高压柜母排设计选型表

高压柜母排设计选型表文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

高压柜母排设计注意事项 一、高压柜主母排选型表 1.35KV开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 2.KYN18,KYN28,XGN2-10开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 3.HXGN2-10,XGN15-12开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 二、高压柜(出线柜)支母排选型表 1.KYN61-40.5 备注: a.所有电缆挂接排需要倒圆角,倒角半径为1/2的排宽。

b.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 c.考虑到主母线跨度较大,需要支撑,所以母线室的支排规格1250A以下统一定为TMY-80*8*R4。 d.工艺注意:KYN61-40.5系统是双排,支排是单排时(如PT柜、小电流出线柜),需在静触头后垫10mm厚垫排;断路器2000-2500A,应在原有的垫排基础上再垫6mm厚垫排。 2.KYN28-12 备注: a.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 3.KYN18 备注:

a.触头盒内绝缘夹块需根据静触头宽度调整。 4.XGN2-10 5. HXGN2-10,XGN15-12 三、高压柜(进线柜、大电流出线柜、母联、隔离)支母排说明选型表支母排规格按断路器规格选型 四、高压柜接地排选型表

备注: 我公司高压柜常规情况下接地排均选用铜排,为了节约成本,现准备改成铝排,先在几个合同中试用,工艺做排时应根据框架组下达的生产说明。 江苏长江电器股份有限公司 技术部 2006年02月22日

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

10kv高压开关柜结构工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

高压开关柜操作说明

高压开关柜操作说明 一、送电操作程序 1、通过小推车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定; 2、将手车的二次插头插入插座内,并用扣件锁定; 3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄逆时针方向打开接地刀,抽出接地刀操作手柄,关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态; 4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压在正常范围内,关闭仪表室; 5、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确; 6、打开手车机构操作活门,用手车摇把顺时针将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 7、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸; 8、检查开关柜的带电显示ABC三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,查看保护装置的母线电压及出线电流是否处于正常状态。 二、停电操作程序 1、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸; 2、检查开关柜的带电显示器ABC三相指示灯熄灭;此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍处于带电状态(热备用状态); 3、打开手车机构操作活门,用手车摇把逆时针将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 三、手车拉出柜外的操作程序 1、断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤; 2、需要进行接地刀合闸操作时应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄顺时针使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄,并确认接地刀处于合闸状态(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作); 3、打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车二次插头; 4、将小推车放置在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车拉出至小推车上,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置与小推车锁孔可靠锁定; 5、检查开关柜内上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门。 四、检查静触头与动触头接触是否良好步骤 1、按照手车拉出开关柜外的操作步骤将手车拉出; 2、将动触头接触面用干净抹布擦拭干净; 3、用凡士林或导电膏抹均匀的抹在动触头的接触面上(不要太多); 4、按照送电顺序的前6步将手车推至工作位置; 5、按照手车拉出柜外的操作程序将手车拉出; 6、检查动触头导电膏或凡士林膏的接触程度,检查下静触头的(动触头)插入深度及接触程度(1.5cm-2.5cm); 7、若接触良好按照送电步骤的前2步操作将手车推至试验位置备用; 8、若发现有接触不好的现象及时与电气技术人员或高压电工联系。 注:1、高压设备检修必须将断路器摇至试验位置; 2、高压设备开机前必须对静触头与动触头的接触情况进行检查;否则按制度进行考核! 电厂 2015年12月30日

35kv高压开关柜

35kv高压开关柜 35kv高压开关柜 35kv高压开关柜简介 本产品是按国家标准GB3906《3~35kV户内交流金属封闭开关设备》中较高级别金属铠装式类型设计的,符合国际电工委员会IEC60298《额定电压1kV以上52kV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》标准,满足DL402,DL/T404标准,具有“五防”闭锁功能。本产品吸取了国内外同类产品的优点,结构紧凑,安全可靠,维修方便,性能优于其它型式的产品。 35kv高压开关柜的特点 采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;开关柜柜体选用优质敷铝锌钢板经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;开关柜各功能小室均采用隔板封隔,并设有独立的压力释放通道。 本产品适用于额定电压为3~10kV,50Hz,额定电流630~3150A三相交流单母线及单母线分段系统,作为接受和分配电能之用。可满足各种类型发电厂,变电站(所)及工矿

