文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术
火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术

当前,在生产和科学技术不断进步的过程中,我国国民经济实现了突飞猛进的发展,火力发电厂成为我国经济发展的重要支柱产业,对于国计民生有着至关重要的作用。在火力发电厂的生产和运行的过程中,通过复杂生产环节,切实有效的把热能转变成为电能,因为整个生产过程中会产生极大的热量,而这些热量对于机械设备有一定程度上的损坏,针对这样的情况,在火力发电厂的生产过程中一定要控制好热量,并结合具体情况做好相对应的防范措施,以确保机械设备正常运行。据此,本文有针对性的研究和分析火力发电厂常见热控保护技术等相关内容。

标签:火力发电厂;热控保护技术;优化措施

1 引言

随着科学技术的迅猛发展,这也在很大程度上推进了工业技术改革和创新,在火电厂的产和运行过程中,各方面的技术也实现了不断的突破和完善,并进一步朝着自动化智能化的目标迈进,使整个系统的运行有效性和针对性大大提升。然而,火力发电厂自身有着比较典型的特殊性,对于设备稳定性和安全性都有着特别严格的要求,因为火力发电厂在日常的生产和运行过程中,会产生极大的热量,这对于设备的正常生产和运行来说都有一定程度的损坏,所以在这样的情况下,真正意义上有效做好安全防范措施,确保设备安全平稳运行,有着至关重要的作用。

2 热控保护装置与技术概述

当前,我国的发电系统目前仍以火力发电为主,因此对于火力发电厂的运行和技术等相关情况有着特别高的要求和标准。在实际的火力发电过程中,要配备与之相对应的更科学合理的生产工艺,并通过相应的设施设备来有效实现,在相关设备的运行过程中,有针对性的把燃料所产生的热能转化成为电能,在这个过程中需要高超的技术。其中,在火力发电的过程中,至关重要的设备是热保护装置,对于电力生产的安全性和稳定性来说,热保护装置有着极其重要的意义。热力发电的过程中会释放大量的热能,如果没有对其进行科学合理的控制,就会在很大程度上伤害机械设备,或者因为热能的产生造成安全事故。在火力发电的生产过程中,要配备相对应的热能保护控制装置,并全面系统的监控生产设备的运行状态,一旦出现故障,要在第一时间采取有效的防护措施,从根本上阻止事故蔓延。随着科学技术的迅猛发展,相关的机械設备也不断升级更新,这对于热保护系统来说也提出了更严格的要求,有针对性的结合火力发电的具体情况,要在技术层面进行不断的优化和完善,使火力发电的安全性和可靠性得到进一步的加强,同时加强技术人员的职业技能培训,确保热保护装置可以在更安全平稳的环境中进行有效工作。当前,我国热力控制系统主要应用DCS热控系统,它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、

热控部二十五项反措实施细则

热控部二十五项反措实施细则 一、防止火灾事故 1、加强热工人员消防培训,在消防安全上要达到“三懂、三会”的水平。 2、电缆沟和电缆夹层及有关的控制室安装完善可靠的报警装置,微机班负责集控室火灾报警控制系统主机的维护,火灾报警时应及时到现场确认,如果是误报警应及时消除,火灾报警主机有故障时应及时消除;孔洞、缝隙必须用阻燃材料严密封堵,新增设施或新换电缆施工完后必须符合防火要求。 3、自动班负责#2机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;保护班负责#1机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;流压班负责#1机侧电缆桥架及竖井定期检查清扫;微机班负责#1#2炉电缆桥架及竖井、#1#2电子设备间定期检查清扫。 4、热工管辖的控制设备油管路应定期检查,及时消除渗漏点。 5、对制粉系统、油系统的热控设备进行电火焊作业时,应办理动火工作票,动火工作时必须有人监护,监护人员应

熟知防火要求及消防方法。监护人的职责是:(1)检查防火措施的可靠性,并监督执行。(2)在出现不安全情况时,有权制止动火。(3)动火工作后检查现场,做到不遗留任何火源。 6、在给粉机或粉仓上部上动用电火焊时,应检查内部积粉确已清除干净,并采取完善的防火措施,防止余粉燃烧或火星溅落到煤粉仓内部等处。 7、储油罐的加热温度必须控制在40℃以下;储煤罐6个温度测点应保持良好,温度表计指示正确。 二、防止大容量锅炉承压部件和压力容器爆漏事故 1、以严格的制度来确保锅炉和压力容器的各类仪表准确、灵敏、可靠,锅炉汽包水位、温度、压力参数定期校验周期不超过六个月,点火排汽和锅炉安全门压力开关定期校验周期不超过三个月,应列为计量强制检验项目,以防止因热工设备问题造成锅炉缺水和超温超压运行。 2、运行中的锅炉和压力容器设备及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态,其设备的自动保护装置如果需要退出应经总工程师批准,并应限期恢复。

