文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站巡检标准化流程

基站巡检标准化流程

基站巡检标准化流程
基站巡检标准化流程

基站巡检标准化流程

1.基站日常维护的工作对象主要包含:

基站主设备;基站交直流配电设备;基站蓄电池;基站空调;基站动力环境监控设备;基站传输设备;基站天馈线系统;基站防雷设备;基站机房安全设施及环境卫生、照明和插座;室内外配电设备等。

业主关系,周边环境等。

2.基站代维进站维护工作流程如下:

图1:基站代维进站工作流程

3.例行维护项目和标准

基站代维设备日常维护内容和要求

1、按月度、年度维护作业计划实施系统维护工作。

2、机房、机架保持干净整洁、无杂物堆放,机房墙壁、馈线孔、空调孔、门窗无漏水

或渗水,天花无裂痕、脱落。发现安全隐患时,必须在巡检表上做详细记录;如情况严重,则必须立即通知主管部门。

3、门窗及门锁使用正常,发现损坏要及时处理或通知主管部门,做好防火、防盗工作,

保证机房安全。

4、传输2M线、光纤走线整齐,接头无松动;传输设备工作正常,无告警。

5、机房环监设备工作正常。

6、遇台风、特大暴雨等特殊天气,必须密切注意基站设备的运行情况(特别是地下室

机房),防止机房进水和渗漏,过后要及时对管辖区内的基站进行巡检,发现问题需及时处理,如有安全隐患则立即上报主管部门。

7、空调制冷效果正常、工作温度正常(一般情况28°C)、风机风扇运转正常,空调室

内机(含滤网)、室外机清洁记录完整,室外机安装牢固。

8、机房机架、交直流电源电压正常,蓄电池充放电记录齐全,开关电源设备、低压交

直流配电设备、蓄电池检查记录完整。机房市电插座、照明完好,用电记录齐全完整。

9、负责系统资料的收集、核对、汇总管理工作。

10、负责工程的配合工作和相应的临时性工作。

基站月度维护作业内容:

1、机房环境打扫,各类设备表面清洁。

2、机房设备、环境、防火、防盗安全检查,各类外围告警功能检查。

3、机房设备运行状态检查,要求设备无告警。

4、传输2M线、光纤检查。

5、空调温度、风叶方向正常,空气过滤网和室外机清洁,室内外连接管线检查。

6、机房机架、交直流电源检查与电压测量,蓄电池检测,蓄电池充放电记录,开关电

源设备、低压交直流配电设备检查。

7、机房市电插座、照明检查和用电记录。

8、机房各类设备标签和传输路由标签的检查、核对。

9、天馈线进线孔结构检查。

基站年度维护作业内容:

1、BTS机顶功率测试。

2、天馈系统驻波比测试。

3、机房电气接地线及保安接地线检查与测试。

4、基站维护单位应在每年5月底前全面完成基站空调设备的维护内容,室外器、冷凝

器、蒸发器应完成一次清洁、除垢。

5、每半年对重要基站做蓄电池充放电测试,做好维护档案记录。

基站标准化要求

1、标准化基站整体要求

(1)基站环境整洁,设备排列合理,机历簿完整;

(2)线路布置整齐、规范,标签清晰正确;

(3)基站责任人明确,安全制度到位,各类设备有维护要求和维护检修流程。

2、标准化基站具体标准

(1)基站房屋环境整洁:

?地面平整无灰尘;

?门窗紧闭不渗漏;

?墙面整洁无孔洞;

?线路出入专孔规范;

?基站内无杂物;

?独立基站外围无堆物。

(2)机线设备布局合理:

?BTS设备排列整齐;

?电源设备布置可靠;

?空调设备布置合理;

?环网设备安排合理;

?走线架规范、牢固;

?电源线,传输线,天馈线,接地线分类排布,绑扎规范美观。

(3)各类标签规范:

?天线、馈线按小区收、发扎上可靠、清晰、正确的标签;

?光缆、微波等传输线按路由、收发贴上醒目的标签;

?电源线按电信电源、动力电源、环网电源之分路开关贴上正确的标签;

?基站系统图一目了然;

?基站机历簿齐全、内容完整;

?基站平面图完整、清晰;

?基站电力分布图实用、可靠;

?基站传输路由图正确、清晰;

?基站环网路由图正确、清晰。

4.例行维护周期和各类表式

基站代维的日常维护按照维护周期要求分为月度、半年度、年度,具体内容见附表一,日常维护各项记录,月度报表(电子)要求见附表二至附表。

附表一、维护周期以及要求

附表二:

维护作业月度报表

附表三:

维护作业月度报表(月度结构检查记录)

附表四: 基站阀控式密封蓄电池测试表

附表五:基站电源空调设备月、季检表

附表六:

基站年检测试表

站名:LAC:CI:测试号码:

波测人:拨测日期:

附表七:BTS年检测试表

BTS机頂功率测试记录表

检测人:检测日期:仪器型号:

检测人:检测日期:仪器型号:

附表八:

基站接地电阻年度测试表

附表九:基站密封型蓄电池充放电记录表设备名称及编号:

附表十:维护作业年度报表(年度检查记录)站名:年度:

附件:

1、分布天线系统驻波比测试报告

2、光远端机/干线放大器输出功率测试报告

注:1、接地电阻测试,电缆接头和底座清洗

2、天线、馈线、电缆接头、放大器、分路器、耦合器等的更换不能影响原系统质量标准

3、关键部位天线输出信号覆盖范围确认

4、馈线固定和外表检查

5、各天线输出信号确认

附表十一:

室内覆盖系统定点测试场强记录汇总表

站名:测试人:

附表十二:室内小区覆盖系统室内外信号强度对照表站名:日期:

注:本表主要了解室内信号泄漏到室外后对大网的影响程度

1、在建筑物外围沿街分东、西、南、北四个区域测试。

2、每个区域重点测试与建筑物相连的出口、窗口等易外泄信号区域。

3、对所有出入口进行切换测试并记录切换前后的LAC-CI、BCCH、Level(dBm)。附表十三:直放站月度检查作业记录表

站名:月份:

附件:当月直放站监控报告及施主基站话务报告(采样日期)一份附表十四:室内直放站拨打测试记录

附表十五:街道直放站拨打测试记录

附表十六:直放站年度检查记录站名:年度:

