一、施工准备

1 、主要材料:MU5 煤矸石空心砌块、普通水泥、中砂、白灰等。

2 、主要机具:升降机、搅拌机、劳动车、计量工具等。

3 、作业条件:

(1)主体砼结构施工完毕,已验收合格。

(2)进场材料的型号、规格、数量和堆放位置,能满足施工要求。

(3)测量放线及基底质量,均验收合格。

(4)M5 混合砂浆配合比经试验室确定:水泥:砂:白灰:水(自来水)= 1 :6.04 :0.46 :

1.25 。

二、施工工艺

1 、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→ 砌筑→门过梁支模→ 顶部砌筑→ 自验。

2 、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。

3 、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg 、砂302kg 、白灰22.9kg 、水62.5kg ,稠度为30 —50mm 。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3 分钟。采用卷扬机垂直运输,手推车水平运输。

4 、排砖撂底:砌体以200 ×240 ×115mm 砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌

筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不

小于90mm 。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖

模数相差3cm 以内的可调整洞口位置。应在墙的转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮

砖均匀搭砌,排砖不足整砖时,采用实心砖补足,应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。砖砌体的水平灰缝

审核人交底人接受交底人

1 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2 、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技术交底编号

工程名称阜阳市颍东区职教中心工程交底日期2016 年9 月15 日施工单位中十冶集团有限公司分项工程名称砌体

交底提要烧结煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求

控制在10mm ,不能小于8mm ,也不应大于12mm ;竖向灰缝要填满砂浆,控制在10mm ,不能出现瞎缝、透明缝;砂浆饱满度不能低于80% 。砖砌体的垂直度、平整度必须要保证,偏差不

能大于5mm ,做到横平竖直。

5 、砌砖前要认真排砖,马牙槎留置要正确,煤矸石空心砖应二进二出,上下垂直,不能吃进构造

柱;马牙槎处的砂灰要及时清理。

6 、压墙筋要放置正确,门洞口边压筋离口边15mm ,不能太短;在构造柱处要进入到柱内对边钢

筋处。

7 、窗台处砖墙砌至图纸要求标高,过梁在洞口两边伸过250mm ,要控制好标高及尺寸。每层砌

筑外窗口时,用线坠由下层垂直吊上来。

8 、挂垂直线、拉水平线:以墙体外皮线为基准,用线坠吊垂直点,挂垂直线。按墙体两侧皮数厚

度拉每层砌筑高度水平控制线。

9 、砌筑:

(1 )砌筑分两步架进行,第一架砌筑 1.2m 高。

(2 )在第一皮砖的标高拉通线检查,楼面平整度超差20mm 的,用C15 细石混凝土找平。

(3 )墙底部采用三皮实心小砖砌筑,其高度不小于150mm 。

(4 )窗口两侧采用实心砖砌筑,窗口下方设60mm 厚C20 细石混凝土压顶。(详见附图)

(5 )空心砖与混凝土墙柱相接位置用锚固胶植 2 ф6 、间距500mm 设一道,植筋深度不小于6cm ,待植筋胶凝固后方可砌筑。

(6 )转角及交接处同时砌筑,不得留直槎;墙体临地间断处应砌成斜面槎,斜槎长度不得小于审核人交底人接受交底人

1 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

技术交底记录编号

工程名称阜阳市颍东区职教中心工程交底日期2016 年9 月15 日施工单位中十冶集团有限公司分项工程名称砌体

交底提要烧结煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求

高度的 2/3 。必须留槎设ф 6拉结筋。

7 、门过梁安装:过梁的标高、位置必须准确。在门洞口≤

1000 ㎜,采用 120 厚现浇过梁,两边伸

过洞口 250mm ,下配 2Φ10 、箍筋Φ 6@200 ,并加弯勾; 1000 ㎜<洞≤1500 ㎜时,采用现浇过梁, 宽同墙宽,高 120mm ,下配 2 Φ12 上配 2Φ10 ,箍筋Φ 6@200 ,两边伸过洞口

250mm 。预留洞口

宽超过 300mm ,加设砼过梁 60mm 高,搭入支座不小于 100mm ;墙垛 ≤240 时采用混凝土浇筑。

8 、顶部砌筑: 空心砖墙砌至梁或楼板下, 留 150mm 的空隙, 待填充墙砌完并应至少间隔 7d 后 ,

用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

三、质量标准:

1 、主控项目、一般项目见下表

1

砌块强度等级 设计要求 MU5 (项目部控制)

2

3

主控

4

项目

5

6

7

1

2

一般 3 项目

4 5 6

2 、砌体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的 2/

3 。

砂浆强度等级 设计要求 M5 (按配比投料)

砌筑留槎 规范要求 水平灰缝饱满度 ≥90% 竖向灰缝饱满度 ≥80% 轴线位移 ≤10mm 垂直度(每层) ≤5mm 水平灰缝厚度竖向宽度 8 ~12mm 楼面标高