电厂热控保护装置检修及维护要点解析

电厂热控保护装置检修及维护要点解析 摘要:在电厂内部构成中,热控保护设备是关键部分,能够为电厂正常工作提供可靠的保障。随着自动化程度的不断加深,热控保护设备愈发重要,在火力发电厂的安全高效运行过程中占有举足轻重的地位。文章中详分析了电厂热控保护装置的故障问题,并提出了检修及维护措施。 关键词:电厂;热控保护装置;检修维护 引言 热控保护装置在电厂里的各主要位置都有配备,其主要特点是数量多、范围广且分布不集中。然而,随着时代的变化,科技含量的进步,在电力建设上的进步也非常大,对电力的投入也逐步提高,其中很多大容量、高参数的机组也相继投入生产,其技术含量较以往有很大改变,设备逐渐更新,速度很快,品牌多种多样,数量大幅度提升,由此也提高了电厂对热控装置的重视程度。 1 电厂热控保护装置 随着电力方面的技术不断推陈出新,电厂对其起重要作用的热控设备的要求也在不断提高。在各大电厂里,热控装置和热控保护系统的作用主要体现在能够为出现严重问题的主辅机提供保护作用,保障电力现场安全运行,同时还可以缓解软化故障位置,并且对应停机检测故障机组,总之,在发生事故时尽可能减少人员伤亡及设备损毁的几率,尽可能减小经济损失。然而,当电厂自动化水平提高的同时,机组自身容量也随着提高,在这一条件下,电厂必须对热控设备相关安全指数有所要求,因此,提升维修人员的工作能力及技术管理人员的技术水平在保障整个电厂正常运转方面有特殊意义。 2 电厂热控保护装置常见故障 随着热控系统监控功能不断增强,监控范围逐渐扩大,倘若任一环节出现纰漏,都会引起热控保护系统的错误启动甚至是机组跳闸,进而影响机组的安全运行。在电厂中单机容量扩大的同时,提升热控保护系统中的监控能力及监控范围。当系统出现问题时,离散型特点提高系统出现故障的几率,故障发生原因也复杂多变,主要有外部原因及内部原因。外部原因主要指,在测量和执行设备时的故障、电缆故障、DCS 硬件及控制逻辑故障。内部原因主要指,热控设备检修及维护人员的技术能力不够,不足以维护设备正常运转。上述原因中一旦任意一个环节出现问题,都会导致设备出现机械故障。因此电厂所有人员都需要高度重视对热控设备设计、安装及检修和维护。当前我国各大电厂在保护热控设备过程中,手段仍然比较保守单一,一般情况是采取定期检修的方式,同时采用同一方式检修所有机械设备,这样既浪费人力物力财力,更严重的是故障发生几率提高;此外,当选购重要设备时,对其质量把关不重视,采购时出现质量隐患问题,使用时定会引起安全问题发生,时刻威胁着操作人员及机器损坏的危险。

热控技术监督实施办法

热控技术监督实施办法 1 目的和适用范围 1.1 热工仪表及控制装置(总称热控设备)是保障机组安全启停、正常运行和故障处理的重要设备,是促进安全经济运行、文明生产和提高劳动生产率的不可缺少的手段。为了加强******燃气热电有限公司各级领导及热控专业人员应切实做好热控设备的监督工作,使热控设备在**生产和经营管理中充分发挥其应有的作用,特制定本办法。 1.2 本办法规定了热控技术监督的和管理、网络、职责和范围。热控技术监督网络由公司总工程师统一领导,安全生产部管理归口,业务上接受**方天电力技术有限公司监督管理部门的业务指导。 1.3 本办法自颁发之日起生效。在执行过程中如发生与上级颁发的条例不符或抵触之处,按上级规定执行。 1.4 本办法适用于******燃气热电有限公司热控技术监督管理工作。 2 规范性引用文件 本办法引用了下列标准中的相关条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。DL/T 655-2006 火力**厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程 DL/T 656-2006 火力**厂汽轮机控制系统在线验收测试规程 DL/T 657-2006 火力**厂模拟量控制系统在线验收测试规程 DL/T 658-2006 火力**厂顺序控制系统在线验收测试规程 DL/T 659-2006 火力**厂分散控制系统在线验收测试规程 DL/T 774-2004 火力**厂热工自动化系统检修运行维护规程 DL/T 838-2003 **企业设备检修导则 DL/T 1051-2007 电力技术监督导则 DL/T 1056-2007 **厂热工仪表及控制系统技术监督导则 DL 5000-2000 火力**厂设计技术规程 DL/T 5004-2004 火力**厂热工自动化试验室设计标准

