扩大基础施工方案
扩大基础施工方案

鹿圈沟2号、3号大桥扩大基础施工方案

一、编制依据

1、国家、省、部颁发的相关法律、法规与行政规章。

2、丹海高速公路桥梁工程《施工图设计》第E册。

3、公路桥涵施工技术规范。

4、工期要求、本单位的施工能力及桥梁地质情况。

5、本标段工程总体施工组织设计。

二、工程概况

鹿圈沟2号、3号大桥桥梁总长为370.4m,且均为斜交桥,2号桥斜交45o在直线段内、3号桥斜交135°在R=900m的圆曲线段内。两座大桥均跨越鹿圈沟河,桥位处设计流量为Q1%=298.6m3/s,设计流速Vs=3.43m/s,设计水位Hs=68.105m,河槽最低冲刷线标高为64.05m。桥位处的地质主要为漂石土、卵石土、花岗岩及闪长玢岩。扩大基础主要为0号台和9号台的浅基础桥台,每座大桥有4座浅基础桥台共8座,为双层75㎝厚台阶式钢筋砼基础,钢筋网为12㎜二级筋,布设在下层台阶的底面和上层台阶的顶面,有效防止基础的裂变,保持其整体性。扩大基础主要工程量为基坑开挖:2号桥1433 m3、3号桥1253 m3,钢筋:2号桥2659 ㎏、3号桥2658㎏,C25混凝土:2号桥216.2m3、3号桥222.2m3,基础尺寸为5.5m ×14.86m。

三、施工准备工作

1、施工控制点已布设。

2、原材料试验工作已完成,配合比已选定。

3、施工人员及机械设备已到场。

四、施工内容及施工进度计划

为确保工程施工保质、保量按期完成施工任务,根据年度计划节点要求我部计划于2009年03月15日开始该项工程施工,并于2009年05月15日完工,计划工期2

五、施工方案及工艺要求

①施工放样②基坑开挖③钢筋加工与安装④模板安装⑤浇注砼

⑥砼养护

(一)、施工放样

施工前应对扩大基础坐标进行计算,经复核无误后方可到现场进行施工放样,

放样后应洒白灰做出标记,测出基础坐标处的地面高程,根据该地面高程及基底

标高放出放坡边线,即开挖边线。然后将基坑各设计边线控制点引致四周固定,

随即进行开挖,开挖至基底标高后,再用全站仪进行基础边线的施工放样并打木

桩作标记。并把测量成果书面上报监理工程师验收。

(二)、基坑开挖

1、基坑开挖采用机械配合人工施工。首先应根据基坑实测原地面高程、设计基础底高程及设计图纸提供的地质资料合理计算出基坑初步开挖边线;并用白灰做出线形标记,以便机械开挖施工,开挖边坡坡度应参照设计图纸、根据实际地质及施工方法确定;当为无水基坑、土质构造均匀且坡顶无静动荷载时为:砂类土不小于1:1,卵石、砾类土不小于1:0.75,粉质土、粘质土不小于1:0.33,极软岩不小于1:0.25,软质岩、硬质岩不小于1:0;当基坑通过不同地质时,则边坡坡度可分层选定,并在土层变化处留宽不小于0.2米的平台;当坡顶有动荷载或静荷载时,应适当放缓基坑边坡,并在坡顶留不小于1米的护坡道。石质地质采用爆破施工时,爆破应采用浅眼控制爆破,深度不超过0.8米,装药深度不超过炮眼深度的三分之一。基坑开挖应预留一定厚度,由人工开挖清理至设计高程;

基底应保证无散石块和残渣。无论采用何种开挖方法均不能破坏基坑底土层。

2、明挖基坑排水采用集水坑3Kw污水泵抽水排出,集水坑应选在基础范围之外,宜设置在基础的上游。基坑开挖前,根据地形条件做好地表排水工作,严防地表水流入基坑内。

3、基坑开挖至设计高程后,应及时检查地质承载力是否满足设计要求,若不满足要求应进行机械夯实,夯实后再进行检验,待各项指标满足设计要求后,书面报请监理验收,验收后随即进行下道工序。

(三)、钢筋加工及安装

1、钢筋根据设计图纸尺寸在加工场集中加工好后,运至现场绑扎安装成型。

2、每一批钢筋原材料应附有出场检验合格证书,进场后必须经工地试验室抽检合格并经监理认可后方可使用,对于不合格的原材严禁使用。

3、基础底钢筋骨架安装时,应均匀的摆放保护层垫块,确保钢筋保护层满足设计要求。

4、钢筋骨架安装时,应该在清理好的基坑底面用直尺量好各纵横主筋的位置,然后做好标记,经复核无误后,按照标记安装钢筋骨架。

5、钢筋的焊接长度应符合设计及规范要求。单面焊为:10d,双面焊为:5d(d 为钢筋直径);钢筋焊接的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.3倍,且不小于4mm;宽度不小于直径的0.8倍,且不小于10mm。

(四)、模板安装

1、基础模板采用规格为60×120㎝的钢模板,模板表面应平整光滑不易变形,模板与模板之间接缝应严密不漏浆、无台阶,为了保证接缝在施工时不漏浆,模板接缝处加垫2㎜的胶皮或海绵有效防止漏浆,保证砼表面美观、线条流畅。

2、模板安装前应对表面进行打磨抛光,并均匀涂刷脱模剂,脱模剂尽量采用同一品种,不得使用废机油等油料,且不得污染钢筋及基坑。

3、模板支立前现根据设计图纸准确的测放出基础控制线(基础周边四角),并用墨盒作出标记线,此线作为模板安装的内边线。

4、模板安装时应在其与基础接触处应铺设海绵条,以防漏浆;模板连接处和横向与纵向模板交接处应打玻璃胶防止漏浆;

