文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 约克YK、YT压缩机轴封泄漏检修说明

约克YK、YT压缩机轴封泄漏检修说明

约克YK、YT压缩机轴封泄漏检修说明
约克YK、YT压缩机轴封泄漏检修说明

约克家用空调维修

闪电家修专业空调上门维修师傅跟你讲,据快益修专业空调维修师傅了解,目前,空调已经走入了千家万户,然而,又有多少人了解其故障处理呢?下面,快益修专业空调维修师傅为你讲解: 案例一:内机蒸发器分液毛细管堵 故障现象:制冷效果差 原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。 解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。

经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。 案例二:外机过滤器脏堵 故障现象:不制冷,室外机启停频繁 原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。 解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。 经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结

约克AWHC系列维修手册

AWHC/L关键部件 约克热泵机组特性 特性 由经过ISO9002认证的工厂内制造 机体外壳材料为厚镀锌钢板,经磷酸锌预处理,并烤有聚酯漆。 可选喷涂环氧树脂或酚醛树脂的铝翅片、铜翅片 优点 高标准质量控制 使用寿命长,能防风雨侵蚀 可用于腐蚀性气候 特性 微电脑控制,能显示温度、机组工作时间和报警等参数 先进的融霜系统 整机测试出厂 电控柜与启动柜分开独立装配,并装有铰链门,整体达到防雨效果 优点 机组运行参数可储存在微电脑内,并能设置温度,检测机组运行故障,实现机组运行的节能 管理

自适应融霜 运行安全可靠 特性 可以与BA系统相连接 部分绕组启动或星-三角启动供选 低温启动 优点 可远距离监控 降低启动电流 制热能在-16摄氏度启动 工作范围(oC) 制冷供热 Min Max. Min. Max. 环境温度0 45 - 8 20 出口水温+ 4 15 30 52 进出口水温差 3.5 9 3.5 9 制冷供热 Min Max. Min. Max. 环境温度-2 45 - 16 24 出口水温 4.5 14 35 52 进出口水温差 3.5 8 3.5 8 微电脑控制系统 控制功能包括: 约克热泵微电脑控制系统 出口水温自动控制器 机组运行控制和安全保护 供热/制冷双工况自动/手动控制切换 压缩机重复起动时间限制 机组卸载起动 制冷剂低压自动保护 压缩机油高/低温保护 压缩机电机高温热保护 机组停机期间,壳管式换热器防冻保护 水温、机组工作状态和故障情况液晶显示在控制板上 可选择压缩机群工作的先后次序 出口水温可远距离设置(EMS) 多台机组的用户还可使用约克机组群控制软件 (York Sequence Commander) 融霜系统 风冷热泵空调器工作时,当室外换热器盘管温度低于露点温度时,其表面产生冷凝水,冷凝水一旦低于0℃就结霜。结霜严重时,换热器散热翅片间的风道局部或全部被霜占据,从而增大了热阻和风阻,直接影响其换热效率。因此风冷热泵型空调器的除霜功能设置是必需的。空调机从运行开始起,每隔一固定时间控制换向阀换向除霜,而且除霜结束也是依据除霜时 间来判断。

约克压缩机维修手册

约克压缩机维修手册 A5N, B5N, C5N

目录1. 总论 1.1概述 1.2压缩机型号 1.3物理参数 1.4电气参数 1.5上紧螺栓扭矩、次序和位置 1.6拆下的零件 1.7吊装压缩机 1.8压缩机油路 1.9能量控制系统 2. 压缩机拆卸和安装 2.1概述 2.2操作 2.3断开电源 2.4在维修压缩机前回收制冷剂 2.5维修后抽真空 2.6能量调节电磁阀 2.7容量控制活塞与卸载弹簧 2.8油加热器 2.9油过滤器 2.10进气过滤器 2.11转子座与排气座 2.12螺杆转子 2.13轴承 2.14排气消声器与排气止回钮 2.15电机转子与定子 2.16维护要求 3.零件清单