火力发电厂热控保护装置检修及维护管理 吴欣

火力发电厂热控保护装置检修及维护管理吴欣 发表时间:2019-10-23T11:33:09.320Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:吴欣 [导读] 摘要:作为火力发电厂的主要组成部分,热控制保护装置是保证发电机组正常稳定运行,需要热控制和保护装置有完善有效的保护措施。 (陕西能源赵石畔煤电有限公司陕西省榆林市 719199) 摘要:作为火力发电厂的主要组成部分,热控制保护装置是保证发电机组正常稳定运行,需要热控制和保护装置有完善有效的保护措施。随着科学技术的不断发展,热控制防护系统得到了加强和完善,尤其是自动化程度得到了迅速发展。同时,在热控制防护装置的工作中也存在一些问题。热控保护系统的稳定性、系统故障的预防或故障预防等问题是研究的重点。设备的质量是热控制和保护装置系统的基础,因此定期维护和管理是特别必要的。 关键词:火力发电厂;热控保护;装置检修;维护管理 1电厂中热控自动化保护装置存在的问题 1.1火电厂在机组安装过程中,保护装置设计中忘记了一些保护装置,有些功能设计不好,甚至有些保护装置超出了设计要求的规格。导致了保护装置本身。隐患,只要机组运行有问题。在图纸设计中,由于设计人员不够严谨,一些设计非常不合理,导致安装后出现问题。在图纸设计中,不考虑现场环境。一些特殊系统按设计图纸制作后不能适应工作环境。在安装保护装置时,应注意不要随意改变连接方式,这将导致保护装置的定值管理和逻辑管理不符合规范。 1.2在面对系统的检修时,需要相关的维修人员,但这些维修人员通常不了解保护装置系统,导致检修人员不能做到全面彻底检修,检修也不是很严格,所以个别环节会出现疏漏,一些安全措施和突发问题的预处理不到位。此外,由于区域内相关维修人员知识不足,工作随机性大,一些问题无法解决,系统运行中会出现一些操作错误,同时保护系统的完整性和安全性也会出现较为严重的问题。在热控自动化装置的运行中,我们一般是安全的。安排人员进行定期检查和检查,但如果这些人员不在现场对设备进行测试和检查,就会存在一些安全隐患,无法应对突发事件。在设备运行过程中,在分析设备的一些缺陷和问题时,判断不够透彻,从而延误了维修时间,不能从根本上解决问题。在设计保护装置检修方案时,设计不够具体,部分使用手段不符合规范要求。具体行动没有按照设计计划修复。 1.3火电厂采用热控自动化技术,实现锅炉蒸汽设备及其它设备的自动化,可以加快生产速度,使机组运行更加方便、平稳。此外,这套自动化技术还包括检测装置、报警系统和一些自动控制设备。这些装置的组成可以保护机械设备,及时发现设备的问题和安全。 2火力发电厂热控保护装置的检修与维护策略 2.1严格按照热控保护装置的检修和维护规范执行相关 对于火电厂来说,由于周边环境比较复杂,火电厂的正常运行很容易受到外部因素的影响。一旦运行过程中出现误操作,整个系统可能会停止运行,给火电厂带来巨大的经济损失。面对这种情况,今后,必须提高火电厂的运行水平。在热控保护装置的维护和检修过程中,有关人员应严格遵守有关操作规程,并逐步按维护保养制度的步骤进行,避免因误操作。火电厂热控及保护系统维护的相关规定如下:一是定期进行机炉的维护保养,每隔一段时间进行一次大规模的维护保养。在对机炉进行维护保养时,应注重对仪器的维修和工艺的改进;其次,应定期进行维护保养。在维修保养工作开始前,首先要了解仪器的工作原理,使用合适的维修工具和部件;再次,在维修保养工作开始前,维修人员要充分了解系统并调整相关参数;第三,在拆卸和清洗热控保护装置的零部件时,车站应将使用的工具和零部件摆放整齐;第四,拆卸下来的焊接用零件和焊丝要有明显的标识,以免误用;五是仪表维修验证后,必须记录相关参数,作为下次维修保养工作的参考;六是使用的检验。维修工器具需要符合相关技术标准,保证维修工作满足一定要求。 2.2建立良好的装置监管制度 热控保护装置的质量安全维护必须建立良好的监督体系,确保保护装置维护管理的有效实施。一是所有热工控制和保护装置应配备专业维修人员,定期检修,消除安全隐患;二是对热控保护装置运行中的安全设备和电气核心关键点进行检测,建立信息档案,详细掌握关键部件的情况;三是检查热工控制保护装置运行中的安全设备和电气核心要点。对热控保护装置内部结构和管道建立定期清洗制度,检查线路的使用情况。除以上三点外,还要建立健全奖惩制度,使工作人员接受群众监督,增强工作责任感,确保热控、热保护装置的安全稳定。 2.3制定完善的日常检查与保养 热控保护装置的日常维护保养是保证热控保护装置安全运行最有效的方法和策略。在日常的检查和维护中,可以发现热控保护装置的安全问题,把隐患扼杀在萌芽状态。在日常检查和维护中,要求维护人员严格按照技术标准操作。为保证检修的效果,热控保护装置的日常检修可由合同另行规定,如制定热控保护装置的日常检修计划。根据合同建立检查和维护档案。要求详细记录热控制和保护装置的每个部件。经过加强完善的日常检查和维护,热控保护装置的运行可以得到更大的保障。 2.4制定合理应急预案 火力发电厂的热工控制和保护装置多为分布式控制系统,增加了电气控制系统。因此,将许多不同厂家的大型电气设备并入一个系统中,由于产品和设备的不兼容以及产品质量的差异,会导致各种故障,如网络连接中断、机器死机,电源不足等。面对各种可能发生的紧急情况,如果没有完善、详细的应急预案处理,将造成电动机跳闸、锅炉爆管、汽轮机停机等重大生产事故。因此,热控保护装置的维护和管理是保证设备安全运行、防止控制系统故障的最有效措施。 2.5建立完善的热控保护装置安装质量控制制度 热控制保护装置安装质量控制系统是为了保证热控制保护装置安装过程更加顺利,有效提高热控制保护装置的安装质量。安装质量控制系统使热控制防护装置的安装科学合理,并根据情况合理安排安装顺序,加快安装施工。同时,完善的系统严格要求对热控制保护装置安装的每个环境都要认真处理,以保证热控制保护装置安装的质量和效果,保证热控制保护装置的安全稳定运行。 2.6加大热控保护装置投资力度 电厂应加大热工控制和保护装置的开发力度,加大对保护装置的投入。首先,要全面细致地调查电厂的热工控制和保护装置,对实际运行中需要增加、升级改造和维护的设施进行梳理和总结。并将会同有关部门拨付资金,改善上述情况,彻底改善热控保护装置的薄弱环节。此外,针对热控保护装置用电、用水、用气等问题,进一步进行技术改进,提高热控保护装置的能源利用率。从而减轻电厂的经济负

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

四川华电珙县发电有限公司热控自动保护管理制度

一、目的与适用范围 为加强公司热控自动、保护控制系统及装置的管理,保证机组安全、稳定、经济运行,特制定本制度。 本管理制度规定了公司热控自动、保护控制系统的管理机构与职责、热控自动、保护控制系统及装置的分类、技术管理的内容、检查与考核。 本管理制度适用于公司热控自动、保护控制系统及装置的管理。 二、管理机构与职责 (一)、热工技术管理网络组成 在副总经理或总工程师的领导下,公司组成热工技术管理网,共分三级管理。 一级:生产技术部主任、生产技术部热工专责工程师 二级:热工专业公司经理、专责工程师 三级:热工专业公司班组技术专责 (二)、热工技术管理网络职责 、公司总工程师职责 ①、从机组生产、维护角度出发,提出热控自动调节系统、保护装置的投运要求,检查督促自动、保护投入情况。 ②、批准切除主要自动调节系统、保护装置暂时退出运行。 ③、审批自动、保护系统的控制逻辑完善和参数优化等。 ④、对自动、保护系统投运中的重点、难点问题组织技术攻关。 、生产技术部主任职责 ①、经常检查热控自动调节系统、保护装置投入情况,对违反规定不投入自动、保护的情况进行考核。