5、模板支撑应牢固、不易变形。模板拼接后采用脚手架和扣件组合进行固定,脚手架的设置间距应为水平间距70㎝、垂直间距40㎝,施工临时脚手架不得与模板及固定部位相碰,以免造成模板偏移变形。模板拼接固定后,底部与地面间的缝隙应用高标号砂浆封口,避免漏浆。用水平仪测量模板标高并用胶带标记出砼顶面标高线,经项目部自检合格后报监理工程师验收确认,方可进行混凝土浇筑。(五)、砼浇注

1、砼采用拌和站集中拌和,砼运输车运输至施工现场,料斗吊放入模,插入式振捣器振捣,砼拌和前,试验人员应测定砂、石料的含水量,配置施工配合比,并根据施工配合比先进行试拌,测定坍落度及其它指标合格后,再进行批量生产。

2、砼浇筑自高处直接倾卸时,自由落高不宜超过2米,当超过2米时,应采用串筒、溜槽等设施下落,防止混凝土发生离析现象,并且在串筒、溜槽出料口下面砼的堆积高度不宜超过1米。

3、砼浇筑应水平分层进行,其分层厚度不宜超过0.3米。振捣砼时应快插慢拔,砼振捣应达到其不再沉落,表面不出现气泡,呈现出浮浆为度;振捣器与模板应保持5~10厘米的距离,插入下层砼5~10厘米,每次移动不超过振动器的1.5倍直径。

4、砼浇注应连续进行,因故间歇时,间歇时间尽可能缩短,当超过规定时间时,应按浇注中断处理,同时留置施工缝,并做好记录,施工缝的平面与结构层的轴线相垂直;在砼施工缝重新浇筑新砼时,前一层砼的强度不应低于2.5MPa。并应先将老砼面凿毛、清理干净,然后在老砼面上洒水,并浇筑一层砂浆后,再浇筑

新砼。

5、为防止水泥浆在砼浇注时随水流失,基础模板应高于基础顶设计高程2~3厘米,待砼初凝后,将水排除并将砼表面收光或拉毛处理。

6、整个砼浇注过程中派专业技术人员检查指导并详细记录,发现异常情况应查明原因,及时采取措施。

(六)砼养生

1、砼浇注完成,应在收浆后尽快的覆盖和洒水养生,覆盖时不得污染及损坏砼表面。

2、当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得在砼表面洒水。砼的养生期不少于7天。

3、砼的强度在未达到2.5MPa前,不得使其承受行人、运输工具、模板等荷载。

六、施工质量控制指标检查频率及方法

㈠、基坑:

①平面尺寸不小于设计值

②基底高程:土质为±15mm;石质为+50mm,-200mm。

③轴线偏位:25mm

㈡、钢筋加工及安装

1、钢筋加工的允许偏差

①受力钢筋顺长度方向加工后的全长:±10mm。

②箍筋各部分尺寸:±5mm。

2、钢筋安装位置允许偏差

①受力钢筋间距:±20mm。箍筋、横向水平钢筋:0,-20mm。

②钢筋骨架长:±10mm,宽:±5mm。

③保护层厚度:±10mm。

㈢、钢筋的连接

A、钢筋连接接头长度区段内受力钢筋接头面积的最大百分率

①主筋绑扎接头:受拉区不大于25%,受压区不大于50%

②主筋焊接接头:受拉区不大于50%,受压区无限制。

B、钢筋连接长度

①电弧焊:单面焊≥10d,双面焊≥5d(d为钢筋直径)。

②绑扎:≥30d(d为钢筋直径)。

㈣、砼质量

①砼强度不小于设计值。

②砼表面不得出现露筋和空洞现象,并且表面应平整,无明显施工接缝。

七、施工人员编制及机械设备

1、桥梁施工组织机构框图如下:

2、主要进场人员表

3

八、质量保证措施、质量保证体系(附后)

1、在企业职工中树立“质量关系千万家,搞好质量人人抓”的观念,使其认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系,把质量工作贯穿到施工的全过程中,深入到企业的每个人,形成道道工序齐抓共管理,上下自律,使工程质量始终处于受控状态。

2、施工前组织技术人员,对照工地实际,细致复核图纸,发现问题及时与设

计单位取得联系,待设计单位确认明确后,方可进行施工。

3、严格按照国家和公路技术规范及设计要求施工。

4、坚持测量双检制,隐蔽工程签证,质量挂牌,质量讲评,质量双检,质量事故分析等行之有效的质量管理体系。

5、严格执行施工前的技术交底制度,对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。

6、项目经理部建立严格的质量检查组织机构,全力支持和充分发挥质检机构人员的作用。主动接受监理的监督和帮助,积极为监理工程师的工作提供和创建便利条件。

7、扩大基础施工开挖应根据设计位置、中线、水平、地质情况,掌握施工部位尺寸,保证开挖面符合设计要求,合理确定循环周转以便各工序相互配合。

九、安全保证措施

1、进入施工场地必须佩带安全帽,且必须将带子系紧。

2、运输车辆及施工机械严加管理,经常检查制动和运转部分情况,防止意外事故发生。在运输繁忙的道口,设立安全监督岗,指挥行人和车辆,确保汽车运输及行人安全。

3、桥涵施工必须佩带防护用品。基坑开挖后应在基坑周围设置安全警戒并立警示牌警示“前方坑洞防止掉落”。

4、严禁酒后进入施工场地进行施工作业,严禁带病坚持作业。

5、所有司机、焊工、电工等特殊工种必须持证上岗。

6、应有专人找顶找邦。对基坑开挖面及其附近加强检查,如可能产生险情时,应急时采取措施进行处理,以保证施工安全。

7、非专职电工严禁进行接线操作,并严格执行“一机一箱、一闸一漏”的用电操作制度。

十、环境保证措施、环境保证体系(附后)

1、认真贯彻执行各级政府的有关水土保护、环境保护方针政策和法令,结合设计文件和工程特点,及时提报有关环保设计,切实按批准的文件组织实施。

2、组织职工学习环保知识,强化环保意识,使大家认识到环保工作的重要性。

3、施工废水,生活废水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道,工地垃圾及时运到指定地点深埋,使生态环境受损减少到最低程度。

