ——采暖或通风最大热负荷,t/h ; t n ——采暖房间室内计算温度,℃; t w ——采暖期采暖或通风室外计算温度,℃; t pj ——采暖期室外平均温度,℃。 其中 Q i 为3.52 t/h t n 为18℃ t w 为-24.1℃ t pj 为-9.9℃ 代入计算

锅炉设计说明书

江联重工股份有限公司JG-136/9.8-Q型锅炉设计说明书 Q13601-SM1 BPUC 2013年3月

一、锅炉基本特性 1、主要工作参数 额定蒸发量136t/h 额定蒸汽温度540℃ 额定蒸汽压力(表压)9.8MPa 锅筒工作压力11.27MPa 给水温度215℃ 排烟处过量空气系数 1.31 锅炉排烟温度158.2℃ 排污率<2% 空气预热器进风温度20℃ 锅炉设计热效率88% 设计燃料消耗量118415Nm3/h 2、设计燃料 燃料特性 高炉煤气(煤气成份分析) 调节门前压力:5000~7000Pa 3、运行工况 负荷适应范围:本锅炉在燃用设计煤种时锅炉能够在30~110%(按技术协议)额定负荷范围内稳定燃烧。 4、地质气候条件 (1)地震列度抗震设防列度为8度 (2)海拔高度950米 (3)基本雪压 1.25KN/m2 (4)基本风压0.7KN/m2 5、锅炉水质 锅炉给水满足GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准(工业锅炉应满足GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》)。 6、锅炉基本尺寸 炉膛宽度(两侧水冷壁中心线距离)6140mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线距离)6140mm 炉膛顶棚管标高25200mm 锅炉中心线标高27700mm 锅炉最高点标高(集汽集箱)30620mm 锅炉运转层标高8000mm 锅炉宽度(两侧外排柱中心线距离)18000mm 锅炉深度(前排钢柱至末排钢柱中心距离)19320mm

二、锅炉结构简述 本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“H”型布置的燃烧煤气锅炉,锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器、蒸发器。炉顶、水平烟道转向室和尾部包墙均采用膜式管包敷。尾部竖井烟道中布置两级省煤器和两级空气预热器。 锅炉构架采用全钢结构,按8度地震列度设计。炉膛、过热器和蒸发器全悬吊在顶板梁上。尾部空气预热器和省煤器支承在后部柱和梁上。 1、锅筒及锅筒内部设备 锅筒内径为φ1600mm,壁厚为100mm,筒身长8400mm,锅筒全长约为10200mm,材料为19Mn6。 锅筒正常水位在锅筒中心线以下180mm处,最高水位和最低水位离正常水位各50mm。 锅筒采用单段蒸发系统,锅筒内部装有旋风分离器,梯形波纹板分离器,清洗孔板和顶部多孔板等内部设备。它们的作用在于充分分离汽水混合物中的水和蒸汽,并清洗蒸汽中的盐份,平衡锅筒蒸汽负荷,以保证蒸汽品质。 锅筒内装有直径为φ315mm的旋风分离器,分前后两排沿锅筒全长布置,采用分组连通罩式连接系统,这样可使旋风筒负荷均匀,获得较好的分离效果。每只旋风分离器平均负荷约5.9t/h。 汽水混合物从切向进入旋风分离器,在筒内旋转流动。由于离心力作用,水滴被甩向四周筒壁沿壁下流,汽水分离后,蒸汽向上流动,经旋风分离器顶部的梯形波纹分离器,进入锅筒汽空间进行重力分离,然后蒸汽通过平板式清洗装置,被从省煤器来的全部给水清洗,经给水清洗后的蒸汽再次进入汽空间进行重力分离,最后通过锅筒顶部的百页窗和多孔板再一次分离出水滴,蒸汽被引出锅筒后,进入过热器。为防止蒸汽高速抽出,在引出处装有阻汽挡板。 在每个集中下水管入口处装有栅格,以防止入口处产生漩涡和下降管带汽。 在锅筒内部还设有磷酸盐加药装置和连续排污装置,以改善锅水品质,另外还设有紧急放水管。 锅筒采用2组U型曲链片吊架,悬吊于顶板梁上。 2、炉膛水冷壁 考虑到高炉煤气是一种低热值气体燃料,其理论燃烧温度低,着火温度又比较高,为了保证燃烧的稳定性,在燃烧区域和炉底敷有卫燃带。 炉膛断面为正方形,深度和宽度均为6140mm。炉膛四周由φ60×5,节距为80mm的管子焊成膜式水冷壁。后水冷壁在炉膛出口下缘向炉内突起,形成折焰角。然后向上分二路,其中一路1/3的管束:节距240mm,垂直向上穿过水平烟道进入后水冷壁吊挂上集箱;另一路2/3的管束,节距120mm与水平线成40°角倾斜,形成水平烟道底部的斜包墙,然后以与水平线成7°倾斜角进入斜包墙上集箱。 水冷壁管采用过渡管接头(φ60×5,φ45×5)单排引入上、下集箱。炉膛前、后和两侧墙中各有76根上升管,其中前墙、两侧墙各有8根φ133×8引出管直接进入锅筒,而两

