楼宇对讲常见故障

1.0 不能开锁

1.所有用户均不能开锁

可能原因: a.查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好;

查开锁线路是否接好(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);

b.查门襟接线是否正确,门襟是否正常工作;

处理方法: a.按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题)。

b.可正常工作,用万用表50V直流档量门禁输出端,刷卡开锁看有没6~12V电压输出,若没有,门禁坏,返公司维修;

(备注:A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面;

B、开锁线方式:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;)

2.部分用户不能开锁

可能原因:查开锁线有无接错或接触不良及分机本身是否正常;

处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错.

(备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开锁的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);)

(备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开锁!一旦出现,都是全部用户不能开锁使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机或拿回公司维修即可;)

1.2 通话问题 [仅对数码可视/非可视对讲系统]

1.全部用户分机不能对讲

可能原因:a.(不带解码器对讲系统)查门口主机至用户分机音频线之间是否接错及接好;

b.(带解码器对讲系统)查门口主机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于

楼层平台)是否接错及接好;

c.查门口主机及用户分机是否是好的;

d.若门口主机及用户分机中间有接口,查线路接口是否有断路或短路状况;

处理方法:按接线图正确接好传输线.

2.某个用户分机不能对讲

可能原因:a.(不带解码器对讲系统)查搂层接口线路至用户分机音频线是否接错或接好;

b.(带解码器对讲系统)1.解码器输出端口至用户分机音频线是否接错;

2.解码器至用户分机的解码通道是否烧坏;

处理方法:按接线图正确接好传输线. 解码器烧坏则换解码器。

(备注总结:如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;

如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即OK;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试;)

3.对讲有电流声

可能原因:a.查系统是否有干扰源,音频线是否接好;

b.查对讲主机与分机是否有故障

处理方法:a.正确接线,或更换一台电源试试. (最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)

b.现场不能直接处理的带回公司维修.

4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲

可能原因:查门口机至分机线路是否接好,及分机本身是否正常,听筒是否挂好;

处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确;

5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声,但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像

可能原因:a.解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应;

b.可视分机房号未编好;

处理方法:按说明书编好解码器楼层号,并区分好解码器上各端子所代表的房号;将连接线正确插上.

(备注:也应考虑输入错误号码!)

6.单户可呼叫对讲,但无视频

可能原因:查视频分配器相应的视频通道是否有视频信号输出,视频线是否接好或接错

处理方法:按接线图正确接好传输线。

(备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量)

1.3 整个系统不工作

可能原因:查电源两指示灯是否亮;连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况;

处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线;或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换.

(备注:1.有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线);

2.没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;)

可视对讲常见故障总结

可视对讲常见故障总结: 1.主机在通电后就处于占线状态 可能原因:线路短路 处理方法:请不接主干线测试主干线是否有短路. 2.整个系统不工作 可能原因:查电源两指示灯是否亮; 连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况; 处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线;或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换. 首先检测对讲主机及其周围的接线,其次检测各电源及其周围接线;最后检测各室内分机及周围接线。 3.图像模糊、暗淡 可能原因:信号太弱,阻抗不匹配或对比度不好 处理方法: ◎调节分机背面75欧姆阻抗开关; ◎对比度,亮度不好,可调节电位器改善图像效果. 4.图象不满屏,有暗角 可能原因:电压不够 ; 处理方法:查到分机上的可视电源是否为18+/-1V. 可能原因:图像信号弱导致行不同步; 处理方法:检查视频线接触是否良好,分机至电源距离是否太远,电源线是否标准. 5.显示器有雪花点 可能原因:查是否错将18V可视电源接到门口机上,导致摄像头过热; 处理方法:正确接线. 6.分机图象不稳定,有拉伸的现象 可能原因:电源供应不稳定; 处理方法:检测系统电源,看是否稳定、充足. 可能原因:分机问题; 处理方法:查看分机的对比度与亮度调节是否正常. 可能原因:视频信号不稳定; 处理方法:用万能表检测系统信号,看是否稳定、充足;特殊情况下楼宇可视对讲系统单独使用视频分配放大器,请查看视频分配放大器的调节器,看调节是否正常. 7.分机图象有干扰 可能原因:布线不合理; 处理方法:严格按照弱电系统相关规定,并按该系统产品说明书的要求布线,尽量远离强电,最好使用带屏蔽的线材. 可能原因:接触不良; 处理方法:严格按照弱电规范方法布线、接线. 可能原因:系统视频信号不足、不正常; 处理方法:请使用视频中继放大器. 可能原因:系统信号较强或阻抗不匹配; 处理方法:建议使用带均衡信号的视频处理器.

