文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧化锌避雷器作业指导书

氧化锌避雷器作业指导书

氧化锌避雷器作业指导书
氧化锌避雷器作业指导书

云南火电建设公司调试所

作业指导书

工程名称:220kV开化变电站工程

项目名称:氧化锌避雷器检验

2012年05月28日发布 2012年05月30日实施云南省火电建设公司调试所发布

前言

为保证220kV开化变电站工程交流系统氧化锌避雷器调试作业紧张有序地进行,科学合理地利用人力与物力资源,以及确保本工程能安全地生产、按质量按工期地完成,确保各工序全面处于受控状态,根据本工程的施工特点及要求,特编写本作业指导书。

本作业指导书由云南省火电建设公司调试所提出

本作业指导书由云南省火电建设公司调试所总工室归口

本作业指导书起草人:严建工翟成林

本作业指导书审核人:

本作业指导书批准人:

本作业指导书由云南火电建设公司调试所负责解释

目次

1 适用范围

2 编写依据

3 工程概况

4 作业流程

5 安全风险辨析与预控

6 作业准备

7 作业方法

8 质量控制措施及检验标准

1、适用范围

本作业指导书适用于220kV开化变电站氧化锌避雷器的调试工作。

2、编写依据

表2-1 编写依据

3、工程概况

3.1、220kV开化变电站工程电气建设规模:

电压等级:220kV/110kV/35kV

主变压器:主变最终规模为3x180MVA,三相三卷有载调压变压器,本期建成2台。

电气主接线:

220kV部分:220kV采用双母线接线,按本期规模建设I、Ⅱ组母线,220kV进出线最终6回,本期新建2回,均至220kV文山变。

110kV部分:110kV采用双母线接线,按本期规模建设I、Ⅱ组母线,110kV进出线最终14回,本期建成7回,分别至乾塘变2回,至氧化铝变专用变1回,至西山变3回,至城南变1回。

35kV部分:35kV采用独立单母线接线,本期建成35kV I、II段母线,预留 35kV III 段母线,35kV不出线,接所用变及无功补偿装置。

无功补偿装置部分:变电站按照每台主变配置3组电容器考虑场地布置,最终装设9组电容器组;本期工程建设2台主变低压侧的无功补偿装置,即装设6组并联电容器。预留装设3组无功补偿装置的场地。

3.2、220kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y10W-204/510GYW(220kV线路、220kV 主变进),系统额定电压:220kV,设备额定电压:204kV,设备持续运行电压≥159kV,直流1mA参考电压≥296kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y1.5W-144/320GYW(主变220kV 中性点)设备额定电压:144kV,持续运行电压:116kV,直流1mA参考电压≥205kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。

3.3、110kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y10W-102/255GYW(110kV主变进线、110kV 出线),设备额定电压:102kV,系统额定电压:110kV,持续运行电压:≥79.6kV,直流1mA 参考电压≥148kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y1.5W-72/186YW(主变110kV中性点),设备额定电压:72kV,持续运行电压:58kV,直流1mA参考电压≥103kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。

3.4、35kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y5WZ-51/125GYW(主变低压侧),设备额定电压:51kV,设备持续运行电压:≥41kV,直流1mA参考电压:≥73.0kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y5WR-51/125GYW(35kV电容器组)、系统额定电压:35kV,设备

额定电压:51kV,持续运行电压:≥41kV,直流1mA参考电压:≥73.0kV,生产厂家:西安神电电器有限公司。YH5WZ-51/125GY(35kV金属封闭式高压开关柜母线PT),设备额定电压:51kV,直流1mA参考电压:≥75kV厂家:振华红云。

4、作业流程

图4-1 作业(工序)流程图

5、安全风险辨析与预控

表5-1 工作前安全风险辨析及预控措施表

请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任。

施工单位检查人:监理单位检查人:

日期:日期:

注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“—”,未检查项空白。

6、作业准备

6.1 人员配备

表6-1 作业人员配备

6.2 工器具及仪器仪表配置

表6-2 主要工器具及仪器仪表配置

7、作业方法

7.1 作业条件检查

7.1.1 SF6高压断路器已安装完毕

7.1.2 所有使用的测量仪表均经检验合格,并在检定周期内。

7.1.3 试验前将高压断路器上下触头接线板擦拭干净。

7.2 绝缘电阻测试

绝缘电阻测试包括避雷器本体和底座的绝缘电阻测试,具体内容见表7-1。

表7-1 绝缘电阻测试

7.3 直流1mA电压和0.75U1mA下的泄漏电流测试

试验包括:测量金属氧化物避雷器直流1mA参考电压以及75%直流1mA参考电压U1mA下的泄漏电流。具体内容见表7-2。

表7-2 直流1mA参考电压U1mA和0.75U1mA下的泄漏电流测试

7.4 检查放电计数器动作情况

放电计数器动作情况测试见表7-3。

7.5 检查调试记录。检查调试记录完整并签字,调试数据符合投产条件。

8、质量控制措施及检验标准

8.1 质量控制措施

8.1.1 绝缘电阻测试应符合以下要求:

1)绝缘电阻表摆放位置应安全,摆放应水平稳固,试验前对绝缘电阻表进行“短路”、“开路”测试检查。

2)试验用的导线应使用绝缘护套线或屏蔽线,认真检查测试线和接地线的连接,检查绝缘电阻表的输出端接线。

3)测量时,注意绝缘电阻低导致端电压降低,仪表指示测量时间应正确。

4)停止测量时,确保试品已彻底放电,防止充电电荷放电损坏绝缘电阻表、造成人身伤害,注意仪表显示已放电完毕,才将被试品短路接地。

5)根据相关试验规程对测试结果进行判断:用5000V绝缘电阻表测量,绝缘电阻不小于2500MΩ,基座绝缘电阻不低于5MΩ。

8.1.2 直流1mA电压和0.75U1mA下的泄漏电流测试应符合以下规定:

1)仪器放置应安全、平稳,保证预留高压引线的走向以及与被试设备连接的角度满足要求。2)认真对照接线示意图检查试验接线,高压引线选用屏蔽线,长度和角度合适,保持与邻近物体和接地部位有足够的绝缘距离。

3)开始试验时,保持升降压匀速,避免升压过快电流超量程。

4)停止测量,断开仪器电源及被试品放电接地,确保试品已彻底放电,防止设备、人身伤害。

5)根据相关试验规程对测试结果进行判断:金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于GB 11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定值,并符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大

于±5%。0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50uA,或符合产品技术条件的规定。

8.1.3 检查放电计数器动作情况应符合以下规定:

1)用放电计数器校验仪检查放电计数器动作情况时,应防止仪器高压电极放电伤人,试验过程中保持仪器高压电极与人身有足够距离,尽量缩短放电回路测试引线长度,放电计数器校验仪接地端应可靠接地。

2)停止测量时,防止放电计数器校验仪残余电荷伤人,每次试验完成后,须将放电计数器检验仪放电完全。

3)根据相关试验规程对测试结果进行判断,检查放电计数器的动作应可靠,避雷器监视电流表指示应良好,计数器试验结果一致。

8.2 质量控制表

表8-1 质量控制表

8.3 检验标准

GB 50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

避雷器试验方案

避雷器试验方案 1 试验目的 按试验周期安排,对避雷器按有关标准规定进行试验,为能否再正常投入运行提供试验依据。 2 标准依据 2.1 XX省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程 2.2 DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》 2.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 避雷器生产厂家技术规范 3 试验项目 3.1 测量本体绝缘电阻 3.2 测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及测量0.75倍直流参考电压下漏电流 3.3带电测量运行电压下的持续电流(全电流及阻性电流) 3.4测量避雷器基座的绝缘电阻 3.5检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 4 试验条件 该试验需3~5人参加;工作负责人至少具有高压电气试验中级工以上水平,其余人员至少需具备初级工水平。 对于安装户外的试品,该试验应在晴天且湿度不大于85%的环境状况下进行;对于安装户内的试品,该试验应湿度不大于85%的环境状况下进行。 5 仪器设备