4、场地废料、应按要求处理,防止水土流失。

5、施工中各种建筑垃圾、施工弃渣均需按设计指定的地点堆弃,严禁将废弃物随意堆弃,弃土场有计划的进行绿化,美化环境。

桥梁扩大基础施工方案 (2)

扩大基础施工方案 一、工程概况 1、沙窝东桥概况 本桥跨越大石河,位于左支河道桥中心桩号16+795,桥位处河道采用梯形断面,第2跨桥下设计有坦克路,坦克路中心位置设计净空5米,桥梁设计为 5-16m预应力钢筋混凝土简支空心板梁,桥梁中心与河道中心交角为90°,桥梁全宽8.5m,其中车行道宽6m,两侧各设1.25m人行道、栏杆。 1.1.1上部结构 上部采用预应力钢筋混凝土简支空心板梁,空心板梁梁长15.96m,梁高 0.8m,单片预制中梁宽1.24m,预制边梁宽1.745m,湿接缝宽0.1m,每片空心板梁设置2道端横梁,全桥共10片边梁,20片中梁。 1.1. 2.下部结构 桥墩采用柱式墩、扩大基础,桥台采用重力式U型桥台,桥墩扩大基础采用钢筋混凝土基础,墩台基础均采用C25混凝土。扩大基础底要求座落于③3砾岩上,地基承载力不小于400KPa。 1.1.3.附属构造 1)桥面铺装设计为40mmAC-13沥青混凝土 +50mm AC-20沥青混凝土+改性沥青防水涂料层+80~149mm C50混凝土桥面现浇层。 2)栏杆、地袱石均采用一级青白石,立柱、栏板与地袱石采用榫接。 3)排水设置:地袱预留孔,后塞铸铁写水管,将桥面水直接排入河道。 4)支座:墩台均采用GJZ180×250×42板式(天然胶)支座。 5)人行步道:人行步道采用60mm厚步道砖(不透水)+20mm厚1:2水泥砂浆铺设,步道砖下采用LC20轻质混凝土填充,路缘石采用花岗岩路缘石。 6)桥头搭板:桥头处采用8m长的钢筋混凝土搭板,搭板下铺设两层二灰稳定碎石(单层厚150mm),压实度不小于98%。 7)河道铺砌:河底及河坡采用400mmM7.5浆砌片石+ 200mm砂砾垫层护砌,上下游各护砌15米。 8)桥头引路:桥面设计标高高于现状两侧道路,桥梁两侧各设15m长引路与原路顺接,顺接纵坡不大于5%,路面结构采用40mmAC-13 +乳化沥青黏层油+50mm AC-20沥青混凝土+1cm下封层+乳化沥青透层油+两层150mm二灰稳定碎石。 2、适用范围 适用于房山区大石河综合治理工程(一期)施工第七标段沙窝东桥桥梁的明

扩大基础专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 .......................................... 1 1、编制说明 ................................................ 1 2、编制依据 ................................................ 1 3、采用的技术标准、规范 .................................... 1 二、工程概 况 (1) 三、施工准 备 (2) 1、技术准备 ................................................ 2 2、人员准备 ................................................ 2 3、施工机械设备准备 ........................................ 3 四、施工工艺及方 法 (4)

1、施工工艺 ................................................ 4 2、施工方法 ................................................ 4 五、混凝土施工注意事 项 (9) 六、检验标准 ................................................ 12 七、雨季施工保证措施 ........................................ 12 1、准备工作 ............................................... 12 2、雨季基坑施工技术保证措施 ............................... 12 3、雨季混凝土施工技术保证措施 ............................. 13 4、防洪措施 ............................................... 13 八、安全质量及文明施工 (14) 扩大基础专项施工方案

设备基础施工方案

110千伏沥窖变电站#3变扩建工程地基与基础分部工程施工方案 工程名称:110千伏沥窖变电站#3变扩建工程 工程地点:广州市海珠区沥窖村110千伏沥窖变电站内施工单位:广州市电力工程有限公司 编制单位:广州市电力工程有限公司 项目负责人: 编制人:邱玉彬编制日期:2007年12月14日审批负责人:审批日期:

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工总体安排 (5) 四、主要工序的施工方法 (5) 五、各项施工资源计划 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、消除质量通病的具体措施 (13) 八、施工安全措施 (14)

一、工程概况及特点 1.1 工程概况 本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础1组、电容式电压互感器支架及基础3个、隔离开关支架及基础3组、电流互感器基础1组、断路器基础1座、110kV中间构架及基础1组、旁路母线构架及基础2组、端子箱基础1个、#3主变压器基础1个、#3主变构架及基础1组、中性点支架及基础1个、母线桥支架及基础4个、#3主变防火墙1道;户外电容器基础6组、配电室1间、400*400电缆沟65m、800*800电缆沟60m、2*1200*1000电缆沟75m及部分200*200电缆沟等。 1.2工程特点 本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行施工。 工程10千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填3:7砂石1米厚;2*1200*1000电缆沟底换填块石基础500厚;400*400电缆沟、800*800电缆沟沟底换填3:7砂石500厚。水泥搅拌桩使用的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,掺入量为15%。具体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。 二、施工准备 2.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进

施工方案通用版

XXXXXXX 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXXXXX 201X年X月

第一章编制说明 1.1编制依据 本工程施工组织设计依据国家现行规范标准,及业主提供的施工图编制而成。本工程编制方案主要依据有: 1.1.1主要法规

第二章工程概述 2.1工程概况 本工程共分为2个部分,第一部分为XXXXXX,第二部分为XXXXXXXX,钢结构材质为Q235B。 2.1.1主要机械设备及材料需求 主要机械设备及材料需求见表 2.1.2配合 在施工过程中,项目部需要积极配合业主、监理、地方行政主管部门和其他施工队伍,才能保证工程建设的顺利进行。 总包单位需提供临水临电接点位置,临时设施的安排,且需提供移动脚手架若干。

