一、序言

随着我国经济的发展,人们对电的需求和依赖程度已经越来越重要。电力系统的发展必须要有充足的电源、强大的输电网、可靠的配电网的有机结合,才会正常满足社会各界的需要。安全、优质、经济地供电,是对现代电力系统运行的三大要求。为保证电力系统的安全运行、保证电业工作人员和市民公众的生命安全,必须在配电网络运行过程中不断对其进行监测、分析和控制,实现运行管理的自动化。供电配网作为向用户供电的直接方法,它的安全可靠和经济运行已经成为电力部门和用户共同关心的重要问题。

二、配网系统技术特点

配网系统是一个实时监控和离线管理相结合的系统,将电网设备数据和用户数据、实时数据和历史数据,电网接线图形和地理图形、图形与数据结合在一起,具有很高的安全性和集成度,系统具备软硬件隔离的功能,而且系统软件的运行跟网络硬件设备类型无关,能够适应包括光纤,配电线截波、无限通信等多种通信方式或组成广域网的方式。在开放式支撑平台的基础上,系统具有开放性、可靠性和易用性。

三、信息技术在配电网运行管理的应用

信息技术主要用于设备管理、在线状态检测、用电管理等方面。由于安全是现代电力系统运行的重要指标,因此,为保证电力系统的安全运行,必须在运行过程中不断对其进行监测、分析和控制。以绝缘系统为例,其寿命在很大程度上决定了整个设备的运行寿命。

电力设备的绝缘系统在负载运行过程中,长期处于电、机械、化学和具有某些不确定性的环境等应力或者因素的作用下,不可避免将逐渐老化;在系统的薄弱环节,甚至还会导致绝缘缺陷的出现,如未能及时察觉并采取适当的修复措施,就有可能引发运行事故,造成多方面的损失。因此,解决绝缘的问题,成为电力和相关行业所关注的重要课题。

配电网络的运行管理通过自动或手动方式,遥控和监测高压配电线上的开

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

10kV配电网建设的工程管理分析

10kV配电网建设的工程管理分析 摘要:针对10kV配电网建设工程管理中存在的问题,需要电力部门的工作人员 做出努力,分析研究配电网建设工程的管理工作,从多个方面加强对配电网建设 工程管理,包括质量、安全等方面,以保证10kV配电网建设工程的正常进行, 进而促进了我国电力行业的发展。 关键词:10kV;配电网;建设;工程管理 引言 10kV配电网是电网的重要组成部分,直接关系到用户用电的安全性和可靠性。10kV配电网在运行中若出现故障问题,需对电网设备进行故障排查,判断故障原因,从而解除故障。为保证用户用电质量,需提高配电网络供电能力,提高配电 网运行管理水平,并在配电系统应用新设备、新技术,降低配电网损耗,提高电 网工作效率,以此减少用户停电概率。 1、10kV配电网的概述 10kV配电网的主要特征由其电压决定10kV配电网又称中压配电网,是由架 空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施 组成的,是在电力网中起着重要分配电能作用的网络。 2、10kV配电网工程管理现状 10kV配电网需要根据区域范围内的电能使用情况以及电网运行情况进行配电 网建立、维修和改造工作。目前配电网工程管理模式相对完整,但是在具体运行中,会由于一些细节问题没有到位,或者偶然因素所导致,而使得工程施工质量 和施工进度受到影响。这就需要在工程施工中针对普遍存在的施工问题强化管理,以确保工程施工有效展开,提高工程质量。 3、10kV配电网工程管理中所存在的问题 3.1配电网工程管理中存在着达标过关意识 在10kV配电网工程管理中,存在着严重的达标过关意识,难以提高工程施工管理水平,严重制约了施工技术的快速发展。随着工程建设行业竞争的不断积累,如果整体技术水平局限于达标过关,施工企业很难占据行业优势,不利于可持续 发展。从工程的角度来看,工程质量也很难提高。 3.2没有充分考虑到环境问题 10kv配电网覆盖范围广,在工程建设中容易受到环境因素的影响。在一些地区,全年气候温暖,夏季多雨,配电网施工环境较为复杂。如果在施工过程中不 加以考虑环境因素,特别是电缆头的生产就会出现潮湿、放电等故障,出现施工 质量等问题。 3.3施工方案模糊 配电网工程的建设要顺利进行,具体的施工方案十分重要。从当前的10kV配电网工程施工情况来看,由于配网施工单个项目多,施工方案的编制不够深入, 未能根据施工现场实际安排合理施工进度、工程质量措施、安全技术措施等,导 致施工过程未能有效管控。 3.4施工人员素质不高 施工人员技能和施工管理人员素质是保证施工质量的主要因素。但目前, 10kV及以下配电网项目为“点多面广”。人员流动性大,人员素质参差不齐,在施 工过程中无法及时发现并消除所有质量缺陷,给设备运行带来安全隐患。 4、10kV配电网及工程管理措施