附件:驻波比测试报告

基站巡检标准化流程

基站巡检标准化流程 1.基站日常维护的工作对象主要包含: 基站主设备;基站交直流配电设备;基站蓄电池;基站空调;基站动力环境监控设备;基站传输设备;基站天馈线系统;基站防雷设备;基站机房安全设施及环境卫生、照明和插座;室内外配电设备等。 业主关系,周边环境等。 2.基站代维进站维护工作流程如下: 图1:基站代维进站工作流程 3.例行维护项目和标准 基站代维设备日常维护内容和要求

1、按月度、年度维护作业计划实施系统维护工作。 2、机房、机架保持干净整洁、无杂物堆放,机房墙壁、馈线孔、空调孔、门窗无漏水 或渗水,天花无裂痕、脱落。发现安全隐患时,必须在巡检表上做详细记录;如情况严重,则必须立即通知主管部门。 3、门窗及门锁使用正常,发现损坏要及时处理或通知主管部门,做好防火、防盗工作, 保证机房安全。 4、传输2M线、光纤走线整齐,接头无松动;传输设备工作正常,无告警。 5、机房环监设备工作正常。 6、遇台风、特大暴雨等特殊天气,必须密切注意基站设备的运行情况(特别是地下室 机房),防止机房进水和渗漏,过后要及时对管辖区内的基站进行巡检,发现问题需及时处理,如有安全隐患则立即上报主管部门。 7、空调制冷效果正常、工作温度正常(一般情况28°C)、风机风扇运转正常,空调室 内机(含滤网)、室外机清洁记录完整,室外机安装牢固。 8、机房机架、交直流电源电压正常,蓄电池充放电记录齐全,开关电源设备、低压交 直流配电设备、蓄电池检查记录完整。机房市电插座、照明完好,用电记录齐全完整。 9、负责系统资料的收集、核对、汇总管理工作。 10、负责工程的配合工作和相应的临时性工作。 基站月度维护作业内容: 1、机房环境打扫,各类设备表面清洁。 2、机房设备、环境、防火、防盗安全检查,各类外围告警功能检查。 3、机房设备运行状态检查,要求设备无告警。 4、传输2M线、光纤检查。 5、空调温度、风叶方向正常,空气过滤网和室外机清洁,室内外连接管线检查。 6、机房机架、交直流电源检查与电压测量,蓄电池检测,蓄电池充放电记录,开关电 源设备、低压交直流配电设备检查。 7、机房市电插座、照明检查和用电记录。 8、机房各类设备标签和传输路由标签的检查、核对。 9、天馈线进线孔结构检查。 基站年度维护作业内容: 1、BTS机顶功率测试。 2、天馈系统驻波比测试。 3、机房电气接地线及保安接地线检查与测试。 4、基站维护单位应在每年5月底前全面完成基站空调设备的维护内容,室外器、冷凝 器、蒸发器应完成一次清洁、除垢。 5、每半年对重要基站做蓄电池充放电测试,做好维护档案记录。 基站标准化要求 1、标准化基站整体要求 (1)基站环境整洁,设备排列合理,机历簿完整; (2)线路布置整齐、规范,标签清晰正确; (3)基站责任人明确,安全制度到位,各类设备有维护要求和维护检修流程。 2、标准化基站具体标准 (1)基站房屋环境整洁: 地面平整无灰尘;

移动通信基站巡检流程

移动通信基站巡检流程 巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排

●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验资料库。 三、巡检工作流程为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。 合理安排巡检路线 湖南联创通信有限公司运行维护部巡检、抢修规范带齐工具、仪表、材料配备、钥匙通知交换机房拨打电话, 进入机房故障抢修流程 填写进站时间 不正常观察设备运行情况故障处理 正常按照巡检内容,进行巡并作巡检记录,检工作电话询问基站运不正常行情况 检查其他设备运行情 填写机房出入登记 离开机房 电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;进入机房前,●

进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、● 3. 湖南联创通信有限公司运行维护部巡检、抢修规范胶布等有效措施进行密封;如果有漏光现象,即采用胶泥、空调管引出处等)反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程;按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照●;要求填写,各种表格记录必须填写一致)检查机房内、外其他设备是否运行正常;● 填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他●以及 √现象,必须如实填写,如无安全隐患时,安全隐患栏中填写即填OK写“正常”); 四、巡检内容: ●必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场人员在相应表格上签名) 文档记录中必须准确记录基站设备各种板 件●的工作及告警情况。 ●按照联通要求进行定点拨打测试; ●基站机房配备手提灭火器,巡检时检查灭火器压力、有效期; ●机房内应做到整洁、无尘、无杂物、洁净; ●机房内无隐患,机房周围无杂草,且有良好防护措施,机房内消防设施状态良好; ●检查是否有老鼠、飞虫进入,一旦发现要及时封堵; ●每周期进行巡检时必须对无线主设备、传输设备、数据设备、寻呼设备进行设备清洁,滤网清洗,还要检查走线架、各种接头、高频器件及连线、DDF架、2M线、设备告警、指示灯、组成模块等; ●在巡视时必须清点各种设备数量、天线数量、C网室外单元、GPS天线、消 防器材、卫生工具等并认真记录。 ●检查并确保基站设备散热风扇运转正常,射频滤波器无异常发热。 ●细致检查并确保基站的室内外馈线及其接头无松动、破损、进水等现象。 4. 湖南联创通信有限公司运行维护部巡检、抢修规范

基站巡检规范标准

基站巡检规2011年3月

1、引言 基站巡检工作是基站维护的一项基础工作,集团公司已下发维护巡检规,但机房涉及设备和资源较多,没有一个统一的标准,造成代维巡检不规,电信方检查人员也存在有的人到基站现场可以及时发现问题,有的人却发现不了问题。因此,制定一个统一的标准,对于提高巡检质量和维护质量有重要意义。 2、总体要求 基站巡检包含两个部分,一个室部分,一个室外部分,这两个部分都必须巡检到位,尤其是室外部分,增高架的稳固关系到人员安全,不容忽视。 巡检中发现的问题必须记录清楚,对基站正常运行有影响的要在当日或次日处理完毕,无影响的1个月处理完成。 3、室部分 3.1机房标准配置