②、对自动、保护控制逻辑的完善和参数优化进行初审。 ③、督促、指导热控专责及时解决自动、保护系统投运中的重点、难点问题。 、生产技术部热控专责职责 ①、及时协调和组织解决自动投运过程中出现的各种问题,组织对自动调节系统控制策略和参数的优化。对自动控制系统存在的重要缺陷、隐患或重大变更提出解决方案,由总工审批后下发执行。 ②、对保护的拒动和误动异常情况组织分析,对于需要进行控制逻辑的完善或定值的修改时,组织专业人员进行讨论。对保护装置存在的重要缺陷、隐患或重大变更提出解决方案,由总工审批后下发执行。 ③、检查、督促自动、保护及时投入。每月 日前对自动、保护的投入情况进行统计分析,并按时上报上级主管单位。每年年底对自动、保护投入情况进行分析总结,并提出改进意见。 、热工专业公司技术专责职责 ①、对自动、保护运行过程中出现的设备、系统问题,及时组织热工人员检查处理。 ②、搞好热控系统及设备的调试、维护、改造、消缺工作,提高热控自动、保护投入率,保证自动调节品质优良,防止保护误动和拒动。 ③、督促检修班组正确、及时履行自动、保护投切审批手续。 ④、督促、检查保护退出后应急预案措施是否到位。 ⑤、每月 日前将上月自动、保护投入情况汇总报送生产技术部。 、热工专业公司检修班组职责 ①、负责自动、保护系统的日常维护、检修、监视和优化调整;及时处理自动、保护系统和装置出现的异常情况。 ②、每天检查自动、保护的投入情况,详细记录自动调节系统、保护装置出现的异常情况并分析,出现重大问题及时汇报。

火电厂热控系统可靠性配置与事故预控

关于印发《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》的通知 热工技[2010]7号 各发电集团公司、电力科学(试验)研究院、火电建设公司、发电公司(厂): 为促进发电企业安全生产和技术进步,电力行业热工自动化技术委员会组织浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司等有关单位,开展了提高热工自动化系统可靠性的专题研究,在调研、收集、分析、总结全国发电厂近年来热控系统故障发生的原因和热控设备运行、检修、维护、管理经验与问题的基础上,制定了提高热工自动化系统可靠性的重点技术措施——《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》,广泛征求意见后,经技术委员会审核通过,现以指导性技术措施予以印发。 《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》并不覆盖热控系统全部技术措施,各单位可参照本措施和已下发的相关技术措施,紧密结合本单位实际情况,制订具体的反事故技术措施并认真执行。电力行业热工自动化技术委员会 二○一○年七月十日

前言 原国家电力公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)、国家发展和改革委员会颁发的DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》和电力系统一直以来持之以恒开展的技术监督工作及近几年来持续开展的设备安全性评价工作,都对防止电力生产重大事故、提高热控系统的可靠性、保证火电厂安全经济运行发挥了重要作用。 近年来,随着机组容量的上升,控制功能和范围的扩大,热控系统的复杂性和故障的离散性增加。由于系统设计、设备选型、安装调试和运行环境变化等诸多因素影响,使得热控系统设计的科学性与可靠性、控制逻辑的条件合理性和系统完善性、保护信号的取信方式和配置、保护联锁信号定值和延时时间的设置、系统的安装调试和检修维护质量、热控技术监督力度和管理水平都还存在着一些薄弱环节,由此引发热控保护系统可预防的误动,甚至机组误跳闸事件仍时有发生,影响着机组的安全经济性和电网的稳定运行。在电力工业发展进入大电网、大机组和高度自动化以及电力生产企业面临安全考核风险增加和市场竞争环境加剧的今天,进一步深化热控专业管理,完善热控系统配置,提高热控系统设备运行可靠性和机组运行的安全经济性已至关重要。为此,电力行业热工自动化技术委员会组织浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司等单位成立项目组,在调研、收集、分析、总结全国近年来热控系统故障发生的原因及事故教训、热控设备运行检修维护管理经验与问题的基础上,通过《基建阶段的热控系统可靠性过程控制》、《分散控制系统可靠性评估方法》、《分散控制系统故障应急处理导则》、《提高TSI系统运行可靠性的若干技术措施》、《提高热控接地系统可靠性和抗干扰能力的技术措施》、《热工保护与控制逻辑优化》、《提高汽包水位测量与保护信号可靠性的技术措施》、《热控设备可靠性分类与测量仪表合理校验周期及方法》、《热工自动化系统可靠性评估导则》等专题研究,编制了《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》技术措施,以供电力行业热控人员在进行专业设计、安装调试、检修维护、技术改进和监督管理工作时参考。本技术措施编制完成后,在一些电厂进行了实际应用检验;电力行业热工自动化技术委员会两次组织全国性电厂专业人员进行讨论和普遍征求意见,并于2010年5月20日通过审查。 本技术措施由电力行业热工自动化技术委员会提出。 本技术措施由电力行业热工自动化技术委员会技术归口并负责解释。 本技术措施负责起草单位:浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司。 本技术措施参加起草单位:浙江浙能嘉兴发电有限责任公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江浙能镇海发电有限责任公司。 本技术措施审查人:金耀华、尹松、金丰、许继刚、段南、马永真、王利国、企声、毕诗芳、李劲柏、沈丛奇、刘武林、骆意、陈世和、岳建华、张建龙、张晋宾、张秋生。 本技术措施起草人:孙长生、朱北恒、尹峰、孙耘、项谨、王建强、胡伯勇、丁永君、李式利、周强、樊健刚、徐晶霞、王革新、王志强、翟萧、吴永存、傅望安、刘伟、杨桦、余燕山、朦卫明、李康良、刘玉成、丁俊宏、王薰。