配电设备运行管理规程示范文本

配电设备运行管理规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备运行管理规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每天定期巡查供配电系统设备,包括(高、低压 室、变压器室,发电机房),并将设备运行参数记录在供 配电系统运行记录表上。 2、发现供配电负荷有显著变化或其他设备异常,应马 上查找原因,并通知主管工程师安排处理。 3、用电高峰或潮湿天气期间,应每班两次关灯检查接 头是否有过流放电现象,发现异常马上处理。 4、未经主管工程师同意,不得私自更改设备线路和运 行设置。特殊情况下,须经主管工程师批准并做记录。 5、严格执行机房管理规定和交接班、值班规定。 6、高压工具应每年送供电局年检,年检合格标志贴在工 具表面上。

7、与系统有关的钥匙集中放置在钥匙箱中,交接班时清点数量,发现缺失立即追究。外借钥匙应做好登记并按时追赶收。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

10kV配电网线路的运行安全分析

10kV配电网线路的运行安全分析 摘要:10kV配电线路运行对于供电安全和供电稳定性会产生较大影响,而10kV 配电线路本身的运行环境复杂,容易受到各类因素的影响。对此,电力企业应制 定完善的线路运行安全管理制度,针对常见故障类型采取相应的安全管理防范对策,不断提升10kV配电线路管理水平,保证线路运行安全。 关键词:10kV;配电网线路;运行安全;应对措施 引言 10kV配电网的运行状态受到外部环境与自身因素的影响。由于南方地区10kV 配电网运行的环境较为恶劣,并且覆盖的面积较大、线路较长,这就导致在运行 的过程中很容易受到自然气候等因素的干扰,加上设备自身的问题没有得到及时 发现和处理,就会产生一系列的问题。所以,供电企业要对10kV供配电设备环 境进行认知,加强对设备的运维和检修力度,制定出完善的解决方案,确保配电 网的安全、可靠运行。 1保证配电网安全性的重要意义 配电网直接面向的是终端客户,与广大人民群众的生产生活息息相关,是服 务民生的重要基础设施,配电网安全稳定的运行与否直接关系到供电的质量以及 供电的可靠性,会对人们的生活,生产产生直接影响,这也就体现了配电网与配 电线路安全运行在我们生活中存在的重要性。根据统计,由配电网故障而引起的 停电事故占到了全部停电事故的80%左右,而当前的配电网在规划建设,运行管 理以及技术革新方面等都存在一定的问题,这些问题如不能够及时解决将会导致 配电网的可靠性无法满足经济发展和社会建设对电力供应的需求,因此保障配电 网的安全性、可靠性对经济与社会的健康平稳的发展有着重要意义。 2、10kV配电网运行故障的原因分析 2.1环境气候因素 在配电网设备运行的过程中,一个影响其运行安全的主要因素就是环境气候 因素。对南方地区而言,雷雨天气较多,大部分区域夏季容易受到雷电天气影响,并且强对流天气将严重影响配网线路的运行。10kV配电网线路较长,通常周围环境较为开阔树木多,线路比较容易遭受雷击。一旦线路遭受雷击,其产生的瞬间 强电流会流经配电网设备,导致设备遭到破坏性损伤,若周围有行人经过甚至会 导致人员伤亡,引发安全事故。此外,即使雷雨天气未真实发生,若大气层产生 积聚的雷云,由于云中负电荷较小,导线携带的正电荷也会以雷电波形式流入大地,相应的配电网设备同样会遭受损毁。自然气候因素中,雷击最为常见,其破 坏力也最为强大。除雷击外,大风、高低温气候都会影响配电网的安全、可靠运行。某些线路弧垂较大,大风天气可能会使线路发生下垂甚至发生纠缠,严重时 线路可能发生短路断裂。南方地区冬季严寒湿冷,某些海拔较高地区的线路容易 结冰,线路积冰较多会使自身重量增大,在重力作用情况下,线路也会发生断裂。而夏季的高温天气会使线路松弛,遇风易晃动,同样会发生上述问题。配电线路 区域有林木,林木生长影响线路安全。鸟类会在线杆筑巢对配电线路也会造成危害。砍青扫障点未发现或处置不及时,配电网的安全运行也会受到严重影响。 2.2配电网自身因素导致的故障 配电网的故障一方面源于环境气候因素对其产生的影响,另一方面配电网自 身的因素也会导致问题发生。比如城市配电网建设质量把关不够严格,设计不合理,施工过程中偷工减料,前期现场勘察不到位等问题。出于对成本的控制,没