史上最全的楼宇对讲系统故障解决方案

史上最全的楼宇对讲系统故障解决方案 一、楼宇对讲主机按键无作用 (1)检查系统电源供电是否正常,所提供的电压、电流能否满足系统要求,正常DC13.4—15V范围内.电源线太细传输距离远,系统负载过大也会造成拉低电压使主机无法正常工作。 (2)将主机主干线、联网线、视频线拨下,只保留电源线如主机正常则说明主机本身基本正常,请检查其它设备和线路。 (3)测试主机至解码器的各个端口的正常电压和信号,与不正常时的 进行比较,采用分段替换方式找出故障点。 二、主机呼不通任何可视门铃分机或呼通断线 (1)检查主干线各输出端口信号、电压; (2)检查可视门铃主机编码是否正确是否发生有重码现象,特别注意 出厂自动对应码与后面修改码发生的重码现象; (3)检查主干线连接是否正确; (4)线径是否符合系统需求,线材本身有无质量问题; (5)是否有主设备损坏; (6)线路长的或最远处的分机呼通就断线,能呼通但无对讲很明显为 供电不足造成。 三、故障排除方法和要点: (1)要排除故障首先要对系统充分了解,例如系统工作电压、电流、

信号控制方式。各输出端口作用,设置编程,合理配置数量,传输方 式、传输距离、传输环境,设备使用坏境、安装标准,接线工艺及与系统配套使用的设备技术要求; (2)合理的故障排除方法,会大大提高维护效率,一般采取分段、分 级、替换、缩小范围方式,将故障范围缩小和确定在某一设备上面, 让正常的设备使用,再排除故障。在排除过程中,重要设备、唯一的设备必须保证是好的,再向外查找,特别要注意的是系统参数设置,故障现象有无规律性,时间性。属全部或是个别; (3)分析要全面,重复出现的故障要找出原因,要有纠正预防措施, 维护过程中如有疑问及时咨询,确保系统正常运行。 四、与开锁有关的故障 (1)首先要检查开锁信号控制方式,电锁本身的工作方式,供电电压、电流、连线是否正确,所选用的电锁和电源是否能配套使用; (2)检查系统属个别不能开锁或全部不能开锁,整单元不能开锁请检 查主干线开锁信号线的电压可分段断开测试直至找到故障点,某层不能 开锁请检查该层解码器,可通过替换方式来确定。某户不能开锁请检查解码器至分机线路和该台分机开锁按键,可通过替换方式确认; (3)系统有多种开锁方式,如:主机密码开锁、呼叫分机开锁、呼叫 中心管理机开锁,IC卡刷卡开锁,这几种方式都无效,则说明在公共或配套方面有问题。

楼宇对讲维修维保方案 (1)

楼宇对讲维修维保方案 一、乙方为甲方的楼宇对讲管理系统硬件设备提供预防性维保维护服务。 二、乙方为甲方建立系统维护档案,其内容包括所有硬件配置及变动记录,以保证不同的维护人员均对该系统有清晰全面的了解。 三、乙方作为甲方的楼宇对讲管理系统维保维护单位将长期提供智能化系统方面的咨询,并对甲方的智能化系统的优化、运行状态的检测等方面提供专业的建议、方案和服务。 四、当甲方硬件系统在正常使用的情况下发生故障时,乙方负责故障的诊断排除及恢复其正常工作。 1、当现场不能维修时,乙方负责将损坏设备送修及送回,运费及交通费由乙方承担,超出( )元维修材料费由甲方承担。 2、在送修前乙方应将确保有用数据进行备份。对于以下产品,乙方为甲方提供维修故障期间的替换产品,以保证甲方的正常工作,替换产品有对讲主机/分机、控制器、电源、读卡器等。替换产品的使用时间为:损坏设备送修起,至损坏设备修好返回止,如果因设备彻底损坏或设备属厂家已淘汰产品导致无法修理,乙方建议甲方购买同类产品以作更换。 3、甲方进行硬件设备、配件等更新/升级/采购时, 乙方将向甲方做书面报告, 包括提出合理化建议并给予技术帮助和支持。 五、服务方式及形式:本公司将派送1-2名技术人员做长期跟踪服务本小区(在条件具备的情况下可做到驻地人员不少于1人),到场时间不得超过2个小时;保证每月进行2次系统例行检查,季度做全面大检查、检修。

六、乙方根据实际情况对甲方员工不定期的提供一定程度的硬件应用及专业知识的免费培训。乙方提供维护热线,由专门的工程师解答甲方员工的提问。 维修保养规程: 1.目的 规范楼宇对讲系统维修保养工作,确保楼宇对讲系统各项性能完好。 2.适用范围 楼宇对讲系统维修保养工作管理。 3.程序要点 3.1检查 3.1.1日检:每日由管理处工程技术员组织对楼宇对讲系统进行下列功能检查:1)每日对单元门口主机进行外观检查。 2)面板功能:检查面板按钮是否灵敏、有无按键音、有无夜光照明。 3)开锁功能 A.用密码开锁检查开锁机构是否正常、灵活。 B.闭门器闭关是否正常。 3.1.2月检:每月由管理处工程技术员组织对楼宇对讲系统进行下列功能检查,并填写《楼宇对讲系统保养记录表》。 1)对单元门口主机进行清洁、除尘,线路松动应给予紧固。 2)测试楼宇对讲系统控制部分工作电压是否正常。 3)对单元门口主机进行测试,检查面板按钮是否灵敏、夜光照明是否正常。 4)检查单元门口主机板,查看外接线是否固定良好。 5)检查闭门器闭关情况,检查其传动机构是否正常,调整闭门速度、力度。 6)调整门锁灵敏度。 一、不开锁: 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,