6 试验步骤 6.1 测量本体绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净,分单节进行;采用2500V兆欧表进行测量,与历次试验数据比较应无明显差别。 6.2测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流 现场试验接线如图1所示;试验步骤和注意事项为: ⑴对直流电压发生器进行空载升压约超过预加试验电压10-20%,待直流电压发生器正常后进行过电压保护值整定,其值一般按直流电压发生器额定值(电压、电流)整定; ⑵按图1接好试验接线:注意直流发生器至避雷器之间的高压引线连接应牢靠,经检查无误后,方可缓慢升压,当直流电流达到1mA时,读取直流电压即U1mA;其值与上次数值比较,变化应不大于5%时,合格; ⑶完成U1mA测量后,立即把电压降低至0.75 U1mA左右,将直流微安表的短路刀闸合上,把直流微安表量程换至小档位,然后电压调到0.75 U1mA数值时测量避雷器的漏电流;漏电流不大于50μA时为合格; ⑷完成0.75倍直流参考电压下漏电流测量后,立即调节直流发生器降低电压至零; ⑸断开交流电源,然后对直流发生器及避雷器进行充分放电,放电完毕,方可拆除高压引线。 6.3 运行电压下持续电流的测量 测量的接线图如图2所示。 试验要求:

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

[整理]8-110kV氧化锌避雷器技术规范书

------------- 包头智能热电厂2×50MW供热机组工程 110kV氧化锌避雷器 技术规范书 内蒙古电力勘测设计院 2007年07月呼和浩特

------------- 批准: 审核: 编写: 专业汇签:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.l 本设备技术规范书适用于包头智能热电厂2×50MW供热机组工程110kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货,它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-GB311.6 《高电压试验技术》 GB7354 《局部放电测量》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 38.4 ℃ 最低温度: -31.6 ℃ 最大日温差: 25 K 日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度: 1042 m(技术规范书中设备的参数按海拔1000米提出,供方应对所提供设备参数按此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》及相关标准的要求。) 2.2.3最大风速: 34 m/s 2.2.4环境相对湿度(在25℃时) 年平均值: 51 % 2.2.5地震烈度: 8 度(中国12级度标准) 水平加速度: 0.3 g

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告 10kV 氧化锌避雷器高压试验报告 变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343 制造厂宜宾红星敏感电器有限公 司 出厂日期2016.11 一、绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条: 1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ; 2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。 二、泄漏电流 : 使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.54 0.75U1mA下的泄漏电流试验值(μA) 5 6 4 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条: 1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%; 2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。 三、试验结论 依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。 试验人员 审核

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0804

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021 新版) 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接

地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用ZV专用接地线。(见图1) 1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。 1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。 1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验 在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流; 4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5 工频放电电压试验。 二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定 1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第 2 款和第 3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验; 2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定 1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ; 2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ; 3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ; 4 基座绝缘电阻不应低于 5 MΩ 。 四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 或产品技术条件的规定; 2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。 五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%; 2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA 和3mA 下的

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

氧化锌避雷器试验项目有哪些

氧化锌避雷器试验项目有哪些? 4.1型式试验 按照国标及行标执行。 4.1.1持续电流试验 4.1.2残压试验 4.1.2.1陡波冲击残压试验 4.1.2.2雷电冲击残压试验 4.1.2.3操作冲击残压试验 4.1.3长持续时间电流冲击耐受试验4.1.3.1线路放电试验 4.1.3.2方波冲击电流试验 4.1.4工频电压耐受试验 4.1.5工频参考电压试验 4.1.6动作负荷试验 4.1.6.1加速老化试验 4.1.6.2大电流冲击动作负载试验4.1.6.3操作冲击动作负荷试验 4.1.7密封试验 4.1.8外套的绝缘耐受试验 4.1.9压力释放试验 4.1.9.1大电流压力释放试验 4.1.9.2小电流压力释放试验

4.1.10机械负荷试验 4.1.11直流参考电压试验 4.1.12 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.1.13局部放电和无线电干扰电压试验 4.1.14人工污秽试验 4.1.15脱离器试验 4.2出厂试验 按照国标及行标执行。 4.2.1持续电流试验 4.2.2标称放电电流残压试验 4.2.3工频参考电压试验 4.2.4直流参考电压试验 4.2.5 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.2.6密封性能试验 4.2.7局部放电试验 4.3验收试验 4.3.1.1外观检查。 4.3.1.2持续运行电压下,测量通过避雷器(或元件)的全电流和阻性电流。 4.3.1.3对整只避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下漏电流。 4.3.1.4残压试验