1. 总论 1.1概述 DXS系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克DXS系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用 R-22或R-407C冷媒的工业用螺杆式压缩机。不同螺杆转子直径的压缩机制冷量不同。 DXS系列压缩机采用了专利技术的新型转子型线,保证了压缩机在不同的工况条件下都具有高效率。半封闭式的电机直接安装在阳转子轴上,这种结构紧凑可靠。 DXS压缩机采用了连续的容量控制方式:压缩机在最小位置启动,受微处理器控制的容量调节阀通过一连续作用的滑阀在100%~20%的范围内实现无级调节。并且,停机时容量调节弹簧能自动复位到最小负荷位置,以确保压缩机电机在最小负荷下启动。 压缩机排气座内安装有油过滤器,润滑油进入压缩机后,经过滤器过滤进入各润滑点及转子腔。 在压缩机的排气口设置有内置的消声器及止回钮。消声器能有效地降低压缩机排气口的噪声源,同时优化气流,以获得最佳性能。止回钮能够防止停机时气流反冲使转子倒转。 当冷媒为R-22时,压缩机使用约克L润滑油。当冷媒为R407C时,建议使用约克E油或POE合成润滑油。 压缩机内各接合处采用O形圈,具有极好的密封性,保证压缩机达到3.1MPa的设计工作压力。

DS压缩机操作维护手册

操作,维护及零件清单 A5N, B5N, C5N

目录1. 总论 1.1概述 1.2压缩机型号 1.3物理参数 1.4电气参数 1.5上紧螺栓扭矩、次序和位置 1.6拆下的零件 1.7吊装压缩机 1.8压缩机油路 1.9能量控制系统 2. 压缩机拆卸和安装 2.1概述 2.2操作 2.3断开电源 2.4在维修压缩机前回收制冷剂 2.5维修后抽真空 2.6能量调节电磁阀 2.7容量控制活塞与卸载弹簧 2.8油加热器 2.9油过滤器 2.10进气过滤器 2.11转子座与排气座 2.12螺杆转子 2.13轴承 2.14排气消声器与排气止回钮 2.15电机转子与定子 2.16维护要求 3.零件清单

1. 总论 1.1概述 系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用22或407C冷媒的工业用螺杆式压缩机。不同螺杆转子直径的压缩机制冷量不同。 系列压缩机采用了专利技术的新型转子型线,保证了压缩机在不同的工况条件下都具有高效率。半封闭式的电机直接安装在阳转子轴上,这种结构紧凑可靠。 压缩机采用了连续的容量控制方式:压缩机在最小位置启动,受微处理器控制的容量调节阀通过一连续作用的滑阀在10020%的范围内实现无级调节。 当冷媒为22时,压缩机使用约克L润滑油。当冷媒为R407C时,建议使用约克E油或合成润滑油。 压缩机内各接合处采用O形圈,具有极好的密封性,保证压缩机达到3.1的设计工作压力。

约克中央空调故障代大全

约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器 D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃ D2:机器静压选择E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能0 D4:系统延时启动时间10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间30分钟 D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机 YSAC 01:流量故障(缺水水泵送风机) 02:风机电源缺相外部连锁 03:1#压缩机高压 04:1#压缩机低压 07:2#压缩机高压 08:2#压缩机低压 09:回水(风)温度传感器 10:环境温度传感器 11:1#翅片温度传感器 12:1#出水温度传感器 13:2#翅片温度传感器 14:2#出水温度传感器 15:1#过冷保护 16:2#过冷保护 YCAE;YHAC(F) 17:1#不制热(制热出水低于3℃)

约克dxs系列半封闭螺杆压缩机操作维护手册

_____________________________________________________________________ DXS系列半封闭螺杆压缩机操作维护手册 A5N, B5N, C5N

目录1. 总论 1.1概述 1.2压缩机型号 1.3物理参数 1.4电气参数 1.5上紧螺栓扭矩、次序和位置 1.6拆下的零件 1.7吊装压缩机 1.8压缩机油路 1.9能量控制系统 2. 压缩机拆卸和安装 2.1概述 2.2操作 2.3断开电源 2.4在维修压缩机前回收制冷剂 2.5维修后抽真空 2.6能量调节电磁阀 2.7容量控制活塞与卸载弹簧 2.8油加热器 2.9油过滤器 2.10进气过滤器 2.11转子座与排气座 2.12螺杆转子 2.13轴承 2.14排气消声器与排气止回钮 2.15电机转子与定子 2.16维护要求 3.零件清单