企业的使用要求。 35kv高压开关柜适用环境 1.周围空气温度;-15℃~40℃: 2.海拔高度:1000m及以下: 3.湿度条件: 日平均值不大于95%,水蒸气压力日平均值不超2.2kPa:月平均值不大于90%,水蒸气压力月平均值不超1.8kPa 4.地震烈度:不超过8度 35kv高压开关柜适用范围: 发电厂、工矿企事业单位配电及二次变电所的受电、送电、及大型高压电动机的控制等 环境湿度:日平均相对湿度95%,月平均相对湿度90% 既可配进口的VD4真空断路器,也可配国产的VS1真空断路器; 具有可靠的“五防”功能,符合GB3906、DL403、DL/T404、DL/T539等项标准; 可联系多根电缆,安装维修方便

10KV高压开关柜柜体设计

10kV高压开关柜柜体设计 1、绝缘距离 由于10kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的距离, 否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。但我们单纯以空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如表1。 有时为了减少开关柜外形尺寸,可以有以下几种方法: 1)在空气间隙中插入一块非金属的绝缘隔板,从而缩小对绝缘距离的要求。但要注意的是空气净距离不小于60毫米,相间绝缘隔板应设置在中间位置。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。 2)使用热缩套管把高压带电导体整个套起来,实践中要确保绝缘距离不小于100毫米。缺点是热缩套 管同样存在绝缘老化的问题。 3)国外ABB公司有一种均匀电场的设计理论,可以通过改善带电导体的结构来缩小对绝缘距离的要求。 缺点是国内电力系统用户很难接受这一理论,因为这不符合DI/T 404 —1997标准的要求。 4)国外三菱公司有一种热涂敷工艺,可以在高压带电导体表面均匀附上一层绝缘材料。缺点是需要增 添流化床设备。 综上所述,在设计许可的情况下,尽可能地使用空气绝缘,满足上表的要求。 2、爬电距离 由于电力系统用户往往追求高可靠性,实践中我们要符合以下条件:高压开关柜中各组件及其 支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV对于有机绝缘为20mm/kU由于这一要求比较高,很多常规的元器件往往满足不了要求,这

就要求我们告知元器件生产厂家加以定制。元器件生产厂家往往会采用不增加绝缘子高度而增多或增高裙边的方法。我们在选型时要注意裙边的高度与裙距比例不能太悬殊,另外,我们还应注意开关柜使用场所的环境条件,为了防止发生凝露,我们可以在开关柜中加入带自动控制的加热器。

高压开关柜技术参数说明书

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3?10kV 电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊 要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4 技术参数

2、高压馈线柜真空断路器主要技术参数 3、操动机构主要技术参数

电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包 括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。 符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

宁夏华夏特钢330kV变电站工程 330KV变电站电气安装工程 35KV高压开关柜安装作业指导书 编制:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 审批:年月日

目录 1.编写依据---------------------------------------------1 2.主要工作量-------------------------------------------1 3.作业准备---------------------------------------------1 4.作业流程---------------------------------------------3 5.作业方法---------------------------------------------3 6.安健环境控制措施-------------------------------------7 7.质量控制措施及检验标准-------------------------------10

1、编写依据 1.1、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 1.2、《电业安全工作规程》 1.3、《电力建设安全工作规程》 1.4、《变电站安健环设施标准》 1.5、《电力设备预防性试验规程》 1.6、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 1.7、黑龙江省电力勘察设计研究院设计图纸 1.8、厂家说明书 2、主要工作量 名称单位数量35KV高压开关柜面24 3、作业准备 3.1人员配备 表4-1作业人员配备 工序名称工作人数负责人数监护人数施工前准备 5 1 - 基础检查、开箱检查7 1- 盘柜就位安装10 1 1 母线安装断路器、刀闸调整10 1 1