第三章钢结构安装方案 一个安装流水段内包括构件检查配套运输、构件吊装就位、测量监控校正、高强度螺栓安装、柱梁焊接检测、防腐补漆、安全防护设施搭拆等诸多专业的工作内容。重钢厂房类钢结构的特点决定了各专业施工必须遵循严格的程序,同时各专业施工既相对独立又互相依存,必须合理交叉,及时穿插。 3.1.1施工准备 3.1.2施工原则 尽量采用机械化作业方式和新技术新工艺。通过机械化作业提高工效,降低成本;通过新技术新工艺的应用,体现技术先进性,并最终取得经济效益。 建立高效精干的项目经理部,组织技术过硬的施工队伍,通过科学管理和精心施工创造精品工程,并以竭诚为业主服务的态度树立企业形象。 制订切实可行、具有预见性的施工(进度、质量、安全、健康、环保)和材料计划,并利用计算机管理系统加以控制,对计划实行动态管理,适时调整部署,保证承诺的质量和工期。 1、测量施工方案 测量依据 依据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行引测。根据设计结构图、有关技术核定单及业主、总包提供的有关测量资料进行计算和测量放线。 测量仪器选用 水准仪 SOKKA 型号C40普通 钢卷尺 50m和30m 2、建立平面控制网 根据业主提供的基准点、建筑总平面图,用经纬仪定出各建筑物轴线控制线及相应的控制点,轴线控制点布设要远离承台基坑位置。 在工程施工过程中,定期对控制网进行复测,防止地面变形沉降或其他因素导致的控制点移位。

扩大基础施工方案

扩大基础施工方案 一、施工安排: 1、施工计划:五里枢纽互通区的拼宽桥基础和桥台的基础均为扩大基础,计划2006年8月10日开工,2006年11月20日结束。 2、劳动力安排 计划安排钢筋工8人,电焊工3人,模板工4人,砼捣固工4人,辅助工人20人,管理人员5人。 3、主要机具 (1)、1.2m3挖掘机:用于土层开挖 (2)、风镐、空压机(1.0 m)及凿岩机:用于岩层开挖 (3)、自卸汽车:用于土方运输 (4)、钢筋切断机 (5)、钢筋弯曲机 (6)、电焊机 (7)、对焊机 (8)、振捣器 (9)、其它小型用具 二、施工方法 (一)技术准备 扩大基础开挖之前,先将基础的开挖边线测放出来,并撒上石灰边线。在开挖边线外侧0.5米处打上基坑的轴线护桩,以便日后恢复基础的中心位置,并在基坑开挖边线外1米处挖设30×30cm的排水沟拦截地表水,防止下雨地表水流入基坑。

(二)基坑开挖 采用机械配合人工开挖,机械开挖预留20~30cm厚度用人工挖除,以减少机械对基坑底的扰动。挖出的土方除预留回填外,应及时运走或平整,保持施工现场的文明整洁。基坑开挖应较基础平面尺寸每边多出0.5m,并在四周挖设集水边沟,于基坑拐角挖设集水坑积水,使用潜水泵抽水,排到基坑外,以利于作业施工。基坑挖至设计标高后,立即请监理进行验收。抽排水时注意,排水不得对下步施工有影响或影响基坑壁受力。 (三)模板安装 基础模板采用建筑钢模,四周用方木支撑加固。模板表面清理,涂脱模剂。模板安装就位后应复核其中心位置并检查垂直度。 模板安装见下图 基坑围护栏杆 方木支护 组合钢模 墩柱钢筋 说明: 1、扩大基础模板采用组合钢模板,四周支撑分四层支设。 2、模板安装注意控制垂直度和顶面高程。

基础换填施工方案

濑濑溪溪河河流流域域雨雨污污分分流流管管网网升升级级改改造造项项目目((污污水水处处理理厂 厂工工程程)) 基 础 换 填 施 工 方 案 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 2019年2月27日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案设计 (2) 四、施工方法......................................... 2~11 五、资源计划 (211) 六、质量及工期保证措施 (12) 七、安全及环保措施.................................. 12~13 八、应急预案........................................ 14~21

第一节编制依据 1.1、现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、文件及主管部门有关规定。 1.2、我公司制定的有关工程质量、管理体系文件、管理规定、项目施工的有关规定。 1.3、甲方提供的施工图纸、现场实际情况。 1.4、以往类似工程施工的经验。 第二节工程概况 工程名称:濑溪河流域雨污分流管网升级改造项目(污水处理厂工程)工程地址:泸州市龙马潭区胡市镇 建设单位:泸州市龙马潭区住房与城乡建设局 设计单位:成都碧城建筑设计有限公司 监理单位:江阳建设集团有限公司 第三节施工方案设计 3.1基础换填区域分布图 3.1.1基础换填区域分布图

图一 3.2土方开挖 3.2.1图一为污水处理厂位置,换填区域根据剖面图,换填宽度 为污水厂大小两边各加3.5米,开挖深度约 7 米,局部达到 米甚至更深。 3.2.2开挖边坡拟按1:0.75放坡,实际放坡坡度根据现场实际情况再定。 3.3换填材料为片块石,换填工序为70cm片块石上铺10cm填土碾压,片块石与土比例约为8.5:1.5 3.3.1.测量放样 根据现场实际情况,放出软基处理地段各特征点(起点、终点桩号,两侧宽度),并复核处理面积与原地表标高。画好平面图,经监理工程师认可后,方可进行开挖施工。 3.3.2.基底清理

码头施工方案(修改)

蚌埠新港二期工程01标段码头工程钢筋砼施工方案 编制: 审核: 审批: 安徽水利开发股份有限公司 2013年2月20日

一、工程概况 本工程设计2个泊位码头平台布置成连续的高桩框架式,紧邻一期平台布置,长160米,宽28米。平台分成4个结构段,悬臂分缝结构,排架间距7m,每榀排架基础为5根Φ1000mm钻孔灌注桩。上部结构由现浇砼框架、靠船构件、前边梁、纵梁、轨道梁以及叠合板组成。 砼工程施工严格遵循《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、《水工砼施工规范》(SDJ207-82)、《水运工程混凝土施工规范》(JTS202-2011)及其它有关技术规范的规定。 二、施工工艺流程 码头现浇砼分三次四段进行浇筑,共分12次砼浇筑,第一次先进行码头灌注桩砼浇注完成后先进行前三排14.8m高程桩帽、桁架、纵横梁施工,桩帽、桁架、纵撑整体一次性浇筑。第二次再进行立柱施工,第三次进行轨道梁、纵梁施工。共分为4个施工段,每40米分为一个工作面。