3.2机房环境 1.观察机房温度、湿度计,并填写在巡检表上。(正常围温度在25℃+ 2℃, 湿度在15﹪-80﹪RH) 2.机房天面、墙壁、馈线窗、空调孔等无漏水或渗水现象,地面无地裂现 象,门窗及门锁无破损现象,安防设施异常等。 3.机房有安全消防器材、各种警示牌、标配,无安全隐患,无杂物或堆积 物等。 4.馈窗密封性检查:关闭机房照明后仔细检查是否有透光,在处理时最好 用小锤等工具将防火泥夯实。 5.如果机房有窗户,必须用石膏板或水泥砖将其封闭,必须用玻璃胶将窗 子缝隙处封死,防止透光、透风。 6.机房照明、电源插座正常,环境监控设备、温湿度、烟感、水浸、门控 等告警探头无异常。 7.机房电子锁检查:用万用表测量门锁芯与皮之间的电压,电压在 5.0V- 6.0V之间正常,如低于5.0V需要及时更换门锁电池。 8.地面、门窗、墙壁、设备、馈线、跳线、馈线窗、走线架等室设施无污 物或灰尘。

移动通信基站巡检流程

巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排 ●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记 录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程 中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验 资料库。 三、巡检工作流程 为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。 合理安排巡检路线

2填写进站时间不正常正常 不正常 ●进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;●进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程; ●按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致); ●检查机房内、外其他设备是否运行正常; ●填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写OK 以及√现象,必须如实填写,如无安全隐患时,即填写“正常”); 四、巡检内容: ●必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场 带齐工具、仪表、材料配备、钥匙 拨打电话,通知交换机房 观察设备运行情况进入机房 按照巡检内容,进行巡 检工作,并作巡检记录 电话询问基站运 行情况检查其他设备运行情况 填写机房出入登记表 离开机房 故障处理 故障抢修流程

基站巡检规范

基站巡检规范月3年2011.

1、引言 基站巡检工作是基站维护的一项基础工作,集团公司已下发维护巡检规范,但机房涉及设备和资源较多,没有一个统一的标准,造成代维巡检不规范,电信方检查人员也存在有的人到基站现场可以及时发现问题,有的人却发现不了问题。因此,制定一个统一的标准,对于提高巡检质量和维护质量有重要意义。 2、总体要求 基站巡检包含两个部分,一个室内部分,一个室外部分,这两个部分都必须巡检到位,尤其是室外部分,增高架的稳固关系到人员安全,不容忽视。 巡检中发现的问题必须记录清楚,对基站正常运行有影响的要在当日或次日处理完毕,无影响的1个月内处理完成。 3、室内部分 3.1机房标准配置 名称数量摆放位置备注 防盗门外侧正中靠上位置。刑法牌1块 1块站名牌 1 责任制度牌块固定在设备对面的墙壁上,上沿距地巡检流程牌1 块米,上对齐。2 故障处理流程牌块1 块灭火流程牌1 块1 禁烟牌进门正对面墙上,明显位置。对过必须标有生产日期,期或压力不足的需及时只灭火器2 进门顺手靠墙,地面红线内。更换。.

3.2机房环境 1.观察机房内温度、湿度计,并填写在巡检表上。(正常范围温度在25℃+ 2℃,湿度在15﹪-80﹪RH) 2.机房天面、墙壁、馈线窗、空调孔等无漏水或渗水现象,地面无地裂现象,门窗及门锁无破损现象,安防设施异常等。 3.机房内有安全消防器材、各种警示牌、标配,无安全隐患,无杂物或堆积物等。 4.馈窗密封性检查:关闭机房照明后仔细检查是否有透光,在处理时最好用小锤等工具将防火泥夯实。 5.如果机房有窗户,必须用石膏板或水泥砖将其封闭,必须用玻璃胶将窗子缝隙处封死,防止透光、透风。 6.机房内照明、电源插座正常,环境监控设备、温湿度、烟感、水浸、门控等告警探头无异常。 7.机房电子锁检查:用万用表测量门锁芯与皮之间的电压,电压在5.0V-6.0V之间正常,如低于5.0V需要及时更换门锁电池。 8.地面、门窗、墙壁、设备、馈线、跳线、馈线窗、走线架等室内设施无污物或灰尘。. 9.各类标签正确、无脱落。 3.3基站设备 1.设备状态灯正常、GPS正常、设备风扇正常、板件故障无未处理。 2.机架无松动、滤网干净、安装螺丝无松动、机架门关闭、架内未安装设备的插槽有挡板、机架标签无残缺等巡检无未处理问题 3.地线接触无松动、传输线接触无松动、机架内部连线整齐牢固、连线标签无残缺等 4.设备风扇无损坏,正常运转,6个月清洁一次。 5.在基站现场用手机进行测试,检测各扇区通话情况,检查是否有“掉话、断话、杂音、单通”等现象。若有异常,配合后台进行处理。 3.4交流配电箱 1.机房内所有用电系统,照明、空调、机房设备用电都从交流配电箱引出,配电箱内必须有供电系统图。 2.配电箱内必须有接地排和保护地线且不允许复接。 3.检查各空开是否跳闸,未使用的空开应关闭,3个月紧固1次接线。 4.空开无发热现象,线缆连接牢固,外皮无破损,无临时线或布放不符合规范的线缆。 3.5蓄电池 1.电池外壳不得有损坏现象,无漏液、膨胀、发热现象,极板不得受潮、氧化、发霉,滤气帽通气性能良好。每个蓄电池外壳上应有编号标识,如果没有需补齐。(电池编号:从正极开始到负极;电池组:面对开关电源电池保险,左边的保险是一组,右边的保险是二组) 2.不同厂家、不同容量、不同型号、不同时期(出厂时期相差1 年以上)的蓄

基站建设流程图

基站(土建、铁塔)建设流程图 否 会 审 是 否 是 A B 选址(建设单位) 地质勘探(地质勘察单位) 设计(设计单位) 工程开工(施工单位) 桩基放线 桩基钻孔 清 孔 钢筋笼下放 混凝土浇注 钢筋笼制作 承台开挖 承台钢筋绑扎 承台混凝土浇注 桩基养护 机房基础放线 基础施工 主体工程 屋面工程 装修工程 电气工程 机房完工 铁塔进场 铁塔安装 附: ◆ 工程开工报告 ◆ 工程进度计划报审表 ◆ 工程进度计划表 ◆ 施工组织设计(方案)报审表 ◆ 施工组织设计/方案 ◆ 施工进度计划申报表 ◆ 施工人员操作证复印件 附: ◆ 孔深检验 ◆ 孔径检验 ◆ 泥浆比重检查 附: ◆ 混凝土配合比 ◆ 混凝土坍落度 附: ◆ 钢筋规格、型号、数量以及品牌 ◆ 钢筋长度、间距 ◆ 钢筋焊接 附: ◆ 模板及脚手架安全 ◆ 钢筋规格、型号、数量 以及品牌 ◆ 钢筋长度、间距 ◆ 钢筋焊接 ◆ 混凝土配合比 ◆ 混凝土坍落度 ◆ 砂浆饱满度 ◆ 墙体垂直度 附: ◆ 企业营业执照复印件; ◆ 企业资格证书复印件; ◆ 企业施工资质证书复印件; ◆ 施工人员名单及对应登高证(原件) ◆ 特殊工种(焊接工)操作证(原件); ◆ 施工人员工作证(清晰)复印件; ◆ 安全员工作证(原件); ◆ 施工组织设计方案报审表; ◆ 铁塔施工组织设计方案; ◆ 开工报告; ◆ 施工进度计划报审表 ◆ 施工进度计划