高压母排选择

高压柜铜排选择标准中置柜KYN28进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式:S=l/a V(t △O) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为;t--额定短路持续时间;温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S= (25000/13 ) * V4/215=260 mm2 用 60*5就可以了. 4S系统铜母线最小截面积S= (31500/13 ) * V4/215=330 mm2 40KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (40000/13 ) * V4/215=420 mm2 63KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (63000/13 ) * V4/215=660 mm2 80KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (80000/13 ) * V4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*% =225mm2 4S系统接地铜母线最小截面积S=330*% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校 验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外) 。 (2)电压互感器回路内的母线。

⑶ 变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和圭寸线。所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可?我们PT用30*4. 1、在选择导体的截面时,导体的载流量和抗短路电流的能力,都是 必须要考虑的;设计的人一般是用导体的额定载流量进行选择,用 短路电流的热稳定性进行校验;即我们所说的决策的二个方面,一是“最大 希望值决策”,二是“最小后悔值校验”; 2、多数情况下,短路电流热稳定性计算出的导体截面要大于按导体载流 量计算的截面,在短路电流比较大的地方尤其是这样;其实这 个值也不大的,因为我们常见的系统中,短路电流一般不会超过的,如果超 过了,不是母线没有办法选了,是断路器、互感器、变压器、电缆等都没有 办法选了;如果真的短路电流太大了,我们可以通过升高电压来降低电流, 特别是短路电流,也可以通过采取串联电抗 器等技术措施来降低短路电流; 3、在本例中,如果母线选用的是铜质矩形母线,则热稳定系数取 171,短路电流持续时间以3秒计,则根据计算公式: 能抗20kA的最小导体截面是S=20*V3/171=202 (平方毫米),50X4 的矩形母线的截面就是200平方毫米,所以这个要求不是难达到的; 如果选用50X4或40X5以上的铜母线,都能满足上面200平方毫米 的要求高压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点

KYN61高压开关柜技术规范

35kV户内交流高压开关柜 技术规范书

1总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV 户内交流高压开关柜,它提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范仅规定了最低要求,只要供方认为必要且经业主认可,即可超越这些标准,采用更好,更经济的设计和材料,以便供方的设备持续稳定的运行。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 工程概况: 35kV室内配电装置采用单母线,本期包括35kV电缆进线柜1面、主变出线柜2面,母线PT及避雷柜1面,35kV计量柜1面。 2引用标准 DL403-91《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T539-93《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》GB6162-85《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 GB11287-89《继电器、继电保护装置振动(正弦)试验》 GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T486-92《交流高压隔离开关订货技术条件》

GB1207-86《电压互感器》 GB1208-87《电流互感器》 DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》 DL/T593-96《户内高压开关设备的共用定货技术规范书》 3使用环境条件 3.1 使用场所:户内 3.2 周围空气温度 最高温度: +40 ℃ 最低温度: -17.5 ℃(允许-25°C储运) 最大日温差: 32 K 3.3 海拔高度:<1000 m 3.4 环境相对湿度: 日平均不大于95%,月平均不大于90% 3.5 地震烈度 8 度 3.6污秽等级:户内开关设备按Ⅱ级污秽订货 爬电比距:不少于20mm/kV 3.7 凝露爬距:≥20mm/kV(最高运行线电压) 4 额定参数 4.1 系统标称电压:35kV 4.2 最高电压: 40.5kV 4.3 额定频率: 50Hz 4.4 额定电流: 1250A, 4.5 额定短路开断电流: 25kA

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

铜排选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任 一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80) 3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器 件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