视得安楼宇对讲产品常见故障及故障项目解决方案

视得安楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案(2007/03/11 16:43) 目录:楼宇对讲 浏览字体:大中小 SD-750AR7分机原理及故障分析: 工作原理: 咪筒输出由 Q6、Q7放大后由第3线输出,Q1、Q2、Q3及其外围元件组成“呜呜”声电路,8线为“叮咚”音乐片供电,U1及其外围元件组成“叮咚”声电路,并经Q4、Q5放大后送往扬声器,并由第3线送往主机。 故障分析: 不能开锁、不能呼叫—— SW3、SW4是否损坏; 主机 CALL不响分机——若为“叮咚”模式,则查U1②脚是否有电平输入,若有,则查供电压→Q4→Q5→SPK;若为“呜呜”声模式,则查Q1→Q2→Q3→SPK; 通话异常:分机到主机无声→ MIC→Q6→Q7→第三线。 故障实例: 1、“呜呜”模式无声——Q3坏; 2、通电“叮咚”响不停——U1音乐片坏; 3、主机能CALL分机但不能通话——Q7坏;

不能开锁—— SW4坏。 SD-750R3分机原理及故障分析: 工作原理: 1、主机CALL分机:通过面板按键给分机第2线一个18V的电源,到U2的第脚去触发U2第脚发出“叮咚”脉冲,通过VR3(调节“叮咚”大小)→Q8→Q9输出到SPK发出“叮咚”,同时分机摘机后;主机的通话信号通过SWB1送给SPK。分机的送话信号是由MIC→C12→Q1→Q2→D3,通过第线送给主机。 分机监视主机:按 SW2时18V电压通过R53、R39去触发Q5、Q4、Q7,使Q7饱和,输出视频的供电,使视频打开。视频信号通过C1→Q3→C3到视频板。 分机开锁信号由 SW4、D4组成,当按开锁键时,是通过D13把第线接地,把第线变成低电平送给主机一个开锁信号。 音乐门铃是由 U1等外围元件组成。 故障分析: 1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件 2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件 3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件 4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件 SD-750D6主机原理及故障分析: 工作原理: 1、当主机CALL分机或分机监视主机时:通过线→Q19触发“555”IC,使U1的第脚跳变成高电平。T12饱和→Q13饱和;这样18V电源就给CCD供电,同样,CCD视频通过C20→主机线。 主机通话是由SPK→Q5→Q3→Q6→Q4组成通话放大电路。

非可视楼宇对讲主机常见故障及分析

非可视楼宇对讲主机常见故障及分析 所有用户均不能开锁 可能原因: A检查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; B检查开锁线路是否接好,直按式系统2号线,数码式3号线,至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家 略有不同,没有统一标准; C主线至解码器线路故障导致户内不能开锁 处理方法: 首先按接线图正确接好传输线并且可以在现场使用密码开锁方式开锁进行测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道工作状态正常 其他注意的问题 A、防震接线问题:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,实践中发现很多对讲主机是装于活动的门扇上的,频繁随门的 开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路在门框与门扇的活动结合部没有做好护套保护,在开关门 扇时,线路被夹断或严重磨损从而导致系统断路或短路;无论将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,我们建议您将对讲主机装于非 常开门扇上或内嵌安装在墙面内; B、开锁线问题:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳 定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对 讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电 控锁质量较稳定,很少有问题的,我们暂且图略不表),依据我们的经验,故障主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段 开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机;) 常见故障之二:部分用户不能开锁

视得安楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案

视得安楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案 (2007/03/11 16:43) 目录:楼宇对讲 浏览字体:大中小 SD-750AR7分机原理及故障分析: 工作原理: 咪筒输出由Q6、Q7放大后由第3线输出,Q1、Q2、Q3及其外围元件组成“呜呜”声电路,8线为“叮咚”音乐片供电,U1及其外围元件组成“叮咚”声电路,并经Q4、Q5放大后送往扬声器,并由第3线送往主机。 故障分析: 不能开锁、不能呼叫—— SW3、SW4是否损坏; 主机CALL不响分机——若为“叮咚”模式,则查U1②脚是否有电平输入,若有,则查供电压→Q4→Q5→SPK;若为“呜呜”声模式,则查Q1→Q2→Q3→SPK; 通话异常:分机到主机无声→ MIC→Q6→Q7→第三线。 故障实例: 1、“呜呜”模式无声——Q3坏; 2、通电“叮咚”响不停——U1音乐片坏; 3、主机能CALL分机但不能通话——Q7坏;

不能开锁—— SW4坏。 SD-750R3分机原理及故障分析: 工作原理: 1、主机CALL分机:通过面板按键给分机第2线一个18V的电源,到U2的第脚去触发U2第脚发出“叮咚”脉冲,通过VR3(调节“叮咚”大小)→Q8→Q9输出到SPK发出“叮咚”,同时分机摘机后;主机的通话信号通过SWB1送给SPK。分机的送话信号是由MIC→C12→Q1→Q2→D3,通过第线送给主机。 分机监视主机:按SW2时18V电压通过R53、R39去触发Q5、Q4、Q7,使Q7饱和,输出视频的供电,使视频打开。视频信号通过C1→Q3→C3到视频板。 分机开锁信号由SW4、D4组成,当按开锁键时,是通过D13把第线接地,把第线变成低电平送给主机一个开锁信号。 音乐门铃是由U1等外围元件组成。 故障分析: 1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件 2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件 3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件 4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件 SD-750D6主机原理及故障分析: 工作原理: 1、当主机CALL分机或分机监视主机时:通过线→Q19触发“555”IC,使U1的第脚跳变成高电平。T12饱和→Q13饱和;这样18V电源就给CCD供电,同样,CCD视频通过C20→主机线。 主机通话是由SPK→Q5→Q3→Q6→Q4组成通话放大电路。