议10kV配电网的规划及建设

议10kV配电网的规划及建设 摘要:随着经济和社会的发展,10kV配电网的供电系统越来越广泛,为城市经 济建设做出了贡献,部分地区旧城区改造使得10kV配电网存在不少问题,与发 达国家有一定的差距,本文对城市规划和建设中的10kV配电网进行了基本思路 的梳理,并重点突出了技术措施,希冀为有关电力部门提供一些电网建设的参考。 关键词:10kV配电网;规划;建设 1引言 现代生活离不开电力,电力系统关系到社会的发展和居民的生活水平,随着 社会经济的快速发展,无论是城市、城镇还是农村地区,人们对高品质生活的要 求越来越高,使得电力设施和供电系统的标准也在不断提高,而10kV配电网是 电网中的重要组成部分,对其进行科学合理的规划和建设对加速社会发展和提高 居民生活水平具有重大意义。 2 10kV配电网中存在的问题 2.1线路故障率过高 目前很多地区10kV配电网仍然采用架空输电线路的方法(如图1),这就导 致架空线路容易受到外界环境的干扰,使得故障频发,除了增大维修工作量外还 影响供电的稳定性和可靠性。 图1 架空输电线路 2.2电源点布点不合理 10kV配电网由于早期缺乏整体的规划,使得很多地域存在着电源点分布不足、不合理的问题,供电半径过长导致10kV的电路出现线损过高或者是电压过低的 现象,由于电源布点不均,会导致有些地区出现负载不平衡的问题,影响系统的 经济性运行。 2.3配电网网络架构不合理 由于早期的规划不合理导致很多地区的配电网网络架构不合理,这就为检修 电网增加了难度,不合理的网络架构很难系统的排查故障点,一旦出现故障需要 较长时间才能复电,另外不合理的网架结构也增加了用电高峰期的工作开展难度。 2.4负荷增长速度过快 经济发展速度快的地区用电量需求大,随着近年来发展速度加快,电力负荷 也在逐年增长,部分地区电力负荷快速增长甚至超过20%,增大了10kV电网的 供电负担。 3 10kV配电网规划建议 3.1合理接线和安排布局 根据配电网的形式确定接线的方式,不同的配电网的接线方式不同,配电网 主要有无备用单电源和树状配电网。对于树状配电网来说,在线路的主要分支点 上安装分段装置,可以在配电网线路检修时减小停电的面积,或者缩短停电的时间;当采用无备用单电源时,应该将线路主干分为数段并在每段上安装开关设备。由于配电网中的线路过长且较为分散,不容易控制,合理布置供电半径能够较少 故障的发生,即使发生故障检修也较为容易,可以大大提高配电网供电的可靠性 和稳定性。