A B 否 是 (整改合格) 否 垂直度调整 接地焊接 防腐处理 铁塔安装完工 竣 工 预 验 竣 工 初 验 工程竣工验收

基站设备安装工程监理总流程图一(前期) 监理行为 形成文件 说明 工程管理机构组织建立, 监理招标 监理中标 制定工程建设总计划(进度计划,质量计划,投资计划) 协助 总计划形成 设计、设备招标 协助,审核,选优 设计、供货商合同 签订 投标文件 勘察设计 论证,协助站点选择,站型和天线型号选择(重点 难点) 重点、难点和衔接 分析 依据可研报告和批复 第一批文件出笼 审核,提出意见 设计院 设备、配件、主材订货 协助建议 供货合同确定 施工招标 协助 施工单位合同签 订 设计文件形成 协调,督促 设计文本形成 设备到货进仓 协调、督促 按物流程序进行 《物流表》 设备材料到仓, 形成设备材料明 细表 合同履行 合同管理 结束 结束 工程开始 《可研批复》

基站巡检规范

基站巡检规范2011年3月

1、引言 基站巡检工作是基站维护的一项基础工作,集团公司已下发维护巡检规范,但机房涉及设备和资源较多,没有一个统一的标准,造成代维巡检不规范,电信方检查人员也存在有的人到基站现场可以及时发现问题,有的人却发现不了问题。因此,制定一个统一的标准,对于提高巡检质量和维护质量有重要意义。 2、总体要求 基站巡检包含两个部分,一个室内部分,一个室外部分,这两个部分都必须巡检到位,尤其是室外部分,增高架的稳固关系到人员安全,不容忽视。 巡检中发现的问题必须记录清楚,对基站正常运行有影响的要在当日或次日处理完毕,无影响的1个月内处理完成。 3、室内部分 3.1机房标准配置

3.2机房环境 1.观察机房内温度、湿度计,并填写在巡检表上。(正常范围温度在25℃+ 2℃,湿度在15﹪-80﹪RH) 2.机房天面、墙壁、馈线窗、空调孔等无漏水或渗水现象,地面无地裂现 象,门窗及门锁无破损现象,安防设施异常等。 3.机房内有安全消防器材、各种警示牌、标配,无安全隐患,无杂物或堆 积物等。 4.馈窗密封性检查:关闭机房照明后仔细检查是否有透光,在处理时最好 用小锤等工具将防火泥夯实。 5.如果机房有窗户,必须用石膏板或水泥砖将其封闭,必须用玻璃胶将窗 子缝隙处封死,防止透光、透风。 6.机房内照明、电源插座正常,环境监控设备、温湿度、烟感、水浸、门 控等告警探头无异常。 7.机房电子锁检查:用万用表测量门锁芯与皮之间的电压,电压在 5.0V- 6.0V之间正常,如低于5.0V需要及时更换门锁电池。 8.地面、门窗、墙壁、设备、馈线、跳线、馈线窗、走线架等室内设施无 污物或灰尘。

基站故障处理流程要求规范

基站故障处理流程规范 1.概述 1.1 编制背景 为进一步规范移动基站处理流程,及时处理基站发生的故障,保证基站故障设备能够在最短时间得以恢复及对网络指标的影响降到最低,特制定基站故障抢修指导手册,以便基站维护人员发现、处理、分析故障问题提供参考。 1.2 编制单位 中国移动通信集团江西有限公司鹰潭分公司网络部 1.3 指标要求 按照基站维护服务技术规范书的要求,基站维护人员在接到设备障碍通知后,应及时到现场处理。 1.4 处理原则 1.维护人员应按“先室内,后室外,先软件,后硬件”的原则进行故障处理 工作,即在排除电力、光缆中断的因素后,再进入基站处理故障,在排除 软件吊死、数据丢失等软件原因后,再对调、更换硬件。 2.在充分了解故障信息的情况下,尽量缩短故障处理时长,更换需更换且 仅需更换的板件。因此,接到故障通知后,应根据通知内容对故障进行 预判断,以便采取针对性的处理措施,定位真正的故障点,避免错误信 息误导,延长故障恢复时间。 3.维护人员在故障处理过程中,需协调其它部门或单位解决问题时,应立 即展开协调并向上级报告相关进展情况。 4. 对载频,主控板,传输板等故障处理应禁止在网络指标考核 (8:00-11:00,18:00-20:00)时段进行处理

2. 故障处理流程

3. 基站故障分类及参考处理步骤 3.1基站载频退服 步骤1:先要求机房查看载频信令是否激活,即是否处于WO状态。如果载频信令没办法激活或已激活,整个BCF也已重启,但载频依然退服,则带上对应型号的载频。 步骤2:到站后,若扇区没开跳频,则闭掉一块正常工作的载频,将故障板件和它对调。若扇区开了跳频,则先叫机房闭站。 步骤3:对调后,重新集成,观察载频是否能正常工作,如果故障随着载频走,则用新板更换故障载频;如果故障依然存在原位置,则可能与载频硬件无关,需重新定位故障点。 步骤4:故障恢复后,处理板卡标签和固定资产变动,签好出入登记本以及故障处理记录,离开基站。 3.2基站因停电退服 步骤1:维护人员接到停电通知后,首先需询问当地电力公司,看该基站附近是否在做电力抢修,如果电力公司确定是在做电力抢修,详细了解将停电时长及恢复供电时间。 步骤2:在得到确切的时间后,根据基站固定资源调查表,或平时巡检表的信息,判断电池组的持续供电时间,如果电业局确定能恢复供电的时间很短,远小于电池组的安全供电时间,则不必带油机前往基站发电,但需每隔1小时跟踪一次供电恢复情况。如果电池组不能或勉强能撑到交流供电恢复时间,则需立即带上小油机去站上发电。 步骤3:根据基站的配置选定功率匹配并已经过检测完好的油机和电缆线,备足燃油和工具(万用表、钳形表、电笔、绝缘胶布以及其他常用工具)及时到达市电故障的基站。 具体油机选定方法举例如下:某基站通信设备直流负荷为45A(空调、照明除外),配置 GFM400Ah/48V蓄电池2组,开关电源为48V电源,基站由三相交