10热工技术监督管理规定

华能平凉发电有限责任公司管理制度 H N P D HNPD-08-JD10 热工技术监督管理规定 2005-11-10发布 2005-11-10实施华能平凉发电有限责任公司发布 华能平凉发电有限责任公司

热工技术监督管理规定 第一章总则 第一条为了规范热工仪表及控制装置监督管理,根据《火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例》并结合我公司具体情况,制定本规定。 第二条热工仪表及控制装置是保障机组安全启停、正常运行和故障处理的重要技术装置,是促进安全经济运行、文明生产和提高劳动生产率的不可缺少的手段,各级领导及热工专业人员应切实做好热工仪表及控制装置的监督工作,使热工仪表及控制装置充分发挥应有的作用。 第三条热工仪表及控制装置监督的任务是:通过对热工仪表及控制装置进行正确的系统设计、安装调试以及周期性与日常性的检验、维修和技术改进等工作,使之经常处于完好、准确、可靠状态,以保障机组安全经济运行。 第四条本规定是热工仪表及控制装置监督工作的依据,各有关部门应认真贯彻执行。 第二章监督体制、机构及职责 第五条热工技术监督实行三级监督,即厂部为一级(策划部代行其职能)、检修部热控专业为二级、班组为三级。 第六条策划部热工监督专责工程师的职责: (一)在生产副总经理(助理)和策划部主任领导下,贯彻执行上级有关热工仪表及控制装置的监督工作; (二)制定本厂热工仪表及控制装置的年度改进计划,协调各部门共同做好有关热工仪表及控制装置的监督工作; (三)检查各部门热工专业工作进行情况,参加本厂热工仪表及控制装置设备事故和责任事故的调查分析; (四)分管本厂热工仪表及控制装置备品配件计划的审核,负责本厂热工仪表及控制装置大修标准和非标准项目的审定及验收; (五)参加本厂扩建工程机组热工仪表及控制装置系统设计审查和设备选型。 第七条检修部热工监督专责人员的职责: (一)贯彻执行上级颁发的有关规程制度,每年至少总结一次有关热工仪表及控制装置监督管理办法的执行情况,督促班组填报“八率”(即:1)热工主要仪表投入率、校验率2)热工主要仪表调前合格

垃圾电厂热控专业年度工作总结

xxx有限公司 年度工作总结汇报 2018年度 总结人:xxx 2018年度个人总结

岁月如梭,韶光易逝。11月份悄然来至,也昭示着紧张忙碌的一年也即将 过去,新的一年将要开始。2018年是紧张的一年,也是忙碌的一年,也取得了 一定的收获。忙忙碌碌间,我们即将走过充满感动和汗水的2018年,对我个人而言,这是收获颇丰的一年。年初一期大修的汗水还未擦尽,年末全停的年修就悄然而至。 回首这一年来,身为技术设备部的一名员工,我始终秉承着虚心、专心、耐心、恒心的精神面貌,努力提高自己的专业技能和管理实践,严格遵守各项规章制度及检修规程,团结同事,干好本职工作。 随着xxx项目的开始,我们送走了一个又一个同事,也迎来了新的部门主任及岗位同伴,我和大家一样经历着感动、告别、收获、感激和努力,不论是生活还是工作都让我重新审视了自己以往做人做事的态度和方式,得到了成长。回顾这一年的工作,我在公司领导和同事们的支持与帮助下,努力提高自己的工作能力,按照公司的要求,认真的去完成各项工作内容,一年转眼即将结束,现对一年的工作情况总结如下: 一、政治思想道德方面 2018年,是我人生中崭新的一年。这一年,我已30岁,俗话说“三十而立”,看着女儿从去年的呱呱落地到今年的咿呀学语,我也突然意识到自己肩上沉沉的责任已大大增加。回望过去,我已经来到公司工作4年有余了,逐渐从一个技术员成长为一名专业工程师,肩上的责任带来的并不是负担,反倒是一种荣誉与动力。 一年来,我始终严格要求自己,坚持德、能、勤、绩、体五个方面全面发展。忠于职守,爱岗敬业,严格遵守国家的法律、法规,严格执行公司的各项规章制度,坚定自己的政治立场。 在工作中,无论工作范围如何划分,我始终助人为乐、不计得失,与同事之间相互帮助、相互鼓励,争取把各自的工作共同做好,从没有发生过与人争吵的现象。在现场设备维护、检修及技术改造等工作中始终遵守国家相关法律、法规,落实公司的各项管理制度,操作规程,检修规范和质量手册。 二、安全生产理念方面 2018年,集团公司在安全环保方面力度逐渐加码,在不断的学习和认知中,对安全环保理念的提升也日益增加。 这一年来,xxx公司在“杜邦安全管理理念”指导下,提出了大量的安全管理措施及要求,并针对包括本公司在内的数家子公司进行数次各类安全培训及隐患排查,在此期间,本人积极参与安全工作,归纳如下: 1、一岗双责、全力以赴 2018年,公司兼职安全员制度做出变更,不再是以往的补贴资金的型式, 而是采用汇报评优的型式。在此模式下,我在担任本职工作外,还负责自己所属范围的安全生产工作的组织,及时贯彻落实上级安全法律法规、指令、文件;另外,随着公司安环部的人员补强,我也积极参与研究、讨论、解决各类安全生产重大隐患处理及督导、检查、考核外委单位安全生产工作。通过定期的隐患排查记录及日常工作中针对安全工作的意见建议,使得公司安全生产迈上一个新台阶。 2、深入现场,严格检查 进入2018年,全厂进入安全稳定运行阶段,主厂房4炉4机和渗滤液站350t、