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

2020新版供配电系统安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版供配电系统安全操作 规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2020新版供配电系统安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实

施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

配电设备运行规程(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备运行规程(标准版)

配电设备运行规程(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.断路器: 1.1断路器运行规定: a.在正常运行中断路器的运行参数不应超过额定值, b.断路器不允许在带有工作电压时用手动机械合闸,空气开关带有手动合闸把手者除外, c.禁止将有拒绝合闸缺陷或严重漏气等异常情况的断路器投入运行, d.断路器因故跳闸后,应对其进行外部检查。 1.2断路器送电前的检查: a.断路器本身清洁,无遗留物, b.断路器瓷瓶应清洁,无裂纹及放电痕迹, c.操作机构应清洁完整,连杆、拉杆、瓷瓶、弹簧等应完整无损,断路器手动跳闸脱扣机构应完整灵活。 d.断路器隔板应完整、装置应牢固,

e.分合闸机械位置指示应在“分”位置, f.二次回路的导线、控制插件应完好, g.断路器的接地线应完好, h.小车式断路器还应检查闭锁装置是否完好,联锁杆是否正直, i.低压空气断路器灭弧罩是否完好,分闸后把手应落下。 1.3断路器运行中的维护和检查: a.检查表面应清洁。 b.断路器引线及接头有无过热现象。 c.断路器分、合闸位置应指示正确。 d.绝缘子应清洁、完整、无破损、无放电痕迹。 2.母线、绝缘子运行中的规定: 运行中母线及各接头温度不允许超过70℃; 母线及绝缘子表面清洁,无严重脏污; 母线无明显松动或振动; 绝缘子无破损、裂纹及闪络痕迹。 3.电压互感器: 电压互感器在额定容量下可长期运行,任何情况下,不允许超过最大容量运行。

供配电设备设施运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-2809 (操作规程范本系列) 供配电设备设施运行管理 规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施运行管理规程详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

10千伏配电网合环操作-3页精选文档

10千伏配电网合环操作 现代化配电网的发展,多数配电网采取的是双电源供电模式,若能够实现不停电进行负荷倒换,可以提高电力系统运行的可靠性。基于此,加强对10kV配电网合环操作的研究,有着必要性作用。对于10kV配电线路合环操作后,所造成的负荷电流转移问题,若网络条件允许,则可以将合环线路上同电压等级变电站的输电线路实现联络,接着进行合环操作,以减少对线路的影响。 1 合环操作基本原则 10kV配电网开展倒负荷时,或者检修输变电线路时,为了确保电力系统与电网运行的安全性与可靠性,因此要进行合环操作。但在实际操作的过程中,出现合环操作失误,则会造成设备损坏,甚至会引发安全事故,对此需要加强合环操作的过程研究。合环操作是否成功,重点在于控制合环电流,若能够将其控制在合理范围内,则能够确保合环操作成功。当合环电流超出设备输送限额时,则不可以开展合环操作。合环电流的计算,可以利用l=(U1-U2)/Z,公式中的U1指的是合?h操作前母线的电压值;U2指的是配电网母线电压值;Z指的是合环线路的阻抗。 2 合环电流计算方法 2.1 合环稳态电流计算 为了确保10kV配电网合环操作时,需要控制合环电流。合环线路上的电流,主要包括合环稳态电流与冲击电流。合环稳态电流计算,常用以下方法:1)叠加法。利用此方法进行稳态电流计算较为普遍,将合环后支路潮流,作为2部分来分别计算,包括合环前支路潮流以及合环点两侧