三、模板总体施工方法 1、清水砼模板的设计与施工 框架部分砼按清水砼标准施工。桁架(靠船梁)采用定型钢模;第一排桩帽采用抱箍法施工;柱模板采用由厂家定做的定型钢模,模板每节长2.3m,再根据层高、与靠船平台等因素,确定其他的不标准的模板;桩帽、纵撑采用钢模板;走道板采用竹胶板,钢管脚手架支撑体系。 1)清水砼模板设计要点: ①模板块尽量拼大,现场的接缝要少,且接缝位置有规律,尽可能隐蔽,模板拼缝处采用双面胶黏贴,确保接缝处不跑浆。 ②各种连接部位按节点设计,针对不同的情况逐个画出节点图,以保证连接严密、牢固、可靠,保证施工时有足够的刚度,避免引起错台。 2)模板刚度的控制: ①清水砼表面平整度<4mm,而模板的表面平整度将<2mm,所以在模板设计的过程中控制大模板的相对挠度<2mm,绝对挠度<4mm。 ②加固措施: 利用2根φ48的钢管作竖向龙骨,固定在样架上,用10#槽钢钻孔,孔的位置与对销螺栓相同,作横向围檩;用φ16钢筋加工成对销螺栓,水平穿在两边横向围檩外,并用铁板垫片加螺母固紧,对销螺栓的竖向间距为80cm,水平间距为70cm。 3)模板的选型: 模板主要采用钢模,模板类型主要是采用750mm*1500mm钢模配合定型钢模;竹胶板主要用于梁体底模,平面尺寸2440 mm×1220 mm×18 mm的覆膜竹胶板。

扩大基础专项施工方案

扩大基础专项施工方案 一、编制说明及依据 1、编制说明 根据对设计图纸、地质勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 2、编制依据 (1)施工图设计文件。 (2)现场施工调查情况。 (3)本企业现有施工技术力量、设备状况、管理水平及施工经验。 (4)国家、贵州省有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例。 3、采用的技术标准、规范 (1)《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011 (2)《公路工程质量检验评定标准》JTG T80/1-2004 二、工程概况 本工程位于三乡镇仁村北X090铁三线上,X090铁三线道路等级为三级公路,原桥为1-10米,总长30米的石拱桥,拟修建一座2-10米的预应力钢筋混凝土空心板桥,桥梁中心桩号K0+026.5,路水交角90度,桥两端引线为三级公路,桥梁全长32.04米,上部采用2×10米预应力钢筋混凝土空心板,下部采用U形桥台,柱式桥墩,扩大基础。桥梁净宽为7.0米,两侧各设0.5米防撞护栏,桥梁全宽8.0米。设计荷载:公路-II级。 三、施工准备

1、技术准备 (1)组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 (2)审查施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 (3)施工之前做好开工报告,做好分部施工方案,做好分项工程技术交底。 (4)建立完善的信息、资料档案制度。 (5)编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 (6)按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 (7)建立完善的质量保证体系。 (8)会同勘察设计、建设单位、监理单位等部门复核定点坐标、及验基。 (9)做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 2、人员准备 首先建立施工组织管理机构,如下图:

独立基础及桩基专项施工方案(修改后)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、地质概况 (4) 四、施工安排与准备 (4) 1、施工条件 (4) 2、总体安排 (5) 3、施工准备 (5) 五、施工方法 (7) (一)人工挖孔桩 (7) 1、工艺流程 (8) 2、施工方法 (8) (二)独基及条基施工 (14) 1、工艺流程 (15) 2、施工方法 (15) (三)特殊地质基坑处理 (19) 1、溶洞 (19) 2、基础深度超过2 米的基坑 (19) 六、施工进度与劳力安排 (20) (一)施工进度计划 (20) (二)劳动力计划表 (20) 七、工程质量保证措施 (21) (一)管理措施 (21)

(二)技术保证措施 (22) 八、安全保证措施 (25) (一)管理措施 (25) (二)基础开挖技术保证措施 (25) (三)其它安全措施 (27) 九、现场文明施工措施 (29) 十、意外事故急救措施 (30) (一)、成立应急领导小组 (30) (二)、应急预案的范围 (30) (三)、应急救援程序 (31)

柱下独基及人工挖孔桩施工方案、编制依据 1、现有施工图纸-- 业主3月3日提供的商业房、体育场东、南、西及北区的基础平面布置图及3月13日提供的《东区基础平面布置及施工图》,《东区基础梁平面布置及配筋图》以及后补充的《东区5.65 看台顶柱平面布置图》等(以上图均为电子版) ; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204—2011); 3、《建筑桩基技术规程》 (JGJ94—2008); 4、《建筑施工计算手册》江正荣编著 5、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 6、《地基与基础》第三版。 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》DBJ50-125-2011; 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 9、国家现行材料质量标准及检验方法; 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) ; 11、建筑工程施工安全检查标准JGJ59-2011; 12、建筑工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011; 13、工程测量规范BG50026-2007; 14、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005; 15、施工企业安全生产管理规范GB50656-2011; 16、砼结构工程施工规范BG50666-2011;

盛津园围墙改造工程施工组织设计方案修改后

盛津园围墙改造施工方案

目录 1、综合说明------------------------------------------------3 2、维修施工方案--------------------------------------------4 3、施工安全保证措施----------------------------------------11 4、现场文明施工措施----------------------------------------13 5、二次搬运管理措施----------------------------------------14 6、工程资料管理措施----------------------------------------15 第一章综合说明