热控仪表及控制装置技术监督规定

热工技术管理监督规定 设备运行、检修监督 1 运行中的热工仪表及控制装置应符合下列要求。 1.1保持整洁、完好,标志应正确、清晰、齐全。 1.2仪表指示误差应符合精度等级要求,仪表反映灵敏,记录清晰。并应定期测试整套仪表的系统误差,发现问题及时处理。 1.3由调节器控制的重要运行参数应有越限报警或监控保护装置,在调节器正常运行工况下,被调量不应超出调节系统运行质量指标的规定范围,在扰动后被调量应能迅速恢复正常值。 1.4信号光字牌应书写正确、清晰,灯光和音响报警应正确、可靠。 1.5操作开关、按钮、操作器及执行机构手轮等操作装置,应有明显的开、关方向标志,并保持操作灵活、可靠。 1.6熔断器应符合使用设备及系统的要求,应标明其容量与用途。 1.7热工仪表及控制装置盘内、外应有良好的照明,应保持盘内、外整洁。 1.8热工仪表及控制装置的电缆、管路和一次设备,应有明显的名称、去向的标志牌。 2主要仪表、自动调节系统、热控保护装置(见附录A)应随主设备准确可靠地投入运行,未经有关领导批准不得无故停运。因主设备及其系统问题造成主要热工仪表及控制装置停运,该主设备不能定为完好设备。主要保护系统的保护条件暂时退出的应由厂总工程师批准,报主管部门备案。 3对运行中的热工仪表及控制装置,热控人员每天至少巡检一次,并将巡检情况记录在热控运行日志上。

4对运行中的热工仪表及控制装置,非热控专责人员不得任意调整、拨弄或改动。对运行中的热工仪表及控制装置的定值进行调整时,应按厂有关规定执行,并作好记录。5进行计算机软件组态、设定值修改等工作,事先必须提出修改报告,经总工程师批准后,由热控人员指定专人执行,修改结束后,应通知提出修改的有关人员进行验收,确认以后及时编写异动报告并通知有关部门,方可投入使用。热控专业在工作结束3天内将修改后的组态图存档。 6人员应加强对机组监控,防止事态扩大,并及时通知热控人员处理并做好记录。 7运行中的热工仪表及控制装置停运检修或处理缺陷时,应严格执行工作票制度。 8热工仪表及控制装置用过的记录纸软盘等,应注明用途和记录日期,由有关部门集中保存,保存时间不少于三个月;遇有反映设备重大缺陷或故障的记录纸,应按厂有关规定建档保存。 9未经厂总工程师批准,运行中的热工仪表及控制装置盘面或操作台面不得进行施工作业。 10热工仪表及控制装置电源不得作照明电源或检修及动力设备电源使用。 11主要热工仪表应进行定期现场抽检校核试验,主要热工仪表的综合误差应不大于该系统综合误差的2/3,主蒸汽温度表和主蒸汽压力表在常用点内的误差不大于其综合误差的1/2。 主要热工仪表现场抽查每月一次,其数量每台机组不少于五块。 12运行中的调节系统、保护系统应作定期试验。 13自动调节系统投入率是一项综合指标,涉及热控、检修及运行,应分别纳入机组考核指标。 14“三率”(指完好率、合格率、投入率)是各级监督管理机构考核电厂的重要指标