楼宇对讲故障分析

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

状态 故障原因及排除方法: 1、线路短路:请不接主干线再次测试;考虑系统的主干线岀现短路,请检测主干线是否有短路; 可视楼宇对讲系统基础知识 1. 全部用户分机不能对讲 楼宇能原因可视门口机至解码器及解码门铃用户个音频线都是同一个意归类于楼一套访)客对讲管理系统,很5号线,(线的接 图) 是否接错楼宇对讲为何物?甚至部份监控工程人员也不太明, 让人郁闷! 楼宇对讲就是一套访客管理系好传输线严格的来说,他是一套包含软件、硬件及售后服务的人性化 管理访客操作系统! 2. 某个用户分机不能对讲 分机音频线 3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线 蚩系统一般主要 有以下设备组成: :日 处理方法:按接线图正确接好传输线. 备注总结: 如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是 再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测 地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障; 如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能岀现接错) 有无断短路情况,使用万能表即 0K 其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试; 3. 对讲有电流声可能原因:查系统是否有干扰源,音频线是否接好 ;处理方法:正确接线,或更换一台电源试试 (最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法) 这里再补充一点,部份楼宇对讲系统的电流声过大,原因很可能在于电源供应不足,造成部份电子元器件工作不 正常,遇此类电流声问题,可以增加电源测试。 我们在实践中发现,一般的开关电源为 12V 、18V,多数为3A ,只有极少数做到5A 以上,一般18V 的开关电源做 到3.5A 就非常不错了。电压呢,建议做到 13.5V 至17.5V 。楼宇对讲系统的电源需根据功耗计算的,没有严格的 故障现 象:主机 在通电 后就处 于占线 楼宇对讲是什么? 非可视楼宇对讲户内分机常见故障及分析 同、,详可视门

非可视楼宇对讲施工方案(优.选)

智能楼宇对讲系统 产 品 投 标 方 案 方案编号:0103-12ZF

一、概述 公司简介 武汉金博大系统工程有限公司是一家专业从事安防工程、建筑智能化工程设计、安装施工、调试、维修和专业设备销售的高新技术企业、取得了省、市颁发的安防工程专业承包资质证书(包括:工业、民用智能化的安防、监控、楼宇对讲、综合布线、消防、LED显示屏等),并具有独立法人资格的企业。 公司成立以来,以专业为目标,市场为中心,管理为支柱,人才为根本,坚持艰苦奋斗、团结拼搏、开拓进取和无私奉献的创业理念,在激烈的竞争中,我们以先进的技术、科学的管理、以创一流的工程质量和热情诚恳的服务态度,在安防工程和安防产品市场中扎根成长起来,公司成立至今,已取得了明显的社会效益和经济效益。 公司由多年从事安防,弱电工程的专家,技术人员组成,具有在国内安防、消防界享有较高声誉和威望的专家、资深高工为核心,以具备深厚知识和丰富实践经验的中、青科技骨干为主体的人才资源结构,还有一支具有高技术水平和敬业精神的安装施工队伍。大中专毕业生占公司员工的70%以上,已设计、施工出一批质量较高的安防工程和弱电工程项目。 公司兼并重组了从事近十年弱电工程的原武汉泰安视讯科技有限公司。并在前进四路专业安防市场内设有两家销售安防、监控专业产品的门市部,配备有高、中、低档全系列国家定型合格的产品 公司的经营理念是: 以诚信为基础,以质量求生存,以服务树形象,以品牌求发展,以双赢为目的。 公司庄严承诺:不追求高价格,但求高质量。始终为用提供一流的工程质量和性能运行可靠的产品,热情为用户办理安防、消防、弱电项目咨询、设计、报建审批、报验等专业事项。 我们将一如既往的坚持“诚信为本、求实创新、与时俱进”的企业精神,为客户提供全方位、全过程的跟踪服务。为创和谐社会的安宁作出贡献!

楼宇对讲机维修

收藏 楼宇对讲系统电路分析与维修楼宇对讲系统电路分析与维修

楼宇对讲系统电路分析与维修不少小区的住户,为开启防盗门方便,设有楼宇对讲系统。由于楼宇对讲系统大多不提供电路图,给楼宇系统的维修造成困难,笔者维修了几套楼宇对讲系统,弄清楚了系统工作原理,对照电路板实物,画出其电路原理图和接线图,并对其工作原理进行简要分析,供维修时参考。一、楼宇系统的结构常见的楼宇对讲系统有直按式对讲系统、数字式对讲系统、可视式对讲系统三类。楼宇对讲系统的结构如图 1 所示,由主机、分机(每户一个分机,图中只象征性画出两个分机)、电控锁、电源盒和连接系统五部分构成。整个对讲系统的工作过程是:电源盒为主机提供电源,内部设有降压充电电路和电瓶,将市电降压、整流、滤波后,向电瓶充电,市电停电时由电瓶提供电源。主机是整个系统的核心,内部设有电源控制电路、呼叫电路、对讲电路、视频电路、开锁电路等,通过呼叫线、送话线、受话线、视频线、开锁线、地线等连接线与用户分机连接。来客要 进入楼内,先按防盗门主机上的用户编号按键,该住户分机的振铃响起,住户摘机后通过