工程名称:盛津园园区道路维修工程 建设地点:市南开区城厢中路西侧 项目概况:围墙维修 工程简介:一、该工程位于盛津园小区。二、现有围墙病害情况:围墙墙皮剥落严重。三、改造处治方案:将原墙皮铲除后重新抹灰喷刷涂料。 质量标准:达到国家施工验收规合格标准

第二章维修施工方案 一、水泥砂浆墙面拆除施工 1、整体装饰面层拆除采用便携式电动锤凿除和人工手铲钎相结合。 2、装饰面层总体铲除前,先检查墙面已松动、空鼓、起翘部位,局部人工凿除排出安全隐患。 3、装饰面砖铲除务必铲除干净。 4、装饰面砖铲除后基层砂浆仔细敲打检查,空鼓基层砂浆务必铲除干净。 5、铲除后墙面基层刷毛清洗。 6、为保证铲除后的墙面基层结实,无沙粒松动状况,基层涂刷801胶水泥浆固化基层。 7、水泥砂浆找补基层空鼓部位抹面。 二、墙面处理及抹灰工程施工 1、施工顺序 墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩面灰→起条、勾线→养护。 2、施工工艺及操作要点 (1)抹灰工程施工工艺如下: 清理→吊垂直、套方、找规矩→抹底灰砂浆→抹面砂浆→细部处理→养护 (1)施工准备 a、材料准备在抹灰工程施工前,根据图纸及预算提供出所需材料的计划,进行采购。进入现场的材料必须有合格证、复验报告,不允许使用不合格的材料。抹灰用的砂应过筛,不得含有杂物。石灰膏熟化时间不应小于15天,膏不得含有未熟化颗粒及杂质,淋制的石灰膏应加以保护。 b、机具准备根据抹灰特点,准备好砂浆搅拌机及抹灰工具,并按照现场平面布置图进行机械安装,搭设垂直运输及室外脚手架。 c、其他准备编制好技术交底,并在施工前向作业人员进行技术交底培训;对结构工程及其他配合工种进行检查,确定是否具备抹灰条件;队已安装好的门窗进行保护,防止污染损坏。 (2)基层处理要求在抹灰施工前,对结构基层表面凹凸太多的部位,事先进行剔平

扩大基础施工方案

目录 一编制依据................................................................................................................................................... - 2 -二工程概况................................................................................................................................................... - 2 -三施工组织................................................................................................................................................... - 3 -3.1施工组织机构设置 ..................................................................................................... - 3 -3.2施工便道..................................................................................................................... - 5 -3.3施工任务及计划 ......................................................................................................... - 5 -四施工准备................................................................................................................................................... - 7 -4.1组织准备..................................................................................................................... - 7 -4.2技术准备..................................................................................................................... - 7 -五施工工艺流程及说明 .......................................................................................................................... - 8 -5.1施工工艺流程 ............................................................................................................. - 8 -5.2施工要点说明 ............................................................................................................. - 9 -六质量、进度标准及保证措施......................................................................................................... - 20 -6.1质量标准................................................................................................................... - 20 -6.2 质量保证措施 .......................................................................................................... - 20 -6.3施工进度保证措施 ................................................................................................... - 22 -七环境安全保障措施 ............................................................................................................................ - 23 -7.1环保文明施工措施 ................................................................................................... - 23 -7.2安全保证措施 ........................................................................................................... - 25 -

施工组织设计、施工方案的编制,审批和实施的管理办法(修改后)

中铁建工集团 青岛工程有限公司文件 中铁建工青程4号 关于施工组织设计/施工方案 编制、审批与实施的管理办法 公司所属各部门、项目部: 为加强公司对项目施工组织设计、施工方案编制与审批的程序化管理工作,规范项目部施工组织设计、施工方案的编制、报审与修订,强化公司对项目施工组织设计、施工方案实施情况的管理工作,特制定本办法,要求公司所属各项目部遵照执行。 一、编制与审批 1 .编制 1.1工程项目开工前15日内,要求各项目部上报施工方案编 制计划(见附表七)。 1.2工程项目的施工组织设计、专项施工方案、一般方案由 项目经理部负责组织编制。其中施组由项目经理负责组织编制,其余施工方案由项目总工负责编制。

1.3 施工阶段的施工组织设计的编制工作,应在收到施工图纸后20 日内完成,并报公司相关部门审批。 1.4 专项方案(编制专项方案范围见附件一,工程所在地区有更高规定的按照地方规定执行。)的编制工作应在工序开工前20 日内完成,并报公司工程管理部审批。 1.5 一般方案应在工序开工前15 日内完成,报工程相关方审批。 1.6 施工组织设计的编制规范及内容参考中铁建工集团《程序文件汇编》及《管理文件汇编》。 1.7 专项方案(尤其是危险性较大的)首先必须符合国家强制性条文及其他地方性管理规定、办法等要求;其次应符合本工程实际及工程特点,方案安全、经济、可行。 2.审批项目部应根据公司制度来确定施工方案的审批人,分为一般方案(项目审批)、危险性较大分部分项工程专项方案(公司审批)、超过一定规模的分部分项的专项方案(专家论证)。需要报公司审批及专家论证的施组方案应先进行项目部内部审核,经审核人审核并修改后填写项目部内部审核表,施工方案和内部审核表一并报公司审批。 2.1 一般方案的项目部审批流程 技术人员编制方案T工程技术部部长评审T项目总工 评审T项目经理评审T修改T监理、甲方评审T修改T签字盖章T

桥台扩大基础工方案

桥台扩大基础施工技术方案 一、工程概况 本项目第26合同段位于K163+950~K178+140段全长14.258公里。该区地貌多属岩溶石芽、构造剥蚀低中山单元。在桥台处岩溶不甚发育,基础稳定性较好的桥台结构,设计采用扩大基础结构。 二、施工组织 1、人员安排 桥台扩大基础施工任务由我部桥梁施工队完成,各工区主要技术负责人如下: 第一工区:雒志勇 第二工区:范成云 第三工区:周军辉 试验负责:黄金涛 安全负责:刘让平 材料负责:李弘枝 技术员15人熟练技工50人工人300人 2、机械设备见下表