35KV高压柜

35KV高压柜操作规程 一、35KV高压柜电气设备技术性能及参数 1、35KV高压开关柜采用铠装移开式交流金属封闭开关设备,断路器采用智能智能型户内中压六氟化硫断路器SFM-40.5,额定开断电流为25KA。35KV采用母线分段接线,运行时分段断路器位于常合状态,二回电源一回工作,一回备用。 2、微机监控保护综保装置采用双CPU智能操控装置。 3、直流操作电源装置采用充电模块方式为两用一备,设置一台3KVA的逆变装置。 二、35KV高压柜电气设备交接班使用规定 1、交班规定 1)交班前对设备全面检查一次,写好各项记录。要求内容真实,字迹工整。 要交清设备的运行情况;原有缺陷的变化;故障处理情况‘供电变化情况;停送电 牌数量等内容。 2)要交清车间(工段)、专业科室下达的设备特护通知、临时规定、临时控制措施等事项。并将本班执行情况记入日志。正在发生或正在处理的设备故障要进行现场交 接。交接清楚后交班者方可离开。 3)如交班者未将本班发生的设备问题写在交接班记录中,又未向交班者说明,以及能在本班解决处理而未解决处理的设备问题,由交班者负责。由此造成的故障停机时 间记入交班组和个人考核记录。 4)班中发生事故后(含未遂事故),电工班长和有关岗位人员须按规定参加班后事故分析会。 2、接班规定 1)接班者提前十分钟到岗,查阅上班各项设备的交班记录及运行记录。听取上班的情况介绍。有不清楚的地方向对方询问。双方确认后在交班日志上签认。接班者开始对运行的设备负责。 2)接班班长提前三十分钟到调度室参加调度会,听取有关轧钢生产和设备情况介绍。 然后回班组开班前会进行传达布置。 3)正在发生或正在处理的故障,要进行实际现场交接,交接清楚后签字生效。 4)工段和班组要保证各关键岗位定员落实。不得一个人单独顶岗。由于临时病事假造成岗位人员缺勤时由本班班组留人补齐岗位人员。 三、35KV高压柜电气设备操作步骤 1、送电操作 1)接到操作票拿操作牌,两人进行,一人唱票监护一人复诵,两人确认后开始送电操作。 2)检查高压电缆室内无人操作,无工具等异物,一切正常,防误操作闭锁装置是否正常。 3)分接地刀闸。 4)操作前控制回路、合闸回路、控制电源均正常、弹簧操动机构已储能。将转换开关由“远程”打到“本地”。 5) 断路器小车推入前检查压力表指示是否正常,断路器是否储能,为防止断路器状 态还处在合闸,按压断路器小车前面板上的手动分闸按钮分闸2次。 6)检查高压柜内静触头防护板处于关闭位置。 7)在确定正确后,将断路器小车推入到实验位置,踏板联锁杆已插入试验位置孔,指示器隔离位置绿色“横灯”亮,检查断路器小车两侧推入机构和防护板连锁机构位置正确。

10KV开关柜母线选配

GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短 路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间 取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了. 31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2 40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2 63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2 80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2 31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。 (2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的 部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。 所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.