对讲系统和视频系统对来人进行确认,然后按开锁键,使主机上的开锁电路动作,将防盗门的电控锁打开。 1.直按式对讲系统主机上每个住户设置一个呼叫按键,每个按键通过呼叫线与相对应的住户连接,如图 1 所示。直接按该住户呼叫键即可直接呼叫住户,直观好用,但无保密功能。该类楼宇对讲系统的连接系统,除了送话线、受话线、开锁线、地线四根共用线外,每个住户需要一根呼叫连接线,如该楼有 20 个住户,则需要 20 根呼叫线。该类呼叫系统主机成本较低,但连接系统成本较高,且电路连接线较多,连接复杂。2.数码式对讲系统主机上设置 0~9 十个数字按键,内置编码识别系统,每个住户设置一组数字编码,输入该住户的密码,才能呼叫该户,如果不知道该户编码,无法呼叫,具有一定的保密功能,避免用户被无故打扰。该类对讲系统全部用户通过一根呼叫共用线即可与主机连接,输入数字后,编码系统识别后呼叫相应的用户。该类楼宇对讲系统主机成本较高,但连接系统连接线少,成本低,只需呼叫线、送话线、受话线、开锁线、地线五根共用线。 3.可视对讲系统可视对讲系统分直按式可视对讲系统和数码式可视对讲系统,除主机上设置摄像、分机上设置显像器材外,系统连接在上述 1、2 类连接线的基础上,还需增加视频信号连接线或视频放大器,每个用户还需增加一个视频显示用的小电源。本文介绍的立林 JB-220V 楼宇对讲系统,其主机电路将送话信号并入开锁电路中,其接线系统中送话和开锁共用一根线,减少了一根接线。二、楼宇对讲系统电路分析图 2 是笔者根据实物绘制的厦门立林电子有限公司生产的“立林 JB-220v 楼宇对讲系统”的电路图,该系统为直按式对讲系统,由主机电路、电源盒、电控锁、住户分机(每户一个分机,图中只画出一个分机电路)、连接系统构成。主机内部由呼叫电路、对讲电路、开锁电路和面板照明电路四部分组成。 1.呼叫电路呼叫电路由呼叫电源控制电路、呼叫振铃产生电路、振铃信号控制放大电路构成。呼叫电源控制电路由 Q10(C9015)及其外围元件构成。不按主机面板上的呼叫键时,Q10 的基极为高电位,PNP 管 Q10 截止,不向呼叫电路供电,呼叫振铃产生电路 U2(TC4069)各脚电压和振铃信号控制电路 Q3(C9015)各极电压均为 0V,振铃信号放大电路 Q4(C9013)也处于截止状态,呼叫电路均停止工作;当按下主机面板上的呼叫键时, Q10 的基极降低,Q10 导通,通过 R30、C22 滤波向呼叫振铃产生电路 u2 提供电源,同时 Q3、Q4 也获电导通,进入工作状态。呼叫振铃产生电路由 u2、Q5(C9014)及其外围元件构成。u2 内部由 6 反相器构成,第 1、2 两个反相器与外围元件 C21、R15、R16 构成音频振荡电路,产生鸣叫声的基准频率,调整 c21 可改变振荡频率的高低,改变鸣叫音调;U2 内部的第 4、5 两个反相器与外围元件 R19、R20、C19、C20 组成超低频振

楼宇对讲常见故障解析.

楼宇对讲常见故障 1.0 不能开锁 1.所有用户均不能开锁 可能原因: a.查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; 查开锁线路是否接好(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准); b.查门襟接线是否正确,门襟是否正常工作; 处理方法: a.按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题)。 b.可正常工作,用万用表50V直流档量门禁输出端,刷卡开锁看有没6~12V电压输出,若没有,门禁坏,返公司维修; (备注:A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面; B、开锁线方式:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;) 2.部分用户不能开锁 可能原因:查开锁线有无接错或接触不良及分机本身是否正常; 处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错. (备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开锁的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);) (备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开锁!一旦出现,都是全部用户不能开锁使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机或拿回公司维修即可;) 1.2 通话问题 [仅对数码可视/非可视对讲系统] 1.全部用户分机不能对讲 可能原因:a.(不带解码器对讲系统)查门口主机至用户分机音频线之间是否接错及接好; b.(带解码器对讲系统)查门口主机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于