三、施工准备 1、施工前试验 (1)原材料试验 工地试验室施工前作好原材料各项试验,原材料技术性能应符合规范。 水泥选用恩施华新水泥P. 32.5号水泥,工地试验室应做水泥安定性、胶砂强度、凝结时间等试验。 碎石选用红岩福刚石料场(5-31.5)并做筛分、含泥量、针片状含量、压碎值等试验。 砂选用确山红岩福刚石料场机制中砂,并做筛分、含泥量及容重等试验。 原材料各项主要技术指标及检测见下表。

注:检测要求见《桥涵施工技术规范》及《质量检验评定标准》(2)砼配合比(配比结果于分项开工报告中另附) 施工前,工地试验室根据设计图纸、材料情况、结构特点,进行配合比设计,并通过试验进行调整,确定砼施工配合比,并报监理工程师鉴认认定,砂石材料计量施工采用质量法计量。 (3)测量放样 桥台扩大基础施工前,由导线点(GPS)复测各桥位控制点和临时水准点,达到要求精度再利用各结构物控制点的坐标和高程测放出结构控制点,并对各控制点加以保护,施工过程中应随时检查可能出现的偏差,并予以及时纠正。 四、主要施工方法及工艺 1、基坑开挖 基坑开挖和基底处理:先仔细检查设计图纸,依据设计图进行施工放样,确定基础的平面位置及几何尺寸。基坑底几何尺寸比基础设计尺寸四周各加宽50cm。根据基坑土质情况进行放坡,保证坑壁稳定。本段

塔吊基础施工方案修改

永川污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程塔吊基础补充方案 永川污水处理厂提标改造工程 土建及设备采购安装调试工程 塔吊基础补充方案 重庆工业设备安装集团有限公司 2017年11月

永川污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程塔吊基础补充方案批准: 审批: 审核: 编制: 打字:文字校对:

1 一、编制依据及工程概况 1、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2014) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015) 《永川污水处理厂提标改造工程工程地质勘察报告》 QTZQ63自升塔式起重机使用说明书 2.工程概述 工程名称:永川污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程 工程业主:重庆市渝西水务有限公司 工程地点:重庆市永川区凤凰大道36号。 3.简介 工程建设主要内容:新增建设高效沉淀池、气水冲洗均质滤料滤池、消毒接触池各一座,新建配电室及在线监测房各一间,并完善相应的配套设施;建设用地约17亩。 3.工程规模 项目概况:对永川污水处理厂进行提标改造,将出水水质标准从现执行的《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B 类标准提升至一级A 类标准,规模9.0万m3/d ;目前执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2001的一级B 标准。经过一期工程提标改造及二期工程扩建后,总规模8万m3/d ,出水全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2001的一级A 标准。 本工程新建建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,框架结构抗震等

屋面改造工程专项施工方案说明

第一小节屋面改造工程专项方案 【1】编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 2、屋面工程质量验收规范 GB 50207-2002 3、建筑工程项目管理规范 GB/T 50326-2001 4、住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001 5、屋面工程技术规范GB 50327-2001 6、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 7、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 8、住宅建设通用规程DB29-120-2005 9、天津市民用建筑节能工程施工技术规程 DB29-125-2007 10、天津市民用建筑节能工程质量验收规程DB29-126-2007 11、天津市住宅装饰装修工程技术标准DB29-35-2004 【2】施工准备 【2.1】技术准备 1、项目部技术组应根据施工图纸及设计洽商变更,确定不上人屋面的施工做法、材料要求、验收标准。同时编制屋面工程施工方案,审批后组织相关人员进行施工技

术交底工作。 2、隐检工作计划 (1)基层清理; (2)屋面保温层; (3)屋面找坡层; (4)屋面找平层; (5)屋面防水卷材; (6)高分子涂料保护层; 3、试验计划 (1)SBS防水材料取样: 1)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 2)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。 3)防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 (2)屋面保温:屋面工程使用的挤塑料聚苯板、胶苯颗粒保温砂浆在使用均应

工程建筑基础场地平整施工方案

【经典方案WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章、工程概况及特点 (1) 第二章、施工组织机构 (3) 第三章、施工总平面布置 (6) 第四章、施工进度计划 (7) 第五章、施工准备 (8) 第六章、施工方案 (11) 第七章、质量管理及主要控制措施 (14) 第八章、安全管理及主要控制措施 (16) 第九章、文明施工及环境保护 (21) 第十章信息管理 (23)

第一章、工程概况及特点 1.1编制说明 1.1.1适用范围及编制目的 (1)适用范围:用于220千伏哈密南郊输变电工程220kV 南郊变电站3场地平整施工作业。 (2)编制目的:场地平整是将需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到变电工程施工和运行过程中的整体安全。为保证本工程场地平整的施工质量,同时保证施工安全,特编制此方案。 1.1.2编制依据 (1)国核电力规划设计研究院设计施工图、《图纸会审纪要》及设计提供的有效技术资料等。 (2)国家现行有关规程、规范和标准。 (3)本公司有关文件。 1.2工程量 序号 类别 挖方(m 3) 填方(m 3) 施工图号 1 站区土石方工程量 24534.400 30805.286 100-BA05651S-T0104-04 2 站外公路土石方量 2400.00 650 3 站外护坡土石方量 1350.00 2800.00 4 基础、沟、道路等体积 -6000.00 5 场平合计 -28284.400 28255.286 6 弃土量(实方) -29 1.3工程特点 1.3.1设计特点 (1)本工程采用1985年国家高程基准,1954年北京坐标系,中央子午线为93?00ˊ00"。

模板工程施工方案(更改)