1. 总论 1.1概述 DXS系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克DXS系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用R-22或R-407C冷媒的工业用螺杆式压缩机。 压缩机内各接合处采用O形圈,具有极好的密封性,保证压缩机达到 3.1MPa的设计工作压力。

约克空调故障代码详解

约克空调故障代码大全解情况 约克30匹商用空调故障代码E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护 E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 维修参考;定频机器挂机得A传感器得阻值比较小,也就就是说比较精确,不过也就是最容易坏得!常见故障就不说了!说2个不好查得:1制冷时20分钟左右压机停; 2制热外风机不工作;很大可能都就是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就就是带灯箱得E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别得功能都没有用。 [简单解决方法:将控制板得OVC线与零线短接,仍就是E1为控制板坏,不显示E1那就就是高压保护开关等断开 ]2:E3故障有得机器根本就没有低压保护开关,可就是换了所有控制元件还就是解决不了问题,原来就是现在得很多控制板都就是通用得, 只要把控制板上得LPP线与零线短接就可以了! 三:变频空调维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时就是室外热交换器温度,制热时就是室内热交换器温度。 5室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时L ED2亮;D模块保护时LED1闪烁; E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G 室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3就是感温包指示灯,有故障时闪烁. 6功率模快:各线功能: 1号线:W相得负端控制信号;2号线:W得正端控制信号;3号线:V得负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U得负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极得信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障. 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护) KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包就是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路. E5:室内外通信故障。 变频故障显示表

约克YCWS压缩机维修手册

DXS系列半封闭螺杆压缩机操作维护手册A5N, B5N, C5N

现在很多朋友家里面安装了约克空调,尤其是面积比较大的户型,约克空调就很好用了。到了夏天,空调陆陆续续在旺季运行,但如果您家中的空调突然遇到故障,约克空调不制冷就是比较恐怖的事情。 每年,一些约克空调用户都会遇到这样的问题。使用传统空调的用户更多地遇到这种情况。比如一些人发现约克空调温度降不下来,也就是制冷比较差。那么到底,为什么约克空调温度降不下来?接下来就看看老师傅是怎样判断故障和处理的。 制冷剂不足:制冷剂不够或者制冷剂泄漏会导致不制冷或者制冷效果差。

处理办法:根据空调制冷剂型号补足制冷剂。目前,市场上的的约克空调制冷剂型号有三种,R410A,R22,R32,其中R22为老型号制冷剂,已经被慢慢淘汰,不过还有很多早就安装好的约克空调,市场占有率大概在百分之35左右。制冷剂的加注量在空调外机铭牌上有标注,包括制冷剂型号。 而R410和R32制冷剂如果缺少的话,必须抽真空后按照“空调铭牌标注定量加注”。 电源电压不够:供电线路破损,虚接,电压本身不足。 处理办法:检测供电线路,确保供电线路无破损,无虚接。如果是电压本身供电不足,可以直接在空调电源输入端加装一个电源稳压器。

空调的功率不足以冷却:空调与房间面积不匹配或者房间封闭不严。 处理办法:这也是不冷却的常见原因之一,但这种非制冷的原因是各种各样的,如:小功率空调管大面积的房间,而一些空调电源和房间区域看起来像匹配,但由于房间相对不封闭(如门窗打开等),或房间内有热源(如更多的电脑),当然,玻璃房也是热源之一,等等。 只能是使空调运行空间所需的制冷量尽量达到匹配改变使用环境的条件。增加空调使用环境的气密性,封闭性。减少空调使用环境等中的热源,解决非制冷问题。

约克ycws压缩机维修手册

约克ycws压缩机维修手册 ____________________________________________________________________ _ DXS系列半封闭螺杆压缩机操作维护手册 A5N, B5N, C5N _____________________________ Page 1 of 25___________________________ ____________________________________________________________________ _ 目录 1. 总论 1(1 概述 1(2 压缩机型号 1(3 物理参数 (4 电气参数 1 1(5 上紧螺栓扭矩、次序和位置 1(6 拆下的零件 1(7 吊装压缩机 1(8 压缩机油路 1(9 能量控制系统 2. 压缩机拆卸和安装 2(1 概述 2(2 操作