基站日常巡检维护手册

1 基站日常巡检维护手册 概述 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的 隐患问题,结合移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 2基站及配套设备例检维护标准 2.1 例检周期 1. 2.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次,三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站高山(海拔3000米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不 可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月 巡检两次,其它基站每月巡检一次。 年检主要是按需安排执行。 2.2 巡视要求 1. 2. 3.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。 2.3 巡检内容 1. 2.维护人员应严格按要求,完成基站月/季检表中的维护检查测试项目内容, 并认真填写维护纪录。基站综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊原因不能及时完成的,可以前后偏差三天执行,需注明原因)。 基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M 传输 系的维护检查测试工作。

基站维护日常巡检作业七步骤

基站维护日常巡检作业七步骤 发表时间:2018-08-13T13:59:02.517Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:吴上观 [导读] 摘要:随着近些年经济的快速发展,我国的其他行业也在飞速的发展着,过快的经济发展催生了很多各方面产业的出现。 广东海格怡创科技有限公司 摘要:随着近些年经济的快速发展,我国的其他行业也在飞速的发展着,过快的经济发展催生了很多各方面产业的出现。网络通信的发展也在快速进行着,而稳定网络通信的设备是多种多样的,在这里有一个统领总局的名称-机房基站。机房基站的存在是为了给各个线路、电流与日常维护的一个场所。为了更好的做好日常机房基站的维护工作,提高维护质量以及及时发现和解决基站内部存在的隐性问题,结合一些现状在这里进行一番探讨。 关键词:机房基站;日常维护;七步骤 引言:基站是通讯无线基站,现在随着科技信息技术的飞速发展,人们对基站的要求或者说是对网络的良好状态有了越来越多的想法。为了提升用户的网络通畅使用,基站的日常维护工作就体现的格外重要。 一、基站维护 基站是无线基站的简称,而基站维护就是修理移动信号塔和维护机房设施设备的人员,24小时待命或出去发电或者巡展,时刻记录机房里面的实际状况,保证机房设备的正常使用。基站维护工作的基本工作内容包括为:维护机房,塔桅天馈线,开关电源的状态,蓄电池的使用,移动通讯设备的完好,传输设备的运用,综合机柜的状态,空调、电源监控系统等各方面的维护,以保障基站内部设施的正常运作。在这个工作岗位上经常性的处理基站内的各种故障,基站停电时及时发电;定期打扫基站内外的卫生;有重大活动出现时保障地方信号,确保不出现掉话的现象。而基站巡检维护的目的是为了在最早的时间发现基站内部的故障,以确保解决站内隐藏的隐患故障,以保证用户网络通畅以及设备的正常运行。 二、巡检维护的要求 1.进入基站内部首先要填写相关的资料,带好进站的记录笔记本,填好进展时间和出站的时间,以及工作人员和工作内容。 2.进行巡检时,要先做好巡检的准备,以确保人员在进行日常维护时保障人身安全。首先进行着装准备,要穿着外勤服装来体现自身的工作人员身份,服装要大方得体,而且进入工作外围内时一定要穿防滑的胶鞋,保证进行工作时不会摔倒。其次工具的准备,因为人员经常会出行进行维护,因此工具要准备妥善,以防不时之需。带齐必要的维护工具和仪表等。常用的工具包含胶铅、尖嘴钳、斜口钳、万用表、多功能电流表、剪线钳、登高安全带、安全帽、扳手、螺丝刀、指南针、指南针、手套、毛巾等;带上巡检基站的钥匙和附近基站点的钥匙,随时做好抢修任务的进行;带上照明设备和电源,保证工作的正常运行。 3.做好巡检的准备,就进入基站内进行基站的日常检查。其一是统观检查机房环境;先检查机房站内的安全状况,看看机房的设备设施是否有受损痕迹,以及检查线路是否正常畅通,检查基站内外的环境是否干净整洁,检查机房内部和院外角落是否有杂物以及是否有堆放杂草以及可易燃物品;检查机房内部的温度,防止机房温度过高烧坏电路;清理基站内外的地面、墙体、走线架等卫生,保证基站干净整洁无灰的环境,疏通水空洞防止积水,对基站的门锁孔芯加油防止孔芯生锈。其二是检查机房照明设备,检查插座是否有裂痕,以保证正常使用。其三是检查房屋,看墙体有无裂缝以及是否有倾斜或者是否墙体有脱皮,地板有无塌陷现象的出现;检查屋顶是否有漏水墙面脱皮等现象的出现;检查基站门窗的密封性是否良好,孔洞是否堵好。孔洞包括天馈线、电缆、空调等孔洞。其四是消防设备的使用要求是否达到标准,保证安装DKL的自动灭火系统的维护以及检查警示灯是否能正常使用。其五是线路的检查,机房内部有很多走地线,检查线路是否有缠绕,是否有脱落,是否有无接头;检查标签是否齐全,各线路的规格是否达标,各个走地线之间的分布是否合理。 三、七步骤 1.巡检的准备,指的是工作人员服装和工具的准备。 2.巡检的开始,指的是进入基站内部需要准备以及工作的内容。 3.主设备的检查与维护,指的是各个设备的检查,自己机柜的检查。 4.电流设备的检查与维护,包含交流线路与设备的检查,空调设备的检查,照明与插座的检查,开关电源的检查,蓄电池的检查,防雷与接地的检查。 5.环控设备的巡检与维护,包含环控箱的检查,环控探头的检查。 6.铁塔与天馈线系统的检查与维护,包含内容铁塔与走线架的检查,馈线的检查,天线的检查,扇区拨打测试检查 7.机房卫生环境的检查与维护。 在上文中,这七步骤中的有些步骤已经被研讨,接下来我们对未进展的步骤进行一些研讨。 四、步骤操作的分析 1.电流在基站检查与维护中是非常重要的一部分,因此检查开关电源是否为正常状态,参数是否符合标准,开关电源的面板是否清晰,看有无变形和损坏等问题,指示灯是否正常运转,观看警示灯信息和以往的警示灯历史信息,及时处理发现的隐患。对线路的链接以及电压进行检查与维护,看线头是否有松动,使用万用表检查电压安倍是否≤5mv,要求不符合的线路要及时更换和时常检查线路接口的接触。 2.对机柜进行检查,用耳朵和手背来测试感知风扇是否运作正常与状态良好,及时用吸尘器对机柜进行清洁,清洁时一定不要碰触到开关,以免发生危险。 3.检查空调的温度,夏季温度恒定在26℃,冬季保持在28℃,检查空调的温度以及冷媒管和排水管的状态,看是否有损坏,如果有及时更换。 4.防雷与接地线的检查,使用专用仪器进行测试,将线路调整到相当的相对的阻值,保障其正常状态的运行。正常状态要在填写信息时标明数值以及接地线的状态;不正常状态填写接地不良标明数值,找出原因解决问题,将电压控制在5欧姆一下。 5.环保箱的检查,包含检查供电电源和开关的正常状态,检查电源的线路接头是否链接紧固,检查环境监控设备是否连接紧固,各方面与墙体、机架的联系是否紧固。对这些细微的地方进行清扫,保证无灰。 6.铁塔与走线架子检查,因为线路均属于金属材料,而且多暴露于室外,而且安装还特别复杂。因此,在巡检和维护中需要费心。检