4.3.1.5局部放电试验 4.3.1.6密封试验 本试验需经供需双方协商,且在避雷器装配前进行。 4.4现场试验 执行国标GB-50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

氧化锌避雷器试验基础知识须知

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, 氧化锌避雷器试验基础知识须知避雷器是一种过电压保护设备。除了能限制雷击引起的过电压,还能限制一部分操作过电压。又能截断续流,不至于引起系统接地短路。一般并联与系统之中。 武汉汇卓电力专业生产氧化锌避雷器试验得设备有: HZYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, ,HZYB-V 氧化锌避雷器带电测试仪,

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, HZFZ-HI 避雷器放电计数器校验仪,

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, FC-2G 防雷元件测试仪 避雷器的分类 1、保护间隙 2、管式避雷器 3、阀式避雷器 4、磁吹阀式避雷器 5、金属氧化物避雷器(用的最多) 我们见到最多的一般都是金属氧化物避雷器,其余的几种现在基本很少见到,如需要详细了解请度娘。本文将重点介绍金属氧化物避雷器(MOA)

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, 金属氧化物避雷器(MOA)其优点 1、基本无续流,耐重复动作能力强 2、通流容量大 3、MOA阀片可以并联使用,增大了通流和降低残压都容易实现 4、性能稳定,抗老化强 5、氧化锌阀片具有良好的非线性伏安特性。 其结构为;将氧化锌阀片叠装在绝缘筒内密封,基本可以分为瓷套式,复合外套式,GIS式。 氧化锌阀片伏安特性

https://www.wendangku.net/doc/2f9857829.html, 一个完好的避雷器在正常运行状态下处于小电流区域,可长时间运行;当发生过电压时,避雷器即处于工作区域,当过压被释放或者消失,避雷器会恢复到小电流运行状态;当长时间处于过载区,避雷器可能发生热奔溃,导致损坏或者爆炸。 下面来看一下金属氧化物铭牌(220kV)如下图: 铭牌说明: 额定电压:施加到避雷器端子最大工频电压有效值

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

(技术规范标准)氧化锌避雷器技术规范书

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 电力工业部电力规划设计总院 1996 年12 月北京

氧化锌避雷器技术规范书 G-YC96-66 主编单位:山西省电力勘测设计院 批准部 门: 电力规划设计总院施行日 期: 1996年12月 1996年12月北京

工程编号: 工程 氧化锌避雷器技术规范书签署: 编制单位: 年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、离相封闭母线四种设备技术规范书的通知 电规发(1996)228 号 根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV 交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV ~500kV 交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。 这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。 各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。 电力部电力规划设计总院 1996年12月26日

前言 为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院 先后以电规技 (1994)25号文和电规技 (1995)73号文下达了下列 8 种设备技术规范 书的任务: 1. 变压器技术规范书 2. 电压互感器技术规范书 3. 电流互感器技术规范书 4. 电抗器技术规范书 5. 断路器技术规范书 6. 隔离开关技术规范书 7. 氧化锌避雷器技术规范书 8. 离相封闭母线技术规范书 本设备技术规范书是这 8 种设 备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书 已由电力部电力规划设计总院以电规发 (1996)228 号文颁发使用。 本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校 核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织 召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。 本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于 110kV ~500kV 国 产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电 抗器中性点小电抗器使用的避雷器。 使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规 范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议 书,并做为订货经济合同的主要附件。 各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设 计总院。 G -YC98-60 G -YC98-61 G -YC98-62 G -YC98-63 G -YC96-64 G -YC96-65 G -YC96-66 G -YC96-67

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

氧化锌避雷器的选型方法

氧化锌避雷器的选型方法(总 2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

氧化锌避雷器的选型方法 从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 关键词:氧化锌避雷器;额定电压;持续运行电压;并联电容器装置 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un 下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR -7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。而最大长期工频工作电压为系统最高相电压,如Y5WR-12.7/45为: 2 保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性

220kV避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅠ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 102 3.5 16.1 B 98 4.2 15.6 C 97 3.8 17.2GΩ 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 298.6 299.9 298.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.2 19.7 20.6 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅡ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 99 3.6 16.6 B 101 4.4 15.2 C 100 3.9 17.1 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 301.1 299.8 299.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.3 19.5 20.1 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名