10kV高压开关柜产品说明

10kV高压开关柜 高压开关柜基本技术条件(附设备数量表) 1.工程条件 1.1系统:10kV中性点不接地,频率50Hz; 1.2负荷性质:架空轻负载长线路; 1.3安装条件:顶置小母线,内置铜母线,柜离墙安装。 ※2.技术要求 2.1型式:10kV户内交流金属箱型移开式封闭开关柜 2.2外形尺寸(宽*深*高) 2.2.1所变柜:1000*1200*2400mm(所变50kVA以上) 2.2.2其他柜:800*1200*2400mm 2.3防护等级:外壳防护等级不低于IP4X,各小室间和断路器室外门打开时防护等级为IP2X。 2.4结构 2.4.1柜体 (1)柜体的外壳用敷铝锌钢板分隔成手车室、母线室、电缆室和仪表室四部分,采用螺栓连接,各小室均隔离接地。手车室、母线室、电缆室均有泻压通道,当发生故障电弧时,能自动排泄气体并释放压力,以确保操作人员的安全。 (2)仪表室应设在柜体的前上部位,可装设指示仪表、信号灯、操作开关或按钮等,侧面留有小母线穿越孔。 (3)电缆室的高度不小于800mm,可安装电流互感器.接地开关等;电缆室可同时接引两根截面为240mm2电缆,连接导体应有铜铝过渡措施;电缆室的底部配备了开缝可卸的不锈钢封板与电缆沟隔离,并有防止小动物进入的措施,当接地开关闭合后,下封板方可拆卸。 (4)母线室的母线穿越柜体时用金属隔板和套管固定并防止事故蔓延,分支母线以螺栓将主母线和静触头连接。全部母线用热缩绝缘套管覆盖,母线搭接处以绝缘罩覆盖。 (5)手车室内装有特定的导轨,供手车推进和滑出。 (6)柜体有接地装置,并有明显的接地符号。

(7)柜体上有由足够机械强度的耐火透明材料制成的观察窗,与高压导电体保持足够的间隙,能方便地观察断路器及接地开关的分合状态、手车位置、机构储能状态以及电缆头的连接情况等。 (8)柜体的前面板处设一次方案模拟图,柜内有照明装置. (9)柜内电源侧均有带电显示装置。 2.4.2手车 (1)手车采用中置抽出式,由断路器和底盘车两部分组成。底盘车底部装有滚轮,能沿水平方向移动,两侧有省力推进装置。手车上装有一次元件、接地触头、导向装置等。 (2)手车分为电源引入、断路器手车、电压互感器手车、电压互感器避雷器手车、所用变压器手车、隔离手车、计量手车等七种。 (3)手车具有工作、试验两种位置,手车在柜内采用丝杆推进机构移动,每一位置均设有定位装置,以确保手车处于以上特定位置时不能移动。位于试验位置时,前门能关闭。 (4)手车与固定柜体的一次母线采用隔离触头(动、静触头)插入式连接。动触头装于手车上,由环形触头和导电杆组成,静触头装于柜体上,由绝缘触头罩和环行触头座组成,触头罩内设有带锁扣的活门,当手车推入工作位后,动触头顶开活门并与静触头触合,当手车拉出手车室后,触头罩内的活门被锁扣锁住,使带电部分被绝缘活门隔离。 (5)手车上装有二次插头,当手车位于工作位置,二次插头应闭锁。 (6)相同类型的手车能方便互换。 2.4.3柜内母线全部采用铜母排,除接地刀闸外的全部母线用热缩绝缘套管覆盖(包括连接件)。 2.5防误功能 2.5.1开关柜具有防止带负荷抽插一次触头;防止接地开关闭合时接入电源;防止手车在工作位置时合接地开关;防止进入有电间隔;防止误分、误合断路器等五防功能。 2.5.2断路器柜和其他类型的柜体间,能按设计要求设置电气连锁。 ※2.6主要技术参数

高压开关柜基本学习知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系列 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书

一产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN94真空断路器手车,也可配置VD4、VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB 3906-1991 《 3-35KV交流金属封闭开关设备》、 IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。 二产品型号含义 K Y N 28 额定电压 设计序号 户内型 移开式 金属铠装 三使用环境条件 3.1 海拔高度:不超过2000米。 3.2 环境温度:上限为40℃;下限为-10℃。 3.3 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%。 3.4 地震烈度:不超过8度。 3.5 没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所。 注:超出上述环境条件时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1 柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。

4.2 所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3 开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4 具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5 柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6 电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。 六开关柜主要技术参数(仅供参考) 七运输及存放 7.1 出厂条件 确保所有的工作都完成后,按照相关标准进行例行检查,结构功能符合要求时,方可进行包装或存放。