2(3 断开电源 2(4 在维修压缩机前回收制冷剂 2(5 维修后抽真空 (6 能量调节电磁阀 2 2(7 容量控制活塞与卸载弹簧 2(8 油加热器 2(9 油过滤器 2(10 进气过滤器 2(11 转子座与排气座 2(12 螺杆转子 2(13 轴承 2(14 排气消声器与排气止回钮 2(15 电机转子与定子 2(16 维护要求 3(零件清单 _____________________________ Page 2 of 25___________________________ ____________________________________________________________________ _ 1. 总论 1(1 概述 DXS系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克DXS系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用R-22或R-407C 冷媒的工业用螺杆式压缩机。不同螺杆转子直径的压缩机制冷量不同。 DXS系列压缩机采用了专利技术的新型转子型线,保证了压缩机在不同的工况条件下都具有高效率。半封闭式的电机直接安装在阳转子轴上,这种结构紧凑可靠。

约克空调维修手册

约克空调维修手册 默认分类2010-03-05 21:45:51 阅读101 评论0 字号:大中小 风冷式冷水机组属于小型中央空调系统,通常同风机盘管等末端装置一起配合使用,单套系统可拖动多台室内风机盘管。不需要冷却水塔和专门的机房,室内末端设备安装如采用暗装(半暗装)方式,配合室内高档装修,可以畅享星级饭店的高贵气息,适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、高档会所、别墅及各类公寓等。该机型有以下特点: 1.长寿耐用: 机组机体采用环氧树脂喷涂的镀锌钢板,保证外壳不会生锈。 2.构思新颖: 机组采用分体结构,YORK公司独特的冷水机冷冻水系统设计,包含循环水泵,自动补水阀和自动排水阀。 3.安装灵活: 根据用户现场条件,室外机可按一般分体空调的安装方式安装,室内机可吊装在卫生间、阳台等不影响起居的隐蔽地方。 4.运行宁静: 室外机采用涡旋式压缩机,室内机选用进口低噪音水泵,保证机组运行宁静。 5.换热效率高: 空气侧换热器采用高效内螺纹钢管和进口铝箔,使机组运行效率更高。 6.可选用城市供热管网或热水锅炉制热。 7.工作范围大: 制冷是环境温度可高达43?C。 空调维修保养合同范本 默认分类2010-03-05 21:44:07 阅读545 评论0 字号:大中小 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一、合同标的 乙方受甲方委托,为其在用的营业厅xxx牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。 其中包括:营业厅1楼主机2台、末端10台;营业厅主机按元/台计收维护费,末端按元/台计收维护费。以上合计,年合同总价为元整。¥:元 二、维保期限:

约克水冷螺杆冷水机组保养手册培训讲学

使用注意事项 ◆在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 ◆“使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水 漏湿吊顶,造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打 伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调 机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬 季长期停用时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力, 以免损坏控制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行 开关机组。

机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停 冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。

约克空调常见故障维修

现在天气也比较热了,很多小伙伴都已经开始在使用约克空调了,但是使用时间久了,也可能出现一些故障问题,需要我们及时进行维修处理,下面就一起来看看常见的故障维修技巧吧。 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂在流动时的流液声。 3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空调在工作的过程中各个部件的温度是不是运行时产生的正常温度,这样我们就能检查出空调出现的故障是不是运行过程中温度过高引起的。

4、在看、听、摸之后还能采用闻的方式,闻主要是为了闻出空调压缩机的内外线圈有没有因为压缩机温度升高散发出的焦味,同时问线路板、继电器、功率模块有没有焦味。用闻的方式同样也是为了确认空调在使用的过程中是不是某一部件因为温度过高被烧而发出的焦味。 空调发生不制冷的情况的时候一般是空调缺少制冷剂或者是空调长时间没 有进行清洗,空调的散热片散热效果变差导致的,这个时候我们可以先检查空调的制冷剂不够是因为空调使用的时间太长还是因为制冷剂泄露导致制冷剂不够的。空调长时间没有进行清洗导致的空调不制冷就要将空调仔细的进行清洗,让空调能够充分的散热。 空调出现室内机滴水的情况时,一般是因为空调安装的位置不正确,不是处在水平方向,或者是因为空调的排水管排水不良造成的空调室内机滴水,排水管被堵也是空调室内机滴水的一个常见的原因。我们在遇到空调室内机滴水时可以先从这几个方面进行检测。 空调在运行的过程中,噪音过大,就要检查一下空调的室外机的扇叶是不是变形和灰尘积累的太多导致空调运行时的声音很大,或者是空调的翅片被堵。空调的压缩机放置的位置不正确和工作量过大也是会导致空调在运行的过程中声 音很大的常见原因,我们在解决空调运行的声音大时同样可以从这几个方面入手。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