楼宇对讲系统调试及常见故障处理

楼宇对讲调试及常见故障处理指导: 楼宇对讲产品的售后服务已成为产品附加值的一部分,要求技术人员需跟进项目的进展,所以必须对产品有完全的了解,同时对需要进行的项目的系统有完全的了解,才能对现场进行施工指导、调试。本资料介绍了楼宇产品调试的基本过程,同时总结了一些现场经验,虽然每个项目出的问题及处理方式不尽相同,但基本检测过程都一样,下面列举几个步骤作为处理现场问题时参考使用: 一、基本步骤 1、了解核实本项目系统配置(所用产品类型、机型、各项设备的用量); 2、了解工地情况(户型结构、楼型结构、布线情况); 3、各辅助设备的数量及安装位置、参数设置情况; 4、查线路,特别是中间设备处的接线头(短路、断路、接地等,尤其是电源线) 5、单元调试 确认系统配置及线路检测没有问题后,可以通电调试,一般先从下往上调(离主机最近的层间设备),按每个楼层设备为节点依次往上调(如:调完一楼再调试二楼、三楼。。。); 6、联网调试 当所有的单元都调试完毕后,开始联网调试。同单元调试类似,从最近的一个单元调试开始,然后再一个片区一个片区的逐个调试,最后再作统调,直至全部完成。 7、问题排查 工程安装完毕后调试时可能会出现的问题,大部分是由于线路问题出现的频率较高,因线路问题而引起设备烧坏的案例也不少,所以我们在排查问题时要以检查线路为主,原则上装卸设备一定要先切断电源,完成相应的工作检查无误后重新上电;遇到设备损坏的情况下可以通过直接更换设备的方替换试验; 二、项目前期施工指导 1、与现场工程师了解系统的构成,合理指导前期线管敷设; 1.1 线管是否能符合系统走线要求,管径能否容纳穿过所需线材的数量; 1.2 所用器材是否符合国家弱电系统的相关标准; 1.3 安装设备的箱体与线管能否满足要求。 2、指导布线 1)首先详细了解项目所需用线; 2)提供相对应的系统图作指导; 3)线管中间不允许有线接头; 4)发现布线有不合理的地方或不满足系统要求的地方及时与工程施工方沟通整改; 5)所有布置好的线头端子必须按分类做好标识;

楼宇对讲维修方案

楼宇对讲维修方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

楼宇对讲维修方案 楼宇对讲系统作为保障居住安全的最后一道屏障,被人民喻为居家生活的“守护神”。不但能保障居住安全,还能给居家生活带来无数方便。但是只有使系统时刻处于良好的工作状态,才能达到有效使用目的。要使设备处于完好的工作状态,除日常的维护保养外做好售后服务十分重要。 本公司具有多年的技防设施销售、安装、维修、维护等经验。拥有一批经验丰富的技术服务人才,以保证我们的服务质量。 一、方案实施; 检查 由工程技术员组织对楼宇对讲系统进行下列功能检查,并填写《楼宇对讲系统保养记录表》。测试楼宇对讲系统控制部分工作电压是否正常。对单元门口主机进行测试,检查面板按钮是否灵敏、夜光照明是否正常。检查单元门口主机板,查看外接线是否固定良好。检查闭门器闭关情况,检查其传动机构是否正常,调整闭门速度、力度。调整门锁灵敏度。 2检查单见附表1、 二、报价 单次式维修损坏设备 1、维修方法 对损坏的设备进行更换零件维修,收取维修费和人工费;每次根据不同设备的损坏程度,收取相应的零件费和人工费。对未能修好的设备不收取任何费用。 2、收费方式见附表2、 全年式维护保修 1、维修方法 对损坏的设备直接更换新设备,更换的新设备收取设备费和安装调试费,对新设备进行一年的免费维护保修,其间属新设备故障的维修维护不收取任何费用,对未更换的设备日后维修按台收取维修费和零件费。 2、收费方式见附表 3、

附表1、 楼宇对讲系统设计现场勘察记录表

楼宇对讲及门施工方案

楼宇门及楼宇对讲系统 施 工 方 案

目录 目录 编制依据 (3) 1、编制范围及内容 (3) 2、施工组织设计编制技术依据 (3) 工程概况 (5) 1、工程内容: (5) 2、工期要求 (5) 3、设备安装内容 (5) 4、具体工程内容: (6) 5、施工布置原则 (6) 非可视系统 (7) 1.系统构成方式 (7) 四、楼宇门安装及调试 (8)

编制依据 1、编制范围及内容 A、本工程施工组织设计是严格按照楼宇智能系统工程的要求进行质量 策划后编制的人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进 度安排等方面统一进行部署下完成。 B、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工 程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工。 C、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 2、施工组织设计编制技术依据 《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 《楼宇对讲电控防盗门安全要求》(DB/998-92) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; 《中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》;

楼宇对讲系统常见故障维修

楼宇对讲系统常见故障维修__ 楼宇对讲系统常见故障维修? ??A:遥控不开锁?钥匙能开锁, 分机遙控不能开锁。对讲系统其它功能正常。?分整个单元住户均不能开锁和单元内部分住户或个别住户不能开锁。? 1. 整个单元均不能开锁的维修歩骤和方法。(主机处于工作状态时)(1)。拆下単元门主机后护板,检査主机对外连线是否有松动,断线。松动紧固,断线接牢。(2),若连线完好,則找出主机外引受话开锁线和地线,用维修备用线两端直接触碰两线,使两线瞬间短路,洞察动静。若短路瞬间无任何动静,則为主机故障,需拆下主板进一步检査开锁线路;若短路瞬间,听到小继电器吸合声,继而电控锁开锁声,则表明主机无故障。故障应出在主机外至各楼层分机连线松,断;若小继电器有吸合声而锁无动静,表明主机至电控锁的接线或电控锁损坏。(3)。万用表测量法。万用表电流档(500mA)串入电控锁线路, 主机外引开锁线和地线直接触碰, 观察万用表是否有300mA的瞬间电流, 有, 表明主机和连接电控锁线无故障; 若此时没有开锁动作, 表眀锁损坏. 无, 表明主机故障. ? 2. 単元內个别住户不能开锁或偶尔不开锁. 。-般为开锁按键故障.( 接触不好或损坏) 。分机与主机处于工作状态时,可将分机开锁线直接与地线短接试开锁,锁开,表明按键故障;锁不开,估计为分机控制板或入户