中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范Codeforelectrical

中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for electrical design of civil buildings JGJ 16-2008 J 778-2008 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 中华人民共和国建设部 公告 第800号 现批准《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施。其中,第3.2.8、3.3.2、4.3.5、4.7.3、4.9.1、4.9.2、7.4.2、7.4.6、7.5.2、7.6.2、7.6.4、7.7.5、11.1.7、11.2.3、11.2.4、11.6.1、11.8.9、11.9.5、12.2.3、12.2.6、12.3.4、12.5.2、12.5.4、12.6.2、14.9.4条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1 总则

1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。 1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。 1. 0.3 民用建筑电气设计应体现以人为本,对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全。 1.0.4 民用建筑电气设计的装备水平,应与工程的功能要求和使用性质相适应。 1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,降低电能消耗。 1.0.6 应选择符合国家现行标准的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。1.0.7 民用建筑电气设计,应采取经实践证明行之有效的新技术,提高经济效益、社会效益。 1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、代号 2.1 术语

热水1锅炉房课程设计任务书-hlj

内蒙古科技大学 本科生课程设计任务书题目:某小区锅炉房工艺设计 学生姓名:某某某 学号:2009XXXXXX 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环2009-3班 指导教师:何丽娟副教授

内蒙古科技大学课程设计任务书课程名称锅炉及锅炉房设备 设计题目某小区燃煤锅炉房工艺设计 指导教师何丽娟时间2012年6月18—6月29日(两周)一、教学要求 本科程为建筑环境与设备工程专业的专业必修课,分为课堂教学与课程设计两部分。课程设计是该课程的主要教学环节之一,通过课程设计,使学生进一步巩固所学的理论知识和基本原则,培养学生查阅资料的基本技能和方法;使学生了解锅炉房工艺设计内容、程序,学习设计计算方法和详细步骤,提高运算能力、编写说明书能力、制图能力,培养学生运用本课程和有关课程所学知识分析和解决实际问题的能力,为步入社会参加工作或进行科学研究奠定坚实的基础。 二、设计概况及原始资料 (一)设计概况 北京、天津、石家庄、承德、太原、大同、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、齐齐哈尔、乌鲁木齐、张家口、唐山、邢台、阳泉、吉林、海拉尔、二连浩特、赤峰、抚顺、本溪、鞍山本设计为一燃煤锅炉房工业设计,为XX市某小区采暖提供热水的热水锅炉房,,采暖方式为季节性用水。其供水温度为95℃,回水温度为70℃,采暖负荷为9.6MW。锅炉房采用单层布置,其建筑面积为1676m2。 (二)原始资料 1、热负荷资料:详见表1。 表1 采暖热负荷Q 1生产热负荷Q 2 生活热负荷Q 3 通风热负荷Q 4 9.6MW 0MW 0MW 0MW

2、燃用煤质资料:详见表2。 表2 山东淄博 贫煤 r V y W y A y C y H y S y O y N dw y Q 14.64 5.8 27.7 57.9 2.69 2.58 2.11 1.14 22.10MJ/kg 3、所用水质资料:详见表3。 表3 名称 符号 单位 数据 总硬度 H me/l 4.5 碳酸盐硬度 T H me/l 4.5 非碳酸盐硬度 FT H me/l 2.00 总碱度 A me/l 6.32 PH 值 PH 7.2 溶解固形物 mg/l 607 溶解氧 mg/l 5.8 冬季平均水温 t ℃ 8 夏季平均水温 t ℃ 23 供水压力 P MPa 0.4 4、气象及地质资料:详见表4。(请根据自己所在的城市来进行选择) 表4 名称 单位 数据 海拔高度 m 25.9 冬季采暖室外计算温度 ℃ -10 冬季通风室外计算温度 ℃ -5