热电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施探微 李家伟

热电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施探微李家伟 发表时间:2019-08-09T17:08:59.267Z 来源:《防护工程》2019年9期作者:李家伟[导读] 为维护DCS系统正常运行过程中的稳定性,本研究从多个角度分析了DCS控制系统误动作的原因,并针对性的提出了解决措施。 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司贵州遵义 564300摘要:热电厂热控DCS系统主要结合数据收集、数据模拟、数据分析及控制等组成,结合控制回路的结构,由自动化控制,实现节约人工,降低技术人员工作量的目的,同时能够有效的提升工作效率。鉴于此,为维护DCS系统正常运行过程中的稳定性,本研究从多个角度分析了DCS控制系统误动作的原因,并针对性的提出了解决措施。 关键词:热电厂热控;DCS系统;热控保护;误动作;措施 热电厂热控DCS系统主要是由数据采集系统、模拟量控制系统、顺序控制系统、数字电液调节系统以及锅炉炉膛安全监控系统组成,其最大的优势是既能降低工作人员的工作量又能保证发电机组的安全运行,使整个热电厂的工作机组都可以在实时监控的条件下有序进行。虽然目前该系统发展逐渐成熟,但是其故障仍然存在。鉴于此,本文分析了导致保护系统误动的原因,并结合问题提出了相应的解决措施。 1热电厂热控DCS系统的组成 1.1数据采集系统 结合DCS系统运行的各项指数,可以结合系统集成设备监控过程中的状态,以各项参数设计为标准,将显示的数据成果进行分析,并提供给工作人员参考使用。当采集的数据异常情况,可以根据数据打印功能,选择性的开展数据采集功能,并根据现场状态,突出数据采集系统的高效运用。 1.2模拟量控制系统 在汽轮发电机组中,由于参数设置及调控过程中的需求,会导致整体系统受到控制。例如,对于热电厂锅炉锅侧传热来说,可以实现汽温调节、送风引风调节、储水调节等,同时,在控制机位的合理化应用过程中,能够有效的实现蒸汽温度的记忆调控,并实现锅炉给水系统的全过程控制。 1.3顺序控制系统 根据热电厂热力系统的组成部分不同,可以针对DCS采用顺序控制的程序,有效的判断设备实行运行状态之后,按需配置相应的操作流程,并根据逻辑性关系,由顺序系统发出相应指令,通过控制机组设备确定各个装置的有效性。顺序控制系统的主要作用流程是根据作用的参数进行监控,并做好联锁保护,但是从实际热电厂运行状态看,顺序控制的内容较多,同时其逻辑性较为简单,因此需要做好对应的保护逻辑,促进整体逻辑控制程序的合理性及稳定性。 2热电厂热控DCS控制保护回路误动作的原因 2.1硬件设施存在故障 硬件设施是热电厂热控DCS系统应用过程中主要的工作指令技术指标,且在控制及保护系统中,可以结合硬件设施的稳定性,实现整个DCS系统的高效运行,但是由于系统内部的元器件遭到破坏,会导致整体电路发生接触不良的现象,进而电源的工作标准及输出电压电流等问题出现,会导致DCS系统故障发生。在对系统进行实时监控的过程中,可以充分的结合设备驱动效果,判断各个指示灯对于错误的显示,同时应有效的加大整体驱动效果的稳定性,进而能够通过保护系统结构的稳定性,进一步的加强工作系统参数的合理化分析与判断。热工元器件的故障出现,会直接损坏整体主机系统结构的稳定性,进而易产生误动现象,对于工作系统保护环境的影响较大。 2.2热控系统保护与辅机控制逻辑性错误分析 在热电厂机组系统设备工作的过程中,可以充分的结合热控保护逻辑,以辅机设备为基础,构建基于直接机组对接形式的安全运行及管理体系。从对项目机组的改造过程可以发现,只有结合原本热控DCS系统才能够实现各项控制参数的合理化应用,同时应充分结合运行曲线、分析数据参数,结合重要的运行逻辑顺序,实现运行逻辑与正常系统运行工况的合理化匹配。 2.3外部环境的影响引起误动 在现场工作的过程中,由于粉尘较多,且系统运行过程中产生的噪音较大,会导致运行环境中的相对湿度和温度变化性大,同时也容易导致螺丝松动等现象引起的故障,随着DCS系统运行过程中受到模拟参数数值变化的影响,整个DCS系统在运行的过程中转速、位移及压力等工作环境也会受到外部电磁辐射等的影响,进而对DCS系统的信号造成影响。 3减少热电厂热控DCS控制保护回路误动作处理措施 3.1应用创新型技术和质量可靠的元器件 在DCS整体系统运行的过程中,结合可靠性原理,运用成熟度较大的热控元件,可以根据实际条件,确保整体元器件质量体系的完善。由于成本运用空间的限制,会导致元器件在选择的过程中,用降低元器件的质量进而减少整体系统中资金的投入,但是在涉及到主要功能元器件的结构中,应充分的结合DCS系统运行的可靠性,保证和提升设备运行的效率,并能够通过有效的控制体系,促进和提升DCS 软件系统的合理化应用。 3.2优化热控系统逻辑 根据热控系统保护回路误动都是基于外部环境的影响,因此容易引起扰动信号的干扰,从而提升信号位置开关的接触不良现象的发生,因此在设计的过程中,为了避免以上由于控制逻辑的不完善导致的机组跳闸现象,应从系统内容的故障设备元器件上进行系统的优化和设计,从而设置保护回路的稳定性,促进和提升整体回路信号的稳定性。比如在多重化的数据采集的过程中。当整体的信号系统进行串联后,会导致信号的误动或者据动的概率大大降低,同时由于系统采集模拟量信号的限制,会利用科学设置,处理信号的变化速度,进而完善和设置保护系统信号结构的稳定性。此外还应做到增强电源及接地系统的稳定性,同时结合整体检修水平的不同,提高设计、施工和检修水平,并重点开展取样测量信号的方式,降低保护误动作的可能性。 3.3提高工作人员的综合素质并完善管理模式

发电厂热控专业技术工作总结

发电厂热控专业技术工作总结 发电厂热控专业技术工作总结本人从在1988年8月在**发电厂热控分场仪表班工作至今,专业技术工作年限已经21年,刚分到单位时,由于对热工仪表的实际认识不足,往往在工作中无从着手,特别是对现场工作感到非常吃力。在分场老师傅的带领下,逐渐适应了工作,也发现了自己在学校所学的知识不足。但经过自己的努力和各位老师傅们的指导,不久就在班组中起到检修工主力的作用。对当初使用的各种仪表都能对其故障进行判断和修理,特别是对当时使用的数显仪表,所有的老师傅都感到很难修理,通过自己对电子技术的喜好,查阅相关资料和说明书,弄懂了它的工作原理,最后这种表计我一般都能将它独立修好。自己在工作中的技术能力也得到了班组长和分场领导的肯定,并很快就担任了班组技术组长、技术员,1991年担任了仪表班班长。面对机组的老化,热工测量仪表的更新,越来越感到自己的理论知识不够用,这样又先后在南方电力职大进行了热动专业的中专、大专理论学习。 本人从1988年参加工作以来,面对在**发电厂时的老机组和我厂在新机组投产后存在的问题,先后提出的技术革新和技术改进项目几十项,并在生产中取得一定的效果。现将工作中最具有典型的项目总结如下: 11990年**发电厂1号机组转速表新技术的引进在该项技术引进前,每次气轮机检修后做超速实验都要花费很长时间。因为危急遮断动作时的转速都是根据其撞击子多次动作来读转速表数据获得,由于时间差的原因,这样读出来的数据误差是难免的。该技术引进后,它可以在测量转速的同时测量撞击子动作情况,并能记录下各撞击子动作时的转速数据,故而节约了重复做超速试验的时间。这一技术也很快在2号机组的小修和省内得到了推广应用。21994年**电厂化水监测系统测量中DDZ-Ⅱ型变送器与Ⅲ型二次仪表的配套使用由于DDZ-Ⅱ型变送器的输出信号为0~10mA,Ⅲ型二次仪表接受的信号是4~20m,理论上它们是不能在一起使用的。考虑到如果重新购买设备,淘汰的设备也无处可用,要浪费大量的资金成本。 我就从变送器和二次仪表的原理上查找解决的方案,经过实际分析试验后发现,二次仪表接受的电流信号在其内部经过一个250Ω取样电阻转换成1~5V的电压信号,而变送器也可以迁移到2~10mA测量范围。原理弄明白后,我就将原来250Ω的电阻换成了500Ω,变送器也迁移到2~10mA测量范围,这样就将本来要报废的设备得到了充分利用。 3智能数字仪表紫外线擦除电可编程只读存储器EPROM内部程序的复制随着科学技术的进步,热工测量仪表也向着智能化方面不断的发展,在上世纪90年代中期以后,市场上的数显仪