约克中央空调维修资料

约克中央空调离心机组维修故障说明 YK彩色图象显示控制中心 约克彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器控制系统,由工厂负责安装,敷线和测试。控制中心有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文或其它多种语言。 液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示—状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。所有的数据都用4位数表示和计算。 在预润滑和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)、约克变速驱动装置(VSD)(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择、用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。 为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分三级、每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定和手动控制不会给出。这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。 控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5或2KVA变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。 可以在运程位置用0-10VDC、4-20mA、触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。约克ISN楼宇自动化系统(BAS)通过协议接口卡(General Protocal Interface Card,简称GPIC)接收串行数据,该卡装在控制中心内部。 对于约克ISN网络来说,印刷电路板可以向微处理器板请求所需数据。该供选板可以从约克BAS组中获得。运地程序保持在永久性存储器(EPROM)中,避免了因交流电源断电/电池用完而引起冷水机组发生故障。程序设定值保存在RTC存储器中,其备用锂电池至少有11年的寿命。 智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现麻烦的跳闸.复杂的有程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 主界面 当冷水机组接通电源后,将出现该界面,它显示了冷水机组的外观图形和对运行工况的参数。当冷水机组运行时,靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况。该界面还给出需要监控的主要参数。它们是: 显示 ——冷冻水出水温度

约克空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用约克空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

约克空调维修服务

闪电家修上门维修空调师傅说,空调在我们生活中,经常用,极其容易用坏,因而,自己了解一些空调小知识,是极其有必要的,下面,听快益修专业的空调维修师傅为你缓缓道来: 快速更换空调器四通阀的步骤和方法 故障现象:该空调器夏天制冷正常,冬季设置制热状态,却无热风吹出。 检测与判断:根据维修统计,热泵式空调器的故障率比单冷式空调器多,判断四通阀的故障和更换四通阀,都需要一定的经验和操作技巧。 四通阀产生故障的原因: (1)制冷系统有泄漏,致使系统中高压、低压压力差减少,四通阀换向困难。 (2)压缩机温度过高。由于制冷剂泄漏,压缩机温度得不到回气温度很好冷却,在温度较高的情况下,压缩机内部机器零件过热、变形,出现排气量减少、抱轴、线圈绝缘老化工作效率低 (3)四通阀供电电压太低,产生的磁力不足,引起动作失灵。

(4)冷冻机油变质。冷冻机油在压缩机内较高的温度下长时间运转,油色变黄、变深、变浊、变质后的冷冻油没有润滑作用,零件易磨损。并且对电动机的绕组有腐蚀作用,绝缘损坏,绝缘电阻下降,压缩机寿命缩短。冷冻油变质后生产的碳化物,易使毛细管产生脏堵。控制阀部分毛细管形成脏堵,造成换向困难、动作慢。空调器冷冻机油出现变质时,当打开高压锁母或低压锁母时,有难闻的气味,而且油稀,浓黑色沉淀物,这在故障检修中已得到证实。 维修方法:更换四通阀需要一定的技巧,掌握得好,更换的速度便会很快,否则容易造成返工和损坏四通阀的故障。 快速更换四通阀的步骤: (1)应尽量选用相同规格型号的四通阀,并首先取下电磁线圈。 (2)全部焊下空调器上旧的四通阀。 (3)换上新的四通阀,四根铜管接口摆正到位,要注意保持原来方向和角度,换向阀必须水平状态。