基站巡检指导书

重庆飞宇实业有限责任公司通信服务公司 巡 检 作 业 指 导 书

目录站点机房篇 第一章上站制度及机房制度(摘录)第二章站点巡检项目及要求 第三章站点设备巡检 第四章站点清洁 线路管道篇 第一章线路巡检项目及要求 第二章架空光缆巡检 第三章管道光缆巡检 第四章直埋光缆巡检 巡检作业监督与检查

站点机房篇 站点巡检总原则:一二三,看查填。 ■一看环境有无异常; ■二查设备参数设置; ■三填有关记录表格。 ■最后卫生要做到位, ■每月保洁,半年大扫除。(参见站点卫生流程) 第一章上站制度及机房制度(摘录) 1、严禁在机房内吸烟、吃喝食品饮料;保持机房内清洁卫生、设备无尘,保持站点周围环境安全和门前道路畅通。 2、禁止闲杂人员进入机房。禁止从事与工作无关的其他活动。 3、任何人员出入站点机房必须认真填写相关出入机房登记表。 4、严禁操作与工作无关的设备与设施。 5、在工作期间不得与业主或邻居发生不必要的矛盾,或做出有损业主和邻居的行为,产生问题应协调处理。 6、离站前关闭机房内照明设备,确保站点空调处于正常运行状态。关门后检查机房门窗是否锁好。 7、站点基本配置:进站登记表、制度牌、温湿度计、安全警示牌、清洁工具、拖鞋、人字梯等。

8、站点机房实行全封闭无人值守方式,应有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施,具备设备性能和站点环境的远端监测系统。 9、各无人站门口应挂贴标志并标注值班联系电话。 10、外单位人员进入站点机房进行施工,必须有相关专业人员随工;施工结束后必须进行垃圾清除、设备和地面的清洁卫生工作。 11、灭火器材应保持有效,维护人员人人都会使用。 12、清洁工具应摆放在门内墙角处;制度牌与进站登记表、温湿度计悬挂在同一墙面醒目处且高度一致。 13、站点(土建房)空调在四月至十月开放,设定为自动或制冷模式,温度设定在28℃。钢板房空调不能关闭。 14、站点机房馈线孔及空调出线孔用防火泥进行封堵。 第二章站点巡检项目及要求 2.1 上站前的准备工作 上站前应准备相应的巡检的工具以及了解是否需要介绍信等材料。

基站巡检要求

基站巡检 一、巡检工作安排 当天的工作安排主要依据周计划的安排,同时须结合当天的天体情况 二、巡检前的准备 1、巡检人负责带上需巡检基站(联通、移动)的钥匙,并做好《基站钥匙使用登记》表。 2、巡检人员统一穿公司配发的工作服、工作牌。 3、带好仪器仪表。必备部分:万用表、钳表、数码相机;根据巡检周期佩带:地阻测试仪、驻波测试仪、罗盘、GPS、坡度仪、笔记本电脑等。 4、工具:老虎钳、尖嘴钳、斜口钳、活动扳手、梅花螺丝刀、三叉套筒、内六角扳手、大小一字十字螺丝刀、钟表一字螺丝刀、毛刷、绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带、电烙铁、黑色水笔等。 5、材料:绝缘胶布、扎带、焊锡、松香、防火泥、防锈漆等。 6、带上充足的水、蛇药(两包)、小瓶二锅头(一瓶)、硫软膏、风油精、创可贴、安全套、等。 三、进基站前室外设施的检查 3.1开车行驶到基站附近,应注意观察基站市电引入部分的电力引入部分的电力线路情况(从初级变压器或市电引入接入点开始到基站),是否有破坏,有安全隐患。 到基站所在的楼下或山脚,在进基站前应作好如下检查工作。 3.2 1、检查引上到基站的分支杆路。 2、检查基站接地线。 3、检查油机切换箱。 4、检查基站周围杂物情况。 5、检查基站地基和墙体情况。 6、检查桅杆拉线情况。 7、检查门窗情况。 8、检查空调室外机有无被盗和被损坏的现象。 四、进基站后需要做的工作 4.1 进基站时 1、打开基站门前先联系网管,说明进基站的目的。 2、打开基站门后让里面的空气与外面的空气对流3分钟后方可进站。 3、脱靴、套好塑料靴套后进站。 4、打开照明灯、检查设备的指示灯有无异常告警。 5、填写《基站入室登记表》 4.2 根据中心月度工作计划安排做重点项目工作和处理历史遗留问题 1、做重点项目工作。如更新基站机历本和基站内表格、资源普查、告警设施安装、钉警示牌等统一的项目工作。 2、根据前一次巡检该站统计的问题使用准备的材料进行处理 4.3 检查其他隐患问题,发现的问题能马上就马上处理,不能马上处理的需填好《基站巡检记录本》。从5个部分共17个检查项目 1、动力配套专业

基站故障处理流程规范

基站故障处理流程规范1.概述 1.1 编制背景

4. 对载频,主控板,传输板等故障处理应禁止在网络指标考核 (8:00-11:00,18:00-20:00)时段进行处理 2. 故障处理流程

3. 基站故障分类及参考处理步骤 3.1基站载频退服 步骤1:先要求机房查看载频信令是否激活,即是否处于WO状态。如果载频信令没办法激活或已激活,整个BCF也已重启,但载频依然退服,则带上对应型