线故障,可用检修用的4芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常,说明入户线故障;不正常,就是分机控制板故障。???B:听不见从楼宇门主机按某一户分机按键,分机不响,但拿起该分机能听到外面的声音,也能开门。一般分机都是4线分机,其电路简单,又可通用,一般为不保密通话,即可以有2户同时和主机通话,主机呼叫分机时需要一直按住按键,振铃声才会有,分机4根线为信号进,信号出,地线,振铃(呼叫)线。其中,信号进,信号出,地线是公共线。? 故障检査要点:1:拆下主机后护板检查该分机呼叫线是否松断。松断紧固,正常,往下找。2:把该分机呼叫线与另一分机呼叫线互換试之,以判断主机呼叫键是否完好。3:分机上挂机开关(插簧开关,蛙式开关)损坏。一般电话机上都有,6只腳的,拆来邻居分机一试便知。或用万用表检测之。4:检査主机至该分机线路是否完好,有否松脱。?? C:不能通话1:任意分机与主机处于工作状态时,主机说话分机都听不见。先看主机麦克风线是否接好,麦克风是否损坏,可找一52DB的麦克风更換测试(一般分机麦克风可与主机通用)。2:任意分机与主机处于工作状态时,分机说话主机都听 不见。先査主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一大小差不多的喇叭更换测试。3:分机与主机处于

楼宇对讲故障处理篇

系统不工作 1.整个系统不工作 可能原因:查电源两指示灯是否亮; 连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况; 处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线; 或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换. (备注: A:有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线); B:没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;) 2.可呼叫对讲,但无视频 可能原因:查电源到室内机的18V可视电源经过电路有无接错; 处理方法:正确接好电源---视频分配器---室内机电源线. (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量) 3.不可呼叫对讲,视频能开启但无图象 可能原因:查电源有无12V输出,门口机上是否有12V对讲电源输入; 处理方法:如无12V输出,更换电源控制板上的保险管,或更换电源; 正确接好电源至门口机间的电源线 (备注:此类故障主要集中在线路上面,其次是楼宇对讲设备的质量上) 4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲 可能原因:查门口机至分机的1号(注:各厂家的线标号不一样)线路是否接好, 及分机本身是否正常,听筒是否挂好; 处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确; 5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声, 但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像 可能原因:解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应; 处理方法:按说明书编好解码器楼层号, 并区分好解码器上各端子所代表的房号;将连接线正确插上. (备注:也应考虑输入错误号码!) 楼宇对讲常见故障-不能开锁 不能开锁 1.所有用户均不能开锁 可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; 查开锁线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准); 处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常; 主线至解码器线路户不能开锁(下议); 备注:

楼宇可视对讲维护维修手册

楼宇可视对讲维护维修手册 楼宇对讲系统维修预备工作: 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必需要了解一些必要的知识。我以为必需要了解的有以下几个方面: A、楼宇对讲的出产企业名称、电话及安装时间、安装公司; B、该楼宇对讲系统的接线图、仿单,如有维修档案,也最好一并找到; 这两个前题前提的作用:了解楼宇对讲的出产企业,是在万不得己的情况下,请教于出产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的 误会,不形成恶性竞争或泛起人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估泛起的题目;了解接线图、仿单及维修档案,天然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 2、维护检验工具: 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; 3、楼宇对讲的常规题目表现: 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。 4、检验故障的顺序: 先看电,再看线,最后测试其它功能! 5、检验留意事项: 所有接拆线操纵,必需断电! 6、楼宇对讲主机的维修(主机等于门口机,此处简称): 一、不开锁: 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经由开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如斯时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 2、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测