约克YCWS压缩机维修手册

系列半封闭螺杆压缩机操作维护手册 A5N, B5N, C5N

目录1. 总论 1.1概述 1.2压缩机型号 1.3物理参数 1.4电气参数 1.5上紧螺栓扭矩、次序和位置1.6拆下的零件 1.7吊装压缩机 1.8压缩机油路 1.9能量控制系统 2. 压缩机拆卸和安装 2.1概述 2.2操作 2.3断开电源 2.4在维修压缩机前回收制冷剂2.5维修后抽真空 2.6能量调节电磁阀 2.7容量控制活塞及卸载弹簧 2.8油加热器 2.9油过滤器 2.10进气过滤器 2.11转子座及排气座 2.12螺杆转子 2.13轴承

2.14排气消声器及排气止回钮 2.15电机转子及定子 2.16维护要求 3.零件清单 1. 总论 1.1概述 系列压缩机是一种半封闭喷油双螺杆压缩机。 约克系列压缩机是为满足制冷和空调要求而设计的,使用22或407C冷媒的工业用螺杆式压缩机。不同螺杆转子直径的压缩机制冷量不同。 系列压缩机采用了专利技术的新型转子型线,保证了压缩机在不同的工况条件下都具有高效率。半封闭式的电机直接安装在阳转子轴上,这种结构紧凑可靠。 压缩机采用了连续的容量控制方式:压缩机在最小位置启动,受微处理器控制的容量调节阀通过一连续作用的滑阀在10020%的范

围内实现无级调节。当冷媒为R407C 时,建议使用约克E油或合成润滑油。 压缩机内各接合处采用O形圈,具有极好的密封性,保证压缩机达到3.1的设计工作压力。 1.2压缩机型号

约克中央空调维修

据闪电家修专业上门维修空调师傅了解,快益修专业空调上门维修师傅说,现在家里面很多人安装了中央空调哦,尤其是面积比较大的时候,中央空调就很好用了。到了夏天,空调陆陆续续在旺季运行,但如果您家中的空调突然遇到故障,中央空调不制冷就是比较恐怖的事情哦。每年,一些中央空调用户都会遇到这样的问题。使用传统空调的用户更多地遇到这种情况。比如一些人发现中央空调温度降不下来,也就是制冷比较差。那么到底,中央空调温度降不下来?今天一起看看中央空调不制冷怎么办。 为什么中央空调不制冷 一、氟利昂不够 二、这是正常情况。它通常发生在使用了三到四年的旧空调中。空调没有完全非冷却,但冷却效果不够好。这是因为空调使用氟利昂蒸发了,制冷剂不够或者于氟利昂泄漏会导致不制冷。 二电源电压不够

电源电压不稳定,通常不会达到正常电压,尤其是在使用峰值功率时。当然,这个问题显然不是由技术空调维修大师解决的。我们必须通过提供稳定的电压来解决问题。 三、空调的功率不足以冷却。 这也是不冷却的常见原因之一,但这种非制冷的原因是各种各样的,如:小功率空调管大面积的房间,而一些空调电源和房间区域看起来像匹配,但由于房间相对不封闭(如门窗打开等),或房间内有热源(如更多的电脑),当然,玻璃房也是热源之一,等等。 四、外部环境温度过高,导致空调不冷却 外部机器周围的温度太高导致在散热器里没有办法让热量流走,所以空调没有冷却。室外温度超过43度时,空调就无法把里面热气送到外面来,导致不制冷。 五、空调不能长时间清洁和维护 室外机经过长时间使用后,散热器会吸收大量灰尘和其他污垢,使散热器散热效果差,使空调不冷却。长期缺乏空调维护会使房间内的空气不卫生。

约克挂机空调维修

闪电家修专业空调上门维修师傅告诉你,现今社会,空调使用已经深入我们的骨髓,多数家庭会选择一个空调,来支撑一年又一年的高质量生活天,快益修专业空调维修师傅特意带来了解空调内容,一起来看看吧: 虽说现在已过“处暑”,一早一晚气温相对凉爽,但是白天依然温度较高,空调在一段时间内还要继续它的使命。如果家里的空调制冷效果不好或者出现不制冷的情况,很多朋友的第一反应就是——空调该加氟了。甚至还有很多人认为空调的“氟”得一年加一次……这些其实都是错误的认知。 “只要空调不制冷就先加氟再说。” 加氟也成为了空调维修行业的惯例。 空调的“氟”,即制冷剂,并不是消耗品。空调的制冷剂是注入到密封铜管中的,安装正确、密封性好的空调是不需要加氟的,除非长期使用出现老化导致制冷剂泄露才需要加氟,但这种情况一般只出现在使用了十多年以上的老空调上。 (空调制冷剂) 导致空调不制冷的原因有很多,缺少制冷剂只是其中的一种。除此之外,还有什么原因呢?简单概括总结如下: 1、空调模式设置错误:检查一下空调遥控器的模式设置是否设为“制冷”模式,即在遥控器显示屏上显示小雪花状图标。