的环流。先进行合环前合环点两侧的电压差计算,接着计算环网总阻抗,再分别计算线路开环下循环电流以及负荷电流,完成计算后,将二者叠加。2)潮流直接算法。基于线路实际情况,结合已知条件,利用支路电流法与牛拉法等,进行合环后电流,并且要判断能够达到合环条件[1]。 2.2 冲击电流计算 在以往的研究中,对于冲击电流计算,基本是以环网用戴维南定理为基础,利用电源和环网阻抗组成简单回路,接着构建微分方程,计算响应,获得冲击电流。冲击电流和线路合环点两侧的电压差与合环时间等,有着直接的关系,对此在进行计算时,要充分的考虑以确保计算的准确性。 3 10kV配电网合环操作技术要点 3.1 线路检修时合环操作技术要点 在检修设备的过程中,如果要改变合环线路的负荷,则需要组织调度人员共同协商,来确定是否可以开展合环操作。进行合环线路负荷转移时,需要明确合环操作位置,由电力调度中心来确定是否能够操作。在检修合环操作时,需要提前发布检修指令,以确保相关操作部门能够做好合环操作准备,以提高合环操作工作效率。对于临时检修,合环线路如果存在问题,则不能进行合环操作。综上所述,合环操作只有在确保配电网安全时,才能够进行的,若设备存在故障,要进行故障处理,达到合环操作条件后,才可以开展。 3.2 合理选择合环方式 因为配电网接线方式存在差异,因此10kV配电网合环潮流有着较大的变化,基于上级电源情况,来选择合环方式,常用的合环方式如下:1)

10kV配电网规划实用方法及其应用研究

10kV配电网规划实用方法及其应用研究 发表时间:2019-01-24T10:53:31.217Z 来源:《科技研究》2018年11期作者:李树梁[导读] 通过制定的电网规划,使城镇电网在保持现在现状基础上,实现有序的可持续发展。(广东电网有限责任公司佛山南海供电局 528200) 摘要:在进行在城镇10kV电网规划时,要根据规划时期内城镇负荷增长和电源规划方案,制定科学合理的10kV电网结构,保证电力输送可靠、经济。通过制定的电网规划,使城镇电网在保持现在现状基础上,实现有序的可持续发展。 关键词:10kV配电网;规划;负荷预测;电力平衡;网架规划前言 电力系统的发、输电通过配电网,连接到用户设备上,实现对用户的供电工作。配电网规划设计是否科学合理,会直接对供电的经济性和可靠性。在进行城镇电网规划设计时,应在现在电网基础上,增加电网技术的科技含量,使电网得到优化和改善。 1城镇配电网规划方案内容城镇配电网运行复杂、技术要求高,做好规划和设计工作是保证电网施工建设和运行正常的重要条件。一般情况下,把电力系统划分为若干时间段,并针对每个时间内配电网运行的情况和特点,采取相应的措施,对其进行完善和优化处理,使供电的可靠性和经济性进一步提高。 配电网进行规划和设计要考虑到现有电网情况、负荷量,变电站的结构接线模式供电范围以及电能的消耗等等。 (1)分析现状电网。 在对城镇电网进行规划前,要先对城镇的现状电网进行分析。通过从供电部门获得的相关数据,对现状电网进行分析和研究,尤其是对城镇电网的高、中、低压设备及运行等内容进行深入分析,总结现状网存在的问题与不足,为制定电网规划方案时提供数据支持。 (2)预测负荷。 要科学合理地进行电网规划,必须做好城镇的负荷预测工作,预测负荷的方法有很多,包括用电单耗法、弹性系数法、空间负荷预测法、趋势外推法、类比法、自然增长率法等,可根据各地的实际情况确定。 具体预测过程中,应采用两种或多种方法进行分析比对,并充分考虑到各项影响因素,例如地理区域、功能分布等,只有这样,负荷预测结果才会更加准确,电网规划更具有可靠性和经济性。 通过预测城镇负荷发展状况,合理对配电网进行规划。要高度重视预测负荷的工作,它对电压等级选择、电源点布点、网架结构具有决定性的作用。 (3)站点选址 站点选址,包括选择开关站、划分供电范围、确定配电站位置等。 确定站点前要结合城镇发展规划及用电负荷预测,确定变电站的供电区域与供电半径。开关站的设立,能够使网络接线更加灵活,可及时对变电站出线间隔进行调整。 开关站位置选择要尽量接近负荷中心,这样可以方便,减小配电线路长度,节省费用。 此外,值得注意的是,接线过程不能太复杂,以方便为未来的配电发展和规划留有足够空间。选址要根据城镇电网规划的指导和要求进行,结合规划地区的实际情况基础上进行合理选择。 (4)网络构架建设 网络构架在电网运行的过程中可以有效地保证电网的安全性和可靠性。在建设时,应根据有关的标准进行,保证变电站正常运行,避免故障出现,产生停电问题。 10kV配电网接线方式目前主要有以下几种方式,如辐射网、单、双环网等,每种方式均有其优点与不足,具体选择时要结合配电区的实际情况,根据可靠、安全、灵活、经济为原则,确定接线方法。 由于每个配电区的情况不同,电网的负荷程度也存在一定差异。因此,规划前要做好以下工作:一是接线要采用环网的连接方式。10kV配电网通常采用辐射网、环网进行接线。通过环网对负荷密度区接线,并对最大载流量进行控制,保证其处在安全范围内。如果超出安全范围时,应制定有关措施进行分流处理,以确保线路运行安全。用户专线采用10 kV辐射网,并适度控制其最大供电负荷与半径。 (5)配电台区的建设。 配电变压器布设要遵循密布点原则,以有效控制低压配电网的供电半径。通常采用以配电变压器作为中心的树状放射式的结构实行分区供电。同一电房内的2台配电变压器的低压母线之间应当设置联络开关以作突发事故的备用。要确定低压线路的供电范围,防止出现跨区供电问题。 (6)导线截面选择。 10kV配电网必须满足当地用电负荷需求。配电网的主干线为闭环接线,属于开环运行结构。在合理控制配电网线路的供电半径,以小于3km为合适,低压供电半径以小于250m,繁闹市区小于150m)。 (7)开关站的选择和建设。 配电网需要建设相应数量的开关站,其主要功能是对电力进行分配以及出线保护等。目前高压变电站普遍存在中压出线间隔不够、出线通道不畅等问题,开关站的建设,除了有效解决上述问题外,还可以减少相同路径的电缆条数;使电网联络加强,供电可靠性得到进一步提高。 2、10kV配电网规划实际应用 在进行具体的10kV配电网规划与设计时,应结合配电区域的负荷要求,对区域的经济发展、人口分布等情况进行综合分析,对经济发展快、人口众多的区域,应特别重视。这些属于电能消耗大的密集区,规划时要采用大容量、高性能的电网设备,如果经济发展及人口相对小的区域,应适当缩小设备规模。