楼宇对讲常见问题原因及处理方法

楼宇对讲常见问题原因及处理方法 楼宇对讲系统即在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并实现对小区安全出入通道控制的管理系统,俗称门铃系统。简单地说,楼宇对讲就是指你们家的门铃,即指一套访客对讲管理系统(一套包含软件、硬件及售后服务的人性化管理访客操作系统)。楼宇对讲是一种用于多层或高层住宅、公寓大厦内外,户间信息传递,防盗门控制和在紧急情况下住户向楼宇值班室报警的设备。随着智能化、数字化的发展,楼宇对讲与防盗报警、高清监控联合应用成为了趋势发展。智能楼宇对讲门禁系统是指把楼宇的入口、楼宇内的住户及楼宇物业管理部门通过计算机技术、通信技术、视频显像技术连接而构成的一个大的互联系统,其一般要求实现的功能如下: (1)智能开门功能:本楼内的住户可以用楼字物业管理部门分配的大门钥匙、智能IC卡或分配的开门密码等方式开门,可自由的出、入本楼: (2)访客识别功能:当有本楼某住户的客人来访时,客人在楼外的对讲主机键盘上按分配给被访住户的门牌号,则可直接拨打被访住户室内的对讲分机,接通后,客人可与被访住户的主人进行普通语音对话或视频对话,当住所的主人通过对话或视频确认了客人的身份后,如果住户主人允许客人进入,按动对讲分机上的开锁键即可打开楼宇入口门上的电控门锁,来访客人便可进入楼内; (3)实时监控功能:楼宇的物业管理部门通过小区对讲管理主机,能对小区内各楼宇对讲门禁系统的实时境况进行监控。假设有某楼宇入口的大门被强制打开或对讲门禁系统某处出现了故障,楼宇对讲管理主机会立刻发出报警信号并同步显示出警情的内容和报警的楼号及房间号,物业管理部门得到该信息后能快速出警处理。设计楼宇对讲门禁系统要求的主要设备有门前铃、联网器、

楼宇可视对讲门铃故障分析及排除简析

1. 主机 它是楼宇对讲系统的控制核心部分,每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等都通过主机的控制,它的电路板采用减振安装,并进行防潮处理,抗振防潮能力极强,并带有夜间照明装置,外形美观、大方。 2. 分机 分机是一种对讲话机,一般都是与主机进行对讲,但现在的户户通楼宇对讲系统则与主机配合成一套内部电话系统可以完成系统内个用户的电话联系,使用更加方便,它分为可视分机,非可视分机。具有电锁控制功能和监视功能,一般安装在用户家里的门口处,主要方便住户与来访者对讲交谈。 3. UPS电源 它的功能主要是保持楼宇对讲系统不掉电。正常情况下,处于充电的状态。当停电的时候,UPS电源就处于给系统供电的状态。现在楼宇对讲系统,厂家一般不般UPS电池,主要是可视系统耗电太大,一般的小容量UPS电池保证不了使用时间! 4. 电控锁 它的内部结构主要由电磁机构组成。用户只要按下分机上的电锁键就能使电磁线圈通电,从而使电磁机构带动连杆动作,就能控制大门的打开。 闭门器它是一种特殊的自动闭门连杆机构。它具有调节器,可以调节加速度和作用力度,使用方便、灵活。 故障分析 1电子防盗门对讲系统部份无反应:遇到这种现像首先要考虑的是电源部份,因为在不通电的情况下,系统部份肯定是不会有任何反应的。 2、电子防盗门有个别用户按不响:这种情况首先要弄清楚,所用的对讲系统是直按型的还是编码型的。若是编码型的,那么重点就应放在室内话机上;若是直按型的,首先应检查主机、线路、若都正常,那么就请检查室内话机。 3、对讲系统不能够通话:首先要弄清楚是个别人家还是整个系统都如此,若是个别人家,那么就请检查他一家就行了。若是整个系统的问题,那么就要考虑线路或是主机的问题了。 4、所有住户可视对讲门铃无图像:如果出现了这个问题,应先考虑主机部份是否出了问题,这时可用一台好的主机一试。如果问题依旧,请仔细检查视频主线缆。 5、某层楼出现了无任何信号状态:发生这种情况的原因是楼层接线盒里所接的线出了问题所致,请仔细检查楼层接线盒里的线头。 6、所有用户室内话机出现按不开锁的情况:出现这种情况有几个方面的因素,首先应排除电锁的原因。然后,再检查是否主机的原因。若问题依旧,那么问题一定发生在线路上。 7、主机出现嘨叫声:出现此问题有两方面的因素,一是主机自身的因素。二是室内话机方面的因素。要排除此故障,首先排除主机故障,再寻找分机的原因。可以用断开法,一层楼一层楼的去排除。 &做对讲工程的时候,都是先在办公室内连接好一台,然后逐一断开连接线,查看 设备运转情况,这样就知道什么情况引起什么故障 部分故障排除方法 1通电后系统装置不能上电 1、220V交流电源故障:检查220V交流输入端 2、系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V~24V,如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁 3、检查线路中的电源和地是否短路

可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法

可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法 2015-02-19 一、楼宇对讲常见故障 1.整个系统不工作 可能原因:查电源两指示灯是否亮; 连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况; 处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线; 或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换. (备注: A:有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线); B:没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;) 2.可呼叫对讲,但无视频 可能原因:查电源到室内机的18V可视电源经过电路有无接错; 处理方法:正确接好电源---视频分配器---室内机电源线. (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量) 3.不可呼叫对讲,视频能开启但无图象 可能原因:查电源有无12V输出,门口机上是否有12V对讲电源输入; 处理方法:如无12V输出,更换电源控制板上的保险管,或更换电源; 正确接好电源至门口机间的电源线 (备注:此类故障主要集中在线路上面,其次是楼宇对讲设备的质量上) 4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲 可能原因:查门口机至分机的1号(注:各厂家的线标号不一样)线路是否接好,及分机本身是否正常,听筒是否挂好; 处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确; 5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声 但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像 可能原因:解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应; 处理方法:按说明书编好解码器楼层号,

相关文档
相关文档 最新文档