2、电压不稳:炎炎夏季,家家户户都用空调,电力超出负荷,出现电压不稳现象,定频空调很容易停机,不制冷。如果你所在的小区电压经常出现不稳定的情况,买空调建议选择变频机型,变频空调对高、低电压的适应能力较强。 (夏季空调使用率高导致电压不稳定) 3、空调积灰严重:空调长期使用,内部的过滤网和蒸发器容易积攒灰尘,势必会严重影响到空调的制冷效率。可以手动将空调的过滤网和蒸发器进行清洁,也可以选择搭载“自动清洁”的空调产品,空调自动进行清洗,省心省力。 (空调内部的过滤网和蒸发器容易积攒灰尘导致制冷效率下降) 4、检查风量大小:空调风量是否处于最小状态,或开启了“节能”“静音”等模式。这种情况下,空调出风很小,制冷速度相对缓慢,给人“不制冷”的假象。

约克空调安全操作和保养规程讲解

HNZY 约克空调安全操作和保养规程 湖南中烟零陵卷烟厂发布

前言 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由零陵卷烟厂标准化委员会提出。 本标准职能归口部门:设备工程部。 本标准由吕芳德批准。 本标准起草部门:动力车间 本标准主要起草人:李宏伟伍拥政 本标准为首次发布。

约克空调安全操作和保养规程 1 范围 本规程适用于动力车间约克空调的安全操作和保养。预防设备事故,确保工艺标准,提高工艺质量。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 HNZY/LL/GL-SB-02-a.0《设备设施管理程序》 HNZY /LL/GL-SB-02-04-a.0《设备维修保养规定》 HNZY/LL/GL-SB-02-03-a.0设备润滑管理规定》 HNZY /LL/GL-GC-04-a.0《动能管理规定》 3 术语和定义 无 4 职责 4.1操作人员必须按照此规程安全操作、点检设备。 4.2维修人员必须按照此规程安全操作、巡检和维护设备工作。 4.3车间领导、班组长、技术员按此规定进行检查、考核。 5 工作程序及要求 5.1 约克空调箱操作规程 5.1.1准备工作 5.1.1.1查阅上一班交接班记录,了解上一班设备运行情况。 5.1.1.2检查中央空调机房配电柜进线电源开关是否已合,电压表电压是否在361V至399V之间,检查配电柜内各空调机组的断路器是否已合闸。合机组电控柜内主电源开关(停机三天以上),并检查其它空气开关是否已合闸,机组电控柜急停按钮处于未闭锁状态。 5.1.1.3检查水、汽管路有无泄漏,检查空调箱风机、电动阀门等是否完好,发现问题应及时报告维修人员并协助解决。 5.1.1.4检查风机皮带是否松脱、破损,如有则通知维修人员维修。 5.1.1.5确认空调箱门处于关闭状态。 5.1.1.6调节蒸汽供汽压力在0~0.3MPa。 5.1.1.7检查送、回风阀、防火阀是否全开。 5.1.2手动开机:手动操作程序主要用于系统调试或维修阶段的操作,在空调机组正常使用时要求由自控系统进行操作管理。 5.1.2.1将需要投入运行的空调箱控制柜上的“自动auto”转换开关拨至“手动hand”档。 5.1.2.2按下启动风机,注意是否有异常声响。 5.1.2.3当风机正常运行后,手动调节水阀、蒸汽阀的开度以控制车间温湿度。 5.1.3自动开机: 5.1.3.1闭合空调操作室微机插座电源,合UPS电源,合微机电源,开机后自动登录空调监控系统,进

相关文档