高压燃气锅炉安装工程施工组织设计

华冶沧州中铁装备制造材料有限公司高温高压燃气锅炉安装工程 2×240t/h燃气锅炉 安装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 杭州锅炉集团股份有限公司安装分公司 二O一肆年十月三十日

1、工程概况 1.1概述 华冶沧州中铁装配制造材料有限公司高温高压240t/h燃气锅炉本体安装项目工程中 的锅炉发电系统,是选用杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅)设计制造的240t/h煤气锅炉。本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“п”型布置的固态排渣煤粉炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉顶、水平烟道及转向室均布置了顶棚和包墙膜式管壁,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和空气预热器。锅炉构架采用双框架焊接连接的结 构。炉膛、过热器和上级省煤器全悬吊在顶板梁上,尾部空气预热器和下级省煤器搁置在后 部柱和梁上。 锅炉采用直流式煤粉燃烧器,正四角切向布置,假想切圆直径为φ450mm,上上二次 风 反切,假想切圆直径也为φ450mm,制粉系统采用中速磨直吹冷一次风送粉系统。每台锅炉配3台磨煤机(2用1备)。 2.1.锅筒及汽水分离装置 锅筒外径φ1800mm,壁厚100mm。锅筒全长约为 12000mm,锅筒材料为 19M n6,锅 筒及内部装置总重约为60吨。 本锅炉发电系统有2台规格型号为NG-240/9.8-MQ的煤气锅炉(配套2台汽轮发电机组和布袋除尘装置),锅炉本体由杭锅设计制造,锅炉外由设计院设计,建设单位为华冶沧州中铁装备制造材料有限公司,由工程公司现场监理局委派市锅炉压力容器监检所负责现场技术 监督,分站,由供应公司负责设备和管配件采购,公司施工总承包,市质量技术监督负责现场质量监督检查。 锅炉部分的其它施工如锅炉筑炉、防腐保温、锅筒吊装、锅炉试压、烘炉、化学清洗及电气仪表施工、起重设备安装等另行编制专门的施工方案。 1.2 锅炉参数 锅炉型号: NG-240/9.8-MQ 额定蒸发量: 240t/h 额定蒸汽压力:(表压) 9.8MPa 额定蒸汽温度: 540℃ 锅筒工作压力(表压)11.38MPa 给水温度:215℃ 燃料名称:煤粉、高炉煤气混烧 1.3锅炉外形尺寸: 炉膛宽度(二侧水冷壁中心线间距离):8250mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离): 8690mm 锅筒中心线标高: 36450mm 锅炉最高点标高:(过热管连接管) 41800mm 锅炉运转层标高:8000mm

锅炉房设计要求

锅炉房设计要求 一、锅炉房的布置 1 、位置的选择 锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)锅炉房宜为独立的建筑物。 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 2 、建筑物、构筑物和场地的布置 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪及以上。 锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。 二、锅炉间、辅助间和生活间的布置 1 、锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 2 、锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 3 、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为。 三、土建要求 1锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等

锅炉房设计说明书

锅炉房设计说明书 原始资料 1.锅炉的热负荷为12MW,供回水温度为95/70℃ 2.燃气成分: CH498%、C3H60.4%、C3H80.3%、C3H100.3%、N21.0%。标准状态下的*度为ρ气=0.7435Kg/m3,标准状态下的低位发热量Q低=36533KJ/m3. 3.水质资料 总硬度H0:460mg/L(以CaCO3计) PH值:7.56 一. 热负荷、锅炉类型及台数的确定 1.热负荷的计算 (1)最大计算热负荷 Q max = K0 K1 Q0 式中 K0——热水管网的热损失系数,取值为1.08 K1——采暖热负荷同时使用系数,取用1 Q0——采暖最大热负荷,12MW 则 Q max=1.08×1×12MW=12.96MW 2.锅炉类型及台数的确定 因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算最大热负荷为12.96MW,本设计决定选用扬州斯大燃气锅炉有限公司生产的卧式燃气热水锅炉两台,型号为WNS7.0—1.0—95/70—Q,单台锅炉的额定热功率7MW,工作压力1.0MPa,供回水温度分别为95℃和70℃。无需备用锅炉,所选锅炉的具体参数如下:

—Q 型号热水回水 位置G 热水供水 位置H 烟囱中心距J 烟囱高 度K 烟囱直径 L 清扫烟管 最小长度M WNS7.0—1.0—95/70 —Q 1500 1500 120 2145 750 5400 其排烟温度为160度,NOX排放量低于400mg/m3。 二.给水和热力系统设计 1.水处理方案的确定 (1)热水锅炉对给水的水质要求 锅横截面锅炉纵截面 根据《低压锅炉水质标准》规定,对于温度不大于95度的热水锅炉,补给水和循环水的水质要求如下表所示: 项目补给水循环水 悬浮物mg./L 总硬度me/L PH值(25℃) 溶解氧mg/L ≤5 ≤0.6 ≥7 ≤0.1 8.5~10 ≤0.1 (2)水质处理方案的确定 本锅炉房原水的硬度超过给水水质标准,故需进行软化处理。 由于热水锅炉不存在水的蒸发,水中盐类浓度不会增加,碱度也不会提高,而且保持一定的碱度还可以对金属壁起到一定的保护作用。据此,决定选用钠离子交换软化法。由于是 连续供热方式,原水水质和处理水量较稳定,又为简化操作程序和自控设备,所以采用流动

WNS2-1.0-YQ燃油.燃气锅炉产品设计说明书

WNS2-1.0-Y(Q) 燃油、燃气锅炉 产品说明书 无锡市沈能节能设备有限公司

一、概述 本锅炉的设计完全按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)之规定。 WNS2-1.0-Y(Q)型锅炉为卧式三回程火管燃油燃气快装蒸汽锅炉,采用湿背式结构。第一回程为波形炉胆,第二、三回程为烟道。锅炉配置完善的全自动控制装置和安全保护装置,实现水位全自动控制和最低水位报警、停炉;蒸汽压力自动控制及超压保护,锅炉自动点火,燃油器火力调节和熄火保护,以保证锅炉安全经济运行。 该产品的燃料为轻油或天然气,燃料从燃烧器喷出,被电子点火棒点燃,在炉胆内微正压燃烧。烟气由回燃室转向180°入第二回程螺纹烟道,然后在前烟箱处再次转向180°进入第三回程螺纹烟管,最后通过烟箱及烟囱排入大气。 二、主要规范及设计参数 1、额定蒸发量 2 t/h 2、额定蒸汽压力 1.0 MPa 3、额定蒸汽温度184℃ 4、给水温度20℃ 5、试验压力 1.65MPa 6、锅炉受热面积53 M2 7、最大件运输重量8.42吨 8、最大件外形尺寸5.1×3×2.6 m

三、结构简介 本锅炉由锅炉本体,底座,平台扶梯,保温与包装,阀门仪表及附件,前、后烟箱和电控系统等部分组成。 锅炉本体上采用下置炉胆左右烟管对称布置湿背式结构形成。第一回程为炉胆,由波形炉胆组焊而成。采用波形炉胆结构既增加了传热面积,增加了炉胆刚性,也满足了炉胆受热后的自由膨胀。回燃室由中间筒体和回燃室前、内后管板组焊而成。锅炉采用湿背式结构,避免了高温烟气对后烟箱的直接冲刷,提高了运行的可靠性。第二回程由螺纹烟管组成,螺纹烟管可以大大强化传热,从而减少对流受热面积,使锅炉结构紧凑,节省钢材。第三回程也由螺纹烟管组成。 前后烟箱采用整体式烟箱,烟箱上有对开式烟箱门,该结构整体性好,美观大方,锅炉前后烟箱门结构新颖,开启轻便,便于内部检查及清理。 四、燃烧器 本锅炉采用全自动化控制进口燃烧器,可以根据用户要求选配其它品牌的燃烧器。燃烧器外形美观,自动化程度高,从预吹扫‘点火’火力自动转换及自动停炉和熄火保护均可实现自动控制。 本锅炉前烟箱上的燃烧器安装板和接口形状均按所选燃烧器设计,电器控制图也是如此,若用户变更燃烧器,应按新燃烧器自行改变上述设计,或及时通知我厂,以免影响用户使用。采购燃烧器

相关文档