热控保护联锁试验管理制度

热控保护联锁试验管理制度 1 范围 本标准规定了公司12MW机组热控保护联锁试验的内容、方法、要求、职责分工以及应该达到的标准和应做好的技术管理工作。 本标准适用于公司与热控保护联锁试验有关的运行、维修、检修人员及有关管理人员。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 ETS 汽机危急遮断系统。 2.2 SCS 机组顺序控制系统。 3 管理职责分工 3.1 生产管理部职责 3.1.1 生产管理部是公司热控保护联锁试验管理的职能部门。 3.1.2 负责编制和修订热控保护联锁试验管理标准。 3.1.3 掌握设备热控保护联锁设备运行情况,建立热控保护联锁试验、定值台帐(12MW机组热控保护联锁定值见附录A)。 3.1.4 根据机组联锁保护试验分级表(见附录B)及设备检修情况,制定机组大、小修后的联锁保护试验项目。 3.1.5 组织实施检修机组热控保护联锁试验项目,办理检修机组热控保护联锁试验单(设备试运行单),并对试验准确负责。 3.1.6 监督及督促各生产管理部门执行本标准。 3.2 生产管理部电仪班职责 3.2.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,及时做好热控保护联锁试验记录。 3.2.2 参加机组大、小修后的保护联锁试验,确认试验结果。 3.2.3 负责执行保护联锁试信号强制及现场信号模拟发信工作,对执行准确负责,并及时做好记录。 3.2.4 根据设备检修或日常维护消缺情况,提出保护联锁试验需增加的项目。 3.3 运行部职责 3.3.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,做好热控保护联锁试验记录。 3.3.2 根据运行实际工况,提出保护联锁试验需要增加的项目。 3.3.3 按机组保护联锁试验项目,组织安排机组联锁试验项目运行各项操作。 3.3.4 提供机组热控保护联锁试验表,在试验中填写保护联锁试验结果,并经参加签字确认后将原搞由运行部保存,另复一份送生产管理部。 4 试验内容、方法和要求

火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术 当前,在生产和科学技术不断进步的过程中,我国国民经济实现了突飞猛进的发展,火力发电厂成为我国经济发展的重要支柱产业,对于国计民生有着至关重要的作用。在火力发电厂的生产和运行的过程中,通过复杂生产环节,切实有效的把热能转变成为电能,因为整个生产过程中会产生极大的热量,而这些热量对于机械设备有一定程度上的损坏,针对这样的情况,在火力发电厂的生产过程中一定要控制好热量,并结合具体情况做好相对应的防范措施,以确保机械设备正常运行。据此,本文有针对性的研究和分析火力发电厂常见热控保护技术等相关内容。 标签:火力发电厂;热控保护技术;优化措施 1 引言 随着科学技术的迅猛发展,这也在很大程度上推进了工业技术改革和创新,在火电厂的产和运行过程中,各方面的技术也实现了不断的突破和完善,并进一步朝着自动化智能化的目标迈进,使整个系统的运行有效性和针对性大大提升。然而,火力发电厂自身有着比较典型的特殊性,对于设备稳定性和安全性都有着特别严格的要求,因为火力发电厂在日常的生产和运行过程中,会产生极大的热量,这对于设备的正常生产和运行来说都有一定程度的损坏,所以在这样的情况下,真正意义上有效做好安全防范措施,确保设备安全平稳运行,有着至关重要的作用。 2 热控保护装置与技术概述 当前,我国的发电系统目前仍以火力发电为主,因此对于火力发电厂的运行和技术等相关情况有着特别高的要求和标准。在实际的火力发电过程中,要配备与之相对应的更科学合理的生产工艺,并通过相应的设施设备来有效实现,在相关设备的运行过程中,有针对性的把燃料所产生的热能转化成为电能,在这个过程中需要高超的技术。其中,在火力发电的过程中,至关重要的设备是热保护装置,对于电力生产的安全性和稳定性来说,热保护装置有着极其重要的意义。热力发电的过程中会释放大量的热能,如果没有对其进行科学合理的控制,就会在很大程度上伤害机械设备,或者因为热能的产生造成安全事故。在火力发电的生产过程中,要配备相对应的热能保护控制装置,并全面系统的监控生产设备的运行状态,一旦出现故障,要在第一时间采取有效的防护措施,从根本上阻止事故蔓延。随着科学技术的迅猛发展,相关的机械設备也不断升级更新,这对于热保护系统来说也提出了更严格的要求,有针对性的结合火力发电的具体情况,要在技术层面进行不断的优化和完善,使火力发电的安全性和可靠性得到进一步的加强,同时加强技术人员的职业技能培训,确保热保护装置可以在更安全平稳的环境中进行有效工作。当前,我国热力控制系统主要应用DCS热控系统,它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、

相关文档
相关文档 最新文档