流电供电,该站设备完好,由于该区域市电拉闸限电停电,基站因蓄电池放完电阻断。问此时应使用至少多少KW的三相油机去给该基站应急供电? ?直流总负荷:I=45+40+40=125(A)(蓄电池充电电流按容量除以10计算) ?化为等效三相交流电流:I~=125÷9≈ 14(A)(9是交直流转换速算经验值)?发电机功率折算:14÷1.81=7.73≈8 (KW)。(1.81是发动机效率因子)步骤4:到站后查看是否跳闸或被业主拉电。如果是基站内的空开跳闸,可以先查看基站设备,看是否有烧坏设备,在确保设备输入端没有短路的情况下,

接口人,等待抢修人员将光缆重新接通。如果传输设备本身故障或断电,则更换板件或重新供电。 如果是一个基站退服,则一般是本端传输故障,应带上传输拓扑图和上端/下端基站钥匙以及整套的工具箱,确保带上万用表、电烙铁、焊丝、相应的2M 传输线和接头以及光功率计和发光笔。到站上后,先查看传输设备的工作状态,如果基站停电,则带油机重新发电或采取其他措施重新供电。如果供电正常,有

如果其他载频、合路器等存在故障,更换后还是不能恢复,除了怀疑背板故障外,还可以试着更换主控板的方法,看是否能恢复。 3.6传输板故障 传输板故障一般会出现传输信令不活的告警,请根据告警信息定位故障单元。可以试着更换传输板,重新做硬件数据库和传输时序表。

铁塔巡检流程1

铁塔巡检流程1 维护部工作和管理职责 1、贯彻“预防为主、防抢结合”的维护方针,组织学习有关通信铁塔安全维护管理技术规范、质量标准,依据规程、规范、标准具体做好铁塔安全维护管理工作; 2、编制年度作业计划、实施方法、步骤和措施,组织各班组按计划开展维护工作,定期对维护质量进行检查和考核; 3、建立健全通信铁塔安全维护技术档案、技术文件、维护资料,做到正确、清晰、完整; 4、树立“预防为主、安全第一”思想,严格执行安全维护操作规程,确保安全维护工作规范实施; 5、编制巡检作业计划和大修,改造,更新技术方案,并及时反馈移动公司,依据批复的实施方案具体组织技术改造施工,并参与质量检查及验收工作; 6、定期向移动公司反馈维护工作开展情况,定期召开质量分析会,分析研究维护工作中存在问题,并提出改进措施; 7、及时组织抢修突发障碍及各类隐患,重大隐患及时上报; 8、组织维护人员参加技术培训和技术交流活动,推广先进维护经验,不断提升维护人员业务水平和操作技能,定期考核维护人员的业务素质和工作质量。 预9、做好基站铁塔防盗、防倒、防腐、防雷和其它自然灾害的防工作。 铁塔、天馈线及小微波故障处理流程 接到故障通知 事项 分析判断故障类型

准备相应维护器具及备品备件 到达现场进行故障定位 重大故障普通故障 技术人员现场处理上报维护部请求支援 故障排除 反馈网管中心,确定故障排除除 填写故障处理记录 故障处理结束 事项 铁塔巡检检测流程 启动 紧固螺栓防锈刷漆地脚螺栓防腐紧固 外观检测是否有构件弯曲变形 检查基础回填土基础是否夯实 构件防锈刷漆构件锈迹检查 围栏是否紧固平台围栏全面检测 础回填土塔体螺栓全面检查增补紧固整体螺栓爬梯检测 测量偏离高度弯曲经纬仪测量 安全性评定度 爬梯检测 记录检测详细资料 爬梯检测 0.3mm塞尺测量测量连接板密贴度检测结束

通信基站维护日常巡检作业管控方案

日常巡检作业管控方案 日常巡检维护工作 基站设备及配套的日常巡检维护当充分结合故障处理、基站发电、随工等工作开展,同时巡检维护内容和周期应不低于下表要求:

在保证维护质量、网络运行安全的前提下,根据基站的运行环境、重要程度及设备性能情况增加日常巡检维护的内容和频次。随着技术进步、手段完善以及设备集成度的提高,不断优化代维的日常巡检维护工作,促进代维的降本增效,具体按照以下原则进行: 1)对网络质量和安全影响较小,没有必要进行的工作原则上不纳入日常巡检范围,在特殊情况下可以通过按次服务的方式进行; 1.可以通过各种信息化支撑手段远程进行的工作应以远程操作取代现场维护; 2.巡检周期要按照实际的维护需求,区分网元的重要级别和所处场景,科学和合理设定。 3.各项目的维护周期起止时间须根据最新到现场时间动态调整,即对于在维护周期内因专项巡检、处理故障随工巡检等原因进入现场进行过巡检的项目,其巡检周期自此时间点向后顺延一个维护周期,本维护周期内不再进行专门的现场巡检。 2)随工工作 基站随工是指基站在整改、扩容、设备更新和改造等相关工作需由其它施工单位实施的情况下,应铁塔公司要求指派维护人员对这些工作进行协调、监督和确认。 3)工程验收 在新建工程验收时,接受维护管理单位的委托,协助维护管理单位,参与工程验收;验收时,交接四方(工程施工方人员、铁塔分公司有关管理人员和代维

方验收人员及监理人员)一起到现场进行工程验收,并对工程验收提出意见和建议。代维方验收人员要根据交维验收工作要求,协助铁塔公司认真对工程的质量进行验收,并将遗留问题上报运营商人员。对于交维验收中遗留问题所产生的故障和告警,由运营商组织施工单位处理,且应从代维单位的考核中剔除。 4)交维验收 铁塔公司将工程验收通过的站点按照交接流程将维护职责移交。 5)故障处理 代维人员负责基站室内设备、环境的故障处理工作,根据派单发起的不同,分为设备类故障处理、日常维护故障处理、质检故障处理,代维人员应根据故障等级、处理时限、故障处理操作规范及时对故障设备进行排查、处理,其中设备类指定的故障处理按紧急程度和影响范围分为紧急故障、重要故障、一般故障。 6)硬件调整 硬件调整工作是指配合铁塔公司完成的设备容量调整、网优天馈调整等临时性调整工作。 7)基站供电保障 基站出现停电告警,铁塔公司向派发发电工单,在工单规定时限内进行发电。 8)基站物业管理和业主关系维系 协助铁塔公司做维护范围内基站物业管理和业主维系,维持好业主关系,负责基站电费、房屋租赁费、物业费等费用的收集、核算、代缴。结合基站巡检和供电抄表,定期校准基站电量计量准确度,并落实基站电量的定期统计分析工作,及时发现用电问题。 9)应急通信保障 要统一纳入到铁塔公司抢险救灾和应急通信保障工作的预案中,并按铁塔公司的要求配备应急保障物资。在遇到突发事件或自然灾害易发期(如山洪、台风、雷雨季节等),要组织抢险救灾和应急保障队伍到指定地点待命,服从铁塔公司的统一指挥和调度。 10)基础资料维护 要定期进行基站基础信息资源的信息收集和汇总工作,基站在当月维护过程中发生的板件更换、设备增减、故障情况等应及时做好变更记录,同时对基础数据库、固定资产信息进行更新,确保系统资料与现网一致。 11)专项工作 按照铁塔公司要求完成的设备容量调整、设备整治等专项工作。