湖南镭目科技园一期工程 模 板 工 程 施 工 方 案 湖南广福建筑股份有限公司 2010年07月

目录 一、工程概况 (3) 二、模板制作、安装概况 (3) 三、质量保证措施 (8) 四、安全保证措施 (10) 五、现场文明施工和材料节约措施 (10) 六、大模板施工 (11) 附:支模架系统计算 (14)

一、工程概况 工程名称:湖南镭目星沙科技园一期工程; 工程业主:湖南镭目科技有限公司; 设计单位:中国轻工业长沙工程有限公司; 工程监理:湖南长顺工程建设监理有限公司; 施工单位:湖南广福建筑股份有限公司; 地理位置:湖南省长沙县位于长沙县高新经济技术开发区,地处漓湘路与中轴路交汇处。 湖南镭目星沙科技园一期工程主厂房占地面积为:10034㎡,建筑面积为:16658㎡。建筑高度为生产厂房檐口标高最高处14.700m,车间办公区屋面面层标高15.500m,女儿墙标高17.300m。厂房建筑主体为钢筋混凝土框架,屋面为轻钢结构;车间办公区建筑为钢筋混凝土框架,建筑层面为二层(局部夹层)设计结构安全等级为二级。 湖南镭目星沙科技园一期工程食堂、倒班宿舍工程,占地面积:2215.38㎡,建筑面积为:9459.06 ㎡。建筑层数:倒班宿舍六层,每层高度3.60m;食堂三层,每层高度4.50m。建筑高度:食堂屋面标高13.500m,倒班宿

舍屋面面层标高21.910m,局部羽毛球场屋面面层标高13.850m。 抗震设防裂度为6度,耐火等级为二级,建筑设计合理使用年限为50年。 二、模板制作、安装概况 本工程模板采用20mm厚模板、12mm竹胶板和50×70mm杉木方现场制作,竖向构件外墙模板及框架柱内模制作成定型大模板,水平构件底模采用20mm木模板,模板支撑体系采用扣件钢管脚手架及Φ12对拉螺杆支撑加固,立杆间距700mm~1200mm,按双向钢管排架搭设;大于600mm×600mm的柱背楞采用钢管及Φ12对拉螺杆加固,间距500mm。当梁跨大于4m时应按2‰起拱,悬挑结构按4‰。 1、承台模板施工工艺流程 测量放线→安装承台模→板校正→模板加固 (1)测量放线:在承台垫层完成后,根据控制轴线量测出承台的边框线及中心轴线,并弹好墨线;还应承台边测放好标高控制桩,以便控制承台的标高。 (2)承台模板安装:安装前应模板底部标高进行找平,安放模板时先在四角钉好木条固定,经校正准确后正式将其固定牢固,再依次安装下一阶承台模板。 (3)模板加固:承台模加固采用木支撑,木支撑严禁直接撑于周边土壁上,要用垫木顶实;上口四角用木条斜拉扯向钉实以防变形。 2、剪力墙模板施工工艺流程 测量放线立一侧模板清理钢筋内杂物穿对拉螺杆、立另一侧模板校正紧对拉螺杆,加斜撑 (1)测量放线:根据控制轴线量测剪力墙的边线位置,并弹好200的控制边线。 (2)模板安装:安装前应将模板底部用砂浆进行找平,以防底部漏浆,但找平砂浆不能渗入墙体内,同时还要将底部清理干净,立好一侧模板后穿对拉螺杆,±0.000以下为止水螺杆,同时应设置限位卡以保证剪力墙的厚度,限位卡用与螺杆同直径的钢筋焊接,安装时应在迎水面垫设50mm×50mm的木垫片,±0.000以上为可重复使用螺杆,

明挖扩大基础施工方案62717

扩大基础首件工程施工方案 一、编制依据与原则 1.1编制依据 1.招标文件、两阶段施工图设计及施工组织设计; 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)等公路桥梁相关的施工和验收规范; 3.施工调查及现场踏勘; 4.公司拥有的科技成果、施工工艺、施工方法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验; 5.相关法律、法规对水土保持、环境保护、安全管理的规定。 1.2编制原则 1.施工方案根据荣成至文登高速公路桥梁施工图纸内容编制。 2.施工方案力求采用先进、可靠的工艺,并具有较强的可操作性。 3.结合桥址的地质、水文、气象条件以及工程规模、技术特点、工期要求、工程造价等多方面比选的基础上确定施工方案。 4.在保证工程质量的前提下,确保计划工期,高度重视环保、安全施工问题。 5.充分利用先进的技术资源,制定先进、实用的施工方案。 二、工程概况 1.编制范围 荣成至文登高速公路K00+000~K12+268段明挖混凝土扩大基础。 2.水文地质 全线地下水分布类型主要有两种,一是丘陵区的基岩裂隙水,二是陆相冲洪积层的孔隙性潜水。丘陵区的坡脚处堆积物局部存在少量上层滞水;陆相冲洪积层主要赋存于砂性土,在河床两侧地下水丰富,受季节性河水位的影响,地下水位波动较大。 冲洪积含水层主要分布在青龙河河流冲洪积成因的砂性土层中,以及沿线分布的小河流域形成的冲洪积层,含水层厚度在3~12m。全线以低丘陵地貌为主,主要岩性为片麻状黑云花岗闪长岩和片麻状花岗岩,风化程度较高,裂隙发育,具备赋水的基本条件,由于丘陵高差差异较大,丘陵顶部一般不含水,坡脚及沟谷低洼处还有少量裂隙水。水中矿化度均一般为200-750mg/L,为全淡区,仅青龙河河水矿化度达3633.04mg/L,SO2-4含量一般在20-250mg/L,PH值一般为 7.3-8.5,偏碱性,对混凝土无腐蚀要求。 三、施工准备 3.1技术准备 认真作好熟悉图纸和复核图纸工作,了解清楚设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范的要求。编制施工方案,对作业工班和全体作业人员进行施工技术和安全交底。施工测量人员按设计图纸进行桩位放样。 3.2机具准备 机械设备按机械开挖、模板安装、混凝土浇注,墩身钢筋预埋等工序考 序 机具名称单位数量备注号

相关文档