10kV配电网带电作业事故隐患探讨详细版

文件编号:GD/FS-9163 (操作规程范本系列) 10kV配电网带电作业事故隐患探讨详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

10kV配电网带电作业事故隐患探讨 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 开展配电网带电作业是社会和经济发展的必然要求。由于采用了绝缘斗臂车、绝缘遮蔽用具、个人绝缘防护用具,使配电网带电作业的安全性大大提高。自90年代以来,配电网带电作业在我国蓬勃发展起来。 开展配电网带电作业,必须保证设备及作业人员的安全,这是带电作业的前提和基础。没有带电作业的安全就没有电网的安全,因此,带电作业必须把人身安全保障放在首要位置。影响带电作业安全性的因素错综复杂,本文就目前10 kV配电网带电作业在

管理、工器具及作业方式等方面存在的安全隐患作粗浅的探讨。 1 管理制度因素 1.1 作业人员的工种界定不明确 目前有些企业对10 kV配电网带电作业的特殊性认识不足。有些带电作业班组人员既从事停电检修工作,又从事高压送电网的带电作业工作。一方面带电作业人员劳动强度大,不能保证其充分休息,影响带电作业安全性;另一方面带电作业与停电检修的作业习惯不同,10 kV配电网带电作业与高压送电网带电作业的作业原理、作业手段、作业习惯等也存在着很大的差别,带电作业人员同时承担多种工种的工作任务,会使作业者在配电网带电作业出现不正确或错误动作而造成危险。 1.2 带电作业工器具管理制度不健全

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关