设备运行管理规程流程图

工程部各系统设备运行管理流程 單位名稱 設施設備維 流程 名稱 設備運行管理 任務概要 設備管理與日常 護部 管理 任務程序、重點及標 單位 節點 物業工程部 設備運行管理人員 设备承包商 準 A B C 1 開始 2 3 運行管理人員負責開 機全程運行狀況檢查 密切注意設備的各個 工況 設備全程運行檢查 設備各部件情況 如果出現故障,確定故 障的嚴重程度,如嚴 重,通知承包商維保, 工程部配合 4 發現故障 重大故障 如果設備運行正常,則 工程部人員定期檢查, 維保 否 是 维修 维修 5 6 定期檢查、維護 改動設備書面徵詢意見 實施 如果設備管理人員對 設備任何改動,應當書 面征詢承包商,得到對 方審批后,方可進行實 施;工程部嚴格檢查 檔設備非常態運行時, 應與承商取得聯繫, 審批 7 8 9 可行性確定 專業意見 設備運行超負荷、超時等 設備承包商確定其可 行性,并提供專業意 見,在專業指導下實施 實施 定期檢查 檢查記錄 10 設備管理人員對整個 系統檢查 配合 11 12 設備檢查完成后填寫 相關《系統檢查記錄》

1 空调设备运行管理规程 1)目的: 确保制冷空调设备设施保持良好性能,保证空调温、湿度处于舒适范围。 2)适用范围: 制冷空调设备、设施的运行管理。 3)职责: (3.1)制冷空调设备运行员负责制冷机的操作、监视和记录。负责空调设备的操作、监视和记录。 (3.2)空调设备维修员负责设备检修,日常清洁维护。 (3.3)主管负责空调设备、设施的综合管理,对上述工作的操作、检修给予指导及检修、监督、检查。 4)制冷空调运行员工作程序: (4.1)运行人员熟知设备操作规程,按运行时间起停设备。 (4.2)按照《空调机操作规程》进行设备区域巡查,记录在设备巡视表中。 (4.3)及时调整设备,保持商场温度在适宜范围。 (4.4)巡视检查制冷机运行状态,随时检查水泵电流、冷冻水循环状况。 (4.5)做好工作交接班,接班人员提前10分钟到岗与交班人员进行现场交接工作,内容包括: (4.6)制冷机组运行情况,各冷冻水泵及辅助设备运行状况有无故障处理过程、结果。 (4.7)空调设备运行情况有无异常,设备启停状况。 (4.8)巡查记录应完整,交接班记录清楚,并及时转达上级指令不得延误。 (4.9)公用工具、仪器、钥匙当面点清,损坏情况记录在交接本上。 (4.10)每班交班前应做好机房清洁,消防设备完整有序。 5)制冷空调维修员工作程序: (5.1)按保养计划进行维护保养。 (5.2)每月定期清扫空调机房。 (5.3)制冷机运行工作中,应协助运行人员检查冷却塔设备冷却水量、水质,发现问题及时处理。

基站代维工作流程

基站代维工作流程 基站代维工作流程 1、基站维护工作流程 基站维护工作流程包括以下几方面: 一、巡检工作。要求:按时,按计划实施; 二、故障处理。要求:及时,快速,有效; 三、安全管理。要求:以预防为主; 四、资料管理。要求:细致,保密; 五、工程随工。要求:负责,细心; 六、投诉处理。要求:耐心,专业。 2、基站维护操作细节 2.1、巡检工作 每一个月的基站巡检工作能够及时的了解设备的运行情况,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的检查范围包括:基站主设备、 基站交直流配电设备、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括 :工作电压、工作电流、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。具体包括: 1、基站主设备: 检查各模块的指示灯是否正常,对有告警的用OMT软件查出并及时的处理,各模块之间的连线机柜顶部馈线传输线接地线是否连接紧固,测量 机柜系统电压是否在正常范围值内,更换防尘网,对设备进行清理。

2、基站交直流配电设备: 基站交直流配电系统为整个基站提供电能,如果交直流系统出现故障将导致整个基站退服。日常巡检时主要测量动力引入三相交流电压、开关 电源三相相线电流、中性线电流、直流输出电压、直流输出电流等;导线、熔断有无过热现象、关开电源有无告警、一次下电二次下电电压、蓄电池组参数是否正确等;零线地线连接是否正确,接地线可靠,地阻小于5欧姆,交流配电箱空气开关及电缆连接良好,不存在安全隐患。 交流配电箱内防雷器无损坏,防雷空开合上,浮充电压和负载电流正常,交流配电屏指示灯、告警信号正常。交流电压供电回路的接点、空气 开关、熔丝、闸刀等有无温度过高现象。变压器是否有漏油现象,跌落式开关是否良好。 3、基站蓄电池: 基站蓄电池主要是在市电中断的情况下在短时期的为基站主设备提供电能。如果蓄电池性能减退时不能为主设备提供足够的电能,在发电不及 时的情况下直接导致退服,所以在日常巡检时主要测量蓄电池组的单体电压、馈电母线电流、软连线压降、连接体处有无松动腐蚀现象、电池 壳体无渗漏和变形极柱、安全阀周围无酸雾酸液逸出、定期紧固电池连接条、清理灰尘,并做电池容量测试,掌握蓄电池的健康情况。 4、基站空调: 基站主设备和蓄电池对环境温度要求都很高,温度过高或过低都直接导致基站退服,而且高温对蓄电池的使用寿命也有致命的影响。根据维护

相关文档